Боковое давление грунта при сейсмике
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Боковое давление грунта при сейсмике

Боковое давление грунта при сейсмике

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2009, 13:17 1 | #1
Боковое давление грунта при сейсмике
Dmitij
 
Инженер-конструктор
 
Москва
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 390

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Есть четырехэтажное здание (цоколь+два этажа+мансарда), состоящее из двух блоков. Основной блок в плане 64х18 и дополнительный (в смысле маленький) 14,4х15,2, устанавливается по середине длинной стороны основного блока.
Дом устанавливается поперек склона. Изменение природного рельефа поперек здания (вниз по склону) 7м, 15 градусов, вдоль здания (поперек склона) 2м.
Грунты однородные - глины тугопластичные R0=2.5 кгс/см2. Сейсмика 8 баллов.
Ниже даю разрез поперек здания (вниз по склону).
Вопрос. Каким образом расчитать боковое давление грунта справа на стену цоколя при сейсмике?
Заранее спасибо.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Сейсм..dwg (38.5 Кб, 5553 просмотров)

Просмотров: 23100
 
Непрочитано 16.09.2009, 13:19
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вопрос - разве конструкции цоколя не будут испытывать те же ускорения, что и грунт при сейсмическом воздействии?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 13:55
#3
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Forrest_Gump,
Т.е. надо взять ускорение здания и умножить его на массу грунта?
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 13:59
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


да я к тому, что грунт, как и цоколь двигаются в одну и ту же сторону
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 14:02
#5
diesel-generator

Конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Москва
Сообщений: 63


я думаю, что при сейсмике не следует учитывать дополнительное давление от грунта так как здание и грунт будут совместно перемещаться
diesel-generator вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 14:08
#6
UIII

Проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2007
г. Иркутск
Сообщений: 34


Раздел 9 Руководства по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства.
...для 8 баллов там будет добавка около 8%
UIII вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 14:09
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,554


Но ведь прирасчете ограждений изменение активного и пасивного обязанно учитываться (вроде в РД по гидротехническим сооружениям).
Да, и в руководстве по подвалам..
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 14:22
#8
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Из украинского ДБН В.2.1-10-2009 ОиФ. (*перевод вольный)
п.10.2.11
Кроме инерционных сейсмических нагрузок, к зданию необходимо прекладывать нагрузки D от давления грунта основания на боковые поверхности фундамента, подземной части объекта или подпорной стены, которые определяют по формуле
D(t)= -Мгр*Y1(t)
где Мгр - масса грунта в объёме заглублённой части фундамента, сооружения или подпорной стены;
Y1(t) - акселерограмма колебаний грунта на глубине hi=h/корень из 3 (h - глубина заложения подошвы фундамента).
Как этим пользоваться, честно скажу, не знаю ))))

Также можно посмотреть в Пособии "Проектирование подпорных стен и стен подвалов" к СНиП 2.09.03-85. п.8
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 15:11
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


то есть получаетсЯ, что в стенке подвала должны приложить некую условную нагрузку, эквивалентую массе грунта в объема подземной части здания, помноженное на ускорение грунта?! то есть для квадратного здания в плане сейсмическое давление грунта на стены подвала одинаково, а для прЯмоугольных здания в плане - давление на стены подвала будет различаться, причем существенно (в зависимости от соотношения размеров сторон)?!

Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 16.09.2009 в 17:57.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 17:52
1 | 1 #10
ELLLL


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40


К слову о давлении грунта, кто-нибудь сталкивался с расчетом подпорных стен на Лире при сейсмике в 9 баллов и если стена например в длину 25 м, а в высоту 10м????? Как учесть влияние грунта? Поделитесь, пожалуйста мыслями или справочной литературой
ELLLL вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 04:18
#11
UIII

Проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2007
г. Иркутск
Сообщений: 34


Для 9 баллов поправочный коэффициент к активному давлению 1,17 (по формулам раздела 9 "Руководства по проектированию...", где коэффициент К1 принят равным 0,25), а вот дальше...
Давление грунта - постоянная нагрузка, следовательно, в особое сочетание должна входить с коэффициентом 0,9, а вот добавка в 17% (для 9 баллов) возникает только при сейсмике - и однозначного мнения, как это учесть ПРАВИЛЬНО среди окружающих меня конструкторов не сложилось.
Может кто-нибудь прояснит - откуда возникла формула w=arctgAK1 ?
По смыслу - вроде горизонтальная составляющая от собственного веса грунта засыпки, возникающая в момент сейсмического воздействия...
UIII вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 07:59
#12
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


А что, нельзя выделить добавку в отдельное загружение, поставить группу объединения загружений с сейсмикой, ну а в РСУ для данного загружения задать статус, например, кратковременной, а на особое сочетание ввести коэффициент 0.9, если он нужен?
Продолжая логику выше сказанного, для основных сочетаний в РСУ можно выставить коэффициенты =0, а особое заполнить на 0.9.
ander вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 12:33
#13
UIII

Проектировщик
 
Регистрация: 27.03.2007
г. Иркутск
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
А что, нельзя выделить добавку в отдельное загружение, поставить группу объединения загружений с сейсмикой, ну а в РСУ для данного загружения задать статус, например, кратковременной, а на особое сочетание ввести коэффициент 0.9, если он нужен?
Продолжая логику выше сказанного, для основных сочетаний в РСУ можно выставить коэффициенты =0, а особое заполнить на 0.9.
Выделить добавку можно, а вот с каким коэффициентом сочетаний её брать - 0.9 (как предложено выше) - так как добавка по природе происхождения от постоянной нагрузки, 1 - так как добавка возникает при сейсмическом воздействии и по сути является особым загружением, или 0,5 (некоторые предлагают и такой вариант) - добавка кратковременной природы в особом сочетании?
UIII вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 14:01
#14
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Я думал, проблема в том, как ее учесть, чтобы она появлялась в РСУ только при сейсмике (а не в любых комбинациях), а не в размере коэффициента. Если она от постоянной нагрузки, то какие варианты? 0.9
ander вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 16:00
#15
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Каким образом расчитать боковое давление грунта справа на стену цоколя при сейсмике?
А вопрос так и остался открытым!
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2012, 16:44
#16
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А вопрос так и остался открытым!
Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". - М.: Стройиздат, 1990. По-моему, всё написано понятным языком.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2012, 10:17
#17
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
По-моему, всё написано понятным языком.
Угу, и не только там. Про активное и пассивное давление на подпорные стены и тому подобные конструкции там сказано. А вот если сейсмика действует на полузакопанный жб резервуар или монолитный цокольный этаж и т.п., то в таком случае возникает 3 ситуации. Активное давление прикладываем со стороны сейсмического воздействия, с этим понятно. Остается тыльная сторона и 2 боковые. Какое давление грунта прикладывать на них?
Об этом в явном виде нигде не сказано.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 14:51
#18
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
вопрос - разве конструкции цоколя не будут испытывать те же ускорения, что и грунт при сейсмическом воздействии?
Ребята, я в шоке.. Гамп, здание трясется не потому, что землетрясение объявили по радио, а потому, что его трясет грунт!!! Более того, чем жестче здание, тем более сложный характер
его общения с грунтом. Прибавьте сюда полнейшее отсутствие информации о поведении вектора
движения грунта и амплитуды. Здание на склоне. Вообще то, при 15 гр надо делать микросейсморайонирование.
И все что написано выше в ветке , пардон канешна - лажа. Ибо нет цельной , ясной и понятной теории и практической
методики расчета.

Все эти коэффициенты и пункты СНиПа лишь освобождают проектировщика от уголовной и материальной отвтственности, но ни коим образом не связаны с реальностью...

Последний раз редактировалось Brasero, 28.05.2012 в 15:01.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 15:08
#19
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Ребята, я в шоке.. Гамп, здание трясется не потому, что землетрясение объявили по радио, а потому, что его трясет грунт!!! Более того, чем жестче здание, тем более сложный характер
его общения с грунтом. Прибавьте сюда полнейшее отсутствие информации о поведении вектора
движения грунта и амплитуды. Здание на склоне. Вообще то, при 15 гр надо делать микросейсморайонирование.
И все что написано выше в ветке , пардон канешна - лажа. Ибо нет цельной , ясной и понятной теории и практической
методики расчета.
Да милости просим с ликбезом "о перетекании энегии из основания в здание и обратно"... Помнится уже был тут один знаток энергетических процессов, да только унес с собой тайну в пожизненный бан...
P.S. Ну так что, ускорения здания в уровне фундамента будут существенно отличаться от ускорений грунта?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2012, 15:18
#20
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Да милости просим с ликбезом "о перетекании энегии из основания в здание и обратно"... Помнится уже был тут один знаток энергетических процессов, да только унес с собой тайну в пожизненный бан...
P.S. Ну так что, ускорения здания в уровне фундамента будут существенно отличаться от ускорений грунта?
Мда.. Ты даже не потрудился напрячь то, что у нормальных людей зовется головным мозгом..
Учил ли ты физику в школе и знаешь ли о существовании законов Ньютона? Стыдобища..
Brasero вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Боковое давление грунта при сейсмике



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопряжение фермы с колонной при сейсмике. Andy_vf Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2010 13:49
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
снова о сейсмике dania Прочее. Архитектура и строительство 20 16.07.2007 11:10
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
учет влияния грунта при горизонтальных нагрузках dania Расчетные программы 2 19.12.2005 17:17