Проектирование микроклимата атриума
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование микроклимата атриума

Проектирование микроклимата атриума

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.04.2011, 15:45 #1
Проектирование микроклимата атриума
Mauriat
 
макулатурю
 
Москва
Регистрация: 07.08.2009
Сообщений: 740

Имеется внутренний двор. Жаркий климат
Все мои расчеты упираются естественно в параметры.
Вопрос такой: вообще возможна естественная вентиляция атриума, чтобы наружная температура 34, а внутри 25 хотя бы и скорость движения воздуха была приличной?
Мне преподаватель говорит: есть подвал +16, есть разница высот - поток будет. Вот мне не понятно движение холодного воздуха вверх, такое возможно?
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Просмотров: 11210
 
Непрочитано 23.04.2011, 16:01
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Движение холодного воздуха вверх невозможно. В подвале будет +16, а в помещении +30-34.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 16:08
#3
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


(
А если чердак соединить каналами с подвалом, то там темепратура не понизится(система замкнута)?
А как то за счет ветрового давления?
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2011, 22:01
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Возможно
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2011, 14:28
#5
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


И каким образом?
Пока что нашла расчет на аэрацию, но там тоже температура наружного воздуха предполагается ниже, чем внутри.
Дефлекторы.
Неужели когда атриумы устраивают никаких расчетов не делают?

Еще такой вопрос про теплые полы: можно ли их в обратном направлении использовать, т е поглощать тепло (от солнечной радиации)?
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2011, 15:38
#6
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


За счет движения теплого воздуха вверх будт происходить "подсос" холодного воздуха снизу.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2011, 13:29
#7
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
И каким образом?
Пока что нашла расчет на аэрацию, но там тоже температура наружного воздуха предполагается ниже, чем внутри.
Дефлекторы.
Неужели когда атриумы устраивают никаких расчетов не делают?

Еще такой вопрос про теплые полы: можно ли их в обратном направлении использовать, т е поглощать тепло (от солнечной радиации)?
Для начала надо подсчитать теплопритоки и по ним смотреть какой воздухообмен получится при данной разнице температур

скорость прописана в снипах. примерно 0,2 в рабочей зоне.

Пустить холодную воду в теплые полы никто не запрещает. остается просчитать сколько тепла они поглотят.
Stich123 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 11:33
#8
DS1974


 
Регистрация: 30.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 705
<phrase 1=


Тогда уж посчитать точку росы и образование конденсата. И подумать о нормативах по скользкости покрытий и гидроизоляции холодных полов в частности
Можно для охлаждения использовать "холодные потолки", как в Европах. В толще перекрытий закладываются трубы, и по ним циркулирует холодная вода, теплый воздух поднимается вверх, у холодного потолка охлаждается и опускается вниз. Изящно и просто.
Минусы:
1. Если трубы потекут, надо вскрывать бетон
2. Исключается прокладка электрических сетей по потолкам, освещение можно только со стен или отраженное
3. Большая инерционность работы всей системы
4. Ограничения на максимальную разность температур воздуха и перекрытия (опасность конденсата)
5. Слабее, чем кондиционеры. Европейцам нормально, они готовы чуток вспотеть ради экономии и экологии, а вот русским или американцам (не говоря об арабах)) такой системы недостаточно, нет чувства "освежающего ветра" )))
DS1974 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 23:17
#9
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Имеется внутренний двор. Жаркий климат
Все мои расчеты упираются естественно в параметры.
Вопрос такой: вообще возможна естественная вентиляция атриума, чтобы наружная температура 34, а внутри 25 хотя бы и скорость движения воздуха была приличной?
Мне преподаватель говорит: есть подвал +16, есть разница высот - поток будет. Вот мне не понятно движение холодного воздуха вверх, такое возможно?
Ответ - невозможна. Преподаватель - заблуждается. Что за преподаватель такой? Подать его сюда!

Кто-то там заикнулся об эжекции. Он знает, какие скорости должна иметь струя?
msi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 09:26
#10
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


Теплопритоки - только солнце,
Ну он сказал под куполом будет 40ник
Неужели аэрации не будет?
Ну я рассчитала теплопотери в принципе за счет температуры небольшие по сравнению с солнцем
Может кто нибудь подсказать, сколько стоит "извлечь" 1 ГКкал тепла из помещения за счет кондиционирования, приблизительно?
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 11:49
#11
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
Ответ - невозможна. Преподаватель - заблуждается. Что за преподаватель такой? Подать его сюда!
Соответсвенно, если у меня в летний период работает естественная вентиляция на кухне через вентканал, то это не правда !?!?
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 12:06
#12
Stich123

Вентиляция и кондиционирование
 
Регистрация: 07.04.2010
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Теплопритоки - только солнце,
Ну он сказал под куполом будет 40ник
Неужели аэрации не будет?
Ну я рассчитала теплопотери в принципе за счет температуры небольшие по сравнению с солнцем
Может кто нибудь подсказать, сколько стоит "извлечь" 1 ГКкал тепла из помещения за счет кондиционирования, приблизительно?
Справочник проектировщика ч. 3 книга2 . стр. 245-246 расчет естественной вентиляции.

Там же и про кондиционирование можно почитать.

Эта фраза вообще не понятна:

"сколько стоит "извлечь" 1 ГКкал тепла из помещения за счет кондиционирования, приблизительно?"




Это в деньгах надо определить или в чем? Если в деньгах, кроме Москвы есть и другие регионы и везде стоимость разная.


гигакилокалория - это что за единица измерения такая?
Stich123 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 17:24
#13
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


в деньгах. новороссийск
Гккал

Ну я получила разницу теплопоступлений надо в деньги перевести. по аналогии с отоплением перевела в Гккал
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)

Последний раз редактировалось Mauriat, 28.04.2011 в 18:00.
Mauriat вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2011, 11:56
#14
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Что за глупый непрофессиональный вопрос? Вы же профессионал! Антигравитационная установка...
Я почему то именно про это подумала когда мне сказал дипрук что мы поставим это все дело (покрытие) на домкраты. Аргумент был "мы так делали". Вообщем буду веселить публику на защите.
Природу процесса я не очень понимаю, может кто нибудь сказать, может ли так воздух двигаться и почему?
По затратам вроде недорого. Один домкрат 5 тыр руб стоит. (их 16) + автоматизация (?)
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)

Последний раз редактировалось Mauriat, 02.11.2015 в 22:43.
Mauriat вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2011, 21:36
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
мы поставим это все дело (покрытие) на домкраты
ээээээ, может лучше уж тогда сделать сегмент в кровле а-ла створки в куполе обсерватории и сдвигать его? всё надёжнее будет...
а еще проще будет сделать фрамуги на электроприводах (как сделано у зенитных люков дымоудаления на покрытии).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 13:37
#16
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


Ну здесь фишка в том, что образуется щель.
Я вот еще не знаю как домкраты на горизонтальные перемещения откликнуться. Видимо катковые опоры надо предусмотреть...
Единственный плюс, что узлов сложных не будет (всяких рельсов и герметизации стыков). Хотя над водостоком я уже голову сломала(
баловство
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2011, 17:41
#17
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Ну здесь фишка в том, что образуется щель.
типа щель предпочтительнее для огранизации провертривания, чем люки дымоудаления? а так можно было бы повесить две функции на один люк (проветривание + дымоудаление).
Цитата:
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Я вот еще не знаю как домкраты на горизонтальные перемещения откликнуться.
а здесь я бы функции разделил. домкраты занимаются только подъемом купола. а вертикальные направляющие (а-ля шпоры в фундаментах) воспринимают горизонтальные нагрузки.
Цитата:
Сообщение от Mauriat Посмотреть сообщение
Хотя над водостоком я уже голову сломала(
а в чем проблема? купол надо ставить не в уровень покрытия, а на собственный парапет. тем самым вопрос герметизации стыка купола-опоры отпадет практически полностью. а водоотведение с остального покрытия уже стандартными путями через воронки.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2011, 17:58
2 | #18
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Если говорить с точки зрения кинематики - винтовые домкраты действительно самый простой, эффективный и недорогой способ. Существуют домкраты, воспринимающие поперечную нагрузку, но они дорогие.
Купол на самом деле поставить на парапет.
Если домкраты разделить на группы, то наверное можно регулировать поток воздуха изменением высоты противоположных сторон купола.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ____ 000.jpg
Просмотров: 190
Размер:	26.3 Кб
ID:	61440  

Последний раз редактировалось stoper, 13.06.2011 в 18:03.
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.06.2011, 19:43
#19
Mauriat

макулатурю
 
Регистрация: 07.08.2009
Москва
Сообщений: 740


"Купол на самом деле поставить на парапет."

Купол на домкраты, домкраты на парапет, парапет на колеса. Так что ли?)
Ну вообщем кроме тележки я ничего не придумала. Но без парапета, он мне не очень нужен. вроде.

Stoper, вот то что нужно, прям в лист запихну!
Интересно было бы посмотреть как это все
__________________
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2011, 19:52
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


зачем куполу колеса? зачем нужно, чтобы купол еще и вращался?!
парапет нужен, чтобы не страдать вопросами гидроизоляции стыка купола с покрытием.
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование микроклимата атриума

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Проектирование кинотеатров 547028 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.11.2012 11:38
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
проектирование атриума demonas Конструкции зданий и сооружений 48 16.12.2009 11:38
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47