Доброго времени суток всем.
Посоветуйте по поводу глубины заложения ростверка. Проектирую свайные фундаменты под колонны, встал вопрос об отметке заложения ростверка, нужно ли его опускать на глубину промерзания и проводить для него мероприятия по уменьшению пучения грунта или же основанием такого фундамента является основание "условного фундамента" , которое залегает на глубине у концов свай, тогда глубина заложения заведомо больше глубины промерзания?
Просмотров: 19914
 
Непрочитано 12.05.2012, 12:24
#2
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809


Почитайте вот эту литературу
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ - http://dwg.ru/dnl/3369
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РОСТВЕРКОВ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (К СНиП 2.03.01-84) - http://dwg.ru/dnl/1107
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2012, 13:17
#3
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
нужно ли его опускать на глубину промерзания
нужно опускать
niisk вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 03:27
1 | #4
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


а можно и не опускать- а. наоборот- поднять..)))
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 06:10
#5
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
а можно и не опускать- а. наоборот- поднять..)))
и так можно)
niisk вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 07:47
#6
lebud


 
Регистрация: 15.01.2011
Сообщений: 46


Под ростверки неглубокого заложения - противопучинистую подушку из песка высотой более 300 мм
lebud вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2012, 08:47
#7
komhoz


 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 27


Можно сделать утепление из полистирола под ростверком. Мы так делали в условиях пучинистого грунта.
komhoz вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 07:41
#8
Kiara

Инженер-проектировщик строительной части
 
Регистрация: 17.05.2010
Челябинск
Сообщений: 7


Всем привет.
Хочу поднять тему о заложении свайных фундаментов.
Почитала пособия с поста №2, полистала СНиПы, книги, но так и остался вопрос: при расчёте глубины заложения свайного фундамента, когда мы получаем расчётную величину промерзания грунта, это минимальная глубина заложения ростверка (без каких-либо специальных мероприятий типа подушек, опускания, поднимания) или это минимальная глубина заложения свай?
Желательно ответ подкрепить ссылкой на более-менее официальный источник (просто номер документа или автора книги).
Слоняюсь к ростверку, но так хочется, чтобы это были сваи =)
Kiara вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 10:09
1 | #9
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 783


Цитата:
Слоняюсь к ростверку, но так хочется, чтобы это были сваи =)
- это как? вообще ростверк передает нагрузку на сваи.
Руководство по проектированию свайных фундаментов чем не устраивает?
Цитата:
это минимальная глубина заложения ростверка (без каких-либо специальных мероприятий типа подушек, опускания, поднимания) или это минимальная глубина заложения свай?
минимальная глубина заложения длина свай 3 метра без момента и 4 метра с моментом (если это не микросвайный ф-т)
Требования к конструированию свайных фундаментов хорошо описаны в вышеупомянутом руководстве, СНиПе, наконец в пособии по проектированию фундаментов под общей ред.Сорочана - эту литературу (и знания) дают в институте.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.

Последний раз редактировалось Dusty, 23.11.2012 в 10:15.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2012, 10:44
#10
Kiara

Инженер-проектировщик строительной части
 
Регистрация: 17.05.2010
Челябинск
Сообщений: 7


Спасибо, Dusty, за такой быстрый ответ и, главное, верный.

[Руководство по проектированию свайных фундаментов]
"8.14. Глубина заложения подошвы свайного ростверка должна назначаться в зависимости от конструктивных решений подземной части здания или сооружения (наличия подвала, технического подполья) и проекта планировки территории (срезкой или подсыпкой), а также высоты ростверка, определяемой расчетом. Для фундаментов мостов необходимо также учитывать глубину водотока и местного размыва дна русла у опоры."

=) искала в СНиПах, пособиях, учебниках, а вот про руководство забыла...
Kiara вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Заложение ростверка свайного фундамента. Промерзание.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение свайного ростверка, шарнирное или жесткое? kRAN Основания и фундаменты 31 21.02.2022 10:39
Осадка свайного фундамента - выбираем метод и модуль maksimrtmo Основания и фундаменты 6 03.03.2011 15:11
Учет работы ростверка в составе свайного фундамента в ЛИРЕ Коллега Лира / Лира-САПР 44 12.11.2010 04:04
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37