Конструкция пола но монолитной плите. Как уменьшить вес?
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 9269
|
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801
|
что за бред?
1). Это же пенополистирол, а не минвата 2). Гидроизоляция под утеплителем, а не над ним?! Это скорее всего пароизоляция, но и для ПСБС она не нужна. Уберите цем.-песч. стяжку 20 мм и слой пленки. Вместо ПСБС лучше использовать более жесткие материалы - экструзионные утеплители (Пеноплекс, например). Сделайте набетонку по утеплителю 50 мм из бетона В15 (где Вы видели, чтобы строители выдержали 38 мм?). Верхнюю стяжку уберите. Если и будут перепады - плиточники клеем доберут +-10 мм.
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Я обычно закладываю легкобетонную стяжку B7,5 и керамогранитную плитку на клею. Зукоизоляция мне кажется излишней для такого типа пола, т.к. в торговых центрах обычно делают подвесной потолок, где гасятся в т.ч. ударный шум. Ну если уж очень надо заложите например фибиол (на офф.сайте производителя есть типовой пирожок). Или же минплиту плотностью 120-175 кг/м3.
P.S.Насчёт поста №3 плёнку обычно кладут не под пенополистирол, а над ним чтобы молочко при заливке стяжки не попадало в стыки плит утеплителя Последний раз редактировалось Anton_Br, 02.03.2013 в 21:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 7
|
Цитата:
Плитка керамічна на клейовій суміші δ=12мм Стяжка із цем. р-ну М 100 δ=20мм Керамзитобетон 700кг/м куб. В2,5 δ=68мм Плита перекриття , только сомнение на счет керамзитобетона. У меня нагрузки на пол 950кг/м. кв. . Выдержит ли керамзитобетон, и как это проверить? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
растечется, затечет под утеплитель, тот всплывет, того гляди вся стяжка так и уйдет.
есть специальные звукоизолирующие материалы небольшой толщины и достаточно жесткие для полов. здесь же халтурный пирог разработанный дилетантом, особенно забавляет бетон армированный и поверх еще стяжка, как будто без щебня армированная стяжка не справится можно рассмотреть вариант изоляции под плитой или, а если там стеллажи, сделать под них опоры до плиты. Последний раз редактировалось TNemo, 03.03.2013 в 17:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 7
|
Остановлюсь наверное на таком пироге
Плитка керамічна на клейовій суміші δ=12мм Стяжка із цем. р-ну М 100 δ=20мм Керамзитобетон 1000кг/м куб. В5 δ=48мм или оставить толщину 68 мм. Есть какая то минимильная толщина такой стяжки? Плита перекриття Думаю прочности керамзитобетона будет достаточно, или есть смысл повысить до В7,5? А в санузлах какой пирог посоветуете? На счет звукоизоляции думаю напишу просто снизу плиты. Кто сталкивался, как там можно организовать звукоизоляцию. Плита ребристая. Последний раз редактировалось Stiflerrr35, 03.03.2013 в 19:46. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
если нужна шумоизоляция и не нужна толщина:
1. Плитка на растворе (15-20мм) 2. Сборная стяжка кнауф (~20-30мм) 3. Шумоизоляция Пенотерм 6-8мм (вспененный полиэтилен) ну и в альбомах полов Кнауф можно посмотреть, может что то важное упустил P.S. эта тема в архитектуру так то
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
стяжки вроде не бывает меньше 30 мм
меньше 30 это слой раствора в санузле может и сойдет а в ванную гидроизоляцию нужно еще в санузле и в ванной пол должен быть ниже на 30мм чем пол прилегающего помещения
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструкция пола по грунту??? | platon | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.10.2009 17:47 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |
Конструкция пола склада-холодильника. | injenerkin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 15.07.2009 10:00 |
Объемный вес мозаичного пола | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 30.03.2009 08:00 |