Проверка прочности фасонки
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка прочности фасонки

Проверка прочности фасонки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2012, 06:25 #1
Проверка прочности фасонки
K700
 
Стерлитамак
Регистрация: 26.11.2006
Сообщений: 510

Здравствуйте. При конструкировании треугольной фермы принят острый угол, примерно 18 градусов. Фасонка опоры получилась длинная, неказистая. Как можно приблизительно проверить проходит она по устойчивости и прочности или нет? Знаю, что есть рекомендации по выбору толщин в зависимости от усилий. Но хотелось бы понимать как примерно ее проверить? Усилие в верхнем поясе 20,35 т, в нижнем 19.41, опорная реакуия 7,31т. Возникают ощущения что ее скрючит еще до опоры. С другой стороны предполагаю что раз верхний пояс доведен до опоры, фасонку можно проверить только на растягивающее усилие (если не считать устойчивость ребра с фасонкой в месте передачи опорной реакции и опорную пластину). Нужно ли проверить фасонку на поперечную силу на участке от опоры до начала нижнего пояса или передача опорной реакции ограничивается местом центровки?

Вложения
Тип файла: pdf Фасонка опорная.pdf (6.7 Кб, 639 просмотров)


Последний раз редактировалось K700, 28.05.2012 в 09:30.
Просмотров: 11404
 
Непрочитано 28.05.2012, 12:41
#2
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Как можно приблизительно проверить проходит она по устойчивости и прочности или нет?
Если выполнены конструктивные требования должно все пройти и устойчивость и прочность - это приблизительно. Если интересно реальное распределение усилий в фасонке, нужен условно точный мат. расчет.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Знаю, что есть рекомендации по выбору толщин в зависимости от усилий. Но хотелось бы понимать как примерно ее проверить?
примерно - площадь сечения фасонки должна быть не меньше площади сечения прикрепляемого к ней элемента в любом месте прикрепления
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
С другой стороны предполагаю что раз верхний пояс доведен до опоры, фасонку можно проверить только на растягивающее усилие (если не считать устойчивость ребра с фасонкой в месте передачи опорной реакции и опорную пластину).
Если нарушены условия, оговоренные ранее, то эта проверка нужна, только нужно правильно угадать линию отрыва и соотвественно расчетную площадь отрываемого участка.

Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Нужно ли проверить фасонку на поперечную силу на участке от опоры до начала нижнего пояса или передача опорной реакции ограничивается местом центровки?
Если нарушены условия, оговоренные ранее, то и эта проверка нужна обязательно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-05-28_123146.png
Просмотров: 806
Размер:	86.5 Кб
ID:	81107  
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 13:37
#3
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Спасибо за доступный ответ.
Можно ли при проверке площади фасонки, при прикреплении нижнего пояса, учитывать часть фасонки находящейся в зоне верхнего пояса. В таком случае нужно ли проверять крепление верхнего пояса до места его завершения. Получается что нужно как то пропорциональной проверять площадь фасонки для крепления поясов.
При проверке часто встречающегося крепления элемента, нижний рисунок, нереально соблюсти оговоренное условие.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасонка 1.jpg
Просмотров: 415
Размер:	34.8 Кб
ID:	81109  
K700 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 14:30
#4
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Можно ли при проверке площади фасонки, при прикреплении нижнего пояса, учитывать часть фасонки находящейся в зоне верхнего пояса.
Думается можно, если в этой зоне в.п. не приварен к фасонке расчетным швом.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Получается что нужно как то пропорциональной проверять площадь фасонки для крепления поясов.
Получается так.
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
При проверке часто встречающегося крепления элемента, нижний рисунок, нереально соблюсти оговоренное условие.
Почему нереально? Я сформулировал это условие не для любого случая крепления, а для конкретного и "примерно". Если форма фасонки принимается такая,как на нижнем рисунке, площадь фасонки нужно проверять по тому сечению, которое совпадает с торцом профиля. В Вашем же случае, для крепления в.п. - в любом месте, это будет в запас.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 15:14
#5
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


С нижним поясом все понятно, а вот сечение фасонки 1-1, я так понимаю все таки не обязательно должно быть больше площади верхнего пояса, потому что верхний пояс не прирывается в этом сечении и доходит до центра узла, до опоры так? Извините что перешел с "примерно" на "более менее точно". Спасибо! Извиняюсь сечение 1-1 на рисунке.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасонка 2.jpg
Просмотров: 280
Размер:	39.8 Кб
ID:	81115  

Последний раз редактировалось K700, 28.05.2012 в 15:28.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 15:18
#6
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
С нижним поясом все понятно, а вот сечение фасонки 1-1, я так понимаю все таки не обязательно должно быть больше площади верхнего пояса, потому что верхний пояс не прирывается в этом сечении и доходит до центра узла, до опоры так?
так , да не так. узел прилично расцентрован, а то о чем Вы говорите справедливо для "центованных" узлов
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Извините что перешел с "примерно" на "более менее точно".
Чего и требовалось ожидать

Последний раз редактировалось palexxvlad, 28.05.2012 в 15:58.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2012, 16:12
#7
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Ну все я закипел, помоему все зацентровано или вы про опорную пластину и опирание не через брусок. Как же быть без докторской дисертации в простой каждодневной ситуации.
Знаю многих людей которые шлепают фермы без зазрения совести и плевать на все хотели и ничего про касательные напряжения не слышали. А тут решил разобраться и увяз.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 16:15
#8
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Ну все я закипел, помоему все зацентровано или вы про опорную пластину и опирание не через брусок.
Да, прошу прощения за невнимательность, померещилась расцентовка
Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
С нижним поясом все понятно, а вот сечение фасонки 1-1, я так понимаю все таки не обязательно должно быть больше площади верхнего пояса, потому что верхний пояс не прирывается в этом сечении и доходит до центра узла, до опоры так?
Все верно
 
 
Непрочитано 29.05.2012, 11:51
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Знаю многих людей которые шлепают фермы без зазрения совести и плевать на все хотели и ничего про касательные напряжения не слышали. А тут решил разобраться и увяз.
Во первых не факт, что просто так тупо шлепают.
Во вторых может стоит глянуть просто в книжки и серии, и вы увидите мало именно таких узлов. Даже не разбираясь почему может стоить насторожится?
Мое мнение: узел такой сделать можно. Просто он будет неэффективен с точки зрения затраты материала.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 11:59
#10
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
А тут решил разобраться и увяз.
Чтобы понастоящему разобрать какой-то механизм, нужны еще вспомогательные инструменты, кроме склонных к ошибкам ума, логики и воображения. Иначе удачи не видать.
 
 
Непрочитано 29.05.2012, 12:45
#11
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


толщина фасонки при усилии до 15т = 6мм, при усилии до 25т = 8мм. Чтобы знать длину (геометрию фасонки) дожны получить все усилия в узле, от этих усилий зависит длина и катет швов, от расчетной длины катета зависит длина в ту или иную сторону фасонки. Расчет ищите в Пособиях или учебниках. Расчет фермы займет 5-8 часов
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 13:33
#12
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 361
<phrase 1=


А может не стоит ограничивать опорную реакцию местом центровки? Допуская небольшую расцентровку можно фасонку фасонку сделать короче..ну будет чуть-чуть толще из-за момента, зато красивше..и не резать глаз.
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 13:35
#13
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от getr Посмотреть сообщение
А может не стоит ограничивать опорную реакцию местом центровки? Допуская небольшую расцентровку можно фасонку фасонку сделать короче..ну будет чуть-чуть толще из-за момента, зато красивше..и не резать глаз.
не ответ для конструктора, должен знать на 100% и не предполагать
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 13:56
#14
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 361
<phrase 1=


->Stranix
А это и не ответ,а просто совет попробовать другое решение...оно может оказаться проще и надежней (такие фермы при пролете 6м я видел)..а насчет 100%-так это надо считать, что и может сделать K700..ну или вы при наличии времени.
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 14:17
#15
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


слова при написании: центровки, расцентровку, сделать короче, чуть-чуть, зато красивше..и не резать глаз, просто - неуместны, звучит как то неуверенно.
центровка не иначе как экстрениситет, что не допустимо в фермах. Размер фасонки зависит от швов сварных и точка. Сварной шов зависит от нагрузок и точка.
Stranix вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 17:44
#16
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 361
<phrase 1=


"Эксцентриситет недопустим в фермах"-Ну это вы батенька загнули ... эксцентриситеты в элементах ферм применяются сплошь и рядом..все зависит от конкретных условий работы фермы...размеры,вид фасонки как и любой конструкции всегда определяется расчетом, а не зависит от сварных швов..скорее наоборот..да и красота делу не помеха..если конструкция режет глаз,то что-то явно в ней нето (эргономику никто пока не отменял)..ну а слова "ограничивать опорную реакцию местом центровки" применены исключительно для лучшего понимания K700 о чем идет речь...именно так он выразился в посте #1.
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 17:51
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Размер фасонки зависит от швов сварных и точка.
И это Вы загнули... шов можно сделать тонким и длинным , соответственно фасонка станет тонкой и длинной, а это уже чревато...
 
 
Непрочитано 29.05.2012, 18:29
#18
radium


 
Регистрация: 19.04.2006
Сообщений: 49


Просто к сведению форумчан, где-то давно видел когда копался в фасонках разной формы.
Действительную работу фасонки под нагрузкой никто точно не знает. Нормы установили толщины в соответствии
с усилиями с округлением. Дело в том, что если вы все правильно рассчитали, подобрали швы, длины, исключили
входящие и острые углы, то наступает экспериментальная составляющая: фасонки исследовались проектными
институтами во времени и выяснилось, что она весьма испытывает сложное сопротивление, в т.ч. динамическое.
Именно неучтенная составляющая усталостного характера - не поддается прямому расчету, рекомендуется ее
влияние снижать нормативной толщиной. Это из опыта проектирования огромного числа зданий и экспериментальных
исследований. Не надо считать, что динамика возникает лишь при крановых нагрузках, фасонка достаточно интенсивно
подвергается и при ветровых воздействиях, т.к. колебания по стержням переходят в узлы, где силовые поля
просто бесполезно моделировать со всей точностью.
На 100% в данном случае затрудняются ответить даже уважаемые наши проектные институты. Это в принципе про 100% и
инженерной работе.
radium вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 18:42
#19
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,781


Цитата:
Сообщение от radium Посмотреть сообщение
Это из опыта проектирования огромного числа зданий и экспериментальных
исследований. Не надо считать, что динамика возникает лишь при крановых нагрузках, фасонка достаточно интенсивно
подвергается и при ветровых воздействиях, т.к. колебания по стержням переходят в узлы, где силовые поля
просто бесполезно моделировать со всей точностью.
Стрелецкий это описал в своем букваре, в том числе и то, что за счет сложной работы узлов ферм стержни имеют запас.


Цитата:
Сообщение от Stranix Посмотреть сообщение
Расчет фермы займет 5-8 часов
серьезно? Каждому бы такие временные интервалы. Думаю 3-х часов вполне достаточно. Судя по картинке один пролет и понятная геометрия.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 21:24
1 | #20
princ1985


 
Регистрация: 28.04.2010
Сообщений: 41


Добрый день, привари два уголка 63х6 по обе стороны фасонки, и сдлелай фасонку толщиной 8 мм!
princ1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проверка прочности фасонки

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проверка прочности колонны hprx Конструкции зданий и сооружений 4 27.05.2012 10:20
Проверка прочности сечения по наклонной трещине на действие поперечной силы massa99 Прочее. Отраслевые разделы 1 09.02.2012 07:12
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Проверка прочности ригеля от совместного действия M, Q и N Ната14 Конструкции зданий и сооружений 11 17.10.2008 16:06