Деформационный шов в свайном фундаменте. Три колонны разных блоков здания
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Регистрация: 07.03.2010
Сообщений: 403
|
||
Просмотров: 12858
|
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
свай в ростверке и так 4 штуки. меньше делать? 2? 3? не серьезно как то для колонны.
кстати, вертикальная нагрузка на колонну около 40-50 тонн.
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Деф. шов нужен если осадки превышают рекомендуемые значения в СП " Основания зданий......" . Я думаю что при свайном фундаменте и небольших нагрузках можно 3 колонны поставить на 1 фундамент, и посмотреть разность осадок с соседними фундаментами.
|
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
что то я переоценил себя...и запутался...
каким документом регламентируется необходимость устройства деф. швов?... Цитата:
но и при других условиях. КАКИХ?Offtop: (помню ориентировочно. из курса архитектуры пром. зданий в универе. но это же не документ =) ) вот вопрос. и где конкретно прописано?
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
нужен план ростверков
п.с. я, будучи неопытным инженером, решил такой узел так - сваи разнёс так, чтобы между ними получалисть требуемые расстояния, а ростверки посчитал, как консольные участки. (жильё, 22 этажа) потом услышал мнение, что это безумие и так делать нельзя =) на данный момент 3 моих объекта стоит, где ростверки сделаны по такой схеме |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
до плана ростверков пока далеко.
но сориентироваться можно по выложенной в посте 1 картинке. по каждой колонной предполагается ростверк 1.3х1.3м, сваи установлены на расстоянии друг от друга в осяз 900х900мм. вот и весь ростверк вот и я о том. то ессть просто посчитать на дополнительный момент сами сваи и грамотно заармировать ростверк. верно? а можно хоть краем левого глаза посмотреть на решение ваших фундаментов с консольными ростверками? ))
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
у меня немного по-другому было сделано. ростверк ленточный, ленты по всем осям, ячейка 9х9.
вот картинка с жилого дома, там тоже ленточный, но зоны примыкания к деф.шву сделана плитная часть и заармирована как раз на восприятие момента от эксцентриситета стены по отношению к сваям (под левой осью тоже свая, просто забыл скопировать) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
gdenisn, для начала всетаки определись нужно ли резать швом фундаменты.
При столбчатых фундаментах резать сам фундамент зачастую не нужно и все три колонны устанавливаются на один ростверк (об этом как минимум написано в Голышеве). Здесь главное правильно собрать нагрузки на ростверк с трех колонн с учетом комбинаций нагружений. |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
в целом повторили то, что я писал)
swell{d}, спасибо. будем сдвигать, считать и армировать. но вопрос насчет того, где прописано о том в каких случаях делаются деф швы остался открытым (знаю, есть в пособии к каменным конструкциям. в снипах по жб тоже встречал - в монолитном снипе) но вот какие то остаточные знания есть, а где точно прочитать, вспомнить не могу
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Ну и при каких же условиях надо разрезать фундаменты, кроме случаев когда не проходит разность осадок между соседними фундаментами?
|
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
Цитата:
1) при резком перепаде высот 2) при примыкании взаимно перпендикулярных зданий/отсеков 3) при разном материале каркасов зданий 4) при разной этажности зданий (?) др. я потому и спрашиваю, при каких еще условиях необходимо делать осадочные швы (то есть с разрезкой фундаментов), так как не смог найти этого в нормативной литературе Offtop: и Ваше как то пренебрежительно
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
gdenisn - читай внимательно
Цитата:
Цитата:
Если не согласен - завязывай с проктированием.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Посмотрите стр 180-181 http://dwg.ru/dnl/1646 |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
я не говорил ни слова про то, что не согласен с предложением
Цитата:
получается, это фактически будет температурный шов, верно? Цитата:
я понимаю, что основная цель осадочных швов это уменьшение влияния разности осадок основания на конструкции здания (поправьте меня, если я всё таки заблуждаюсь) исходя из вышеизложенных постов можно ли сделать вывод, что обеспечивая равномерные осадки соседних блоков, можно даже здания с разным материалом каркасов садить на один фундамент? и длина здания может быть бесконечно большой, если обеспечить размерами фундаментов равномерность осадок?
__________________
хочу всё знать понимать Последний раз редактировалось gdenisn, 26.10.2012 в 11:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
1) нет
2) опирание колонн на один ростверк Р.S. посчитайте осадку вашего свайного куста и успокойтесь [more="more"] разделять в таких местах столбчатые фундаменты или ростверки швами - это в БСК/MORE]
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 403
![]() |
"...Эти соображения позволяют рекомендовать проверенный практикой строительства последних лет тип сопряжения, в котором перекрытия высокой и низкой частей здания опираются на одни и те же колонны. Опыт показывает, что если фундаменты высокой и низкой частей здания запроектированы так, что их теоретические осадки близки, то и фактическая разность осадок будет небольшой и легко компенсироваться практически неощутимым наклоном перекрытий ..." (с)
я это прочитал, как только вы посоветовали и обратили на это мое внимание. и с этим утверждение я тоже постом выше согласился. и всеми руками "за". да и против принципиально не был. заблуждался, признаю, что так однозначно был уверен и заявлял рад, что задал вопрос здесь, чтобы не оказаться в в общем, вывод: 1) ОШ устраивается в случае возможности неравномерных осадок (и невозможности их исключения) 2) считается нагрузка на фундаменты, которые подбираются таким образом, чтобы осадки примерно равнялись друг другу. 3) колонны ставятся на разные подколонники но на один ростверк. спасибо, мастера, всем за наставления на путь истинный. еще бы нападок не было, и вообще красота.
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Как расчитать фундамент под две колонны на одном фундаменте в сопряжении взаимно перпендикулярных каркасов промышленного здания | Дипломник1978 | Основания и фундаменты | 30 | 03.11.2011 21:35 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
Деформационный шов проходит через рабочие кабинеты административного здания. Можно ли? | depak | Архитектура | 7 | 07.03.2010 14:58 |