Безбалочное, бескапительное ж/б перекрытие
проектируем и считаем
С-Пб
Регистрация: 29.08.2008
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 21425
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Хотите проверить методом предельного равновесия?
1) Определяете несущую способность плиты для обоих направлений и обоих знаков моментов (на 1 п.м.) 2) Рисуете схему шарниров - нужны собсно длины шарниров и расстояния от шарнира до точки с единичным перемещением (в случае, если опускается сам излом, то от точки излома, переместившейся на единицу, до неподвижной части) 3) Находите работу внутренних сил (будьте бдительны с "двойными" шарнирами - когда излом в двух направлениях). 4) Находите работу внешних сил. Чтоб найти центр тяжести опускающегося участка нетреугольной формы - автокад в помощь. 5) Сравниваете работы, делаете вывод. Повторяете операцию для иных схем шарниров. Примеры - в пособиях по расчету на прогрессирующее обрушение монолитных и высотных зданий (второе на мой взгляд понятнее и с меньшим кол-вом ошибок). В данном расчете используются такие гипотезы, как полный перегиб стержней (т.е. не учитывается тангенциальная податливость стержней). Не забудьте отдельно учесть работу от перемещения вертикальных конструкций. Если арматура разная на длине шарнира - можно разбить на два, причем разными способами... вообщем указанные выше пособия вам в помощь. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
помните, что в этих рекомендациях - именно прогрессирующее обрушение. Расчет на основные сочетания также можно проводить методом предельного равновесия, но лучше уже в качестве проверки. Для этого желательно еще посмотреть раздел Байкова про плоские перекрытия, где можно увидеть - как выглядят изломы в целом (а не обрушивающемся) здании.
Но для основных сочетаний конечно лучше использовать соответствующее ПО. p.s. Прогрессирующее для монолита считаю только вручную по указанному методу. Для сборных каркасных - на ЭВМ. Для панельных - не считал, но если придется - буду вручную. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
|
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Пам-парам..!!! "Все в поряде, будь спок"
Цитата:
Цитата:
Для полной картины осталось озвучить сечение колонн.. ..и умереть.. - от смеха. Последний раз редактировалось olf_, 24.08.2011 в 19:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.10.2007
Сообщений: 528
|
А трещит только под собственным весом?
Цитата:
@$K&t[163RUS], А, вообще, где это в нормах? Я видел в рекомендация старых, что 1/4 пролета для нижней арматуры и 1/3 для верхней, верно? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное безбалочное бескапительное перекрытие - расчет и моделирование | Molodaya | Железобетонные конструкции | 5 | 22.11.2023 10:57 |
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить | Олег - movic | Железобетонные конструкции | 8 | 29.05.2012 12:38 |
Безбалочное бетонное перекрытие против традиционного. | Дмитррр | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.10.2010 19:31 |
Ж/б перекрытие с профнастилом | VBA | Железобетонные конструкции | 2 | 30.01.2009 18:35 |
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие | dimarez | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.07.2008 00:30 |