Непрочитано 29.09.2011, 11:26 #1
Свайные фундаменты
serdobsk
 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 27

Всем доброго дня! Помогите пожалуйста разрешить проблему:
По представленной геологии грунтовое напластование состоит из слоев: 1. суглинок просадочный 1-го типа плотный; 2. песок глинистый мелкий средней плостности; 3=1; 4 =2. По расчету несущая способность грунта основания сваи не обеспечена при полной нагрузке на сваю 40 т. На строительной площадке сваи до несущего слоя №4 (песка) не доходят метра на 1.5. При нагружении сваи нагрузкой 80 т. сваи ломаются и не лезут в песок. Что делать?
Просмотров: 3888
 
Непрочитано 29.09.2011, 12:08
#2
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


Если бы вы еще только проектировали, то можно было бы заменить забивные сваи на буронабивные. Но я так понимаю процесс уже находится в стадии производства работ? Тогда как вариант бурить под забивные сваи направляющую скважину диаметром 3/4 ширины ствола сваи до требуемого пласта и забивать сваи в скважину. (не судите строго за предложение - это первое что пришло в голову )
Kiselew вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 12:19
#3
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Проверьте геологию (80тн при вдавливании и 40 проектная слишком большая разница), для задавливания выполняйте лидерные скважины см пост 2 с глубиной забоя на 1,0-1,5м выше проектной отметки.
Sacha 63 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 12:46
#4
serdobsk


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 27


спасибо большое за ответы! но там дело еще хуже чем вы думаете! во-первых, сваи 6-ти метровые уже закупили на все блок секции (6), во-вторых бурят лидерные скважины, а сваи все равно не доходя 1.5 м до проектной отметки ломаются и сейчас заказчик ищет крайних в этой ситуации, хотя по представленной нам геологии сваи туда просто залетать должны! вот таки дела
serdobsk вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 12:59
#5
Гидрик


 
Регистрация: 27.07.2011
Сообщений: 2


Мне кажется что геология немножко врет, ведь слой номер один это техноген, после идут пески межледниковья. не может такого быть чтобы тут свая ломалась.
Гидрик вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 13:20
#6
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Скорее всего изыскатели или лоханулись или перестраховались. Вызывайте тех, кто делал ИГИ, пусть либо признаются в косяке, либо делают контрольное бурение и зондирование в присутствии представителей заинтересованных сторон.
Свои расчёты проверили? Сами нигде не накосячили? А то будет стыдно потом...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 13:27
#7
serdobsk


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 27


дело еще в том, что в нашем распоряжении геология олько под одну блок-секцию, там сваи залезли просто "на ура", а по другим они и не делали ее вообще, ссылаясь на то, что типа геология одинаковая!
serdobsk вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 13:35
#8
LORD9999


 
Регистрация: 21.05.2010
Сообщений: 48


80т песок средней- странно(может там геология поменялась)!! отдых для свай не пробывали а потом повторное задавливание.
LORD9999 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 13:36
#9
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от serdobsk Посмотреть сообщение
дело еще в том, что в нашем распоряжении геология олько под одну блок-секцию, там сваи залезли просто "на ура", а по другим они и не делали ее вообще, ссылаясь на то, что типа геология одинаковая!
Я вас от души поздравляю - ВЫ ПОПАЛИ!
Ссылаться они могут на что угодно. А проектировать ВЫ ДОЛЖНЫ НА ИЗЫСКАНИЯХ, а не на словах дяди Васи, что там геология одинаковая.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 13:38
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
80тн при вдавливании и 40 проектная слишком большая разница
Думается что если бы двукратная разница была бы в другую сторону (по расчету несет 40 тонн, а по факту 20) - это бы вызывало вопросы в расчете и геологии. А если разница как здесь в запас, то это вполне возможно. Думаю фактический запас может быть даже больше.

Интересно, а что значит "свая ломается"? Били-били, а потом вытащили по кусочкам?

Цитата:
Я вас от души поздравляю - ВЫ ПОПАЛИ!
Почему ж? Ведь свая несет вдвое больше расчетной нагрузки. Забить их до отказа, оголовки срезать.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 13:51
#11
Kiselew

техник-конструктор
 
Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33


А может сваям нужно дать "отдохнуть"? Для суглинков и песков "отдых" может составлять целую неделю! Еще можно было бы попробовать загонять сваи вибропогружением ( + такие сваи имеют большую несущую способность по сравнению с забивными).

Цитата:
и сейчас заказчик ищет крайних в этой ситуации
а крайних наверное найти будет непросто....
Kiselew вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 13:54
#12
Гидрик


 
Регистрация: 27.07.2011
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Вызывайте тех, кто делал ИГИ, пусть либо признаются в косяке, либо делают контрольное бурение и зондирование в присутствии представителей заинтересованных сторон.
согласен, это единственное решение,ведь...

....
Цитата:
Сообщение от serdobsk Посмотреть сообщение
дело еще в том, что в нашем распоряжении геология олько под одну блок-секцию, там сваи залезли просто "на ура", а по другим они и не делали ее вообще, ссылаясь на то, что типа геология одинаковая!
такой маневр недопустим, как сказано выше из 6 блок-секций сделали одну, они должны были посмотреть как минимум три!
Гидрик вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 13:56
#13
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Почему ж? Ведь свая несет вдвое больше расчетной нагрузки. Забить их до отказа, оголовки срезать.
потому что
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
проектировать ВЫ ДОЛЖНЫ НА ИЗЫСКАНИЯХ, а не на словах дяди Васи, что там геология одинаковая.
Чтобы строить нужен проект утверждённый, чтобы проектировать - должны быть изыскания. Кто-то хочет поспорить?
Если "проектировали" без изысканий (с липовой геологией от другого дома) то чего уж теперь стрелки переводить, когда
Цитата:
заказчик ищет крайних в этой ситуации
- У заказчика, я так понимаю, конкретная предъява: закуплены сваи на 6 зданий, а они не лезут, ломаются. Вот и ищет, с кого денег слупить за те 1.5 метра с каждой сваи, которые выкинуть придётся.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 13:57
#14
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


А Вы то тут причем? После того как проект выполнен должен производиться комплекс мероприятий по определению фактической длины свай - испытание натурных свай статической и динамической нагрузкой (Это по СНиПу). По окончанию таких испытаний и назначается фактически необходимая длина, выполняется такая работа монтажниками с направлением акта в адрес проектировщика. Здесь в принципе вина заказчика, без натурных испытаний заказывать сваи на весь объект, это они мощьно погорячились. А по факту пусть колотят, а все что выше проекта срубают. (Сваи то нагрузку держат).
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 14:04
#15
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Принимайте несущую способность сваи по результатам статических испытаний.Если осадка сваи при испытаниях достигает значения 40 мм при нагрузке, большей, чем проектная, то тогда все в порядке и не нужно сваи насиловать до смерти восьмьюдесятью тоннами.
СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты п. 5.

Цитата:
Вот и ищет, с кого денег слупить за те 1.5 метра с каждой сваи, которые выкинуть придётся.
Так эти 1,5 метра-это наоборот подарок Божий. По расчету ведь хуже предполагалось. Их можно дачникам распродать под свайные фундаменты для теплиц и покрыть тем самым затраты на их срубку. Мож еще и в плюсе оказаться.

Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 29.09.2011 в 14:13.
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2011, 14:32
#16
serdobsk


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от Нелиней_Анизотропыч Посмотреть сообщение
Так эти 1,5 метра-это наоборот подарок Божий. По расчету ведь хуже предполагалось. Их можно дачникам распродать под свайные фундаменты для теплиц и покрыть тем самым затраты на их срубку. Мож еще и в плюсе оказаться.
Вот это я думаю и нужно предложить заказчику Потому что как-то плавно он уходит в сторону когда разговор заходит о качестве работ его подрядной геологической организации.......с них для него почему-то взятки гладки! Реально было так: как только к нам пришла геология по одной из блок-секций, товарищ заказчик сразу попросил кол-во свай на все 6 зданий, ну мы ему и дали, хотя предупредили о том, что нужно предварительно произвести натурное испытание хотя бы по трем секциям. Теперь картина просто веселая: заходишь на площадку, а там лес свай торчащих на 1.5 метра над землей
serdobsk вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 14:44
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Чтобы строить нужен проект утверждённый, чтобы проектировать - должны быть изыскания. Кто-то хочет поспорить?
Безусловно. Только "попали" тут относится скорее к геологам, а не к проектировщикам. Они же взяли на себя ответственность за грунтовые условия на всей площадке. Ну а заключаю это слово в кавычки по той причине, что есть очевидный выход из ситуации - бить сваи до отказа и срубать оголовки. Действительно бы попали, если бы сваи не несли расчетную нагрузку.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 14:53
#18
Нелиней_Анизотропыч

баянист-тамада
 
Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160


Цитата:
Сообщение от serdobsk Посмотреть сообщение
как только к нам пришла геология по одной из блок-секций, товарищ заказчик сразу попросил кол-во свай на все 6 зданий, ну мы ему и дали, хотя предупредили о том, что нужно предварительно произвести натурное испытание хотя бы по трем секциям.
Ну и все.Он сам виноват.
Нелиней_Анизотропыч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайные фундаменты

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
СНиП 2.02.03-2010 Свайные фундаменты mmahaev@mail.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 12.04.2011 10:36
СП 50-102-2010 Свайные фундаменты shulz Основания и фундаменты 2 10.11.2010 20:36
Свайные фундаменты на разных отметках Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 12.08.2010 13:14
Свайные фундаменты с промежуточной подушкой aProkurat Основания и фундаменты 5 30.10.2009 17:23