| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как вычислить несущую способность грута основания (без геологии) при реконструкции здания?
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 7678
|
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Минимальное из табличных значений (как для насыпного грунта в виде отвала без уплотнения) - 10 т/кв.м. В данном случае (без знания грунта основания и его характеристик) увеличиваем ширину фундаментов (подошву) пропорционально увеличению нагрузки на стены, т.е. сохраняем давление на грунт основания практически неизменным.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 15.06.2012 в 13:12. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
2. Необходимо обследовать здание, хотя бы мало-мальски. И откопать шурф. 3. Если в существующем здании отсутствуют характерные трещины - значит на существующие нагрузки "несущая способность" обеспечивается. Если так, процентов на 20 нагрузку можно увеличивать смело. 4. Аккуратно собрать нагрузки. Быть может после надстройки они не увеличатся. Снимается старая кровля, за счет углов наклона скатов возможно снять часть снеговой нагрузки, конструкции мансарды, естественно - легкие. 5. Напишите свой город, может быть местные подскажут, что у вас за грунты.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20
|
Усиление фундамента проблематично т.к. здание находится в исторической части города (В.Новгород), археологи потребуют произвести раскопки! Шурф откапывали, фундамент в хорошем состоянии (трещин нет, раствор присутствует). Грунт основание явно насыпной (обломки кирпича в вперемешку с суглинками).
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ознакомьтесь с вот этой книжкой http://dwg.ru/dnl/3760
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Если Вы снимете существующую кровлю, утеплитель, покрытие последнего этажа и сделаете мансарду с большим уклоном кровли из легких металлических конструкций то у Вас получится нагрузка меньше чем была. Может быть нагрузка будет и больше на 5-20%, это никакой существенной роли на существующий фундамент не сыграет. Я бы даже сказал, что при реконструкции не нужно делать обследование здания и геологию, а нужно грамотно сделать проект реконструкции и правильные расчеты к нему. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Действительно спорное. Без обследования грамотно сделать проект реконструкции не получится. И расчеты тем более.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
О чем вам скажет это цифра 15? Если фактическое давление до надстройки у вас 15, со зданием при этом всё в порядке, а после надстройки получится 17, тогда можно спать спокойно. А если у вас фактическое получится 20, тогда о чем разговор? А если экспертиза... ну думаю тут вы сами понимаете. bahil, почему 5? Если деформации здания в норме и давление на основание 15 - значит грунт "держит" 15. Плюс консолидация, за 50-то лет.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 15.06.2012 в 15:32. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Делай проект мансарды, считай % перегрузки по сравнению с старой нагрузкой с учетом уменьшения нагрузки - сочетания и т.п, вот и всё.. если перегруз будет больше 20-30%, тогда и ломай голову. Если напряжение под подошвой фундамента получиться меньше 1кг/см2, то ничего с ним не случиться. Если нагрузка на фундамент передается равномерно и фундамент в плане прямоугольный или пятистенок то и при 2-5 кг/см2 ничего не будет. Обследования на непонятно что и геология не понятно для чего это пустая трата денег! Заказчик в этом абсолютно прав. Еще есть варианты конструктивно передать нагрузку туда где ее не было... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
При проходке шурфа обнаружен свод из кирпича, который служит фундаментом, как выполнить расчет основания на несущую способность? | Pho | Обследование зданий и сооружений | 1 | 26.04.2011 16:35 |
Вычислить несущую способность сваи по отказу (по акту забивки). | dik-son | Основания и фундаменты | 4 | 16.03.2011 09:02 |