Непрочитано 18.08.2011, 15:45 #1
Гидроизоляция мауэрлата отсутствует - что делать?
Минька
 
Кандидат непонятных наук
 
поезд Краснодар - Магнитогорск
Регистрация: 19.05.2008
Сообщений: 293

Выполняю авторский надзор. Равшаны ( в данном случае - узбеки) отличились - уложили стропильную кровлю без гидроизоляции под мауэрлат. Пока я бегал, разорялся, они ужо закончили установку стропил и разводят руками: "Так получилося, нащальника. Усегда так строим, Джумшут сказал, крыш сто летов стоять будем! Там же сухо будет, нащальника!"
Вариант один - снести нафиг всю кровлю и делать заново. Хорошо. С этим понятно.
Коллеги, какие-нибудь еще варианты можете предложить? Я вообще в расстройстве и огорчении. Заказчик - тоже.

Второй момент - равшаны не сделали кобылок, за пределы кровли напрямую выходят стопила, уложенные в выемки в мауэрлате. За счёт чего стропило будет передавать нагрузку на мауэрлат я не знаю. Но тут уж чего-нибудь решим.

Что делать с гидроизоляцией?
Просмотров: 16985
 
Непрочитано 18.08.2011, 15:56
#2
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Можно проантисептировать мауэрлат. Будет медленнее гнить... но ведь не все стороны доступны для обработки...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 16:00
#3
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Приходилось обследовать кровли.Были без гидроизоляции и если под кровлей сухо и вентиляция то гнить будет долго.По второму вопросу нужен чертеж
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 16:04
#4
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Второй момент - равшаны не сделали кобылок, за пределы кровли напрямую выходят стопила, уложенные в выемки в мауэрлате.
Как крепятся-то к мауэрлату?
В коньке есть брус?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 16:05
#5
Tanhauser


 
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 140


...

Последний раз редактировалось Tanhauser, 10.11.2011 в 15:53.
Tanhauser вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 16:12
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Нуууу сразу пилить.Подклинить надо мауэрлат и если удасться это сделать пусть воздух гуляет между стеной и деревом.
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 16:27
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
...Что делать с гидроизоляцией?
подклинить мауэрлат, в образовавшийся зазор пропехнуть рубероид, и так захватка за захваткой, рубероид вперехлест.
Как вариант, вместо рубероида налить в щель горячий битум

Последний раз редактировалось MasterZim, 18.08.2011 в 16:34.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 16:28
#8
SS15


 
Регистрация: 04.03.2010
Сообщений: 62


Нарезать гидроизоляцию шириной по 5-6 см и "подсунуть" под мауэрлат миллиметров на 1. Заказчик счастлив.Гнить будет долго))) 2 раза разберут за это время.
SS15 вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2011, 16:33
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Праильно.Подпихнуть на 1 мм.Мауэрлать он и ставится на кладку, чтобы он гнил а не стропила.А с кобылкой что?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 20:03
#10
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Завтра попробую сфотографировать, чтобы было понятней, чего они там накрутили.
Стропила наслонные - т.е., коньковая балка есть.
Мауэрлат ими закреплён при помощи скрутки, замоноличенной в кладку. Хорошо так закреплён. Подозреваю, что при попытке раскрутить эту проволоку, она лопнет к чертям, и назад закрепить мауэрлат не получится. Но вот если слегка ослабить - это надо подумать.
Короче, вина моя в том, что поверил рассказам "да не нужно нам узлы чертить, мы уже много зданий построили, всё и так знаем".

Хм... предложенные варианты интересны, завтра посмотрю на месте, насколько оно осуществимо.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 06:59
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Завтра попробую сфотографировать, чтобы было понятней, чего они там накрутили.
Стропила наслонные - т.е., коньковая балка есть.
Мауэрлат ими закреплён при помощи скрутки, замоноличенной в кладку. Хорошо так закреплён. Подозреваю, что при попытке раскрутить эту проволоку, она лопнет к чертям, и назад закрепить мауэрлат не получится. Но вот если слегка ослабить - это надо подумать.
мауэрлат и не надо закреплять скруткой - режьте без сомнений. А потом пусть скрутками с костылем прикрутят каждую вторую стропилину.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2011, 07:08
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Скруткой стропила от ветра крепят.Режь спокойно
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гидроизоляция мауэрлата отсутствует - что делать?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гидроизоляция ванной обязательна? sima Прочее. Архитектура и строительство 38 28.09.2018 14:10
Влияет ли гидроизоляция на коэффициент трения? студент Прочее. Архитектура и строительство 14 16.01.2010 14:14
Гидроизоляция Гидроизоляция при устройстве плиты усиления aldstar Конструкции зданий и сооружений 5 23.02.2009 16:49
Гидроизоляция стен подвала wowan120 Конструкции зданий и сооружений 5 18.06.2008 17:12
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30