стыковка распределительной (горизонтальной) арматуры каркаса стены и выпусков из колонн
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > стыковка распределительной (горизонтальной) арматуры каркаса стены и выпусков из колонн

стыковка распределительной (горизонтальной) арматуры каркаса стены и выпусков из колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2013, 14:37 #1
стыковка распределительной (горизонтальной) арматуры каркаса стены и выпусков из колонн
rik2891
 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 11

имеется такая ситуация : заливаются монолит. колонны в которые заранее заведены выпуска для последующей связки со стенами. выпуска в согнутом состоянни установлены с шагом сответствующим шагу арматуры каркаса будущей стены. колонны залиты , выпуска штроблением найдены и отогнуты. должны ли выпуска быть обязательо связаны именно с распределительной (горизонтальной) арматурой каркаса стены (тоесть быть как бы ее продолжением в тело колонны) или достаточно просто связать их с каркасом как получается?
Просмотров: 3185
 
Непрочитано 12.02.2013, 17:42
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Вы проекты тоже выдаете в виде текста с описанием?

Если судить из того, что написано - получается. Гнуть, разбивать бетон, обратно отгибать... Почему нельзя было просто залить колонну одновременно со стеной?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 20:27
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


расстояние в свету между стержнями не более 4 диаметров
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 21:56
#4
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от rik2891 Посмотреть сообщение
выпуска в согнутом состоянни
А гнули в соответствии с требованиями к гибочным операциям?
Цитата:
Сообщение от rik2891 Посмотреть сообщение
выпуска штроблением найдены и отогнуты
Вот что интересно: требования к гибочным операциям приведены в СНиПе. А вот про "разгибочные" операции я ничего не читал. Значит ли это, что разгибать нельзя?
357 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 22:09
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


и штробить, кстати, тоже. микротрещины от отбойников по колоннам идут
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 09:03
#6
rik2891


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Почему нельзя было просто залить колонну одновременно со стеной?
это естессно было бы так, если была бы нужная палуба...


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
расстояние в свету между стержнями не более 4 диаметров
это в каком случае? что за пункт снип?

Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
и штробить, кстати, тоже. микротрещины от отбойников по колоннам идут
где то прописано про это?

вопрос только в привязке этих выпусков к каркасу стены: вязать как получится или привязка строго внахлест к распредке...

Последний раз редактировалось rik2891, 13.02.2013 в 09:15.
rik2891 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 06:42
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rik2891 Посмотреть сообщение
должны ли выпуска быть обязательо связаны именно с распределительной (горизонтальной) арматурой каркаса стены (тоесть быть как бы ее продолжением в тело колонны) или достаточно просто связать их с каркасом как получается?
Это зависит от первоначального замысла, как должны работать стены и колонны.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2013, 08:32
#8
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от rik2891 Посмотреть сообщение
это в каком случае? что за пункт снип?

Цитата:
Сообщение от rik2891 Посмотреть сообщение
где то прописано про это?
357 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > стыковка распределительной (горизонтальной) арматуры каркаса стены и выпусков из колонн

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи Жека ЦПП Основания и фундаменты 37 01.07.2021 06:40
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ Almak Железобетонные конструкции 27 25.07.2012 20:32
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
диаметр выпусков и диаметр арматуры mikki56 Железобетонные конструкции 11 30.08.2010 17:52