Замоченное основание фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замоченное основание фундамента

Замоченное основание фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2013, 20:15 #1
Замоченное основание фундамента
kosiacc
 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436

Уважаемые внимание вопрос.
Имеем объект 2 резервуара по 10000 кубов. На момент устройства основания оно было замочено грунтовыми водами о чем есть запись инженера технадзора в журнале работ. Проектировщик говорит что все это нормально (деватся ему некуда так как проектировщик это контора подрядчика). В акте осмотра котлована технадзор делает пометку что грунтовые воды вскрыты в пятне котлована на проектной отметке основания. Снимает ли ответственность с технадзора заказчика запись проектировщика в акте осмотра котлована и журнале авторского надзора о том что дополнительные мероприятия по осушению дна и замене грунта не требуются?. По факту нарушено требование СНиП, можно ли потом при возникновении какой нибудь ситуации (в виде посадки плиты например) прикинутся шлангом мол типо я не я, я только чертежи читать умею? Просто в пособии по ведению журнала авторского надзора говорится о том что записи должны вестись четко, со ссылкой на нормативные документы, а вот какой нормативный документ может заменить требование СНиП 3.02.01-87 табл. 4 п.6 я честно говоря не знаю. В общем очень странная ситуация. Технадзора не слушали, делали работы без утвержденного проекта под запрещением производства работ, проектировщик на осмотр дна приехал когда уже был рассыпан щебень и сделана часть подбетонки. Водоотлив ведется без проекта по хрен знает какой технологии хрен знает в каких объемах. В общем огонь

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1d3bf6ebc466.jpg
Просмотров: 1029
Размер:	78.8 Кб
ID:	101857  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 749765d2aae0.jpg
Просмотров: 947
Размер:	74.6 Кб
ID:	101858  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7cae9a6deb88.jpg
Просмотров: 1036
Размер:	61.0 Кб
ID:	101859  


Последний раз редактировалось kosiacc, 24.04.2013 в 20:29. Причина: Добавление фото.
Просмотров: 15814
 
Непрочитано 24.04.2013, 21:50
#2
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Что значит замочено?
Замочено это когда архаровцы вызывают и говорят, что у них воды до черта, показывают море разливанное, прикидываются идиотами и просят дополнительных решений, а соответственно денег, хотя, на самом деле, они сами туда воды налили...
А у вас (могу ошибаться т.к. фото низкого разрешения) видно по второй фотке по берме стоят легкие иглофильтры и проходит водосборный коллектор к УВВ ("железных ящик" наверху по центру) + в середине зумф и еще 4 иголки стоят. Воды в котловане почти нет. Вы видели проектный геологический профиль, где стоял УГВ, до водопонижения?
Fland вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 22:16
#3
Анкл Бенц

инженер
 
Регистрация: 05.12.2006
Москва
Сообщений: 368


Вызывается геотехническая лаборатория, которая отбирает образцы по глубине и дает заключение о свойствах грунта. На основании этого заключения проектировщики принимают решение.
__________________
Анкл Бенц
Анкл Бенц вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 23:28
#4
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Что значит замочено?
Замочено это когда архаровцы вызывают и говорят, что у них воды до черта, показывают море разливанное, прикидываются идиотами и просят дополнительных решений, а соответственно денег, хотя, на самом деле, они сами туда воды налили...
А у вас (могу ошибаться т.к. фото низкого разрешения) видно по второй фотке по берме стоят легкие иглофильтры и проходит водосборный коллектор к УВВ ("железных ящик" наверху по центру) + в середине зумф и еще 4 иголки стоят. Воды в котловане почти нет. Вы видели проектный геологический профиль, где стоял УГВ, до водопонижения?
Щебнем уже зафигачили часть замоченного основания (фотку я дурак не сделал что там прям по границе со щебнем вода) Иглофильтры стоят по всему периметру котлован, но то что они там стоят совершенно не значит что они работают так как надо. Проекта на водопонижение нет, и на какую отметку делать водопонижение я не знаю. Я проекта вообще увидеть не могу, он не согласован. Запрет на производство работ дан в самом начале (всем на это пох). Грунт в пятне водонасыщен, нога проваливается. Физикомеханические свойства грунта в проекте (в тех листах которые я видел) не прописаны, коэффициент уплотнения не дан. В том месте которое видно на фото грунт в его состоянии уплотнить нельзя никак, тоесть когда будет устроен ростверк в этом месте под плитой весьма вероятна просадка. За иглофильтрами толком никто не следит тоесть где должен находится уровень воды пояснить никто не может. По краю котлована устраивают стихийные зумфы и щебень с краев просто тупо в них сползает.
Вызвать лабораторию (независимую) возможности нет так как проект государственный и на это в смете денег не предусмотрено, а пересмотреть смету вообще практически нереально. У подрядчика есть своя лицензированная лаборатория, дадут все что угодно сами понимаете.

Последний раз редактировалось kosiacc, 25.04.2013 в 00:55.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 10:26
#5
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


У меня тоже одни гособъекты, видал и хуже в разы того что у вас. Профиль то вы с геологией видели?
может там водоупор в 1м от дна котлована, тогда воду в принципе до конца не снять в котловане в откосах, а если его нет то можно второй ярус иглофильтров ставить на дно котлована, тогда сухо будет.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 10:47
#6
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
У меня тоже одни гособъекты, видал и хуже в разы того что у вас. Профиль то вы с геологией видели?
может там водоупор в 1м от дна котлована, тогда воду в принципе до конца не снять в котловане в откосах, а если его нет то можно второй ярус иглофильтров ставить на дно котлована, тогда сухо будет.
Я ничего не видел в том то и дело. Я не могу объективно оценить происходящее без проектной документации, а дальнейшие работы подрядчик прлводит. Арматуру на первом резервуаре уже рпскладывают без проекта на армирование а там еще котлован не освидетельствован. Ясен пень что у них ниодного акта на скрытые мной не подписанно но в дальнейшем этот воарос придется решать мне так или иначе.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 11:16
#7
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Я ничего не видел в том то и дело. Я не могу объективно оценить происходящее без проектной документации...
Тут только посочувствовать можно и удивиться как вы технадзорите так.
Но и так построят и так сойдет...))) возможно деньгами поделятся с вами потом.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 12:39
#8
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Тут только посочувствовать можно и удивиться как вы технадзорите так.
Но и так построят и так сойдет...))) возможно деньгами поделятся с вами потом.
Честно скажу за 6 лет работы в надзоре ниразу за косяки денег не брал, всегда люди более менее толковые были и вовремя все меры предпринимали а тут ну хоть увольняйся .
Еще хотел поинтересоватся у людей знающих. На фотках видно что в зумфе вода стоит недалеко от песчаного основания. Снип основпния и фундаменты п. 3.12 говорит что на 0,3 м от уровня воды грунт принято считать мокрым. В зумфе за водой особо не следят и она подымается как раз так что до верха песка остается 0,3м. Как мне кажется несущая способность оснлвания меняется координально и не в лучшую сторону, прав ли я?
Вести с полей, а точнее со дна
Дождик как раз вовремя
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1040244.JPG
Просмотров: 613
Размер:	522.7 Кб
ID:	101960  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1040245.JPG
Просмотров: 585
Размер:	542.0 Кб
ID:	101961  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1040246.JPG
Просмотров: 561
Размер:	579.1 Кб
ID:	101962  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1040247.JPG
Просмотров: 531
Размер:	709.7 Кб
ID:	101963  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1040248.JPG
Просмотров: 546
Размер:	688.4 Кб
ID:	101964  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1040249.JPG
Просмотров: 529
Размер:	975.6 Кб
ID:	101965  

Последний раз редактировалось kosiacc, 25.04.2013 в 19:18.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 20:52
#9
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Щебнем уже зафигачили часть замоченного основания (фотку я дурак не сделал что там прям по границе со щебнем вода) ....
.... Грунт в пятне водонасыщен, нога проваливается....
А нога на щебне тоже проваливается? ))
Втрамбовывать щебень в слабое основание это нормально, у нас по проектам обычно 30см втрамбовывают и еще 30см сверху трамбуют. А у вас оно слабое? на фото - песок, а втрамбовывают в грунты похуже.
+ у вас еще, когда снимут водопонижение - угв восстановится и вода будет снизу переть и поднимать ваш резервуар. Может у вас нагрузка на м2 за минусом гидростатики невелика и то что есть понесет ваши резервуары с лихвой. Почему вы считаете, что ваши проектировщики и строители полные идиоты?
ЗЫ:
А вот что у меня было:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...5&#post1036795
Мне надо было их всех расстрелять что ли?
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2013, 21:09
#10
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
что ваши проектировщики и строители полные идиоты?
Да хотя бы потому что работают вообще без проекта а представитель проектировщика ни на один мой вопрос внятного ответа не дает. Есть проблема, есть вопросы по тому что требует СНиП. Да возможно и нельзя говорить о переувлажнении основания так как не известно какая влажность этого самого основания закладывается в проект а следовательно непонятно от чего считать переувлажнение. Если проектировщик не может выпустить проект(кстати контора подрядчика) вовремя а работать подрядчик хочет то пусть сажают человека на объекте и он как человек знающий тонкости своего проекта оперативно работает с подрядчиком и корректирует его действия. Короче чтобы понимать до конца надо видеть лично. Щебень туда кстати никто не втрамбовывает толком. Не подумайте что в обиду вам, а у меня таких вещей на объекте за 6 лет никогда не было, сложности были и не такие, но всегда работал с грамотными людьми которые вопросы решали на техническом уровне и вовремя а не на уровне "а мы всегда так делали и все было нормально" Проектировщик этот уже один раз сделал проект на мачты освещения только это был не проект а китайский ребус так как 10 позиций арматуры были замаркированны 3 цифрами. Я видел кусок чертежа на армирование плиты резервуара, расстояния между сетками не указанны даже.

Последний раз редактировалось kosiacc, 25.04.2013 в 21:23.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2013, 10:02
#11
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Правильно понижать уровень минимум на 1м от дна котлована, у вас они 70-80см не дотянули => водопонижение до конца не сработало.
Надо либо второй ярус ЛИУ/УВВ ставить, если есть куда - мощности водоносного слоя чтоб хватало.
Либо делать временный дренаж глубиной до 1.5м по периметру дна котлована и между резервуаров если они не вплотную стоят, опять же если хватает ширины котлована, чтобы он не попал под фундамент.
Либо оставить все как есть. ))
Можете их подолбать, но они вас все равно не слушаются, так что все бесполезно.
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2013, 19:46
#12
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436


Сегодня все стало ясно наконец, оказывается мы строили пруд. Сегодня торжественно заполнили его водой
http://youtu.be/o9D4YEfE9uk
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 07:42
#13
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Сегодня все стало ясно наконец, оказывается мы строили пруд. Сегодня торжественно заполнили его водой
Молодцы! Карпов теперь туда запустите еще! И будет вам профит! А чо? Как то же стоимость котлована отбивать надо?!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 08:53
#14
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


И еще рыбалку платную можно устроить. Кемпинг, шашлычки, девочки и т.д.
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2013, 08:56
#15
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 436


Смех этот сквозь слезы конечно. Вы скажите на сколько это "мероприятие" на свойство грунта повлияет/не повлияет. Там внизу песок, по нему щебень, бетонная подготовка.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 09:11
#16
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Вы скажите на сколько это "мероприятие" на свойство грунта повлияет/не повлияет. Там внизу песок, по нему щебень, бетонная подготовка.
На песок щебень и пр.... - ни как, или почти ни как.
Самое главное не допускать напора снизу. А сверху лей воды сколько хочешь. Вон у мостовиков, затопило-откачали и так несколько раз....
Блин, а у вас борта котлована наверно серьезно размыло....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 09:51
#17
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
На песок щебень и пр.... - ни как, или почти ни как.
Угу как бы это "почти" потом боком не вылезло. Насколько я понимаю с увеличением влажности грунта снижается угол трения - а это основная расчетная характеристика. И если предположить что УГВ был достаточно не глубоко от подошвы фундамента и расчет велся на "сухой" грунт (без учета возможного замачивания) то вот такие штуки могут УГВ и приподнять локально. Вопрос на сколько по времени и уйдет ли он потом?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 10:43
#18
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
...расчет велся на "сухой" грунт (без учета возможного замачивания) то вот такие штуки могут УГВ и приподнять локально. Вопрос на сколько по времени и уйдет ли он потом?
Как может расчет вестись на сухой если явно УГВ выше дна и стоит водопонижение по периметру которое не справляется?
Я думаю они уже сняли метра 2-3 воды, и если отключат ВП то будет пруд в который можно будет нырять.
Offtop: У меня в котловане поднималась вода на 8м ))

Последний раз редактировалось Fland, 23.05.2013 в 11:04.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 10:49
#19
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 107
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Кто автор диверсии?
Hasan вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 11:17
#20
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
и стоит водопонижение по периметру которое не справляется
Все, точно! Затупил!
Alex_26 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Замоченное основание фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разгрузка фундамента - Задача. lessness Основания и фундаменты 10 19.11.2012 20:38
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Свалки грунтов и отходов производств как основание для фундамента. depak Основания и фундаменты 19 19.08.2009 20:45
грунт засыпки - основание фундамента SI_06 Основания и фундаменты 2 30.03.2008 21:19
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44