Непрочитано 26.07.2012, 13:03 #1
Отбделять ли подвал от первого этажа тамбуром
Jony-pbp
 
Архитектор, начинающий ГИП
 
Екатеринбург
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 49

Пожарные сделали замечания в проекте:
здание существующее, идет капитальный ремонт. На первом этаже находится лестничный марш (не является эвакуационным) ведущий в эксплуатируемый подвал. Пожарные требуют чтобы этот спуск в подвал был обособлен тамбуром от первого этажа.
В СП и 123-ФЗ не могу найти информацию об этом. Подскажите кто знает какой это пункт

[IMG]http://s014.***********/i329/1207/43/90fbd2caab29.jpg[/IMG]
Просмотров: 2821
 
Непрочитано 26.07.2012, 13:09
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Всё правильно, подвал должен иметь 2 отдельных выхода непосредственно наружу + два окна на каждый пожарный отсек. Связь с 1 этажом через тамбур с подпором воздуха.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 13:10
#3
VMT


 
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840


Сп 4,13130,2009 пункт 4,26
VMT вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 14:37
#4
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Почитате здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...0-%F8%EB%FE%E7
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2012, 14:54
#5
Jony-pbp

Архитектор, начинающий ГИП
 
Регистрация: 26.10.2009
Екатеринбург
Сообщений: 49


Большое всем спасибо! Очень помогло.
Jony-pbp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Отбделять ли подвал от первого этажа тамбуром

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа Грачик Железобетонные конструкции 5 05.11.2015 18:16
Если толщина стен второго этажа больше чем первого этажа Darhan Конструкции зданий и сооружений 3 12.07.2012 10:24
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. РастОК Основания и фундаменты 21 17.05.2012 13:40
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Доступность первого этажа жилого дома маломобильным группам населения DR.Dim Архитектура 31 03.02.2012 22:21