Металлокаркас промздания
ТИСИЗ
 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62

Никак не пойму как правильно расположить фахверковые колонны до какой отметки их доводить по высоте здания, до низа фермы или выступать должны, подскажите пожалуйста или узлы или пример где посмотреть, еще вопрос по серии стальные фрмы для зальных помещений, высота опорного ребра стоит размер буква L где ее параметры брать не понятно
Просмотров: 3227
 
Непрочитано 18.07.2011, 13:12
#2
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Фахверковые колонны нужны для крепления прогонов. Прогоны чтобы крепить обшивку - панели. Высота фахверковых колонн должна обеспечивать: 1) их надежное крепление 2) крепление прогонов. Поэтому я думаю их нужно доводить до низа покрытия ферм и раскреплять их в плоскости колонн.
Наверно ребро подбирается из расчета нагрузок..
http://gptstal.com.ua/books/metallok....+1980-451.png
Колян вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 13:14
#3
orehovalexey


 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 270


Если вы про торцевой фахверк - то сама колонна идет до низа фермы, крепится гибкой пластиной к нижнему поясу. Выше же идет надколонник (обычно из ГСП) до отметки, необходимой для крепления сэндвича (или еще чего-нить). Надколонник также может соединяться гибкой пластиной с верхним поясом фермы (зависит от его длины, а точнее - от высоты самой фермы)
orehovalexey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2011, 13:36
#4
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


спасибо, нет торцевой фахверк не нужен, продольный иентересует, где можно посмотреть в литературе узлы заранее спасибо
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 14:27
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Серия 1.427.3-9 Вып 1 Стальные конструкции фахверка одноэтажных призводственных зданий
http://dwg.ru/dnl/2197
или
http://dwg.ru/dnl/2181
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлокаркас промздания

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необычный металлокаркас АБК без связей Sarman Металлические конструкции 245 25.10.2010 13:03
Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток Aleks ManaeFF Металлические конструкции 27 01.03.2010 03:08
Как объяснить начальнику работу каркаса промздания rybin74 Конструкции зданий и сооружений 7 27.07.2009 11:04
Вопросы по расчету каркаса двухэтажного промздания. Гобар Конструкции зданий и сооружений 21 07.07.2009 13:37