Непрочитано 23.09.2013, 14:17
Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
ZeroLine
 
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71

Здравствуйте!

Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.

По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Просмотров: 499463
 
Непрочитано 08.06.2018, 12:28
#1001
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Чем отличаются схемы 1.1 (1.2) и 3.2 в таблице 1?
Ну если Вам не понятно чем, то подсказываю. Схемы эти отличаются видом приложенной к балке нагрузки.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 12:33
#1002
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Схемы эти отличаются видом приложенной к балке нагрузки.
Тогда почему Вы при рамном сопряжении жёсткой вставки используете схему 1.1 (1.2) и игнорируете схему 3.2? Жёсткая всавка же будет передавать момент на участок пояса. Вот если бы был шарнир - то момент не передавался.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 12:36
#1003
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Жёсткая всавка же будет передавать момент на участок пояса.
Это называется "приехали" .
Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Тогда почему Вы при рамном сопряжении жёсткой вставки используете схему 1.1 (1.2) и игнорируете схему 3.2?
Это где же, т.е. в каком месте обсуждения я использовал какие-то там схемы 1.1 (1.2)? Приведите такое мое высказывание?
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 12:37
#1004
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это где же, т.е. в каком месте обсуждения я использовал какие-то там схемы 1.1 (1.2)? Приведите такое мое высказывание?
Вот.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Продольную силу, поперечную силу и изгибающий момент.
Вы понимаете разницу между "создаётся момент" и "передаётся момент"?
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 12:41
#1005
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Вот.
Ну во-первых никаких схем там нет.
Во-вторых речь шла о внутренних усилиях, "передающихся" с раскоса на пояс при наличии ЖВ в раскосе и рамном сопряжении раскоса с поясом.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Вы понимаете разницу между "создаётся момент" и "передаётся момент"?
Вполне. В нашем случае момент как создается, так и передается. Т.е. изгибаться будет и пояс и раскос одновременно. При этом узел будет в равновесии.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 12:43
#1006
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
раскоса на пояс
Я речь веду только об узле сопряжения вертикальной жёсткой вставки и участка пояса.
Ладно. Видно, что Вы уже поняли о чём речь.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 12:45
#1007
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Ладно. Видно, что Вы уже поняли о чём речь.
Я одного только не понял - что Вы хотите мне доказать?
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 12:51
#1008
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


румата, а ты сравнивал расчёты с ЖВ и расцентровкой?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 12:53
#1009
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
румата, а ты сравнивал расчёты с ЖВ и расцентровкой?
ЖВ это и есть расцентровка. О каком сравнении ты спрашиваешь?
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 12:56
#1010
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
ЖВ это и есть расцентровка.
Ну так об этом и спор - расцентровка это или нет.
Классическую схему, как вот

__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 08.06.2018 в 13:36.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 13:02
#1011
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я одного только не понял - что Вы хотите мне доказать?
То что Ваша расчётная схема не верна в корне.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 13:03
#1012
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Классическую схему, как вот тут
Ты бы ее под спойлер убрал. это не "классическая" схема. Это схема с рассечением оси пояса осями раскосов.
Если ты про сравнение схемы ЖВ со схемой с рассечением пояса, то сравнивал. ЖВ дают гораздо большую эффективность при создании схемы при этом правильно учитываются дополнительные моментов в узлах от расцентровки.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
То что Ваша расчётная схема не верна в корне.
Уважаемый, очнитесь. Я не приводил здесь ни одной расчетной схемы. Я лишь показал каким образом можно программно учесть эксцентриситет в узле. Если же Вы видите порочность такого учета эксцентриситета, то пожалуйста, объяснитесь ясно, что конкретно не правильно в таком подходе. Ну и подтвердите свое утверждение численным примером. А не задавайте глупые вопросы в каждом сообщении.

Последний раз редактировалось румата, 08.06.2018 в 13:11.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 13:38
#1013
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это схема с рассечением оси пояса осями раскосов.
Да. Если в схеме с ЖВ усилия те же, то всё ОК. Если нет, то...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 14:29
#1014
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если в схеме с ЖВ усилия те же, то всё ОК. Если нет, то...
По-моему я этот пример уже приводил , ну да ладно. Есть однопролетный связевой блок пролетом 6 метров и такой же высоты. Имеются 2 подкоса, пересекающие ригель на расстоянии 1 метра от точек пересечения ригеля и стойки. Будем строить схему с ЖВ? Покажите мне человека, который будет так делать Если память не изменяет разница схем с точками пересечения подкосов с ригелем и "рычагом" ЖВ составляет 300 % Я уже молчу о том, что характер эпюр совершенно разный.

А вообще-то расчетные схемы стержневых систем строятся по одинаковому принципу: пересеклись два элемента - ставим точку и никаких фиктивных продлений.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 15:06
#1015
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если память не изменяет разница схем с точками пересечения подкосов с ригелем и "рычагом" ЖВ составляет 300 % Я уже молчу о том, что характер эпюр совершенно разный.
Что-то Вы не то насчитали. Не может такого быть. И эпюры у Вас разные и величины моментов в три раза отличаются. А у меня почему-то все более менее близко получается.




Как видим разницы в значениях изгибающих моментов для вариантов с ЖВ и рассечением пояса практически нет.
Ферма тестовая, пролет 12м высота 2м, нагружена в узлах ВП по 10кН в каждый. Расцентровка во всех узлах НП(кроме опорных) по 10см вниз.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-06-08_14-59-46.png
Просмотров: 350
Размер:	18.8 Кб
ID:	203302  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-06-08_15-00-21.png
Просмотров: 340
Размер:	18.4 Кб
ID:	203303  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-06-08_15-01-05.png
Просмотров: 340
Размер:	20.2 Кб
ID:	203304  
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 15:14
#1016
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


румата
Ну Вы сами видите что получается? Сцентрированные стержни - М=0.01. С расцентровкой - М=0.03. Разница 33.3%
С жёсткой вставкой - М=0.2. Разница с сцентрированными стержнями 95%.
Если посмотреть Беленя - то там речь идёт, если память не изменяет, об 25%-ах.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 15:27
#1017
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Что-то Вы не то насчитали. Не может такого быть. И эпюры у Вас разные и величины моментов в три раза отличаются. А у меня почему-то все более менее близко получается.
Я, вроде, говорил о конкретной расчетной схеме, намеренно утрированной, чтобы показать разницу, при том что только одна схема может быть верной. А еще я говорил
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Можно как говорит румата, а можно ставить точки в местах пересечения осей. Я за второй вариант, но это тоже подробно обсуждалось ранее в этой теме.
Но это только для конструкций с малыми эксцентриситетами и углами, близкими к 45 градусов. В противном случае разница становится неприлично большой

Последний раз редактировалось IBZ, 08.06.2018 в 15:36.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 15:33
#1018
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще-то расчетные схемы стержневых систем строятся по одинаковому принципу: пересеклись два элемента - ставим точку и никаких фиктивных продлений.
Да. Но, насколько я понял, речь не о "фиктивных продлений" а о ЖВ в составе стержня без дополнительных узлов.
Я правда не представляю, как в этом случае появляются доп. моменты.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 15:55
#1019
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но это только для конструкций с малыми эксцентриситетами и углами, близкими к 45 градусов. В противном случае разница становится неприлично большой
Т.е. эксцентриситет в 10см маловат? Давайте пример с отличающимися от 45 градусов углами. Посчитаю, посмотрим насколько Вы правы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 16:05
#1020
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да. Но, насколько я понял, речь не о "фиктивных продлений" а о ЖВ в составе стержня без дополнительных узлов.
Я правда не представляю, как в этом случае появляются доп. моменты.
чего не понятного то? ж.в. в расчете это некий абстрактный стержень в котором не возникает НИКАКИХ усилий, но он является рычагом для силы, откуда получается момент в расчете, так понятно?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 16:10
#1021
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Давайте пример с отличающимися от 45 градусов углами. Посчитаю, посмотрим насколько Вы правы.
А смысл. Вот Вы почему-то не против схемы с пересечениями раскосов в примере из поста 1014. Не возражаете и против правила "пересекаются 2 элемента - ставь точку". Схемы с ЖВ "рычагом" придумали для ручного счета, где сосредоточенные моменты легко определяются и далее "разгоняются" по поясу с наложением моментов от общей вертикальной деформации поясов. При наличии программ, такая схема особого смысла не имеет, хотя и представлена в литературе.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 16:16
#1022
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А смысл.
Наше дело предложить, Ваше дело отказаться.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При наличии программ, такая схема особого смысла не имеет, хотя и представлена в литературе.
Если следовать такой Вашей логике, то при наличии программ не имеет особого смысла и аппроксимация тела стержнем. Это все для ручного счета. Есть же КЭ - оболочки и объемные КЭ и программы. И точная трехмерная геометрия легко в компьютере строится.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 17:06
#1023
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если следовать такой Вашей логике, то при наличии программ не имеет особого смысла и аппроксимация тела стержнем. Это все для ручного счета. Есть же КЭ - оболочки и объемные КЭ и программы. И точная трехмерная геометрия легко в компьютере строится.
Простите, но это не моя логика. Я всегда утверждал и утверждаю, что расчета оболочками или объемниками, если исходить из действующих норм, явно не достаточно. Даже не принимая во внимание сложность проверок таких схем и периодически всплывающие ошибки в программах по этой части. А если учесть неочевидность разбиения на элементы в целом ряде случаев, повышенную в несколько раз возможность потери точности ... В общем любителям моделирования пластинами/оболочками на сегодня необходимо делать 2 расчета: любимыми ими элементами с целью полюбоваться на красивые, а часто и не очень , картинки, а потом все смоделировать стержнями, получить N, M, Q и уже на них считать по СП. Вот когда будет прямое разрешение в нормах (в чем я на сегодня по ряду причин весьма сомневаюсь), тогда и "будем посмотреть".

P.S. Я так и не понял какие возражения Вы имеете по схемам ферм, где эксцентриситеты моделируются элементами между точками пересечения осей раскосов и пояса? И почему склоняетесь к представленному Вами варианту. Ведь формирования расчетных схем "сошлись элементы - ставим точку" совершенно универсальный, весьма широко применяемый и не требующий построений неких фиктивных продолжений осей до опять же фиктивной точки их пересечения. Так что, если не затруднит, обоснуйте, пожалуйста, свой выбор.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 17:34
#1024
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Простите, но это не моя логика.
Не прощу Я бы согласился с тем, что для ручного счета придумали метод вырезания шарнирных узлов. Но вот в то, что бестолковые разработчики зачем-то "воткнули" в программу ручной инструментарий в виде ЖВ никак не верится.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я так и не понял какие возражения Вы имеете по схемам ферм, где эксцентриситеты моделируются элементами между точками пересечения осей раскосов и пояса?
Да никак особых возражений у меня нет. Мне просто не нравится, что скачки поперечной силы в поясах не дают делать программно правильную проверку поясов.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 18:06
#1025
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Мне просто не нравится, что скачки поперечной силы в поясах не дают делать программно правильную проверку поясов.
А вы знаете, что в Еврокоде одна из проверок в узле как раз на поперечную силу которая не дает вам делать программно правильную проверку поясов?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 18:17
#1026
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А вы знаете, что в Еврокоде одна из проверок в узле как раз на поперечную силу которая не дает вам делать программно правильную проверку поясов?
Знаю. Расчет узла это одно. Расчет стержня пояса это другое. При этом одно другого не исключает. Но странность заключается в том, что расцентрованный узел по расчету ОК, а пояс посчитанный по методу IBZ может в 2.5 раза не проходить по поперечной силе при расчете пояса, как стержня. И это все от того, что при таком подходе(который любит IBZ) не учитывается фактические размеры профиля элементов сходящихся в узел.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 18:47
#1027
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Но вот в то, что бестолковые разработчики зачем-то "воткнули" в программу ручной инструментарий в виде ЖВ никак не верится.
Мне вот что-то кажется, что мало кто вообще понимает изначальное предназначение ЖВ/АЖТ. Большинству кажется, что это только для их удобства .

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И это все от того, что при таком подходе(который любит IBZ) не учитывается фактические размеры профиля элементов сходящихся в узел.
Даешь оболочки

P.S. Что касательные напряжения возникают, так это факт, подтвержденный даже в этой теме. Можно ли их считать по Журавскому или нет - вопрос спорный, но лучше посчитать так, чем никак .
Я что-то вообще не припомню, чтобы при проверке "коротыша" на прочность с учетом поперечной силы были бы какие-то проблемы, ведущие к увеличению сечения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 19:00
#1028
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Даешь оболочки
Не нужны оболочки там, где они не нужны. Нам и ЖВ хватит для подобных делишек.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я что-то вообще не припомню, чтобы при проверке "коротыша" на прочность с учетом поперечной силы были бы какие-то проблемы, ведущие к увеличению сечения.
Так ферму с поясами из двутавров посчитайте.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Можно ли их считать по Журавскому или нет - вопрос спорный, но лучше посчитать так, чем никак
Зачем по Журавскому считать узлы? Это пальцем в небо. Есть нормативные методики проверки узлов ферм. Там все локальные тонкости работы сечений учтены. Или, по крайней мере, должны быть учтены.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 19:36
#1029
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Зачем по Журавскому считать узлы?
Потому, что когда понимаешь расчёт - спишь спокойнее.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это пальцем в небо. Есть нормативные методики проверки узлов ферм.
Вот когда считаешь по методике не понимая её сути - это как раз и есть "пальцем в небо".
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 19:56
#1030
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Зачем по Журавскому считать узлы? Это пальцем в небо. Есть нормативные методики проверки узлов ферм. Там все локальные тонкости работы сечений учтены. Или, по крайней мере, должны быть учтены.
Ладно, по очередному кругу идти не охота. Я считал, считаю и буду считать элемент пояса между точками пересечения с осями раскосов как элемент на прочность (без устойчивости) на N. M. Q и как узел на вырыв/продавливание, местную устойчивость стенки под сжатыми раскосами, несущую способность элементов решетки в зоне примыкания к поясу, сварные швы (имею в виду фермы из гнуто-сварных замкнутых сечений). Для сечений из круглых труб или двутавров проверки несколько иные. Не согласны - поступайте как кому угодно
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 20:10
#1031
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я считал, считаю и буду считать элемент пояса между точками пересечения с осями раскосов как элемент на прочность
На здоровье. Только не нужно возводить свои предпочтения в ранг абсолютной истины.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 21:14
#1032
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Только не нужно возводить свои предпочтения в ранг абсолютной истины
Это не предпочтения, а убеждения , основанные на неких общих правилах построения расчетных схем, анализа НДС и напряжений. При этом я как-то пытаюсь обосновать свою позицию, показываю к каким результатам приводит утрированный подход при Вашем методе формирования расчетной схемы. В ответ никаких аргументов, а сплошные декларации: поперечной силы нет, среза быть не может, моделируем с помощью ЖВ.

Я пишу, в общем, в основном для молодых инженеров. При этом у них есть выбор к кому прислушаться и какой методикой в дальнейшем пользоваться и это есть хорошо. А абсолютной истины, так её не бывает
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 21:35
| 1 #1033
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...показываю к каким результатам приводит утрированный подход при Вашем методе формирования расчетной схемы.
Мои, да и не только, наблюдения почему-то слабо коррелируют с вашими показаниями.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В ответ никаких аргументов, а сплошные декларации: поперечной силы нет, среза быть не может, моделируем с помощью ЖВ.
Не правда. Не было деклараций об отсутствии поперечной силы. Было высказывание об отсутствии в реальности скачков поперечной силы такой величины, которая получается при Вашем подходе к "моделированию". Я считаю, что при расчете стержневых систем нужно по возможности оставлять "кесарю кесарево", т.е. в расчет стержневого элемента не добавлять необоснованные локальные значения поперечной силы, а учитывать эти локальные значения правильно, при расчете узлов и соединений. Иначе может получится так, что вместо локального усиления ребрами(накладками) потребуется менять сечение всего элемента(пояса).
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2018, 22:02
#1034
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


румата, попробовал сделать расчёт по Вашей методике.
При моделировании эксцентриситета ЖВ незначительно изменяется длина стержня, на ~5-10%, что объясняется тем, что точки пересечения раскосов смещены с оси пояса выше или ниже. Значения узловых моментов тоже несколько отличаются (приблизительно на 10%) от схемы с размещением раскосов на оси пояса со смещением. Вероятно из-за изменения длины раскоса.
У Вас такие же результаты? По факту большой разницы в величинах концевых моментов в разных моделях не наблюдается. А удобство метода с ЖВ выше, чем с разбивкой пояса доп. узлами для моделирования расцентровки.
Вы применяете доп. коэф. условий работы при расчёте на прочность и устойчивость, чтобы скорректировать возможную погрешность методики?
Вы пробовали рассчитывать момент от расцентровки по классическим методикам, которые приводятся в учебниках, чтобы сравнить с результатом при комп. расчёте?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 08:44
#1035
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
У Вас такие же результаты?
Примерно такие.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вы применяете доп. коэф. условий работы при расчёте на прочность и устойчивость, чтобы скорректировать возможную погрешность методики?
Я применяю нормативные коэф. условий работы. Погрешность методики понятие очень уж относительное, и в случае расчета ферм не требует введения каких-то доп. к-тов к СНиПовским.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вы пробовали рассчитывать момент от расцентровки по классическим методикам, которые приводятся в учебниках, чтобы сравнить с результатом при комп. расчёте?
Пробовал. Все сходится в пределах инженерной точности.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 08:49
#1036
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


ЖВ - это собственно фишка для КЭ-программ, для удобства пользователя. Это параметрически вводимый эксцентриситет, он естественно несколько искажает истину, но при несильных эксцентриситетах это некритично. ЖВ позволяет без образования новых узлов и элементов, т.е. не усложняя схему, учитывать смещения в узлах. Разумеется ЖВ можно применять для обсчета ферм, точность результатов думаю устроит всех. Удобно же.
Если о чем и можно спорить, то о том, как полученные (любым путем) местные усилия применить для проверки элементов и узлов. Вот тут есть место для споров - силовой расчет узлов с расцентрованным схождением стержней в существующих методиках несовршенен, а отнесение фрагмента узла к стержню (с целью проверить кусок стержня внутри узла по Журавскому) - несколько огульно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 09:02
#1037
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я что-то вообще не припомню, чтобы при проверке "коротыша" на прочность с учетом поперечной силы были бы какие-то проблемы, ведущие к увеличению сечения.
А я помню )) (эта же тема несколько страниц назад) http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=560

На удивление все равно интересно читать, хоть это и, как многие отметили, "хождение по кругу".
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 10:14
#1038
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Мне бы все-таки очень бы хотелось услышать от кого-нибудь обоснование продления осей за ось пояса, получения точки их пересечения и восстановления из неё перпендикуляра (или вертикальной линии?) к оси пояса. Точки пересечения осей сами по себе фиктивные, а все три перечисленных параметра в сумме являются фиктивными "в квадрате", если не "в кубе". Ведь, например, при жестком примыкании трапециевидной фермы к колонне никому же в голову не придет продлевать оси поясов за колонну до их пересечения. Почему тогда так надо поступать при расчете ферм из ГСП ?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а отнесение фрагмента узла к стержню (с целью проверить кусок стержня внутри узла по Журавскому) - несколько огульно.
Да нет проблем, делайте такой расчет в составе узла. Ведь обычная прочность узла должна быть безусловно обеспечена - это подразумевается само собой, а нормы предесматривают еще дополнительно 4 проверки, исходя из имеющихся особенностей.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ЖВ - это собственно фишка для КЭ-программ, для удобства пользователя.
Первоначально этот элемент был введен из соображений предотвращения потери точности вычислений. Народ задавал и впрямь короткие абсолютно жесткие (большие на пару-тройку порядков, чем остальные) элементы. Результаты часто получались печальными. А удобство - это просто побочный эффект.

Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
А я помню ))
Я говорил про свой опыт. Подбор по прочности и устойчивости с учетом проверки узлов приводил к принятию сечений, для которых расчет на прочность с учетом касательных напряжений ничего критического не вносил.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 11:22
#1039
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Согласен с IBZ. Удобно оно конечно, но можно сильно попасть.
Диалектика, однако, развитие по спирали. Или по кругу.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 12:03
#1040
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Примерно такие.
Да как же "примерно такие"? Напишите конкретно цифры.
У вас при расцентровке (по Вашей какойто индивидуальной терминологии - с рассечением пояса) без продления осей стержней - момент 0.03, а с ЖВ - момент 0.2.
Ну и где здесь "примерно так же"?
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 12:48
#1041
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
У вас при расцентровке (по Вашей какойто индивидуальной терминологии - с рассечением пояса) без продления осей стержней - момент 0.03, а с ЖВ - момент 0.2.
Не вижу, в какой точке фермы такое несоответствие?
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 12:54
#1042
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не вижу, в какой точке фермы такое несоответствие?
Ну так я поэтому и говорю
Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Напишите конкретно цифры.
И укажите точки на расчётной схеме.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 13:45
#1043
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
...укажите точки на расчётной схеме.
Это с какой стати? Вы видите разницу в 10 раз, Вы задаете вопрос, Вы считаете использование ЖВ в корне не верным, а я должен перед Вами оправдываться и указывать несуществующие точки с разницей в 10 раз? Не много ли Вам будет чести?
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 13:50
#1044
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
а я должен перед Вами оправдываться и указывать несуществующие точки с разницей в 10 раз?
Я прошу указать те цифры, которые соответствуют Вашему расчёту. Из схем представленных в #1015 это сделать невозможно. Я не исключаю, что я ошибся в цифрах из схем, так как там всё сливается. Поэтому и прошу Вас выписать цифры в отдельном посте. И показать, что разница действительно составляет от 5% до 10%, а не, например, 17%.

П.с. 10% это достаточно существенная разница в результатах.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 14:01
#1045
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Я прошу указать те цифры...
А я прошу указать, что с чем лично Вы сравниваете и в каком месте.

----- добавлено через ~3 мин. -----
И вообще, почему бы Вам самому не создать схемки и определить на понятном не сливающимся виде погрешность, если для Вас 5-10% существенная разница?
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 14:15
#1046
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А я прошу указать, что с чем лично Вы сравниваете и в каком месте.
Ок.
Я разглядел слившиеся значения 0.17 и сравниваю с 0.2.
Вы согласны с тем что в Ваших схемах разница в значениях 0.2 и 0.17 составляет 17.6% ~ 18%?

П.с. Вы подобрали оптимальные жёсткости поясов получая вышеуказанные значения?
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 14:23
#1047
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Ок.
Я разглядел слившиеся значения 0.17 и сравниваю с 0.2.
Вы согласны с тем что в Ваших схемах разница в значениях 0.2 и 0.17 составляет 17.6% ~ 18%?
Нет не согласен. Вы сравниваете усилия в точках нижнего пояса с разными координатами. 0,2 кНм значение в центральной точке нижнего пояса, а значение 0,17 кНм в точке, расположенной на расстоянии +- 7,1см от центральной точки НП

----- добавлено через 55 сек. -----
Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Вы подобрали оптимальные жёсткости поясов получая вышеуказанные значения?
Я ничего не подбирал. Это показательный пример с одинаковыми жесткостями всех элементов.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 14:36
#1048
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Я извиняюсь что влезаю, но
Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
ы согласны с тем что в Ваших схемах разница в значениях 0.2 и 0.17 составляет 17.6% ~ 18%?
Погрешность считается от большего, в этих цифрах будет 15%. Далее округление до 0,01 в данных цифрах дает погрешность округления еще +-5%. В итоге погрешность "определения погрешности" может доходить до 50%)). Чуть точнее нужно быть. С методикой румата солидарен, если найду, то скину пример по выскакиванию поперечки, где очень просится замена сечения
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 14:38
#1049
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нет не согласен.
Вот как с Вами разговаривать? Прошу указать точки с значениями - Вы отказываетесь. Когда привожу значения я - говорите, что я указываю ни те значения.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я ничего не подбирал. Это показательный пример с одинаковыми жесткостями всех элементов.
Как же Вы тогда сравниваете свои значения с Tamerlan_MZO?
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 14:45
#1050
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Вот как с Вами разговаривать?
Я не прошу Вас со мной разговаривать.
Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Прошу указвть точки с значениями - Вы отказываетесь.
Вы не просите, Вы приказываете.
Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Когда привожу значения я - говорите, что я указываю ни те значения.
Что же я могу поделать, если Вы сравниваете ежа с ужом.
Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Как же Вы тогда сравниваете свои значения с Tamerlan_MZO?
Обобщенно. Схема схеме рознь. Я не припомню, что бы в каких-то расчетных случаях у меня получалась разница в одних и тех же расчетных точках больше 10%.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 14:53
#1051
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


румата
У Вас трудности с конгруэнтностью.

steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 14:56
#1052
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
У Вас трудности с конгруэнтностью.
Очень рад, что у Вас больше по делу сказать нечего
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 14:57
#1053
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
С методикой румата солидарен
Ну может тогда хоть Вы поясните, а то просто "глас вопиющего в пустыне":
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Мне бы все-таки очень бы хотелось услышать от кого-нибудь обоснование продления осей за ось пояса, получения точки их пересечения и восстановления из неё перпендикуляра (или вертикальной линии?) к оси пояса. Точки пересечения осей сами по себе фиктивные, а все три перечисленных параметра в сумме являются фиктивными "в квадрате", если не "в кубе". Ведь, например, при жестком примыкании трапециевидной фермы к колонне никому же в голову не придет продлевать оси поясов за колонну до их пересечения. Почему тогда так надо поступать при расчете ферм из ГСП ?
Правда, что-то мне подсказывает, что никакого обоснования (именно обоснования, а не ссылок, что кто-то где-то там именно так и делает) и на сей раз не будет
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
если найду, то скину пример по выскакиванию поперечки, где очень просится замена сечения
Если "выскакивает" - это отнюдь не означает, что её там нет, как бы нам этого не хотелось. Конструкции, они вообще работают во вне зависимости от наших представлений о сим предмете .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 15:20
#1054
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну может тогда хоть Вы поясните, а то просто "глас вопиющего в пустыне":
Величина фиктивного удлинения раскоса за ось пояса приводит в итоге к небольшому запасу. Какое тут нужно обоснование? На что эта величина отрицательно влияет?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если "выскакивает" - это отнюдь не означает, что её там нет, как бы нам этого не хотелось.
Еще раз. Она там есть, только не такой величины, как "выскакивает" по стержневому расчету. Была же в середине темы возня с оболочками.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 15:42
#1055
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Величина фиктивного удлинения раскоса за ось пояса приводит в итоге к небольшому запасу. Какое тут нужно обоснование? На что эта величина отрицательно влияет?
К какому запасу ? IBZ говорит про то, что нагрузка передается раньше, чем "за"....

Последний раз редактировалось Chebyn, 09.06.2018 в 15:51.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 15:50
#1056
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Величина фиктивного удлинения раскоса за ось пояса приводит в итоге к небольшому запасу. Какое тут нужно обоснование
Понятно, как и предполагалось...

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Еще раз. Она там есть, только не такой величины, как "выскакивает" по стержневому расчету. Была же в середине темы возня с оболочками.
Ага, не такой величины, а побольше, чем по Журавскому (переходим по ссылке и читаем вывод) ! Так какой расчет будет ближе к "истинному" - с "нереальными" cкачками Q, учет которых все равно не позволяет дотянуть до "верных" значений или Ваш расчет, избавленный от этих противных скачков, и не дотягивающий до верных значений Tau ещё больше? Впрочем, вопрос вполне риторический.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2018, 15:52
| 1 #1057
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
К какому запасу ?
1)Немного увеличивается длина элемента
2)При программном счете для проверок по нормам берется экстремальное значение момента в конечной точке гибкой части раскоса, хотя правильнее было бы принять для проверки раскоса момент в раскосе в точке пересечения оси раскоса с осью пояса.

----- добавлено через ~30 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ага, не такой величины, а побольше, чем по Журавскому (переходим по ссылке и читаем вывод) !
Значение берем локально-экстремальное из упругого расчета на оболочках и сравниваем с Журавским. Это же просто и "гениально". Если уж сравнивать, то сравнивать нужно интегрально-осредненное значение тау, а еще лучше зоны развития пластических деформаций. Значит получается при отсутствии расцентровки Q=0, тау = 561, чего быть не должно по стержневому расчету.
При расцентровке в 4 см Q= 5.4тонны , а тау 730 по экстремуму.
Выходит Q возросло в бесконечное число раз, а экстремальное тау всего на 23%.
При этом по стержневому расчету при отсутствии расцентровки тау вообще быть не должно.
Вот такая выходит высокая точность расчета на прочность локальных зон стержнями.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Понятно, как и предполагалось...
Так в чем беда с фиктивными расчетными кусочками раскоса, выступающего за ось пояса на несколько сантиметров?

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так какой расчет будет ближе к "истинному" - с "нереальными" cкачками Q, учет которых все равно не позволяет дотянуть до "верных" значений или Ваш расчет, избавленный от этих противных скачков, и не дотягивающий до верных значений Tau ещё больше?
Ну зачем Вы снова об абсолютной истине? Для расчета стержней вцелом будет ближе мой. Для локального расчета узлов - Ваш ближе. Только какой с этого толк, если все равно узлы нужно рассчитывать? И с этим никто и не спорит.

Последний раз редактировалось румата, 09.06.2018 в 16:30.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 10:11
#1058
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Значит получается при отсутствии расцентровки Q=0, тау = 561, чего быть не должно по стержневому расчету.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот такая выходит высокая точность расчета на прочность локальных зон стержнями.

Стержни "в топку", пластины/оболочки - "наше всё"! Вот только на вопрос: "А оцените батенька вручную результат" мне, как эксперту, ещё ни один человек не ответил

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Значение берем локально-экстремальное из упругого расчета на оболочках и сравниваем с Журавским. Это же просто и "гениально". Если уж сравнивать, то сравнивать нужно интегрально-осредненное значение тау, а еще лучше зоны развития пластических деформаций.
Я так понимаю, что обычную балку на Tau максимальное на Q из упругого расчета по Журавскому Вы не проверяете...

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так в чем беда с фиктивными расчетными кусочками раскоса, выступающего за ось пояса на несколько сантиметров?
Вопросом на вопрос ... фи, а то и кю.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну зачем Вы снова об абсолютной истине?
Да нет в строительных науках никакой абсолютной истины, вопрос о степени приближения.

P.S. Хотел сослаться на свой блог на тему "Строительная механика - лженаука ?" и с большим удивлением обнаружил, что своего ответа на заданный вопрос так и не привел. Постараюсь в ближайшее время "исправиться"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 12:17
#1059
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Если принять, что N и M в поясах и раскосах получаются одинаковыми при моделировании узлов жесткими вставками ("подход румата") и заданием узлов КЭ в точках пересечения осей раскосов и поясов ("подход IBZ"), подход румата считаю более оптимальным, поскольку в таком случае получается меньше узлов и стержней в схеме. При этом, в случае моделирования узлов жесткими вставками должны выполнятся два условия:
1) Пояс в узле должен считаться на поперечную силу N*sin(alfa), где N - продольная сила в раскосе, alfa - угол между раскосом и поясом. Лучше считать по формуле из Еврокода. Если Еврокод по каким то причинам недоступен - по Журавскому (будет в запас по отношению к Еврокоду).
2) Расстояние между точками пересечения осей раскосов и пояса не должны быть больше высоты сечения пояса, во избежании эффектов, описанных IBZ в сообщении 1014. Для ферм это условие практически всегда выполняется.

Есть, на мой взгляд, аналогия с расчетом сварных рамных узлов двутавров. Как правило, не вводятся в стержневую схему элементы, моделирующие передачу усилий с поясов ригеля на колонну. Хотя именно такая схема показывает действующее на участке между полками ригеля Q. Обычно в стержневой схеме просто два элемента соединяются в одном узле, а стенка колонны считается на поперечную силу в расчете узла.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 12:38
#1060
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Пояс в узле должен считаться на поперечную силу
Где-бы в нормах это почерпнуть? И можно-ли сюда формулу из еврокода, не ориентируюсь я там(
А так получается в ценрированных Q игнорируем, а если вставка на пару см, то сразу поперечку ловим.
Я считаю, что если выполняется Ваше условие 2, то и 1 проверять не надо. Уж очень далека работа пояса в таких условиях от чистой балки, и даже по картинкам из №620 видно, что касательные стремятся к осям решетки. А вот выходя за эту половину высоты пояса уже рискуем получить там чистый срез

----- добавлено через ~3 мин. -----
Может и СП не идеально поведение в узле описывает, но с учетом ксс и пластики думаю можно спокойно спать
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 12:51
#1061
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Стержни "в топку", пластины/оболочки - "наше всё"! Вот только на вопрос: "А оцените батенька вручную результат" мне, как эксперту, ещё ни один человек не ответил
Не вижу ничего смешно. Напротив, все печально. И дело не в "А оцените батенька вручную результат".
Неужели Вам не ясно из "возни с оболочками", что расцентровка величиной 4 см вносит в значение локального экстремума сдвигающего напряжения всего 7,5МПа вместо положенного стержневого минимума в 44 МПа.
А при дальнейшей расцентровке вклад стержневой модели застывает на величине 25 МПа вместо положенных 44 МПа.

Последний раз редактировалось румата, 10.06.2018 в 13:00.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 12:51
#1062
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Где-бы в нормах это почерпнуть?
В наших - нигде. Это недоработка, на мой взгляд.
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
И можно-ли сюда формулу из еврокода, не ориентируюсь я там(
Можно, но разбираться какая буква, что значит придется самому.


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
А так получается в ценрированных Q игнорируем, а если вставка на пару см, то сразу поперечку ловим.
Я считаю, что если выполняется Ваше условие 2, то и 1 проверять не надо. Уж очень далека работа пояса в таких условиях от чистой балки, и даже по картинкам из №620 видно, что касательные стремятся к осям решетки. А вот выходя за эту половину высоты пояса уже рискуем получить там чистый срез
Для узлов с зазором между носками раскосов поперечка есть всегда, даже при центрировании осей. Условие 1 от условия 2 не зависит.

Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Может и СП не идеально поведение в узле описывает, но с учетом ксс и пластики думаю можно спокойно спать
В СП пластика уже заложена. Остается только ваш ксс.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез пояса.jpg
Просмотров: 303
Размер:	164.7 Кб
ID:	203379  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 12:57
#1063
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что обычную балку на Tau максимальное на Q из упругого расчета по Журавскому Вы не проверяете...
Хотя речь здесь идет о фермах и их расцентрованных узлах, ради исключения Ваших "фи" и "кю", отвечаю - я в обязательном порядке проверяю балки на поперечную силу. В свою очередь хочется спросить - Вы, при проверке балок на поперечную силу , сверяете тау по Журавскому с неизбежными локальными всплесками касательных напряжений в зонах приложения сосредоточенных нагрузок? Если нет, то почему в узлах фермы Вы делаете именно так?

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вопросом на вопрос ... фи, а то и кю.
Бессовестно с Вашей стороны. Я же привел обоснование:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Величина фиктивного удлинения раскоса за ось пояса приводит в итоге к небольшому запасу.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
1)Немного увеличивается длина элемента
2)При программном счете для проверок по нормам берется экстремальное значение момента в конечной точке гибкой части раскоса, хотя правильнее было бы принять для проверки раскоса момент в раскосе в точке пересечения оси раскоса с осью пояса.
Что Вас не устраивает в таком обосновании? В чем беда с фиктивным расчетным удлинением раскоса за ось пояса на несколько сантиметров?

Последний раз редактировалось румата, 10.06.2018 в 13:04.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 13:09
#1064
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В наших - нигде. Это недоработка, на мой взгляд.
На каком основании Вы считаете что это недоработка? Лишь на том, что это есть в Еврокоде?
В Еврокоде не предусмотрены условия по соотношениям размеров сечений поясов и решётки при которых могут быть использованы проверки тех или иных параметров.
В Еврокоде в кучу собраны параметры, а проектировщик должен тратя уйму время выбрать нужное, как в гипермаркете из корзины с наваленым товаром.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Для узлов с зазором между носками раскосов поперечка есть всегда, даже при центрировании осей.
Вот именно. И отечественные нормы говорят о том, что при определённых условиях соотношений размеров сечений пояса и решётки касательные напряжения не учитываются. А Еврокод отнимит уйму времени на проверку в результате которой станет поеятно, что проверка вовсе и не нужна была.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 13:33
#1065
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
На каком основании Вы считаете что это недоработка? Лишь на том, что это есть в Еврокоде?
Да, на том, что это есть в Еврокоде. У вас есть основания считать, что это не так?
Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
В Еврокоде не предусмотрены условия по соотношениям размеров сечений поясов и решётки при которых могут быть использованы проверки тех или иных параметров.
В Еврокоде такие условия предусмотрены.
Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
И отечественные нормы говорят о том, что при определённых условиях соотношений размеров сечений пояса и решётки касательные напряжения не учитываются.
В отечественных нормах такого нет. Или вы можете привести номер пункта и название норм в которых это говорится.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 13:40
#1066
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В отечественных нормах такого нет.
Я же это не отрицаю. Я говорю о том, что применяя сечения определённых размеров продиктованных нормами - учитывать Q не требуется.
Кстати одним из нерекомендованных параметров является превышение эксцентриситета больше h•0.25. Т.е. большие значения говорят о неправильности принятого конструктивного решения.
Всех ставит в затруднение слова в нормах "как правило", "можно не учитывать" и т.д. Но на этот счёт уже много раз высказывались в том числе и некоторые нормотворцы.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 13:53
#1067
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Я же это не отрицаю.
Жесть. Вы постом выше утверждали обратное.
Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Я говорю о том, что применяя сечения определённых размеров продиктованных нормами - учитывать Q не требуется.
Так где же эти условия для размеров, продиктованные нормами при которых учитывать Q не требуется? Приведите номер пункта и название документа.
Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Кстати одним из нерекомендованных параметров является превышение эксцентриситета больше h•0.25. Т.е. большие значения говорят о неправильности принятого конструктивного решения.
Откуда вы это все берете? Где в нормах или хотя бы книгах такое написано?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 14:01
#1068
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Так где же эти условия для размеров, продиктованные нормами при которых учитывать Q не требуется?
Продиктованы отсутствием проверки при наличии требований к соотношениям размеров. Речь про нормы РФ.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вы постом выше утверждали обратное.
Вы не верно поняли/прочитали.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 14:07
#1069
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от steel constructor Посмотреть сообщение
Продиктованы отсутствием проверки при наличии требований к соотношениям размеров. Речь про нормы РФ.
Да, нормы РФ. Какой пункт и какой нормы приводит требования к размерам при которых проверка на Q не требуется?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 14:21
#1070
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Бессовестно с Вашей стороны. Я же привел обоснование:
Величина фиктивного удлинения раскоса за ось пояса приводит в итоге к небольшому запасу.
1)Немного увеличивается длина элемента
2)При программном счете для проверок по нормам берется экстремальное значение момента в конечной точке гибкой части раскоса, хотя правильнее было бы принять для проверки раскоса момент в раскосе в точке пересечения оси раскоса с осью пояса.
Что Вас не устраивает в таком обосновании? В чем беда с фиктивным расчетным удлинением раскоса за ось пояса на несколько сантиметров?
Уважаемый румата, то о чем пишите Вы, является последствиями выбора расчетной схемы, а я спрашивая о том почему она именно такая и идет в разрез с общепринятыми правилами: пересеклись 2 элемента - ставь точку. Вы же, не отвечая по существу на мой вопрос, переадресуете его мне же: "в чем беда?" Получается, что не Вы должны обосновать схему, а я должен её критиковать. Отсюда и "бессовестные" фи с кю. На всякий случай напомню в очередной раз свой вопрос.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Мне бы все-таки очень бы хотелось услышать от кого-нибудь обоснование продления осей за ось пояса, получения точки их пересечения и восстановления из неё перпендикуляра (или вертикальной линии?) к оси пояса. Точки пересечения осей сами по себе фиктивные, а все три перечисленных параметра в сумме являются фиктивными "в квадрате", если не "в кубе". Ведь, например, при жестком примыкании трапециевидной фермы к колонне никому же в голову не придет продлевать оси поясов за колонну до их пересечения. Почему тогда так надо поступать при расчете ферм из ГСП ?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
подход румата считаю более оптимальным, поскольку в таком случае получается меньше узлов и стержней в схеме.
Offtop: Абсолютно реальный случай. Сделали проект, шабаи начали строить. Через 3 недели нас зовет хозяин (не безызвестный в Ростове Бояркин О.А ), чтобы предложить новую работу. Ради интереса заходим на строящийся объект. Мама дорогая, двутавровые колонны развернуты на 90 градусов. Зовем главного шабая: ты чего мерзавец нахреначил. А тот спокойненько так и отвечает: "а мне так монтировать было удобней"
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 14:24
#1071
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


ZVV, так про фермы СП прямо говорит: "При расцентровки следует дополнительно учитывать изгибающие моменты". При этом даже при приложении внеузловой нагрузки речь идет о учете продольных усилий и моментов.
Ближе к нашей теме: есть пункт о списке проверок узлов, и там опять ни слово о поперечке.

Если в историю заглянуть немного:
Есть старый СНиП 82 года, ни слова про касательные, как и про фермы бесфасоночные
Есть пособие 85-89 г, там уже появились наши фермы и формулки, при касательные ни слова
Затем вышли рекомендации 88 г по фермам "пояса из двутавров и решетка из ГСП", и там мелькает нечто про касательные в поясах
Затем обновился СНиП, про касательные не упомянули, как про бесфасоночные, т.е. решили пособия достаточно
И есть в финале этого в 2000 г серия молодечно, которая расчитана по СНиП и пособию, игнорируя рекомендации
Везде в этих документах принимал участие ГОССТРОЙ, и я сомневаюсь, что они могли пропустить такой важный момент в СНиП, и уж тем более в готовой серии. Хотя...)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 14:33
#1072
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ближе к нашей теме: есть пункт о списке проверок узлов, и там опять ни слово о поперечке.
Это дополнительные проверки. При этом для всех элементов конструкций должны выполняться и общие проверки согласно виду НДС. И если поперечная сила присутствует, значит она в обязательном порядке должна быть учтена.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 14:35
#1073
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...а я спрашивая о том почему она именно такая и идет в разрез с общепринятыми правилами: пересеклись 2 элемента - ставь точку.
Кем и где эти "общепринятые правила" были приняты и возведены в ранг закона составления расчетных схем? Ну да ладно, каждый по своему с ума сходит. Но можно же огранизовать расчетный расцентрованный узел с помощью ЖВ и АЖТ так, что не будет паразитных удлинений раскоса, при этом никаких необоснованных всплесков поперечной силы внутри этих узлов так же не будет.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Получается, что не Вы должны обосновать схему, а я должен её критиковать.
Так критикуйте запас в 5-10% по элементам(не узлам), если он Вам не дает покоя, а не требуйте обоснования схемы на которой этот запас получен.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Хотя речь здесь идет о фермах и их расцентрованных узлах, ради исключения Ваших "фи" и "кю", отвечаю - я в обязательном порядке проверяю балки на поперечную силу. В свою очередь хочется спросить - Вы, при проверке балок на поперечную силу , сверяете тау по Журавскому с неизбежными локальными всплесками касательных напряжений в зонах приложения сосредоточенных нагрузок? Если нет, то почему в узлах фермы Вы делаете именно так?
Я корректно задаю Вам вопрос?
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 14:43
#1074
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Абсолютно реальный случай. Сделали проект, шабаи начали строить. Через 3 недели нас зовет хозяин (не безызвестный в Ростове Бояркин О.А ), чтобы предложить новую работу. Ради интереса заходим на строящийся объект. Мама дорогая, двутавровые колонны развернуты на 90 градусов. Зовем главного шабая: ты чего мерзавец нахреначил. А тот спокойненько так и отвечает: "а мне так монтировать было удобней"
Веселая история, но какое она имеет отношение к моему сообщению? Объясните?
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
ZVV, так про фермы СП прямо говорит: "При расцентровки следует дополнительно учитывать изгибающие моменты". При этом даже при приложении внеузловой нагрузки речь идет о учете продольных усилий и моментов.
Ближе к нашей теме: есть пункт о списке проверок узлов, и там опять ни слово о поперечке.

Если в историю заглянуть немного:
Есть старый СНиП 82 года, ни слова про касательные, как и про фермы бесфасоночные
Есть пособие 85-89 г, там уже появились наши фермы и формулки, при касательные ни слова
Затем вышли рекомендации 88 г по фермам "пояса из двутавров и решетка из ГСП", и там мелькает нечто про касательные в поясах
Затем обновился СНиП, про касательные не упомянули, как про бесфасоночные, т.е. решили пособия достаточно
И есть в финале этого в 2000 г серия молодечно, которая расчитана по СНиП и пособию, игнорируя рекомендации
Везде в этих документах принимал участие ГОССТРОЙ, и я сомневаюсь, что они могли пропустить такой важный момент в СНиП, и уж тем более в готовой серии.
Я в курсе о том, что написано в советских, а потом и в российских нормах. Потому и пишу, что это, на мой взгляд, недоработка.
Вот если бы в номах/пособиях/книгах разработчики методики написали, что приведенные проверки исчерпывающие и всегда перекрывают проверку пояса на срез, я бы с чистой совестью ими пользовался и не вводил бы никаких дополнительных проверок. К сожалению, такого в наших источниках я не встречал. В то же время я знаю, что в иностранных нормах помимо тех проверок, какие есть и у нас в нормах, есть еще одна. И я не имею морального права игнорировать эту информацию.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 14:58
#1075
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так критикуйте запас в 5-10% по элементам(не узлам), если он Вам не дает покоя, а не требуйте обоснования схемы на которой этот запас получен.
Вы опять, впрочем вполне ожидаемо, уходите от ответа. Требовать с Вас я ничего не могу по определению. Просто прошу пояснить то, в чем я не вижу ни малейшего обоснования. А запас в 5-10% при обследовании иногда ведет к дополнительным миллионным затратам.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сообщение от румата
В свою очередь хочется спросить - Вы, при проверке балок на поперечную силу , сверяете тау по Журавскому с неизбежными локальными всплесками касательных напряжений в зонах приложения сосредоточенных нагрузок? Если нет, то почему в узлах фермы Вы делаете именно так?
Я корректно задаю Вам вопрос?
Я, честно говоря, не понимаю о каких всплесках Вы говорите. В месте приложения внешней поперечной силы на эпюре внутренних поперечных сил действительно есть скачок, но расчет то мы ведем не на него, а на внутреннюю Q, взятую либо справа, либо слева от скачка.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
двутавровые колонны развернуты на 90 градусов. Зовем главного шабая: ты чего мерзавец нахреначил. А тот спокойненько так и отвечает: "а мне так монтировать было удобней"
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Веселая история, но какое она имеет отношение к моему сообщению? Объясните?
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
подход румата считаю более оптимальным, поскольку в таком случае получается меньше узлов и стержней в схеме.

Последний раз редактировалось IBZ, 10.06.2018 в 15:12.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 15:47
#1076
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Два подхода к моделированию. В обоих усилия в стержнях фермы идентичные. В обоих пояс считается на одинаковую поперечную силу. Результаты проверок в обоих случаях идентичные, поскольку идентичные усилия. В одном из подходов количество узлов и элементов меньше. Какой подход лучше? И при чем здесь ваша история про строителей, если там в результате получены не идентичные с проектом расчетные ситуации?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 16:08
#1077
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Два подхода к моделированию. В обоих усилия в стержнях фермы идентичные. В обоих пояс считается на одинаковую поперечную силу. Результаты проверок в обоих случаях идентичные, поскольку идентичные усилия.
Нет. Причем нельзя даже однозначно говорить о запасе 5-10% (цифры руматы). Вполне возможна ситуация, когда этот запас станет "перегрузом". Поэтому я сразу сказал, что метод с "ручагом" вполне годится для ручной оценки (только ферм), но в программу все же нужно закладывать традиционную схему.

Простенький вопрос. Есть два подхода: традиционный и "новаторский" немного менее трудоемкий. Первый более обоснован, второй не обоснован никак, по крайней мере никакого обоснования я пока не получил. Первый дает "верный" результат, второй некий плавающий результат с не вполне понятными отклонениями. Какой подходом будите пользоваться.

P.S. А самое страшное это то, что недостаточно опытные инженеры могут бездумно следовать рецепту руматы в случаях, где этого делать категорически нельзя.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 16:44
#1078
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
метод с "рычагом"
Вас не понимают сторонники ЖВ.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 17:45
#1079
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


по этой теме сказано и пересказано
а вообще весь расчет делится на две части
- подбор сечения элементов (с учетом устойчивости);
- расчет узлов
расчет "единого" узла (пояс + 2 элемента решетки) согласно нормам (EN, СП) предусматривает значение эксцентриситета в пределах +/- 0,25 h сечения пояса (в противном случае узел рассчитывается как два раздельных узла)
при большем значении эксцентриситета указанная методика расчета "единого" узла не действует
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 17:54
| 1 #1080
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет. Причем нельзя даже однозначно говорить о запасе 5-10% (цифры руматы). Вполне возможна ситуация, когда этот запас станет "перегрузом". Поэтому я сразу сказал, что метод с "ручагом" вполне годится для ручной оценки (только ферм), но в программу все же нужно закладывать традиционную схему.
Простенький вопрос. Есть два подхода: традиционный и "новаторский" немного менее трудоемкий. Первый более обоснован, второй не обоснован никак, по крайней мере никакого обоснования я пока не получил. Первый дает "верный" результат, второй некий плавающий результат с не вполне понятными отклонениями. Какой подходом будите пользоваться.
Так надо было изначально написать, что вы не согласны в моем сообщении с тем, что усилия по обеим схемам идентичны. Вместо этого вы процитировали фразу о меньшем количестве узлов в схеме с жесткими вставками и привели историю про строителей, что в данном контексте вообще не в тему.
Пробежался по литературе где есть расчет ферм из ГСП. В Справочнике Кузнецова (1998), Пособии к американским нормам (2005), Пособии к Еврокоду (2012) приведена в качестве рекомендации схема с жесткими вставками и нигде нет схемы с узлами в месте пересечения раскосов и пояса. Так что непонятно какой из подходов "традиционный", а какой "новаторский".
Еще интересен такой вопрос. Как при вашем подходе выглядит схема когда эксцентриситет внутрь фермы, а не наружу? Тоже доводите раскосы до пояса?
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
расчет "единого" узла (пояс + 2 элемента решетки) согласно нормам (EN, СП) предусматривает значение эксцентриситета в пределах +/- 0,25 h сечения пояса (в противном случае узел рассчитывается как два раздельных узла)
при большем значении эксцентриситета указанная методика расчета "единого" узла не действует
Где в СП вы такое нашли?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2018, 18:14
#1081
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Где в СП вы такое нашли?
согласен, в СП этого нет, но это не значит, что эксцентриситет можно "выкинуть" чуть ли не за пределы пояса
в EN эти расчеты более детализированы и дают более детальную методику
хотя стандартный зазор 20 мм, принятый у нас в основном и предполагает сказанное мною выше (не будем вдаваться в подробности о сечениях элементов, всему есть разумные пределы с их назначением)
хотите отцентрировать усилия - вставляйте доп. пластины
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 09:15
#1082
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Причем нельзя даже однозначно говорить о запасе 5-10% (цифры руматы). Вполне возможна ситуация, когда этот запас станет "перегрузом".
Подтверждения сему высоконаучному положению, надо полагать, не будет.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Поэтому я сразу сказал, что метод с "ручагом" вполне годится для ручной оценки (только ферм), но в программу все же нужно закладывать традиционную схему.
Ваша "традиционная" схема это тот же метод с "ручагом" только в профиль, т.е. перпендикулярно . В "моем" методе момент в поясе будет создавать горизонтальная составляющая усилия в раскосе. В "Вашем" - вертикальная. Конечно, нужно быть академиком, чтобы это понять

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А самое страшное это то, что недостаточно опытные инженеры могут бездумно следовать рецепту руматы в случаях, где этого делать категорически нельзя.
О ужас . Бедные неопытные инженеры! Я, конечно понимаю, Ваши платные кусы по проектированию МК и все такое. Но что-то мне подсказывает, что в данном случае Вы печетесь не об инженерной молодежи, а о своем местном авторитете.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я, честно говоря, не понимаю о каких всплесках Вы говорите.
Не верю, что Вы не слышали про принцип Сен-Венана.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Еще интересен такой вопрос. Как при вашем подходе выглядит схема когда эксцентриситет внутрь фермы, а не наружу? Тоже доводите раскосы до пояса?
Это выходит за рамки все обосновывающих "общепринятые правила" пересечения стержней. Такую схему нельзя вообще рассчитывать программой, только вручную с ЖВ
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 12:18
#1083
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Подтверждения сему высоконаучному положению, надо полагать, не будет.
Нет, не будет. На результат влияет куча факторов как то: конфигурация фермы, приложения нагрузок, жесткости элементов, величина и прядок расположения "коротышей". Если бы это можно было проанализировать в общем виде, то, по большому счету, программы были бы не нужны.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вы печетесь не об инженерной молодежи, а о своем местном авторитете.
Вообще-то я пекусь о своих детях и внуках. Да и других людей тоже жалко. А оснований для беспокойства, поверьте, выше крыши - насмотрелся на экспертизах.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не верю, что Вы не слышали про принцип Сен-Венана.
Да слышал, слышал. Только вот интересно как Вы используете данное правило, к примеру, для расчета опорной части балки, где максимальны и поперечная сила и внешнее воздействие. Ведь там по Вашему всплеск ого-го "А мужики то не знают" (c)

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это выходит за рамки все обосновывающих "общепринятые правила" пересечения стержней.
Отнюдь. Все прекрасно укладывается в классический подход без всяких фиктивностей. В месте пересечения осей раскосов ставим точку и соединяем её с помощью ЖВ с поясом .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 19:03
#1084
nieghbor


 
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 37


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
P.S. А самое страшное это то, что недостаточно опытные инженеры могут бездумно следовать рецепту руматы в случаях, где этого делать категорически нельзя.
Это как раз не самое страшное. Самое страшное то, что некий IBZ хочет посредством интернета продавать свои некоторые взгляды на вещи недостаточно опытным инженерам за деньги. Меня не покидает чувство, что это не совсем правильно.
nieghbor вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 19:56
#1085
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В месте пересечения осей раскосов ставим точку и соединяем её с помощью ЖВ с поясом
Имелось ввиду АЖТ?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 21:21
#1086
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


смотрим книгу "Деревянные конструкции" Иванов, Куницкий Киев 1960 г со стр.354. Там подход с эксцентриситетами похож на подход Румата, насколько это правильно не знаю, но для нахождения усилий на мой взгляд не важно металл это или дерево. Или авторы были не сведущи в нахождении усилий.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 21:32
#1087
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от nieghbor Посмотреть сообщение
Самое страшное то, что некий IBZ хочет посредством интернета продавать свои некоторые взгляды на вещи недостаточно опытным инженерам за деньги. Меня не покидает чувство, что это не совсем правильно.
Некий IBZ имеет свои взгляд на расчеты, и это озвучка абсолютно без ориентации на коммерческие курсы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 21:46
#1088
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


меня только мучает один вопрос: почему когда раскосы с поясом сходятся в одном узле(по ц.т. сечения) нет поперечной силы в поясе, а когда эксцентриситет в 20 мм она появилась? может кто внятно объяснить почему так?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2018, 22:44
#1089
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
может кто что внятно объяснить почему так (или не так)?
- старый добрый метод сечений: режем узел в интересующем месте и находим там усилия из условия равновесия. Примечание: резать надо реальный узел, а не его стержневую модель (в которой и резать-то нечего, т. к. при отсутствии расцентровки там узел - это точка с нулевым размером).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 03:25
#1090
steel constructor


 
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 68


nieghbor
Раслабся.
При необходимости тебя допросят.
steel constructor вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 08:37
#1091
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Вы всё не успокоитесь...
Для лёгких ферм типа "Молодечно" расцентровка не критична. Поэтому не стоит ломать копья.
Основной дефект "кочерги" с ЖВ - основной изгибающий момент в стержне создаётся продольным перемещением, а не поворотом узла.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 09:44
#1092
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Вместо того, чтобы спорить на 50 листов лучше бы те, кто разбираются в теме, составили бы некое руководство по той методике, которую поддерживают. Как в каких случаях поступать. С преимуществами и недостатками этой методики. Потом эти руководства можно было бы прикрепить к первому сообщению темы.

Это было бы полезно:
- для новичков в теме металла
- просто для того, чтобы не повторять одни и те же аргументы по 10 раз.


Если 2-3 человека согласятся сделать это, то я могу взяться за объединение этих текстов в одно целое.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 10:17
#1093
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Все методики давно написаны. Ещё Эйлером.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 11:21
#1094
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
прикрепить к первому сообщению темы
- это к ZeroLine.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 16:11
#1095
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет, не будет. На результат влияет куча факторов как то: конфигурация фермы, приложения нагрузок, жесткости элементов, величина и прядок расположения "коротышей". Если бы это можно было проанализировать в общем виде, то, по большому счету, программы были бы не нужны.
Можно проанализировать и в общем виде. И этот общий вид заключается в том, что вводя в программу , к примеру, раму или связь в виде слившихся воедино стержней, но с расцентровкой гигантскими жесткими вставками глупо ожидать от программы верный результат. С другой стороны, при расчете фермы с мизерной, к примеру 1-2мм по методу пересеклись две линии - ставь точку - получим "рамный" скачек поперечной силы внутри узла такой величины, которая полностью дискредитирует это "общепринятые правило" составления расчетных схем.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вообще-то я пекусь о своих детях и внуках. Да и других людей тоже жалко.
Выходит румата - человеконенавистник, хочет сгубить человечество своими опасными ЖВ.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А оснований для беспокойства, поверьте, выше крыши - насмотрелся на экспертизах.
Сказал бывший эксперт эксперту настоящему Я не понаслышке знаю, что иногда приносят в экспертизу. От "дурака" страховки нет.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Только вот интересно как Вы используете данное правило, к примеру, для расчета опорной части балки, где максимальны и поперечная сила и внешнее воздействие.
Вопросом на вопрос, говорите...?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Все прекрасно укладывается в классический подход без всяких фиктивностей. В месте пересечения осей раскосов ставим точку и соединяем её с помощью ЖВ с поясом
Ну как Вы договорились до такого безобразия? А как же касательные напряжения(поперечная сила), которые есть в узле, но нет в такой стержневой модели?
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 16:57
#1096
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
С другой стороны, при расчете фермы с мизерной, к примеру 1-2мм по методу пересеклись две линии - ставь точку - получим "рамный" скачек поперечной силы внутри узла такой величины, которая полностью дискредитирует это "общепринятые правило" составления расчетных схем.
Уже не первый раз слышу от вас про некий "рамный скачок" поперечной силы неприличной величины. В фермах никогда не наблюдал поперечную силу в узле больше величины N*sin(alfa), где N - усилие в раскосе, alfa - угол между раскосом и поясом. То есть поперечная сила в узле именно той величины, которая и должна быть. Или вы о другом?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 17:15
#1097
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Уже не первый раз слышу от вас про некий "рамный скачок" поперечной силы неприличной величины. В фермах никогда не наблюдал поперечную силу в узле больше величины N*sin(alfa), где N - усилие в раскосе, alfa - угол между раскосом и поясом. То есть поперечная сила в узле именно той величины, которая и должна быть. Или вы о другом?
ну таки почему тогда не учитываем эту поперечную силу при центрированном узле? или 1...2 мм расцентровка и она тут так тут, тогда надо всегда считать ввиду неточности изготовления скажем При таком подходе нарушается сам принцип проектирования и расчета стержневых систем,а именно что должны в стержнях действую только нормальные силы за исключением случаев приложения внешней нагрузки непосредственно к стержню, если что этот принцип сам вывел только что
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 12.06.2018 в 17:21.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 17:18
#1098
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
ну таки почему тогда не учитываем эту поперечную силу при центрированном узле? или 1...2 мм расцентровка и она тут так тут, тогда надо всегда считать ввиду неточности изготовления скажем
Я всегда учитываю.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 17:27
#1099
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я всегда учитываю.
ясно, не ну проектирование в запас это правельно для проектировщика, если заказчик не экономит, только если другой проектировщик пересчитает Вашу ферму по просьбе заказчика и выйдет, что без учета поперечно силы сечения меньше получаются, боюсь трудно будет доказать что Вы правы. Кстати откуда взяться поперечной силе от всяких там sin напомню узел находится в равновесии относительно всех сил в узле, поэтому силы в узле надо сложить с соответствующими знаками относительно вертикальной оси и в итоге будет что? правильно 0
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 17:31
#1100
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Уже не первый раз слышу от вас про некий "рамный скачок" поперечной силы неприличной величины. В фермах никогда не наблюдал поперечную силу в узле больше величины N*sin(alfa), где N - усилие в раскосе, alfa - угол между раскосом и поясом. То есть поперечная сила в узле именно той величины, которая и должна быть. Или вы о другом?
Я о другом. "Неприличность " этого скачка заключается в его отсутствии внутри узла в реальности. Что 0 мм, что 2 мм в реальности на пояс эта величина не окажет никакого влияния, но по методу "общепринятых правил" вполне может понадобится замена сечения пояса именно из-за наличия этих 2 мм расцентровки.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 17:43
#1101
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Т.е. спор между румата и IBZ идет о том, что румата утверждает о том, что формула Журавского для такого узла не работает и в реальности касательных напряжений значимой величины в узле нет (речь о сечении, помеченным красным на рисунке), а IBZ, напротив - что проверка по этому сечению обязательна. Величина расцентровки при этом (и как ее в расчетных программах задавать), а также границы применимости утверждения - дело уже второе. Я правильно понимаю уважаемых донов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сечение.JPG
Просмотров: 79
Размер:	24.2 Кб
ID:	203455  

Последний раз редактировалось vanAvera, 12.06.2018 в 17:49.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 18:27
| 1 #1102
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Т.е. спор между румата и IBZ идет о том, что румата утверждает о том, что формула Журавского для такого узла не работает и в реальности касательных напряжений значимой величины в узле нет (речь о сечении, помеченным красным на рисунке), а IBZ, напротив - что проверка по этому сечению обязательна. Величина расцентровки при этом (и как ее в расчетных программах задавать), а также границы применимости утверждения - дело уже второе. Я правильно понимаю уважаемых донов?
это при центровке Вы показали а надо когда расцентровка идет, то бишь оси раскосов сходятся за осью пояса. Впрочем тут есть мнение что и при центровке именно в этом сечении есть поперечная сила в поясе от внутренних усилий раскосов во как!!! Я же разумею так, если оси раскосов встретились в пределах сечения пояса, то поперечки практически не будет, т.к. через волокна пояса разнонаправленные усилия практически полностью компенсируют друг друга. А вот когда пересечения раскосов вышло за пределы пояса, то поперечка имеет место быть явно.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 12.06.2018 в 18:36.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 18:40
#1103
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Если 2-3 человека согласятся сделать это, то я могу взяться за объединение этих текстов в одно целое.
Ctrl+C, Ctrl+V?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 18:42
#1104
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Offtop:
Ctrl+C, Ctrl+V?
Offtop: что то мне подсказывает, что последние нормы делаются таким способом
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 18:44
| 1 #1105
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю...
Не совсем, но близко. Всплеск касательных напряжений внутри/вблизи зоны фактического примыкания раскосов к поясу будут всегда. Даже при идеально точной нулевой центровке. Так вот величины этих касательных "локальностей" ,в сущности, ничего общего с формулой Журавского не имеют. В отмеченном Вами сечении средняя величина этих касательных напряжений будет близка к нулю как в случае нулевой расцентровки, так и в случае относительно малых значений расцентровки. Формулу Журавского для помеченного Вами сечения корректно применять тогда, когда ферма окончательно "мутирует" в раму, т.е. тогда, когда величина расцентровки станет такой, что узел уже нельзя будет рассматривать как единый континуум. В таком случае нужно рассматривать два узла, стержневую схему рамы "готовить" по методу не ясно откуда взявшихся "общепринятых правил" IBZ, а сечение между ними проверять по Журавскому.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 19:39
#1106
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


румата, спасибо. Получается, противоречия особо и нет - речь лишь о некоем граничном условии, при котором нужно начинать проверять на Q, и, соответственно, в расчетной схеме это учитывать. К примеру, расцентровка от 0.25h(пояса), т.е. по 0.25 от узла - уже может играть роль. А до этой величины - или в узел, или пересечь стержень по общим правилам и объединить АЖТ - чтобы отразить невозможность изгиба мини-участка между раскосами. Вы согласны?
Offtop: Кстати, "общепринятых правила" IBZ - они действительно распространены, вполне логичны и универсальны. Наверное, потому и распространены.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 20:18
#1107
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Получается, противоречия особо и нет - речь лишь о некоем граничном условии, при котором нужно начинать проверять на Q, и, соответственно, в расчетной схеме это учитывать. К примеру, расцентровка от 0.25h(пояса), т.е. по 0.25 от узла - уже может играть роль.
Только наши нормы не подразумевают проверку на Q. Ни при каких граничных условиях. А те, что упомянуты, раньше определяли нужно или нет учитывать изгибающий момент. Теперь его нужно учитывать всегда при наличии эксцентриситетов.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 20:18
#1108
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Получается, противоречия особо и нет - речь лишь о некоем граничном условии, при котором нужно начинать проверять на Q, и, соответственно, в расчетной схеме это учитывать.
Нет противоречий. Есть простейшее правило при расчете ферм. Если узел фермы рассчитывается единым, то и в расчетной схеме он должен быть единым. При этом никакие рамные всплески поперечной силы в расчете пояса, как единого стержня не учитываются. Эти всплески будут правильно учтены при проверках соединения.
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
К примеру, расцентровка от 0.25h(пояса), т.е. по 0.25 от узла - уже может играть роль. А до этой величины - или в узел, или пересечь стержень по общим правилам и объединить АЖТ - чтобы отразить невозможность изгиба мини-участка между раскосами. Вы согласны?
Величина расцентровки не произвольная величина(захочу приму больше, захочу меньше). Это следствие конструктивного ограничения минимального расстояния между кромками привариваемых к поясу раскосов. Величина расцентровки должна во всех случаях приниматься минимально возможной. Вот при такой минимально возможной величине расцентровки узел можно считать единым, т.к. существуют вполне обоснованные нормативные методики его расчета. Все остальные "общепринятые правила" составления расчетных схем не являются обоснованными, даже если они распространены повсеместно.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Только наши нормы не подразумевают проверку на Q.
Не путайте Q внутри узла с Q за его пределами. Да еврокод позволяет учитывать поперечную силу в примыкающих к узлу элементах, а не внутри узла. Отечественные нормы оперируют только примыкающими моментами, но это не значит, что Q не учитывается совсем.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 20:24
#1109
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
"Неприличность " этого скачка заключается в его отсутствии внутри узла в реальности.
Да нет там никакого скачка.
Cкажите, румата сколько таких ферм Вы реально запроектировали или хотя бы посчитали. Вот я, например, на вскидку штук 100

P.S. Простите великодушно, но Антон есть мой любимый персонаж, а известные братья - мои любимые писатели . Так что я к Вам за Ваш ник отношусь ну очень строго
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 20:32
#1110
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Отечественные нормы оперируют только примыкающими моментами, но это не значит, что Q не учитывается совсем.
Какие проверки необходимо выполнить для учета Q? Если не сложно, приведите номера формул из СП или др. документа для наглядности (еврокод уже был).
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 20:44
1 | #1111
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Какие проверки необходимо выполнить для учета Q?
Нет у меня никаких ссылок. Я же сказал, что отечественные нормы избавляют отечественного инженера явно учитывать поперечную силу в элементах, примыкающих к узлу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да нет там никакого скачка.
В стержневой схеме, созданной по Вашим правилам этот скачек есть, в узле его нет.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Cкажите, румата сколько таких ферм Вы реально запроектировали или хотя бы посчитали. Вот я, например, на вскидку штук 100
Помериться мужским достоинством изволите? Я не буду в этом участвовать, Вы уж как нибудь без меня обойдитесь.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 21:29
#1112
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не путайте Q внутри узла с Q за его пределами. Да еврокод позволяет учитывать поперечную силу в примыкающих к узлу элементах, а не внутри узла.
Может мы разные Еврокоды смотрим? В моем учитывается поперечная сила именно внутри узла. Даже картинку привели, чтобы исключить разночтения:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: еще раз про срез.jpg
Просмотров: 380
Размер:	127.0 Кб
ID:	203461  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 21:59
#1113
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Может мы разные Еврокоды смотрим? В моем учитывается поперечная сила именно внутри узла. Даже картинку привели, чтобы исключить разночтения:
Да нет. Мы одни и те же Еврокоды смотрим. Только приведенная Вами картинка схематично показывает виды возможных отказов узла при действии продольных сил и изгибающих моментов в примыкающих к узлу элементах. В какую формулу по расчету узлов еврокода Вы будете подставлять величину рамного всплеска поперечной силы в коротыше между узлами, полученной из схемы на "общепринятых правилах" IBZ?
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 22:29
#1114
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Величина расцентровки не произвольная величина(захочу приму больше, захочу меньше). Это следствие конструктивного ограничения минимального расстояния между кромками привариваемых к поясу раскосов.
Это понятно. Расцентровка почти всегда есть, а вот когда ее надо моделировать в общей схеме - это другой вопрос.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В стержневой схеме, созданной по Вашим правилам этот скачек есть, в узле его нет.
А вот тут интересно. Вы же сами написали - на Q надо проверять. Предположим, что наша ферма так сконструирована, что расцентровка есть и надо найти все-таки Q. И тут вы с Игорем Борисовичем имеете разное мнение - как именно находить Q (от способа нахождения зависит и величина Q, получается?) и проверять на него?

Лично я считаю, что формула Журавского вполне неплоха, Q для нее вполне можно найти через усилие в раскосе. Лично с такой проблемой в узле не сталкивался, но короткие консоли попадались - проверял именно так. Чем коротыш между раскосами плох для проверки по Журавскому?
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 22:37
#1115
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


ZVV, подскажите, как определяются параметры Ved и Vpl,Rd?
В первом приближении принял
Ved = фактическому усилию в раскосе
Vpl,Rd = Ni,Rd (предельное усилие в раскосе, сдвиг от которого может воспринять пояс)
С остальными параметрами вроде разобрался.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: VShear.jpg
Просмотров: 91
Размер:	52.4 Кб
ID:	203462  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 23:03
#1116
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Расцентровка почти всегда есть, а вот когда ее надо моделировать в общей схеме - это другой вопрос.
Конечно другой вопрос. Вы же спрашивали не о том, когда нужно учитывать расцентровку, а когда нет, а о том, где граница между единым узлом и двумя отдельными. Или я что-то не так понял?
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А вот тут интересно. Вы же сами написали - на Q надо проверять.
Не на Q нужно проверять узел, а на сдвиг стенки пояса. Т.е. не нужно дополнительно определять никаких Q в коротышах. Ни по еврокоду, ни по нашим нормам. Максимум, что нужно определить Q в примыкающих к узлу элементах и учесть эти усилия в расчете сварных швов.
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
И тут вы с Игорем Борисовичем имеете разное мнение - как именно находить Q (от способа нахождения зависит и величина Q, получается?) и проверять на него?
Единственный верный способ расчета стенки пояса на сдвиг в зоне прикрепления раскосов - нормативная проверка несущей способности узла. По еврокоду или по СП не столь важно. А Игорь Борисович (очень ответственный и человеколюбивый специалист в области расчета МК) настаивает на какой-то двойной проверке пояса. Зачем это нужно и чем он обосновывает свою такую настойчивость - мне абсолютно не ясно.
Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Чем коротыш между раскосами плох для проверки по Журавскому?
Я же уже раза три об этом здесь писал. Идем по кругу в очередной раз?
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 23:17
#1117
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вы же спрашивали не о том, когда нужно учитывать расцентровку, а когда нет, а о том, где граница между единым узлом и двумя отдельными. Или я что-то не так понял?
Это же одно и то же: единый узел->в схеме никаких которышей нет; два отдельных узла->в схеме разбиваем стержень-пояс стержнями раскосами и проверяем стержневой элемент между раскосами на все.


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Единственный верный способ расчета стенки пояса на сдвиг в зоне прикрепления раскосов - нормативная проверка несущей способности узла. По еврокоду или по СП не столь важно.
Ваше мнение понятно - нормы учитывают, дополнительно ничего считать не нужно.

Спасибо. Offtop: Насчет применимости ф-лы Журавского, видимо, надо еще раз перечитать.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 23:33
#1118
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В какую формулу по расчету узлов еврокода Вы будете подставлять величину рамного всплеска поперечной силы в коротыше между узлами, полученной из схемы на "общепринятых правилах" IBZ?
В явном виде Q, как Вы и говорили, в EN нет
в формуле проверки пояса на сдвиг/срез => NiRd = fy0*Av,0/((3)^1/2)*sin(угла) срезающая сила выражена через усилие в раскосе(ах) (как в прочем и во всех остальных)
- fy0/((3)^1/2) не что иное как 0,58*fy0, т.е. сопротивление пояса на срез;
- NiRd*sin(угла) - предельное значение усилия (спроецированного) в элементе решетки при проверке пояса на срез
Т.о., при проверке узлов по EN говорить об использовании формулы Журавского (по крайней мере в ее общем виде) не приходится,
напряжения в поясе определяются тривиально => усилие/площадь среза.
Вообще, лучше определиться с адекватной расчетной моделью узлов, и уже после этого вести рассуждения есть там Q, какое ее значение или ее вообще там нет).
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 23:41
#1119
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
апряжения в поясе определяются тривиально => усилие/площадь среза.
Не совсем тривиально. Почему в знаменателе корень из трех помноженный на синус угла?
Кроме того полностью учитывается пластическая работа пояса на сдвиг.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Вообще, лучше определиться с адекватной расчетной моделью узлов, и уже после этого вести рассуждения есть там Q, какое ее значение или ее вообще там нет).
А еще лучше сначала определиться с адекватной моделью фермы с расцентрованными узлами.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2018, 23:57
1 | #1120
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не совсем тривиально. Почему в знаменателе корень из трех помноженный на синус угла?
Кроме того полностью учитывается пластическая работа пояса на сдвиг.
Почему не тривиально? напряжения = сила/площадь
Вы считаете полностью? Не думаю, предел как раз - не выше площадки текучести, (ну разве только коэфф. условий работы).

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А еще лучше сначала определиться с адекватной моделью фермы с расцентрованными узлами.
По геометрии фермы - фантазии не исчерпаемы
Геометрия фермы и модель узлов не совсем одинаковые вещи.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
подскажите, как определяются параметры Ved и Vpl,Rd?
V0, Ed = max [ | N1,Ed |*sinθ1 ; | N2,Ed |*sinθ2 ]
N0, gap, Ed = max [ Np,Ed + N1,Ed*cosθ1 ; N0,Ed + N2,Ed*cosθ2 ]
Vpl,0,Rd = Av,0 * ( fy0 / √3 ) / γM0
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 07:09
#1121
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


читал тему с начала с перебоями, смотрю, нехилая волна поднялась..
я не знаток ГСП ферм, но мы говорим, в первую очередь, о моделировании. И тут я согласен полностью с Ильнуром и румата, нельзя рассматривать внутренние усилия отдельно при детализации/измельчении схемы (в данном случае измельчении, рассмотрении под микроскопом оси бревна, ну хорошо, бруса), эти усилия возникли в узле, есть хороший тезис "что задали, то и получили".
Хотите поставить узел в месте пересечения стержней - да без проблем, только учтите: 1) фактическое распределение нагрузок (а не в один узел, как было в классике), а еще 2) габариты сечений, т.е. не всю длину пояса между точками пересечения смежных раскосов, а физическую, ну и не забываем учесть 3) Тимошенко и ограничить сдвиг физическими возможностями пояса, а не бесконечными величинами жесткости.
И так, если не отходим от классики (узловая нагрузка, все смежные стержни входят в один узел), то достаточно подвинуть геометрические центры опорных сечений раскосов, и ничего дополнительно учитывать не требуется, бредовых результатов не будет - это "общепринятая" схема моделирования, но с учетом моментов.
А то, что здесь предлагается, никакая не общепринятая и уж тем более не доведенная до ума схема, и с чего она обоснованная - с таким то уровнем "детализации". Я принципиально не возражаю против "пересеклись, ставь узел", но нужно соблюсти 3 дополнительных пункта, описанных выше. И как тут ни крути, при выполнении второго пункта нужно вводить ЖВ, но не поперечные, которые я предлагал, а продольные. Какой пункт или пункты реально окажут реальное влияние, вопрос открытый.
Вспоминаем, что усилия для расчета узлов определяются, самое худшее, на пересечении габаритов входящих узел сечений, а не в точке пересечения их осей.

----- добавлено через ~11 мин. -----
соглашусь, что таким образом ЖВ задавать сложнее, чем изменение оси пояса, но, я так думаю, что в реальной ферме, впрочем, как и на выложенной картинке из учебника, говорить, что рассцентровка будет одинаковой для разных сечений - лукавить. Тут я согласен с IBZ, что можно получить ахинею при рассмотрении усилий в поясах.
ander вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:09
| 1 #1122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Что-то потухло. Подкину дровишек.
Вот фрагмент из EN, выложенный тут, с изображением картины деформации узла. Мы видим красивый сдвиг, к которому применима формула Журавского. Прямой вывод - IBZ прав, рассматривая ЭТОТ участок как стержень.
Однако у меня лично имеются сомнения, что такая картина деформации ВОЗМОЖНА ВООБЩЕ - есть же незыблемые принципы природы, лет 200 назад описанные Сен-Венаном и к нашему времени на 100% подтвержденные наукой.
Этот принцип говорит, что при коротком стержне усилия по сечению НЕ УСПЕВАЮТ распределиться как в стержне.
А именно: вот такого красивого сдвига НЕ БУДЕТ, ибо участок СЛИШКОМ короткий по сравнению с габаритом сечения. Я могу лично подтвердить, что при моделировании узлов в объеме (методом КЭ, оболочками) распределение усилий в таком узле АБСОЛЮТНО не соответствует распределению по Журавскому. Никогда.
Я не вникал в формулы EN и не сравнивал с формулами Журавского, но думаю, что в EN для этого узла вряд ли применяется формула Журавского.
Хотя могли и применить, в большой запас.
Кратко: короткий кусок профиля не может рассматриваться как стержень.
И баста.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Парадокс.png
Просмотров: 78
Размер:	19.3 Кб
ID:	203468  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:17
#1123
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
но думаю, что в EN для этого узла вряд ли применяется формула Журавского.
Это ты правильно "думаешь" - нет там формулы Журавского.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
короткий кусок профиля не может рассматриваться как стержень.
Чёй-то не может? Ну если очень хочется, учти деформации сдвига.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:24
#1124
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чёй-то не может? ..
Доброе утро.
Потому что термин "стержень" предполагает дли-и-и-и-инный предмет. В котором "устаканившиеся" по сечению распределения.
А в узле локальностей выше крыши, и нужны иные подходы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:25
#1125
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
предполагает
Это кто и где такое "предполагает"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:27
#1126
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это кто и где такое "предполагает"?
Все и везде. Можешь набрать в гугле "стержень, механика" и т.д.
Конкретно по формуле Журавского: она выведена из гипотезы плоских сечений балки. Какие нафег плоские сечения в узле ГСП-фермы? Где там балка???
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.06.2018 в 08:35.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:28
#1127
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


"Стержень" - это такой предмет в котором есть M, N и Q. И всё.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:30
#1128
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Стержень" - это такой предмет в котором есть M, N и Q. И всё.
Нет, неверно. Садись, 2. Иди учи матчасть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:36
#1129
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Хе, мал ты ещё, чтоб мне перечить.
Впрочем, речь не о терминах, а о сути.
Короче, как IBZ сказал, так и делайте. Для получения правильных усилий. А уж что дальше с этими усилиями делать - отдельная тема.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:43
#1130
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Хе, мал ты ещё, чтоб мне перечить.
В стержне наличие Q и М вовсе необязательно, к слову "мал". Это уже разновидность. Балкой (брусом) называется. Журавский "работал" с брусом, и распределение его строго подчинено гипотезе плоских сечений. Offtop: Тебя учить и учить надо. Видимо, забыл больше, чем знал.
Цитата:
Впрочем, речь не о терминах, а о сути.
Offtop: Что, с терминами не обломался? По сути - какие нафег плоские сечения в узле? Где там балка??? Чтобы Журавского применять.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Короче, как IBZ сказал, так и делайте. Для получения правильных усилий..
Ни в коем случае не делайте по IBZ - это принципиально ошибочный путь: определение усилий в нестержне как в стержне ведет к следующей ошибке - проверке как стержня.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:44
#1131
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А именно: вот такого красивого сдвига НЕ БУДЕТ, ибо участок СЛИШКОМ короткий по сравнению с габаритом сечения
А как же тогда работает болт в срезном соединении ?
Журавский-не Журавский, но разницу составляющих в раскосах пояс должен взять хотя бы своей площадью среза.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:49
#1132
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
А как же тогда работает болт в срезном соединении ?..
Мы здесь об узле ГСП.
Вы не согласны с тем, что в узле ГСП-фермы усилия по сечениям пояса и раскосов не распределены красиво-равномерно, как в стержнях? (как рисуются в эпюрах)
Или таки подозреваете, что как-то там немного все посложнее? Нет?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 08:51
#1133
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кратко: короткий кусок профиля не может рассматриваться как стержень.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ни в коем случае не делайте по IBZ - это принципиально ошибочный путь: определение усилий в нестержне как в стержне ведет к следующей ошибке - проверке как стержня.
На этом следовало бы поставить точку. Но дрова сухие и угли еще не остыли...
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 09:05
#1134
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Болты на срез тоже проверять не надо?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 09:07
#1135
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы здесь об узле ГСП.
Вы не согласны с тем, что в узле ГСП-фермы усилия по сечениям пояса и раскосов не распределены красиво-равномерно, как в стержнях? (как рисуются в эпюрах)
Или таки подозреваете, что как-то там немного все посложнее? Нет?
я уже написал
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
разницу составляющих в раскосах пояс должен взять хотя бы своей площадью срез
Если стенки пояса в принципе не способны её воспринять, то как ? И это не редкость.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 09:36
#1136
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А именно: вот такого красивого сдвига НЕ БУДЕТ, ибо участок СЛИШКОМ короткий по сравнению с габаритом сечения.
Такой красивой деформации не будет. Стенки не позволят. А вот среза по этой плоскости... Почему бы нет?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 09:53
#1137
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
усилия по сечениям пояса и раскосов не распределены красиво-равномерно, как в стержнях? (как рисуются в эпюрах)
И где ты такое видел? усилия НЕ распределены по сечениям пояса и раскосов, а приложены строго по оси стержня.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 09:54
#1138
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Кидаю дрова. Проверять надо всегда на Q , т.к. если следовать логике приемников Журавского для данного узла, то есть допуски на изготовление ферм и поэтому там просто обязаны фактически появится Q(даже при центрированных узлах в проекте) и возможно теперь пояса ферм не проходят. Усе пропало шеф, все фермы запроектированы неправильно и в аварийном состоянии
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 10:02
#1139
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


по поводу того, как я понимаю жесткую вставку, про которую говорю, подкорректировал картинку от румата. Не знаю, о каком там весомом влиянии изменения длины идет речь, но даже это можно подрегулировать, но уже продольной жесткой вставкой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: жв+.png
Просмотров: 86
Размер:	64.7 Кб
ID:	203471  
ander вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 10:36
#1140
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Журавский-не Журавский, но разницу составляющих в раскосах пояс должен взять хотя бы своей площадью среза.
Даже если не будет двух раскосов(T,У типы узлов) и разницы их составляющих, пояс все равно нужно проверять на сдвиг. Интересно, из какого коротыша нужно будет брать Q таком случае.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 10:49
#1141
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
пояс все равно нужно проверять на сдвиг
- скорее на «сплющивание».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 11:09
1 | #1142
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да нет. Мы одни и те же Еврокоды смотрим. Только приведенная Вами картинка схематично показывает виды возможных отказов узла при действии продольных сил и изгибающих моментов в примыкающих к узлу элементах. В какую формулу по расчету узлов еврокода Вы будете подставлять величину рамного всплеска поперечной силы в коротыше между узлами, полученной из схемы на "общепринятых правилах" IBZ?
В формулу расчета пояса на срез.
Выражение для предельного усилия в раскосе можно преобразовать в выражение для поперечной силы между раскосами с помощью соотношения Q=N*sin(alfa). Здесь величина Q - это то, что вы называете "рамный всплеск поперечной силы". Но даже без такого преобразования в формуле для N0,Rd параметр VEd это и есть поперечная сила на участке между раскосами.
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
ZVV, подскажите, как определяются параметры Ved и Vpl,Rd?
VEd=N*sin(alfa) - расчетная поперечная сила на участке между раскосами.
Vpl,Rd - несущая способность сечения на сдвиг в пластической стадии. Определяется по формуле (6.18) EN 1993-1-1-2009.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 11:13
#1143
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Болты на срез тоже проверять не надо?
Какие такие в натуре болты еще? Давайте не путать хрен с пальцем. Если уж очень хочется поговорить об особенностях болтовых соединений, то надо конкретный узел в конкретной ветке обсуждать. Болтовое соединение имеет четкие контактные границы в узле, и ничего общего с монолитным ГСП-узлом не имеет.
Цитата:
Такой красивой деформации не будет. Стенки не позволят. А вот среза по этой плоскости... Почему бы нет?
Нет картинки, нет и среза. Картина усилий(напряжений) по физике адекватна картине деформаций.
Цитата:
И где ты такое видел?
Это я видел (и тыщи других благородных форумчан, да имеющих хотя бы один глаз) на картинах усилий в КЭ-программах. Я же не с ПАТАЛКА беру данные, да? Достаточно полистать вот этот форум и найти кучу таких картин (в т.ч. на Аnsys), причем в итоге всех интересует физика разрушения, а именно эквивалентное напряжение в теле узла, и вопросы местной устойчивости (при тонких стенах). А не какие-то эфермерные Q.
Цитата:
по поводу того, как я понимаю жесткую вставку
ЖВ - это спецэлемент (КЭ), именно для удобства моделирования, и именно для моделирования эксцентриситетов. Просто теоретики не умеют "готовить" КЭ-модели. Им все подавай "четыре формулы из СНиП".
Цитата:
пояс все равно нужно проверять на сдвиг. Интересно, из какого коротыша нужно будет брать Q таком случае.
Цитата:
скорее на «сплющивание»
Вот уже трезвые голоса пошли.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 11:15
#1144
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Выражение для предельного усилия в раскосе можно преобразовать в выражение для поперечной силы между раскосами с помощью соотношения Q=N*sin(alfa). Здесь величина Q - это то, что вы называете "рамный всплеск поперечной силы".
Ну хорошо, а если узел без расцентровки, откуда будете брать Q для преобразования в N*sin(alfa)?
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 11:32
| 1 #1145
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну хорошо, а если узел без расцентровки, откуда будете брать Q для преобразования в N*sin(alfa)?
Хоть с расцентровкой, хоть без расцентовки для узлов с зазором между носками раскосов всегда Q=VEd = N*sin(alfa).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 11:40
#1146
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Последние несколько страниц темы все больше напоминают попытки учета напряжений от момента в стенке балки
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 11:42
#1147
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
как я понимаю жесткую вставку
Где-то так. Это легко проверить. Учитывая, что можно задавать по трём осям - вариантов море.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 11:45
#1148
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Хоть с расцентровкой, хоть без расцентовки для узлов с зазором между носками раскосов всегда Q=VEd = N*sin(alfa).
Ну а как же "общепринятые правила"? Выходит они не верны и не отображают верно реальную работу узлов, раз в стержневой модели фермы нет этого рамного скачка поперечной силы вблизи узла без расцентровки.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 12:20
#1149
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Все не успокоетесь
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Хоть с расцентровкой, хоть без расцентовки для узлов с зазором между носками раскосов всегда Q=VEd = N*sin(alfa).
А N какое принимать?
В узле, в котором 2 раскоса N от какого брать? А если один элемент подходит, то он, типа всегда режет пояс всем своим N?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 12:24
#1150
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Все не успокоетесь

А N какое принимать?
В узле, в котором 2 раскоса N от какого брать? А если один элемент подходит, то он, типа всегда режет пояс всем своим N?
получается так, говорю же шеф усе пропало, все построенные фермы срочно проверить на данную поперечную силу, а то ведь они в аварийном состоянии могут быть, но для начала всех эвакуировать понимаешь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 12:32
#1151
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
получается так
Да получается В этом-то и кроется суть вопроса: проверить на поперечную силу очень просто и учитывать ее очень просто. Но, получается, что кучу запроектированных, причем парвильно ферм могут не проходить по прочности нижних поясов по касательным. Да даже больше: верхних поясов! Ведь согласно норм изгибаемые элементы в местах, где нет момента могут проверятся на срез по формуле Q/(thRy)<1, а не по формуле Журавского. А консольный махонький опорный участок балки как раз под такое определение подпадает. Тоесть опорный узел нашей фермы проходит, а вот уже в месте примыкания опорного раскоса - нет! Ведь там есть моментик, там надо по формуле Журавского! Вот и наговорили на форуме dwg.ru во главе с IBZ, что практически ВСЕ фермы на постсовке надо срочно демонтировать!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 12:48
#1152
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
там есть моментик,
- моментик поясами воспринимается, а поперечная сила стенками.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
моментик, там надо по формуле Журавского!
- а как наличие момента и Журавский связаны? В его формуле и момента-то нет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 12:49
#1153
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну а как же "общепринятые правила"? Выходит они не верны и не отображают верно реальную работу узлов, раз в стержневой модели фермы нет этого рамного скачка поперечной силы вблизи узла без расцентровки.
Не существует каких либо "общепринятых правил" которые гарантируют, что все будет правильно посчитано. Инженер сам выбирает степень идеализации объекта исследования исходя из потребностей расчета (чаще ему помогают в этом ученые).
Если раскосы соединяются через пояс, то и усилие с одного раскоса на другой перейдет через этот же пояс. Вертикальная составляющая этого усилия и есть поперечная сила. По другому никак.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А N какое принимать?
В узле, в котором 2 раскоса N от какого брать?
Того который дает больше Q. Для узла без внешней нагрузки без разницы - Q от раскосов одинаковы.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А если один элемент подходит, то он, типа всегда режет пояс всем своим N?
Типа да. Чем еще вы уравновесите вертикальную составляющую в поясе?

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
получается так, говорю же шеф усе пропало, все построенные фермы срочно проверить на данную поперечную силу, а то ведь они в аварийном состоянии могут быть, но для начала всех эвакуировать понимаешь
Вообще говоря, так и есть.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ведь согласно норм изгибаемые элементы в местах, где нет момента могут проверятся на срез по формуле Q/(thRy)<1, а не по формуле Журавского.
Можно номер пункта?

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А консольный махонький опорный участок балки как раз под такое определение подпадает.
Не попадает. Там есть момент.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Тоесть опорный узел нашей фермы проходит, а вот уже в месте примыкания опорного раскоса - нет! Ведь там есть моментик, там надо по формуле Журавского! Вот и наговорили на форуме dwg.ru во главе с IBZ, что практически ВСЕ фермы на постсовке надо срочно демонтировать!
Не говорите ерунду. Нормальный инженер проверяет все сечения элемента и если одно из них не проходит - такой элемент в конструкцию не идет.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 13:10
#1154
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Не существует каких либо "общепринятых правил" которые гарантируют, что все будет правильно посчитано .... По другому никак.
Именно поэтому запугивание неопытных инженеров жесткими вставками и выдумывание необходимости каких-то обоснований сантиметрового удлинения раскоса за ось пояса (без явного пересечения с этой осью в расчетной схеме с ЖВ) не содержат никакого здравого смысла.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 13:14
#1155
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Эх, Vavan Metallist, хреновый из тебя тролль. Тоньше надо.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 13:19
#1156
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
все построенные фермы срочно проверить на данную поперечную силу
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вообще говоря, так и есть.
Фермы спасает то, что вдавливание происходит раньше, чем срез.
Когда срез может начаться раньше? Ну, например, когда ширина раскоса будет равна ширине пояса. И пояс будет не очень высокий.
Так что, не исключаю, что требование про 0,9 (или сколько там сейчас) спасает фермы. Из-за него слабое звено "вдавливание", а оно рассчитывается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.PNG
Просмотров: 124
Размер:	1.34 Мб
ID:	203475  
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 13:52
#1157
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Фермы спасает то, что вдавливание происходит раньше, чем срез.
Когда срез может начаться раньше? Ну, например, когда ширина раскоса будет равна ширине пояса. И пояс будет не очень высокий.
Так что, не исключаю, что требование про 0,9 (или сколько там сейчас) спасает фермы. Из-за него слабое звено "вдавливание", а оно рассчитывается.
все бы так, а что интересно спасет фермы из уголка(ов) в таком случае? там же тоже везде поперечка в поясах как бы имеется, исходя из логики умножения усилия раскоса на синус
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 13:59
#1158
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а что интересно спасет фермы из уголка(ов) в таком случае
1. Фасонки. Они же огромные по сравнению с размерами даже поясов. Пойди, срежь их.
2. Сравнительно небольшие сечения раскосов, которые скорее потеряют устойчивость, чем смогут что-то там срезать.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 14:05
#1159
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


vedinzhener, там фасонки спасают. Правда в бесфасоночном варианте очень интересно получается))
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 14:10
#1160
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
1. Фасонки. Они же огромные по сравнению с размерами даже поясов. Пойди, срежь их.
2. Сравнительно небольшие сечения раскосов, которые скорее потеряют устойчивость, чем смогут что-то там срезать.
без разницы, откуда там поперечная сила в поясе? строймех с Вами не согласен будет. Посчитайте обычную ферму любым методом, хоть машинным, хоть ручным. Откуда в поясе поперечная сила? она может там возникнуть если будет приложена внешняя нагрузка к нему не узловая.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
vedinzhener, там фасонки спасают. Правда в бесфасоночном варианте очень интересно получается))
во-во интересно получается. Сказал же все здания с фермами надо снести нафик, там находится опасно понимаешь, из-за того что все тупые не учли поперечную силу в поясах
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 14:15
#1161
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
без разницы, откуда там поперечная сила в поясе? строймех с Вами не согласен будет. Посчитайте обычную ферму любым методом, хоть машинным, хоть ручным. Откуда в поясе поперечная сила?
Приехали. Мы говорим про случай наличия наличия расцентровки или нет?
Строймех говорит, что поперечной силы не будет, если 2 (а для случая фермы 3 и более) силы сходятся в одной точке. Если не сходятся, тол будет и момент, и поперечная сила.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 14:36
#1162
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Сказал же все здания с фермами надо снести нафик, там находится опасно понимаешь, из-за того что все тупые не учли поперечную силу в поясах
Ну про всех вы загнули. Пока наличие поперечной силы в узле только для вас стало откровением.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
без разницы, откуда там поперечная сила в поясе? строймех с Вами не согласен будет. Посчитайте обычную ферму любым методом, хоть машинным, хоть ручным. Откуда в поясе поперечная сила? она может там возникнуть если будет приложена внешняя нагрузка к нему не узловая.
Подскажите, а как строймех относится к проверке пояса фермы на поперечную силу по формуле (115) Пособия к СНиП? Что они вообще себе позволяют?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 14:37
#1163
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Дмитррр, так о том и разговор. В стержне не будет, в узле будет вроде как. Локальных проверок по СП нет. Как быть?
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Строймех говорит, что поперечной силы не будет,
расцентровка 2 мм, ловим значительную поперечку. Учитывать? А погрешность при сборке еще больше, выходит всегда учитывать?
Offtop: Все по кругу пошло. Пора завязывать. Выходит каждый останется со своими убеждениями, аргументы и источники информации закончились.
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 14:41
#1164
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Приехали. Мы говорим про случай наличия наличия расцентровки или нет?
.
а я откуда знаю тут некоторые утверждают, что всегда надо проверять, и вот теперь и я так буду утверждать, раз при расцентровке есть скачек поперечной силы даже в 2мм скажем, то с учетом допусков на изготовление элементов фермы, будьте любезны проверить их все, а не как там по проекту точно в узел понимаешь приходят оси
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 14:49
#1165
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Нормальный инженер проверяет все сечения элемента и если одно из них не проходит - такой элемент в конструкцию не идет.
Нормальный инженер не бракует элемент по одному не проходящему на сдвиг сечению. Нормальный инженер локально усилит это сечение с двух сторон накладками и будет спать спокойно.
То, что мы нашли в Еврокодах проверку на сдвиг стенки пояса еще не говорит о том, что реальный сдвиг в поясе будет иметь вид показанный в схемах отказа. В Еврокодах достаточно "консервативных" проверок. Вспомните ту же балку с нулевой крутильной жесткостью. Эта проверка не учитывает фактическое расстояние между носками раскосов. Всегда пластический сдвиг и точка. Просто и "консервативно". Естественно, в реальности узел работает совсем по другому. Спасибо Дмитррр за иллюстрацию.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 14:50
#1166
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
стержне не будет, в узле будет вроде как. Локальных проверок по СП нет. Как быть?
Ответ по умолчанию: проверять.
Ответ для опытных (вар. 1): если же ты спроектировал сотню разных ферм (или ты прочитал в надёжном источнике) и знаешь, что несущая способность раскосов или прочность на смятие или ещё что-то заведомо и во всех случаев в несколько раз раньше наступают, то можно не проверять.
Ответ для опытных (вар. 2): если же ты спроектировал сотню разных ферм (или ты прочитал в надёжном источнике) и знаешь, в каких случаях эта поперечная сила может играть роль, а в каких нет, то можно поверять только опасные с точки зрения поперечной силы случаи.
И вопрос тут скорее звучит так: существуют ли эти случаи, когда поперечная сила требует того или иного усиления узла. Или же она всегда получается автоматом при выполнении прочих требований.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 14:56
#1167
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
оперечную силу по формуле (115)
Опять же двутавр. Как-то пропустил я этот момент в пособии. Там-же есть ГСП (формулы 92-99), и ни слова про поперечку

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
существуют ли эти случаи
не смог найти старый пример, но был вполне показателен. Правда уже не вспомню выполнялись ли местные проверки узла там
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 15:23
#1168
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нормальный инженер не бракует элемент по одному не проходящему на сдвиг сечению. Нормальный инженер локально усилит это сечение с двух сторон накладками и будет спать спокойно.
Я где-то утверждал обратное? Смотрите контекст моей цитаты.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Эта проверка не учитывает фактическое расстояние между носками раскосов.
Учитывает. Параметр .

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
То, что мы нашли в Еврокодах проверку на сдвиг стенки пояса еще не говорит о том, что реальный сдвиг в поясе будет иметь вид показанный в схемах отказа.
Зачем тогда они её привели? А для остальных отказов приведены реальные картины?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 15:45
#1169
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я где-то утверждал обратное?
Нет. Это в качестве дополнения.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Учитывает. Параметр .
Учитывает включением/исключением площади полки в площади сдвига. Как-то это искусственно. Так же, как изображена картинка с отказом.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Зачем тогда они её привели?
Правильно, что привели. Схематично показывают некий граничный случай. Безопасность превыше всего.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
А для остальных отказов приведены реальные картины?
Не для всех.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 15:52
#1170
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Можно номер пункта?
П. 9.2.3 ДБН В.2.6-198 2014 формула 9.14.
Цитата:
Сообщение от eilukha
- а как наличие момента и Журавский связаны? В его формуле и момента-то нет.
П. 9.2.3 ДБН В.2.6-198 2014 формула 9.14. Только вы такой-же пункт ищите в воем СП .
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Того который дает больше Q
А вас не смущает тот факт, что для ферм из двутавров нормы предполагают как раз наоборот, того, который дает меньшее Q? Я думаю аналогия вполне умесна. Тоесть вы тут воздух содрогаете, все фермы предлагаете развалить и заново построить - и при этом не удосужились выучить самый главный свой регламентирующий документ - "стальной" ДБН? Вы полагаетесь на интуицию свою, "инженерную", или как?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Нормальный инженер проверяет все сечения элемента и если одно из них не проходит - такой элемент в конструкцию не идет.
Речь не об этом, речь о необходимости той, или иной проверки. В данном случае проверки по касательным напряжениям в узлах ферм.
В общем и целом считаю, что притягивать данный узел к стержневой модели и потом по Q проверять на срез является абсолютни примитивнім подходом хотя бюі потому, что ситержневая модель не покажет сколь значительного Q при схождении стержней в одном узле. А расцентрирует раскосы на 1мм - получит огроменный скачок Q. В натуре же от такой расцентровки нкартина напряжений практически не изменится. Это, вероятно и было учтено при выведении формул для расчетов безфасоночных узлов ферм. А тут вдруг на форуме начинает кое-кто думать, что если он в СКАД ферму научился загонять и усилия получать - то он уже утер нос всем поколениям инженеров до 2000 года.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.06.2018 в 16:07.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 16:14
#1171
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вас не смущает тот факт, что для ферм из двутавров нормы предполагают как раз наоборот, того, который дает меньшее Q?
щас скажут что недоработка норм по любому, там ксати еще и коэффициенты есть в формуле, которые идут не в запас и как то проверка не по формуле Журавского вроде проходит, но то ладно.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 16:23
#1172
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да, счас скажут Но на самом деле нормы (постсоветские "стальные" ДБНы и СП) четко регламентируют перечень проверок, которым должны подвергаться безфасоночные узлы ферм. Это я уже раньше в этой тем е писал и получил возражение от IBZ, что, дескать узлы вы проверяйте так, а элементы - по соответствующим формулам для элементов. И все бы ничего, пусть уже, хр.. с этим, проверим.. Но ведь незадача с тем вот миллиметром! Вот не задал в ЛИРЕ расцентровку 1мм - и нет поперечной силы! Чудеса! Нет - и все тут! Нет силы - нет проверки - красота! Задал этот миллиметр - и есть она! Огроменное появляется Q и не проходит элемент на енто Q! Пришли к тому, что всегда, значит надо энтот миллиметр задавать, штоп энту Q таки выудить . Потому, что в реалии же от миллиметра этого ну ничего не зависит. Ну ладно, зададим. Надо - так надо. Но ведь как со старыми-то фермами быть? Все, вобщем, приехали, доигрались
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 16:29
#1173
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ведь согласно норм изгибаемые элементы в местах, где нет момента могут проверятся на срез по формуле Q/(thRy)<1, а не по формуле Журавского.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
П. 9.2.3 ДБН В.2.6-198 2014 формула 9.14.
Это для поперечных сечений 2 и 3 класса, в которых допускается развитие пластических деформаций. Для сечений 1 класса, работающих в упругой стадии в сечении где нет момента на поперечную силу считают по Журавскому. Впрочем, что это меняет?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вас не смущает тот факт, что для ферм из двутавров нормы предполагают как раз наоборот, того, который дает меньшее Q? Я думаю аналогия вполне умесна. Тоесть вы тут воздух содрогаете, все фермы предлагаете развалить и заново построить - и при этом не удосужились выучить самый главный свой регламентирующий документ - "стальной" ДБН? Вы полагаетесь на интуицию свою, "инженерную", или как?
Я говорил на основе формул Еврокода. Там проверяется поперечная сила от обоих раскосов и берется худший случай. Опять же, что это меняет?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
В общем и целом считаю, что притягивать данный узел к стержневой модели и потом по Q проверять на срез является абсолютни примитивнім подходом хотя бюі потому, что ситержневая модель не покажет сколь значительного Q при схождении стержней в одном узле. А расцентрирует раскосы на 1мм - получит огроменный скачок Q. В натуре же от такой расцентровки нкартина напряжений практически не изменится. Это, вероятно и было учтено при выведении формул для расчетов безфасоночных узлов ферм.
Вы читали последние сообщения в теме? Еврокод для ГСП и двутавров проверяет пояс на срез. СНиП для двутавров проверяет пояс на срез. Всегда, вне зависимости от того центрированы стержни в узле или нет.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 16:43
#1174
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это для поперечных сечений 2 и 3 класса, в которых допускается развитие пластических деформаций.
В любом узле допускается развитие пластических деформаций. Иначе нормальный узел не спроектируешь.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 16:55
#1175
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот не задал в ЛИРЕ расцентровку 1мм - и нет поперечной силы! Чудеса! Нет - и все тут! Нет силы - нет проверки - красота! Задал этот миллиметр - и есть она! Огроменное появляется Q и не проходит элемент на енто Q!
А какое Q? Больше, чем N в раскосе, умноженное на угол?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 17:01
#1176
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
... - а как наличие момента и Журавский связаны? В его формуле и момента-то нет.
Д.И.Журавский вертится в гробу аки пропеллер... он эфту формулу в 1855 г вывел для плоского прямого изгиба балки. Природа касательных - от момента, поперечка - сумма касательных по поперечному сечению.
Тут по-моему речь о проверке на банальный сдвиг от локальных нагрузок. То бишь о внутриузловых делах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 17:04
#1177
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


я вот одного не пойму почему считаете узел не в равновесии с таким подходом? я имею ввиду умножение на синусы углов для одного раскоса, но игнорирования суммирования умножения на синус с обратным знаком для второго. Видимо когда приняли формулу для двутавров считали ближе к эмпирике, поэтому и усилие по минимуму берется. Здесь правильно Ильнур говорит, что это какие то внутриузловые дела и так вот в лоб стерженьками представить не получится, потому что НДС здесь носит весьма сложный характер.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 17:11
#1178
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это для поперечных сечений 2 и 3 класса, в которых допускается развитие пластических деформаций. Для сечений 1 класса, работающих в упругой стадии в сечении где нет момента на поперечную силу считают по Журавскому
Это не пояс-ли фермы в месте примыкания раскоса сечение 1 класса?! Ого! Круто!
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В любом узле допускается развитие пластических деформаций. Иначе нормальный узел не спроектируешь.
Абсолютно верно и вам бы следовало уже об этом знать, чай не маленький.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Я говорил на основе формул Еврокода. Там проверяется поперечная сила от обоих раскосов и берется худший случай. Опять же, что это меняет?
Ок, хорошо, что говорил. Но во первых надо смотреть как проверяется. Вы написали, что
Цитата:
СНиП для двутавров проверяет пояс на срез
. Правильно, так и есть. Но эта проверка дает более высокую несущую способность, чем просто проверка по касательным напряжениям приведенная для изгибаемых элементов. Причем для любого класса. Не могу утверждать, но не уверен, что в Еврокоде тупо проверяется на срез от раскоса и больше запас прочности. Там формулы продуманнее. Поэтому надо разбираться. Надо смотреть и анализировать формулу, а не тупо утверждать, что надо проверять по Журавского и все.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 17:37
#1179
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
НДС здесь носит весьма сложный характер
- т. е. чем НДС сложнее, тем проверка менее нужнее, т. к. узел от этого прочнее?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В любом узле допускается развитие пластических деформаций.
- поэтому буржуйская формула такая простая (без всяких Журавских).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 17:41
#1180
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- т. е. чем НДС сложнее, тем проверка менее нужнее, т. к. узел от этого прочнее?

----- добавлено через ~2 мин. -----
я такого не говорил, для начали определится с напряжениями надо определиться в узле, а не так вот в лоб стерженьками получили поперечную силу, распишитесь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 19:22
#1181
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это для поперечных сечений 2 и 3 класса, в которых допускается развитие пластических деформаций. Для сечений 1 класса, работающих в упругой стадии в сечении где нет момента на поперечную силу считают по Журавскому.
А ГСП же ко 2 классу относится?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 19:22
1 | #1182
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Граждане, а как вам такая модель узла?
- Жесткие вставки убраны, заменены на ТТ (твердые тела; смысл тот же, что и ЖВ), но работать со схемой значительно проще. Да, есть определенный произвол в назначении и ориентации ТТ (впрочем как и с ЖВ). На результаты расчета не влияет.
- Явно выделен элемент пояса "зазор". В противном случае он (или часть его) может выродится на схеме в виду малости (касается в основном верхнего пояса в точках приложения нагрузки, т.е. при "вставке" узла между узлами элемента "зазор" для приложения нагрузки).
Хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что расчет проводится в два этапа:
1-ый - подбор элементов фермы;
2-ой - расчет узлов с доп.проверкой локального НДС элементов, сходящихся в узле.
Такое "внимание" к Q считаю чрезмерным. Есть там Q, нет там Q, какое Q?, все проверяется. Формула Журавского для изгибаемых элементов, ввиду малости пролета "зазора" по отношению к его сечению здесь не работает, скорее здесь чистый срез/сдвиг и напряжения определяются тривиально (напряжения = срезающая сила/площадь ср. пояса).
Модель узла вполне согласуется с EN (конечно, при условии соблюдения всех налагаемых ограничений). По EN и провожу расчет узлов (при необходимости усиливаю элементы в узле).
Элементы решетки можно прикрепить к поясу через ТТ жестко или шарнирно (т.е. вставить шарниры), кому как нравится
Обычно делаю жестко, чтобы учесть в прикреплении (сварке) моменты. Св. швы рассчитываю по СП.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МодУз.jpg
Просмотров: 176
Размер:	58.1 Кб
ID:	203508  

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.06.2018 в 18:41.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 19:25
#1183
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
А какое Q? Больше, чем N в раскосе, умноженное на угол?
Верно подмечено.

----- добавлено через ~2 мин. -----
nick.klochkov, ТТ -- это Жесткая Вставка? Слишком многодельно.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 20:25
1 | #1184
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
nick.klochkov, ТТ -- это Жесткая Вставка? Слишком многодельно.
Такая модель универсальна. Подходит для всех узлов, как с отриц. так и с полож. эксцентриситетами (и не только для K-, N- узлов).
Честно, не вижу здесь многодельного, с ЖВ мороки больше.
Усилия прикрепления решетки определяются на границе контакта профилей.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 21:03
#1185
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Всё уже обсуждалось три года назад.
от
до
и
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2018, 23:02
#1186
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Честно, не вижу здесь многодельного, с ЖВ мороки больше.
Чтобы построить эту схему нужно:
1. Сделать расчет узловой схемы (без эксцентриситетов) -- базовая схема.
2. Подобрать сечения и простроить геометрию фермы "в сечениях", чтобы определить эксцентриситеты.
3. Сделать схему новую (импорт построенной на шаге 2 схемы из акада, например) с заданием нагрузок и прочее или модифицировать базовую схему, путём введения новых узлов и переноса точек прикрепления раскосов с введением ТТ перпендикулярно к оси пояса от точки пересечения раскоса с полкой пояса. Тот ещё гемор, что в скаде, что в лире.
4. Если изменился размер профиля раскоса, то внести корректировки в расположения узлов на схеме, сдвинув на некоторые расстояния по координатам.

Подход, который предложил румата значительно упрощает 3 и 4 шаг, потому что не требует введения доп. узлов. Достаточно ввести новые значения ЖВ в глобальной системе координат в базовой схеме. что на порядок быстрее изложенного выше.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Честно, не вижу здесь многодельного, с ЖВ мороки больше.
Это шутка что ли?
ЖВ ставится в глобальной системе. На примере лира-сапр:
1. Выделить нужные элементы.
2. Сделать Три клика мышью (если лента) и Два, если кнопочный интерфейс.
3. Ввести значение эксцентриситета в окошко и нажать Enter.
Всё.

Если нужно ввести другие значения для других раскосов: выделяем мышью раскосы (команда остается активна), возвращаемся в открытое окно ввода ЖВ (оно также активно) пишем значение и опять Enter.
На внесение изменения в значение эксцентриситета 10-20 сек. На расстановку эксцентриситетов по всей ферме 2-4 минуты.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 00:11
#1187
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
На внесение изменения в значение эксцентриситета 10-20 сек. На расстановку эксцентриситетов по всей ферме 2-4 минуты.
Ну допустим, в Лире может и так.
Тогда вопрос, как определяется значение e, вставляемое в Два, Три клика в "окошко" и как оно увязывается с заданным значением g? (судя по всему оно "гуляет").
Или опять готовится "ручками" с помощью графики или расчета? (для этого нужно затратить время). Процедура самого внесения, согласен, займет секунды, в ДВА, ТРИ клика)).
И потом, скорее-скорее - не всегда ЛУЧШЕ.
Лично для меня, работа с заданной моделью узлов не представляет сложности. Кстати, в SCAD построение стержня перпендикулярного указанному тоже не представляет никакой сложности (для этого есть отдельный инструмент, также как и для ТТ).
Вообще, здесь весь сыр-бор разразился по поводу пресловутой Q. А принять ту или иную расчетную модель узла - личный выбор каждого, лишь бы она (модель) была максимально, на сколько возможно, приближена к реалиям.
Навыки в построении и редактировании схемы это уже - ДЕТАЛИ, приобретаются с опытом и к делу это не относится.

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 14.06.2018 в 02:29.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 07:17
#1188
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Не надо умножать сущности. Это основной принцип построения расчётных схем.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 10:38
#1189
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Не надо умножать сущности...
Правильно. Из сущностей надо извлекать корни.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 11:21
#1190
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Граждане, а как вам такая модель узла?
А может вообще одно ТТ на весь узел?
Шарнир к ТТ не вижу смысла

PS модель любопытна еще и тем, что позволяет учитывать собственную моментную жесткость узлов

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Чтобы построить эту схему нужно:
1. Сделать расчет узловой схемы (без эксцентриситетов) -- базовая схема.
2. Подобрать сечения и простроить геометрию фермы "в сечениях", чтобы определить эксцентриситеты.
если мы имеем более-менее стандартную бесфасоночную ферму - базовая схема отлично "на глазок" подбирается по серии. Если при уточненном расчете и выплывет +/- 1 номер профиля - на небольшое искажение геометрии можно и "забить".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 14.06.2018 в 11:55.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 12:38
#1191
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А может вообще одно ТТ на весь узел?
Конечно, можно и одно ТТ.
Но принял два, чтобы выделить этот пресловутый "зазор" с его Q).
И потом, при таком виде модели легче понять сущность расчета по EN (уж, извините, считаю по ним, они мне более понятны).
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 12:48
#1192
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
понять сущность
Offtop: Сущность в том, что тема всё больше и больше скатывается в БСК.
Пора закрывать эту тему. А то каждый "неофит" наступает на одни и те же грабли.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2018, 13:03
#1193
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Пора закрывать эту тему. А то каждый "неофит" наступает на одни и те же грабли.
Может и "неофит, на то и форум. Дело не в количестве выступлений. Смотрю их у вас шкалит.
Да какие проблемы?.
Решать тому, кто открыл.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2018, 10:04
#1194
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Пора закрывать эту тему...
Так давайдосвидания - тебя сюда никто и не звал.
Методика обсчета и конструирования узлов ГСП-ферм в РФ несовершенна, вернее неполноценна. Попытки разобраться тут будут, пока не будет хорошей методики.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 14:37
#1195
max_rostov


 
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 10


Доброго всем дня! Не дружу с такими фермами, но появилась необходимость запроектировать ферму из ГСП. Подскажите как проверить узел приложенный во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел фермы.JPG
Просмотров: 127
Размер:	96.8 Кб
ID:	203653  
max_rostov вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 16:02
#1196
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от max_rostov Посмотреть сообщение
как проверить узел
Элементарно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 16:14
#1197
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от max_rostov Посмотреть сообщение
Подскажите как проверить узел приложенный во вложении.
Узел самый обычный - к поясу подходят 2 раскоса с усилиями разного знака. А вот при статическом расчете задается горизонтальная перемычка, на которую и опирается стойка. В результате сжатый раскос дополнительно нагрузится, а усилие в растянутом станет меньше, и это есть "истинная правда" при такой конструкции.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 16:25
#1198
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Узел самый обычный - к поясу подходят 2 раскоса с усилиями разного знака. А вот при статическом расчете задается горизонтальная перемычка, на которую и опирается стойка. В результате сжатый раскос дополнительно нагрузится, а усилие в растянутом станет меньше, и это есть "истинная правда" при такой конструкции.
Вот только перемычка крепится к раскосам не шарнирно и заставляет работать в узле три стержня решетки как единый. Узел далеко не обычный.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 16:54
#1199
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
2 раскоса с усилиями разного знака
-3,6 и +14,5. А если будет, например, -1 и +100, тогда скорее всего надо считать как У-образный. Как разделить К и У-образный в зависимости от соотношений усилий в раскосах узлах, в нормах это не сказано?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 18:09
#1200
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вот только перемычка крепится к раскосам не шарнирно и заставляет работать в узле три стержня решетки как единый
Ну и что с того? Особенно учитывая порядок величины изгибающих моментов в стойках и рядовых раскосах .

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Узел далеко не обычный.
С точки зрения проверки узлов - самый обычный, так как фасонки не приварены к поясу.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Как разделить К и У-образный в зависимости от соотношений усилий в раскосах узлах, в нормах это не сказано?
Не знаю, мне такая информация не попадалась. Остается либо исходить просто из геометрии, либо делать проверки для одного и другого случая и брать по худшему.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 18:39
#1201
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


max_rostov, а если 3 элемента на поясе разместить?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2018, 22:23
#1202
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от max_rostov Посмотреть сообщение
Доброго всем дня! ...появилась необходимость запроектировать...
Доброго дня.
Откуда взялись конкретные длины швов 145 и 100 на концах косынки?
По-другому: из каких соображений родилась именно такая конструкция? Откуда, как грится, дровишки? Сначала ваяем, потом думаем? Так что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 13:48
#1203
max_rostov


 
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 10


Доброго дня всем! 145 и 100 это для того чтобы горизонтальной поверхности верха косынок. И только для этого. Пояса фермы под наклоном к горизонту. Думать как всегда нет времени, сроки - "нужно вчера". Если размещать три элемента то расцентровка большая получится (больше 0,25h высоты пояса).
max_rostov вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 16:05
#1204
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от max_rostov Посмотреть сообщение
больше 0,25h высоты пояса
И что? Да хоть 2. В чём проблема?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 16:51
#1205
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от max_rostov Посмотреть сообщение
... Если размещать три элемента то расцентровка большая получится...
Это если за догму взять правило "не приближать носки", и тем более не перехлестывать. Так эта догма научно не обоснована.
Кто (что) мешает приварить с точной центровкой раскосы, а затем вписать в "каньон" стойку? Обрезать фигурно стойку и вварить. Швы носков ракосов останутся внутри стойки.
И да, такой узел будет замечательным со всех точек зрения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 17:01
#1206
max_rostov


 
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 10


Проблемы в общем нет. Но вопрос был не в том чтобы помочь найти дополнительные проблемы, а в том как у честь реакцию стойки на нижний пояс. Разделить на два и добавить к реакциям подкосов например. Может у вас апробированная методика имеется по у чету таких ситуаций.
max_rostov вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 18:41
#1207
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от max_rostov Посмотреть сообщение
Проблемы в общем нет.
Проблемы всегда есть. Вот у Вас проблема, как обсчитать то, что родилось спонтанно-неожиданно.
Цитата:
Но вопрос был не в том чтобы помочь найти дополнительные проблемы
Доппроблемы не предлагаются, предлагается очистить узел от непонятных громоздкостей.
Цитата:
Сообщение от max_rostov Посмотреть сообщение
...как у честь реакцию стойки на нижний пояс. Разделить на два и добавить к реакциям подкосов например. Может у вас апробированная методика имеется по у чету таких ситуаций.
Апробированная методика в таких случаях - это обращение к основам сопромата. Например, вот так (все узлы жесткие): см.1.
2 - см. гениальный вариант узла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 150
Размер:	250.8 Кб
ID:	203700  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Генузел.png
Просмотров: 140
Размер:	98.9 Кб
ID:	203701  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.06.2018 в 18:47.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2018, 22:04
#1208
max_rostov


 
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 10


В первой картинке. Горизонтальная линия (над поясом) это пластина? Узел типа серийного №17 на листе 1.460.3-23.98.1-47КМ? Узел не стандартный (Т, К, У образный), как его проверить?
max_rostov вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 08:34
#1209
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от max_rostov Посмотреть сообщение
В первой картинке. Горизонтальная линия (над поясом) это пластина? Узел типа серийного №17 на листе 1.460.3-23.98.1-47КМ? Узел не стандартный (Т, К, У образный), как его проверить?
На первой картине стержневая расчетная схема Вашего узла.
В серии пластина другая, лежит по-другому.
В Вашем узле собственно сам узел у-образный. А планки - это другое, это допустим балки, навешанные на раскосы (Вам это уже говорили). И все это жестко (в плоскости фермы по крайней мере) сварено меж собой. По расчетной схеме (красные линии) определяете усилия в стержнях, у-образный проверяете по СП, планки - по прочности М/W, Q/A, устойчивость можете обеспечить конструктивно толщиной (на глаз то бишь). Швы проверяете на срез (с учетом моментов) по СП.
Как-то так, попирая Сен-Венана...
По уму в 2018 этот узел за 20 мин проверяется в КЭ-программе (оболочками).
Я бы вообще все на глаз нарисовал - усилия смешные.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 09:11
#1210
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В Вашем узле собственно сам узел у-образный.
Ну, наверное, все-таки К-образный, хотя это и не имеет никакого значения - расчет одинаковый
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 09:18
#1211
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
расчет одинаковый
- разве? Это расчёты опорного с К-образным одинаковые.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 09:58
#1212
max_rostov


 
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 10


Простите за тупость. Но для полного усвоения материала, помучаю вас еще немного. Планка прикрепления стойки имеет консоли (максиммальная ~6см). На отгиб подобрал (t20, С255). Потом к раскосам. Реакция стойки 3,3/2т.
Проецируем реакцию на ось раскоса получается 2,3т. Добавляю к реакции раскоса 14,5 +/-2,3т. Тогда момент 0,5*0.1*2,3т=0.115тс*м. А дальше по СП узел по типу К.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 10.jpg
Просмотров: 75
Размер:	87.2 Кб
ID:	203718  
max_rostov вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 10:01
#1213
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от max_rostov Посмотреть сообщение
На отгиб подобрал (t20, С255). Потом к раскосам
- раскосы планка ребром своим не помнёт?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 10:09
#1214
max_rostov


 
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- раскосы планка ребром своим не помнёт?
В серии такой узел представлен, но для под зенитный фонарь. Первоначальный узел который я представлял, взят с одного образцов которые я рассматривал. По смятию раскосов более щадящий.
max_rostov вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 10:10
#1215
max_rostov


 
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 10


Вот узел из проекта образца из которого я взял идею узла.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 138
Размер:	267.8 Кб
ID:	203722  

Последний раз редактировалось max_rostov, 20.06.2018 в 12:53.
max_rostov вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2018, 23:54
#1216
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


max_rostov, может переиграть решетку?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: image20.gif
Просмотров: 48
Размер:	4.2 Кб
ID:	203740  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 00:19
#1217
max_rostov


 
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это если за догму взять правило "не приближать носки", и тем более не перехлестывать.
В таком случае следует учитывать эксцентриситет из-за приварки части сечения раскосов?
max_rostov вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 00:40
#1218
max_rostov


 
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
max_rostov, может переиграть решетку?
Шаг прогонов 2,5м, в моем случае. Моя решетка превратится в частокол, если пилообразно конструировать .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 100
Размер:	122.2 Кб
ID:	203742  
max_rostov вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 06:54
#1219
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Не надо бояться расцентровки. Для труб она некритична.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 08:26
#1220
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


из серии
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: раскосы - стойка.jpg
Просмотров: 148
Размер:	99.1 Кб
ID:	203750  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 08:55
#1221
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну, наверное, все-таки К-образный..
Да, наверно, я терминологию особо не знаю. Два раскоса приходят к поясу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 09:04
#1222
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


При наличии соек у ферм из ГСП мы поступаем по 2-м вариантам:

1. Просто вставляем стойку между раскосов. Эксцентрисите при этом изменяется весьма незначительно, но появляется проблема как посчитать узлы, так как такая схема в наших нормах отсутствует. Считаем в запас условно объединяя сжатый раскос и стойку, но это решение ложится полностью на нашу ответственность.

2. Проектируеим узел по аналогии с приведенным в посте 1215. При этом никаких ребер на стойке не предусматриваем, а полку П-образного опорного столика продлеваем до раскосов. Варят ли его к раскосам или нет - не помню, ну не конструктор я . C одной стороны поперечный шов, а с другой - такие швы в данном виде ферм повсеместно.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 09:06
#1223
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от max_rostov Посмотреть сообщение
В таком случае следует учитывать эксцентриситет из-за приварки части сечения раскосов?
Какой эксцентриситет? Я наоборот говорю: не надо стремиться расставлять раскосы/стойки по длине пояса, как воробьев на электропрпроводе.
Центруем строго в ноль, и как легло, так и привариваем, последовательная обрезая торцы. При небольших нахлестах можно слегка сместить (в методике игнор прописан до вроде 0,2 высоты сечения), но в расчетах никаких эксцентриситетов - зачем нам сложности?
Цитата:
Не надо бояться расцентровки.
Да, сдвигайте хоть на полкилометра, раз надА. Труба стерпит, ага. Труба она особо терпеливая. Не то что уголок там какой-то нетерпеливый...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 09:16
#1224
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Центруем строго в ноль, и как легло, так и привариваем, последовательная обрезая торцы
Что Вам такого плохого сделали изготовители А если серьёзно, то такой вариант, наверняка, в своё время (конец 70-х - начало 80-х) оценивали. Отсутствие его в сериях косвенно означает некую его ущербность. А с другой стороны технологии не стоят на месте, и то, что было сложно тогда, делается "на раз" сейчас.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 09:19
#1225
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Считаем в запас условно объединяя сжатый раскос и стойку
- логичный подход, но не уверен, что это в запас: в стойке усилие от одной силы на ферме, в раскосе с половины фермы набегает. Для К-образных "стандартными условиями" считается примерно равенство усилий в раскосах.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 09:26
#1226
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... но появляется проблема как посчитать узлы, так как такая схема в наших нормах отсутствует. Считаем в запас условно объединяя сжатый раскос и стойку, но это решение ложится полностью на нашу ответственность.
)
Так может "не париться" и все-таки воспользоваться EN по конструированию и расчету таких узлов, тем более, что они апробированы уже не одно десятилетие.
"Подгонка" под СП вызовет те же вопросы, что и использование EN.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 09:41
#1227
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ак может "не париться" и все-таки воспользоваться EN по конструированию и расчету таких узлов, тем более, что они апробированы уже не одно десятилетие.
Если в там есть такие узлы, то да. Хотя некоторый анализ-сопоставление норм не помешал бы.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Для К-образных "стандартными условиями" считается примерно равенство усилий в раскосах.
Мне такая информация не известна - поделитесь?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 09:51
#1228
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если в там есть такие узлы, то да. Хотя некоторый анализ-сопоставление норм не помешал бы.
Конечно есть. Там представлен довольно широкий выбор и методика.
И я ничуть не сомневаюсь, что наши могут сделать подобную, а может и лучше, методику (отсюда бы было и сопоставление). Но нет ни воли, ни средств (но это уже лирика).

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 21.06.2018 в 10:14.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2018, 09:57
#1229
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
поделитесь?
- нет, это я сам придумал из соображений: фраза из норм «с разными знаками»; если в одном раскосе усилие ноль, то это У-образный.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2018, 00:43
3 | 1 #1230
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет, это я сам придумал из соображений: фраза из норм «с разными знаками»; если в одном раскосе усилие ноль, то это У-образный.
Уже выкладывали на форуме интересную статью по этому вопросу (спасибо, Saha). Особенно рекомендую тем, кто считает, что нормы непогрешимы. Уже минимум с 2013 года известно про косячок, а в нормах это до сих пор не отражено.
Вложения
Тип файла: pdf 48_53_Kuznetsov_Isaev.pdf (1.45 Мб, 215 просмотров)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 10:59
#1231
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Всем привет!
Нет времени читать 62 страницы. Напишите кто-нибудь общий вывод - как ПРАВИЛЬНО моделировать эксцентриситеты в расчетных комплексах (Лира, Скад и т.д.).
Спасибо!
741520 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 11:05
| 3 #1232
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


741520, Ты думаешь, тут пришли в единственному варианту? Мне так не показалось Тут целый НИР напрашивается.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 11:06
#1233
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


741520, сейчас у тебя будет 5 ответов. И все правильные....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2018, 22:48
#1234
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
... как ПРАВИЛЬНО моделировать эксцентриситеты в расчетных комплексах (Лира, Скад и т.д.)...
Ответ намбр 1: в СКАД, Лира эксцентриситеты правильно моделировать с учетом особенности эксцентриситета. Если это смещение ступени колонны, лучше через жесткий стержень, чтобы не терять привязку верхнего узла. Если это прогоны на балке, то через ЖВ. Если это решеточный стержень фермы - то просто разбивкой пояса, т.е. введением узла с натуральной привязкой.
А в чем сложность-то была?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2018, 14:21
#1235
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А в чем сложность-то была?
Offtop: Сам то понял, что написал?

----- добавлено через ~2 мин. -----
741520, наплюй на "расцентровку"! Фигня всё это.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2018, 16:45
#1236
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Сам то понял, что написал?...
Мне-то зачем? Главное, чтобы спрашивающий понял.
А с чего ты решил, что сложно как-то понять мной написанное? Не осилил что ли?
Цитата:
наплюй на "расцентровку"
Ты не попутал вопрос?:
Цитата:
как ПРАВИЛЬНО моделировать эксцентриситеты в расчетных комплексах
Краткий толковый перевод: "как, в случае ненаплевания, смоделировать?"
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2018, 11:53
#1237
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не осилил что ли?
Не-а.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
т.е. введением узла с натуральной привязкой.
Это ещё понятно, а остальное к чему? Вроде речь о "Молодечно"?
И кто из нас
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не попутал вопрос
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
как, в случае ненаплевания, смоделировать?
А это смотря как "смоделирован" сам стержень.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2018, 19:20
#1238
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... к чему? Вроде речь о "Молодечно"?...
Вот я и говорю - все очень просто: если проектировщик-расчетчик решил ТАКИ учесть расцентровки (это обычно приходит в голову при детализации конструктива), то козе понятно, что в стержненвой расчетной схеме на поясе организовываются узлы в НАТУРАЛЬНЫХ местах пересечения ОСЕЙ профилей и все! Какие еще вАпросы, блин??? Зачем иные инсинуации-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2018, 21:46
#1239
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
что в стержненвой расчетной схеме на поясе организовываются узлы в НАТУРАЛЬНЫХ местах пересечения ОСЕЙ профилей и все!
ну а если эксцентриситет положительный?)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2018, 00:15
#1240
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Лыко да мочало - начнём 1239 постов сначала!?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2018, 07:38
#1241
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
начнём 1239 постов сначала!?
думаю, "красивше" будет начнем с 1239 поста с начала!)))
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 04.11.2018, 08:26
#1242
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ну а если эксцентриситет положительный?)
То же самое - все моделировать "как есть". Как я понял, речь о случаях, когда оси раскосов пересекаются выше оси пояса - так там они и должны в узел сходиться. Этот узел соединяется с поясам коротышом с J, равным J пояса.
Как бы это сказать - вот как видится в лоб, так и моделировать. А не читать всякие для ручныо/шарнирных схем придуманные упрощающе/облегчающие методики. Которыми к слову никто таки не воспользовался никогда.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 10:52
#1243
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Как посчитать такой узел?
В СНиП нет.
В СП нет.
В EN нет.
В ANSI нет.
Японские не осилил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел обыкновеннейший.png
Просмотров: 241
Размер:	51.8 Кб
ID:	211968  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 11:25
#1244
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как посчитать такой узел?
Design of SHS Welded_Joints_Brochure_07-2013
посмотри в сети
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 11:35
#1245
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


На стенку пояса от всех трех элементов равнодействующая: N=1.52т, М=0.64т*м.
Общая длина примыкания 35см.
Считаем как узел примыкания одного элемента подходящего под 90 градусов. Коэффициент использования 0.19 по продавливанию стенки пояса. Все путем!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 11:38
#1246
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как посчитать такой узел?
Если такой узел реально существует, то я бы считал "по рабоче-крестьянски" так:
1. Объединил бы 3 элемента решетки в один с db=b=8+8/sin 32+8/sin40 и в запас считал бы его вертикальным.
2. Общую продольную силу принял бы как сумму от фактических
3. Изгибающий момент для объединенного элемента принял бы, исходя из напряжений под каждым из фактических примыкающих элементов с учетом моментов в каждом из них.
4. Проверил бы такой узел по известным формулам.

Говорю сразу, что никакой научной основы под этим нет - чистый инженерный подход, основанный на аналогиях.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 12:01
#1247
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
На стенку пояса от всех трех элементов равнодействующая: N=1.52т, М=0.64т*м.
Общая длина примыкания 35см.
Считаем как узел примыкания одного элемента подходящего под 90 градусов. Коэффициент использования 0.19 по продавливанию стенки пояса. Все путем!
О как все просто. А так можно?
То, что то все путем, это я заранее установил, косвенно.
К замечаниям экспертизы надо готовиться.
IBZ
Цитата:
так:
1. Объединил бы 3 элемента решетки в один с db=b=8+8/sin 32+8/sin40 и в запас считал бы его вертикальным.
2. Общую продольную силу принял бы как сумму от фактических
3. Изгибающий момент для объединенного элемента принял бы, исходя из напряжений под каждым из фактических примыкающих элементов с учетом моментов в каждом из них.
4. Проверил бы такой узел по известным формулам.
Понятно.
nick.klochkov
Цитата:
Design of SHS Welded_Joints_Brochure_07-2013
посмотри в сети
В сети есть. Просит ввести пароли-явки-счета.
И вроде там все то же, что и в EN.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 12:03
#1248
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Считаем как узел примыкания одного элемента подходящего под 90 градусов.
что ж, выходит тогда по такому принципу можно считать и узлы ферм из уголков с фасонками)
вообще-то здесь в раскосах два разных по знаку усилия и стенки пояса и лицевая будут вести себя по другому
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 12:06
#1249
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,403


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
я бы считал "по рабоче-крестьянски" так:
1. Посчитал на вдавливание в большую трубу сумму левого раскоса и стойки (в запас правый раскос не учитывал бы)
2. Проверил бы швы на отрыв правого раскоса
3. Посчитал на срез суммы всего торчащего вверх относительно большой трубы
4. Моменты всех стержней посчитал бы отдельно по швам. И сумму на всякий случай тоже.
5. Может быть ещё что-нибудь придумал бы.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 18.03.2019 в 12:11.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 12:17
1 | #1250
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В сети есть. Просит ввести пароли-явки-счета.
И вроде там все то же, что и в EN.
видимо не там искал)
fig.51
Вложения
Тип файла: pdf Design of SHS Welded_Joints_Brochure_07-2013.pdf (3.49 Мб, 107 просмотров)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 12:32
#1251
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как посчитать такой узел?
- в серьёзном софте, с учётом физнелина, с ограничением величины пластических деформаций 3*Ry/E.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 12:46
#1252
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
видимо не там искал)
fig.51
Там-то там, только на сайте плохо видно - а скачать мне там так и не дали.
Спасибо, буду рыть. Так и называется - КТ-образный узел.
eilukha:
Цитата:
в серьёзном софте, с учётом физнелина, с ограничением величины пластических деформаций 3*Ry/E.
Так я с голоду помру...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 12:58
#1253
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Спасибо, буду рыть. Так и называется - КТ-образный узел.
начинай с картинки 51 (за ней все потянется, если, конечно, есть желание)
не совсем,
K и N - узлов, Т - там не участвуют
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 13:37
#1254
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А так можно?
Хм, странно ...
Я просто сразу проделал точь в точь то, о чем IBZ написал в п. 1246, только общая продольна я сила не сумма от фактических, а геометрическая их сумма. Я понимаю, не иксперт, мне никто не верит . Но нельзя же быть таким предвзятым!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 13:42
#1255
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я просто сразу проделал точь в точь то, о чем IBZ написал в п. 1246
да vavan, все нормально,
он же написал
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
то я бы считал "по рабоче-крестьянски"
)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 13:45
#1256
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
что ж, выходит тогда по такому принципу можно считать и узлы ферм из уголков с фасонками)
Так и считают. Только я тут о силе вдоль пояса ничего не сказал. А она большая.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
что ж, выходит тогда по такому принципу можно считать и узлы ферм из уголков с фасонками)
вообще-то здесь в раскосах два разных по знаку усилия и стенки пояса и лицевая будут вести себя по другому
Все учтено, не дрейф!
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
vavan, все нормально,
Я и не сомневался
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 13:48
#1257
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


vavan,
ok!
с тобой как-то веселей становится!

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Так и считают.
ты ж толщину косынки не считаешь, а принимаешь
да и форма сечения профилей другая
здесь, извини, немного) по-другому

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.03.2019 в 14:46.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 13:58
#1258
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я просто сразу проделал точь в точь то, о чем IBZ написал в п. 1246, только общая продольна я сила не сумма от фактических, а геометрическая их сумма. Я понимаю, не иксперт, мне никто не верит
Если бы я видел Ваш пост перед тем как послал сообщение, я бы и писать ничего не стал, поскольку согласен
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 14:03
#1259
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если бы я видел Ваш пост....писать ничего не стал, поскольку согласен
Да ладно Вам, я сам с собой не всегда согласен , так, что Ваш пост в тему!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 14:06
#1260
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Только я тут о силе вдоль пояса ничего не сказал. А она большая.
при расчете узлов из ГСП продольная сила в поясе не является основным критерием (влияет только на устойчивость стенок и лица, в зависимости от знака усилия)
основные расчетные усилия - усилия в решетке
все сечения подбираются на стадии стат.расчета, при расчете узлов уточняются (меняются или усиливаются в узлах)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.03.2019 в 14:47.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 14:11
#1261
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


nick.klochkov, огроменное спасибо! Я ни о чем об этом даже не догадывался!
"Сила вдоль пояса" - это сумма проекций усилий в раскосах на ось пояса. Швы на нее считать надо. Но там итак все пройдет, можно не считать.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 14:23
#1262
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
огроменное спасибо! Я ни о чем об этом даже не догадывался!
"Сила вдоль пояса" - это сумма проекций усилий в раскосах на ось пояса. Швы на нее считать надо. Но там итак все пройдет, можно не считать.
не подкалывай))
да кто против?
я не об этом.
св.швы - второе
первое - влияние усилий в решетке на пояс, здесь ты немного упростил)
еще, для полного понимания
не считается представленный узел как Т-узел с одиночным раскосом

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.03.2019 в 20:25.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 14:55
#1263
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Хм, странно ...
Я просто сразу проделал точь в точь то, о чем IBZ написал в п. 1246, только общая продольна я сила не сумма от фактических, а геометрическая их сумма. Я понимаю, не иксперт, мне никто не верит . Но нельзя же быть таким предвзятым!
Да не - я же вижу, что идеи одинаковы. Но ты первый написал, я тебя и спросил - а так можно ли.
Собственно, моральная поддержка важнее, чем формульная, особенно чем формальная типа "в серьёзном софте, с учётом физнелина, с ограничением величины пластических деформаций 3*Ry/E".
В-общем, мы тут теперь принципиально готовы обосновать хоть какой узел ГСП, хоть Ж-образный.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 14:56
#1264
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
при расчете узлов из ГСП продольная сила в поясе не является основным критерием (влияет только на устойчивость стенок и лица, в зависимости от знака усилия)
Не совсем так. Сила в поясе очень даже влияет на прочность при вырыве/продавливании - коэффициент Гамма_D. При сжатом поясе, при степени нагружения в 80% по прочности (достаточно типичное значение) этот коэффициент равен 0,7 и игнорировать его никак нельзя.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В-общем, мы принципиально готовы обосновать хоть какой узел ГСП, хоть Ж-образный.
А в чём проблема с Жо-образным ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 15:09
#1265
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
....А в чём проблема с Жо-образным ?
Проблемы уже с полЖ-образными: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1243
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 15:14
#1266
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проблемы уже с полЖ-образными
Так проблема только потому, что раскосы "налазят" на стойку ... нет?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 15:17
#1267
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если такой узел реально существует, то я бы считал "по рабоче-крестьянски" так:
Если цель расчета в проверке пояса, то можно рассмотреть дальнейшее инженерное упрощение -пренебречь наличием стойки, разделив "отброшенное" м/у поясами

Последний раз редактировалось Chebyn, 18.03.2019 в 15:27.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 15:33
#1268
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Если цель расчета в проверке пояса, то можно рассмотреть дальнейшее инженерное упрощение -пренебречь наличием стойки, разделив "отброшенное" м/у поясами
А зачем отбрасывать стойку?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 15:40
#1269
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так проблема только потому, что раскосы "налазят" на стойку ... нет?
Да не...берем СП и начинаем пользовать - и не находим эту схему. Не буду же я сидеть и додумывать как самый умный, что вот ага так-то так-то угу если эдак да к тому же с учетом туды-сюды...то тут можно вот эту формулу за уши притянуть, а сюда - вон ту.
Не рассмотрен в СП такой простой узел как Т+К. Получается, расчет узла нелегетимный. Хоть отказывайся от узла...Вот в такой драматической ситуации хочется иметь морально-психологическую поддержку.
Chebyn
Цитата:
если цель...
Цели указаны в СП, в предисловии к расчету узлов ферм из ГСП - это локальные цели. Местный обсчет узла.
К слову, кроме СП16, есть СП294.
Цитата:
А зачем отбрасывать стойку?
Да сразу всю ферму заменить эквивалентным двутавром...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 15:44
#1270
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не совсем так. Сила в поясе очень даже влияет на прочность при вырыве/продавливании - коэффициент Гамма_D. При сжатом поясе, при степени нагружения в 80% по прочности (достаточно типичное значение) этот коэффициент равен 0,7 и игнорировать его никак нельзя.
отнюдь)
по СП?
я считаю по EN (где база и методика значительно шире и более удобоварима, нежели в СП с его "миксовыми" формулами)
и тем не менее, при расчете предъявленного узла я бы не стал представлять его, как Т-узел и "приводить" решетку "школьным" манипулированием к одному стержню (можно просто "потерять или извратить" фактическую картинку НДС в узле), тем более, что это решение есть в EN

хотелось бы еще раз напомнить, что это все-таки не уголки с косынками, а "бублик с дыркой", скорее макаронина)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.03.2019 в 15:53.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 16:02
#1271
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да не...берем СП и начинаем пользовать - и не находим эту схему. Не буду же я сидеть и додумывать как самый умный, что вот ага так-то так-то угу если эдак да к тому же с учетом туды-сюды...то тут можно вот эту формулу за уши притянуть, а сюда - вон ту.
Приведу маленькую цитатку из курсов

В ряде случаев наиболее рациональным решением является решетка со стойками, однако, тут есть один спорный момент, вызывающий частые дискуссии. Дело в том, что почему-то сложилось мнение, что российские методики проверки бесфасоночных узлов приводят всю информацию, только для случая, когда в узле сходятся не более двух элементов, да вдобавок при этом только для случая, когда один из элементов сжат, а другой растянут. Мол «хороший» EUROCODE EN 1993-1-8 такие узлы допускает, о наши СП – нет. По мнению автора, данное мнение ничем не обосновано, поскольку пункт 14.3.3.2.2 СП 294.1325800.2017 «Конструкции стальные. Правила проектирования» имеет следующую формулировку: «В случае одновременного примыкания к поясу двух или более элементов решетки с усилиями разных знаков (см. рисунок 22.а,б), а также одного элемента в опорных узлах …» Под эту формулировку однозначно попадают фермы с узлами примыкания 3-х элементов, поскольку для данного вида конструкций случай с тремя элементами решетки с усилиями одного знаки для одной комбинации попросту невозможен. Видимо, заблуждение возникает по причине того, что на всех рисунках случай примыкания 3-х элементов не представлен

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
по СП?
Да СП 294.

Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
тем более, что это решение есть в EN
Если есть, можно и использовать, почему нет
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 16:07
#1272
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если есть, можно и использовать, почему нет
хороший ответ!)
тогда зачем копья ломать?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 16:12
#1273
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
тогда зачем копья ломать?
Изначально было сказано, что такого случая нигде нет
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 16:14
#1274
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Приведу маленькую цитатку
Не, не все так гладко. Дело в том, что постсоветские нормы не предполагают "налезание" элемента решетки друг на дружку. Кроме того если есть 3 элемента, то, чтобы полностью соответсвовать букве СНиПа( (СП, ДБНа) нужно, чтоб в раскосах было усилие одного знака, а в стойке - другого. В фермах так бывает редко, как правило в стойке и в одном раскосе усилие одного знака. Тоесть получаем примыкание двух элементов с усилиями ОДНОГО знака, вариант, который постсоветскими нормами не регламентирован. Поэтому мы и изощряемся здесь.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 16:14
#1275
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Приведу маленькую цитатку...
... EN 1993-1-8 такие узлы допускает, о наши СП – нет.
Не к месту мнение - я не считаю, что СП не допускает, я говорю, в СП мой узел не рассмотрен, и притягивать нужно за уши. Я еще забыл по нахлест элементов напомнить - формулы СП тоже не учитывают это.
Цитата:
«В случае одновременного примыкания к поясу [b]двух или более ... Под эту формулировку однозначно попадают фермы с узлами примыкания 3-х элементов
Я не знаю, что там и куда с какой значностью попадает, но шаманить на свое усмотрение крайне не хотелось бы.
В СП EN отчетливо выделяются случаи нахлестов.
Хотелось бы просто вставлять цифирики в нечто вот такое комфортное и курить бамбук:
Вложения
Тип файла: rar Узлы молодечно-2m_кг_см2.rar (48.9 Кб, 87 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.03.2019 в 17:33.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 16:27
#1276
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СП отчетливо выделяются случаи нахлестов.
Ильнур, наверное все-таки в EN?
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 16:31
#1277
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
я не считаю, что СП не допускает, я говорю, в СП мой узел не рассмотрен. Я еще забыл по нахлест элементов напомнить - формулы СП тоже не учитывают это.
Так и я об том же

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так проблема только потому, что раскосы "налазят" на стойку ... нет?
Именно это и не учтено. А 3,4,5.. n раскосов/стоек в узле СП предусматривает, как ни крути, и дает для этого случая формулу.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не знаю, что там и куда с какой значностью попадает, но шаманить на свое усмотрение крайне не хотелось бы.
Отсутствие картинки для Вас шаманство? Тогда непонятно как Вы пользуетесь нормами вообще. Вот, например, в таблице 8 СП 16.13330.2017 нет сквозного сечения из двутавров

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
чтобы полностью соответсвовать букве СНиПа( (СП, ДБНа) нужно, чтоб в раскосах было усилие одного знака, а в стойке - другого.
Где это впрямую написано? Если нигде, то это просто домыслы. С моей точки зрения, ничего такого приведенная цитата не подразумевает.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 17:01
#1278
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Где это впрямую написано? Если нигде, то это просто домыслы. С моей точки зрения, ничего такого приведенная цитата не подразумевает.
Вы неисправимы!
Расчетные формулы узлов предполагают, что в смежных элементах усилия должны быть разных знаков. Да, это прямо в нормах не прописано, но об этом вполне можно догадаться. Вы не можете считать узел с двумя раскосами усилия в которых одного знака так же, как с раскосами усилия в котрых разных знаков. Есть только 2 знака "+" и "-". Есть еще 0 правда. Тоесть, если у нас примыкают в узле 3 элемента решетки, то два из них обязательно должны иметь усилия одного знака. Или вы несогласны? А если так, то и считать по "постсовковым" нормам не получится
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 17:38
#1279
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Ильнур, наверное все-таки в EN?
Конечно в EN.
Цитата:
Отсутствие картинки для Вас шаманство?
В т.ч. и отсутствие картины. Плюс нахлесты. Плюс знаки. Да млин одни вопросы, чем ответы. Ребус какой-то, квест инженерный.
Цитата:
Тогда непонятно как Вы пользуетесь нормами вообще
Началось...не надо высокопарно-уничижающе обобщать начинать.
И да - что непонятного-то: СП я не пользуюсь вообще. Вешаю их на гвоздь. Бахил так велел.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 18:52
#1280
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Расчетные формулы узлов предполагают, что в смежных элементах усилия должны быть разных знаков. Да, это прямо в нормах не прописано, но об этом вполне можно догадаться.
Я не гадалка и ничего "догадывывать" не собираюсь. Отсутствуют ограничения по чередовании знаков, я и не заморачиваюсь и спокойно принимаю схемы ферм со стойками. Хотя вполне могу тут рассуждать о несущественности чередования плюсов и минусов, рисовать картинки балок/пластинок ограниченных габаритов с разными вариантами загружений, строить расчётные схемы узлов с помощью пластин-оболочек (какая гадость ... какая гадость эти схемы) . Тем более нет смысла искать некие подвохи, что все эти формулы полуимперические, о чем недвусмысленно говорят сами авторы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 19:23
#1281
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кроме того если есть 3 элемента, то, чтобы полностью соответсвовать букве СНиПа( (СП, ДБНа) нужно, чтоб в раскосах было усилие одного знака, а в стойке - другого.
K и У образный узел.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 20:05
#1282
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
не заморачиваюсь и спокойно принимаю
Тут выкладивали статью как подстропилка, серийная причем, нае... несколько видоизменилась. Там обьясняется почему. Именно потому, что составители серии и норм "не заморочились".
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 20:49
#1283
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вставлять цифирики в нечто вот такое комфортное и курить бамбук:
- для это есть маткад.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
K и У образный узел.
- если в К-образном узле усилия в раскосах различаются более чем примерно в 1,5 раза, то раскос с бОльшим усилием считаю как У-образный (а раскос с меньшим усилием как К-образный).
Сильно отличаются усилия в узлах, к которым приложена внешняя нагрузка (узлы верхнего пояса), а особенно в фермах с малым числом панелей на поясе (это обычно малопролётные фермы).

Последний раз редактировалось eilukha, 18.03.2019 в 21:03.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 20:56
#1284
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Тут выкладивали статью как подстропилка, серийная причем, нае... несколько видоизменилась. Там обьясняется почему. Именно потому, что составители серии и норм "не заморочились".
Чисто теоретически в части отсутствия поддержки со стороны нулевого элемента авторы статьи частично правы. Частично потому, что поддержка все равно есть за счёт изгибной жесткости этого элемента, но тут есть несколько "но":

1. Любая авария это "назначение" виновных и возможность написания статей для диссертаций.
2. В статье показывается нехватка несущей способности узла в 1,5 раза - это много! В 80-х годах эту серию в принудительном порядке применяли где надо и где не надо - как же, прогрессивное решение. "Я сам "понастроил" столько, что не счесть" (с). Никаких массовых аварий (как, например, для ЛСТК или складчатых куполов) замечено не было.
3. При выводе формул активно использовалась эмпирическая составляющая.
4. Установить причину аварии по картинке без тщательных инструментальных и лабораторных исследований не представляется возможным в принципе. Такого рода исследования чаще всего выявляет дефекты металла, швов, монтажа. Бывают ошибки проектировщиков, а таких грубых ошибок в теории что-то не припомню. Кстати, никаких выводов из этой статьи сделано не было - методика всё та же. Впрочем, статья она статья и есть.
5. К трем примыкающим элементам в узле эта статья отношения не имеет никакого .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 22:03
#1285
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


IBZ, не буду на этот раз с Вами спорить. Вы почему-то считаете себя монополистом на правильную трактовку норм, причем в одном случае трактуете довольно вольно, в другом - дотошно "придерживаетесь запятой". Довольно неинтересный спор в таком случае получается. Поэтому давайте в данном случае, поскольку мы по поводу расчета примыкания трех элементов пришли, независимо друг от друга, как ни странно к абсолютно аналогичным выводам будем считать, что эта тема стала полезной и привела хоть к какому-то конкретному и четкому результату.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 22:24
#1286
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хотелось бы просто вставлять цифирики в нечто вот такое комфортное и курить бамбук:
Ильнур, посмотри, откопал у себя, должно пригодиться, т.к. решение выставленного узла это использует
сразу оговариваюсь: делал "для себя" и давненько, расчетную схему прими на свое усмотрение , никто не неволит (тем более, что усилия уже найдены), не обессудь за некоторые неудобства в формах, может быть и "косяки", хотя пока не замечал, код открыт для редактирования (снять защиту)
сечения решетки придется менять из чисто конструктивных соображений (сварка)

Сообщение от IBZ
"Не совсем так. Сила в поясе очень даже влияет на прочность при вырыве/продавливании - коэффициент Гамма_D. При сжатом поясе, при степени нагружения в 80% по прочности (достаточно типичное значение) этот коэффициент равен 0,7 и игнорировать его никак нельзя."
в EN для этого используется коэфф. "хи"
Вложения
Тип файла: rar Узлы ГСП.rar (1.13 Мб, 95 просмотров)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 18.03.2019 в 22:47.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2019, 23:00
#1287
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вы почему-то считаете себя монополистом на правильную трактовку норм
Ну что Вы, просто я стараюсь придерживаться соответствующих принципов из теории права. Мне вот пришлось "по жизни" столкнуться с этим вопросом, вот теперь и использую . Советую всем ознакомиться с основами проблемы, хотя бы поверхностно, многие вопросы "уйдут" сами собой
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 05:47
#1288
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
...откопал у себя, должно пригодиться...
Спасибо. Но не нравится мне, когда вводят ТТ(АЖТ) и т.д. Это слишком грубо. Да и не хотел бы менять сечения в угоду "вписываемости" в методику. Методика должна "описать" мои самые бурные узлы.
IBZ
Цитата:
просто я стараюсь придерживаться соответствующих принципов
Надо придерживаться одного принципа. Мю для шарнирного у Вас принципиально не 1 - "патаумушта в СП это не уточнено", а тут у Вас самые различные узлы можно посчитать по одной формуле, "патамушта нет смысла искать некие подвохи, что все эти формулы полуиэмперические".
Надо быть одиозно слепым, чтобы не видеть разницу в методиках EN для разных узлов. Думаю, Вами движет просто желание "решить этот вопрос" в рамках СП.
Вам нужно откорректировать Ваши вредные лекции - в разделе 14.3.2 СП294 описаны конкретные случаи обсчета конкретных узлов, и их вольная трактовка недопустима, особоенно на фоне того, что формулы там и так слишком эмпиричны. В этом разделе ВООБЩЕ не рассматривается случаи с нахлестом элементов, случаи с усилением полки пояса пластинами (особенно в плане возникновения необходимости проверки стенки пояса), и вообще много чего не рассмотрено. Соответственно умничать тут некорректно.
eilukha
Цитата:
для это есть маткад.
Да хоть Ексель или арифмометр механический. Было бы что вставялть. А вставлять нечего - СП скукожены. И эту техническую скукоженность не преодолеть даже "политически":
IBZ:
Цитата:
..стараюсь придерживаться соответствующих принципов из теории права...
Советую придерживаться теории механики твердого деформируемого тела.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 07:40
#1289
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Offtop: Большая красная кнопка.
Вложения
Тип файла: rar Узлы ГСП_v3_04_Принято_Без ограничений ширины.rar (261.1 Кб, 117 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 07:47
#1290
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как посчитать такой узел?
Offtop: Сначала изобретёт некую "хрень", а потом "как посчитать?"
Проектируй нормально - не будет вопросов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 07:59
#1291
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А зачем отбрасывать стойку?
Чтобы человек не смущался, нужно убрать предмет смущения
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 08:21
#1292
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но не нравится мне, когда вводят ТТ(АЖТ) и т.д. Это слишком грубо.
- да черт с ними с ТТ (АЖТ), каждый волен по своему, усилия ведь найдены, просто вставить в табл.
- а сечения решетки желательно сменить (толком не сваришь между собой)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 08:29
#1293
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вам нужно откорректировать Ваши вредные лекции - в разделе 14.3.2 СП294 описаны конкретные случаи обсчета конкретных узлов, и их вольная трактовка недопустима
Узел с 2-мя раскосами и стойкой абсолютно попадает (даже без наличия картинок ) в определение "Два и более с разными знаками". Трактовка (точнее наложение дополнительных условий) о чередовании знаков и есть вольная, а стало быть - недопустимая

Вообще же одним из главных принципов трактовок законов (норм) является буквальное их прочтение без додумываний за авторов. Тут действует правило смысла: если бы законодатель (нормотворец в нашем случае) хотел что-то уточнить, он бы это сделал. Принцип "чёрной кошки в темной комнате", одним словом.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо быть одиозно слепым, чтобы не видеть разницу в методиках EN для разных узлов. Думаю, Вами движет просто желание "решить этот вопрос" в рамках СП.
"А я, между прочим, товарищ Джабраил, сюда и поставлен для того, чтобы блюсти государственные интерэсы!" (c)
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 08:52
#1294
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Сначала изобретёт некую "хрень", а потом "как посчитать?"
Не хрень, а номинально-гениальные узлы.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Проектируй нормально - не будет вопросов.
Нормально - это типовухи 30-х прошлого века перерисовывать? Не на гвоздик уже их?
nick.klochkov
Цитата:
а сечения решетки желательно сменить (толком не сваришь между собой)
Сечения меняться не будут, т.к. по СП "Защита от коррозии" и по "Огнезащита" они удовлетворитеительны, по сварке - так же. С термином "толком" согласен, но только в случае криворуких исполнителей. Допустим я проектирую для подрядчиков-японцев.
Цитата:
Узел с 2-мя раскосами и стойкой абсолютно попадает в определение "Два и более с разными знаками"
На этом сходство заканчивается, g>0. Вот узел - тоже "абсолютно" попадает, ага.
Цитата:
действует правило смысла: если бы законодатель .. хотел что-то уточнить, он бы это сделал
Применение этого правила к СП говорит о нежелании признавать очевидные противоречия и несоответствия в силу упертости - гордыня не позволяет, да.
Цитата:
сюда и поставлен для того
... чтобы мозг выносить время от времени.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ага.png
Просмотров: 109
Размер:	10.8 Кб
ID:	212005  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.03.2019 в 08:58.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 09:31
#1295
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Если дадите везде зазоры необходимой величины, то смело пользуйтесь формулами 86-87 СП 294

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
говорит о нежелании признавать очевидные противоречия и несоответствия в силу упертости - гордыня не позволяет, да.
Есть два метода прочтения: один, пострстроенный на общепринятых принципах теории права, не выявляет никаких противоречий в официальном документе, другой говорит о противоречиях во многих местах. Думайте сами, решайте сами ... (с) И да, техническую литературу надо уметь читать.

Последний раз редактировалось IBZ, 19.03.2019 в 09:38.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 10:15
#1296
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если дадите везде зазоры необходимой величины, то смело пользуйтесь формулами 86-87 СП 294
Не надо свои оправдательные условия ставить - мои узлы первичны. Зазоры не дадим. Они обходимы и излишни. Глупо подстраивать конструкции под скудные формулы СП. Мы проектируем изящно и разумно. А не тупо и грубо.
Цитата:
Есть два метода прочтения:
Есть кризис в головах. 100 лет в дерьме топчемся, вместо того чтобы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 14:59
#1297
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Есть два метода прочтения: один, пострстроенный на общепринятых принципах теории права, не выявляет никаких противоречий в официальном документе, другой говорит о противоречиях во многих местах. Думайте сами, решайте сами ... (с) И да, техническую литературу надо уметь читать.
Есть два метода восприятия. Вы выбрали путь того чиновника, которых осмеивали еще русские классики 19-го века. Причем ограничиваете сами же себя и пытаетесь здесь на форуме эти ограничения кулитивировать. Для чего это вам я так и не понял. Понятно, когда вы экспертом работали, незыблемая глыба, непоколебимость авторитета должна быть, даже если неправ... А теперь? Чтоб на курсы к вам записывались больше? Ну, причина, да.
Но Ильнур правильно написал
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
100 лет в дерьме топчемся, вместо того чтобы.
Думаю, что ваш подход к делу загоняет ситуацию еще глубшее в эту непрятную субстанцию...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 15:42
#1298
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вон сколько самых разных методик в одну кучу собрали - практично и эффективно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 15:47
#1299
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Есть два метода восприятия
Нормы не художественная литература, которая может восприниматься по-разному, даже прямо противоположно . Вся законодательная литература должна читаться однозначно, но для этого необходимо знать привила её написания и, соответственно, правила чтения. Читайте себе "Улитку на склоне" Стругацких и воспринимайте как хотите, а тут будьте добры ....
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 16:15
#1300
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Offtop: читаешь разные ветки и не понять: то ли народу в нормах нужна воля вольная, то ли напишите конкретно что и как.... всем пису пис
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 16:37
#1301
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нормы не художественная литература, которая может восприниматься по-разному....
Я на п.1243 выложил узел, который НЕ ПОДПАДАЕТ под условия СП никаким образом. В СП принципиально НЕТ случаев с нахлестом. На п.1250 выложили английскую методику, где такие задачи рассмотрены конкретно.
Ну так чего же Вы читаете СП294 как "Войну и мир"? Там про мой узел не написано.
Даже вот этот узел нельзя посчитать по СП:
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (1.7 Кб, 271 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 17:24
#1302
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я на п.1243 выложил узел, который НЕ ПОДПАДАЕТ под условия СП никаким образом. В СП принципиально НЕТ случаев с нахлестом. На п.1250 выложили английскую методику, где такие задачи рассмотрены
Кто-то спорил? Где? Вы написали, что таких узлов нет нигде, народ поверил и предложил решение не вполне нормативное, но имеющие под собой основания. Потом выяснилось, что материал по таким узлам всё же есть и я тут же согласился, что в такой ситуации нужно использовать EN.
Я спорил совершенно о другом, утверждая что узел с 2-мя раскосами и стойкой между ними вполне попадает под условия расчёта по формулам 86-87. Могу повторить это ещё раз - это вполне СПшный узел и ничего для него придумывать не надо. В ответ же услышал и о вреде курсов, и что из-таких как я... да много ещё чего - имеющий глаза, да прочтёт, цитировать лень .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 18:11
#1303
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
утверждая что узел с 2-мя раскосами и стойкой между ними вполне попадает под условия расчёта по формулам 86-87
А я утверждаю обратное и не только я. И еще я утверждаю, что в случае Вашего подхода можно напректировать аварийную конструкцию. При этом все будет "согласно" норм. Вы же эксперт! Я ж уже сто раз говорил, что это звание должно призывать мыслить. Вы лучше орфографичскими ошибками тогда занимайтесь, а не расчеты проверяйте, больше пользы будет.
Те же Евронормы, кстати, согласны со мной и эти вопросы как раз разжевывают.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вся законодательная литература должна читаться однозначно, но для этого необходимо знать привила её написания и, соответственно, правила чтения.
Чтобы читать что-то однозначно надо, чтоб оно было однозначно написано. Я думаю вы это прекрасно понимаете, просто дурака валяете.
Что касаемо курсов Ваших - они мне никуда не впились, я думаю это понятно было и без моего уточнения. Но, поскольку, вы их тут, на сайте разрекламировали и я имел честь в свое время полемизировать с Вами в некоторых вопросах, которые вы на курсах излагаете, то и вспоминаю иногда о их существовании.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Мы вон спорили с Вами надо, или не надо Qfic куда-то прикладівать, учитывать прямо. Ваше утверждение: в нормах нет - не надо. Смотрю ДБН "Мосты и трубы" - там 3% от продольного усилия. Смотрю пособие вроде по фермама из двутавров (или это не пособие, забыл, мельком прочел) - там тоже надо учитывать. Читаю Катюшина - надо. А для Вас есть только нормы, с которых Вы хлеб жуете - ну так это Ваше право так действовать (пока есть возможность, правда). Но это вовсе не истина и не самый правильный подход с точки зрения даже права. Также не встречая долженого сопротивления такой человек легко становится самодуром. Вы уже у опасной черты, но мы Вас спасем! .
Юристов учат понимать правильно законы, а если надо - усовершенствовать их. А на выходе все равно получаем мудрость: "Закон-что дышло!". Если Ваша задача эксперта это только тыкать пальцем в абзац норм - грош Вам цена тогда как эксперту. Переквалифицируйтесь в управдомы!
А вообще Вы не сильно обижайтесь, что
Цитата:
Сообщение от IBZ
В ответ же услышал и о вреде курсов, и что из-таких как я... да много ещё чего
Некий эмоциональный накал, переход на личности придает полемике живости. Получается как сериал смотреть А то кому хочется читать унылые посты о раскосах и мю?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Кстати, а как это
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
я тут же согласился, что в такой ситуации нужно использовать EN.
Он что, действует у вас?
И разве можно одно считать по СП, а другое по Еврокоду, бо в СП нет?
Если да - то прикольно!
Не, ну вообще так и делают. По крайне мере у нас. Но вы же за законность! Вы должны жестко противостоять такой губительной практике!

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 19.03.2019 в 18:38.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 19:37
#1304
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Если Ваша задача эксперта это только тыкать пальцем в абзац норм - грош Вам цена тогда как эксперту. Переквалифицируйтесь в управдомы!
Вообще-то это единственная задача любого эксперта. Всё остальной его линое дело, не имеющее никакого отношения к официальному заключению.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вообще Вы не сильно обижайтесь, что
"Ты можешь ходить, как запущенный сад,
А можешь всё наголо сбрить,
И то и другое я видел не раз,
Кого ты хотел удивить?" (с)

А вообще искренне желаю всем, чтобы те вещи, о которых говорю я, никогда не пришлось выслушивать в судебном заседании. Там всё дойдет моментально, да вот только будет поздно .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 19:46
#1305
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...А вообще искренне желаю всем, чтобы те вещи, о которых говорю я, никогда не пришлось выслушивать в судебном заседании...
Ваши вещи только там и можно будет выслушивать. Ну если к ним прислушиваться сейчас.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 21:04
#1306
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Кого ты хотел удивить?"
Выпендрешь коим меня не удивишь.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
его линое дело, не имеющее никакого отношения к официальному заключению.
Ну, понятно.
Только здесь-то не официальное учреждение. Здесь вы вроде как в почете как всамделишний эксперт, тот, который шарит, а не стул протирает с важным видом.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вообще искренне желаю всем, чтобы те вещи, о которых говорю я, никогда не пришлось выслушивать в судебном заседании. Там всё дойдет моментально, да вот только будет поздно
Это еще больший выпендрешь. Ни к чему тут суд и прокурор. Мы обсуждаем тут совсем другое. Кстати,
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
если к ним прислушиваться сейчас
то да, шансов больше пообщаться с оными (судом и прокурором).
Вобщем скучно с вами стало...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 21:19
#1307
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,574


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вобщем скучно с вами стало...
Не смею навязываться ... Остаемся при своих мнениях и идем каждый своим курсом
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 22:17
#1308
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Вот привязались нет в СП, да нет в СП,через лет так 5 будет в виде изменение к СП какого-нибудь 15, или в СП16.13330.2025. Нормотворцы тоже кушать хотят и к бюджету присосаться также, а то щас все дай, а потом что вносить и дополнять? на будущее думать надо так сказать причем передерут из тех же буржуйских норм или японских
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 19.03.2019 в 22:19. Причина: ййских норм
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2019, 23:13
#1309
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
через лет так 5 будет в виде изменение к СП какого-нибудь 15, или в СП16.13330.2025.
думаю - вряд ли
то, что сейчас в СП (по этому вопросу, да и не только) "тянется" еще со времен союза (топчемся на месте, а мир идет вперед)
и волей неволей приходится обращаться к EN, или к другим буржуйским нормам
думаю дело не в этом (не только в том, что "есть" хотят)

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 19.03.2019 в 23:19.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2019, 06:02
1 | 3 #1310
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
думаю - вряд ли
то, что сейчас в СП (по этому вопросу, да и не только) "тянется" еще со времен союза (топчемся на месте, а мир идет вперед)
и волей неволей приходится обращаться к EN, или к другим буржуйским нормам
думаю дело не в этом (не только в том, что "есть" хотят)
Надо было еще в 90-е, вместо того чтобы межконтинентальные резать, на 100% сразу перейти на EN, для чего на первом шаге достаточно было просто перевести их "как есть". Допустим, в 1990-м. Затем в течение 3-х лет адаптировать к РФ, если надо - поизменять и ГОСТы СССР. И не было бы 30-летней агонии со СП и прочими. Сейчас норм в РФ натворено/наслоено столько (см. номера СП, см. СНы) и столькими "творцами" (что такое "Нострой" в смысле нормотворчества?), что наступила полная безвозвратная ..опа. Обязательные, необязательные, из перечня, вне перечня, КС-класс/уровень ответственности (даже терминология в разнобой) - просто ЖУТКИЙ ХАОС. 90% времени проектировщика уходит не на проектирование, а на "разобраться - как проектировать???".
Посмотрите только СП 385 - это просто смерть проектировщика - посчитай на прогрессирующее непременно с основанием, с физ-геом-нелинейностью, с учетом того-сего - теперь элементарную насосную КНС закололеблешься проектировать...замучаешься программное обеспечение обновлять под шквал разнобойных требований...
Если уж узел фермы из ГСП вызывает кучу проблем в 2019 г - грош цена всей политике нормотворчества за все 30 лет..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2019, 06:33
#1311
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Согласен, правда, им да и нам тогда было не до этого.
Дух времени - креативность!))), берут во всем пример с ГД и СФ). Рэволюцьёнэры!!!, мать их ети.
Сейчас, думаю, наш основной порок - безответственность. "Главное - прокукарекать, а там - хоть и не рассветает"), хапнуть свою порцию, а там... ("мне - по барабану, я свое взял").
Все пилится, все распиливается, до "работяг" доходят только гроши.
Кроме того, спецы уходят, кто - в прямом смысле, кто - за кордон(.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Был такой случай из практики:
Попросили "Кучеренко"(заключили договор) разработать методику по практическому расчету определенного типа элементов. Все получили, ребята сделали все вполне удобоваримо (кстати, возвращаемся к нашим баранам)), основой были положения ANSI, т.к. в наших нормах этого нет.
Прошло некоторое время по использованию методики, появились вопросы, не кардинальные, нет, но требующие уточнения. И что? Ответ - "эти сотрудники уволились". Все писец, круг замкнулся. Сейчас, как выразился IBZ, манипулируем по рабоче-крестьянски)).

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 20.03.2019 в 07:13.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2019, 14:39
#1312
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
вместо того чтобы межконтинентальные резать, на 100% сразу перейти на EN
Я думаю РФ это теперь долго не светит. Даже мы не перешли за 28 лет, а, фактически, создавали вместе с вами одинаковые нормы (см. например ДБН и СП стальной которые вышли в 14 и 18 году соответсвенно и являются копиями друг дружки за малыми расхождениями несмотря даже на фактическую войну между нами).
Эта закостенелость - это тормоз прогресса. Она не всегда оправдана. Просто есть куча народу которая к ними привыкла, сильная инертность. Я и сам такой . Потому, что я 15 лет проектирую и привык к определенной системе. Конечно можно сказать, что такой подход бережет от дурака, тоесть считать всех вокруг дураками и только "охранителей" (тоесть чиновников) умными. Но они-то оберегают то, что раньше было создано теми, кто делал прогресс, теми, кто рисковал, пробовал, экспериментировал. Не получалось иногда, даже к трагедиям приводило - но это и было движение вперед. Нормы, методики расчетов создавались под задачи, а не задачи подгонялись под их возможности, как получается теперь. Кто не читал прочитайте книги про строительство 19 начало 20 века. США, Британия, да и в России было! Вот напал бы на Шухова в свое время такой IBZ в качестве эксперта - хрен бы вы имели, а не башню Шухова в Петербурге! Строили бы дальше из камня пирамиды. Или на Ейфеля бы наехали в Штатах, что статуя Свободы не по нормах спроектирована. В процессе решения задач возникали и методики расчета и нормы. Современные задачи требуют быстрых решений более сложных задач - нормы на это должны реагировать. А если не нормы, то нормтотворцы. Но увы, пока этого нету.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.03.2019 в 14:45.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2019, 14:56
#1313
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Современные задачи требуют быстрых решений более сложных задач - нормы на это должны реагировать
Так никто не запрещает. В законодательств четко сказано: есть в нормах бери и делай, нет или недостаточно - вперед за спецтехусловиями в НИИ. Проектировщики по сути своей должны быть, камеральными работниками, а не тем, к чему приучили за 90-е и 2000-е. Хочешь другого - дорога в НИИ.
Хотя со многим написанным здесь согласен. И то что в нормах сплошная недосказанность. Типа делай прочно чтобы стояло с обоснованием своего творения, и план по внесению изменений. и здесь читаю, здесь не вижу.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 21:39
#1314
neopitniy

Сергей. Инженер-конструктор, пгс
 
Регистрация: 19.08.2010
Минск
Сообщений: 244
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот напал бы на Шухова в свое время такой IBZ в качестве эксперта - хрен бы вы имели, а не башню Шухова в Петербурге!
ой, вон главному конструктору Полонскому Сергею Юрьевичу ничто не помешало, ни СНИПы советские, ни СП, законструировать свою "Федерацию", однако самая высокая в Европе будет.
Нету там в той синтетической европе кисельных берегов, раз башни наши то выше-)

Да и в целом как-то зря тут крайнего IBZ сделали. Человек на форумах активничает, просвещает так или иначе кадры.
neopitniy вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 22:18
#1315
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от neopitniy Посмотреть сообщение
главному конструктору Полонскому Сергею Юрьевичу ничто не помешало
В Москве вашей есть нормы свои. МСН или как там. Так вот нормы эти такие продвинутые потому, что ваши светилы их с чистой душой скатывают с зарубежных. Только номера порядковые пунктов меняют. Смотрел я эти нормы мельком - все там зашло дальше, чем СНиП и все очень похоже на Еврокоды, AISC и пр. (которые тоже смотрел мельком). То же касается и других обьектов больших. Не придумали, а тем более не внедрили на просторах бывшего лет 40 уже как никакой новой технологии, или методики. Так, что нечего щеки особо дуть. Ни СССР, ни РФ впереди планеты всей по небоскребах не были никогда. Да и самая высокая она (башня эта) в Европе потому, что Европа такой фигней, как гнать в высоту каркассы не имеет надобности и желания страдать. П...сками надо мерятся как минимум с тем, кто это желает делать .
Электроника японская, краны немецкие, сталь китайская, прорабы турецкие - так и строятся башни!... (конечно все перечисленное очень условно )
А с IBZ никто крайнего тут не сделает как минимум потому, что ему пофигу .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 22:26
#1316
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Электроника японская, краны немецкие, сталь китайская, прорабы турецкие - так и строятся башни!... (конечно все перечисленное очень условно )
ракеты российские а у вас что? ну кроме шоколада Рошен
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2019, 23:06
#1317
Admin
Administrator


 
Регистрация: 21.08.2003
Сообщений: 4,463


Оффтоп заканчивайте
Admin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54