Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Массивный фундамент, саморазогрев бетона. Как быть?
инженер-технолог
Екатеринбург
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 11666
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Цитата:
Трещины получатся из-за отсутствия воды в области бетона, откуда она ушла. Вернее скорее не трещины, а просто снижение прочности ниже класса. Проблема не в самой Т, а в её градиенте. Т. е. это решит уход за бетоном. Например применить метод термоса + обмазку поверхности водонепроницаемой плёнкой. Теплоизоляция бетона сама по себе уменьшит градиент Т. Так же, вроде бы регламентируется скорость нагревания бетона, остывания, и вроде бы сам максимальный градиент Т тоже регламентируется (но здесь могу наврать)... У вас не настолько массивный фундамент, чтобы это проявилось. Мне кажется... Но и здесь могу ошибаться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 23
|
Посмотрите книгу здесь: http://zimbeton.narod.ru/info/71.djvu
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412
|
Это верно. И дело не только во влажности, но и в коэф температурного расширения. Если центр более наргет и расширяется на 0,5мм/м, а края на 0,25мм/м, то в краях и образуются растягивающие напряжения.
Проблема решается выбором цемента с минимальной температурой гидратации и минимальным его содержанием в бетоне. В особокрупных сооружениях сооружениях в бетоне часто прокладуются охлаждающие контуры с холодной водой. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,465
|
Я и не знал. Спасибо, Дмитррр.
![]() А нормы на это не знаете, случайно ? Или чисто расчёты ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,412
|
Не помню, есть ли о охлаждении в нормах. В рекомендациях кое-где видел.
А про цемент это ещё и чисто логика: - у разных цементов разная динамика нагрева во времени. Она зависит и от тонкости помола (чем тоньше, тем больше и резче разогрев) и от хим состава (в инете много информации по влиянию на цемент алита, белита и т.д.) - и количество цемента (чем больше, тем больше он произведёт тепла). Значит надо используя современные добавки, хорошо подобранные заполнители свести количество цемента к минимуму. Ещё можно заменить часть цемента низкокальциевой золой-уноса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 2
|
Сейчас бетонирование 3-х метровой плиты не проблема.
1. Специальный состав бетона: расход цемента максимум 350кг/м3 и до 20% минеральных добавок (снижаем абс. значение тепловыделения и тем макс. температуру нагрева ядра), плюс замедлители схватывания (растягиваем сроки тепловыделения во времени, тем также снижаем макс. температуру нагрева ядра); 2. Снижаем начальное теплосодержание бетона (т.е. укладываем с температурой если лето - как можно ниже, для зимы оптимально 10-15оС); 3. Предусматриваем мероприятия по уходу: защита поверхности от высыхания (плёнки полиэтиленовые, либо плёнкообразующие составы) - это сократит усадочные трещины; защита от градиентов и перепадов утеплением и локальным прогревом (есть разные варианты, н-р утеплять края и раскрывать середину, выдерживать в тепляке или прогревать проводами) - это сократит перепады и градиенты, тем самым трещины температурного расширения и внутренние напряжения... 4. И конечно тщательный температурный контроль на результатах которого строится управление выдерживанием по ходу работ. Если с этим есть проблемы - обращайтесь, есть приличный опыт по этим вопросам ![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Дмитррр правильно сказал. При бетонировании массивных конструкций проблема не в высыхании бетона (это решается поливом, укрыванием плёнкой и т.п.), а в неравномерном температурном расширении. Массивный блок хорошо охлаждается по внешним плоскостям, но очень плохо в центре массива. У нас на одном из объектов при бетонировании массивных ж.б. блоков толщиной 2.2-2.5м и площадью порядка 500м2 трещины на поверхности блоков появлялись шириной до 1-2см. Сопаставили записи в журнале ухода за бетоном, оказалось что поверхность блока имела температуру 10-15 градусов, а температура внутри массива твердеющего бетона доходила до 55-60 градусов, при том, что блок был полностью укрыт войлоком и проливался водой.
Вариантов было три: 1. Спец.состав бетона 2. Монтаж систем охлаждения в теле блоков (трубы с циркуляцией холодной воды) 3. Уменьшение толщины блоков бетонирования. В результате первый вариант отпал, т.к. из-за очень больших объёмов бетона получалось экономически не целесообразно. Второй не понравился строителям - потому как ни разу не пробовали и посчитали, что будет слишком сложно. Приняли третий вариант - никаких дополнительных затрат, но увеличивалось время строительства. На самом деле сейчас гораздо проще смонтировать систему водяного охлаждения, чем что-то ещё изобретать. Охлаждающий водовод собирается из дешевых ПВХ труб д=50 и д=110 (обычные канализационные, которые у нас в стояках стоят). Сборка водовода - проще некуда: пара джамшутов соберут за то время, пока ставится опалубка и армирование. Далее, подключаете насос, проверяете систему на герметичность. Если всё путём - можно бетонировать. Залили блок - включаете насос. Проблемы могут возникнуть с охлаждением "отработанной" воды. Тут либо теплообменник делать, либо тёплую водицу пускать на пользу дела (на хоз.нужды - типа на пункт мойки колёс или ещё куда, чтоб просто так не выливать) а вместо неё свежую холодную закачивать в систему. В гидротехнике с этим проще: обычно рядом река имеется, поэтому вода оттуда качается и туда же и сбрасывается. Не надо водоканалу за неё платить. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
В наших условиях эту плотину с тем же объёмом блоков можно было бы построить без водяного охлаждения. А вообще водяное охлаждение часто применяется. В частности на строящейся сейчас Богучанской ГЭС. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.11.2011
Сообщений: 27
|
Строго говоря, нужно выполнить расчет термонапряженного состояния бетонного массива в строительный период. Определить растягивающие напряжения, деформации удлинения бетона, далее использовать один из критериев трещиностойкости и сделать вывод - будут трещины или нет. Такие расчеты делаются в Питере в Политехе на кафедре СКиМ, во ВНИИГе им. Веденеева.
Мер борьбы с образованием трещин много, но по сути, практически все они сводятся к выравниванию температур по толщине массива. Так как, равномерная эпюра температур не порождает напряжений вовсе. Весьма эффективна установка теплоизоляции на поверхностях массива (по расчету естественно). |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |