Как учитывается боковое давление грунта при конструировании цоколя?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывается боковое давление грунта при конструировании цоколя?

Как учитывается боковое давление грунта при конструировании цоколя?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.10.2012, 13:44 #1
Как учитывается боковое давление грунта при конструировании цоколя?
Belvoille
 
Челябинск
Регистрация: 24.12.2009
Сообщений: 60

Здравствуйте!

Нужен ваш совет по конструированию цоколя бесподвального каркасного здания, расположенного на небольшом косогоре. В наиболее низком месте уровень планировки -0,700. Полы по грунту. Фундаменты - столбчатые свайные. При конструировании цоколя здания что получается? Грунт обратной засыпки под полом оказывает боковое давление на цоколь вместе с тем давлением, которое переходит от нагрузки на полы и веса полов. Что в этом случае обычно делается? Директор говорит: надо делать подпорную стеночку. А я не знаю, как правильно здесь будет сделать...т.е. можно ли рассчитывать цоколь на это боковое давление (с учетом того, что он опирается по краям на фундаменты, как балка).

Жду ваших комментариев! Спасибо!
__________________
Надо думать.
Просмотров: 2778
 
Непрочитано 05.10.2012, 14:13
#2
xperimentator

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
<phrase 1=


Считайте как подпорную стенку.
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 14:32
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Belvoille Посмотреть сообщение
с учетом того, что он опирается по краям на фундаменты, как балка
В местах опор балок от гор. и верт. нагрузок не должно быть гориз. среза по шву их опирания.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 08:50
#4
Belvoille


 
Регистрация: 24.12.2009
Челябинск
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В местах опор балок от гор. и верт. нагрузок не должно быть гориз. среза по шву их опирания.
Спасибо большое! Буду разбираться в этом расчете.
__________________
Надо думать.
Belvoille вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2012, 10:36
#5
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


проектируется индивидуальная высокая балка. считается с учетом бокового давления как ранее подсказали по подпорным стенам. потом устраивается типа шпонки как у ФБС. одна в подколоннике фундамента , другая в самой балке. далее эту шпонку заливают бетонной смесью. после набора прочности делают засыпку.
Я так делал при перепаде 1,3м с пролетом 8,0м
можно конечно забабахать неразрезной монолитной балкой. но у меня стоял вопрос побыренькому собрать это дело с залитыми на заводе балками
Еще как вариант устроить опирание по типу рамп. там пол армированый заходит на верт стену. в данном случае идет пригруз. и давит только грунт в бок.

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 08.10.2012 в 10:43.
Pavel_GGS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как учитывается боковое давление грунта при конструировании цоколя?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Боковое давление грунта при сейсмике Dmitij Основания и фундаменты 40 02.07.2013 21:17
активное давление грунта гувиев Основания и фундаменты 20 02.12.2011 13:49
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32