|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Напряжения в колонне в Scad
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965
|
||
Просмотров: 2998
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Цитата:
Offtop: Дождитесь более мастеровитых SCADовцев, Leonid555, например. Он скажет наверно! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Saha, если расчет ведется в линейной постановке, то как известно - в статически неопределимых системах главное - даже не абсолютные значения жесткостей EY элементов расчетной схемы, а соотношения жесткостей этих элементов.
Хотите уточнить EY? Берите СП 52-102-2004 и смотрите пункт 4.2.2.5 . Получите не просто Y, а Yred - редуцированное. И будет у вас соответственно ЕYred. При этом, разумеется, надо выполнять требования к Е из СП52-103-2007. Ну а дальше - смотрите насколько велика будет поправка при учете наличия арматуры в бетоне колонн. Если у вас все колонны одинаковые, то стоит ли с этим связываться - решать вам. Выполнив расчет вы (через свойства элемента) экспортируете РСУ в файл. Дальнейший расчет ведите в АРБАТ через Сопротивление сечений, где можно импортировать вот эти ваши РСУ из файла в качестве нагрузок. В АРБАТ можно проводить экспертизу сечений с заранее заданным армированием. Ну а если хотите особой точности, то в принципе - с использованием SCAD можно вести расчет ЖБК с учетом физнелина. Обращайтесь в Москву к разработчикам. Существует методика профессора Ходыкина (он преподает на московских курсах по SCAD на 3-ем уровне обучения). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Немного стало яснее спасибо. На картинке стойка сечением 500х500 нагружена допустим 25 т с эксцентриситетом в уровне этажа, в точках приложения нагрузки сняты перемещения которые при данной нагрузке не должны быть. Я в скаде создаю стержень нагружаю и получаю усилия, далее перехожу в Арбат, создаю колонну из нужного мне колличества участков и провожу дальнейшие исследования??? такова последовательность??
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
В кратце с методикой Ходыкина можно ознакомится тут - http://scadgroup.com/download.php
- Расчет железобетонных элементов на основе нелинейной деформационной модели по СП 52-101-2003 с использованием комплекса SCAD - Методы расчета диафрагм жесткости по нелинейной деформационной модели с использованием ПК SCAD |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434
|
Цитата:
Ну, допустим, в SCAD у вас 3 колонны стоят друг на друге. Каждая колонна это стержневой элемент со своими РСУ. Вот для каждого такого элемента вы и проводите расчет в АРБАТ. В принципе - вы можете разбить в SCAD каждую из колонн на несколько стержней, стоящих друг на друге, и каждый такой стержень рассчитывать вышеописанным способом. Есть и другой способ, применяемый в особо сложных случаях. Бетон моделируют объемниками, а арматуру - стержнями, которые ставят именно тех сечений и так как в реальной конструкции. И вычисляют усилия и напряжения. Сравнивают с расчетными сопротивлениями материалов. (Арматуру в объемных элементах SCAD не подбирает.) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad не считает напряжения! | blastbit | SCAD | 11 | 29.09.2023 12:08 |
Главные и эквивалентные напряжения в SCAD | FOCUS | SCAD | 11 | 08.04.2022 09:13 |
Напряжения в Scad? | Builder_mag | SCAD | 22 | 26.08.2021 17:09 |
Напряжения в колонне в MicroFE2006? | DDlis | Расчетные программы | 1 | 01.12.2008 11:13 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |