| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Опирание ст. косоура на ж.б. ригель
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 3239
|
|
||||
обследование зданий и сооружений Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Сообщений: 13
|
Через уголок пером вниз, только придется посчитать полку уголка на изгиб и швы крепления к швеллеру, другой вариант сверлить ригель насквозь и шпильками крепить закладную, так как на анкерах может не получится из за небольшой высоты ригеля.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну | Kvush | Железобетонные конструкции | 48 | 29.01.2020 06:32 |
Опирание косоура лестницы на монолитную плиту перекрытия 1-го этажа? | Dus2003 | Архитектура | 3 | 25.04.2010 17:56 |
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 | beam21 | Железобетонные конструкции | 11 | 02.12.2005 17:43 |