СКАД выдает завышенные сечения!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД выдает завышенные сечения!

СКАД выдает завышенные сечения!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.02.2011, 11:59 #1
СКАД выдает завышенные сечения!
shuvaligator
 
инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.01.2007
Сообщений: 104

Здравствуйте! При расчете в СКАДе постоянно сталкиваюсь с тем, что он выдает при подборе завышенные сечения. Если проверять вручную прогибы и прочность отдельно для каждой балки, то сечения получаются меньше. Как минимум проходит профиль на один номер меньше, чем в СКАДе. Так вот вопрос: Это ошибка программы, или это связано с тем, что СКАД учитывает совместную работу всей конструкции, в том числе и прогибы всех элементов вместе?
Заранее благодарю за помощь!
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
Просмотров: 8579
 
Непрочитано 02.02.2011, 12:04
#2
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Будьте добры, покажите, пожалуйста, как SCAD проверяет прогибы.
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 12:11
#3
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Я знаю, что он прогибы не проверяет. Но он же их вычисляет! И по нему я уже сам проверяю, проходит ли подобранная им балка по прогибу. Сомнение у меня в том, можно ли доверять тому, что он подбирает по прочности? И, кстати, прогиб отдельной балки подсчитанный вручную, получается меньше, чем в СКАДе.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 12:17
#4
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Критический фактор какой? справка была прочитана? Кидайте скрины
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 12:35
#5
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


shuvaligator:
Да, кидайте скрины, расчеты. ПОсмотрим, там уже видно будет. Может вы где нибудь неправильно задаете!
Я сначала большинство элементов считаю в постпроцессоре СКАДа. А потом снимаю усилия - и все вручную. Все равно не очень программе доверяю. Сколько уже здесь обсуждали косяки Скада, Кристалла и кометы. Ручной способ - самый надежный.
Может, прогиб получается меньше потому, что в СКАде вводятся расчетные нагрузки, а прогиб считается от нормативной. Я несколько раз проверял простые расчеты балок, колонн и элементов ферм вручную, в СКАДе и Кристалле. Сравнивал, анализировал. У меня разница была в 0-1 процент, очень редко - в 2.
Семенов Сергей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 12:41
#6
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Критический фактор Кmax, Устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии, Устойчивость плоской формы изгиба. По этим параметрам некоторые балки не проходят. Я эти балки задавал в постпроцессоре как конструктивные элементы.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 12:44
#7
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


а вручную вы проверяли на "Устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии", "Устойчивость плоской формы изгиба"
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 12:44
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Критический фактор Кmax, Устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии, Устойчивость плоской формы изгиба. По этим параметрам некоторые балки не проходят. Я эти балки задавал в постпроцессоре как конструктивные элементы.
Надо проверять корректность задания расчетных длин.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 12:50
#9
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Еще раз повторяю, выкладывайте скрины. и ручной расчет!!!!!
Offtop: Ну или все-таки почитайте справку. На 90% уверен, что, найдя необходимые фразы, Вы поймете, почему происходит такая ситуация
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 12:50
#10
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Нет, врвручную эти факторы я не проверял. Вот выкладываю схему. Кстати, если задавть эти балки в постпроцессоре как группу КЭ, то подбирает сечения гораздо меньшие.
Вручную я прикидывал просто по прочности, подбирая момент сопротивления. Ну и прогиб по стандартной форме на нормативную нагрузку.
Вложения
Тип файла: rar перекрытие 4 без опор стоек 20Б1.rar (1.7 Кб, 117 просмотров)
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 12:52
#11
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Яролав Клименко прав. Либо у вас тут ошибка с расчетными длинами (неправильно задали - это очень распространенная ошибка в СКАДе), либо реально балка у вас не проходит по данным пунктам снипа и требуется уменьшение ее расчетной длины из плоскости (то бишь раскрепление)

Да неправильно заданы расчетные длины. Вы задаете балку как элемент и ставите коэффициенты 1 и 1. Балка у вас состоит из четырех элементов. Делите 1 на 4 и задаете соответственно коэффициенты 0,25 и 0,25. А если вот группой задаете, тогда и надо ставить 1 и 1. Попробуйте понять суть, разберитесь в этом и запомните.
Семенов Сергей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 12:55
#12
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Семенов Сергей: возможно. Расчетные длины вроде правильно задал.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 12:57
#13
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Если проверять вручную прогибы и прочность отдельно для каждой балки, то сечения получаются меньше. Как минимум проходит профиль на один номер меньше, чем в СКАДе
Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Нет, врвручную эти факторы я не проверял
Это как ТАК??
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 13:00
#14
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Семенов Сергей: возможно. Расчетные длины вроде правильно задал.
Неправильно . Смотрите пост выше. Разберитесь. ПОймите, как задавать коэффициенты для групп и для элемента.
Семенов Сергей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 13:10
#15
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Но почему я должен уменьшать расчетную длину? Ведь у меня балки в этих местах не раскреплены! Я разбил стержень на элементы только для того, чтобы понять, какие будут перемещения.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 13:26
#16
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Тьфу, сам неправильно сказал и вас сбил.извините.если у вас например балка длиной 6 метров развита на 4 части.задавая ее одним элементом вы выделяете все элементы и ставите коэффициенты 1и1.тогда программа считает вам предельный коэффициент для всей балки.если вы задаете группой тогда ставите 4и4.это потому что у вас балка состоит из 4частей по полтора метра и чтобы в расчет шла вся балка вам надо 1.5 метра то есть одну часть умножить на 4.посчитайте и сравните.
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 13:26
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Приведите полные исходные даные для возможности подбора (не забыв об условиях раскрепления из плоскости) - посчитаю по "правильной" программе
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 13:39
#18
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Мне кажется не очень правильно задавать коэф расчетной длины 4 для группы балок. Ведь длина балки увеличится, но усилия останутся те же (для участка в 1,5 м). Наиболее правильно наверное все-таки задавать конструктивными элементами с коэф расчетной длины 1.
Какие конкретно исходные данные вам нужны? Шаг балок - 1300 мм, длина балок - 5880 мм, расчетная нагрузка - 540 кг/м, раскрепления из плоскости нет.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 13:40
#19
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


Считаете в программе на условно 5 факторов, а вручную на один из них и удивляетесь почему разные результаты
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2011, 13:45
#20
Конструктор2004


 
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Мне кажется не очень правильно задавать коэф расчетной длины 4 для группы балок. Ведь длина балки увеличится, но усилия останутся те же (для участка в 1,5 м). Наиболее правильно наверное все-таки задавать конструктивными элементами с коэф расчетной длины 1.
оно то так! но если у Вас большая схема (несколько тысяч конструктивных элементов с одинаковыми свойствами), то Вам понадобятся недели чтоб задать каждый конструктивный элемент! отсюда и родились группы элементов. Но тут нужно быть очень осторожным, так как не всегда конструктивный элемент разбит на одинаковое количество элементов (или на элементы с разными длиннами).
Конструктор2004 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД выдает завышенные сечения!

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Создание динамического сечения трехмерной модели, включая внешние ссылки молодой человек Динамические блоки 3 21.10.2009 12:52
СКАД выдает завышенные сечения элементов! shuvaligator SCAD 15 09.11.2008 13:54
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49