инженер Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 45
|
Цитата:
у меня заказчик с определенным набором денег )))
__________________
У каждого есть свое мнение, а у некоторых еще и диагноз... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
По-зи-тифф
Да я всё понимаю. Но ведь этому заказчику будет проще если сделают немного подороже, но намного быстрее. А вы не опирайтесь на верхние ярусы башни. Сделайте настандартные леса, и обоприте их на двутавр пристёгнутый к башне может быть кольцами того же двутавра. а леса уже к этому каркасу. Думаю от лесов, оборудования, склада мусора, и людей там получится маленькая нагрузка, маленькие балки. На лесах поставьте защитные и шумоизоляционые экраны между каждый рабочим-долбителем и трубой и внешним миром опускаемые вместе с местом долбления. Даже с диаметром 1 м у вас получится 3-4 рабочих по окружности ( от балды без учёта норм которые надо смотреть - 0,7 м длины дуги на каждого) Это и снижение шума и сроки в 3 раза меньше, и стоимость на аренду территории меньше, только нестандарт в ПОС придётся выпускать. Кстати, сейчас есть гидравлические домкраты длиной до 8 м. К ним рабочую станцию и все дела. Ну или по старинке лебёдки+шкивы. Тогда даже лифт можно сделать. 1 перемещающийся этаж. И не факт что стоимость нестандарта будет дороже. С инета прикидки: Электролебедка ЛМ-3,2 380 В; 11 кВт; грузоподъемность 3,0 т; 60 000,00 руб/залог, 1 500,00 руб/сутки За 22 дня это 1500*22=33 000 руб. + электричество от заказчика ну хз, ещё 10 000 руб. + монтаж и демонтаж ФЕРм 03-06-001. Лебедки проходческие 3430,36*6=21 000 руб * 2 (+демонтаж) = 42 000 руб. + металлоконструкций нестандарта будет 3-4 тонны, не больше. Каждая тонна это где-то 70 000 руб * 4 = 280 000 руб. Итого лифт/этаж с нестандартом будет 280+42+10+33= 365 000 руб. И это максимальные расценки, в реале будет дешевле скорее всего. Аренда территории под стр-во конечно копейки... А у вас сколько весь демонтаж сейчас стоит ? 500 000 руб ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 45
|
2 млн беларуских ))), а при полной разборке с автовышки - 9 млн
заказчику практичеки все равно, сколько будет длиться разборка --- сперва делается ремонт котлов в котельной и монтаж новой металличекой трубы, потом "переподключение в аврийном режиме", а только потом разборка старой кирпичной трубы до победного конца... если все возможное совместить/запараллелить, то вышло 9 работяг за 4 месяца ...
__________________
У каждого есть свое мнение, а у некоторых еще и диагноз... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Встречный вопрос, что едят рабочие ?
![]() Offtop: (мог бы и курс валют указать, культурый ты наш...)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 45
|
Цитата:
ПС: 1 рос. рубль равен 100 беларуских
__________________
У каждого есть свое мнение, а у некоторых еще и диагноз... Последний раз редактировалось По-зи-тифф, 15.10.2010 в 19:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630
|
Господа ПОСовцы!
В Download выложен проект актуализации СНиП 12-01-2004. Что-то никакой реакции? А ведь во вводной части вычеркнуты все слова о рекомендательном характере этого документа. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
А там и так и так ничего нет.
Кстати в "Кодексе" сейчас нашёл что Техрегламент делает обязательным некоторые пункты старого СПиН 85 года. Цитата:
![]() Хочу в Америку. Я там с нашим опытом буду гением. А здесь захудалый инженеришко...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,630
|
В «Перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"». Утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года N 1047-р - под номером 90 числится СНиП 12-01-2004.
СНиП 3.01.01-85 отсутствует в этом перечне, несмотря на устаревшие пометки в "Кодексе". СНиП 3.01.01-85 действовал в плановой советской экономике 90. СНиП 12-01-2004 "Организация строительства". Разделы 3 (пункты 3.8-3.10), 4 (пункты 4.8, 4.10, 4.11), 5 (пункты 5.3, 5.6, 5.10, 5.11, 5.13-5.16), 6 (пункты 6.1.1-6.1.6, 6.2, 6.5). Перед отъездом всё же попробуйте предложить внести что-то разумное в этот СНиП. |
|||
![]() |
|
||||
ГП, ПОС, ПОД Регистрация: 21.01.2010
Нижневартовск
Сообщений: 5
|
Уважаемые коллеги! Прошу помощи!
Пришло замечание экспертизы к разделу ООС, но касается и раздела ПОС: "Отсутствуют мероприятия по защите берегов русла водотока от обрушения и механических повреждений. Не определен перечень и объем берегоукрепительных работ при строительстве переходов через водные преграды" Водные преграды в нашем случае пересекаются водопроводами ППД и нефтесборами - пересыхающие речки: глубиной 0,2 - 0,8 м и шириной 1,0 - 1,5 м, глубиной 0,4 м и шириной 9,0 м. Прокладка трубопроводов траншейным способом с заглублением на глубину не более 1,0 м. Какие можно применить берегоукрепительные мероприятия в данном случае? Последний раз редактировалось sвета, 21.10.2010 в 15:22. |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
kostik
Это сложный интимный вопрос. Это и есть так называемая нестандартка. На неё должно заключаться доп соглашение с доп деньгами на проект. В сумме падающая стрела (технология + конструкция) будет приложением к ПОСу. Ещё можно так и сказать в ПОС. Требуется разработка рабочей документации по конструкции "падающая стрела". И сделать её в рабочке. Думаю так даже проще будет... А в ПОСе просто примерно посчтитать её массу дать простой рисунок, подобрать технику и т. п. Единственное что экспертиза может придраться, что нет расчёта стрелы. Там же не дураки сидят. Ну во всяком случае не все дураки. Вон здеся пара экспертов умные есть ![]() Это лучше с экспертизой решить. Вообще это вопрос ГИПа. Без нестандартки башню стрелой не построят. кто-то её всё равно будет делать. Вопрос только кто и за сколько ![]()
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
Я так и сказал.
Сейчас есть противоречащие нормы. В одной написано в ПОС, а в другой в ППР. Первая ВСН 33-82* (Минэнерго СССР) ?!ныне действующий на объектах этого ведомства?! Цитата:
Цитата:
Например ВСН 193-81 (ММСС СССР) Инструкция по разработке проектов производства работ по монтажу строительных конструкций Цитата:
Приведённые нормы в принципе не действуют на вас скорее всего. Но есть ещё положение для экспертов или надзора. Сейчас не смог его найти даже название не помню. Действующие. Там за оснастку в ПОС прописано. И ещё что-то действующее против этого тоже было. Не смог сразу найти, большен е буду копаться, сами ищите. ![]() В итоге для себя я так понял, что мелочь которую смогут сделать ППРщики делается в ППР. А большая нестандартка делается в ПОС. Обосновать и оспорить можно и то и другое. Но вопрос в данном случае в договоре. Если в нём прямо оговорено, что делать нестандарт вам и за это отдельно заплачено то делайте. Иначе я бы написал письмо заказчику "выявлена необходимость..., предлагаем сделать эти работы в такой то срок за столько то денег".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.10.2010 в 11:28. |
|||
![]() |
|
||||
ПОС,ПОД(ПОР) Регистрация: 04.09.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 33
|
Экспертиза задала вопрос по Посу "Дополнить раздел мероприятиями по организации лабораторного контроля"
это имеется в виду написать о лабораторном контроле качества грунта?, если у кого есть текст для лабораторного контроля могли б поделится ссылкой или текстом ну или идеей, сам допишу). спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
ПОС,ПОД(ПОР) Регистрация: 04.09.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 33
|
линейный объект теплосеть
постановление 87 параграф 23 пункт о) предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; но сейчас глянул , для поса в 87 постановлении для линейных объектов применяется параграф 38 и там об этом не слова. попробую на это сослаться ![]() |
|||
![]() |
|
||||
На мой взгляд, на это бесполезно ссылаться, эксперты, как правило, не делят линейные и не линейные объекты, приводят как разделы 87 постановления для тех и этих, так и мешая МДСы 46 и 81 и доказывать тут что либо по-моему бесполезно.
Лучше что-нибудь дописать, хоть пару строчек... Вами по идее должны были быть предусмотрены производственные мобильные здания, в том числе и лаборатория по контролю сварных соединений, напишите что вот, мол, они предусматриваются и все будет согласного нормам и правилам ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 19
|
Добрый всем день.В какой форме нужно приводить "расчет и обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования и пр."? Сам расчет нужно приводить или только полученный результат? И где можно почитать как этот расчет делать? нешел только "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОССТРОЯ СССР (ЦНИИОМТП) РАСЧЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА Часть I 2-е издание, дополненное" вот такое |
|||
![]() |