Проектирование трубопроводов из pvc.
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
||
Просмотров: 2749
|
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
2 KronSerg
Посмотрел нормативы, у производителей трубы идут длиной по 5 и 6 метров. На каждые 5 метров закладываем по прямой муфте, а разборные фланцевые соединения рекомендовано ставить как можно реже. Моя задача: Трубопровод 40 метров Dy200...250 на высоте 6 метров, опоры через каждые 2 метра, если есть возможность собрать общий коллектор то какая максимальная длинна может быть у неразборного участка? Ихмо. Делать прямой участок в 40 метров утопично - температурные расширения и проблемы при монтаже. Должны быть компенсаторы, согласно СП 40-102-2000. 20...25 град. 6...16 бар. Вода разной степени очистки...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 25.10.2012 в 08:44. |
|||
![]() |
|
||||
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 767
|
Цитата:
согласно СП устанавливайте компенсаторы и неподвижки |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Не надо никаких разборных соединений! А вот неподвижные опоры и компенсаторы - обязательно. Тепловое удлинение таких труб больше, чем у стали. Не забывайте, что при расчете удлинения надо учитывать температуру монтажа труб.
Да и со скользящими (подвижными) тоже внимательней. Пластиковые трубы (любые) сильно провисают, для них опоры надо часто делать. Иногда даже в виде сплошного основания из уголка или швеллера. Для трубы диаметром 40 расстояние 2 м многовато будет. Лучше опор поменьше сделать, а трубу по металлу провести - это дешевле окажется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Для небольших диаметров "лотки" предусмотрены. Температуру +40 для монтажа учитываем и перепад до +20 рабочей.
По поводу полного отсутствия разборных соединений, получается трубы прям на высоте клеятся??? П.С. соединения клеевые. Коэф. линейного расширения у ПВХ примерно в 5 раз больше стали...
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
![]() |
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,638
|
Требований для удобства монтажа именно на эстакаде ты не найдёшь, тут нужно принимать решение самостоятельно. Если уж решил применять соединения на клею, то ИМХО лучше клеить прямо на высоте, просто чтобы почувствовать себя в шкуре тех, кто это будет ремонтировать.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.09.2009
Сообщений: 2,242
|
Не принял, заставили принять...
Собственного тема о том, чтоб совета спросить. Коллектор, 40 метров с ответвлениями, как не напортачить? Надеялся на норматив. Остается в сухом остатке малый опыт и авось здравый смысл.
__________________
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Монтаж и проектирование технологических трубопроводов - нормы | May_Ever | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 22.01.2015 12:28 |
Проектирование трубопроводов | kalimah | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 01.08.2013 06:48 |
Проектирование трубопроводов | pomka | Прочее. Программное обеспечение | 35 | 28.04.2013 12:29 |