День добрый. Scad 11.5.3. Ни как не могу понять как в РСУ (новые) включать пульсацию. Читал что автоматически, но..... Создано: загружение 1 ветер по х, загружение 2 ветер по у, загружение 3 пульсация по х, загружение 4 пульсация по у. В РСН L(1)* L(2); L(3)* L(4). В РСУ ветер- кртковр. знакоперем. А пульсацию как присоединить??
Просмотров: 23322
 
Непрочитано 23.04.2013, 09:36
#2
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Както так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пульсация.JPG
Просмотров: 1849
Размер:	57.9 Кб
ID:	101694  
100k вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 09:45
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


При учёте пульсации ветровые воздействия можно не включать в рсу, вроде (надо проверить)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 10:06
#4
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
При учёте пульсации ветровые воздействия можно не включать в рсу, вроде (надо проверить)
Пульсация должна быть взаимоисключающая с статическим ветром, естественно если входит в РСУ.
100k вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 10:07
#5
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Ну так она всегда больше, значит её можно просто не учитывать
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 10:16
#6
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


В идеале, да.
Но я обычно задаю комбинацию (последнее нагружение) из нагружений которые вошли в массы для динамики, что бы не было такого, когда нагружение не участвует в сочетании, а массы от него участвуют. Поэтому статический ветер, в сочетаниях проскакивает иногда.
К тому же, можно посмотреть, сочетания, и увидеть, а чего это у меня, пульсационный ветер нигде не виден, а только статика, ооо.. какойто косяк в задаче
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 10:20
#7
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Получается в РСУ я только могу оставить статический ветер, а пульсация будет не активным загружением. Тогда в РСН комбинации делать из них?
Saha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 10:20
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


в старых РСУ статическое загружение обзывалось "статическое ветровое при учете пульсаций" или как-то так и вообще по сути являлось для РСУ неактивным. Поэтому, насколько я понял разработчиков, читая книгу, статический ветер, если учитываем динамику, можно делать банально неактивным.

С другой стороны, исходя из аргументов 100k, логично действительно просто включать его во взаимоисключения с динамическим. Хотя это может в большой задаче с большим количеством нагрузок достаточно серьезно повлиять на время расчета)
 
 
Непрочитано 23.04.2013, 10:25
#9
Андрей АВ


 
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 18


В пульсацию уже включен статический ветер, так что в РСУ его можно оставить не активным. Хотя если стат. ветер учитывать, то результат расчета будет тот же. Советую проанализировать результаты расчета деформаций в графическом редакторе от стат., дин. ветра и вместе взятых - все станет ясно.
Андрей АВ вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 10:39
#10
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
В идеале, да.
Но я обычно задаю комбинацию (последнее нагружение) из нагружений которые вошли в массы для динамики, что бы не было такого, когда нагружение не участвует в сочетании, а массы от него участвуют. Поэтому статический ветер, в сочетаниях проскакивает иногда.
я 2 раза прочитал - всё равно бред какой-то.
вы статический ветер в массы преобразуете? ой ли?
какая связь комбинаций с сочетаниями?
какой смысл всего этого?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 10:47
#11
Ал-й


 
Сообщений: n/a


swell{d}, да все правильно он делает, я тоже так делаю, да и многие... Жаль в Лире неудобно (почти нельзя), а в Микрофе - на ура (есть инструменты чтобы все грамотно учесть - какие массы, такие в итоге и комбинации/РСУ). Впрочем, для жилых ЖБ каркасов такие подробности не сильно сказываются... В торговых центрах, складах и т.п. - куда сильнее, особенно при сейсмике.
 
 
Непрочитано 23.04.2013, 10:53
#12
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Бывает так, что нагружение, которое входит в массы в рсу не участвует. Например, длительная на перекрытие. Динамическая составляющая(горизонтальные силы) от этого нагружения учитывается, а сама нагрузка от него нет. Что может привести, к большим отрывам в колоннах к примеру. Помнится в одной колонне отрыв был около 300т. Что бы такого не было, я делаю комбинацию или нагружение, из всех нагружений которые вошли в массы. Это нагружение или комбинация сопутствующие с пульсацией и взаимоисключающие с остальными нагружениями и ветром статическим. Таких нагружений для масс может быть несколько. Картинка из плоской задачи. Как-то так.

давно хочу посмотреть микрофе, или инг, да все откладываю, есть версия ознакомительная или хм не совсем ознакомительная?

Последний раз редактировалось 100k, 23.04.2013 в 11:15.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2013, 11:16
#13
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Может тогда более легкий вариант считать пульсационную составляющую и уже плюсовать ее к статическому и прикладывать совместную. А в РСН в комбинациях и статика и пульсация присутствует?
Saha вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 12:01
#14
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


"Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющей" - СНиП 2.01.07-85*
"Нормативное значение ветровой нагрузки следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих" - СП 20.13330.2011.
Пульсационная нагрузка в моих задачах ~= 0.8....1.2 * статическая. Отсюда делаю вывод, что скад сам не суммирует пульсацию из динамики со статикой. Отсюда задаю вам вопрос, почему они взаимоисключающие в РСУ?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 12:06
#15
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
"Ветровую нагрузку следует определять как сумму средней и пульсационной составляющей" - СНиП 2.01.07-85*
"Нормативное значение ветровой нагрузки следует определять как сумму средней и пульсационной составляющих" - СП 20.13330.2011.
Пульсационная нагрузка в моих задачах ~= 0.8....1.2 * статическая. Отсюда делаю вывод, что скад сам не суммирует пульсацию из динамики со статикой. Отсюда задаю вам вопрос, почему они взаимоисключающие в РСУ?
Если посмотреть по формам то легко посчитать среднеквадратичную и сразу видно, что статика входит в результирующую силу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 910
Размер:	50.8 Кб
ID:	101719  

Последний раз редактировалось 100k, 23.04.2013 в 12:23.
100k вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 21:10
#16
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Saha, посмотрите вот это http://www.scad4you.ru/arch/manual/WindManual.pdf
Как известно из СНиП - ветровая нагрузка определяется как сумма средней и пульсационной составляющих. Так вот в SCAD именно так и сделано, т.е. динамическая ветровая нагрузка - это и есть именно сумма составляющих, но не просто одна пульсационная составляющая. И SCAD сам делает вот это суммирование.
Понятно, что не задав в SCAD статическую ветровую нагрузку (т.е. среднюю составляющую) вы в SCAD динамическую ветровую нагрузку не получите. Поэтому у вас в РСУ появляются загружения от статической ветровой нагрузки. Но эти загружения следует объявить в РСУ неактивными загружениями. И работать только с динамическими ветровыми нагрузками.
Не надо делать масло-масленое и два раза учитывать в РСУ среднюю составляющую (статическую ветровую нагрузку), которая и так уже входит в созданную вами динамическую ветровую нагрузку.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 22:14
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Чтоб развеять все сомнения, вот кусок книжки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scan-130424-0002-1.jpg
Просмотров: 1210
Размер:	283.5 Кб
ID:	101754  
 
 
Непрочитано 23.04.2013, 22:53
#18
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Готовится 1-ое официальное изменение. СП 20.13330.2011 «СНиП 2. 01. 07-85* «Нагрузки и воздействия»
http://www.normacs.ru/reviews/notifi...sp?type=2#7921
Там теперь для всех сооружений нужно будет считать с пульсационной составляющей и добавится даже третья часть!
zebs вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2013, 22:55
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
Там теперь для всех сооружений нужно будет счетать второ
В лучших традициях популярных сериалов. Заинтриговали на самом интересном месте. Второ..пласт?)
Цитата:
Там теперь для всех сооружений нужно будет считать с пульсационной составляющей и добавится даже третья часть!
Вот так лучше. Тут забавность есть какая. Это в старом СНиПе можно было на пульсации не считать здания до 40 м. А в СП 20 уже нет этой строчки. А третья - интересно что?)

Последний раз редактировалось s7onoff, 23.04.2013 в 23:02.
 
 
Непрочитано 24.04.2013, 00:23
#20
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Пиковая ветровая нагрузка и резонансное вихревое возбуждение добавится по другому чем ранее.
zebs вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > РСУ и учет пульсации

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
РСУ в SCAD при учете пульсации ветра Eugene Zarubin SCAD 19 15.06.2017 11:09
Учет пульсации ветра по СНиП Aragorn Конструкции зданий и сооружений 28 05.06.2017 08:50
Учет динамической и статической составляющих ветровой нагрузки в РСУ avonder Лира / Лира-САПР 33 21.03.2012 18:28
Учет пульсации ветровых нагрузок АХХРЕТЕКТОР Расчетные программы 6 25.06.2009 17:26
Лира не считает пульсации naden Лира / Лира-САПР 13 22.11.2008 19:48