Непрочитано 13.11.2011, 18:13 1 | #1
Сборный железобетонный каркас
enk1948
 
Регистрация: 13.11.2011
Сообщений: 2

Мне необходимо выполнить расчет сборного каркаса по серии 1.020 (шарнирная схема). Насколько адекватной будет являться расчетная схема без учета сборных плит перекрытий (только ригели, колонны и диафрагмы жесткости), прошу консультации у тех, кто выполнял подобные расчеты, задание этих плит довольно муторная штука.
Просмотров: 4221
 
Непрочитано 13.11.2011, 20:56
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


А зачем его считать в пространственной схеме? Он же весь такой шарнирный
Теоретически это можно сделать, задавая элементы каркаса стержнями, диафрагмы - оболочками с общими узлами с колоннами (шаг общих узлов = шагу закладных), от плит только нагрузка.
Связевые диски перекрытий заменяются крестовыми горизонтальными связями в каждой ячейке, задаваемыми КЭ55.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 21:24
#3
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
А зачем его считать в пространственной схеме?
А кручение?...
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 22:07
#4
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


на какой программе собираетесь считать схему?
В лире этот вопрос можно решить следующим образом, задать плитам тип КЭ 27 толщину плиты 22 см. R=1.5 т/м3 (в итоге 330 кг 1м2 плиты)

Последний раз редактировалось dallaev, 13.11.2011 в 22:23.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 22:38
#5
Yura2008


 
Регистрация: 09.03.2008
Сообщений: 33


А зачем его считать там все уже давно посчитано, берите весь комплект серии, определяйте нагрузки и вперед руководствуясь указаниям серии и не выдумывайте велосипед, когда он уже давно сделан
Yura2008 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2011, 22:46
#6
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


1.020 - сейсмическая серия. её считали в 70-80Х с тех пор нормы поменялись несколько раз. я так думаю не лишным будет посчитать, проверить
dallaev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2011, 08:50
#7
enk1948


 
Регистрация: 13.11.2011
Сообщений: 2


Городецкий А.С. пишет про эффект Виренделя (из-за повышенной жесткости грунтового основания в периферийных зонах фундаментных плит средние колонны "подвешиваются")- не приведет ли неучет сборных плит перекрытий каркаса к неучету этого эффекта, и,
как следствие к неправильному распределению усилий в колоннах.
enk1948 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2011, 10:52
#8
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051


Каркас считают для предоставления расчетов в экспертизу.

Считал данный каркас неоднократно:
- эффект Виренделя - оказывает очень сильное влияние, расчет вести обязательно совместно с основанием;
- жесткий диск моделировать обязательно (либо крестовыми связями - для оценки горизонтальных перемещений, либо плитами (балка-стенка) с расшивкой и объединением перемещений - для гор. перемещений и автоматическим определением пульсационной составляющей).
- с. 1.020с в. 0-2 Указания по расчету ... (прочесть обязательно)
- связи колонн с диафрагмами жесткости моделировать конечной жесткости (читай в выпуске 0-2)
- вопрос о снижении Е бетона по ф. 5.3 (СП 52-101-2003):
_http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33520
_http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903
_http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990&page=17

Последний раз редактировалось di12, 14.11.2011 в 14:58.
di12 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сборный железобетонный каркас

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас. Якорь Основания и фундаменты 3 01.10.2013 22:17
Ищу типовой проект "Резервуар прямоугольный железобетонный сборный заглубленный для хранения нефтепродуктов" vovchikdva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.07.2011 01:43
Сборный железобетонный одноэтажный каркас. Какой серией воспользоваться? 1 stud.Ivan Железобетонные конструкции 4 21.10.2010 06:43
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. Tym Железобетонные конструкции 3 22.05.2009 12:31
Стена подвала (сборный каркас)? Al-dr Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2008 23:08