| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Свайные фундаменты
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 3888
|
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33
|
Если бы вы еще только проектировали, то можно было бы заменить забивные сваи на буронабивные. Но я так понимаю процесс уже находится в стадии производства работ? Тогда как вариант бурить под забивные сваи направляющую скважину диаметром 3/4 ширины ствола сваи до требуемого пласта и забивать сваи в скважину. (не судите строго за предложение - это первое что пришло в голову
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 27
|
спасибо большое за ответы! но там дело еще хуже чем вы думаете! во-первых, сваи 6-ти метровые уже закупили на все блок секции (6), во-вторых бурят лидерные скважины, а сваи все равно не доходя 1.5 м до проектной отметки ломаются и сейчас заказчик ищет крайних в этой ситуации, хотя по представленной нам геологии сваи туда просто залетать должны! вот таки дела
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Скорее всего изыскатели или лоханулись или перестраховались. Вызывайте тех, кто делал ИГИ, пусть либо признаются в косяке, либо делают контрольное бурение и зондирование в присутствии представителей заинтересованных сторон.
Свои расчёты проверили? Сами нигде не накосячили? А то будет стыдно потом... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() ![]() Ссылаться они могут на что угодно. А проектировать ВЫ ДОЛЖНЫ НА ИЗЫСКАНИЯХ, а не на словах дяди Васи, что там геология одинаковая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Думается что если бы двукратная разница была бы в другую сторону (по расчету несет 40 тонн, а по факту 20) - это бы вызывало вопросы в расчете и геологии. А если разница как здесь в запас, то это вполне возможно. Думаю фактический запас может быть даже больше.
Интересно, а что значит "свая ломается"? Били-били, а потом вытащили по кусочкам? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 15.01.2011
Витебск, Беларусь
Сообщений: 33
|
А может сваям нужно дать "отдохнуть"? Для суглинков и песков "отдых" может составлять целую неделю! Еще можно было бы попробовать загонять сваи вибропогружением ( + такие сваи имеют большую несущую способность по сравнению с забивными).
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.07.2011
Сообщений: 2
|
Цитата:
....такой маневр недопустим, как сказано выше из 6 блок-секций сделали одну, они должны были посмотреть как минимум три! |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Цитата:
Если "проектировали" без изысканий (с липовой геологией от другого дома) то чего уж теперь стрелки переводить, когда Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
А Вы то тут причем? После того как проект выполнен должен производиться комплекс мероприятий по определению фактической длины свай - испытание натурных свай статической и динамической нагрузкой (Это по СНиПу). По окончанию таких испытаний и назначается фактически необходимая длина, выполняется такая работа монтажниками с направлением акта в адрес проектировщика. Здесь в принципе вина заказчика, без натурных испытаний заказывать сваи на весь объект, это они мощьно погорячились. А по факту пусть колотят, а все что выше проекта срубают. (Сваи то нагрузку держат).
|
|||
![]() |
|
||||
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160
|
Принимайте несущую способность сваи по результатам статических испытаний.Если осадка сваи при испытаниях достигает значения 40 мм при нагрузке, большей, чем проектная, то тогда все в порядке и не нужно сваи насиловать до смерти восьмьюдесятью тоннами.
СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты п. 5. Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Нелиней_Анизотропыч, 29.09.2011 в 14:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 27
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Безусловно. Только "попали" тут относится скорее к геологам, а не к проектировщикам. Они же взяли на себя ответственность за грунтовые условия на всей площадке. Ну а заключаю это слово в кавычки по той причине, что есть очевидный выход из ситуации - бить сваи до отказа и срубать оголовки. Действительно бы попали, если бы сваи не несли расчетную нагрузку.
|
|||
![]() |
|
||||
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
СНиП 2.02.03-2010 Свайные фундаменты | mmahaev@mail.ru | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.04.2011 10:36 |
СП 50-102-2010 Свайные фундаменты | shulz | Основания и фундаменты | 2 | 10.11.2010 20:36 |
Свайные фундаменты на разных отметках | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 12.08.2010 13:14 |
Свайные фундаменты с промежуточной подушкой | aProkurat | Основания и фундаменты | 5 | 30.10.2009 17:23 |