Противопожарное перекрытие
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарное перекрытие

Противопожарное перекрытие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.05.2012, 16:48 #1
Противопожарное перекрытие
Allena
 
Регистрация: 24.05.2012
Сообщений: 1

Нежилое помещение (парикмахерская)Ф3.5 на 1этаже 5-этажного жилого дома Ф1.3. Стены кирпичные, перекрытия деревянные. Подскажите пожалуйста, с применением какого материала можно добиться выполнения противопожарных норм, при разделении помещений разных классов функциональной пожарной опасности, т.е. - перекрытие 4типа(REI 15) при этом противопожарная преграда должна иметь класс пожарной опасности К0. В моем опыте только подвесной потолок Кнауф-Файерборд, но для заказчика очень дорого. Может кто сталкивался с похожим вопросом.
Просмотров: 3054
 
Непрочитано 24.05.2012, 17:45
#2
acid


 
Сообщений: n/a


всегда интересовал вопрос - а сколько такой потолок стоит?
 
 
Непрочитано 26.05.2012, 20:02
1 | #3
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Уже отвечала на этот вопрос. Пользуйтесь поиском. И, для правильного запроса, добавлю, что перекрытие это лучше называть огнестойким, правильнее. Так его пожарные в требованиях своих обзывают.

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56333

А просто гипсокартоном зашить потолок недостаточно потому, что Вы должны обеспечить защиту несущих элементов со всех сторон, и перекрытие Ваше должно работать и держать 45 мин, как при пожаре в Вашей парикмахерской, так и при пожаре в квартире вышележащей.
Смело можете радовать заказчика тем, что все еще хуже и дороже, чем он предполагал.

Последний раз редактировалось kobza, 26.05.2012 в 20:26.
kobza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Противопожарное перекрытие

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Из чего может состоять противопожарное перекрытие 1-го типа (REI=150мин) ASGan Конструкции зданий и сооружений 11 03.08.2014 22:33
Можно ли опереть оборудование на существующее перекрытие? Sergey 55555 Конструкции зданий и сооружений 10 29.09.2011 18:11
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22