монолитное перекрытие с профнастилом в качестве несъемной опалубки
Регистрация: 17.02.2011
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 5794
|
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
это нехорошо,тем более, если без защитного слоя в зоне анкеровки. насколько нехорошо- сразу не скажу. хотя наверняка как говорится "стоять будет" (в недогруженном состоянии)- но ваш сон может нарушиться)
армирование по верху есть? - если да , и перекрытие работает по неразрезной схеме и недогруженное- может верхняя арматура вытянет. Какая ответственность перекрытия? Последний раз редактировалось 4245, 28.02.2013 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Поддерживаю: это очень нехорошо. В растянутой зоне арматура не будет в полной мере брать на себя отведенную ей роль силового элемента, т.к. нет соответствующего сцепления с бетоном. Работоспособность зависит от степени нагружения и запасов прочности.
|
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
1 Профнастил для опалубки (совместная работа с бетоном) имеет специальные зазубрины-насечки для сцепления с бетоном. Насколько мне известно, такой профнастил теперь не выпускают
2 В случае пожара профнастил (читай: арматура) потеряет свои прочностные свойства за несколько минут. На чем будет держаться бетон? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
![]() ![]() ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Ёлы-палы... Профнастил играет роль несъёмной опалубки и не является арматурой (хороша арматура без защитного слоя!). Потом о нём можно забыть. Бетон, а точнее железобетон в виде балки перекрытия (или монолита) будет держаться на несущих стенах. Ну, сколько выдержит...
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Та ладно...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
![]() |
Это
Цитата:
Цитата:
А в расчетик-то так и хочется заглянуть! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Да ладно, пацан сказал будет стоять значит будет.....
Я бы строителей заставил переделывать....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста | виталий84 | Железобетонные конструкции | 39 | 08.12.2017 09:29 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |