Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом:
можно ли применять провод ППВ в осветительных сетях общественного здания (школы) в принципе, и в подвальных помещениях в кабель каналах частности?
Заранее спасибо!
Просмотров: 2447
 
Непрочитано 31.03.2013, 19:23
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Нет
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 20:20
#3
Primeiro

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 09.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 157


Спасибо за содержательные и обоснованный ответ!
Primeiro вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2013, 20:59
1 | #4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


http://www.spcable.ru/secure/trotpbgost53315.html см. таблицу 2 например, сейчас ВВГнг-LS уже не всегда удается согласовать, а тут провод по ГОСТу который уже не действует
1. Применение ГОСТ 6323-79 прекращалось на территории РФ с 01.07.2010 с введением в действие ГОСТ Р 53768-2010 (Приказ Ростехрегулирования от 09.02.2010 N 8-ст).

2. Применение ГОСТ 6323-79 восстановлено на территории РФ с 01.01.2011 только на кабельную продукцию, изготавливаемую по заказу Министерства обороны РФ на основании Приказа Росстандарта от 25.06.2010 N 118-ст.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2013, 14:37
#5
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Primeiro Посмотреть сообщение
можно ли применять провод ППВ в осветительных сетях общественного здания
СП 31-110-2003
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной болочке

Провод ППВ не имеет защитной оболочки а только изоляцию .
Roman3R вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > правомерность применения провода ППВ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
Правомерность применения КЖИ mzu Технология и организация строительства 7 09.10.2012 17:40
Правомерность применения иностраных заимствований в проектировании Doka Организация проектирования и оформление документации 100 19.06.2011 20:33
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54