А надо ли усилять балку?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > А надо ли усилять балку?

А надо ли усилять балку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.08.2012, 13:34 #1
А надо ли усилять балку?
Arthur199
 
глав.спец АСО
 
Уфа
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 80

Необходимость усиления балки покрытия. Было выполнено обследование одноэтажного производственного здания на предмет устройства крышной блочной котельной (готовой). Вначале предполагали купить котельную (нагрузка 5 т). Балка проходила. Затем заказчик предложил спроектировать эту самую котельную и, в процессе проектирования, оказалось что нагрузка от котельной составила 18,5 т. В таком случае балка не проходит... Меняем обследование... или пишем письмо. Но в летний период, пока нет снега и тем более когда не образуется снеговой мешок, балка проходит, с запасом в процентов 15-20. Заказчик, я думаю не откажется усилять, но... как все это ему предоставить?
Уважаемые спецы прошу Вас проверить расчет неразрезной балки, выполненной в ВК SCAD 11.3, и просмотреть обследование с прилагаемыми чертежами и усилением. Спасибо

Объект находится в г. Уфа. Год постройки - 1969 г.

Вложения
Тип файла: rar Обследование.rar (4.85 Мб, 147 просмотров)

Просмотров: 1443
 
Непрочитано 03.08.2012, 22:59
#2
Paklev


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 27


во -первых на обмерных чертежах нашел надпись:"Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с автором проекта". Упс.
во-вторых: фундаменты то доп нагрузку выдержат? может проще под углы блочной котельной (под не разрезную балку) установить разгрузочные колонны на собственном фундаменте...
__________________
все лучшее еще впереди
Paklev вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2012, 23:32
#3
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


Цитата:
Сообщение от Arthur199 Посмотреть сообщение
Но в летний период, пока нет снега и тем более когда не образуется снеговой мешок, балка проходит, с запасом в процентов 15-20
да причем здесь летний период. Рассчитывать надо по полной: собств. вес конструкций +Снег + сосредоточенная в виде монтажника для ремонта кровли с инструментом + технологические нагрузки.
Как предоставить Заказчику - в виде расчета с выводом об усилении.

P.S. вложение не смотрел - но неразрезную балку и вручную по справочнику просчитать можно.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > А надо ли усилять балку?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Типовая линейная траверса, где и надо ли её ? Tyhig Технология и организация строительства 5 04.12.2013 16:15
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как рассчитывать сжато-изгибаемую балку? Paladin90 Конструкции зданий и сооружений 7 02.05.2012 16:29
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
Сбор нагрузок на балку в Scade Peter SCAD 3 16.03.2006 09:40