Не применял (нашим было проще отгибать вниз, быстрее оборотность опалубки), но скажу.
Склонен применить такое решение, при названных особых условиях бетонирования. Стержень ведь заанкерен достаточно по обе стороны расчетного сечения плиты. А если рассмотреть вариант не отгибать верхние стержни вовсе, а приваривать шайбу или пластину (50х50, например) в торец стержня - то и набора 100% прочности верхних конструкций не надо - арматура будет заанкерена только в перекрытии (под стеной)... П.С. На верхнем этаже завел бы вниз в стену.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 03.06.2013 в 22:25. |
|||
![]() |
|
||||
Для этого предусматриваются мероприятия против разгиба стержней (и очень часто проектировщиками игнорируются)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Дерьмовое решение, но не самое страшное из тех, с которыми доводилось сталкиваться в реализованных проектах.
Как выше уже отметил DK+, гнутая арматура всегда стремится выпрямиться. В случае, когда арматура отогнута вниз, её спрямлению препятствует тело плиты, бесконечно жесткое в плоскости действия усилия разгиба. А в случае, когда она отогнута вверх, спрямлению препятствует нижняя часть бетона стены в направлении толщины стены, а это, как правило всего 150-200 мм. Это немного из другой оперы. |
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
И не просто конструктивные мероприятия, а мероприятия, основанные на расчете входящих углов, расположенных в растянутой зоне элементов. Как это делается можете посмотреть в любом учебнике по железобетону.
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |
|
||||
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 352
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Ерунду какую-то пишите. Я вообще никогда не завожу арматуру, а узел проектирую шарнирным.
Кстати, многочисленные намеки в нормах говорят о том, что нельзя считать стык плоской плиты и стены жёстким. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
Вообще проблема кажется надуманной. Заделка есть, входящих углов нет, никаких норм не нарушено. Да, стержень вниз смотрится понадежней, но это субъективно и никак не повод для паники на тему "щас все затрещит и развалится". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,303
|
|
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
Достаточно или недостаточно 150-200 мм бетона можно определить расчетом. Цитата:
То, что вы его проектируете шарнирным, обрывая верхнюю арматуру, не делает его таковым в реальной работе конструкции. Делая возможным поворот плиты независимо от стены, вы допускаете раскрытие на опоре трещин, превышающих допустимые значения. Тем самым бетонное сечение на опоре выключается из работы на срез и вся плита висит на арматуре, что тоже не очень-то хорошо (не утверждаю, что критично). И что? Железобетон для этого и армируется. Картинка эта ничего не показывает, похоже, что вертикальная нагрузка в этой схеме вообще отсутствует. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Наверное, самое технологичное решение для строителей - использовать П-образные стержни в плите. Без отгибов в стену ни вниз, ни вверх. На верхнем этаже анкерить вниз в стену.
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Напрмер, мой любимый сп 52-103:
Цитата:
К стенам, ятд, это относится в той же мере. превышающих что? раскрытие трещин из условия сохранности арматуры? а если я там вообще не ставлю арматуру? только нижняя сетка. нормальные трещины на опоре при обычном проектировании (3я группа трещиностойкости) есть всегда. при этом расчёт на поперечную силу ведётся одинаково - есть они или нет |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Не понял, как это связано с сопряжением плит и стен, имеющих соизмеримую изгибную жесткость.
Цитата:
Цитата:
Если раскрытие трещины не ограничено, то пронизывая глубоко тело элемента эти трещины снижают сцепление бетона, и тяжелая ноша по восприятию среза перекладывается на арматуру. Цитата:
Всё имхо. Последний раз редактировалось Liam, 04.06.2013 в 12:55. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5022 | 02.07.2025 07:20 |
Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? | КИСИ1986 | Железобетонные конструкции | 47 | 29.03.2022 12:52 |
Список в "Анализе результатов армирования": Вычисленная арматура, СНиП (в SCAD) чем отличается | МишаИнженер | SCAD | 12 | 26.12.2011 10:39 |
арматура не по ГОСТ - монолитный каркас | cerega87 | Железобетонные конструкции | 8 | 18.12.2010 20:26 |
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? | Нитонисе | Железобетонные конструкции | 50 | 30.08.2010 21:02 |