Правильность оформления проекта - Страница 12
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта

Правильность оформления проекта

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
Правильность оформления проекта
maton
 
ТВС ГЭС
 
Жуковский
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 25

Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?

Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???

Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?

И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Просмотров: 1334609
 
Непрочитано 11.06.2010, 10:35
#221
Murzic


 
Регистрация: 01.04.2010
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


Вставлю еще свои пять вопросительных копеек (просьба не смеяться) по рабочей документации:
Пусть есть несколько разделов, каждый из которых делает субподрядчик. У каждого субподрядчика есть свой ГИП, который присутствует на титуле и на ОД (как минимум). А вот ГИП (ну или ГАП) от генпроектировщика куда должен ставить свою визу? Или просто на титульниках субчиков размашисто "Утверждаю. ГАП"?
Murzic вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 15:56
1 | #222
Doka


 
Сообщений: n/a


Утверждать проектную документацию может только заказчик после получения положительного заключения госэкспертизы (часть 15 статьи 48 Градкожекса). А рабочая докумнтация утверждениюне не подлежит, однако!
Во вложении ответ на твой вопрос.
Вложения
Тип файла: rar ГИП.rar (876.2 Кб, 1806 просмотров)

Последний раз редактировалось Doka, 12.06.2010 в 13:59. Причина: Про вложение забыл
 
 
Непрочитано 14.06.2010, 18:34
#223
Murzic


 
Регистрация: 01.04.2010
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


Спасибо за вырезку (кстати откуда она?).
Если рабочая документация утверждению не подлежит, то что делать с рабочей документацией для которой не требуется разработка проектной?
Murzic вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 18:44
#224
gidra


 
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 3


Добрый день. Хочу узнать к какому разделу (в соответствии с ПП РФ №87) отнесется Технический отчет по инженерным изысканиям?
gidra вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 21:58
#225
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Технический отчет по инженерным изысканиям по-прежнему не входит в состав проектной документации. Инженерные изыскания - это отдельный вид деятельности. Так что ПП № 87 тут не причем. Фраза о том , что они все прикладываются к "Пояснительной записке" - полная дурь. (11. Документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), указанные в подпункте "б" пункта 10 настоящего Положения, должны быть приложены к пояснительной записке в полном объеме.)
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 22:24
#226
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


Рабочая документация подлежит утверждению подрядчиком.

Рабочая документация не может быть разработана без проектной, т. к. в 99% проект должен проходить экспертизу.

Вы работаете согласно договору и его приложению ТЗ.
Если в ТЗ была фраза выполнить объект согласно/в объёме постановлению 87, то надо делать все разделы (в смете должна была быть приведена стоимость всего). Если была фраза делать разделы 1, 2, 3 то делать надо только их согласно договору (в смете приводятся стоимость выполняемых разделов, не из пальца же вы цену высасывали ?). Остальные разделы в таком случае оформляются отдельным доп. договором с вами или другой фирмой.

ГОСТ 21.101-97 года с 1.06.2010 заменён на 2010 год.

Постановление 87 регламентирует содержание разделов, ГОСТ СПДС регламентирует оформление этого содержания. Как они могут противоречить или быть главней ? В том же постановлении прописано, что проекты надо оформлять согласно СПДС. Говорят есть отдельные противоречия, но тогда вы просто выбираете на свой вкус или запрашиваете Минрегионразвития.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.06.2010 в 22:34.
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 22.06.2010, 23:14
#227
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


По п.221. В рабочей документации, всё же, нет "разделов". Так как теперь все проектные организации состоят в СРО, то многие из них получили допуск на отдельный вид работ - выполнение обязанностей генпроектировщика. Допуск есть, а что это значит - кроме общего понятия - нет никаких действующих нормативов. В том числе остается не прописанным в каком-либо документе вопрос, что же должен делать с субподрядной документацией генпроектировщик, т.е. каким образом обозначить на ней свое "генпроектирование" - титульным ли листом генпроектировщика, какими-либо штампами или чем-то еще? Всё перечисленное - это, в общем-то, самодеятельность, а нужен нормальный регламентирующий всё это документ от имени Минрегиона, раз он придумал такой вид деятельности, очень влияющий на безопасность зданий и сооружений. Кто-то может сказать, что есть ИСО 9001 с его п.7.4 "Закупки", но это уж очень общо.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 09:41
#228
gidra


 
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Технический отчет по инженерным изысканиям по-прежнему не входит в состав проектной документации. Инженерные изыскания - это отдельный вид деятельности. Так что ПП № 87 тут не причем.
Где-то в глубине души я тоже об этом догадывался, но как объяснить это заказчику. На что можно сослаться (официальный документ)?

т.е. я при оформлении отчета по изысканиям должен опираться на Свод правил по инженерным изысканиям ( в части его наполнения) и ГОСТ Р 21.1101-2009 (подраздел 4.1 и разделы 5, 8)?
gidra вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 10:35
#229
Murzic


 
Регистрация: 01.04.2010
Москва
Сообщений: 8
<phrase 1=


Цитата:
Рабочая документация не может быть разработана без проектной, т. к. в 99% проект должен проходить экспертизу.
Все зависит от компании, если вы занимаетесь строительством высотных домов, то да - согласен, а вот если п"мелочевкой" (типа СКС или охранными сигнализациями), то по Постановление Правительства РФ № 145 п. 7г
Цитата:
7. Не подлежат государственной экспертизе проектная документация и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, в случаях, когда не требуется получения разрешения на строительство, а именно в следующих случаях:
г) изменение объектов капитального строительства и (или) их частей, если такое изменение не затрагивает конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышает предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом.
Вполне освобождает от прохождения экспертизы. Тогда возникает вопрос - а зачем Заказчику платить лишние деньги за разработку проектной документации, если сразу можно выпустить рабочку (например, для небольших офисов банков и т.п.)?
Murzic вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 10:59
#230
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


О том. что инженерные изыскания не входят в проектную документацию, написано в Градостроительном кодексе Рф (статья 47).
Согласно постановлению Правительства № 145 проводится экспертиза результатов инженерных изысканий (это те самые технические отчеты) и проектной документации. Ведь записано совершенно однозначно два отдельных вида документации!
Допускается экспертиза как раздельно - сначала экспертиза инженерных изысканий. а потом проектной документации, так и совместная экспертиза.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 10:59
#231
rmn86

проектирование объектов связи
 
Регистрация: 24.06.2010
Барнаул
Сообщений: 11
<phrase 1=


Добрый день, участники форума. Прочитал данную тему от начала до конца, очень полезная и интересная ветка.
Мне предстоит сдавать на экспертизу (Экспертиза проектов связи ФГУ МИР ИТ) проектную документацию по установке Земной станции спутниковой связи. ЗСС включает в себя Тарелку 4.8 метра и сопутствующее коммутационное оборудование. Тарелка ставится на крышу здания на неразрушающую опору сделанную из металла. Обследование здания и положительное заключение по установке есть. Оборудование помещается в существующей серверной находящейся в здании.
Планируется, что будут следующие тома ПД:
ТОМ 1 Раздел 1 ПЗ,
ТОМ 2 Раздел 4 КР,
ТОМ 3 Раздел 5 ИОС,
ТОМ 4 Раздел 8 ООС,
ТОМ 5 Раздел 9 ПБ.

Теперь вопросы:
1. Что делать с Разделами 2-ПЗУ, 3-АР, 7-ПОД, 10-ОДИ, 12-ГОЧС? Земельный участок прилегающий к зданию и само здание находится в собственности заказчика. Архитектурных решений в понимании ППРФ №87 – нет, Демонтажа – нет, ГОЧС – вообще не понятно
2. Куда вставить детализированные чертежи и разрезы по опоре для антенны? Есть вариант вставить это в графическую часть Раздела 4, Либо сделать альбом 1 рабочей документации. Как лучше?
3. Куда вставить чертежи по установке коммутационного оборудования, схемы организации связи, схемы прокладки кабелей (коммутационных и питания) планы расположения оборудования, схемы соединений. Если вставлять в графическую часть Раздела 5 Подраздела 5, то схемы соединений и подключений там не должны быть – это относится к РД, либо можно делать Альбом 2 РД. Посоветуйте как лучше?
4. Непонятно куда прописывать данные по заземлению оборудования.
rmn86 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 13:48
1 | #232
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от rmn86 Посмотреть сообщение
1. Что делать с Разделами 2-ПЗУ, 3-АР, 7-ПОД, 10-ОДИ, 12-ГОЧС? Земельный участок прилегающий к зданию и само здание находится в собственности заказчика. Архитектурных решений в понимании ППРФ №87 – нет, Демонтажа – нет, ГОЧС – вообще не понятно
2. Куда вставить детализированные чертежи и разрезы по опоре для антенны? Есть вариант вставить это в графическую часть Раздела 4, Либо сделать альбом 1 рабочей документации. Как лучше?
3. Куда вставить чертежи по установке коммутационного оборудования, схемы организации связи, схемы прокладки кабелей (коммутационных и питания) планы расположения оборудования, схемы соединений. Если вставлять в графическую часть Раздела 5 Подраздела 5, то схемы соединений и подключений там не должны быть – это относится к РД, либо можно делать Альбом 2 РД. Посоветуйте как лучше?
4. Непонятно куда прописывать данные по заземлению оборудования.
Откровенно говоря, какие требования у "Экспертизы проектов связи ФГУ МИР ИТ" я не знаю. Имел дело только с Гос.экспертизой. Поэтому мои ответы на Ваши вопросы всего лишь "информация к размышлению".
1 Состав проектной документации, разрабатываемой по договору, очень желательно указать в задании на проектирование. Из-за Вашей тарелки фасады выглядят по другому. Поэтому, возможно, есть необходимость разработки раздела АР с согласованием фасадов в органах архитектуры. По вопросу необходимости разработки ГОЧС см. СП 11-107-98 "Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства"; для начала необходимо обратиться за исходными данными в МЧС, и они решат, нужен ли раздел. А вообще, если, напр. нет демонтажа, то и раздел не разрабатывается, и экспертиза не придирается.
2, 3 На экспертизу подается проектная документация. Рабочая документация экспертизе не нужна. Если по договору Вы разрабатываете и рабочку, комплектуйте ее в соотв. с ГОСТ Р 21.1101-2009 как самостоятельные документы.
4 Заземление оборудования - это подраздел "Система электроснабжения".
Karlson1974 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 15:01
#233
gidra


 
Регистрация: 22.06.2010
Сообщений: 3


Поясните, пожалуйста, если у меня один том-технический отчет по изысканиям (отчет содержит результаты одного вида изысканий), что необходимо мне указать в содержание тома (в соответствии с 4.14 ГОСТ Р 21.1101-2009)?
Отчет состоит из текстовой части и приложений, в которые входят: карта-схема отбора, результаты анализа и т.д.
gidra вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 17:01
1 | #234
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Содержание тома приводится, если в том входит НЕСКОЛЬКО (т.е. два и более) самостоятельных документов (т.е. имеющих самостоятельное обозначение).
Если в отчете нет графических документов, оформляемых основными надписями (если схема обозначена как "Рисунок N"), то и "Содержание тома" не нужно. Все приложения оформляются и обозначаются по ГОСТ 2.105 и включаются в "Содержание (оглавление)" отчета - как обычного текстового документа.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 07:43
#235
rmn86

проектирование объектов связи
 
Регистрация: 24.06.2010
Барнаул
Сообщений: 11
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Karlson1974 Посмотреть сообщение
2, 3 На экспертизу подается проектная документация. Рабочая документация экспертизе не нужна. Если по договору Вы разрабатываете и рабочку, комплектуйте ее в соотв. с ГОСТ Р 21.1101-2009 как самостоятельные документы.
То есть на экспертизу я отдаю 5 томов и в составе проектной документации не указываю 2 альбома рабочки, а рабочую документацию отдаю заказчику и ее состав прописываю в ведомости основных комплектов рабочих чертежей.
А если заказчиком и исполнителем ПД является одна и та же организация, то как составить тз? и на основании чего разрабатывать ПД?
А вообще по какому нормативу разрабатывают ТЗ и его состав? Просто ТЗ ни разу не приходилось самому составлять, а тут - нужно.
rmn86 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 09:20
1 | #236
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Форма ТЗ, а если точнее, "Задания на проектирование", к сожалению, сейчас не установлена каким-либо нормативным документом. Она была установлена в СНиП 11-01-95, но он давно отменен. Но основными идеями той формы все продолжают пользоваться.
Если по договору разрабатывается и проектная, и рабочая документациия, то состав и той и другой документации может быть прописан в одном задании. Для проектной документации лучше прописать требования по выполнению всех 13 разделов (даже тех, которые не выполняются - так и написать "не выполнется", чтобы не было недомолвок).
В договоре может быть и требование по выполнению инженерных изысканий, что должно быть отражено в задании на проектирование (в этом случае ТЗ на выполнение инженерных изысканий согласно СНиП 11-02-96 утверждает сама проектная организация).
Нужно смотреть, кроме того, все требования к составу и содержанию задания на проектирование, которые имеются в постановлении № 87 и в "Техническом регламенте о безопасности зданий и сооружений".
В задании должны быть требоввания к оформлению, количеству экземпляров ПД и РД, а также написано, кто проходит экспертизу.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 09:28
#237
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от rmn86 Посмотреть сообщение
То есть на экспертизу я отдаю 5 томов и в составе проектной документации не указываю 2 альбома рабочки, а рабочую документацию отдаю заказчику и ее состав прописываю в ведомости основных комплектов рабочих чертежей.
Только не забудьте, что в Ваших томах все таки должна быть графическая часть. Можно скомплектовать из рабочих чертежей, убрав деталировку и заменив в штампе Р на П. У меня был вариант, когда по небольшому объекту я передал на экспертизу в графической части рабочие чертежи, только перебив в штампе буквы. Но экспертиза это не любит, подробные чертежи тяжелее проверять.
Karlson1974 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 13:08
#238
rmn86

проектирование объектов связи
 
Регистрация: 24.06.2010
Барнаул
Сообщений: 11
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Karlson1974 Посмотреть сообщение
Только не забудьте, что в Ваших томах все таки должна быть графическая часть. Можно скомплектовать из рабочих чертежей, убрав деталировку и заменив в штампе Р на П. У меня был вариант, когда по небольшому объекту я передал на экспертизу в графической части рабочие чертежи, только перебив в штампе буквы. Но экспертиза это не любит, подробные чертежи тяжелее проверять.
Да, согласен, я так и хотел сделать, основные чертежи вставить в графическую часть, а деталировку и схемы соединений, к примеру, оставить только в РД.
Но вот у меня возник еще вопрос. Что делать с оформлением приложений к ПД, например к тому 1 ПЗ?
И что делать с ведомостью ссылочных и прилагаемых документов. Эта ведомость, насколько я понял, относится к РД. Но если мне необходимо приложить лицензии на предоставление услуг связи и сертификаты на оборудование, где их вложить в проект и как оформить?
Вариант:
Текстовая часть
Графическая часть
Приложения
Будет ли это правильным?
rmn86 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 13:42
1 | #239
Karlson1974


 
Регистрация: 05.03.2010
Тула
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от rmn86 Посмотреть сообщение
Что делать с оформлением приложений к ПД, например к тому 1 ПЗ?
И что делать с ведомостью ссылочных и прилагаемых документов. Эта ведомость, насколько я понял, относится к РД. Но если мне необходимо приложить лицензии на предоставление услуг связи и сертификаты на оборудование, где их вложить в проект и как оформить?
Копии лицензий на проектирование и/или допусков СРО всех организаций, разрабатывавших ПД (и генпроектировщика, и субчиков), я помещаю в Приложение А к общей пояснительной записке (Том 1.1_ххх-ПЗ1_Раздел 1 "Пояснительная записка"_Часть 1 "Общая пояснительная записка"). Все исходные данные для проектирования, в т.ч. по подпункту "б" п.10 пост. № 87, формирую в том 1.2_ххх-ПЗ2_Раздел 1 "Пояснительная записка"_Часть 2 "Исходные данные для проектирования".
Общие требования к выполнению текстовых документов установлены ГОСТ 2.105-95 (п. 4.3 Оформление иллюстраций и приложений).
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов на листе общих данных комплекта чертежей ПД (графическая часть) я выполняю. У экспертизы по этому поводу замечаний пока не было.

В дополнение к #236 от уважаемого Сорокина. Посмотрите форму задания на проектирование в приложении А к РМД 11-08-2009 (http://dwg.ru/dnl/7588)

Последний раз редактировалось Karlson1974, 29.06.2010 в 13:50. Причина: Задание на проектирование
Karlson1974 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 23:30
#240
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630


Нет листа общих данных комплекта чертежей ПД и быть не может!
Сорокин вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38