Огнезащита металлоконструкций по категории "А"
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 77
|
||
Просмотров: 5089
|
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а гипсокартон и есть "дело темное".
Сам лист держит - ок. А крепежка листа? Вот выгорит головка вашего саморезика состороны пожара... И целехонький, держащий 2 часа лист просто-напросто отвалится. И будет держать 2 часа, лежа на полу.. Та же самая петрушка с сэндвичами. Сертификаты на сам сэндвич дают почти все производители. А вот на крепежку... Фиг найдете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Да по крепежу частенько экспертиза вопросы задает. По поводу сэндвичей: у некоторых производителей уже разработаны системы огнезащиты с узлами крепежом и т.д. Например термостепс. Также можете посмотреть в сторону системы огнезащиты от Rockwool conlit. Там на специальный клеевой состав сажаются жесткие минватные плиты conlit и потом все это дело закрывается декоративной штукатуркой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Цитата:
Есть еще один вариант. Называется "Изовент-М". Там фольгированный материал, которым оборачиваются колонны, балки и т.д. Изначально материал предназначается для огнезащиты венткоробов, но производитель также указывает, что можно защищать несущие металлоконструкции. В теории вроде всё хорошо, но на практике возникают сложности с защитой узлов опирания и т.д.К тому же эксперты смотрят скептически на этот вариант. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2009
Сообщений: 180
|
Раньше мы применяли кирпичную кладку в полкирпича.
Сейчас разные заказчики применяют разное огнезащитное покрытие. Раньше мы применяли ВЕРМИВОЛ, но действующего сертификата пока не нашли. На сегодняшний день с действующими сертификатами знаю покрытия: вспенивающееся СГК-2, силиконовое ЭП-6. Есть еще Sika Unitherm ACE. Производитель дает информацию, как считать толщину покрытия в зависимости от приведенной толщины металла. Эти все для R120 Последний раз редактировалось aso-unhp, 20.09.2012 в 12:45. Причина: Уточнение R |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 248
|
Окраской довести до 120 можно, но потом для заказчика это обернется геморроем т.к. периодически придется обновлять покрытие.
Помимо тех, что назвали для 120 минут есть еще краска SOLVENT-THERM. (Сертификат до 2016 г.) и "УНИПОЛ" (Сертификат до 2014 г.) ВУП держит до 90 минут. У ВЕРМИВОЛ по данным ВНИИПО сертификат закончился в январе этого года, а нового пока нет. Последний раз редактировалось Alexandr_A, 20.09.2012 в 13:18. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Огнезащита металлоконструкций открытой многоярусной эстакады | Margosha S | Металлические конструкции | 6 | 24.06.2019 12:56 |
Размещение вытяжного оборудования из помещений категории "А" | sokoff_olga | Инженерные сети | 2 | 07.06.2012 09:56 |
Пристройка категории "А" (ГРП) к котельной категории "Г" | SunseteR | Архитектура | 4 | 10.05.2011 01:39 |
наилучшая огнезащита металлоконструкций | ask7777 | Металлические конструкции | 8 | 23.12.2010 13:51 |
Помещение категории "А" как отделить от "Д"? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 02.06.2008 15:39 |