температура газов на входе трубы газового котла
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
|
||
Просмотров: 8162
|
|
||||
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165
|
Есть два способа, простой и сложный.
Сложный - это написать запрос нескольким поставщикам оборудования, звонить, ждать ответы, получать коммерческие предложения на поставку, вместо ответа на конкретный вопрос и, наконец, получить нужные сведения в письме одного из поставщиков. Простой - это взять некий аналог из соображений, что конструктивно большинство котлов отличаются мало. Например, тут http://ooomimaks.narod.ru/ksg.pdf Температура отходящих газов 110-280 С. Т.е. ориентируемся на 280. И это нормально, для большинства газовых котлов диапазон 110-300 С. Нужно учитывать, есть ли рекуперация тепла, остальные факторы слабо влияют на температуру отходящих газов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Цитата:
Еще вопрос, нужен ли аэродинамический расчет коллективного дымохода с закрытой камерой сгорания. Мне специалист сказал, что принимает согласно рекомендациям СП и замечаний не было. Мотивирует это дополнительной принудительной тягой в таких котлах. Но в СП 41-108-2004 в п.6.1 говорится, что аэродинамический расчет нужен, но опять-таки ссылается на расчет котельных установок. Очень много нормативов, и везде по-разному все пишется.
__________________
Ищу себя.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 7
|
280, как по мне то многовато для газового котла, а эта температура в свою очередь говорит о кпд...
Собственно для чего вам нужна эта температура? По поводу аэродинамического расчета - я считаю так: если в СП написано - то нужно. ну а специалист может говорить исходя из своего опыта, спрос все равно с него будет... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Цитата:
Прикинул для 100 С, получиось хорошо, в ровень с требованиями в СП. Если температура будет выше, то норм, если меньше - уже не пройдет. Но не думаю, что будет меньше. Мне цифра нужна для подтверждения расчета. Что бы ткнуть носом, если потребуется.
__________________
Ищу себя.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.07.2010
Сообщений: 7
|
я бы в таком случае взял для расчета самые не благоприятные параметры - 110 градусов и ,соответственно, наружную температуру по летнему периоду. Как у нас, на Руси говорят - "с запасом"
а ниже 100 и быть не может, в принципе обязательное условие. т.к. при <100 градусов начнет происходить конденсация водяных паров, а там и сернистого газа и т.д. ну вы в общем понимаете к чему я... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
![]() |
Цитата:
__________________
Ищу себя.. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
высота помещения для газового котла | Проектант | Инженерные сети | 6 | 24.05.2012 23:24 |
перемещение газового котла | eugenmax | Инженерные сети | 22 | 08.02.2011 13:22 |
Самостоятельная замена автоматики газового котла. | FOXAL | Инженерные сети | 9 | 15.12.2009 14:24 |
Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил | k2lom | Деревянные конструкции | 3 | 10.09.2009 23:45 |