Правильно ли армирована УШП?

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Старый 10.06.2020, 20:46 | 1
Правильно ли армирована УШП?
dronne-kav
 
Регистрация: 10.06.2020
Сообщений: 5

Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.

Вложения
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1791 просмотров)


Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Просмотров: 131098
 
Старый 16.10.2020, 18:46
#361
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Микроклимат не очень. Не "дышат" они.
Услышать от сторожила форума мифы про дышащие стены и микроклимат - не ожидал

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
можно фасадные панели применить (сделать по типу финских панельных домов).
это из каких панелей.

А так отсутствие необходимости внешней отделки конечно большой плюс. Правда на фото второго дома все швы видны

А что с герметизацией швов там все нормально. Те кто жили в советских панельках с этим сталкивались
MAG37 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 18:46
#362
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Пишут что внутри ЭППС, а на фото минвата
Не могу это прокомментировать.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Услышать от сторожила форума мифы про дышащие стены и микроклимат - не ожидал
Это не мифы. Комфорт - вещь реальная и осязаемая.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это из каких панелей.
Наберите в интернете запрос про финские панельные дома.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 18:48
#363
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Это не мифы. Комфорт - вещь реальная и осязаемая.
Сколько этих баек мы уже слышали. Нет никаких физических основ для "дышания" стен.
MAG37 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 18:48
#364
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
давайте сравним с другим стеновым материалом
Теплопроводности силиката и ГБ не пробовали?
Nikst50 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 18:49
#365
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А что с герметизацией швов там все нормально.
Это зависит от порядочности строителей.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Сколько этих баек мы уже слышали. Нет никаких физических основ для "дышания" стен.
Вы уже бред несете. Оклейте комнату изнутри пленкой и поживите в ней. Посмотрим, что потом запоете.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Те кто жили в советских панельках с этим сталкивались
Всё когда-то потребует ремонта.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 18:51
#366
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Теплопроводности силиката и ГБ не пробовали?
Я же сразу написал. что силикатные камни с доп.утеплением. И у них есть свои преимущества даже перед газосиликатом

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вы уже бред несете. Оклейте комнату изнутри пленкой и поживите в ней. Посмотрим, что потом запоете.
Извините, но бред несете вы.
Если уж вы заговорили про "дышание" стен, будьте добры обоснуйте что там дышит. И сравните характеристики бетона и пленки по паропропусканию. А потом с нормируемым воздухообменом. Можете еще в СанПиН заглянуть - от чего там комфортность зависит.

А американацы/канадцы/скандинавы помешанные на экологии дураки наверное в доме из пленки жить
MAG37 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 18:57
#367
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Если уж вы заговорили про "дышание" стен,
Ну хорошо, возьму это слово в кавычки. Доволен?

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А американацы/канадцы/скандинавы помешанные на экологии дураки наверное в доме из пленки жить
По барабану на них.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 20:48
#368
projectBP

Проектирование индивидуальных жилых домов
 
Регистрация: 27.07.2015
Липецк
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Но не для цоколя с полями по грунту. Бетону от холода ни тепло не жарко. С точкой росы проблем нет
тем более нет какого-либо резона пихать утеплитель в полы и тем более под капитальные конструкции. Этому утеплителю там попросту нечего теплоизолировать. По крайней мере в таких бохатых толщинах кои используются в УШП.
projectBP вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 21:16
#369
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
тем более нет какого-либо резона пихать утеплитель в полы и тем более под капитальные конструкции. Этому утеплителю там попросту нечего теплоизолировать. По крайней мере в таких бохатых толщинах кои используются в УШП.
Все верно. Пенопласт под плитной часть УШП выполняет роль исключительно формообразующего элемента. Поэтому под плитной частью часто и закладывают самый дешевый пенопласт
MAG37 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 21:30
#370
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 367


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Я же сразу написал. что силикатные камни с доп.утеплением.
Силикат-то Вы утеплили, а мост холода снизу через силикат оставили...)
Плаваете, сударь, не только в УШП, но в МЗЛФ.
Но всё равно Вы профи по сравнению с остальными "гуру", которые не в теме, и в этой связи пытаются игнорировать ИЖС. Тогда уж лучше проходить
мимо коттеджных тем.
Иногда Вы зигзаги делаете, когда нужно прямо ответить, поэтому похожи на непримиримого ФХшника и сами себя запутываете.


Цитата:
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
нет какого-либо резона пихать утеплитель в полы и тем более под капитальные конструкции
Рёбра, ленты и плиты мелкого заглубления Вы имели в виду?
Да, этот вопрос даже на ФХ не находит взаимопонимания и компромиссов. А истина где-то посредине...)
Nikst50 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 21:35
#371
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770


Цитата:
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
Силикат-то Вы утеплили, а мост холода снизу через силикат оставили...)
Плаваете, сударь, не только в УШП, но в МЗЛФ.
Но всё равно Вы профи по сравнению с остальными "гуру", которые не в теме, но пытаются игнорировать ИЖС. Тогда уж лучше проходить мимо коттеджных тем.
Иногда Вы зигзаги делаете, когда нужно прямо ответить, поэтому похожи на ФХшника и сами себя запутываете.
ну я же написал что картинка с инета, я даже сразу не обратил внимания что там силикат. Но там мостик холода конечно есть, но не такой уж и страшный.

В случае такой же конструкции со стеной из газосиликата мостика холода нет.

Что касается силикат, как по мне это лучший вариант под мокрый фасад. И стену получим максимально тонкую
MAG37 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 21:44
#372
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
А мотивировать можете? Вся северная америка в каркасниках живет.
Ну началось, прямо с ФХ аргументы, как буд-то записывали.
Малоэтажное строительство Америки находится в начале 19 века. На сегодня из самых существенных изменений это перенос жёстко закреплённой душевой лейки и добавление потолочного освещения, наконец.
dober вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 21:48
#373
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Малоэтажное строительство Америки находится в начале 19 века.
Ну да, а мы впереди планеты всей. А что вы можете каркасникам предъявить кроме плохой звукоизоляции. Что ураганом сдует?

Причем я считаю что в нашей стране время каркасников еще не пришло

Но у меня есть уверенность что мы, как и в других сферах жизни, пойдем по пути запада в части ИЖС
MAG37 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 21:49
#374
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Все верно. Пенопласт под плитной часть УШП выполняет роль исключительно формообразующего элемента. Поэтому под плитной частью часто и закладывают самый дешевый пенопласт
У которого характеристики, хоть какие-то, считай отсутствуют, потому что даже в одной партии отличаются в разы, про срок эксплуатации, вообще молчок. Он там под нагрузкой, кстати, потому что все ушп имеют линзу по середине комнаты после нагружения ленты коробкой.
dober вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 21:51
#375
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
потому что даже в одной партии отличаются в разы, про срок эксплуатации,
это ваше личное мнение непонятно чем обоснованное

Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
потому что все ушп имеют линзу по середине комнаты после нагружения ленты коробкой.
можете ссылку привести у кого такая линза есть. впервые слышу про это

Добавлю, с учетом нагрузок и осадок в ИЖС, просто непонятно откуда могут взяться хоть как-то видимые линзы
MAG37 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 21:53
#376
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Ну да, а мы впереди планеты всей. А что вы можете каркасникам предъявить кроме плохой звукоизоляции. Что ураганом сдует?

Причем я считаю что в нашей стране время каркасников еще не пришло

Но у меня есть уверенность что мы, как и в других сферах жизни, пойдем по пути запада в части ИЖС
Хотел бы спросить, вы все дерьмо с ФХ сюда занести собираетесь?
Каркаснику я могу предъявить дохрена чего, не меньше чем ушп, а сколько я предъявил ушп вы видели и это был не весь список. Вот только тратить на это время ради человека непонимающего где находится мостик холода и какие недостатки имеет каркасник, мне жалко. Не тот у вас уровень в ижс, чтобы было интересно с вами что-то обсуждать.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
это ваше личное мнение непонятно чем обоснованное
Это мнение обоснованное моим личным опытом, в отличии от некоторых, которые даже не в курсе этого, а ещё особенностью производства ППС.
dober вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 21:57
#377
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
чтобы было интересно с вами что-то обсуждать.
не нервничайте так. вас никто не заставляет тут в теме писать
MAG37 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 21:59
#378
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
можете ссылку привести у кого такая линза есть. впервые слышу про это
Да я смотрю, что вы, вообще, про очень многое впервые слышите. Не приведу я вам ссылку, не хочу, не интересно, да и тон у вас слишком нахрапистый для человека который почти всё впервые слышит.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
не нервничайте так. вас никто не заставляет тут в теме писать
А я не вам писал. Я думал тут люди понимающие собрались, а тут только вы весь эфир забиваете глупыми вопросами, да ещё и в ответы не врубаетесь.
dober вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 22:02
#379
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,770


Цитата:
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Я думал тут люди понимающие собрались,
Ага, вот тут один товарищ в дышащие стены верит
А еще в сторону ФХ нелицеприятно высказываетесь
MAG37 вне форума  
 
Старый 16.10.2020, 22:06
| 1 #380
dober


 
Регистрация: 12.10.2020
Сообщений: 159


Ну, он только про это, а вы уже которую страницу ерунду несёте. Превратили dwg в такую же помойку как ФХ, скоро ни одного адекватного форума из за таких не останется, вы же везде как сорняки.
dober вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33