Непрочитано 08.11.2012, 20:39 #1
Крепление раскосов фермы (ГСП) к поясу стыковыми швами.
Skovorodker
 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327

Имеется ферма – пояса из колонного двутавра, раскосы из труб. Считаю сварные швы между раскосами и поясами по пособию к СНиП II-23-81*. Никак не проходят (ферма нестандартная, моменты большые). Но в этом же пособии есть пункт: ”сварные швы, выполненные при наличии установочного зазора, равного 0,5-0,7 толщины стенки примыкающего элемента, с полным проплавлением стенки профиля, следует рассчитывать как стыковые.” И больше ничего.
В сериях молодечено данные узлы – угловые. Можно ли действительно применить стыковые швы и забыть о проблеме? Какие есть недостатки, ограничения? Почему в сериях по фермам из ГСП не делают эти швы стыковыми?
Просмотров: 3084
 
Непрочитано 08.11.2012, 23:42 стихи к общим данным
#2
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


см. руководство ЦНИИСК
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
СТИХИ.dwg (559.6 Кб, 1479 просмотров)
svk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 00:22
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,327


Спасибо!

Т.е. при полщине стнеки 8мм допускается на разделывать кромки, если зазор 4мм?

Интересно, а почему стыковой шов не является "серийным"? Сложнее выполнить или то, что нужен контроль?

Последний раз редактировалось Skovorodker, 09.11.2012 в 00:28.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2012, 11:03
#4
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Можно ли действительно применить стыковые швы и забыть о проблеме?
Не то чтобы забыть, но пересчитать без катета. По соответствующим формулам.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2012, 13:36
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Интересно, а почему стыковой шов не является "серийным"? Сложнее выполнить или то, что нужен контроль?
Стыковой шов несет то, что основной металл вдоль проката. А у нас в соединении присутсвует растяжение поперек. Вероятно оно в основном получается определяющим несущую способность узла и соответсвенно стыковой шов просто смысла применять нету. Хотя в сжатых элементах смысл есть.
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление раскосов фермы (ГСП) к поясу стыковыми швами.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания прогона на ВП фермы из ГСП dxxxs Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2011 07:10
узлы фермы из ГСП через пластины Fool Конструкции зданий и сооружений 27 02.09.2011 09:02
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
Вопрос по расчету сварного шва крепления раскоса фермы из ГСП к поясу из широкополочного двутавра Fag Металлические конструкции 1 27.07.2010 18:07
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2008 21:40