Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента - Страница 16
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента

Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.09.2013, 06:26 3 |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента
DEM
 
YngIngKllr
 
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968

В продолжение поста №72.
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб
Цитата:
На Загорской ГАЭС-2 состоялся оперативный штаб под руководством Председателя Правления ОАО «РусГидро» Евгения Дода, в котором приняли участие представители МЧС, Ростехнадзора, генпроектировщика Загорской ГАЭС-2 - Института Гидропроект, руководство Загорской ГАЭС и ГАЭС-2. На заседании штаба была сформирована комиссия по расследованию обстоятельств просадки плиты фундамента машинного зала Загорской ГАЭС-2, в результате чего в ночь на 18 сентября произошло частичное подтопление территории здания ГАЭС-2 через поврежденный деформационный шов. В машинном зале строящейся станции в момент события находились 15 человек, которые организованно покинули станцию в соответствии с правилами эвакуации. Сразу после эвакуации было начато обследование объекта.



В течение 2 часов подтопление было локализовано и начались первичные мероприятия по отсыпке временной перемычки для подготовки к осушению машинного зала.



Оперативное обследование показало, что фундаментная плита и конструктивные элементы машинного зала сохранили целостность единого монолита, произошло только раскрытие деформационного шва.



Строительные работы на Загорской ГАЭС-2 продолжаются в прежнем темпе и графике: идет возведение напорных водоводов, завершается монтаж металлооблицовки последнего, 4-го водовода и облицовка водовода №3 пластичным бетоном. Ведутся отделочные работы на водоприемнике, монтаж электрического и вентиляционного оборудования помещений водоприемника.



Участок Загорской ГАЭС характеризуется сложными гидрогеологическими условиями – подземные воды, чередование глинистых и песчаных толщ обусловили существование сложной гидравлической системы, состоящей из напорных и безнапорных водоносных пластов, разделенных водоупорами.



Справочно: строительство фундамента Загорской ГАЭС-2 проводилось в 2007-2009 годах ОАО «ОЭК» и ОАО «Мост».



Генеральным проектировщиком станции является ОАО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский Институт «Гидропроект» им. С.Я. Жука» (г. Москва). Створ основных сооружений Загорской ГАЭС-2 определен в 1993 г. с южной стороны существующей Загорской ГАЭС. В 1998 году был разработан предварительный бизнес-план, в 2002 году – инвестиционное предложение, в 2006 – обоснование инвестиций. В 2008 году технический проект получил положительное заключение Госэкспертизы.



В процессе проектирования выполнялись технико-экономическое обоснование, проводились инженерно-геологические изыскания, технико-экономические и водохозяйственные расчеты, определялась сметная стоимость строительства, разрабатывался проект организации строительства, включая схему разработки основных сооружений гидроузла, сводный календарный график строительства основных сооружений и др. работы. Строительная часть проекта выполнялась в увязке с пропуском строительных расходов реки Куньи и начальным наполнением водохранилищ нижнего и верхнего аккумулирующих бассейнов.
Ну мы тут идиоты собрались, и конечно же поверим тому, что частичная просадка гидротехнического сооружения, это ничего страшного....
Хочу напомнить что совсем недавно там очень серьезно начала работать прокуратура...
Думаю эту ГАЭС не востановить, т.к. если произошли осадки такого сооружения, то пиши пропало...


Масштаб предполагаемого хищения на Загорской ГАЭС-2 еще может возрасти
Так кому нафиг нужны Гидротехники????
Фундаментная плита села на 1 м.
А они говорят ничего страшного, строительство продолжается полным ходом....

PS. ЧТо же все таки произошло...
На основании фотографий и данных со стройки. Лично мои предположения как инженера...
Произошла суффозия грунта основания, и вымыло частично грунт под фундаментной плитой здания ГАЭС и Станционной частью плотины.
При этом произошол крен сооружения, в следствии которого часть сооружения осела, часть поднялась...
Ну и разумеется именно из за этого произошло раскрытие деформационного шва.
Почему это произошло, на этот вопрос сможет ответить квалифицированная комиссия которая будет иметь доступ к изысканиям, проектной документации и актам на скрытые работы...
С моей точки зрения произошло наложение нескольких факторов.
1. Не полные ИГЭ(не верные), на основании которых выполнялся проект..
2. Ошибка проектировщиков которые заложили дренаж, из за которого возможно и пошла начальная суффозия грунтов, ну и возможно ошибки в расчетах...
3. Не квалифицированное выполнение работ и подлог документов, со стороны строителей, возможно вместо грунта требующегося по проекту, был использован совершенно другой грунт...
4. Финансирование строительства (тут лучше пусть прокуратура разбирается)...
PSS. Что же делать
1. Осушить котлован здания ГАЭС, этим в принципе сейчас и занимаются, на вопрос почему так долго, отвечаю чтобы не допустить дальнейшую суффозию и не нарушить "хрупкое" равновесие системы.
2. Провести комплексное обследование со снятием пробу грунта который был использован.
3. На основании обследования принять решение, как поступить с данным сооружением...
Варианты, озвученные Сергей Юрьевичем с которыми я абсолютно согласен...
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич
Варианты решения:
восстановить/
отремонтировать/
костыли подставить,
либо демонтировать и по новой построить,
либо вообще бросить и рядом новую начинать строить
Выделенный вариант с моей точки зрения наиболее оптимален....

Изображения
Тип файла: jpg 01.jpg (230.1 Кб, 34635 просмотров)

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 22.10.2013 в 10:09.
Просмотров: 475152
 
Непрочитано 23.10.2013, 10:27
#301
Прораб Баранов

технадзор заказчика
 
Регистрация: 24.08.2013
г. Москва г. Троицк
Сообщений: 14


Деловая инфа: в основании фундаментной плиты грунт естественный, состоит из песка мелкой и средней фракции(есть освидетельствование) Был осмотрен стройлабораторией на неразуплотненность, после разрешения от: стройлаборатории, Заказчика, Проектировщика, Стройнадзора Заказчика (помоему так называлось ЭСКО- ЕС, поправьте кто в теме)далее уложена под виброплиту бетонная подготовка толщиной от 150 до 200 мм из В15 отдельными захватками, с контролем температурно-влажностного ухода и т.д. Насыпной грунт с уплотнением на верхнем водозаборе вокруг затворов и вокруг здания Станции.
Прораб Баранов вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 12:01
#302
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


А чего они шпунт в водоупор не забили, чтоб исключить фильтрацию в основании? это ж 3 рубля - не деньги.

Последний раз редактировалось Fland, 23.10.2013 в 12:12.
Fland вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 12:36
#303
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Ну когда же, ну когда?
Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Произошла суффозия грунта основания, и вымыло частично грунт под фундаментной плитой здания ГАЭС и Станционной частью плотины.
Суффозия могла произойти при достаточном фильтрационном потоке. Что не подтверждется - одного взгляда на фото достаточно. Карстовые процессы - наиболее вероятная причина (об этой проблеме в районе Сергиева Посада известно давно и этой проблеме как угрозе для Загорской ГАЭС было уделено в свое время много внимания). Достаточно давольно таки небольшой полости для создания зоны водонасыщенного песка с высокой пластичностью. При производстве работ (вибрации) могло произойти выдавливание этого пластичного объема. Вот тут-то возникает вопрос о состоятельности инженерно-геологических изысканий и компетентном проектировании на территориях с особыми условиями
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 12:51
#304
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Суффозия могла произойти при достаточном фильтрационном потоке. Что не подтверждется - одного взгляда на фото достаточно.
А не могли бы пояснить, ГДЕ на фото видно, что суффозии не было?!
- я наоборот, смотрю на фото и вижу охренительное количество песчаных наносов ВЕЗДЕ, даже в машзале (где его не должно быть по определению). Откуда их нанесло? Вариант один: вместе с потоком воды. Вот вам подтверждение наличия суффозии.
Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Карстовые процессы - наиболее вероятная причина (об этой проблеме в районе Сергиева Посада известно давно и этой проблеме как угрозе для Загорской ГАЭС было уделено в свое время много внимания). Достаточно давольно таки небольшой полости для создания зоны водонасыщенного песка с высокой пластичностью. Припроизводстве работ (вибрации) могло произойти выдавливание этого пластичного объема
Прошу прощения, но я сейчас вообще не вижу логики в вашем сообщении. Можете более развёрнуто объяснить, где карст образовался, откуда плывун при этом взялся, и куда он (плывун) выдавился?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 12:52
#305
gordg


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Ну когда же, ну когда?

Суффозия могла произойти при достаточном фильтрационном потоке. Что не подтверждется - одного взгляда на фото достаточно. Карстовые процессы - наиболее вероятная причина (об этой проблеме в районе Сергиева Посада известно давно и этой проблеме как угрозе для Загорской ГАЭС было уделено в свое время много внимания). Достаточно давольно таки небольшой полости для создания зоны водонасыщенного песка с высокой пластичностью. При производстве работ (вибрации) могло произойти выдавливание этого пластичного объема. Вот тут-то возникает вопрос о состоятельности инженерно-геологических изысканий и компетентном проектировании на территориях с особыми условиями
Намыло кучу песка. даже на фото виден песок, и откуда его нанесло и откуда появилась промоина,основание виновато или отсыпка?
gordg вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 13:04
#306
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Карстовые процессы - наиболее вероятная причина
Эти карстовые процессы за такое короткое время и в таких масштабах не возникают, чтоб туда плотина плюхнулась
 
 
Непрочитано 23.10.2013, 13:32
#307
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Прошу прощения, но я сейчас вообще не вижу логики в вашем сообщении. Можете более развёрнуто объяснить, где карст образовался, откуда плывун при этом взялся, и куда он (плывун) выдавился?
Развернуто объяснить это как? Вы вроде должны понимать "где" раз произошла осадка в конкретном месте? Также допускать вариант с "тупо суффозией" нельзя (процессы в гидрогеологии вообще непрерывны и сменяют друг друга. Например при образовании карста в песках их аж группа участвуует: суффозия, кольматаж и инфильтрация) - расчеты и испытания уж это-то могут предсказать с вероятностью 99%! А вот сложную инженерно-геологическую ситуацию учесть сложно. Куда могло выдавить плывун? Очевидно в зону с наименьшим давлением.
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 13:49
#308
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


копия Сергей, я вас категорически не понимаю.
Карст - подразумевает наличие в основании растворимых грунтов: гипса, известняка и т.п. Они растворяются, образуются полости, потом провалы. Какой ещё карст в песках?!
Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Развернуто объяснить это как? Вы вроде должны понимать "где" раз произошла осадка в конкретном месте? Также допускать вариант с "тупо суффозией" нельзя (процессы в гидрогеологии вообще непрерывны и сменяют друг друга. Например при образовании карста в песках их аж группа участвуует: суффозия, кольматаж и инфильтрация) - расчеты и испытания уж это-то могут предсказать с вероятностью 99%!
вы не путаете названия процессов?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 14:01
#309
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
...водонасыщенного песка с высокой пластичностью...
вот это тоже сильно сказано. )
Fland вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 14:01
#310
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Карст - подразумевает наличие в основании растворимых грунтов: гипса, известняка и т.п. Они растворяются, образуются полости, потом провалы. Какой ещё карст в песках?!
Возможно существует название той псевдокарстовой форме, которая образовалась в песках при определенных процессах, но полагаю что можно было понять о чем идет речь, а не привязываться к словам.

Fland, в твоем сообщении вообще ничего не сказано.
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 14:05
#311
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Возможно существует название той псевдокарстовой форме, которая образовалась в песках при определенных процессах
Видимо плавиковую кислоту лили тоннами
 
 
Непрочитано 23.10.2013, 14:10
#312
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
той псевдокарстовой форме,
А это как? Псевдокарст это термокарст......
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 15:28
#313
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А это как? Псевдокарст это термокарст......
Нет, термокарст - отдельный случай псевдокарста
копия Сергей вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 15:34
#314
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
Нет, термокарст - отдельный случай псевдокарста
Ну хорошо. А вы какой случай из определения имеете ввиду
Цитата:
ПСЕВДОКАРСТ (ЛОЖНЫЙ КАРСТ) — западинно-впадинный рельеф, образованный понижениями разного размера, внешне напоминающий карст, но возникший в результате иных процессов. Различают: 1) кластокарст (по Максимовичу) — оседание обломочных г. п. (глинистых, песчанистых, конгломератовых) вследствие растворения содер. в них включений растворимых компонентов — гипса, соли, карбоната. Особенно характерен для глинистых п. в семиаридном климате, где получил назв. глиняного карста (предгорья Копетдага, М. Балкан) или суффозионно-карстового процесса. Выражен хорошо оформленными воронками (d = ~1 — 5 м), обычно вытянутыми цепочкой в верховьях логов, фиксируя их подземное направление; 2) просадки — в лёссовых п. в результате их уплотнения при разрушении макропористой структуры при длительном увлажнении. В рельефе выражены плоскими, замкнутыми впадинками типа блюдцев; 3) термокарст — образование впадин и западин — аласов вследствие таяния погребенного льда или местного протаивания мерзлого грунта.
Ни 1) ни 2) ни 3) не попадают под обсуждаемый случай.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 15:56
#315
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


НУ вообще то там русло было, и грунтовые воды...
Так что карст там вряд ли был, не те условия...
Другое дело конечно, что да суффозия должна была произойти при фильтрационном потоке, соответственно в в ВБ должны были выкачивать активно воду....
По заверениям моих коллег, в августе-сентябре были обильные дожди и воду из котлована откачивали постоянно...
Вот и откачали
копия Сергей
Чей то шибко вы настаиваете на каком то псевдокарсте, как будто пытаетесь проектировщиков выгородить....
А вот Прораб Баранов , все нормально рассказал, скорее всего вину на строителей свалить не удасться
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:01
#316
VVapan4ik


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
скорее всего вину на строителей свалить не удасться
Значит все СРО проектировщиков и изыскателей разом надо закрывать. Да еще и должны останутся... денег не хватит.
 
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:07
#317
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


не надо проектировщиков. я ж говорил, что был форс-мажор - никто не виноват. )))
Fland вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 16:07
#318
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


VVapan4ik
Цитата:
Нам нужен сантехник на гидропроект -
Увы, засорился наш ватерклозет.
С трубой восстановит стабильный коннект -
И вновь заработает гидропроект.
И сколько б ни шастало к нам всяких сект,
Брошюрки их примет наш гидропроект.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:33
#319
копия Сергей


 
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Чей то шибко вы настаиваете на каком то псевдокарсте, как будто пытаетесь проектировщиков выгородить
Почему? Я как раз пишу про "вопрос о состоятельности инженерно-геологических изысканий и компетентном проектировании на территориях с особыми условиями"
копия Сергей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 16:36
#320
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


копия Сергей
Уж не по Загорке ли???
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28