| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подскажите с подземным "резервуаром"
инженер-проектировщик
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
||
Просмотров: 2740
|
|
||||
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119
|
На всплытие считать не нужно.
Стенка высотой 3м, толщиной 200 и с армированием 12 арматурой - сомнительно, что пройдет по расчету (во время строительства будет выполнена засыпка с внешней стороны, стенка "поддона" будет работать как подпорная). Для монтажа резервуара достаточно выполнить бетонные "тумбы" внутри поддона, габаритами исходя из конструктивных соображений (закрепление анкерных болтов и установка опор резервуара). PS. Толщина днища 300 и стенки 200 - маловато, ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Ну всплыть не должно, если только в период строительства не затопит котлован.
Ну или в период ремонта (например, замена резервуаров) при высоком уровне грунтовых вод и т. п. Продумайте ситуации, не выгодные с точки зрения всплытия. Что касается арматуры, тут нужно считать, опять-же с учетом не выгодных ситуаций с точки зрения прочности (давление воды, грунта, временная нагрузка на поверхности и т. д.) если эти нагрузки не компенсируются с двух сторон, конечно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Знакомое дело
![]() Хорошо. И еще есть коэффициент на дуракоустойчивость 1.2-1.3 Выше было сказано, что не надо считать, а теперь надо. Предлагаю прийти к единому мнению. Либо пишу в примечаниях о не допускании воды во время производства работ, либо во время ремонта и производства выполнить дренажную систему по периметру! Может так? Последний раз редактировалось д.Федор, 11.04.2013 в 08:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
считать не нужно, если:
,а также не предвидится обводнение засыпки резервуара на период эксплуатации. напр если засыпка идет песком, а окружающие грунты- водоупор-от проникновения осадков может создаваться "ванна". Если есть хоть малейшее подозрение на вышеперечисленное - считайте на всплытие вы их недооцениваете . они у нас одни из лучших в мире) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.04.2005
Омск
Сообщений: 119
|
По верху "поддона" нужно сделать отмостку на всю его площадь, чтобы обеспечить отвод атмосферных осадков. Иначе внутри будет скопление воды, которой некуда будет уходить.
PS. В моей конторе подобные ж.б. конструкции зовутся приямками. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 637
|
Цитата:
Цитата:
Река может иметь переменный уровень (межень - паводок). Последний раз редактировалось RrRR, 11.04.2013 в 10:42. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0
|
д.Федор, просьба изменить название темы "Подскажите с подземным "резервуаром"" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. | basik | AutoCAD | 4 | 21.04.2011 12:26 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |