расчет на отрыв при малой высоте сжатой зоны
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,067
|
||
Просмотров: 2432
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
- сам же ответил
Цитата:
Цитата:
Один из способов: Основную балку (на которую передается нагрузка) локально увеличить по высоте (нижняя грань ныряет под поддерживаемую балку) или развести балки по высоте (поддерживаемая чуть выше основной) Последний раз редактировалось olf_, 17.08.2012 в 17:52. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Сейчас пришла в голову мысль, что приложение отрывающей силы в ц.т. сжатой зоны связано с тем, что выше сжатой зоны может располагается трещина, т.е. может отсутствовать контакт между балками. Опорный момент второстепенной балки, формирующий сжатую зону высотой 4 см при высоте балки 60 см, скорее всего, меньше момента образования трещин (надо будет проверить), поэтому отрывающую силу можно прикладывать к ц.т. всего сечения.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
![]() |
|