Уважаемые форумчане вот вам вопрос.
Всю проектную жись бетонные стены фундамента армировал (конструктивно или по расчету) и не спал спокойно. На фирме объявился новый главный инженер в тусовке старпёров уважаемый ЧЕЛовек.
А теперь задача. Стена фундамента бетонная, в грунте, толщина 300м и высота 1,7 м нагрузка - 2,5 жилых этажа + сейсмики 7 баллов, перекытия и стены выше нуля монолитный ж/б. Рачет в лире выдает арматуру диам.5 ш. 400 (без учета грунта). Так вот етот уважаемый ГИП ЗАСТАВЛЯЕТ не армировать воопще. Люди подскажите как его убедить. Лира ему не авторитет.
Зарание спасибо.
Просмотров: 3936
 
Непрочитано 18.09.2009, 16:17
#2
makusik

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2009
Казань
Сообщений: 102


вы имеете ввиду стену подвала, а не "стену фундамента"?
__________________
makusik
makusik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 16:24
#3
Юный Натуралист


 
Регистрация: 18.09.2009
Украина
Сообщений: 7


подвала нет
заглубление - 1700мм
фундамент в = 700
выше бетонная стена толщиной 300 мм
Юный Натуралист вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 16:40
#4
makusik

Конструктор
 
Регистрация: 02.09.2009
Казань
Сообщений: 102


почитайте ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ
(к СП 52-101-2003)
п.п. 5.11 и далее. Возможно, там найдете, что ответить гипу
__________________
makusik
makusik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2009, 17:51
#5
Юный Натуралист


 
Регистрация: 18.09.2009
Украина
Сообщений: 7


спасибо глянул.
пункт не 5,11 а 5,12, но не подхотит, как мне кажется, т.к. центрально сжат бетон, перепадов и проемов нет.
З.Ы. я из Украины
Юный Натуралист вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 18:10
#6
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Собственно а что вас смущает? Ведь можно сделать фундамент из фундаментных блоков которые тоже не армированы! Если в "стене фундамента" нет существеных моментов то можно и без армирования!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 20:16
#7
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


странно, но фндаменты из блоков не трещат а вот из неармиванного монолита - трещат.
Сама не догоняла раньше, но уже давно армирую
ГИПУ шибко умному скажи, что если рарободчиком сам одпишется, то сделаешь по его указке, но луче спорить со слюнй у рта, тресяеред ним расчетом, а еще лучше в независимую экспертизу унести, для авторитетного мнения
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 10:03
#8
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
ГИПУ шибко умному скажи, что если рарободчиком сам одпишется, то сделаешь по его указке
??? подпись разработчика теперь более ответственна, чем подпись ГИПа?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2009, 12:20
#9
Юный Натуралист


 
Регистрация: 18.09.2009
Украина
Сообщений: 7


были и такие гипЫ все подряд подписывали, а потом нам же (разработчикам) и приходилось расхлебывать. Так что гипЫ авторитет постольку поскольку ...
Юный Натуралист вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 16:58
#10
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


почти все учебники по ж.б. в начальных главах имеют параграф об усадке и ползучести, почитайте их с ГИПом. ФБСы не аргумент, заводские условия это не стройплощадка (сезон).
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование стен фундамента, надо ли



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Армирование стен цокольного этажа _andrey52 Железобетонные конструкции 25 10.07.2014 17:37
Армирование стен- рабочие чертежи Mozgunov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 25.12.2010 17:12
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Сопряжение кирпичных стен oleque Каменные и армокаменные конструкции 5 25.06.2008 12:46