Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ? - Страница 10
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ?

Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.03.2014, 21:16
Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

  1. Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ? Имеется в виду подробный проект ОК (ограждающие конструкции) со всеми метизами, доборками, спецификациями и др.
  2. Есть ли этому обоснование в нормах?

Последний раз редактировалось eilukha, 31.03.2014 в 23:09.
Просмотров: 46373
 
Непрочитано 17.07.2017, 09:46
#181
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Эмм...
А подскажите (реально не в курсе, но в нашем селе таких точно не знаю), а есть у нас ЗМК которые еще и сэндвичи делают? Просто плохо себе представляю КМД на панели.

По поводу сэндвичей КМ vs АР:
- наши архи делают грубую раскладку панелей (по сути цветовое решение и разрезки);
- мы под их панели делаем фахверк (в том числе и под разрезку на цветовые карты);
- так как Большими Начальниками из Москвы запрещено указывать в проекте конкретные торговые марки (борьба с коррупцией), то на панели указываются только толщина и прочие ТТХ (теплопроводность, несущая способность). И какие конкретно купят панели с какими конкретно узлами примыкания - одному подрядчику известно, который на момент проектирования не известен Поэтому окончательная раскладка панелей со всеми фитингами отдается на откуп завода-изготовителя панелей.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 17:21
| 2 #182
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Из принципа задач данных элементов здания.
Мощно задвинул.
Цитата:
Сэндвич - чтоб не замерзли зимой и ветер не дул
Каркас вообще только штоп сэндвичи держать - тоже АРхам надо отдать.
Цитата:
А то ты еще и спецификацию заполнения оконных и дверных проемов решишь в КМ пихать.
Идея кстати не лишена рациональности. Особенно когда например под подъемно-секционные ворота один фиг долбают КМ-щика - дай это, предусмотри то, раздвинь те...
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А что, под них же тоже фахверк нужОн, и ветер на них точно так же дует, как и на сэндвич.
Да, фахверки уж подавно АРхам.
gorbun
Цитата:
Просто плохо себе представляю КМД на панели.
Я постоянно работаю с Теплант и Тримо. Их Деталировка - это целая наука. Плюс они упаковочные делают, и спецификации у них своеобразные. Кстати никакими ГОСТ/СПДС не нормированные. Просто по жизни выработанные.
По поводу их каталогов со стандартными узлами - бывает, что узел стандартно не решается - тогда происходит взаимодействие КМ-щика с Деталировщиком завода сэндвичей. Архи отдыхают. Они просто лишнее звено в этом процессе. Оне - вначале, в экстерьере. И это неспроста: все хорошее в мире - от детальной технической продуманности. А не от "Ура-архаизма".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 19:22
#183
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Каркас вообще только штоп сэндвичи держать - тоже АРхам надо отдать. :
Т.е., ты каркасы только на ветер считаешь?
Круто.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 22:41
#184
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Т.е., ты каркасы только на ветер считаешь?
Круто.
Конечно, зачем заморачиваться? Вот ты панели тоже только на ветер считаешь. А соседи на снег и прочая еще...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2017, 22:47
#185
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно, зачем заморачиваться? Вот ты панели тоже только на ветер считаешь. А соседи на снег и прочая еще...
А покажи-ка расчет сэндвича на снег. Да и на ветер тоже.
Я у тебя его уже 2 недели прошу
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 06:11
#186
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А покажи-ка расчет сэндвича на снег. Да и на ветер тоже.
Я у тебя его уже 2 недели прошу
Например:
АРх заложил на кровле сэндвич 250 мм Теплант синие-пурпурный. Так он видит. Я делаю расчет: 2х2=4, ога, перепад, мю=4, снеговая 320*4=1280 кг/кв.м., у Тепланта нет таких сэндвичей при минимальном шаге прогона. Т.е. арх в ступоре со своей пурпурной идеей.
Или например расчет на необразование конденсата на внутренней обшивке - думаю, редкий арх может на данный момент внятно дать определение относительной влажности воздуха, не то чтобы температуры точки росы. Когда который арх работал с психрометрической таблицей?
Вот такие вкратце расчеты.
Или например съемная крыша - какой там арх?
Вложения
Тип файла: pdf Здание со съемной крышей КМ на22сен.pdf (63.5 Кб, 71 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 06:22
#187
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я постоянно работаю с Теплант и Тримо.
Ок. Эти ваши Теплант и Тримо они только панели делают? Или черный металл тоже изготавливают?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 06:33
#188
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ок. Эти ваши Теплант и Тримо они только панели делают? Или черный металл тоже изготавливают?
Эти заводы не производят металлоконструкций, это производители систем на основе панелей.
Вот например декларация Тримо:
Цитата:
Все элементы полностью изготовлены на заводе, с особым вниманием к дизайну деталей и BIM проектированию. Благодаря заводской сборке более чем 95% необходимых деталей, обеспечен быстрый, точный монтаж и до 40% экономии времени по сравнению с традиционными вентилируемыми фасадами. Поскольку все элементы предварительно спроектированы и изготовлены на заводе, они обеспечивают долгий срок службы здания.
Они гнут фасонки, штампуют профиля, комплектуют различными предметами типа уплотнители, крепеж, вкладыши, подкладыши, и т.д. Никакой арх так не сработает.
Естественно, проектировщики-деталировщики этих заводов строят свои системы на базе конструкторских чертежей, при этом обычно происходит взаимокорреляция.
Это не малевича квадраты...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 08:26
#189
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
А подскажите (реально не в курсе, но в нашем селе таких точно не знаю), а есть у нас ЗМК которые еще и сэндвичи делают? Просто плохо себе представляю КМД на панели.
Венталл делает и то и то, ну, Руукки которые. И даже отдали они нам этот вот КМД на панели. В общем там пояснительная, схемы раскладки с маркировкой панелей, ВШ и т.п., узлы. И отдельно ведомость комплектации.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 09:24
#190
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например:
АРх заложил на кровле сэндвич 250 мм Теплант синие-пурпурный. Так он видит. Я делаю расчет: 2х2=4, ога, перепад, мю=4, снеговая 320*4=1280 кг/кв.м., у Тепланта нет таких сэндвичей при минимальном шаге прогона. Т.е. арх в ступоре со своей пурпурной идеей.
если нет панели по несущей способности, то надо отдельно делать проект на именно панель(причем это может сделать и завод) или менять конструктивные решения(уменьшить шаг прогонов) и что значит минимальный шаг, с шагом скажем 0,5м нельзя поставить?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Или например расчет на необразование конденсата на внутренней обшивке - думаю, редкий арх может на данный момент внятно дать определение относительной влажности воздуха, не то чтобы температуры точки росы.
если не может, то это плохой арх., но это не значит, что конструктор должен делать все расчеты, тогда почему конструктору расчет отопления и вентиляции в полном объеме не отдать?, раз только мы умные, а остальные тупые
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 20.07.2017 в 09:29.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 09:42
#191
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эти заводы не производят металлоконструкций, это производители систем на основе панелей.
А как вы тогда комплект КМ для них делите? Ну чтоб черный металл отдать на один завод, а "КМД на сэндвич-панели" на другой.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 10:14
#192
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
если нет панели по несущей способности, то надо отдельно делать проект на именно панель(причем это может сделать и завод) или менять конструктивные решения(уменьшить шаг прогонов) и что значит минимальный шаг, с шагом скажем 0,5м нельзя поставить?
Заводом не предусмотрены такие случаи. И изготовление иных панелей - тоже. Меняется только длина.
Нужны другие решения и т.д. Это - конструкторская работа.
Цитата:
если не может, то это плохой арх
Плохой, хороший... АРх есть кто? У меня ассоциации с искусством, живописью, скульптурой, музыкой, объемная планировка, тектоника, ритм, композиция, колорит, и фсе такое сурреальное.
Цитата:
это не значит, что конструктор должен делать все расчеты
Нет, не все, а силовые и теплотехнические.
Цитата:
тогда почему конструктору расчет отопления и вентиляции в полном объеме не отдать?
Отопление и вентиляция не влияют на конструктив, все наоборот. А ограждающие - влияют.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
раз только мы умные, а остальные тупые
Вопрос ставится не так. То, что мы самые умные - само собой, это даже не обсуждается. Но тут речь о специфике расчетов. Как бы панель есть не только "обои", но и "несущий", а главное - МК с панелями тесно контактируют физически.
Цитата:
А как вы тогда комплект КМ для них делите? Ну чтоб черный металл отдать на один завод, а "КМД на сэндвич-панели" на другой.
Не делим. Любому заводу выдается полноценный (в отличие обрезанных/обособленных) КМ. Заводские уже разрабатывают нужное себе КМД: ЗМК - под договор изготовления поставки комплекта МК, ЗаводПанелей - под изготовление и поставку комплекта ограждающих.
В моих КМ в принципе ограждающие настолько детализированы, что даже не нужно доп. КМД - только подшерстить/перепроверить спецификации, уточнить некоторые параметры изделий, составить упаковычные схемы, оформить накладные и т.д.
Вот например в АР закладываются водосточные системы - я думаю, что после АРха эту систему поставщик просто заново перерабатывает, чтобы изготовление/комплектация/поствка вообще стали бы возможными. А подрядчик думаю по месту извращается, стараясь не накосячить с уклонами и т.д.
Поэтому с АРха спрос малый.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 10:27
#193
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Если так далеко заходить, то конструктор вообще ничего считать не должен. Для этого должен быть расчетчик.
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 11:05
#194
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Варанчик Посмотреть сообщение
Если так далеко заходить, то конструктор вообще ничего считать не должен. Для этого должен быть расчетчик.
Раньше так и было: когда я начинал, в строительном отделе был отдел из трех чел-расчетчиков. Они на ламповых калькуляторах все-все считали. От деревянных до оснований. Ну все что сложнее куэльквадрат.
Теперь-то иные ветра...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 11:25
#195
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
АРх есть кто? У меня ассоциации с искусством, живописью, скульптурой, музыкой, объемная планировка, тектоника, ритм, композиция, колорит, и фсе такое сурреальное.
ну, во-первых, объемная планировка - совсем не "сюрреальное".
Во-вторых - ассоциации неправильные.
Повторюсь - у тебя каша в голове. Архитектора от дизайнера совсем не отличаешь...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет, не все, а силовые и теплотехнические.
Приплыли.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 11:29
#196
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
... у тебя каша в голове..
Это у тебя в голове примитивное представление о проектировании. На ЗМК иного и не бывает. Когда в руках молоток...
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Приплыли.
Да, приплыли. А как хотели? Аки страус в песок?
Теперь во все надо будет вникать однако.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 11:32
#197
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и теплотехнические.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 11:37
#198
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
...Да, приплыли. А как хотели? Аки страус в песок?
Теперь во все надо будет вникать однако.
Вот например серия - КМ ограждающие. 1973 год.
И таких проектов полно. И никто не жужжал.
Если бы панели были бы ДЕРЕВЯННЫМИ или ПЛАСТИКОВЫМИ, то конечно не КМ.
Но мы же не пластиковых сэндвичах, да?
Кстати, есть расчеты на легкосбрасываемость, на ударную волну, на огнестойкость, и т.д. и т.п....
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серия.jpg
Просмотров: 43
Размер:	55.9 Кб
ID:	191181  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 11:40
#199
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это у тебя в голове примитивное представление о проектировании. На ЗМК иного и не бывает. Когда в руках молоток...
Да, приплыли. А как хотели? Аки страус в песок?
Теперь во все надо будет вникать однако.
Понятно.
Когда сказать нечего - надо колотить понты, желательно за счет оппонента.

Ильнур, если в твоей Уфе нету ни одного архитектора, одни дизайнеры - это не значит, что их нет НИГДЕ.
Ты говорил, что архитектор не сделает детальных узлов по панелям-дверям-окнам - брехня. Сделает, я выкладывал.
ты говорил, что архитектор не сделает нащельники - брехня. Делают только в путь. Могу выложить.
Offtop: не, возможно, это в вашем великом проектном городе, где каждый имеет огромное понятие о проектировании, а Ильнур - король над ними всеми, и не делают.. Ильнур же не научил, однако...
Ты говоришь, что конструктор должен считать теплотехнику.. . Ты либо пьян, либо сознательно несешь чушь. Типа "вброс говна в вентилятор".

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот например серия - КМ ограждающие. 1973 год.


Ты хоть прочитай общие указания к этому альбому и состав "ограждающих".
Уже не знаешь, какой бы довод привести и цепляешься, как утопающий, за все подряд.

В топку, короче. Не вижу смысла с тобой спорить, несешь чушь с высокомерным видом. Удачи.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2017, 13:34
#200
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и теплотехнические.
А вот хрена!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
То, что мы самые умные - само собой, это даже не обсуждается
Это да.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
что архитектор не сделает детальных узлов по панелям-дверям-окнам - брехня.
Ха! У нас архитекторы даже фундаменты рисуют. Свайные.
Я на них всегда удивляюсь: "На фига вам фундаменты? Их же не видно."
А они мне цитатой, мол "Всё должно быть прекрасно, чтоб не было мучительно больно..."

----- добавлено через ~10 мин. -----
Да. Насчёт должны-не должны. Куда их пошлют, туда и войдут.
А если каркас ж/б то куда?
В принципе можно и в КМ, если делать нечего.
И что значит "должны"? Могут - да. Но не должны.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 20.07.2017 в 13:46.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Должны ли входить ограждающие конструкции (панели сэндвич, профнастил) в раздел КМ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение