| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Заложение ростверка свайного фундамента. Промерзание.
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
||
Просмотров: 19914
|
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809
|
Почитайте вот эту литературу
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ - http://dwg.ru/dnl/3369 ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (К СНиП 2.03.01-84) - http://dwg.ru/dnl/1107 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик строительной части Регистрация: 17.05.2010
Челябинск
Сообщений: 7
|
Всем привет.
Хочу поднять тему о заложении свайных фундаментов. Почитала пособия с поста №2, полистала СНиПы, книги, но так и остался вопрос: при расчёте глубины заложения свайного фундамента, когда мы получаем расчётную величину промерзания грунта, это минимальная глубина заложения ростверка (без каких-либо специальных мероприятий типа подушек, опускания, поднимания) или это минимальная глубина заложения свай? Желательно ответ подкрепить ссылкой на более-менее официальный источник (просто номер документа или автора книги). Слоняюсь к ростверку, но так хочется, чтобы это были сваи =) |
|||
![]() |
|
||||
вооще Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783
|
Цитата:
Руководство по проектированию свайных фундаментов чем не устраивает? Цитата:
Требования к конструированию свайных фундаментов хорошо описаны в вышеупомянутом руководстве, СНиПе, наконец в пособии по проектированию фундаментов под общей ред.Сорочана - эту литературу (и знания) дают в институте.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ. Последний раз редактировалось Dusty, 23.11.2012 в 10:15. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик строительной части Регистрация: 17.05.2010
Челябинск
Сообщений: 7
|
Спасибо, Dusty, за такой быстрый ответ и, главное, верный.
[Руководство по проектированию свайных фундаментов] "8.14. Глубина заложения подошвы свайного ростверка должна назначаться в зависимости от конструктивных решений подземной части здания или сооружения (наличия подвала, технического подполья) и проекта планировки территории (срезкой или подсыпкой), а также высоты ростверка, определяемой расчетом. Для фундаментов мостов необходимо также учитывать глубину водотока и местного размыва дна русла у опоры." =) искала в СНиПах, пособиях, учебниках, а вот про руководство забыла... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? | kRAN | Основания и фундаменты | 31 | 21.02.2022 10:39 |
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль | maksimrtmo | Основания и фундаменты | 6 | 03.03.2011 15:11 |
Учет работы ростверка в составе свайного фундамента в ЛИРЕ | Коллега | Лира / Лира-САПР | 44 | 12.11.2010 04:04 |
Расчёт свайного фундамента | Teftelia | Основания и фундаменты | 15 | 28.05.2010 00:00 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |