Эвакуация из подвала при реконструкции
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 8322
|
|
||||
Проектирование зданий Регистрация: 25.02.2007
Курск
Сообщений: 84
|
В подвале перед лестницей нужен тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре. См. СП Предотвращение распространения пожара (точно не помню как называется - нет под рукой)
Эвакуация из подвала должна быть обособленной, а у вас пути эвакуации соединяются в тамбуре. Ммм... Можно конечно тамбур 1 этажа разделить на 2 части, а в перегородку, разделяющие эти тамбуры вставить противопожарную дверь. Но это будет городуха - 5 дверей на площади 4 кв.м.
__________________
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks: Последний раз редактировалось Александр Шевелев, 24.02.2012 в 09:27. |
|||
![]() |
|
||||
ГАП Регистрация: 22.12.2011
Сообщений: 57
|
Сейчас лестница служит для функциональной связи между этажами, в эвакуационный расчет она не принимается, хоть и отделена перегородкой с дверью. Сделайте наружную лестницу сразу из подвала вдоль стены в осях 1-2. Возможно, вам придется сделать 2 таких выхода, исходя из площади или кол-ва людей.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2010
Сообщений: 9
|
А если лестницу сделать только для сообщения между подвальным и цокольным этажом, без выхода наружу, а тамбур с подпором сделать в том месте как он есть, т.е. на отм. - 1,350, это будет грамотно? Ну а входы сделать действительно вдоль осей 1 - 2. Тогда еще вопрос: наружная стена проходит вдоль красной линии. А вход в подвал будет за ее пределами. Это допустимо? Можно и с торца, но там расстояние до соседнего жилого дома всего 4,6 м, между домами - внутриквартальный проезд...
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий Регистрация: 25.02.2007
Курск
Сообщений: 84
|
Вы пожалуйста определитесь - у вас 1 этаж или цокольный этаж.
СП 4.13130.2009 4.26 В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур- шлюза с подпором воздуха при пожаре. Допускается не предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения первого этажа тех же категорий.
__________________
Дай Бог, что бы ничего не развалилось.:drinks: |
|||
![]() |
|
||||
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Сообщений: 628
|
Можно придраться к двери, которая с первого взгляда заужает эвакуационную ширину прохода. Раз лестница не эвакуационная, то почему бы не изменить открывание во внутрь и коридорчик был бы вполне себе свободен.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Здравствуйте!
Есть один вопросик. Будет ли вторым эвакуационным выходом с подвального этажа являться выход с помещения 001? Количество людей там пять; Ф 3.5, площадь 700 м2, категорий А и Б нету. Мне говорят, что нельзя. А как же ФЗ-123? К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут: 2) из помещений любого этажа, кроме первого: а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа; 3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных помещений.
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Нет, не может. Если бы у вас весь подвал, кроме этого помещения, не был разбит перегородками, а был единым пространством - то да. А так у вас выход, примеру, из 020 в коридор (по пункту 2-б), а потом еще и в 001! Ни по одному пункту не проходит.
Эвакуационным выходом данное помещение может являться только, к примеру, для помещений 002, 018, 017... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения фундамента от пола подвала | tambov | Основания и фундаменты | 56 | 29.05.2021 16:05 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. | tantan | Железобетонные конструкции | 8 | 09.02.2011 08:42 |
Дноуглубление подвала! Без шпунта? Заказчик бунтует. | ZSM | Основания и фундаменты | 55 | 18.04.2010 22:51 |
Как решить гидроизоляцию подвала? | Liliya | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 04.06.2008 16:40 |