Водоснабжение привозной водой.
молодой человек
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159

Здравствуйте! Здания находятся недалеко от Якутска (климатический район 1А, среднемесячная температура -45С, июля +20С). Согласно ТЗ водоснабжение холодное- привозное, водоотведение - канализационный сборник (септик). Подземную воду использовать нельзя, так как в ней много фтора.
По предварительным подсчётам требуется предусмотреть ёмкость для водоснабжения 10,26 м3/сутки и для внешнего и внутреннего пожаротушения 2 резервуара по 125м3.
Я не являюсь специалистом ВК. Может у кого-то есть опыт проектирования в данной местности.
1. На какую глубину закапывать все резервуары?
2. Какие лучше использовать резервуары и как надо утеплять?
3. Какой объём проектировать для водоснабжения и канализационного септика?
4. Может есть какие-нибудь альтернативы водяному пожаротушению? (для внутреннего предусмотреть огнетушители, для наружного- использовать реку).

Просмотров: 8775
 
Непрочитано 10.01.2013, 17:41
1 | #2
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748


1. лучше не закапывать - наземные делать
2. цилиндрические утеплять минватными плитами с электрообогревом
3. что СНиП говорит об обновляемости воды? и все зависит как часто будете вывозить какашки? от этого и объемы
4. землей забрасывать
и еще резервуары для питьевой воды лучше в здании с поддержанием не менее 5 град цельсия
PsixVK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2013, 18:31
#3
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
3. что СНиП говорит об обновляемости воды? и все зависит как часто будете вывозить какашки? от этого и объемы
говорит что не более 48 часов, то есть максимальный объём составляет 2*10,26=20,52м3. В здании не получится, так как места уже нет (здания существующие). То есть ограничения по хранению какашек нет, только зависит от частоты вывоза?

Цитата:
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
4. землей забрасывать
юмор оценил)) И всё-таки, для наружного пожаротушения можно ли использовать реку?

Ещё вопрос, как я понимаю канализационный сборник (септик) очищает воду и она уходит в грунт. Можно ли его использовать при -50С? и на какую глубину его закапывать?

Последний раз редактировалось молодой человек, 10.01.2013 в 19:07.
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2013, 10:31
1 | #4
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748


объем сборника какашек да зависит от частоты вывоза

СНиП 2.04.02 п.: 2.11 и прочесть пункты на которые ссылается этот пункт 9.27-9.33
и на всякий случай раздел о водозаборах прочесть
а чего именно реку? чем Вам резервуары не нравятся?
сборник и септик немного разные вещи
сборник - собирает дальше только на вывоз
септик - проходит первичное осветление (от крупных взвесей) дальше фильтрация
для того чтобы вода уходила в грунт нужно чтобы грунт был не замерший. какая глубина промерзания? (думаю метра три и возможно даже вечная мерзлота?) и думаю СЭС вам не разрешит такую воду фильтровать в грунт.

зы
на всякий случай
прочесть СниПы 2.04.02 и 2.04.03 полностью во избежания принятия не верных решений. Прочесть ведомственные нормы по проектированию предприятий ... (каких вы там проектируете) СНиП генеральные планы тоже учитывать

Последний раз редактировалось PsixVK, 11.01.2013 в 10:36.
PsixVK вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 17:12
#5
Viktor^)


 
Регистрация: 16.01.2013
Сообщений: 1


Здраствуйте
Подскажите какую трубу надо проложить в подвале 16 жтажного дома?
Стоит 90 труба
Viktor^) вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 17:23
#6
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Viktor^) Посмотреть сообщение
Стоит 90 труба
А зачем класть, если она стоит?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 17:24
#7
PsixVK


 
Регистрация: 19.10.2012
Киев
Сообщений: 748


я бы положил стальную с внутренним силикатно-эмалевым покрытием
PsixVK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Водоснабжение привозной водой.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опрессовка воздухом или водой Aleksandrizrigi Водоснабжение и водоотведение 36 22.11.2017 16:37
Охлаждение пластины водой Pripyat ANSYS 2 11.07.2011 07:41
Водоснабжение и водоотведение завода ЖБИ marmeladka Водоснабжение и водоотведение 9 09.05.2011 12:26
Фундамент на мелких насыщенных водой песках vitalyano Основания и фундаменты 6 30.09.2010 15:23