Молниеприемник на металлической вытяжной башне?
Smarts23
 
инженер ПГС
 
Воронеж
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 426

Здравствуйте!
Делаем чертежи марки "КМ" (конструкции металлические) металлической вытяжной башни.
Башня высотой 26,5 м из неё торчит труба ещё на 3,5 м. Труба рассеивает газы в составе которых присутствуют пропан, бутан и метан.
Заказчик настаивает на установке на вершине трубы двух молниеприемников длиной по 7 м, аргументируя это взрывоопасностью производства.
Молниеприемники привариваются к трубе.

С нашей точки зрения, это только увеличивает вероятность удара молнии в данную конструкцию и никак не уменьшает взрывоопасность. Для нас это создает тоже некоторые трудности, т.к. молниеприеник гибкая конструкция на большой высоте.

Буду признателен, если специалисты прокомментируют данную ситуацию.

Также интересует вопрос: входит ли молниеприемник в наш комплект или относится к электрикам?
Просмотров: 3364
 
Непрочитано 18.09.2012, 21:45
#2
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


вот РД по молниезащите
2.6 При наличии на зданиях и сооружениях прямых газоотводных и дыхательных труб для свободного отвода в атмосферу газов, паров и взвесей взрывоопасной концентрации в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5 м.
Для газоотводных и дыхательных труб, оборудованных колпаками или "гусаками", в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное цилиндром высотой Н и радиусом R:
для газов тяжелее воздуха при избыточном давлении внутри установки менее 5,05 кПа (0,05 ат) Н = 1 ì, R = 2 м; 5,05-25,25 кПа (0,05 — 0,25 ат) H = 2,5 м, R = 5 м,
для газов легче воздуха при избыточном давлении внутри установки:
до 25,25 кПа H = 2,5 м, R = 5 м;
свыше 25,25 кПа H = 5 м, R = 5 м.
Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.

Электрики должны посчитать высоту молниеотвода. Конструкция - ваш дело.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2012, 21:49
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. РД 34.21.122-87
1.1. В соответствии с назначением зданий и сооружений необходимость выполнения молниезащиты и ее категория, а при использовании стержневых и тросовых молниеотводов — тип зоны защиты определяются по табл. 1
1.6. В целях защиты зданий и сооружений любой категории от прямых ударов молнии следует максимально использовать в качестве естественных молниеотводов существующие высокие сооружения (дымовые трубы, водонапорные башни, прожекторные мачты, воздушные линии электропередачи и т.п.), а также молниеотводы других близрасположенных сооружений.
2.6. При наличии на зданиях и сооружениях прямых газоотводных и дыхательных труб для свободного отвода в атмосферу газов, паров и взвесей взрывоопасной концентрации в зону защиты молниеотводов должно входить пространство над обрезом труб, ограниченное полушарием радиусом 5 м.
2.31. (только для III категории)
Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется.

Таким образом определитесь с категорией молниезащиты (I, II или III) и дальше все по РД 34.21.122-87
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 22:15
#4
Smarts23

инженер ПГС
 
Регистрация: 03.03.2009
Воронеж
Сообщений: 426
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™


fenix, Валериан, спасибо, что откликнулись!

РД 34.21.122-87 смотрел, но, как оказалось, не очень внимательно

Не могу понять одну вещь.
Газ может воспламениться не от прохождения тока через металлоконструкцию, а от разряда в воздухе у обреза трубы?
Т.е. если молниеприемник будет длиной 7 м (защищает, как я понял, по конусу), что больше 5 м (радиус полусферы), которые необходимо защитить, то при попадании молнии воспламенения не произойдёт?
Smarts23 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Молниеприемник на металлической вытяжной башне?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
устройство дверного проема и расчетная схема металлической рамы nick005 Металлические конструкции 14 20.10.2019 11:47
Монолит с металлической кровлей. Мостик холода в кровле. Как решить узел ? APusvatset Архитектура 11 15.01.2019 15:49
Как правильно задать в Лире горизонтальные связи в металлической башне? Виктор Иванович Металлические конструкции 1 26.10.2011 14:16
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки студент Железобетонные конструкции 47 22.02.2011 19:35