Сборный железобетонный каркас
Регистрация: 13.11.2011
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 4221
|
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
А зачем его считать в пространственной схеме? Он же весь такой шарнирный
![]() Теоретически это можно сделать, задавая элементы каркаса стержнями, диафрагмы - оболочками с общими узлами с колоннами (шаг общих узлов = шагу закладных), от плит только нагрузка. Связевые диски перекрытий заменяются крестовыми горизонтальными связями в каждой ячейке, задаваемыми КЭ55. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791
|
на какой программе собираетесь считать схему?
В лире этот вопрос можно решить следующим образом, задать плитам тип КЭ 27 толщину плиты 22 см. R=1.5 т/м3 (в итоге 330 кг 1м2 плиты) Последний раз редактировалось dallaev, 13.11.2011 в 22:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2011
Сообщений: 2
|
Городецкий А.С. пишет про эффект Виренделя (из-за повышенной жесткости грунтового основания в периферийных зонах фундаментных плит средние колонны "подвешиваются")- не приведет ли неучет сборных плит перекрытий каркаса к неучету этого эффекта, и,
как следствие к неправильному распределению усилий в колоннах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Каркас считают для предоставления расчетов в экспертизу.
Считал данный каркас неоднократно: - эффект Виренделя - оказывает очень сильное влияние, расчет вести обязательно совместно с основанием; - жесткий диск моделировать обязательно (либо крестовыми связями - для оценки горизонтальных перемещений, либо плитами (балка-стенка) с расшивкой и объединением перемещений - для гор. перемещений и автоматическим определением пульсационной составляющей). - с. 1.020с в. 0-2 Указания по расчету ... (прочесть обязательно) - связи колонн с диафрагмами жесткости моделировать конечной жесткости (читай в выпуске 0-2) - вопрос о снижении Е бетона по ф. 5.3 (СП 52-101-2003): _http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33520 _http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903 _http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990&page=17 Последний раз редактировалось di12, 14.11.2011 в 14:58. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Столбчатый фундамент. Железобетонный каркас. | Якорь | Основания и фундаменты | 3 | 01.10.2013 22:17 |
Ищу типовой проект "Резервуар прямоугольный железобетонный сборный заглубленный для хранения нефтепродуктов" | vovchikdva | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 18.07.2011 01:43 |
Сборный железобетонный одноэтажный каркас. Какой серией воспользоваться? 1 | stud.Ivan | Железобетонные конструкции | 4 | 21.10.2010 06:43 |
Расположение (порядок раскладки) рабочей арматуры в плите перекрытия по толщине сечения. Монолитный железобетонный каркас. | Tym | Железобетонные конструкции | 3 | 22.05.2009 12:31 |
Стена подвала (сборный каркас)? | Al-dr | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 21.05.2008 23:08 |