Ростверк не проходит на продавливание
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк не проходит на продавливание

Ростверк не проходит на продавливание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2011, 14:46 #1
Ростверк не проходит на продавливание
AVO
 
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 674

Здравствуйте! Вот у меня такая ситуация: имеется существующий ж.б. ростверк свайного фундамента, на который увеличиваются нагрузки. Не проходит на продавливание колонной. При этом в расчет принимается класс бетона, который мне выдали обследователи, т.е. В10. Если принять проектный класс В20, то проходит... Но эт не по теме.
Подскажите пожалуйста, какие есть варианты усиления в таком случае? Не проходит только на продавливание колонной, арматуры плитной части и подколонника хватает. Какие умные книжки можно почитать на эту тему?
Заранее благодарен за помощь.
Просмотров: 3949
 
Непрочитано 18.05.2011, 15:08
#2
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Выхода наверное три: 1-й увеличить сечение колонны в месте опирания на ростверк; 2-й увеличить высоту ростверка; 3-й пропитать какой нить химкой ростверк (для увеличения прочности, была контора "пирамида" которая этм делом занималась). Как вариант увеличить площадь опирания с применением стальных конструкций, т.к. сталь экономит высоту.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 15:15
#3
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
1-й увеличить сечение колонны в месте опирания на ростверк
Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
ак вариант увеличить площадь опирания с применением стальных конструкций, т.к. сталь экономит высоту
мне этот вариант больше нравится.

например, где-то в метре от ростверка, с колоны опускаются распорки под каим-то углом, и упираются в ростверк, через пластины. Как результат: увеличение площади опирания колонны.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 15:30
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


можно сделать "базу" к жб колонне, по металлическим требованиям.
т.е. сделать мет.обойму, опорный лист, косынки и т.д.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 06:01
#5
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Вот мне тоже больше нравится вариант с увеличением опорной площади. Но тут какое дело: колонна тоже ж.б. существующая, и она замоноличена в стакан в 1976 году если не ошибаюсь. Вот если я сделаю как говорит Дмитрий063, то этих опорных листов будет четыре штуки и они будут опираться на верх подколонника, наверное что-то не то получится... Наверно приемлем вариант с распорками, хотя места там маловато конечно чтоб что-то городить, но можно попробовать. А как тогда это расчитать? и будут ли эти распорки вообще что-либо воспринимать, если они крепятся не к самой колонне, а к обойме усиления?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 09:54
#6
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


К вопросу о принципиальной схеме усиления.

Выложил скан из книги

Расчет и технические решения усилений ЖБК производственных зданий и просадочных оснований. Голышев, Кривошеев, Козелецкий. Киев 2008.

А насчет расчетов и т.д. - выкладывайте свой чертеж.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усиление-при-продавл.jpg
Просмотров: 330
Размер:	25.6 Кб
ID:	59892  
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 10:21
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Вопрос в том, как включить эту конструкцию в работу.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 10:53
#8
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Вопрос в том, как включить эту конструкцию в работу
Разгрузить конструкцию, выполнить установку "коротышей" на эпоксидке в тело колонны, омонолитить конструкцию и вперед.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2011, 11:00
#9
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Хотя ведь доп нагрузка еще не пришла... Вероятно будет достаточно снять временную...
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 13:23
#10
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Благодарю за ответы.
А если раскосы приделать не на коротышы с клеем (бетон в неважном состоянии. Я его конечно ремонтирую, сколы замазываю, защитный слой восстанавливаю, рыхлый бетон сдалбливаю и восстанавливаю ремсоставом), а к обойме усиления колонны? Я ее (колонну) усиляю металлической обоймой из уголков, соединенных предварительно напряженными планками... Будут работать?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 00:21
#11
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Боюсь что это не лучшее решение, трение на стыке бетон-сталь низкое, возможно проскальзование.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2011, 09:59
#12
МЕТОД

Structural Engineer
 
Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302


Proectant, как уже говорилось, включение в совместную работу - первое дело.

Посмотите внимательно на рис. 150 во вложении к моему посту № 6.

Вариант усиления металлическими "подскосами" (для увеличения площади опирания) выполнен, при упоре подпорок в НОВУЮ ЖБ обойму (!), которая устраивается, в свою очередь, привариванием выпусков/коротышей к рабочей арматуре колонны.

Это обеспечивает совместную работу. А просто обойма на планках, как уже говорил Sacha 63, проскальзывает.

А по расчету:
в книге Расчет и технические решения усилений ЖБК производственных зданий и просадочных оснований. Голышев, Кривошеев, Козелецкий. Киев 2008.

просто перекручивается формула 107 из СНиП по ЖБК и находится НУЖНАЯ площадь опирания, при углах 45 градусов, (периметр опирания), после чего выполняется соответствующее конструирование.
__________________
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 11:18
#13
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674


Спасибо!
AVO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Ростверк не проходит на продавливание

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей NORBI Основания и фундаменты 36 10.02.2025 10:10
Продавливание монолитных перекрытий у свободных граней ИНЖ MOROZ Железобетонные конструкции 65 02.07.2013 20:52
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Расчет на продавливание при карстовом провале sattva Конструкции зданий и сооружений 14 13.01.2010 16:19
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) Edgario Основания и фундаменты 1 15.05.2009 21:22