Армирование фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундамента

Армирование фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2011, 17:28 #1
Армирование фундамента
Anka23
 
Москва
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 1

Коллеги, помогите, пжст, разобраться с расчётом арматуры в фундаменте.
Возник вопрос, связанный с формулой вычисления площади арматуры: во многих справочных пособиях и учебниках (н-р, Байков, Сигалов) приводят след. формулу расчёта: A=M/(0.9*ho*Rs). По всем правилам расчёта ж/б элементов в знаменателе должна находиться переменная величина, зависящая от высоты сжатой зоны бетона (х).
Собстна, вопрос: по каким критериям данная переменная в расчёте арматуры в фундаменте заменяется постоянной, равной 0.9?
Заранее спасибо за помощь =)
Просмотров: 9292
 
Непрочитано 14.02.2011, 17:32
#2
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


http://www.google.ru/cse?cx=partner-...hp%3Ft%3D63619
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 19:18
#3
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


0,9 берется как примерное значение 1-0,5х/h0 для изгибаемых элементов для упрощенного предварительного подбора арматуры.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 20:23
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Anka23 Посмотреть сообщение
Коллеги, помогите, пжст, разобраться с расчётом арматуры в фундаменте.
Возник вопрос, связанный с формулой вычисления площади арматуры: во многих справочных пособиях и учебниках (н-р, Байков, Сигалов) приводят след. формулу расчёта: A=M/(0.9*ho*Rs). По всем правилам расчёта ж/б элементов в знаменателе должна находиться переменная величина, зависящая от высоты сжатой зоны бетона (х).
Собстна, вопрос: по каким критериям данная переменная в расчёте арматуры в фундаменте заменяется постоянной, равной 0.9?
Заранее спасибо за помощь =)
по расчету армирования надо пособие к СП читать, а не Байкова и Сигалова
GIP вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 20:25
#5
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
по расчету армирования надо пособие к СП читать, а не Байкова и Сигалова
Offtop: А чем Вас так не удовлетворяют эти авторы?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 20:51
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Offtop: А чем Вас так не удовлетворяют эти авторы?
если расчеты этих авторов не отличаются по содержанию и по результатам от пособия к СП, то претензий нет....
GIP вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2011, 21:51
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
по расчету армирования надо пособие к СП читать, а не Байкова и Сигалова
Не знаю как там в пособии к СП, но в руководстве по фундаментам для колонн как раз описанная автором формула. И это не прикидочный расчет.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 17:36
#8
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Не знаю как там в пособии к СП
Интересная формулировка, профессиональный подход к делу )
В Украине (На Украине) работают по нормам РФ ?
Так где в пособии по расчету фундаментов (и в каком именно) есть такая формула A=M/(0.9*ho*Rs) ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 19:57
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
В Украине (На Украине) работают по нормам РФ ?
В Украине используют нормы РФ, если проектируют на Россию. Некоторые старые СНиПы еще действуют.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Так где в пособии по расчету фундаментов (и в каком именно) есть такая формула A=M/(0.9*ho*Rs) ?
http://dwg.ru/dnl/4699 - стр. 33 (п. 4.13).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 20:12
#10
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Anka23 Посмотреть сообщение
Коллеги, помогите, пжст, разобраться с расчётом арматуры в фундаменте.
Возник вопрос, связанный с формулой вычисления площади арматуры: во многих справочных пособиях и учебниках (н-р, Байков, Сигалов) приводят след. формулу расчёта: A=M/(0.9*ho*Rs). По всем правилам расчёта ж/б элементов в знаменателе должна находиться переменная величина, зависящая от высоты сжатой зоны бетона (х).
Собстна, вопрос: по каким критериям данная переменная в расчёте арматуры в фундаменте заменяется постоянной, равной 0.9?
Заранее спасибо за помощь =)
У Габрусенко в этой формуле не 0,9, а вообще 0,7. У меня 0,5 (но это мое личное хау ноу, если конечно речь идет только о подборе арматуры в плитной части столбчатого фундамента). Результат получается с учетом трещиностойкости и нормальным здоровым розовощеким запасом, позволяющим спать не ворочаясь. Когда много расчетов и мало времени... ну вы понимаете...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 20:16
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Yuzer, Вы предисловие к книге читали ? Еще бы книжку 38 года откапали )))
Там СНиПы указаны, после которых вышедшие уже отменили ))))

Пользуйтесь хотябы этим - ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)

и то в разделе расчета ж/б сечений нужно ориентироваться на СП
GIP вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 20:53
#12
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
по расчету армирования надо пособие к СП читать, а не Байкова и Сигалова
Одно другому не мешает
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 21:05
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Пользуйтесь хотябы этим - ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ
ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83)
Да есть у меня это пособие, но я еще ниразу не утруждал себя высчитывать так арматуру. Беда в том, что все равно делаю "по-старинке".

Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
У Габрусенко в этой формуле не 0,9, а вообще 0,7. У меня 0,5 (но это мое личное хау ноу, если конечно речь идет только о подборе арматуры в плитной части столбчатого фундамента).
Кутузов, спасибо за наводку, а то я со своими 0,75 постоянно чувствовал дискомфорт. Буду знать, что 0,5 более эффективный метод)))
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2011, 14:38
#14
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


У нас вот такой эффективный метод. Можно спорить про 0,9, но всё-таки...
http://dwg.ru/dnl/9116
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2011, 20:39
#15
Witsoon

Доктор molot
 
Регистрация: 05.07.2008
Багамские острова
Сообщений: 429


Сер 1.412.1-4 Монол ж-б фунд-ты
Witsoon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
армирование верхней части столбчатого фундамента (продавливание\смятие) Rawin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 07.12.2009 00:12
Армирование стен фундамента, надо ли Юный Натуралист Основания и фундаменты 9 19.09.2009 16:58
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44