| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ростверк не проходит на продавливание
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 674
|
||
Просмотров: 3949
|
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Выхода наверное три: 1-й увеличить сечение колонны в месте опирания на ростверк; 2-й увеличить высоту ростверка; 3-й пропитать какой нить химкой ростверк (для увеличения прочности, была контора "пирамида" которая этм делом занималась). Как вариант увеличить площадь опирания с применением стальных конструкций, т.к. сталь экономит высоту.
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Цитата:
например, где-то в метре от ростверка, с колоны опускаются распорки под каим-то углом, и упираются в ростверк, через пластины. Как результат: увеличение площади опирания колонны.
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Вот мне тоже больше нравится вариант с увеличением опорной площади. Но тут какое дело: колонна тоже ж.б. существующая, и она замоноличена в стакан в 1976 году если не ошибаюсь. Вот если я сделаю как говорит Дмитрий063, то этих опорных листов будет четыре штуки и они будут опираться на верх подколонника, наверное что-то не то получится... Наверно приемлем вариант с распорками, хотя места там маловато конечно чтоб что-то городить, но можно попробовать. А как тогда это расчитать? и будут ли эти распорки вообще что-либо воспринимать, если они крепятся не к самой колонне, а к обойме усиления?
|
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
К вопросу о принципиальной схеме усиления.
Выложил скан из книги Расчет и технические решения усилений ЖБК производственных зданий и просадочных оснований. Голышев, Кривошеев, Козелецкий. Киев 2008. А насчет расчетов и т.д. - выкладывайте свой чертеж.
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 674
|
Благодарю за ответы.
![]() А если раскосы приделать не на коротышы с клеем (бетон в неважном состоянии. Я его конечно ремонтирую, сколы замазываю, защитный слой восстанавливаю, рыхлый бетон сдалбливаю и восстанавливаю ремсоставом), а к обойме усиления колонны? Я ее (колонну) усиляю металлической обоймой из уголков, соединенных предварительно напряженными планками... Будут работать? |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 21.04.2011
Kiev, Ukraine
Сообщений: 302
|
Proectant, как уже говорилось, включение в совместную работу - первое дело.
Посмотите внимательно на рис. 150 во вложении к моему посту № 6. Вариант усиления металлическими "подскосами" (для увеличения площади опирания) выполнен, при упоре подпорок в НОВУЮ ЖБ обойму (!), которая устраивается, в свою очередь, привариванием выпусков/коротышей к рабочей арматуре колонны. Это обеспечивает совместную работу. А просто обойма на планках, как уже говорил Sacha 63, проскальзывает. А по расчету: в книге Расчет и технические решения усилений ЖБК производственных зданий и просадочных оснований. Голышев, Кривошеев, Козелецкий. Киев 2008. просто перекручивается формула 107 из СНиП по ЖБК и находится НУЖНАЯ площадь опирания, при углах 45 градусов, (периметр опирания), после чего выполняется соответствующее конструирование.
__________________
Love & Peace Strength & Stability |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно расчитать ростверк на продавливание угловой сваей | NORBI | Основания и фундаменты | 36 | 10.02.2025 10:10 |
Продавливание монолитных перекрытий у свободных граней | ИНЖ MOROZ | Железобетонные конструкции | 65 | 02.07.2013 20:52 |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Расчет на продавливание при карстовом провале | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 13.01.2010 16:19 |
Ростверк под колонну (нахождение внутренних сил в ростверке) | Edgario | Основания и фундаменты | 1 | 15.05.2009 21:22 |