Можно ли ж/б ростверк заменить на металл?
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 10966
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,232
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 22
|
Ростверк, на нем опорные стены из кирпича 250, на них балки двутавр 16, на них монолит перекрытие 140мм, дальше - остекление + стена 1900х250, ну и далее кровля...
Ну...обработать все мастикой какой-нибудь соответсвующей... Ростверк ниже уровня грунта. Забивные сваи- как я понимаю бурится скважина, свая туда опускается и добивается только метр-полметра...как-то так. ... А ростверк, он здесь играет какую-то значительную роль? - т.е. если его не делать, а сделать обвязку из балки, несущая способность всей этой конструкции в целом не сильно изменится? Последний раз редактировалось Maxfactor, 12.02.2013 в 15:20. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
1.) Сгниет сталь там, к бабке не ходи. Никакие мастики-краски не помогут, это меры временные и требуют регулярного восстановления защитного покрытия (чего сделать не сможете).
2.) У нас уже разучились бетон зимой лить? да над такой небольшой площадью запросто тепляк делается и ставится тепловая пушка - ташкент будет. Тут даже добавки-прогревы электротоком всяческие не нужны. 3.) А скажите мне... Нафига вам под крыльцо (!!) сваи? вы там в болоте сидите, чтоль? 4.) так какие у вас сваи? Если буронабивные - то у вас не та свая нарисована. Грубо говоря, буронабивная свая - это пробурили дырку, установили каркас, залили бетон. Даже обсадные трубы применяют не всегда (только где геология этого требует - несвязаные груны, грунтовые воды и т.д.). Ваша же свая больше на бурозабивную похожа - это когда бурят отверстие меньшего диаметра, чем свая, и потом забивают саму сваю. Правда, зачем тогда полую железку вгонять (первый раз о таком слышу) и потом бетонировать (опять же - зимой, батенька, зимой), а не взять готовую с ЖБИ? Да и, если у вас там под крыльцо сваи понадобились зачем-то - грунты отвратные должны быть, сваи как нож в масло должны входить. 5) Забудьте о любой "забивке" рядом с существующим зданием. Хоть на метр, хоть на полтора - забудьте. Неизвестно, что там с фундаментами сущ. здания, а вы колошматить вздумали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 22
|
1. А как же тогда сваи? Сваи-то - труба 219, железная тоже. И по проекту все гидроизоляция свай заключается в том, что "Поверхности свай, соприкасающихся с грунтом обмазать битумом на 2 раза".
2. Да, я думал об этом...Но решил, что, возможно, оптимальный путь для зимы - сварить все из металла. Я не строитель, я -заказчик...я вот тут как раз сейчас и пытаюсь для себя разобраться что делать и как лучше к этому процессу подойти... 3-4-5. Ну как бы да...сидим на болоте - место действия ХМАО, Нижневартовск. Стройка на сваях у нас тут повсеместно. Однако, я сильно сомневаюсь, что в моем случае для строительства такого "объектика" требуется какой-то сверхсерьезный подход. Рядом жилой дом и под него в свое время делалась такая отсыпка, что никакими болотами и т.п. там и не пахнет. Но я не специалист и всем этим рассуждениям грош цена. Но могу точно сказать, что никаких геологических изысканий для данного проекта не проводилось 100%. Скорее всего этот наш местный проектировщик просто под копирку эти проекты штампует. Рядом по подобному проекту строились летом - см. фото. Сваи добивали, сам видел - тракторешка мтз с соответствующей насадкой стучал. "Забудьте" - а как же делать тогда? У меня проект, собственно, уже через администрацию прошел...одобрили все. Никаких вопросов не было. Последний раз редактировалось Maxfactor, 12.02.2013 в 17:02. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А там жб работает. обсадная труба - ее можно оставить, а можно и извлечь (разные технологии есть). Ее задача - не дать обсыпаться стенкам скважины после бурения и ограничить поступление воды. А потом - пусть гниет себе.
Трубобетон не рассматриваем, это отдельная песня и явно не ваша (судя по картинкам). Не оптимальный. В землю оптимально закапывать бетон, а не металл. Выполняется же элементарно, даже в условиях зимы. "Что делать" - обыкновенные буронабивные сваи. Без "добивания" - пробурились, если потребуется - засунули обсадную трубу (во время бурения будет видно, что оттуда лезет). Потом каркас опустили, забетонировали - и готово, ждите схватывания. Колотить же- забудьте, мало ли как изменится от вашей долбежки структура грунтов под сущ. зданием и какие последствия вызовет. Да и по деньгам - нафига вам стукача этого заказывать, если можно бурилкой обойтись? Лишний агрегат тащить на стройку и платить за него. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 22
|
Спасибо за комментарии.
Можно еще пару вопросов? Ок, если буронабивные, то на какую глубину бурить и какой диаметр? - как в проекте? Арматуру в каркас какую? Заливать сваи отдельно или вместе с ростверком? А бетон в сваях как обогревать? Ведь если делать укрытие, то тепло будет только у горловины сваи...а по всей длине промерзший грунт. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
диаметр и глубина - а кто его знает, что там внизу? Я не знаю. Геологию надо. Хотя бы один шурф, метра на 3-4.
Будете ли вы использовать крыльцо как разгрузочную рампу? Не знаю. Так что про глубину и ширшину ничего сказать не могу. Хотя предполагаю, что достаточно вообще ленточного фундамента, без всяких свай - но тут нужна геология, можно и лопухнуться с далеко идущими последствиями (хотя сваи 5 м - это круто, конечно). Сваи - отдельно, естественно. Ростверк потом делается. Причем он может быть жестко или шарнирно сопряжен со сваей. Бетон в сваях.. При чем тут "вся длина"? Есть глубина промерзания грунта. Не знаю, какая у вас там (зависит от района, грунтов, наличия/отсутствия отапливаемых зданий рядом - особенно подвалов и т.д.). Греть - разные способы есть, в зависимости от многих факторов типа забортной температуры и т.д. В том числе и спец. добавки в бетон, и электродик под напряжением. Кто его знает, что лично вам, в ваших конкретных условиях будет проще и дешевле. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Не везде, не надо.
Я в СПб 5 лет работал.. = )) болото - это когда тонет экскаватор, копающий яму под бочку заправки. Тонет так, что даже ковша не видать... А потом 2 месяца ГИ чешет репу - а как его оттуда достать? Жалко же бросать, он денег стоит. И не малых. Кидайте туда фбс-ки, кидайте. Много поместится .. = )) Есть еще практика тупо плиту залить под крыльцо. Но мне такое не нравится - морозное пучение и все такое.. Потом трещинам по стыку входной группы и стены здания удивляются. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: к чёрту экскаватор, у меня сваедавилка весом под 200т утонула в котловане, никто не знает чо делать и как её достать. пробовали краном - залипла. объект встал.
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: ну она сама немного весит (я хз сколько, честно говоря), а сверху ж/б кубиками пригружается (как у КБшек).
ей ведь усилие вдавливания надо тонн 120 создать... |
|||
![]() |
|
||||
Почти художник Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80
|
Геология примерно такая:
Отсыпка песком, 5-8м. Торф болотный, 1-2м Суглинок либо супесь с IL>2.5, 4-6м. Песок насыщенный водой, залегает с глубины 13-16м. Глубина промерзания около 3-х метров + все грунты насыщенные водой на всю толщу. Плиту монолитную поставите, через пару лет уплывет от здания (как и любой другой фундамент без закрепления). Смотрю там деревья располагаются (экология скорее всего разрешение на рубку не выдала). Технику не подогнать ((( соответственно сваи не забить, может винтовые попробовать??? Последний раз редактировалось Почти человек, 13.02.2013 в 08:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2013
Сообщений: 11
|
1. Применение свай-труб в Нижневартовске очень распространено (местные мкатериалы
![]() 2. При погружении свай очевидно применялся гидромолот с невысокой энергией удара. 3. Антикоррозийная защита свай битумом вполне допустима. 4. Заполнение свай бетоном необходимо для уменьшения сил морозного пучения, т.е. что бы сваи не выдавливало, альтернатива: замена бетона сухой цементно-песчаной смесью, применение свай с большей толщиной стенки, покрытие наружной поверхности свай на максимальную глубину промерзания (для Н-Вартовска - 2,9м) кремнеорганической эмалью КО-198. 5. Геологией можно сильно не заморачиваться: судя по фото это 2-й мкр. ул. Нефтянников, 3. Там насыпные пески слабопучинистые хорошоконсолидированные (микрорайону более 30-ти лет). 6. О конструктиве ростверка: не совсем понятно находится ли ростверк в земле, за отметку 0 принят уровень пола первого этажа, если ростверк надземный, то метал можно применять. (тут в чертежах ошибка верх сваи -1600, а верх ростверка -1750, хотя на листе со спецификацией в указаниях п.6 сказано да и по логике следует, что верх сваи монолитится в ростверк. 7. Не вижу причин, кроме времени, что бы пересогласовать ростверк на надземную м/конструкцию, хотя возможно придется наращивать сваи. 8. И хотелось бы знать кто проектировал? |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 14.03.2012
Сообщений: 22
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вы лучше спросите сколько это стоило ) ...отписал в личку. |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 18.10.2013 12:57 |
На что можно заменить колонну 40К1, но не на сварной двутавр | Chief Justice | Металлические конструкции | 24 | 23.12.2009 10:33 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Можно ли вырубить ростверк? | nevada | Основания и фундаменты | 6 | 23.05.2008 07:28 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |