Непрочитано 09.09.2022, 22:37 1 |
Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
румата
 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754

Эта тема создана с целью поиска и сбора информации по любым из существующих способов и методам определения расчетных длин, а также с целью их обсуждения, критики или формулировок своих собственный методик применительно к расчетам на устойчивость и проверке по предельной гибкости согласно норм РФ и, возможно, других стран.
Просмотров: 150122
 
Непрочитано 25.07.2023, 15:41
1 | #1001
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Вроде бы статья близка к теме.
Раевский А.Н., Абрашитов Н.В. Использование различных форм потери устойчивости при расчете рамных каркасов одноэтажных промышленных зданий по деформированной схеме.
Там в списке литературы есть:
Цитата:
Раевский А. Н. Использование расчетных длин стоек и высших форм потери устойчивости при расчете многоэтажных рам.

Последний раз редактировалось ingt, 25.07.2023 в 16:47.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2023, 16:02
#1002
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там есть эта формула как условие применимости табл. 31 СП 16.13330.2017?
Там много чего есть, в том числе и этот параметр. А самое главное, что после прочтения и осмысления этой литературы будет представление об очень многих вещах, связанных с устойчивостью, в том числе и о формулах из норм.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2023, 16:03
#1003
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Там есть эта формула как условие применимости табл. 31 СП 16.13330.2017?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2023, 17:06
#1004
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Там есть эта формула как условие применимости табл. 31 СП 16.13330.2017?
Нет. Но если Вы подставите в эту формулу параметры схем (силы, длины, жесткости), приведенных в СП, то получите именно такое условие. А вот почему - это в приведенную литературу. Только имейте ввиду, что кавалерийским наскоком тут не разобраться.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2023, 18:03
#1005
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет. Но если (...)
Нет такого условия ни в нормах, ни в книжках остальное не важно. (Это про это).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2023, 18:42
#1006
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Нет такого условия ни в нормах, ни в книжках остальное не важно.
Ну не важно, так не важно. Нет желания подумать, трольте и дальше.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 06:08
#1007
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ясен пень - кому твои "расчёты" интересны?
Еще один "не читал, но обсуждаю?"
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
некому предлагать
Любой расчетчик предложит одну-другую альтернативную расчетную схему сходу, и еще несколько штук, малость подумав.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
чего вдаваться в подробности, когда принципиально не согласен с самим подходом
И-и-и-и-и список отправляемого в помойку пополняется:
  1. Нелинейными расчетами в любых современных программах!
  2. Устойчивой прочностью вообще и формулами 7-9 из СП16 в частности!
  3. Собственно, определением расчетной длины "по Лейтесу" для самой загруженной колонны!
  4. Собственно, определением расчетной длины "по Корноухову" для недогруженных колонн!
А не замахнуться ли нам на Исаакака нашего Ньютона, с его формулами про "мэ" и "жо"? От них же один вред. Не будь их - сопромат мог бы выйти и получше!
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ничуть не бывало.
Ну, один-то раз можно нарушить собственное нерушимое требование!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
почитай "Устойчивость сжатых стальных стержней. Лейтес С.Д.,Москва. 1954, 308 стр." Корноухова надеюсь уже почитал.
Это зачем? Чтобы продолжать советовать тем, кто получил 1.1 - использовать 1.8 и читать Лейтеса, а тем, кто получил 1.8 - использовать 1.1 и читать Корноухова?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СП уже сидят полученные из КОНЕЧНО же первой формы.
Может, хоть один человек ответит на вопрос: как верхняя колонна выдерживает в 1.5 раза больше, чем рама по первой форме?
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Просто используем "сертифицированный программный вычислительный комплекс".
Просто задаем две расчетные схемы - полную ("по Лейтесу") и огрызок ("по Корноухову") - и просто получаем два разных ответа, 1.1 и 1.8. Просто оба - единственно верные.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
1. ВГТ ПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ «Устойчивость упругих стержневых систем», часть 1, г. Москва 1951 г.
.....
10. Раевский А.Н. «Основы расчёта сооружений на устойчивость», Москва, 1962 г.

- Учитель, объясни мне, что такое дзэн.
- Чёрные тучи закрыли луну. Понял?
- Нет.
- Иди странствуй восемь лет.
Ученик ушёл, пришёл через восемь лет.
- Учитель, объясни мне, что такое дзэн.
- Чёрные тучи закрыли луну. Понял?
- Ну, да.
- Что ты понял?
- Ну, тучи - это зло. Луна - это...
- Ничего ты не понял. Иди странствуй восемь лет.
Ученик ушёл, пришёл ещё через восемь лет.
- Учитель, объясни мне, что такое дзэн.
- Чёрные тучи закрыли луну. Понял?
- Понял.
- Что ты понял?
- Чёрные тучи закрыли луну.
- Молодец.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Мойте очередной круг.
Вот спасибо! По моим постам видно, что я в отпуске. В них нет лицензионного Старка, закритических расчетов и тестов в цифирьках. Зато каждое утро можно смело обмывать очередной круг. А тут два круга сразу! И Лейтес - Корноухов, и Нагрузки влияют на ответ - Нагрузки не влияют на ответ! Утро удалось!
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 07:35
#1008
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Любой расчетчик предложит одну-другую альтернативную расчетную схему сходу, и еще несколько штук, малость подумав.
Про кухарку и государство я уже где-то слышал.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
И-и-и-и-и список отправляемого в помойку пополняется:
Это с какого такого перепугу? А вот с помойки я и вправду ничего не беру.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Может, хоть один человек ответит на вопрос: как верхняя колонна выдерживает в 1.5 раза больше, чем рама по первой форме?
А она не выдержит, но и не будет причиной аварии. Целью же расчёта на устойчивость является именно выявление такого "первопричинного" элемента.

Последний раз редактировалось IBZ, 26.07.2023 в 08:07.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 07:39
#1009
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Может, хоть один человек ответит на вопрос: как верхняя колонна выдерживает в 1.5 раза больше, чем рама по первой форме?
А что собственно Вас смущает?
Колонны у Вас одного сечения по высоте рамы. К каждому узлу ригель-колонна приложена одинаковая нагрузка. Соответственно колонны верхнего этажа являются менее нагруженными.
Расчётные длины определены по формулам СП, т.е. на основе равноустойчивых ячеек. Это допущение методики.
Но ячейки для данного случая не являются равноустойчивыми, т.к. имеют одинаковое сечение при разных продольных усилиях. Отсюда колонны верхнего этажа не влияют на устойчивость рамы.
Вот если бы Вы решили задачу подбора и поставили ровно те сечения, что получаются на расчётных длинах по СП, а потом проверяли несущую способность, то этот результат был бы поинтереснее.
При принятии данного метода определения расчётных длин при поэлементном расчёте авторы норм конечно же понимали, что такое первая (она же главная) форма потери устойчивости.
Смею предположить, что далее они задались вопросом: "Что из себя должна представлять рама с наиболее оптимальным расходом материалов с точки зрения потери устойчивости".
Ответ мог быть следующим: "Сечения колонн должны быть такими, чтобы в момент потери устойчивости по первой форме они исчерпывали свои резервы".
Возможно из подобного рассуждения и родились равноустойчивые ячейки.
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 08:18
#1010
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
А что собственно Вас смущает?
Их смущает только то, что их анализатор, решающий устойчивость рамы нелинейно в лоб не способен гарантировано вычислить нормативное значение расчетной длины из закритической области работы рамы. Поэтому у них такие навязчивые вопросы по поводу адекватности норм в вопросах вычисления РД. Все стальное намеренный наброс и переливание из пустого в порожнее. Не понятно с какой целью.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А она не выдержит, но и не будет причиной аварии. Целью же расчёта на устойчивость является именно выявление такого "первопричинного" элемента.
Offtop: Не кормите тролля.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 08:33
#1011
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Собственно вывод формул для табл. 31 можно посмотреть в Корноухове.
Формы Корноухова и формы, выдаваемые "сертифицированными комплексами" совершенно разные сущности.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 08:47
#1012
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Собственно вывод формул для табл. 31 можно посмотреть в Корноухове.
Формы Корноухова и формы, выдаваемые "сертифицированными комплексами" совершенно разные сущности.
В Корноухове экв. ячейки, если их в скаде считать будет тоже самое. Просто некоторые хотят получать одинаковые результаты от экв. ячейки и от "обычного и самого правильного" расчета в скаде всего каркаса на устойчивость. У них это не получается и они обвиняют нормы в этом несовпадении (считая себя правыми). Очень удобно в скаде определять расч. длины "обычным способом", чтобы просто от этого отказаться.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 08:47
#1013
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Собственно со времён Эйлера в расчётах на устойчивость мало что изменилось.
В Лейтесе приведены выводы коэффициентов для матрицы жёсткости метода начальных параметров.
Формы в Лейтесе это количество волн по длине стержня по мере возрастания N.
Критической будет та N, которая поставляет минимум потенциальной энергии. Корноухов детально это рассматривает для различных случаев.
В "сертифицированных комплексах" используется упрощённый метод начальных параметров под названием МКЭ, что позволяет довольно просто провести расчёт общей устойчивости в линейной постановке. Первая форма будет давать правильную мю для самого нагруженного стержня.
Остальные формы (переходы определителя глобальной матрицы через 0) не понятно что. Может быть и можно их каким то образом "прикрутить".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 26.07.2023 в 08:53.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 08:48
#1014
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Собственно вывод формул для табл. 31 можно посмотреть в Корноухове. Формы Корноухова и формы, выдаваемые "сертифицированными комплексами" совершенно разные сущности.
Возможно (это гипотеза), что расчетные длины "по-корноухову" или "по-лейтесу" можно получить в "сертифицированном комплексе" путем подбора соответствующего сценария перехода системы из расчетного состояния в критическое.
(сценарий - это когда возмущающие силы, которые выводят систему из равновесия, увеличиваются согласно какому-то сложному закону).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 08:56
#1015
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
решающий устойчивость рамы нелинейно в лоб
Интересно где это "нелинейно" реализовано?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Возможно (это гипотеза), что расчетные длины "по-корноухову" или "по-лейтесу" можно получить в "сертифицированном комплексе" путем подбора соответствующего сценария перехода системы из расчетного состояния в критическое.
Наверно возможно. Но пока никто не додумался. Иначе бы в этих "сертифицированных комплексах" появилась бы кнопочка "свободные длины".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 09:02
#1016
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Интересно где это "нелинейно" реализовано?
Ну в старке же.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 09:06
#1017
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну в старке же
Расчёт по деф. схеме? А причём тут устойчивость?
Или расчёт устойчивости методом начальных параметров? С трансцендентными функциями?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 09:33
#1018
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
(сценарий - это когда возмущающие силы, которые выводят систему из равновесия, увеличиваются согласно какому-то сложному закону).
Очередной раз задаю вопрос: а где, собственно, используется ошибочный с Вашей точки зрения сценарий пропорционального роста нагрузок? Согласитесь, без ответа на этот вопрос, оценивать верность/ошибочность сценариев не вполне корректно в принципе.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 09:55
#1019
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Очередной раз задаю вопрос: а где, собственно, используется ошибочный с Вашей точки зрения сценарий пропорционального роста нагрузок?
Такой сценарий используется при вычислении расчетных длин из рассмотрения одного единственного варианта нагружения рамы. Т.е. при использовании едиственного РСН для расчета РД.
Такой сценарий не ошибочный, но он не дает самых опасных или невыгодных РД для всех сжатых элементов рамы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 10:21
#1020
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Такой сценарий используется при вычислении расчетных длин из рассмотрения одного единственного варианта нагружения рамы. Т.е. при использовании едиственного РСН для расчета РД.
Вопрос в другом: каким образом он используется. Что-нибудь вроде "в уравнении таком-то при этой гипотезе чем-то там можно пренебречь по такой то причине".
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 10:36
#1021
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вопрос в другом: каким образом он используется. Что-нибудь вроде "в уравнении таком-то при этой гипотезе чем-то там можно пренебречь по такой то причине".
Очевидно, что ни в каком уравнении он не используется. Фокус в том, что одни и те же уравнения дают разный результат в зависимости от варианта или способа нагружения рамы нагрузкой одной и той же величины. Если, к примеру, для балки можно выделить несколько вариантов приложения нагрузки (в уровне верхнего пояса, в уровне нижнего или по нейтральной линии), то в случае произвольной системы этого сделать практически невозможно. Поэтому прием, в котором от нагрузки на систему вообще абстрагируются, но вместо этого принимают предположение о равноустойчивости всех элементов системы оказывается наиболее простым и рациональным при вычислении РД регулярных рам. Хоть такой подход и нарушает принцип пропорционального роста нагрузок в системе.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 10:40
#1022
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вопрос в другом: каким образом он используется. Что-нибудь вроде "в уравнении таком-то при этой гипотезе чем-то там можно пренебречь по такой то причине".
Статья в посте #2 настоящий темы - см. второй абзац, там где про возрастание нагрузки пропорционально одному параметру. Используется прямым образом, чтобы построить всю дальнейшую теорию.

Также предположение о пропорциональном росте напряжений позволяет построить нелинейные деформационные теории "пластичности" бетона и железобетона, в отличии от теорий пластичности, в которых учитывается путь нагружения.
Похожая неопределенность возникает при попытке получить предельные напряжения для элементарного ж.б. элемента при трехосном НДС, чтобы по этим напряжениям построить диаграмму деформирования с учетом трехосного НДС. Т.е. есть ясность, какие напряжения текущие, но не ясно, какие напряжения будут предельными (в какой точке элемент выйдет на поверхность прочности).
В основном считают, что до напряжения с текущих до предельных возрастают линейно - это позволяет как-то решить задачу.

Последний раз редактировалось nickname2019, 26.07.2023 в 10:50.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 11:00
#1023
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Статья в посте #2 настоящий темы - см. второй абзац, там где про возрастание нагрузки пропорционально одному параметру. Используется прямым образом, чтобы построить всю дальнейшую теорию.
Декларацию о принципе вижу, дальнейшего использования - нет. Вон и румата говорит:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Очевидно, что ни в каком уравнении он не используется
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 11:04
#1024
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


СП 294:
Цитата:
8.1.3 (...) При практическом определении расчетной длины стоек многоэтажных рам в нормативных документах используется приближенная расчетная схема в виде простейшей ячейки независимо от числа этажей и соотношения продольных сил в стойках. Применение такой расчетной схемы не предполагает пропорционального возрастания нагрузок на систему в целом.
А скад предполагает такой рост.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Также предположение о пропорциональном росте напряжений позволяет построить нелинейные деформационные теории "пластичности" бетона и железобетона, в отличии от теорий пластичности, в которых учитывается путь нагружения.
Т. е. история нагружения только для физнелина важна?

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вон и румата говорит:
Сам смысл найденной формы потери устойчивости предполагает проп. рост усилий во всех КЭ (иначе количество вариантов нагружения и форм для них бесконечно).

Последний раз редактировалось ingt, 26.07.2023 в 11:13.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 11:22
#1025
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Декларацию о принципе вижу, дальнейшего использования - нет.
Мне - не верите. Д.т.н., проф. Раевскому А.Н. - не верите. Видимо, дзен нельзя объяснить падавану, у которого нет опыта шестнадцати лет скитаний.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Т. е. история нагружения только для физнелина важна?
Не только для физнелина, но и для геомнелина.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 11:33
#1026
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Мне - не верите. Д.т.н., проф. Раевскому А.Н. - не верите.
Я не не верю, а не вижу . Вера - это вообще из другой оперы.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Видимо, дзен нельзя объяснить падавану, у которого нет опыта шестнадцати лет скитаний.
Да не стесняйтесь, объясняйте. Мой "опыт падавана" почти в 3 раза больше .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 11:34
#1027
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Сам смысл найденной формы потери устойчивости предполагает проп. рост усилий во всех КЭ (иначе количество вариантов нагружения и форм для них бесконечно).
Вернее, что каким-то образом был принят какой-то путь нагружения конструкции до критического состояния (не обязательно пропорциональный для всех КЭ).

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да не стесняйтесь, объясняйте. Мой "опыт падавана" почти в 3 раза больше .
Если Вы вручную составите матрицу жесткости системы и будете искать ее собственные значения для решения задачи устойчивости, варьируемый при этом параметр - это и есть параметр возрастания нагрузки.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 11:51
#1028
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если Вы вручную составите матрицу жесткости системы и будете искать ее собственные значения для решения задачи устойчивости, варьируемый при этом параметр - это и есть параметр возрастания нагрузки.
Что Вы подразумеваете под матрицей жесткости? Матрицу трансцендентных коэффициентов при неизвестных метода перемещений? Если да, то не вижу использования параметра возрастания нагрузки.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 12:01
#1029
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что Вы подразумеваете под матрицей жесткости? Матрицу трансцендентных коэффициентов при неизвестных метода перемещений? Если да, то не вижу использования параметра возрастания нагрузки.
Черные тучи закрыли луну. Непонятно?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 12:04
#1030
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что Вы подразумеваете под матрицей жесткости? ...
Думаете он что-то подразумевает?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 12:20
1 | 1 #1031
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Что Вы подразумеваете под матрицей жесткости?
В МКЭ задача устойчивости сводится к задаче на собственные значения: [K+L*Kg]Ф=0, где К - матрица жёсткости, Kg - матрица геометрической жёсткости, которая зависит от продольных усилий в элементах, L - параметр устойчивости, Ф - матрица ординат (форм потери устойчивости).
Т.к. при Ф=0 задача не имеет смысла, то K+L*Kg=0.
Расчёт заключается в подборе значения L, при котором выполняется условие K+L*Kg=0.
Т.к. на L умножается Kg, которая зависит от продольных сил, то это и есть параметр изменения продольных усилий в системе при решении задачи потери устойчивости в МКЭ. Его же мы интерпретируем как коэффициент запаса устойчивости.
Уравнение [K+L*Kg]Ф=0 - линеаризация более общего [K+Kg]{U}={P}, которое лежит в основе расчёта по деформированной схеме.
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 12:37
#1032
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вон и румата говорит:
Только румата говорит не о линейном критическом параметре нагрузки, который всегда используется при решении линейной задачи устойчивости, а про способ вычисления расчетных длин без использования этого параметра для всей рамы. Ясно же, что этот параметр будет разным как для рамы целиком, так и для различных фрагментов этой рамы. Поэтому, по большому счету, от линейного параметра критической нагрузки никуда не денешься, но без такого параметра для всей рамы можно обойтись если принять условие равной устойчивости всех элементов или фрагментов рамы.

Последний раз редактировалось румата, 26.07.2023 в 12:44.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 12:39
#1033
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
[K+L*Kg]Ф=0
Молодец, всё правильно написал. В линейной алгебре это называется проблема собственных чисел и соответствующих векторов.
Ф - матрица столбцов собственных векторов. L - собственные числа, оно же КЗУ, оно же "рост нагрузки пропорционально одному параметру".
Количество собственных чисел и соответствующим им векторов равно порядку матрицы К.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Поэтому, по большому счету, от линейного параметра критической нагрузки никуда не денешься, но без такого параметра для всей рамы можно обойтись если принять условие равной устойчивости всех элементов или фрагментов рамы.
Нет, не получится. Можно загрузить раму так, чтобы в каждой стойке сила была близка критической. Попробуй посчитать в любой программе - получишь те же грабли.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 12:48
#1034
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет, не получится.
Получится.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно загрузить раму так, чтобы в каждой стойке сила была близка критической.
Можно, и даже нужно. Но осторожно
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Попробуй посчитать в любой программе - получишь те же грабли.
Ты тему вообще читаешь? Те же грабли, при нормированном нагружении, практически никогда не получишь. Не раз проверено.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 12:59
#1035
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Можно, и даже нужно.
А есть практические советы как это можно сделать?
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 13:00
#1036
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
В МКЭ задача устойчивости сводится к задаче на собственные значения: [K+L*Kg]Ф=0, где К - матрица жёсткости, Kg - матрица геометрической жёсткости, которая зависит от продольных усилий в элементах, L - параметр устойчивости, Ф - матрица ординат (форм потери устойчивости).
Насколько мне известно, тот же Скад применяет классический метод перемещений (разумеется, с использованием особенностей МКЭ), приравнивая определитель из неизвестных метода перемещений к нулю. Получается одно трансцендентное уравнение с одним неизвестным - параметром устойчивости. Ума не приложу, где там используется принцип пропорционального возрастания нагрузки.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думаете он что-то подразумевает?
Не знаю, вот пытаюсь выяснить .

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Только румата говорит не о линейном критическом параметре нагрузки, который всегда используется при решении линейной задачи устойчивости, а про способ вычисления расчетных длин без использования этого параметра для всей рамы.

Теперь Вы утверждаете, что используется. Тогда тот же вопрос: как конкретно?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 13:04
#1037
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, тот же Скад применяет классический метод перемещений (разумеется, с использованием особенностей МКЭ), приравнивая определитель из неизвестных метода перемещений к нулю. Получается одно трансцендентное уравнение с одним неизвестным - параметром устойчивости. Ума не приложу, где там используется принцип пропорционального возрастания нагрузки.
IBZ, вы ли это?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 13:11
#1038
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Теперь Вы утверждаете, что используется. Тогда тот же вопрос: как конкретно?
Еще раз - ни в каких уравнениях принцип пропорционального роста нагрузок на всю раму не используется. Потому, что для уравнения нет всей рамы, ее части или отдельной колонны.
Если же Вам интересно как нормами игнорируется принцип пропорционального увеличения нагрузки на раму, можем продолжить обсуждение. Если что-то другое интересует - сформулирйте вопрос четче.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 13:12
#1039
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Насколько мне известно, тот же Скад применяет классический метод перемещений (разумеется, с использованием особенностей МКЭ)
Это из онлайн справки СКАД:
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...%B0&rhsyns=%20
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...%B0&rhsyns=%20
Базовым уравнением является именно [K+L*Kg]Ф=0.
Как писал ранее, оно исходит из [K+Kg]{U}={P}.
Решается упругая задача. Исходя из её решения определяются продольные усилия и Kg. Т.к. нагрузки {P} уже "сидят" в продольных усилиях, то для решения задачи устойчивости нужно найти ненулевые перемещения, соответствующие "замороженному" распределению усилий, т.е. [K+L*Kg]Ф=0.
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 13:35
1 | #1040
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
А есть практические советы как это можно сделать?
Конечно есть. Можно загрузить всю раму парциальной нормой по Куликову. Как вычислить эту норму Теплых доходчиво рассказал в своем, хорошо Вам известном, вебинаре.

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
...уравнение с одним неизвестным - параметром устойчивости...
Этот параметр устойчивость, кроме всего прочего, линеен по отношению к внешней нагрузке и внутренним усилиям в элементах системы. А раз так, то он им прямо пропорционален.
Поэтому, если мы будем считать всю раму на устойчивость, то получим набор таких параметров, в котором параметр с минимальным значем будет характеризовать КЗУ всей рамы. В этом единственном параметре и заключается принцип пропорционального изменения нагрузки на всю раму.
Если же мы будем вычислять этот парметр для правильно изолированного этажа рамы, то уже нарушим принцип пропорционального изменения нагрузки на всю раму, т.к. вся рама, в таком случае, будет подменена всем этажом.
Если же мы будем вычислять этот парметр для правильно изолированной колонны ранее изолированного этажа рамы, то уже нарушим принцип пропорционального изменения нагрузки на изолированный этаж рамы.
Можно продолжать дальше, но лучше остановится. Для понимания нормативного подхода и практичесих расчетов этого достаточно.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 13:52
#1041
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Это из онлайн справки СКАД:
Тогда уж надо начинать с https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...%B0&rhsyns=%20 Тут как раз о поиске нуля определителя матрицы.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
ще раз - ни в каких уравнениях принцип пропорционального роста нагрузок на всю раму не используется. Потому, что для уравнения нет всей рамы, ее части или отдельной колонны.
Как это нет. Тогда нет и целой рамы при обычном статическом расчёте. Там в системе уравнений тоже все слагаемые касаются одного узла.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 13:56
#1042
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тогда нет и целой рамы при обычном статическом расчёте.
А вот не нужно смешивать статический расчет в перемещениях с расчетом на собственные значения и все встанет на свои места.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как это нет.
Да вот так нет. Уравнениям "до фонаря" раму вы считате или отдельную ее стойку. А вот грамотному пользователю должно быть "не до фонаря". Потому как он понимает, что при статическом расчете можно легко изолировать отдельный элемент рамы так, что при его расчете отдельно усилия не будут отличаться от усилий в составе рамы. Но нельзя так сделать при расчете на устойчивость. КЗУ произвольного изолированного элемента всегда будет отличаться от КЗУ всей рамы, из которого вычисляются РД.

Последний раз редактировалось румата, 26.07.2023 в 14:02.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 14:05
#1043
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А вот не нужно смешивать статический расчет в перемещениях с расчетом на собственные значения и все встанет на свои места.
Так смешивай - не смешивай, а собственные значения, помнится, имеет любая матрица. И в матрице метода перемещений при расчёте на устойчивость также присутствуют взаимовлияния как и в матрице статического расчёта, хотя они тут и сложнее.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 14:23
#1044
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так смешивай - не смешивай, а собственные значения, помнится, имеет любая матрица.
Я же пояснил в чем смешение. Отбросив часть рамы и заменив реакциями отброшенную часть при статическом расчете мы, в любом случае, получим те же усилия что при расчете рамы целиком.
Но если мы сделаем ту же манипуляцию при расчете КЗУ, то тот же КЗУ получим только в единственном случае равноустойчивости фрагментов рамы. В остальных КЗУ изолированной части не булет равен КЗУ рамы. Но Вы же вообще не обращаете внимание на такие "мелочи" как КЗУ при расчете РД по скаду. Наверно поэтому разговор наш выходит сложным.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 14:24
#1045
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если же мы будем вычислять этот парметр для правильно изолированной колонны ранее изолированного этажа рамы, то уже нарушим принцип пропорционального изменения нагрузки на изолированный этаж рамы.
Можно просто изолировать один стержень без изоляции всего этажа (группы стержней). Либо рассмотреть группу, изоляция которой вызывает минимальное критическое усилие в рассматриваемом стержне (при потере устойчивости именно этого стержня), но это такое себе вычислительное развлечение.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 15:04
#1046
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я же пояснил в чем смешение. Отбросив часть рамы и заменив реакциями отброшенную часть при статическом расчете мы, в любом случае, получим те же усилия что при расчете рамы целиком.
При расчёте на устойчивость, отбросив часть рамы, мы получим те же значения расчётных длин, если заменим часть рамы на податливые узлы, жесткость которой получим с учетом продольного сжатия элементов отброшенной части.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Этот параметр устойчивость, кроме всего прочего, линеен по отношению к внешней нагрузке и внутренним усилиям в элементах системы. А раз так, то он им прямо пропорционален.
К внутренним продольным силам и жесткостям он отнюдь не линеен - они под корнем, однако. И попарное отношение этих коэффициентов тоже совершенно разное. Какая тут линейность.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Но Вы же вообще не обращаете внимание на такие "мелочи" как КЗУ при расчете РД по скаду. Наверно поэтому разговор наш выходит сложным.
Пока я вообще выступаю оппонентом всем, кто говорит о пропорциональности возрастания нагрузок и кто с этим спорит . Пока мне никто толком не показал, как же всё-таки этот принцип используется в вычислениях в независимости от его верности.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 16:00
#1047
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При расчёте на устойчивость, отбросив часть рамы, мы получим те же значения расчётных длин, если заменим часть рамы на податливые узлы, жесткость которой получим с учетом продольного сжатия элементов отброшенной части.
Зависимость будет нелинейной, в общем случае ничего толкового не выйдет.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пока я вообще выступаю оппонентом всем, кто говорит о пропорциональности возрастания нагрузок и кто с этим спорит . Пока мне никто толком не показал, как же всё-таки этот принцип используется в вычислениях в независимости от его верности.
Вам нужно вручную составить систему уравнений и ее решить для поиска критической силы для небольшой произвольной рамы. Другого пути для понимания, видимо, нет.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 16:05
#1048
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При расчёте на устойчивость, отбросив часть рамы, мы получим те же значения расчётных длин, если заменим часть рамы на податливые узлы, жесткость которой получим с учетом продольного сжатия элементов отброшенной части.
Сильно сомневаюсь. Буду признателен, если найдете время и покажете это расчетом, отделив третий этаж недавно рассмативаемой здесь рамы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 16:07
#1049
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пока мне никто толком не показал, как же всё-таки этот принцип используется в вычислениях в независимости от его верности.
И не покажет. Иш чего захотел!

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вам нужно вручную составить систему уравнений и ее решить для поиска критической силы для небольшой произвольной рамы. Другого пути для понимания, видимо, нет.
Понял! Берёшь Корноухова и вместе с ним, выполняешь расчёт. Ну можно дать послабление: можешь вместо феликса использовать калькулятор.
Но ни в коем случае не ексель!

----- добавлено через ~1 мин. -----
Но это не всё!

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
найдете время и покажете это расчетом, отделив третий этаж недавно рассмативаемой здесь рамы.
----- добавлено через ~2 мин. -----
А ты как хотел? Кто предлагает - тот и крайний.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 16:31
#1050
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Зависимость будет нелинейной, в общем случае ничего толкового не выйдет.
Так при расчётах на устойчивость всё нелинейное.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вам нужно вручную составить систему уравнений и ее решить для поиска критической силы для небольшой произвольной рамы. Другого пути для понимания, видимо, нет.
Свой первый ручной расчёт на устойчивость (определение расчётных длин) методом перемещений сделал лет 35 назад, последний - года 2 при подготовки темы для курсов. Но, по-большому счёту, совет абсолютно правильный - очень многое проясняется и становится понятным после этого.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сильно сомневаюсь. Буду признателен, если найдете время и покажете это расчетом, отделив третий этаж недавно рассмативаемой здесь рамы.
Пардон, но нет. Это достаточно трудоемко (хотя, наверное, проще, чем кажется, если чуток подумать), а самое главное, тратить время на конкретный пример, который по большому счету ничего не доказывает, просто лень. Формулы СП 294 и пособия ЦНИИПСК дают примеры для расчётов при ненагруженной поддерживающей конструкции. А вот формула 146 СП 16 учитывает и этот фактор.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 17:19
#1051
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пардон, но нет.
Ну на нет и суда нет. Тогда пока будем счить Ваши утверждения голословными.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
К внутренним продольным силам и жесткостям он отнюдь не линеен - они под корнем, однако.
Ну понятно, что трансцендентное уравнение нелинейно относительно параметра критической силы. Но можно же через это уравнение вычислять квадрат параметра, равного l*sqrt(N/EI). А уж квадрат(который тоже можно назвать параметром, абстагируясь от квадрата) точно линеен относительно нагрузки на раму (внутренних продольных сил). Ну и нагрузки на раму при расчете устойчивости обычно выражаются одна через другую линейно, т.е. пропорционально какой-то одной выбранной для расчета. Это и есть принцип пропорционального изменения нагрузки на всю раму при решении задачи устойчивости.

Последний раз редактировалось румата, 26.07.2023 в 18:07.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 18:25
#1052
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Так до чего договорились то в итоге? если я для любой колонны кроме плоскости связей(где будет 1), возьму 2, то ничего не на...ся(в смысле не упадет) правильно? или может 3 сразу в запас?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 18:27
#1053
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пока мне никто толком не показал, как же всё-таки этот принцип используется в вычислениях в независимости от его верности.
Вот, нашел какую-то книжку или методичку, где все показано и рассказано.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-07-26 182505.png
Просмотров: 126
Размер:	193.3 Кб
ID:	257643  
Вложения
Тип файла: pdf 507.pdf (1.07 Мб, 17 просмотров)
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2023, 21:21
#1054
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну понятно, что трансцендентное уравнение нелинейно относительно параметра критической силы. Но можно же через это уравнение вычислять квадрат параметра, равного l*sqrt(N/EI).
Никак нельзя! В трансценндентные функции входит как v, так и v^2 и даже v^3, это если просто оставить в стороне трасцендентность.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
нашел какую-то книжку или методичку, где все показано и рассказано.
И что тут нового-опровергающего?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2023, 21:45
#1055
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Никак нельзя!
Прям таки "никак"? А я думаю можно. Этот параметр специально возведен в квадрат ради представления решения дифференциального уравнения продольного изгиба в удобной для аналитических вычислений форме. А для численного решения это не та важно.
У корня же отсюда ноги растут.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И что тут нового-опровергающего?
Абсолютно ничего нового. Тут показано использование принципа пропорционального изменения нагрузки на всю раму при решении задачи устойчивости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-07-26 214243.png
Просмотров: 116
Размер:	13.0 Кб
ID:	257647  
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 05:01
#1056
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Про кухарку и государство я уже где-то слышал.
А можно вместо "где-то послушать", например, почитать эту тему? Тут реальные расчетчики уже накидали методов. Что не мешает некоторым писать комментарии "реальные расчетчики не могут накидать методов".
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это с какого такого перепугу?
С такого, что все мои расчеты - это обычные расчеты на устойчивость, либо нелинейные расчеты в Старке/Скаде, плюс формулы для ручного счета, совпадающего с нелинейным машинным. А раз там "все неправильно, и смотреть незачем", то:
  1. В помойку отправляются Лейтес с Корноуховым, как совпадающие с обычным расчетом на устойчивость
  2. В помойку отправляется СП с формулами для φ, как совпадающий с нелинейным счетом
  3. В помойку отправляются главы "продольный изгиб" из всех учебников сопромата, откуда я взял формулы для ручного счета, и перевел их в МКЭ
  4. В помойку отправляются учебники по линейной алгебре, откуда взято разложение матрицы системы по собственным векторам
  5. В помойку отправляются и Скад со Старком, как все неправильные, и смотреть незачемные
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Целью же расчёта на устойчивость является именно выявление такого "первопричинного" элемента.
Причинное место рамы выявляется обычным расчетом на устойчивость, по всеми любимой первой форме. Если не задавать вопросов "а ну как первая форма - крутильная" или "а может, первая форма - стенка/полка", можно даже сделать вид, что на вопрос ответили.

А целью темы является вопрос - что делать со второпричинными, третьепричинными, и прочими маленькими причинными местами, где теорию явно заносит куда-то не туда.
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Что из себя должна представлять рама с наиболее оптимальным расходом материалов с точки зрения потери устойчивости
А мне не нужен расчет теоретической равноустойчивой рамы. Для нее уже есть готовый ответ. Любители допотопной литературы берут любимого Лейтеса/Корноухова/Вольмира/СП/итп, и считают по готовым формулам. Кто за новостями следит - знает, что тут на днях компьютеры придумали, и делает расчет в Лире/Скаде/Старке/итп. Ответы совпадут.

Мне нужен расчет реальной рамы, где в разных комбинациях/при реконструкции/конструктивно/итп нет никакой равноустойчивости. И тогда по разным теориям - плюс/минус полсотни тонн несущая - см. вопрос выше.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
сценарий - это когда возмущающие силы, которые выводят систему из равновесия, увеличиваются согласно какому-то сложному закону
Когда уже будет обещанный пример? Чтобы было прям вот так:



Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
прием, в котором от нагрузки на систему вообще абстрагируются
... должен использовать наихудшее значение, а не наилучшее. То есть в верхней колонне μ=1.8 (по Скаду), а не μ=1.1 (по СП). СП - дура, Скад - молодец!

Останется только вопрос - "а нет ли варианта загружения, когда μ будет еще больше?". Но мы на него тоже забьем, правда ведь? Потому что все знают, какой неприятный ответ можно дать на этот вопрос.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ума не приложу, где там используется принцип пропорционального возрастания нагрузки.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пока мне никто толком не показал, как же всё-таки этот принцип используется в вычислениях в независимости от его верности.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Декларацию о принципе вижу, дальнейшего использования - нет.
Дальнейшее использование можно увидеть в любых МКЭ-программах, делающих расчет на устойчивость по формуле [K] + КЗУ*[N] = 0.

Это уравнение с одним неизвестным - КЗУ. Когда Скад делает расчет на устойчивость, в строке состояния можно видеть процесс решения уравнения - КЗУ=2, 1, 0.5, 0.75, 0.625, ... - это явно идет двоичный поиск. А КЗУ - и есть тот самый параметр. Он масштабирует сразу всю матрицу N на одну величину.

Никто не мешает разделить нагрузки на две части - постоянную Nconst и растущую Nvar. Будет уравнение [K] + Const*[Nconst] + КЗУ*[Nvar] = 0. Оно тоже с одним неизвестным, и решается так же. Вроде видел в рекламе Лиры этот режим расчета. Кто в Лире сидит - есть такое?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Test.png
Просмотров: 107
Размер:	7.4 Кб
ID:	257650  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 27.07.2023 в 05:55.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 07:03
#1057
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тут показано использование принципа пропорционального изменения нагрузки на всю раму при решении задачи устойчивости.
Ничего такого здесь не показано. Коэффициенты alfa будут для всех элементов разными, а посему никакой общей пропорциональности нет.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Тут реальные расчетчики уже накидали методов. Что не мешает некоторым писать комментарии "реальные расчетчики не могут накидать методов".
Там, вообще-то, речь шла о новой теории. А реальные расчётчики огласили пока на вскидку не более половины существующих методов.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
С такого, что все мои расчеты - это обычные расчеты на устойчивость, либо нелинейные расчеты в Старке/Скаде, плюс формулы для ручного счета, совпадающего с нелинейным машинным. А раз там "все неправильно, и смотреть незачем", то:
И опять не об этом шла речь. Я возражал против возможности "проскочить" первую самую энергетически малозатратную форму. А Вы на законы физики не хотите обращать внимание и вовсю используете высшие формы. А что касается классиков, то я ничего против них не имею, считая их теорию научно обоснованной и реально годной для практических расчётов. А вот с предельной гибкостью ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 07:19
#1058
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А мне не нужен расчет теоретической равноустойчивой рамы. Для нее уже есть готовый ответ. Любители допотопной литературы берут любимого Лейтеса/Корноухова/Вольмира/СП/итп, и считают по готовым формулам. Кто за новостями следит - знает, что тут на днях компьютеры придумали, и делает расчет в Лире/Скаде/Старке/итп. Ответы совпадут.
Компьютеры придумали давно, как и альтернативные методики расчёта, которые есть в нормативных документах других стран.
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 09:56
#1059
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
... должен использовать наихудшее значение, а не наилучшее. То есть в верхней колонне μ=1.8 (по Скаду), а не μ=1.1 (по СП). СП - дура, Скад - молодец!
Да чего мелочится, сразу самое наихудшее, равное бесконечности нужно использовать. Чтобы уж наверняка и с запасом и безо всяких расчетов.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ничего такого здесь не показано. Коэффициенты alfa будут для всех элементов разными, а посему никакой общей пропорциональности нет.
Offtop: -Видишь суслика?
-Нет.
-А он есть.

Т.е. если к-ты alfa будут для всех элементов одинаковыми, то только в таком случае будет общая пропорциональность?
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 10:39
#1060
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А реальные расчётчики огласили пока на вскидку не более половины существующих методов.
Да ладно?! Почему же тогда вся тема состоит из постов двух типов: 1) предложение новой методики 2) хоровое пение о том, что это "вообще неправильно и смотреть незачем"? Неужели и "половину существующих методов" - тоже в помойку, потому что они совпадают с предложенными в теме - "неправильными и смотреть незачемными"?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я возражал против возможности "проскочить" первую самую энергетически малозатратную форму.
Так как же ее расчет по СП проскакивает?

И вот конкретно в примере из поста 731 - опорное сечение недогружено, или перегружено? Если недогружено - то как оно прошло самую энергетически малозатратную форму разрушения балки - по моменту в пролете?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что касается классиков, то я ничего против них не имею, считая их теорию научно обоснованной и реально годной для практических расчётов. А вот с предельной гибкостью ...
Прямо всю, включая вывод, что, стоит какую-нибудь колонну освободить от нагрузки - и она сразу начинает требовать усиления? Или гибкость не надо ограничивать вообще, потому что она противоречит теории?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да чего мелочится, сразу самое наихудшее, равное бесконечности нужно использовать.
Именно это решение и следует из совета "считать, что нагрузки могут располагаться как угодно". Можно еще добиться растяжения в колонне - тогда μ вообще будет комплексное. Я, правда, не скажу сходу - лучше оно, чем бесконечность, или хуже.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 10:55
#1061
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ничего такого здесь не показано. Коэффициенты alfa будут для всех элементов разными, а посему никакой общей пропорциональности нет.
Притча.
Стоял падаван на обрывистом острове и был счастлив (помечтаем об отпуске заодно).
И захотел он узнать (любознательный падаван), какой коэффициент безопасности его положения (где он стоит) с точки зрения падения с обрыва.
(Этот коэффициент падаван решил принять как расстояние от точки, где он стоит, до обрыва)
И тут нарисовывается проблема - так как остров сложной формы, то (если мерить это расстояние в разные стороны) расстояние до обрыва получается разным для разных направлений.
Можно бы было замерить эти расстояния по разным направлениям с каким-то шагом (например, через 30 градусов).
Но падаван отрицает метод линейного возрастания своей пространственной координаты при поиске этих расстояний.
Поэтому мы никогда не узнаем коэффициент безопасности падавана на острове.
С другой стороны, многие знания означают многие печали...
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 11:03
#1062
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Именно это решение и следует из совета "считать, что нагрузки могут располагаться как угодно".
Это не совет, а обрубок от совета. Да, нагрузки могут располагаться как угодно. Вот только этого не достаточно. Кроме того, что они могут располагаться как угодно, для вычисления "правильных" РД, необходимо соблюдать условие минимума КЗУ при произвольном расположении нагрузок. А Вас с IBZ послушать, можно подумать, что РД от КЗУ вообще не зависит.
Поэтому, когда я говорил об абстрагировании от нагрузок, то имел в виду вычиление РД исключительно из такого их произвольного расположения, при котором КЗУ всей рамы будет минимальным. Т.е. из предположения равноустойчивого состояния всех колонн рамы. Нравится Вам такой подход или нет, не важно. Но он существует и сведен в таблицу 31 СП 16.13330.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 11:13
#1063
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это не совет, а обрубок от совета. Да, нагрузки могут располагаться как угодно. Вот только этого не достаточно. Кроме того, что они могут располагаться как угодно, для вычисления "правильных" РД, необходимо соблюдать условие минимума КЗУ при произвольном расположении нагрузок.
А если мы рассматриваем отдельный элемент - то можно рассмотреть такое расположение нагрузок, которое вызывает минимальное КЗУ именно для рассматриваемого элемента (а не для рамы в целом).
Математически это, видимо, будет практически эквивалентно рассмотрению вторых и других высших форм потери устойчивости.
Т.е. варьируя способ нагружения рамы или рассматривая высшие формы потери устойчивости мы можем достигать одинакового результата.
Имхо, это одно яйцо в профиль и в фас.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 11:39
#1064
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. если к-ты alfa будут для всех элементов одинаковыми, то только в таком случае будет общая пропорциональность?
Зачем пытаться возводить в систему то, что в неё никак в общем случае не вписывается? Тем не менее ответ: "нет не будет". Просто при этом данный принцип опять никак не применяется в процессе расчёта. А процесс ручного счёта тут такой:

- для каждого стержня определяется значения параметра устойчивости "v";
- для удобства счёта определяются относительные значения этого параметра;
- обычным способом составляется уравнение метода перемещений, но коэффициенты тут получаются трансцендентными относительно "v;
- из коэффициентов при неизвестных составляется матрица, записывается и раскрывается её определитель и приравнивается к нулю;
- полученное уравнение, опять же траyсцендентное, решается методом попыток (обычно методом уполовинивания интервала);
- определяется значение "v", принятое за единицу;
- через ранее определенные соотношения "v" находятся все фактические значения "v" для всех элементов системы;
- через соотношение Мю(i)=Пи/vi определяются коэффициенты расчётной длины для всех стержней системы;
- при необходимости из исходного уравнения получаются все перемещения точек системы - форма потери устойчивости.

Ну и где тут применение принципа пропорционального возрастания нагрузок?? Даже если программы и считают немного не так, то принцип ведь должен быть универсальным и его вполне уместно искать и в ручном расчёте .

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Неужели и "половину существующих методов" - тоже в помойку, потому что они совпадают с предложенными в теме - "неправильными и смотреть незачемными"?
Нет, конечно, просто некоторые из них менее удобны, чем широко применяемые. Вот часто Вы на практике пользуетесь методом Ритца-Тимошенко, методом множителей Лагранжа, методом Бубнова-Галёркина, методом конечных разностей, методом коллокации, методом интегральных уравнений?

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Прямо всю, включая вывод, что, стоит какую-нибудь колонну освободить от нагрузки - и она сразу начинает требовать усиления? Или гибкость не надо ограничивать вообще, потому что она противоречит теории?
В классической теории нет вообще никаких ограничений по гибкости - это наше изобретение. Стоит его модифицировать и 2/3 вопросов отпадут сами собой.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 11:46
#1065
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


IBZ, что вам даст отсутствие "принципа пропорционального возрастания нагрузок"? Успокоенность, что скад считает мю СП?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 11:52
#1066
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
- полученное уравнение, опять же траyсцендентное, решается методом попыток (обычно методом уполовинивания интервала);
Каждая из этих попыток означает, что Вы пользуетесь критерием пропорциональности изменения нагрузок. Вы не увеличиваете в первом стержне нагрузку в 5 раз, а в третьем в 1,5 раза. Вы во всех стержнях увеличиваете нагрузку в К раз и считаете определитель (К-коэффициент пропорциональности нагрузки). Потом берете другое К.
Каждый расчет - это попытка расчета на нагрузку, которая пропорциональна какой-то начальной.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В классической теории нет вообще никаких ограничений по гибкости - это наше изобретение. Стоит его модифицировать и 2/3 вопросов отпадут сами собой.
Ограничение по гибкости означает, что элемент находится в ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАВНОВЕСИЯ с некоторым запасом (для тех, кто не помнит - устойчивое равновесие переходит в безразличное, а потом в неустойчивое).
Это означает, что элемент не вибрирует от действия ветра, не вибрирует от динамических нагрузок, у него нет больших прогибов от собственного веса и т.д.
Имхо, нормальный и годный критерий.

Последний раз редактировалось nickname2019, 27.07.2023 в 11:58.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 12:16
#1067
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Каждая из этих попыток означает, что Вы пользуетесь критерием пропорциональности изменения нагрузок. Вы не увеличиваете в первом стержне нагрузку в 5 раз, а в третьем в 1,5 раза. Вы во всех стержнях увеличиваете нагрузку в К раз и считаете определитель (К-коэффициент пропорциональности нагрузки). Потом берете другое К.
Во-первых это просто метод решения уравнения методом попыток, не имеющий привязки к теории устойчивости, во-вторых, продольная сила в процессе решения может не только возрастать, но и и уменьшаться - тут как угадаешь с интервалом поиска (речь же в теории идет об однозначном пропорциональном возрастании), а в-третьих я меняю не только "N", а всё значение "v". А то вот я сейчас скажу, что меняю вовсе не N, а жесткость .

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Ограничение по гибкости означает, что элемент находится в ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАВНОВЕСИЯ с некоторым запасом.
Ну да, в теории иногда и с бесконечным .

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это означает, что элемент не вибрирует от действия ветра, не вибрирует от динамических нагрузок, у него нет больших прогибов от собственного веса и т.д.
Все эти параметры зависят или от физической длины (транспортировка) или фактического расстояния между точками раскепления (эксплуатация).

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
IBZ, что вам даст отсутствие "принципа пропорционального возрастания нагрузок"?
Об этом потом. Сначала вопрос где и как используется .

Последний раз редактировалось IBZ, 27.07.2023 в 12:25.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 12:24
#1068
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Об этом потом. Сначала вопрос где и как используется
Раз потом, то не трогайте пока "проблему" предельной гибкости, т. к. она из-за кривых мю, а кривые мю от приравнивания методов СП и расчета скада.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 12:25
#1069
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Об этом потом. Сначала вопрос где и как используется .
При поиске решения системы уравнений, когда вы вводите ОДИН КРИТЕРИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ.
Вы можете ввести ДВА КРИТЕРИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ и их варьировать каким-то образом, решая систему уравнений.
Вот тогда Вы выполните каминг-аут относительно стандартной пропорциональной теории. А сейчас Вы отрицаете вселенскую пропорциональность, находясь на позициях вселенской пропорциональности.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 12:44
#1070
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А Вас с IBZ послушать, можно подумать, что РД от КЗУ вообще не зависит.
Странные какие-то выводы. Я говорил, что меня в первую очередь интересует расчётная длина для возможности произвести проверку сечения по нормам. А так это связанные величины - имея любую из них, раз плюнуть получить другую.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А если мы рассматриваем отдельный элемент - то можно рассмотреть такое расположение нагрузок, которое вызывает минимальное КЗУ именно для рассматриваемого элемента (а не для рамы в целом).
Неверный подход, нужно максимально загрузить раму реальной комбинацией или несколькими, а не выдумывать абстрактный случай.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
При поиске решения системы уравнений, когда вы вводите ОДИН КРИТЕРИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ.
Повторяю, это просто метод решения уравнения, не надо искать тут физической сущности.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 13:25
#1071
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Странные какие-то выводы. Я говорил, что меня в первую очередь интересует расчётная длина для возможности произвести проверку сечения по нормам. А так это связанные величины - имея любую из них, раз плюнуть получить другую.
Нет. Не нужно пользоваться послезнанием. Сначала находится критическая сила (критический параметр), а потом все остальное. Также как вы не можете получить шашлык, не зарезав барана. Хотя баран и шашлык суть вещи взаимосвязанные. Но по шашлыку барана получить не выйдет
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Неверный подход, нужно максимально загрузить раму реальной комбинацией или несколькими, а не выдумывать абстрактный случай.
В реальной комбинации система не достигает потери устойчивости.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Повторяю, это просто метод решения уравнения, не надо искать тут физической сущности.
Нет. Физическая сущность сидит в методе построения уравнений - там фигурирует один параметр роста нагрузки. Вселенская пропорциональность имеет место.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 13:32
#1072
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот часто Вы на практике пользуетесь методом Ритца-Тимошенко, методом множителей Лагранжа, методом Бубнова-Галёркина, методом конечных разностей, методом коллокации, методом интегральных уравнений?
Я вообще из компьютерного поколения. У меня нет проблемы определить КЗУ по нескольким первым формам в схеме любой практической сложности. А все эти многосотстраничные талмуды в исполнении Лейтеса, Вольмира, Корноухова и т.д. - это всего лишь справочники времен ручного счета. Мне нет смысла даже читать их, кроме как для тестовых расчетов в новой программе, или для написания собственных МКЭ.

Я даже больше скажу. Когда-то у меня был Скад - старый, еще без нелинейщины. И я перевел формулы устойчивой прочности из M-N в напряжения, которые можно посмотреть прямо в Скаде. Они дали возможность считать нелин по первой форме по результатам, полученным в программе без нелина. Подставляем напряжения из программы в формулы - получаем проверку прочности по СП, с точностью 3-4 знака. Формулы я показывал на форуме. Интересно было несколько лет читать комментарии "А где это у Лейтеса написано, что можно смотреть напряжения в Скаде?".

Потом я пересел на Старк, с нелином. Но нелин в нем, правда, очень неудобный - с полдня возни с одной схемой, через Ёксель, блокнот, Word, опять Ёксель. Ляпнул ошибку - еще полдня переделок. И я перевел формулы продольного изгиба в МКЭ, чтобы считать нелин вручную, по результатам, полученным из расчета на устойчивость. Формулы - в этой теме. Сходимость - 3-4 знака. Опять интересно читать комментарии "А у Лейтеса ни про какой Старк не написано!".

Отсюда же и мои тесты с высшими формами - гораздо проще посмотреть готовую высшую форму в исходной схеме, чем клепать сотни дополнительных схем под каждую колонну/загружение в методиках, предложенных в первых постах. За необходимость клепать сотни дополнительных схем я сразу отправляю эти методы в помойку - из практических соображений. Это просто оптимизация вычислений.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В классической теории нет вообще никаких ограничений по гибкости - это наше изобретение. Стоит его модифицировать и 2/3 вопросов отпадут сами собой.
Проблема расчета не в этом. Проблема - в том, что заявление "устойчивость теряет рама в целом" противоречит идее поэлементной проверки, где каждый сам за себя, и ничего не знает про других. Из идеи равенства следует, что тяжелее всего тому, кто ничего не делает. Либо Лейтес - либо возможность проверить все колонны.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
из предположения равноустойчивого состояния всех колонн рамы. Нравится Вам такой подход или нет, не важно. Но он существует и сведен в таблицу 31 СП 16.13330.
То есть честный ответ на вопрос - моя рама не равноустойчива. Определение расчетной длины по СП невозможно. Правильная расчетная длина определяется расчетом в Скаде - 1.8. Верхняя колонна, несущая 30т, загружена настолько же сильно, как и нижняя, несущая 90т - в соотвествии с классической теорией устойчивости. Необходимо срочно усиливать верхнюю колонну - на ней все и держится, она же УДЕРЖИВАЮЩАЯ!
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 14:11
#1073
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: IBZ, ну что-ты такой упёртый? Миллениалам трудно что-либо доказать, а уж задротам вообще невозможно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 15:08
#1074
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
То есть честный ответ на вопрос - моя рама не равноустойчива.
Честный ответ - этажи или колонны рамы не равноустойчивы при принятом варианте загружения.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Определение расчетной длины по СП невозможно.
Возможно. Ничего плохого не произойдет, если Вы в поэлементный расчет колонн прмимете РД из СП. Даже для такого конкретного варианта нагружения рамы. Даже наоборот, нужно брать значение РД по СП, а не по скаду, т.к. по СП будет проверяться и устойчивость колонны, и, автоматом, рамы целиком при самом плохом варианте загружения(РД из минимально возможного КЗУ рамы). Ну немного не физично и не так как в скаде или в РГР по устойчивости плоских рамок, но зато надежно и рационально.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Правильная расчетная длина определяется расчетом в Скаде - 1.8. Верхняя колонна, несущая 30т, загружена настолько же сильно, как и нижняя, несущая 90т - в соотвествии с классической теорией устойчивости.
Пора мыть очередной круг, слишком часто пишем одно и то же.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Необходимо срочно усиливать верхнюю колонну - на ней все и держится, она же УДЕРЖИВАЮЩАЯ!
Это называется горе от ума или ущербная логика. Ну усиливайте, раз это Вам необходимо. А мы Примем мю из СП и ничего усиливать не будем, потому как по СП верхняя колонна будет такой же толкающей, как и нижняя.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я говорил, что меня в первую очередь интересует расчётная длина для возможности произвести проверку сечения по нормам. А так это связанные величины - имея любую из них, раз плюнуть получить другую.
Отлично. Ждем Ваших разъяснений и советов о том, как получить интересующую Вас расчетную длину без предварительного вычисления критической силы или КЗУ. Вот из КЗУ можно вычислить РД. А без знания КЗУ, кроме как по СП, как это еще можно сделать?

Последний раз редактировалось румата, 27.07.2023 в 15:14.
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 16:03
#1075
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Я вообще из компьютерного поколения. У меня нет проблемы определить КЗУ по нескольким первым формам в схеме любой практической сложности. А все эти многосотстраничные талмуды в исполнении Лейтеса, Вольмира, Корноухова и т.д. - это всего лишь справочники времен ручного счета. Мне нет смысла даже читать их, кроме как для тестовых расчетов в новой программе, или для написания собственных МКЭ.
Отлично! Браво! Бис! То есть понимать что происходит вообще не обязательно . Теперь понятны некоторые Ваши высказывания и выводы. Дальнейшая дискуссия с Вами не представляет для меня больше интереса.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: IBZ, ну что-ты такой упёртый? Миллениалам трудно что-либо доказать, а уж задротам вообще невозможно.

Offtop: Да так, развлекаюсь. Я не им что-то доказываю, а смотрю как они пытаются обосновать ответ на мой вопрос. Результат... но не будем о грустном.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ждем Ваших разъяснений и советов о том, как получить интересующую Вас расчетную длину без предварительного вычисления критической силы или КЗУ. Вот из КЗУ можно вычислить РД. А без знания КЗУ, кроме как по СП, как это еще можно сделать?
Э-э-э, я уже в п 1064 показал такую последовательность.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 16:21
#1076
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот из КЗУ можно вычислить РД
А из какого? Вернее по какой форме.
Вообще то РД абсолютно не зависит от нагрузки.
Простейший пример: шарнирный стержень. мю=1. А КЗУ зависит от приложенной силы и может варьироваться от 0 до бесконечности.
То же самое и в составе рамы - РД зависит исключительно от изгибных жесткостей примыкающих стержней.
Это ваши основные грабли - путать причину со следствием.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 16:35
#1077
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Раз потом, то не трогайте пока "проблему" предельной гибкости, т. к. она из-за кривых мю,
Эта проблема не из кривой мю, а из-за кривой нормы,все понимают что бред, а прописать при определении предельной гибкости не расчетную длину, а фактическую или не более 2, религия видимо не позволяет, слава Всевышнему все это вроде понимают и по этому параметру подбирается наиболее нагруженный элемент, по крайней мере я пока не слышал, чтобы какой-нибудь шибко "умный" эксперт заострил на этом внимание. Я вот чего не понимаю если вся система устойчива)любой комплекс расчетный может эту проверку сделать), то за каким лешим нам еще потом каждый элемент на устойчивость проверять? бегать с бубном, искать мю, ведь все устойчиво же, проверили по прочности и вери лав и вери гуд так сказать

Добавлю причем устойчивость проверить можно по всем формам, хоть тыщу и всем комбинациям и даже с учетом геометрической нелинейности, правда надо на ночь компьютер включить и пойти спать
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.07.2023 в 16:46.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 16:47
#1078
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Я вот чего не понимаю если вся система устойчива)любой комплекс расчетный может эту проверку сделать), то за каким лешим нам еще потом каждый элемент на устойчивость проверять?
Патамушта, если у мужика отличные анализы по онкологии, это не означает, что ему можно весь отпуск непрерывно бухать.
Ибо анализы на сердце делает совершенно другой врач.
Поэтому анализ отдельного стержня нужно делать отдельно - там формулы составляются по-другому.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 16:56
#1079
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Поэтому анализ отдельного стержня нужно делать отдельно - там формулы составляются по-другому.
Да ладно, к примеку в Старке можно проанализировать даже графически кому там плохо и даже с анимации где-кого колбасит аки камыш, если КЗУ меньше 1 получился или 1,3 как по правилам. А про формулы другие-это мю надо вставить в формулы видимо, дык все же стоит уже, за каким? По сути когда мы считаем отдельно каждый элемент на устойчивость через расчетную длину, это обратная задача проверку устойчивости системы, через каждый элемент, поэлементная проверка так сказать, но мы же решили сразу эту так сказать прямую задачу или не так?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.07.2023 в 17:12.
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2023, 17:13
#1080
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А из какого? Вернее по какой форме.
Из минимального, соответствующего 1-й форме. Но иногда можно и формами выше 1-й побаловаться. Но очень осторожно. Нет универсального способа их применения для практических целей.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вообще то РД абсолютно не зависит от нагрузки.
Не абсолютно, а относительно не зависит. Т.е. от величины нагрузки на систему, да, не зависит. А вот от способа распределения этой нагрузки по площади/объему системы очень сильно зависит.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Э-э-э, я уже в п 1064 показал такую последовательность.
Что-то не вижу там спосба вычисления мю без вычисления(в обход) критической силы. Из критической силы рамы любой дурак сможет вычислить расчетную длину, а вот как быть когда Pкр не известна, т.е. без вычисления критического параметра, являющегося по сути критической силой? Т.е. того самого v или k(без привязки к условиям закрепления концов)?
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 17:28
#1081
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Изначально какая перед нами стоит задача? правильно проверить устойчиво ли все или нет. Параметр мю, он же коэффициент расчетной длины принят для удобства(упрощения) расчета и придуман потому что нельзя было решить раньше(без машинного счета) уравнения устойчивости для всей системы, но теперь то можно, поэтому я и задаю вопрос, если все устойчиво(подчеркиваю все и каждый элемент в отдельности) иначе даже если один элемент будет не устойчив, расчет даст КЗУ меньше 1 для той или иной формы, зачем нам мю для каждого элемента? Вот пример решения для студентов простейшей рамы на устойчивость, но то простейшая рама и то решение достаточно сложно в ручную, а если все здание? поэтому и придумали коэффициент расчетной длины.
Вложения
Тип файла: pdf MU-_75_Raschyet-ustoychivosti-ramy-metodom-peremeshcheniy.pdf (800.6 Кб, 33 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 17:43
#1082
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вложения
Блеск! Жаль только у авторов с русским языком проблемы.
А так вполне. Забыли только написать, что это называется "Метод начальных параметров" и есть второй корень.
А теперь то же самое, но МКЭ. Слабо "реальным расчётчикам" без СКАДА/Старка?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 17:43
| 1 #1083
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Что-то не вижу там спосба вычисления мю без вычисления(в обход) критической силы. Из критической силы рамы любой дурак сможет вычислить расчетную длину, а вот как быть когда Pкр не известна, т.е. без вычисления критического параметра, являющегося по сути критической силой? Т.е. того самого v или k(без привязки к условиям закрепления концов)?
Критическая сила и параметр "v" вещи разные именно по существу. Вычисляются именно параметры устойчивости, а по ним хошь Мю, хошь lef, хошь Ncr..
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 18:01
#1084
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Да никто с этим параметром не считает. МКЭ - наше всё!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 18:02
#1085
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
задаю вопрос, если все устойчиво(подчеркиваю все и каждый элемент в отдельности) иначе даже если один элемент будет не устойчив, расчет даст КЗУ меньше 1 для той или иной формы, зачем нам мю для каждого элемента?
Три мужика и алкаш тащили бревно из пункта А в пункт В.
Известно, что бревно таки прибыло в пункт В.
Следует ли из этого, что алкаш по пути не потерял устойчивость?

Вывод: Невозможно только по анализу общей устойчивости системы сделать вывод о достаточной устойчивости каждого ее элемента.

Расчетные программы (SCAD - точно) автоматически делают анализ теоретической локальной устойчивости для элементов при анализе общей устойчивости системы. И SCAD выводит как КЗУ системы, так и минимальный КЗУ отдельного элемента в составе системы.

Я не говорю сейчас про локальные проверки элементов по стальному СП. Их нужно делать дополнительно с использованием мю, полученных из анализа устойчивости (или из СП).

Особенность: если SCAD выдал расчетные мю для стержней - ими можно пользоваться, так как на потерю локальной теоретической устойчивости стержни он уже проверил (но это не значит, что эти элементы пройдут проверку по формулам СП с использованием полученных мю).

Особенность 2: поиск самых невыгодных сценариев загружения для какого-то стержня (и соотвествующего расчетного реального мю) является теоретической заморочкой, так как для реальной жизни мю прописаны в СП.

Последний раз редактировалось nickname2019, 27.07.2023 в 18:09.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 18:09
#1086
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Расчетные программы (SCAD - точно) автоматически делают анализ теоретической локальной устойчивости для элементов при анализе общей устойчивости системы.
Да нифига.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
И SCAD выводит как КЗУ системы, так и минимальный КЗУ отдельного элемента в составе системы.
Offtop: Рхунемогу
Это одно и то же.
Весело у вас тут, однако.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 18:12
#1087
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да нифига.
Мои силы иссякли. Пойду постучусь башкой об стену.

Upd. Вот что я имел ввиду - см. картинка.

Слева - теряет устойчивость элемент, но система может нести нагрузку. Эта потеря устойчивости не связана с поворотом узлов системы.
Справа - теряет устойчивость система (устойчивость теряет узел).

В строительной практике нужно исключать оба случая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивости.jpg
Просмотров: 46
Размер:	156.8 Кб
ID:	257670  

Последний раз редактировалось nickname2019, 27.07.2023 в 18:25.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 18:27
#1088
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Пойду постучусь башкой об стену.
Мудрое решение.
Offtop: Печально всё это.
Лучше попробуй решить вот это:
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вложения
MU-_75_Raschyet-ustoychivosti-ramy-metodom-peremeshcheniy.pdf
Очень полезно для понимания сути.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 27.07.2023 в 18:33.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 20:35
#1089
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Мудрое решение.
Offtop: Печально всё это.
Лучше попробуй решить вот это:
Очень полезно для понимания сути.
Истинно говорю Вам, Вы не поняли того, что написано в посте #1087. В рекомендованной Вами методичке этот случай не описан. С моей стороны объяснять насильно будет глупо.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 20:48
#1090
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
В рекомендованной Вами методичке этот случай не описан.
Именно этот случай и описан - матрица второго порядка. Единственное отличие 1 параметр вместо двух.
И 2 формы потери устойчивости, что бы ты там не насочинял.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
С моей стороны объяснять насильно будет глупо.
С твоей стороны глупо наступать на одни и те же грабли.
И методичку нашёл vedinzhener.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 20:54
#1091
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Истинно говорю Вам, Вы не поняли того, что написано в посте #1087.
Бахил прекрасно всё понял и дал совершенно дельный совет. В примере изложен не случай, а метод пригодный для любых систем. Метод однозначно определит худший случай.

Ещё аналогичная литература: Шакирзянов Р.А., Шакирзянов Ф.Р. «Динамика и устойчивость сооружений», Казань, 2015.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 22:23
#1092
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Именно этот случай и описан - матрица второго порядка. Единственное отличие 1 параметр вместо двух.
И 2 формы потери устойчивости, что бы ты там не насочинял.
Если один параметр - может быть только одна форма потери устойчивости. В посте #1087 показано два случая потери устойчивости при одном параметре (одно неизвестное - угол поворота узла).

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Бахил прекрасно всё понял и дал совершенно дельный совет. В примере изложен не случай, а метод пригодный для любых систем. Метод однозначно определит худший случай.
Я вам пытаюсь объяснить, что корень квадратный из минус одного равен мнимой единице. А Вы мне пытаетесь доказать, что дважды два - четыре.
Вы с Бахилом пытаетесь понизить порядок сложности решаемой задачи до приемлемого Вам уровня, вместо того, чтобы разобраться.

Последний раз редактировалось nickname2019, 27.07.2023 в 22:29.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2023, 22:35
#1093
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вы с Бахилом пытаетесь понизить порядок сложности решаемой задачи до приемлемого Вам уровня, вместо того, чтобы разобраться.
Ну не хотите разбираться - дело Ваше. Оставайтесь в блаженном неведении.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 05:20
| 1 #1094
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Я вот чего не понимаю если вся система устойчива)любой комплекс расчетный может эту проверку сделать), то за каким лешим нам еще потом каждый элемент на устойчивость проверять? бегать с бубном, искать мю, ведь все устойчиво же, проверили по прочности и вери лав и вери гуд так сказать
Главная причина тому - это то что многие элементы теряют устойчивость до появления в них критических эйлеровых напряжений. "Упругий КЗУ" не учитывает пластику. Тут надо просто посмотреть сравнение реальной кривой Фи и теоретической кривой "гиперболы" Эйлера. Они будут более ли менее совпадать только для случая большой гибкости стержней и потери устойчивости в упругой стадии работы стержня.
Ну или можно просто взять стержень не большой гибкости посчитать критическую силу через эйлер, А потом через фи - по фи она будет сильно меньше.
forest1gr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2023, 06:53
#1095
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Критическая сила и параметр "v" вещи разные именно по существу. Вычисляются именно параметры устойчивости, а по ним хошь Мю, хошь lef, хошь Ncr..
Именно по существу как раз они одинаковые, и лишь только по значению разные. Если бы они были разными по существу, то не были бы "критическими". Значение парметров определяет именно критическая сила, а не расчетная длина. А то, что этот параметр можно представить как пи/мю лишь следствие однозначного и постоянного значения критической силы системы. Но не наоборот. Иначе формула Эйлера теряет всякий смысл.

Последний раз редактировалось румата, 28.07.2023 в 07:00.
румата вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 07:08
#1096
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Слабо "реальным расчётчикам" без СКАДА/Старка?
Для всех "не читал, но обсуждаю" - подсказка: выше в теме есть примеры ручного счета в МКЭ и на устойчивость, и на геомнелин, плюс контроль в двух самодельных программах, плюс контроль в Старке.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Теперь понятны некоторые Ваши высказывания и выводы.
Открыт новый метод понимания - не читая? Интересно, Лейтес тоже был понят этим прогрессивным методом?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Честный ответ - этажи или колонны рамы не равноустойчивы при принятом варианте загружения.
Это, типа, ответ, как в бородатом анекдоте - "абсолютно точный и абсолютно бесполезный"? Цитируем полное собрание сочинений Корноухова в 150 томах, том 96, стр. 1593, и на этом успокаиваемся, а что там с колонной - недогружена или перегружена - это не интересно?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Пора мыть очередной круг, слишком часто пишем одно и то же.
Да я и не пропускаю. И не я даю два противоположных ответа в пределах каждой пары постов, а то и прямо внутри одного. "Надо учитывать, что СП подразумевает 90т для определенных рам, но для неопределенных мы практически возьмем 50т, что соответствует расчету по Лейтесу - 90т. Что тут может быть непонятно?! "
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это называется горе от ума или ущербная логика.
У Лейтеса уже горе от ума и ущербная логика? Интересно тема развивается.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Я вот чего не понимаю если вся система устойчива)любой комплекс расчетный может эту проверку сделать), то за каким лешим нам еще потом каждый элемент на устойчивость проверять?
Наконец-то! Еще один участник, который видит Главный Вопрос Темы! Для остальных - пример в цифирьках:
Сначала грузим ее по-честному, на каждый этаж поровну. Делаем честный расчет по первой форме во славу Лейтеса:
А теперь - фокус! На левой половине спускаем временную нагрузку (90% полной) с верхних этажей на нижний. Оставляем там только 10% - типа, собственный вес. Делаем честный расчет по первой форме во славу Лейтеса:
Что есть нагрузка на этаже, что нет нагрузки на этаже - какая разница? Все равно опасность для колонн этажа всегда одинакова. Ведь эта теория "научно обоснована и реально годная для практических расчётов (с)".
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Патамушта, если у мужика отличные анализы по онкологии, это не означает, что ему можно весь отпуск непрерывно бухать.
Не, не так. Вот так:

Есть некое ООО "Конь и лодыри". Конь пашет - семеро расчетной длиной машут. Но банкротство у всех наступает одновременно - когда конь от работы подохнет.

Если нужно сделать проверку общей устойчивости ООО к банкротству - нужно учесть, сколько лодырей приходится на одного коня. Без учета лодырей конь не сдохнет, и КЗУ дата банкротства будет определена неверно.

Если нужно сделать поэлементную проверку загруженности коня и лодырей - вспоминаем, что ООО - это общее дело. Расчетная длина KPI каждого работника - отношение сделанной работы к потраченному времени. У коня KPI хуже всех, он тратит слишком много времени на работу. У лодырей KPI достигает теоретического максимума - бесконечности, потому что потраченное время равно нулю. Лодыри получают звание "герой труда", а конь - выговор. Кто не верит - перечитайте полное собрание сочинений Лейтеса, там все написано. Когда прочитаете все книги по 3 раза - поймете, что это научно обоснованная методика, реально годная для практических расчетов.
Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Тут надо просто посмотреть сравнение реальной кривой Фи и теоретической кривой "гиперболы" Эйлера.
Уже. См. мои посты в теме.
Мой вывод: там есть свои фишки, но главная проблема в другом.
Общий вывод: там все так неправильно, что и читать нечего. Пусть кто-нибудь найдет все ошибки, и доложит, в чем конкретно они состоят. А мы пока перечитаем полное собрание сочинений Лейтеса.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 218
Размер:	3.2 Кб
ID:	257674  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 222
Размер:	6.3 Кб
ID:	257675  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 142
Размер:	6.3 Кб
ID:	257676  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 07:54
#1097
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Именно по существу как раз они одинаковые, и лишь только по значению разные
То есть по сути безразмерное число есть то же самое, что и число, имеющее размерность. Ну-ну ...

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А мы пока перечитаем полное собрание сочинений Лейтеса.
Точно пользы больше будет .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 10:27
#1098
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А теперь - фокус! На левой половине спускаем временную нагрузку (90% полной) с верхних этажей на нижний. Оставляем там только 10% - типа, собственный вес. Делаем честный расчет по первой форме во славу Лейтеса:
Что тут не понятного, условно говоря навернулся один элемент упали все, на этом и вся теория по сути. Т.е. к примеру про бревно идут три мужика один по середине двое по края, все на пределе сил, села птичка не важно где все упали. Двое мужиков решили с халтурить и передвинулись на одну стороны, третий начал приседать ему плохо, двое других теперь пытаются помочь и нагрузка опять на всех поровну(точнее не нагрузка а условие работы каждого один сидит,двое стоят), села птичка где один мужик, он упал за ним покатились все, как то так. Поэтому я и говорю, провел расчет на устойчивость системы, правильный, мудрый с учетом всего и вся(линейный, геметр.ниленейн, физ нелинейн ), все устойчиво, на кой мне еще раз проверять каждый элемент отдельно через мю?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 10:40
| 1 #1099
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Поэтому я и говорю, провел расчет на устойчивость системы, правильный, мудрый с учетом всего и вся(линейный, геметр.ниленейн, физ нелинейн ), все устойчиво, на кой мне еще раз проверять каждый элемент отдельно через мю?
Там раньше я поднимал как раз-таки тему про американский метод прямого анализа. И писал почему даже в нём делается поэлементная проверка с Мю=1. Если вкратце, то из-за того что стержневая модель, которая обычно используется, не может учесть наступление изгибно-крутильной формы, ПФИ, и потери местной устойчивости в рамках общего МКЭ-расчета.
Думаю можно сделать, чтобы программа это всё и автоматически проверяла, сразу после расчета на устойчивость. Но мне например такие программы неизвестны.
А вот при расчете пластинами или объёмниками - проблем быть не должно. КМК

Последний раз редактировалось forest1gr, 28.07.2023 в 10:45.
forest1gr вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 12:11
#1100
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...Вы с Бахилом пытаетесь понизить порядок сложности решаемой задачи до приемлемого Вам уровня, ....
У них очень низкий уровень? Дубы-дубами что ли?
Ну и заява однако...
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
.... А мы пока перечитаем полное собрание сочинений Лейтеса.
Светлое решение. Хоть какая-то польза от темы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 16:28
#1101
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Точно пользы больше будет
Пользу от чтения макулатуры лучше всего демонстрирует отсутствие ответа на вопрос на протяжении десятка лет.
Чем больше перечитываешь макулатуру - тем больше не можешь ответить на вопрос.
Все на чтение макулатуры!
Чем больше каждый за десять лет не ответит на вопрос - тем больше пользы будет в теме!
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Что тут не понятного, условно говоря навернулся один элемент упали все
Ща, еще один пример для наглядности:

Та же рама, вид сбоку нагрузки горизонтально.
Навернулась нижняя колонна - навернулись все:
  1. Первый этаж
    σcr = N/A + M/W = 88.4/52.69 + 9480/392.5 = 1.7 + 24.2 = 25.9 кН/см2 > Ry = 24 кН/см2
    Сечение перегружено на 8%
  2. Второй этаж
    Напряжения в сечении:
    σ = N/A + M/W = 40.5/52.69 + 6160/392.5 = 0.8 + 15.7 = 16.5 кН/см2
    Коэффициент всеобщего равенства:
    μ = σ/σcr = 16.5/25.9 = 0.637
    Приведенные геометрические характеристики:
    Aef = μ A = 0.637 * 52.69 = 33.6 см2
    Wef = μ W = 0.637 * 392.5 = 250 см3
    Проверка прочности:
    σ = N/Aef + M/Wef = 40.5/33.6 + 6160/250 = 1.2 + 24.6 = 25.8 кН/см2 > Ry = 24 кН/см2
    Сечение перегружено на 8%
  3. Третий этаж
    Напряжения в сечении:
    σ = N/A + M/W = 10.6/52.69 + 3180/392.5 = 0.2 + 8.1 = 8.3 кН/см2
    Коэффициент всеобщего равенства:
    μ = σ/σcr = 8.3/25.9 = 0.320
    Приведенные геометрические характеристики:
    Aef = μ A = 0.320 * 52.69 = 16.9 см2
    Wef = μ W = 0.320 * 392.5 = 126 см3
    Проверка прочности:
    σ = N/Aef + M/Wef = 10.6/16.9 + 3180/126 = 0.6 + 25.2 = 25.8 кН/см2 > Ry = 24 кН/см2
    Сечение перегружено на 8%
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 151
Размер:	6.0 Кб
ID:	257685  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 148
Размер:	72.0 Кб
ID:	257686  
Вложения
Тип файла: zip Stark.zip (1.2 Кб, 0 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 17:07
#1102
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Там раньше я поднимал как раз-таки тему про американский метод прямого анализа. И писал почему даже в нём делается поэлементная проверка с Мю=1. Если вкратце, то из-за того что стержневая модель, которая обычно используется, не может учесть наступление изгибно-крутильной формы, ПФИ, и потери местной устойчивости в рамках общего МКЭ-расчета.
Истинно так.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 19:52
#1103
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Коэффициент всеобщего равенства:
μ = σ/σcr = 16.5/25.9 = 0.637
Это что за лютый коэффициент такой?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 20:11
#1104
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
μ = σ/σcr
А не корень из отношения?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2023, 20:49
#1105
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Все на чтение макулатуры!
Ну да, из вышеприведенного списка. Ну если, конечно, хотите разобраться.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 02:59
#1106
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Это что за лютый коэффициент такой?
Такой же, какой в расчетах на устойчивость подменяет настоящую длину на выдуманную.

Главное - теперь выводы при всех видах расчетов единообразны:
  1. В конструкции нет сильных и слабых мест.
  2. Все и всегда загружены одинаково.
  3. Надо что усилить - усиливай абсолютно всех поровну.
  4. Надо запас выкинуть - ослабляй всех поровну.
Красота! Среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте - общеукрепляющий!
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А не корень из отношения?
Это предмет спора. Можно ввести коэффициент к размеру сечения, тогда он будет входить в площадь "в квадрате", и находить его придется из корня. Но тогда у момента сопротивления будет свой коэффициент - "в кубе". Или можно масштабировать по двум осям по разному - будут μx и μy. А еще можно подгонять проверку прочности - ту, что с полуторной степенью и пластическими коэффициентами, там еще варианты возможны.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 08:36
#1107
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А не корень из отношения?
Ясен пень! Причём кубический.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 09:34
#1108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Кубический пень?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 09:44
#1109
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кубический пень?
Корень! Квадратный Василий Иваныч искал - пройденный этап.
миллениалы пусть кубический ищут.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 13:48
#1110
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Главное - теперь выводы при всех видах расчетов единообразны:

В конструкции нет сильных и слабых мест.
Все и всегда загружены одинаково.
Надо что усилить - усиливай абсолютно всех поровну.
Надо запас выкинуть - ослабляй всех поровну.
Ну вот, теперь хоть стало понятно что означает "инженер-философ" .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 14:30
#1111
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну вот, теперь хоть стало понятно что означает "инженер-философ"
Да тут все просто - с меня в аспирантуру трясли сопромат и философию. С тех пор у меня психологическая травма.

Гораздо лучше было бы, если бы стало понятно, чем отличается схема из поста 1101 от схемы из поста 1096?
Я всего лишь повернул нагрузки на 90°.
Что такого волшебного случилось при повороте, что все дружно заверещали: "Ну теперь-то Лейтеса не смотри, теперь Лейтеса в помойку"?

Я тут специально эти круги демонстрирую. Жду, что кто-нибудь присоединится к обсуждению. Чтобы кто-нибудь еще версию ответа в задаче дал, а не отмазки: "ой, у меня компьютер такую схему не считает, я другую возьму, как в учебнике!", "ой, мне эта схема не нравится, такого у Лейтеса не написано!".

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.07.2023 в 15:27.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 15:10
#1112
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Гораздо лучше было бы, если бы стало понятно, чем отличается схема из поста 1101 от схемы из поста 569?
Вот открываем пост 1101 и что же видим? Тут используются формулы для откровенной подгонки. Вот получите такой же результат с использованием стандартной методики СП - будет предмет для разговора.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 15:29
#1113
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тут используются формулы для откровенной подгонки
Тут используются формулы из поста 1096, просто множитель вводится не к длине, а к площади. Только теперь это почему-то "откровенная подгонка". А в 1096 это была "научно обоснованная теория, реально годная для практических расчетов".
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 15:36
#1114
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А в 1096 это была "научно обоснованная теория, реально годная для практических расчетов".
Серьёзно? И что же это за теория?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Твои примеры только показывают, что расчёт общей устойчивости не имеет никакого отношения к расчётным длинам.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 17:09
#1115
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Только теперь это почему-то "откровенная подгонка".
А как это ещё назвать.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Напряжения в сечении:
σ = N/A + M/W = 40.5/52.69 + 6160/392.5 = 0.8 + 15.7 = 16.5 кН/см2
Коэффициент всеобщего равенства:
μ = σ/σcr = 16.5/25.9 = 0.637
Приведенные геометрические характеристики:
Aef = μ A = 0.637 * 52.69 = 33.6 см2
Wef = μ W = 0.637 * 392.5 = 250 см3
Проверка прочности:
σ = N/Aef + M/Wef = 40.5/33.6 + 6160/250 = 1.2 + 24.6 = 25.8 кН/см2 > Ry = 24 кН/см2
Сечение перегружено на 8%
А я на Вас посмотрю, если попытаетесь такой расчёт представить в экспертизу. Это что за новости для проверки внецентренно-сжатых (сжато-изогнутоых) элементов .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 18:06
#1116
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А как это ещё назвать.
Это буквальное исполнение совета, который по десять раз в этой теме не дал только ленивый.
Это буквальный перевод идеи расчетной длины на проверку прочности, вместо проверки устойчивости.
Это идеальная иллюстрация самого физического смысла расчетной длины в цифирьках.
Это на 100% точное воспроизведение результатов расчета по "Научно обоснованной теории" из поста 1096.
И главное - это абсолютно идентичные выводы:
Все колонны, независимо от их сечения и усилий, имеют одинаковый запас прочности. И он не меняется ни от замены нагрузок, ни от замены сечений.
Именно этот вывод получается при определении расчетных длин "По первой форме в Скаде" - см. пост 1096.
То есть 1096 и 1101 - это буквально одинаковые расчеты.

Разница только в одном:
  1. Глядя на пост 1096 все хором повторяют:
    - Да это идеальная теория для практических расчетов!
    - Когда падает нижняя колонна - следом упадет и верхняя!
    - Это здорово, когда из расчета нифига не понятно - кто там реально перегружен, а кто вообще лишний!
    - Разбираться, что усиливать, а что нет - надо по понятиям, а не по расчету. Расчет же не для этого нужен!
    - Да в СП же написано, что расчеты надо делать только так!
  2. А глядя на пост 1101 все дружно кричат:
    - Да это же фигня какая-то!
    - Ну и что, что нижняя колонна упала - верхняя то остается!
    - Не бывает так, чтобы все колонны получались одинаково загружены - так расчеты может делать только идиот!
    - Из расчета же должно быть видно, усиливать колонну, или нет! Иначе зачем мы его делаем?
    - Да в СП же написано, что расчеты надо делать не так!
Причем доводы из 1) и из 2) приводят одни и те же участники с чередованием в несколько постов, а в особо тяжелых случаях - прямо в пределах одного поста.
Вот я уже несколько месяцев и пытаюсь добиться ответа хоть от одного - почему одна и та же логика у вас по четным постам работает, а по нечетным - не работает?
Что там щелкает в голове при повороте стрелочек на схеме на 90°?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 18:23
#1117
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Вложение 257729Желаю поделиться оценкой сечений по ПС1, используя еврокод 3 и не используя расчетные длины. Для анализа сечения по изгибно-крутильной форме или моделировать его пластинками, или , если использовать стержневые элементы, то программа в которой вы работаете должна иметь 7 DOF.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оценка ПС1 Еврокод 3.jpg
Просмотров: 33
Размер:	93.8 Кб
ID:	257730  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Оценка ПС1 Еврокод 3 КЗУ-5.jpg
Просмотров: 30
Размер:	103.5 Кб
ID:	257731  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЗУ -10.jpg
Просмотров: 25
Размер:	93.0 Кб
ID:	257732  

Последний раз редактировалось Ziabz, 29.07.2023 в 18:54. Причина: Изгибно-крутильная, добавил разные КЗУ и разные напряжения
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 18:27
#1118
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это буквальное исполнение совета, который по десять раз в этой теме не дал только ленивый.
Это буквальный перевод идеи расчетной длины на проверку прочности, вместо проверки устойчивости.
Это идеальная иллюстрация самого физического смысла расчетной длины в цифирьках.
Это на 100% точное воспроизведение результатов расчета по "Научно обоснованной теории" из поста 1096.
И главное - это абсолютно идентичные выводы:
... и всё это сделано с помощью мошеннических формул, корые ничем не обоснованы ... долгие продолжительные аплодисменты. Примените стандартные формулы и все выводы рассыпятся как карточный домик.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2023, 23:42
#1119
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У них очень низкий уровень? Дубы-дубами что ли?
Ну и заява однако...
Немного выпил пивасика, поэтому был откровенным. Я люблю вас с бахилом и IBZом. Но, чтобы понять Нубия мне нужны примерно сутки. Поэтому на 90% я не понимаю того, что пишет Нубий. Говорит ли это о том, что я тупой? Да, я бываю ленивый, поэтому и иногда и тупой. Вот такой каминг аут...
Имхо, нет ничего зазорного в том, чтобы что-то не понимать. Век живи, век учись. Имхо, это нормально.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 05:56
#1120
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
корые ничем не обоснованы
Они обоснованы доводами, которые приводятся прямо в этой теме, в каждом втором посте каждого советующего. Почему-то советующие при этом уверены, что доводы "все доказывают". Но через пост эти же доводы - уже "ущербная логика", "мошенничество" и т.д. Не помогают даже примеры расчета, когда одному и тому же советующему демонстрируются расчеты по его же советам - из четного и нечетного поста - разумеется, с прямо противоположными результатами. А на вопрос - "ну и какой тут расчет правильный?" советчик начинает мне доказывать, что это я идиот: "вот же в первом расчете нарушены правила из второго совета, а во втором расчете - из первого!". Даже цирк с конями (пост 1096) не помогает. Потому тема и нарезает круги уже который год.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
все выводы рассыпятся как карточный домик.
Ровно до следующего поста, где будет посоветовано вернуть как было.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Немного выпил пивасика
Ну-ка, может под пивасик зайдет?

Есть одна волшебная фраза. Ее тут в разных вариациях заявляли, но смысл у нее один:
  • "Рама теряет устойчивость как одно целое".
  • "Несущая способность рамы определяется несущей способностью самого слабого элемента".
  • "Когда разрушится первая колонна - разрушатся и остальные".
  • Еще 100500 вариаций на тему
Именно из этой фразы автоматически следует формула расчетной длины.
Именно из этой фразы автоматически следует, что коэффициент запаса всех колонн рамы всегда одинаков, независимо ни от чего (при условии пропорционального роста всех нагрузок, разумеется).

Если непонятно, какая связь - пример в цифирьках, из поста 1096.
  • Рама в целом
    Запас устойчивости этой рамы по первой форме:
    КЗУ = 1.3107.
    С учетом коэффициента надежности 1.3 коэффициент использования рамы равен:
    Kисп = 1.3/1.3107 = 99%
  • Первый этаж
    Продольная сила в колонне первого этажа:
    N=405 кН
    Критическая сила для колонны:
    Ncr = pi^2 EI / L^2 = pi^2 * 20600 * 3846 / 1200^2 = 543 кН
    С учетом коэффициента надежности 1.3 несущая способность:
    N = 543/1.3 = 417 кН
    Коэффициент использования колонны первого этажа равен:
    Кисп = 405/417 = 97%
    Ура! Несущая способность рамы равна несущей способности колонны! И главное - Скад считает так же! Слава Лейтесу!
  • Третий этаж - липовый расчет
    Продольная сила в колонне третьего этажа:
    N=135 кН
    Критическая сила для колонны:
    Ncr = pi^2 EI / L^2 = pi^2 * 20600 * 3846 / 1200^2 = 543 кН
    С учетом коэффициента надежности 1.3 несущая способность:
    N = 543/1.3 = 417 кН
    Коэффициент использования колонны третьего этажа равен:
    Кисп = 135/417 = 33%
    Че за нафиг?! Это что, колонна несет в три раза больше, чем рама?! Так быть не может! Когда разрушается рама - разрушается каждая колонна! Ничего, сейчас намухлюем научно обоснуем ответ какой надо!
  • Третий этаж - реальный расчет
    Вот, например, была бы наша колонна не 12м, а гораздо длиннее. В x раз длиннее. Нет, в x раз мало, пусть будет в μ раз длиннее! Возьмем, например:
    μ=1.746.
    Тогда критическая сила равна:
    Ncr = pi^2 EI / L^2 = pi^2 * 20600 * 3846 / (1.746 * 1200)^2 = 178 кН
    С учетом коэффициента надежности 1.3 несущая способность:
    N = 178/1.3 = 137 кН
    Коэффициент использования колонны третьего этажа равен:
    Кисп = 135/137 = 99%
    Ура! Несущая способность рамы равна несущей способности колонны! И главное - Скад считает так же! Слава Лейтесу! Слава научному коэффициенту μ!
  • Формула
    Это че, каждый раз μ подбирать наугад? Не, тут нужна формула.
    Пусть из расчета получилось, что, когда рама потеряла устойчивость, сила в колонне была равна:

    А несущая способность колонны с учетом научного коэффициента μ равна

    И они (рама и колонна) ломаются одновременно, следовательно, эти силы равны:

    Отсюда научно обоснованный коэффициент μ равен:

    Где-то я такое уже видел....
  • Второй этаж
    А подать сюды вторую колонну!
    Научный коэффициент μ равен:
    μ = sqrt( (pi^2 * 20600 * 3846) / (1.3107 * 270 * 1200^2)) = 1.238
    Тогда критическая сила равна:
    Ncr = pi^2 EI / L^2 = pi^2 * 20600 * 3846 / (1.238 * 1200)^2 = 354 кН
    С учетом коэффициента надежности 1.3 несущая способность:
    N = 354/1.3 = 272 кН
    Коэффициент использования колонны третьего этажа равен:
    Кисп = 270/272 = 99%
    Ура! Несущая способность рамы равна несущей способности колонны! И главное - Скад считает так же! Слава Лейтесу! Слава научному коэффициенту μ!
Можно мне, тупому, на пальцах объяснить - чем этот расчет отличается от расчета из поста 1101?
Ну, кроме того, что там в формулах нет квадрата длины в знаменателе, и пришлось научный коэффициент μ присобачить к числителю, отчего он потерял корень и перевернулся вверх тормашками.
Но можно было бы и наоборот - ввести тут коэффициент к размеру сечения, а не к длине, тогда он был бы вверх ногами и с корнем четвертой степени.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 08:10
#1121
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Можно мне, тупому, на пальцах объяснить - чем этот расчет отличается от расчета из поста 1101?
Можно - оба неправильные. За небольшим исключением. 1,3107*405=530,8
Но тебе бесполезно что-либо объяснять.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 09:19
#1122
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Можно мне, тупому, на пальцах объяснить - чем этот расчет отличается от расчета из поста 1101?
Расчет из 1101 откровенно шулерский, поскольку в его основу положено понятие Эйлеровской критической силы не применимое при наличии изгиба - отсюда и все результаты можно смело "на гвоздик" (привет, Бахил). Не устаю повторять: из всего классического расчёта на устойчивость пользоваться следует исключительно расчётной длиной, а все проверки далее нужно производить по нормам.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 10:12
#1123
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
из всего классического расчёта на устойчивость пользоваться следует исключительно расчётной длиной, а все проверки далее нужно производить по нормам.
Расч. длины по нормам надо определять или по скаду?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 11:08
#1124
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Расч. длины по нормам надо определять или по скаду?
Если схема присутствует в нормах, то пользуйтесь ими на здоровье. Нет в нормах - только программа, ну или "ручками". Я во всех случаях предпочитаю программный расчёт.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 11:15
#1125
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если схема присутствует в нормах
Со скадом результаты совпадают для них?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 11:39
#1126
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Со скадом результаты совпадают для них?
Для расчётных элементов, определяющих несущую способность конструкции, которые я буду проверять по всем канонам норм, совпадают достаточно хорошо. На остальные не обращаю внимания.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 12:03
#1127
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На остальные не обращаю внимания.
Т. е. не всегда? А в чем причина?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 12:08
#1128
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Т. е. не всегда? А в чем причина?
В приближенности методики СП.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 12:27
#1129
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Хороший ответ, как "Общая теория устойчивости".
Скад предполагает пропорциональный рост нагрузки при определении расч. длин указанный в СП 294? Да или нет? Может это причина несовпадения, а не "приближенность"?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 12:33
#1130
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчет из 1101 откровенно шулерский
Там КЗУ получается порядка 300. Устойчивостью там и не пахнет - всё по прочности.

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Да или нет?
Да!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 12:50
#1131
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Скад предполагает пропорциональный рост нагрузки при определении расч. длин указанный в СП 294? Да или нет?
А как этот принцип используется, мне так и не ответили. Вернее человек ответил и сам своего ответа испугался, врубив "заднюю" . Так что без решения этого вопроса дальше идти бесполезно.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Может это причина несовпадения, а не "приближенность"?
О приближенности метода говорил сам Корноухов. Об этом же написано, помнится, и в СП 294.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 13:09
#1132
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Хорошо. ИБЗ признал (хотя нет, надо трижды спросить, чтобы да или нет получить), что скад использует пропорциональный рост, а нормы нет. Тогда на каком основании РД скадом определяете, если это нормам не соответствует?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 13:13
#1133
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я лично раз 10 зарекался что-либо писать по этому поводу.
В данный момент просматриваю бегло, исключительно из-за того, что увидел Ваш никнейм, с мыслью "и не надоест же ему"

Мне думается, что тему пора прикрыть, а румату и ingt в бан месяцев на 6.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 13:27
#1134
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Хорошо. ИБЗ признал (хотя нет, надо трижды спросить, чтобы да или нет получить), что скад использует пропорциональный рост
Это где же я признал? Я своего мнения пока вообще не высказывал.
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
В данный момент просматриваю бегло, исключительно из-за того, что увидел Ваш никнейм, с мыслью "и не надоест же ему"
А развлекуха ?
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Мне думается, что тему пора прикрыть, а румату и ingt в бан месяцев на 6.
Жесткач !
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 13:34
#1135
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я своего мнения пока вообще не высказывал
И не выскаже, т. к. ответ "Нет" - очевидная ошибка, ответ "Да" - определение РД скадом противоречит нормам. Цугцванг.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 13:48
#1136
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
И не выскаже, т. к. ответ "Нет" - очевидная ошибка, ответ "Да" - определение РД скадом противоречит нормам.
Экстрасенс Вы наш . Ладно, говорю "нет". Жду обоснованного опровержения.

Последний раз редактировалось IBZ, 30.07.2023 в 13:53.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 14:21
#1137
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
определение РД скадом противоречит нормам.
А скад РД и не определяет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 14:26
#1138
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в его основу положено понятие Эйлеровской критической силы
Можно ткнуть пальцем - где там Эйлерова критическая сила? Или обсуждение перешло в следующую фазу: от "не читал" до "проще выдумать что там написано, чем найти и прочитать"?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчет из 1101 откровенно шулерский, поскольку в его основу положено
В юбилейный не-помню-какой-раз повторяю: в его основу положено то самое "доказательство", про которое по 10 раз успели написать в теме все видные теоретики. И оно абсолютно закономерно дало абсолютно идиотские результаты. Объясняю, в чем смысл этого расчета: это вопрос ко всем советчикам, с наглядным примером в цифирьках. Вопрос звучит так: Советчики, вы видите, что использование вашего совета дает идиотские результаты? Причем они одинаково идиотские в обоих случаях - что при расчете на устойчивость, что при расчете на изгиб. Можно уже на очередном месяце обсуждения понять вопрос и ответить на него как-нибудь коротко: Да/Нет/Непонял/ЕщеВарианты? А не рассказывать мне, что расчет по собственным же советам - идиотский, а потом продолжать советовать то же самое?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 15:26
#1139
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Можно ткнуть пальцем - где там Эйлерова критическая сила?
Впрямую, может и нет, но вот цитата:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
μ = σ/σcr = 16.5/25.9 = 0.637
Критическое напряжение это что?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 15:26
#1140
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Жду обоснованного опровержения.
Дайте определение зеленого цвета. Не можете? Потому что простые вещи определить/обосновать невозможно.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 15:50
#1141
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Дайте определение зеленого цвета. Не можете? Потому что простые вещи определить/обосновать невозможно.
Я рад, что для Вас принципы расчёта на устойчивость элементарно-понятная вещь. Больше дискутировать не буду - боюсь не понять.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 09:17
#1142
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так что без решения этого вопроса дальше идти бесполезно.
Решения этого вопроса быть не может. Но не потому, что его нет, а потому, что Вы его намеренно не хотите видеть. В формулах же его нет, разные к-ты к одной силе это не пропорция, безразмерная величина не может быть по сути индетична размерной, КЗУ это не безразмерная критическая сила и т.д. и т.п. Поэтому жутко испугавшись такого сущностного раздрая в понятиях я таки включил "заднюю". А что мне еще оставалось делать?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Мне думается, что тему пора прикрыть, а румату и ingt в бан месяцев на 6.
Вот это да. Это по нашему. Только почему только румату и ingt? Почему не всех участников этой темы?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Советчики, вы видите, что использование вашего совета дает идиотские результаты?
Видим, конечно.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Теперь Вы ответьте коротко. Вы понимаете, что такой идиоткий результат получается от идиотской не совсем удачной постановки задачи?

Последний раз редактировалось румата, 31.07.2023 в 09:23.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 10:05
#1143
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
не совсем удачной постановки задачи?
Где посмотреть эту постановку? В заголовке только
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
поиска и сбора информации по любым существующих способов и методам определения расчетных длин
Всё упёрлось в расчёт общей устойчивости в доступных программах скад/старк/лира.
Другие методы участникам неизвестны. Это же надо сколько "макулатуры" прочитать...
А как известно:
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Пользу от чтения макулатуры лучше всего демонстрирует отсутствие ответа на вопрос на протяжении десятка лет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 10:10
#1144
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Решения этого вопроса быть не может. Но не потому, что его нет, а потому, что Вы его намеренно не хотите видеть.
Просто я не получил никаких доказательств. Народ толковал об обычной математике, а тут должна быть выявлена физическая сущность.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В формулах же его нет, разные к-ты к одной силе это не пропорция, безразмерная величина не может быть по сути индетична размерной, КЗУ это не безразмерная критическая сила и т.д. и т.п.
Всё правильно, подписываюсь ещё раз.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Поэтому жутко испугавшись такого сущностного раздрая в понятиях я таки включил "заднюю". А что мне еще оставалось делать?
Я имел ввиду вот это сообщение:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Очевидно, что ни в каком уравнении он не используется. Фокус в том, что одни и те же уравнения дают разный результат в зависимости от варианта или способа нагружения рамы нагрузкой одной и той же величины.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Видим, конечно.
Я не вижу и повторяю в очередной раз: возьмите из расчёта только расчётную длины и проверьте сечения по нормам - никаких дурацких результатов не будет, всё получится по "допотопной макулатуре", как это показано в посте 916. И именно поэтому этого не делается.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 10:17
#1145
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Ну и на закуску расчёт общей устойчивости МКЭ:
(R - КЗУG(N))y=0,
которое имеет решение, если
det(R - КЗУG(N)) = 0,
откуда получаем уравнение n-ой степени относительно КЗУ и, соответственно, n значений КЗУ и соответствующих форм y
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 10:22
#1146
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Где посмотреть эту постановку?
Раньше было. Что-то типа "несущая способность опорного сечения определяется несущей способностью балки". Или " устойчивость отдельной колонны определяется устойчивостью всей рамы". Почему бы не изменить постановку задачи наоборот, т.е. не ставить телегу впереди лошади? Типа "несущая сособность балки при изгибе определяется несущей способностью наиболее напряженного пролетного участка(cечения)". Или "устойчивость всей рамы определяется устойчивостью наиболее напряженной колонны в составе этой рамы". По всей видимости такая идиотская не совсем удачная постановка появилась потому, что так оказалось очень удобно формализовать задачу устойчивости.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 10:23
#1147
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Народ толковал об обычной математике
И где ты увидел "обычную математику"? Всё свелось к голимому нажатию кнопок в доступной программе.
А большинство вообще не понимают о чём речь, задавая вопросы типа... (но не будем о грустном).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Или "устойчивость всей рамы определяется устойчивостью наиболее напряженной колонны в составе этой рамы"
А как быть с расчётом на "прогрессирующее"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 31.07.2023 в 10:29.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 10:26
#1148
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Критическое напряжение это что?
Это у рамы критический день, критический час и критический момент. Не такой критический, как при потере устойчивости. Но типа того. Потому связанное с ней напряжение получает индекс CR. В конце концов, надо же это напряжение отличать от других.

А дальше - строгое выполнение теоретических указаний:

У рамы поломалась нижняя колонна. Это - "энергетически самая малозатратная форма разрушения, и проскочить ее не удастся (с) не помню кто". Поэтому нагрузка на раму никак не может превысить ту, при которой ломается нижняя колонна. Следовательно, расчетной нагрузкой на раму является та, которая соответствует разрушению нижней колонны. Ни за что и никогда нельзя взять нагрузку на раму больше! Это невозможно!

А еще "навернулся один элемент упали все (с) не помню кто". Следовательно, проверку прочности каждой колонны надо делать именно на эту нагрузку - критическую для рамы в целом. И несущая способность колонны при проверке должна точно этой нагрузке соответствовать.

Одна проблема - если посчитать "в лоб", получится, что у колонн верхних этажей несущая способность больше, чем усилия в раме при разрушении нижней колонны. Грубо нарушен второй совет! Надо что-то делать! А что? А то же, что в теории устойчивости - надо заменить колонну на другую, у которой несущая способность совпадет с требуемой. Вводим поправочный множитель μ к площади и моменту сопротивления. Почему не к длине? Потому что нет длины в этих формулах! Подбираем μ так, чтобы несущая способность колонны совпала с нагрузкой - и готово! Запас прочности всех колонн получается строго одинаковый - мы его только что подогнали при помощи μ. В точности, как в расчетах на устойчивость!

Оба совета выполнены! Нагрузка на раму не превышена, и все колонны разрушаются одновременно c первой! В этом смысл расчета.

А теперь смысл вопроса: Так чем эта методика отличается от поэлементной проверки колонн после получения расчетных длин из Скада? Та же логика, та же подгонка несущей способности всех колонн под самую слабую, как итог - тот же одинаковый запас прочности во всех колоннах. Почему при расчете на устойчивость это - "научно обоснованная теория", а на изгиб - "ущербная логика"?
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 10:32
#1149
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я не вижу и повторяю...
Ну если Вы не видите принципа пропорционального изменения нагрузки на раму при вычислении КЗУ, то идиотский результат в виде мю равном бесконечности при отсутствии нагрузки на колонну в составе рамы подавно не увидите. Это же совсем не очевидно и очень сложно осознать.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 10:36
#1150
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Так чем эта методика отличается от поэлементной проверки колонн после получения расчетных длин из Скада?
Если Скад "выдаёт расчётные длины", то смело применяй. Единственно, тебе придётся провести расчёт для всех возможных РСН.
Но можно быть уверенным, что эксперт найдёт РСН, которую ты не учёл.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Offtop: IBZ, хорош прикалываться. Ты миллениалов в ступор вгоняешь.
Миллениалы — это люди, родившиеся накануне Миллениума, во временном промежутке с 1984 по 2000 год (по другим данным — 1981 по 1996 год). Границы поколений зачастую размыты, поскольку само «поколение» — явление интуитивное. ... «Пророки» (появляются на свет к концу периода кризиса) — поколение бэби-бумеров (1944 — 1967). «Странники» (рождаются в эпоху подъема) — поколение Х (1967 — 1984).
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 10:48
#1151
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Почему при расчете на устойчивость это - "научно обоснованная теория", а на изгиб - "ущербная логика"?
Это и в том и вдругом случае ущербная логика. И по-моему составители таблички 31 из СП это осознавали и попытались эту логику слегка облагородить сделав пригодной для практических расчетов отдельных колонн. Но ничего сильно хорошего из этого все равно не вышло. В смысле подмены сложной нелинейной задачи прочности при продольном изгибе не менее сложной задачей отыскания расчетных длин пригодных для проверок по СП.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 11:12
#1152
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это у рамы критический день, критический час и критический момент. Не такой критический, как при потере устойчивости. Но типа того. Потому связанное с ней напряжение получает индекс CR. В конце концов, надо же это напряжение отличать от других.
Как вычисляется?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А дальше - строгое выполнение теоретических указаний:
Разве?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Напряжения в сечении:
σ = N/A + M/W = 40.5/52.69 + 6160/392.5 = 0.8 + 15.7 = 16.5 кН/см2
Коэффициент всеобщего равенства:
μ = σ/σcr = 16.5/25.9 = 0.637
Приведенные геометрические характеристики:
Aef = μ A = 0.637 * 52.69 = 33.6 см2
Wef = μ W = 0.637 * 392.5 = 250 см3

Проверка прочности:
σ = N/Aef + M/Wef = 40.5/33.6 + 6160/250 = 1.2 + 24.6 = 25.8 кН/см2 > Ry = 24 кН/см2
Например, что это за "географические новости"(выделено)?
Вот Вы любите употреблять термин "честный расчёт". Вот и сделайте его по расчётными длинами, полученным по плоской схеме, первой форме и с использованием методики СП. Гарантированно получите нормальный результат без ерунды, как в посте 1101.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Грубо нарушен второй совет!
Что за глупость? Спасаясь от дикого кабана, Вы залезли на дерево и устроились на толстой ветке. Кабан оказался умным и подкопал корни, завалив всё дерево. Ваша ветка упала, но совсем не из-за того, что сломалась или потеряла устойчивость .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 11:15
#1153
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Расчёт устойчивости системы предполагает пропорциональный рост нагрузок.
Во вложении выкопировки из книг Корноухова и Пиковского.
Классический Эйлер также предполагает рост нагрузок. Но он решает задачу так, что находит величину N при которой происходит бифуркация. Вывод о том устойчива или нет стойка базируется на элементарном сравнении больше или меньше.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пиковский.png
Просмотров: 23
Размер:	125.2 Кб
ID:	257747  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корноухов.png
Просмотров: 23
Размер:	143.1 Кб
ID:	257748  
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 11:27
#1154
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Расчёт устойчивости системы предполагает пропорциональный рост нагрузок.
Во вложении выкопировки из книг Корноухова
Да бросте Вы эти глупости. Корноухов же "сам говорит, что вся его терия неточная", а Вы на него ссылаетесь. Нет его, нет этого принципа в задачах устойчтвости. Пиджак есть, а самого нет. Черти взяли...
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 11:29
#1155
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


А вот из букваря, а точнее учебника под редакцией Смирнова
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Смирнов.png
Просмотров: 22
Размер:	243.8 Кб
ID:	257749  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 11:31
#1156
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Расчёт устойчивости системы предполагает пропорциональный рост нагрузок.
Я задаю вопрос, как именно используется этот постулат. Вот, например, уравнения методов сил и перемещений записываются на основании равенства нулю работы от реакций на перемещениях и работы внешних сил. В какие математические выкладки и как именно положен принцип пропорционального роста?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 11:32
#1157
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


А Пиковский вот про расчётные длины, определённые из расчёта общей устойчивости.
Об этом, насколько понимаю, писал и Гемерлинг в соей статье из поста #7 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2005422&postcount=7.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пиковский_про расчётные длины.png
Просмотров: 20
Размер:	693.4 Кб
ID:	257754  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 11:36
#1158
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я задаю вопрос, как именно используется этот постулат. Вот, например, уравнения методов сил и перемещений записываются на основании равенства нулю работы от реакций на перемещениях и работы внешних сил. В какие математические выкладки и как именно положен принцип пропорционального роста?
Во вложении

----- добавлено через ~3 мин. -----
А лучше всего это демонстрирует МКЭ формулировка: [K-L*K(N)]Ф=0.
Т.е. подбираются такие величины продольных сил L*K(N), при которых в отсутствии нагрузок имеются ненулевые перемещения Ф.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Смирнов_устойчивость по методу перемещений.png
Просмотров: 21
Размер:	263.0 Кб
ID:	257755  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 11:43
#1159
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
А Пиковский вот про расчётные длины, определённые из расчёта общей устойчивости.
Согласен с автором. Потеря устойчивости может наступать как системы в целом, так и отдельных её элементов. Причем последний случай может и не вызывать потери устойчивости конструкции в целом, а может и вызвать. Практически же, естественно, такой случай тоже недопустим.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 11:43
#1160
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Во вложении
Не верьте ничему, что написано и просто продолжайте требовать доказательств. Так Вы всегда будете правы и Вас никто не сможет переубедить или опровергнуть.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 11:53
#1161
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Вот ещё
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Смирнов_устойчивость_схема.png
Просмотров: 47
Размер:	367.1 Кб
ID:	257758  
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 11:55
#1162
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Вот ещё
Э-э-э. Так там альфы все разные. Ну какая это пропорциональность. Не смешите мои тапочки.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 12:28
#1163
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


гувиев, им хоть кол на голове чеши - им всё равно ничего не докажешь.
Если человек не знает простейшей математики - с ним бесполезно спорить.
Тему можно закрывать. А то все эти круги бесполезны.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 12:36
#1164
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Как вычисляется?
Так же, как и в остальных колоннах - N/A + M/W. Снимаю с эпюры усилия в нижней колонне, подставляю - и готово.

Но, раз нижняя колонна разрушается первой, ее напряжения теперь - эталон. Никому не разрешается превышать их (требование 1), и никому не разрешается иметь напряжения меньше (требование 2). Напоминаю: оба требования - не мои, я их только выполняю, чисто формально.

То есть σcr тут - аналог критической нагрузки в расчете на устойчивость, только она тут не чистая, а на коэффициент перегруза умножена. Можно было бы нагрузки уменьшить на 8%, и была бы чистая "типа критическая", но мне было лень.

То есть это полный аналог общего расчета на устойчивость. Я нахожу "наименее энергозатратный способ разрушения". А как нашел - под него все и равняю.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Например, что это за "географические новости"(выделено)?
Те же, что у Лейтеса. Кто ему позволил изменять длину колонны, умножая ее на μ? Этак у него получается, что колонна длиннее, чем на самом деле.
Вот и я умножаю на μ. Длины в формулах у меня нет, умножаю что есть - площадь. И у меня получается, что площадь меньше, чем на самом деле - так же, как у Лейтеса колонна длиннее.
И я, и Лейтес при помощи этого μ добиваемся одного и того же - выполняем два требования одновременно.

Что будет, если не ввести μ?
  • Тогда для колонны третьего этажа напряжение будет равно 8.3 кН/см2 - получается, что колонна не ломается (нарушено требование 2).
  • Как ее поломать? Увеличить нагрузку на раму? Тогда в колонне первого этажа напряжения превысят предел прочности (нарушено требование 1).
  • Увеличить усилия только в верхней колонне, а в нижней не менять? Тогда получится непропорциональный рост нагрузок (да, вот именно тут пропорциональность и сидит - если б не она, можно было бы получить другое μ, что, собственно, и хочет делать nickname2019).
То есть чисто математически - требование1 и требование2 взаимно противоречивы. Исключение - случай равноустойчивости при расчетах на устойчивость, или равнопрочности при расчетах на прочность, но мы же тут не ради него собрались. И чисто математически, чтобы увязать эти требования, и вводится промежуточная величина μ, которая их увязывает.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот и сделайте его по расчётными длинами, полученным по плоской схеме
Это принципиально расчет на прочность. Продольные силы тут слишком малы, чтобы какие-то μ по СП всерьез поменяли ответы. Процент-другой поправки будет, нет смысла терять время. Я именно для того и повернул силы.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ваша ветка упала, но совсем не из-за того, что сломалась или потеряла устойчивость
Вот только не надо опять разрешать нарушить требование, которое только что надо было выполнять. Это ж опять будет новый круг, а мне опять обмывать!

И не надо уходить от ответа на главный вопрос: почему в этом расчете логика отказывает? Почему у Лейтеса именно эта логика - "научно обоснованный метод", а в посте 1101 - "шулерство" и "ущербная логика"? Почему рассуждения одинаковые, подгонка одинаковая, результаты подгонки одинаковые - а логика то работает, то не работает?

Напомню, чего я так докопался до этой логики, и всех тут уже задолбал: из одновременного выполнения двух упомянутых требований и следует формула для μ - см. пост 1120. Если логика верна - и формула μ верна. Если логика не верна - надо менять формулу μ.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это и в том и вдругом случае ущербная логика.
Для задач устойчивости легко придумывается и схема, в которой логика верна (П-Рама с жестким риегелем), и схема, в которой точно не верна (П-Рама с резинкой от трусов). Должна быть и граница. Есть идеи, но требуют времени на тесты. А желающих поучаствовать нет, поскольку никто не понимает вопрос.

Можно нарушить требование одновременности. Оно точно нарушается в малых и средних гибкостях. Это мои тесты в начале темы. Потому я и возился столько с искривлениями - пытался разницу вытащить. По факту не вышло, десяток-другой процентов не позволяет поменять μ со 100 на 1.

Можно нарушить требование непревышения. Делают же так в расчетах на прочность, и никого не волнует. Вон - спорят даже, что так и надо. Собственно, любой, кто ищет μ "не 100, а 1", фактически признает это нарушение. И высшие формы, и вырезания этажей, и "взять μ из СП", и даже замена 3D-консоли на 2D - это фактически оно и есть, на разный лад.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 12:44
#1165
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Тему можно закрывать
Перед тем, как закрыть хочу поделится тем, как еврокод предлагает определять расчётную длину для жб колонн. Да, это не тоже самое что в стали) Там "честного" решения возможно и нет вообще.
Суть в следующем: есть раскреплённые и нераскреплённые рамы. Для раскреплённых расчётная длина определяется в зависимости от угловой жёсткости узла сопряжения с ригелями при линейно несмещаемых опорах. Для нераскреплённых - одна опора может "скользить" в горизонтальном направлении.
В первом случае 0.5l<lef<l, во втором l<lef<a*l, где a может быть много больше 1.
Вот такая ячейка)))
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 12:50
1 | #1166
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Для задач устойчивости легко придумывается и схема, в которой логика верна...
А я и не говорил, что такая логика не верна. Она верна, но ущербна как раз по причине наличия крайнего случая с резинкой от трусов. Дальше дело вкуса, т.е. нравится/не нравится такая логика. Хоть так и исторически сложилось, но мне она не нравится. Мне импонирует постановка лошадей перед телегами, а не наоборот.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Для нераскреплённых - одна опора может "скользить" в горизонтальном направлении.
Раньше по теме я предлагал фактически точнл такой же способ изолирования каждой колонны в составе рамы путем приведения ее к одиночному стержню с тремя упругими опорами. Если обнулить жесткость одной из таких упругих опор, отвечающую за линейную боковую поддержку конца такой колонны, то получим стержень опертый вертикально и упруго защемленный по концам. Решить трансцендентное уравнение устойчивости для такого стержня плёвое дело, а выгода получается существенной в виде расчетной длины пригодной как для проверки устойчивости по СП так и для проверки гибкости.

----- добавлено через ~18 мин. -----
Обнулять жесткость линейной поддержки нужно именно в свободных рамах, для приведения каждой конкретной колонны к равноустойчивому состоянию по отношению ко всем остальным
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 13:11
#1167
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Раньше по теме я предлагал фактически точнл такой же способ изолирования каждой колонны в составе рамы путем приведения ее к одиночному стержню с тремя упругими опорами. Если обнулить жесткость одной из таких упругих опор, отвечающую за линейную боковую поддержку конца такой колонны, то получим стержень опертый вертикально и упруго защемленный по концам. Решить трансцендентное уравнение устойчивости для такого стержня плёвое дело, а выгода получается существенной в виде расчетной длины пригодной как для проверки устойчивости по СП так и для проверки гибкости.
Это консервативный подход, который позволяет безболезненно получить результат.
Интересно, насколько корректным будет подход, если решать эту задачу через МКЭ с использованием геометрической матрицы жёсткости. Т.е. попытаться жёсткость горизонтальной пружины определить с учётом "загруженности" продольными усилиями элементов конструкции?
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 13:13
1 | #1168
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Это наверняка консервативный подход, который позволяет безболезненно получить результат.
Да, такой подход будет всегда консервативным и надежным для рам с горизонтальными ригелями.

Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Интересно, насколько корректным будет подход, если решать эту задачу через МКЭ с использованием геометрической матрицы жёсткости. Т.е. попытаться жёсткость горизонтальной пружины определить с учётом "загруженности" продольными усилиями элементов конструкции?
Конечно будет корректным. Вот только для вычисления снижения удерживающих жесткостей из-за наличия продольных сил простого способа я пока не нашел. Отчасти поэтому создал эту тему

Последний раз редактировалось румата, 31.07.2023 в 13:18.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 13:30
1 | #1169
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Это консервативный подход, который позволяет безболезненно получить результат.
Интересно, насколько корректным будет подход, если решать эту задачу через МКЭ с использованием геометрической матрицы жёсткости. Т.е. попытаться жёсткость горизонтальной пружины определить с учётом "загруженности" продольными усилиями элементов конструкции?
По факту даже не нужно отбрасываемую часть рамы (конструкции) заменять пружинами. Можно увеличивать продольную силу в элементе, оставляя его в составе рамы (рама - в загруженном состоянии).
Особенность - потерять устойчивость может вся рама, а не элемент. Ну и нормально. Это, имхо, и будет нужная нам форма потери устойчивости для рассматриваемого стержня.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 13:33
#1170
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Можно увеличивать продольную силу в элементе, оставляя его в составе рамы (рама - в загруженном состоянии).
А есть такие результаты? Хотелось бы на них посмотреть.
Известные мне МКЭ комплексы такого делать не умеют.
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 13:36
#1171
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


nickname2019, давайте пример в числах с Вашим способом рассмотрим. В числах со своим я уже показывал. Нам реально интересно что даст Ваш способ на, недавно рассматривавшейся, трехэтажной этажерке
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 13:49
#1172
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
nickname2019, давайте пример в числах с Вашим способом рассмотрим. В числах со своим я уже показывал. Нам реально интересно что даст Ваш способ на, недавно рассматривавшейся, трехэтажной этажерке
Кто-нибудь может схему прислать, годную для SCADа, или хотя бы какая геометрия, сечения, нагрузки? Какой элемент тестируем?
Чтобы считать то, что уже было и сравнивать.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 13:59
#1173
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Кто-нибудь может схему прислать, годную для SCADа, или хотя бы какая геометрия, сечения, нагрузки? Какой элемент тестируем?
Вот схема


Задача состоит в определении расчетных длин методом nickname2019 для стоек всех этажей

----- добавлено через ~11 мин. -----
Здесь результаты для сверки с СП.
румата вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 15:39
1 | #1174
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Во вложении
Во вложении говорится о выражении параметров в конкретной ситуациии для всех элементов через один общий: v1=v0*b1; v2=v0*b2 и т.д. При этом:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Э-э-э. Так там альфы все разные. Ну какая это пропорциональность. Не смешите мои тапочки.
Ну выразили, облегчили себе жизнь, а как принцип пропорционального нарастания то используется?

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот схема
Тогда уж "до кучи" стандартное решение в Скаде по первой форме и проверкой по СП из поста 916, Значение продольных сил принято Pz=25 (т) :

- нижний этаж: lef=6.22 (м); Мю=1,04
- средний этаж: lef=7.62 (м); Мю=1,27
- верхний этаж: lef=10.78 (м); Мю=1,80

Берем эти расчётные длины и выполняем проверку по СП 16.13330.2017 в плоскости рамы, полагая стойки закрепленными из плоскости.

- нижний этаж: коэффициент использования k=0.988
- средний этаж: коэффициент использования k=0.782
- верхний этаж: коэффициент использования k=0.622

Всё как и ожидалось: первыми устойчивость потеряют колонны именно первого этажа, И никак эту форму миновать не получится. Остальные можно было и не проверять.

Такого расчёта я тщетно пытаюсь добиться от инженера-философа для случая наличия момента, которым (случаем) он якобы всем всё показывает, но он делает вид, что не замечает .

Последний раз редактировалось IBZ, 31.07.2023 в 15:58.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 19:42
#1175
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот схемаЗдесь результаты для сверки с СП.
Выполнил расчеты. Выводы кратко:
1. В нормально состоянии при Pz=25 т коэффициент запаса устойчивости системы получился 2,7 с копейками, поэтому мю у колонн получились низкие (поддержка соседних элементов высокая)
Посчитал увеличивая нагрузку в каждой колонне:
µ4 = 4,862/6 = 0,81 (нижняя колонна)
µ5 = 4,884/6 = 0,814 (средняя колонна)
µ6 = 4,737/6 = 0,789 (верхняя колонна)
2. Увеличил нагрузки узловые в 2,7 раза, чтобы приблизить систему к критическому состоянию.
Посчитал увеличивая нагрузку в каждой колонне на этаже:
µ4 = 6,175/6 = 1,029 (нижняя колонна)
µ5 = 6,331/6 = 1,055 (средняя колонна)
µ6 = 5,096/6 = 0,849 (верхняя колонна)
3. Этого показалось мало, поэтому увеличивал нагрузку сразу в двух колоннах на этаже до критического состояния (при общем коэффициенте 2,7)
Посчитал увеличивая нагрузку одновременно в двух колоннах:
µ4 = 6,223/6 = 1,037 (нижняя колонна)
µ5 = 6,908/6 = 1,151 (средняя колонна)
µ6 = 6,499/6 = 1,083 (верхняя колонна).
Результаты сравнимы для случая, когда систему сначала доводим до околокритического состояния.
Вложения
Тип файла: zip Схемы.zip (18.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: docx Отчет.docx (1,011.6 Кб, 6 просмотров)

Последний раз редактировалось nickname2019, 31.07.2023 в 21:08.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 20:33
| 1 #1176
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Посчитал увеличивая нагрузку в каждой колонне...
Зачем так зделал? Нагрузки заданы и постоянны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 04:36
#1177
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Такого расчёта я тщетно пытаюсь добиться от инженера-философа для случая наличия момента, которым (случаем) он якобы всем всё показывает, но он делает вид, что не замечает
Мне не лень повторить: этот расчет нельзя выполнить одновременно "по СП", и выполнить "Требование 1 + Требование2". Либо одно - либо другое. Либо Лейтес - либо поэлементная проверка.

Надо формулировать так:
- Я тщетно пытаюсь добиться от философа, чтобы он встал и сел одновременно.
- Если он стоит - я говорю ему, что он шулер, потому что не сидит.
- Если он сидит - я говорю ему, что он идиот, потому что не встал.
- И так десять лет без перерыва, а он все никак не понимает.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Всё как и ожидалось:
Здесь сидит мухлеж: результаты геометрически нелинейного расчета выдаются за расчет на устойчивость. Потому что гибкости колонн попадают в диапазон менее 130 - там формула фи подменяется с устойчивой на нелинейную. Я эту схему специально под нелин выбирал. Так что это уже не расчет "по Лейтесу". Нелин с Лейтесом и в разы могут разойтись.

Чтобы показать, как Лейтес прав - надо считать эту схему: пост 1096. Там колонны по 12м, гарантированно всегда на чистую устойчивость проверяются. Можно тут ответ "по Скаду" посмотреть? И именно в двух версиях - с загрузкой верхних этажей, и без нее? Какой там процент использования колонн будет?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
- нижний этаж: коэффициент использования k=0.988
- средний этаж: коэффициент использования k=0.782
- верхний этаж: коэффициент использования k=0.622
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
первыми устойчивость потеряют колонны именно первого этажа, И никак эту форму миновать не получится
Но пусть даже будет нелин. Что показывает коэффициент 0.622?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
выгода получается существенной в виде расчетной длины пригодной как для проверки устойчивости по СП так и для проверки гибкости
Собственно, при этом вопрос появляется, который тестировать надо. Точно ли поэлементная проверка по уменьшенному μ не пропустит чего опасного? Не бывает ли так, что проверка по уменьшенному μ проходит, а "по Скаду/Лейтесу" - нет? Если так можно - безопасно брать уменьшенные μ - то отсюда автоматически следует и еще один способ вычисления расчетной длины - просто брать наименьшую, которая не портит проверку. Тут, может, и вообще без расчетных схем и уравнений обойтись получится.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 01.08.2023 в 05:32.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 05:36
#1178
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Собственно, при этом вопрос есть, который тестировать надо. Точно ли поэлементная проверка по уменьшенному μ не пропустит чего опасного? Не бывает ли так, что проверка по уменьшенному μ проходит, а "по Скаду/Лейтесу" - нет? Если так можно - безопасно брать уменьшенные μ - то отсюда автоматически следует и еще один способ вычисления расчетной длины - просто брать наименьшую, которая не портит проверку. Тут, может, и вообще без расчетных схем и уравнений обойтись получится.
По поводу, какие μ брать.
Если анализировать результаты #1175, то (предварительно) такие выводы.
Чтобы примерно следовать логике СП (получать похожий результат) и, видимо, получать некий "запас" следует:
1. Вычислить КЗУ для системы с расчетными нагрузками
2. Увеличить все расчетные нагрузки до 95% от критических (умножить все нагрузки на 0,95 КЗУ)
3. Варьируя вариантами возрастания нагрузки в разных стержнях (тут вариантов будет много в общем случае), добиться минимальной критической силы для рассматриваемого элемента. Тут есть одно НО: при варьировании в обязательном порядке увеличиваем продольную силу в РАССМАТРИВАЕМОМ стержне + увеличение продольной силы в одном или нескольких других стержнях - так мы получаем "родную" форму потери устойчивости для стержня
4. Взять для расчета именно эту критическую силу и соответствующее мю

Если увеличивать продольную силу в стержнях без доведения системы до околокритического состояния, то запаса, предусмотренного СП, не получается.

Последний раз редактировалось nickname2019, 01.08.2023 в 05:42.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 06:51
#1179
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
1. В нормально состоянии при Pz=25 т коэффициент запаса устойчивости системы получился 2,7 с копейками, поэтому мю у колонн получились низкие (поддержка соседних элементов высокая)
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
2. Увеличил нагрузки узловые в 2,7 раза, чтобы приблизить систему к критическому состоянию.
Посчитал увеличивая нагрузку в каждой колонне на этаже:
Липа!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
1. Вычислить КЗУ для системы с расчетными нагрузками
2. Увеличить все расчетные нагрузки до 95% от критических (умножить все нагрузки на 0,95 КЗУ)
мю не зависит от уровня нагрузки, только от распределения N по колоннам.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
3. Варьируя вариантами возрастания нагрузки в разных стержнях (тут вариантов будет много в общем случае), добиться минимальной критической силы для рассматриваемого элемента.
И получишь мю от 0,5.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 01.08.2023 в 06:58.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 07:03
#1180
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Липа!
В СП?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
мю не зависит от уровня нагрузки, только от распределения N по колоннам.
Если внимательно прочитать пост #1178, то так и есть.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2023, 07:04
#1181
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Этого показалось мало, поэтому увеличивал нагрузку сразу в двух колоннах на этаже до критического состояния
Вам же говорили, что будет мало. А если колонн на этаже будет не две а 4? Нужно решать еще и комбинаторную задачу или догружать весь этаж?

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Точно ли поэлементная проверка по уменьшенному μ не пропустит чего опасного?
Опасность может заключаться в наличии продольной силы сжатия в поддерживающих элементах(ригелях).
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Не бывает ли так, что проверка по уменьшенному μ проходит, а "по Скаду/Лейтесу" - нет?
Бывает. Помнится tutanhamon приводил пример схемы, на которой метод Лейтеса-Ильнура уходил в разнос.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если так можно - безопасно брать уменьшенные μ - то отсюда автоматически следует и еще один способ вычисления расчетной длины - просто брать наименьшую, которая не портит проверку.
Можно. Только в таком случае не понятно как определить насколько это можно сделать безопасно и оптимально.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Тут, может, и вообще без расчетных схем и уравнений обойтись получится.
Без расчетных схем и уравнений теоретическая задача устойчивости не решается.

Последний раз редактировалось румата, 01.08.2023 в 07:21.
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 07:16
#1182
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Например:
КЗУ 1 13.07
КЗУ 2 14.70
Расчётные длины 13,07
1 Pkp= 1959.843 lz = 6.492
2 Pkp= 1959.870 lz = 6.492
3 Pkp= 1959.558 lz = 6.493
4 Pkp= 1306.871 lz = 7.951
5 Pkp= 2612.338 lz = 5.623
6 Pkp= 654.091 lz = 11.238

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если внимательно прочитать пост #1178, то так и есть.
п.п. 1 и 2 для чего?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама1х3.png
Просмотров: 21
Размер:	3.6 Кб
ID:	257773  
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 01.08.2023 в 07:26.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 07:25
#1183
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
п.п. 1 и 2 для чего?
Переводим систему в околокритическое состояние путем пропорционального увеличения всех нагрузок на систему (еще 5% и система потеряет устойчивость). Так как мы в любом случае систему доводим до околокритического состояния, то результат будет зависеть от соотношения сил в элементах, а не от их абсолютных величин. Грубо говоря, это поиск такого пути нагружения, чтобы расчетные длины соответствовали СП.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вам же говорили, что будет мало.
По сравнению с СП - мало. С практической точки зрения, запас по устойчивости будет в любом случае, просто он будет разный.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А если колонн на этаже будет не две а 4? Нужно решать еще и комбинаторную задачу или догружать весь этаж?
Над этим вопросом надо подумать. Если мы ищем наиболее неблагоприятный путь нагружения для потери устойчивости (видимо, такой путь и заложен в СП) - надо считать варианты (комбинаторика).
С точки зрения практики, возможно, имеет смысл пойти более простым путем, но нужен какой-то коэффициент запаса по устойчивости (но предпочтительнее в общем случае комбинации считать, имхо).

Последний раз редактировалось nickname2019, 01.08.2023 в 07:32.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 07:30
#1184
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Переводим систему в околокритическое состояние путем пропорционального увеличения всех нагрузок на систему (еще 5% и система потеряет устойчивость).
Понятно. Но это "околокритическое состояние" будет только для самого нагруженного стержня.
Короче, это путь в никуда.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
(видимо, такой путь и заложен в СП)
В СП длины зависят исключительно от соотношения погонных жесткостей ригелей и колонн.
Копать надо в сторону податливости узлов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 07:34
#1185
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Понятно. Но это "околокритическое состояние" будет только для самого нагруженного стержня.
Нет. После того, как система догружена до 95% состояния от критического, до критического состояния догружается каждый из ее N стержней (N-количество стержней в системе).
Т.е. рассматривается N вариантов потери устойчивости, каждый из которых является максимально невыгодным для одного ее стержня.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Короче, это путь в никуда.
В посте #1175, мне кажется, получилось неплохое совпадение с СП?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 07:37
#1186
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Выполнил расчеты.
Прикольно! А с какой версии в Скаде появилась эта фишка в расчетах на устойчивость?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Липа!
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
В СП?
В расчете. Задана очень хитрая схема. Я бы сказал, чересчур хитрая. Нагрузка сверху колонны компенсируется точно такой же нагрузкой снизу. От этого рама не получает дополнительных нагрузок, которые продолжили бы догружать нижнюю колонну. И от этого с ростом нагрузки нижняя колонна, которой оставалось чуть-чуть до потери сознания, так и стоит в полуобморочном состоянии. А пара сил сверху растет, пока недогруженная в разы верхняя колонна не станет лидером, и не упадет первой.

Одна проблема - такая нагрузка соответствует гигантским клещам, которые осторожно сжимают колонну, стараясь не повредить остальную раму. Ну, или гравицаппе в основании колонны.
А хотелось бы видеть реалистичное загружение - когда, например, нагрузка на этаж растет. Если задать такую нагрузку - расчетные длины моментально возвращаются в естественное состояние, даже несмотря на прогрессивную методику.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 125
Размер:	12.5 Кб
ID:	257776  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 125
Размер:	8.3 Кб
ID:	257777  
Вложения
Тип файла: spr 03. Реальность.SPR (31.3 Кб, 0 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2023, 07:38
#1187
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
По сравнению с СП - мало.
Даже по сравнению с СП мало. Не говоря про сравнение со скадом.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Над этим вопросом надо подумать.
Над этим вопросом уже подумали. Кроме пути нормирования локального догружения каждой колонны не видится более простого решения такой задачи через вариации догружающих нагрузок
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 07:42
#1188
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Прикольно! А с какой версии в Скаде появилась эта фишка в расчетах на устойчивость?
Ахз. Я никогда ей не пользовался, пока не начал читать тут простыни про устойчивость.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В расчете. Задана очень хитрая схема. Я бы сказал, чересчур хитрая. Нагрузка сверху колонны компенсируется точно такой же нагрузкой снизу. От этого рама не получает дополнительных нагрузок, которые продолжили бы догружать нижнюю колонну. И от этого с ростом нагрузки нижняя колонна, которой оставалось чуть-чуть до потери сознания, так и стоит в полуобморочном состоянии. А пара сил сверху растет, пока недогруженная в разы верхняя колонна не станет лидером, и не упадет первой.
Философски тут примерно правильно.
1. Грузим раму до почти потери устойчивости (95%) реалистичным пропорциональным возрастанием нагрузки во всех элементах (как нам велит делать IBZ).
2. Вводим малые возмущения в элементах и смотрим, что получается (как теряет устойчивость).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 07:44
#1189
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Т.е. рассматривается N вариантов потери устойчивости, каждый из которых является максимально невыгодным для одного ее стержня.
В принципе можно, но боюсь, что это "N" будет стремится к бесконечности в реальной конструкции.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 07:44
#1190
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Над этим вопросом уже подумали. Кроме пути нормирования локального догружения каждой колонны не видится более простого решения такой задачи через вариации догружающих нагрузок
Тут интересен автоматический алгоритм для общего случая. С колоннами все уже давно решено.

----- добавлено через 42 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
В принципе можно, но боюсь, что это "N" будет стремится к бесконечности в реальной конструкции.
Нужно тестировать.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 07:45
#1191
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Мне не лень повторить: этот расчет нельзя выполнить одновременно "по СП", и выполнить "Требование 1 + Требование2". Либо одно - либо другое. Либо Лейтес - либо поэлементная проверка.
У С.Д. Лейтеса 2 книги: "Устойчивость сжатых стальных стержней" 1954 года издания и "Справочник по определению свободных длин элементов стальных конструкций" 1963 года. В первой книге приведена в основном та самая общая теория устойчивости, а вторая предназначена для определения исключительно расчётным длинам для поэлементной проверке.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Здесь сидит мухлеж: результаты геометрически нелинейного расчета выдаются за расчет на устойчивость
Это именно расчёт на устойчивость (определение расчётных длин) в классической постановке.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чтобы показать, как Лейтес прав - надо считать эту схему: пост 1096.
Попробую выкроить время.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Но пусть даже будет нелин. Что показывает коэффициент 0.622?
Это коэффициент использования сечения по СП для верхних стоек - отношение фактического напряжения к критическому. Последнее в случае центрального сжатия и внецентренного определяется совсем по разному.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 07:46
| 1 #1192
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
2. Вводим малые возмущения в элементах и смотрим, что получается (как теряет устойчивость).
Причём для каждого стержня.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2023, 07:57
#1193
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Тут интересен автоматический алгоритм для общего случая. С колоннами все уже давно решено.
Так без разницы - автоматическим будет он или не автоматическим - этот алгоритм один. Автоматизировать его можно написав свою программу или плагин для скада или для любой другой программы, у которой есть открытый API
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 08:12
#1194
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
по причине наличия крайнего случая с резинкой от трусов
Схема с резинкой от трусов - просто самая примитивная иллюстрация. В ней фишка в том, что деформации одной колонны практически полностью теряются, пока доберутся до второй. От этого колонны ведут себя как независимые. Но ровно та же история, например, и с колоннами верхнего/нижнего этажа. Деформации колонны снизу затухают почти в ноль, пока дойдут до верха. В чем тут разница? Вот резинка и моделирует слабую зависимость этажей. Она подсказывает один из видов границ между случаями - если деформация по первой форме не вписывается в физически реалистичные допуски для того, чтобы поломать верхнюю колонну, значит, верхнюю колонну и не надо считать по первой форме. А надо по первой от начала, кто допуском вышел. Может, и другие границы есть.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вводим малые возмущения в элементах и смотрим, что получается (как теряет устойчивость).
У этих "малых возмущений" странный коэффициент запаса получается - десятки и сотни. А это - десятки и сотни тонн усилий внизу колонны, направленных вверх. И получается, что в момент потери устойчивости что-то тянет раму вверх, чтобы не уронить нижний этаж. Там аэростат привязан?
Это какой-то странный способ "не пропустить первую форму потери устойчивости" - тянуть раму за уши. Формально мы как бы вписались в оба требования - не раньше первой формы, и одновременно с рамой. Но аэростат?!
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Попробую выкроить время.
Там видна суть моей претензии к формуле расчетной длины. И не только моей. И не только к "неправильной предельной гибкости". А в расчете на средних гибкостях нелин ее маскирует, и вместо "че за нафиг?" делает "ну и чо?".
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это коэффициент использования сечения по СП для верхних стоек - отношение фактического напряжения к критическому.
Математически - да, отношение. А физически он что показывает? Вот сделал я, например, проверку по моменту в сечении: напряжения от изгиба 120 МПа при допустимых 240МПа. Значит, коэффициент использования математически 0.5. А физически он мне говорит: есть запас, можно нагрузку еще в 2 раза увеличивать.

Вот и тут, в устойчивости - 0.622 что мне должно сказать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЗУ.png
Просмотров: 115
Размер:	4.1 Кб
ID:	257779  
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2023, 08:28
#1195
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот и тут, в устойчивости - 0.622 что мне должно сказать?
Должно сказать, что колонны 3-го этажа устойчивее только в 0.988/0.622=1.58 раза колонн 1-го этажа. Соответственно напряжены(загружены) колонны 3-го этажа всего в 1.58 раза меньше колонн 1-го этажа. Что не соответствует действительности.
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 08:28
#1196
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это какой-то странный способ "не пропустить первую форму потери устойчивости" - тянуть раму за уши. Формально мы как бы вписались в оба требования - не раньше первой формы, и одновременно с рамой. Но аэростат?!
Задачу можно решать и в относительных величинах. Результат будет тот-же. Мы же получаем предельное состояние, чтобы сравнить с текущим. Мы не виноваты, что у некоторых колонн будет большой запас.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2023, 08:35
#1197
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот резинка и моделирует слабую зависимость этажей. Она подсказывает один из видов границ между случаями - если деформация по первой форме не вписывается в физически реалистичные допуски для того, чтобы поломать верхнюю колонну, значит, верхнюю колонну и не надо считать по первой форме. А надо по первой от начала, кто допуском вышел. Может, и другие границы есть.
В данном случае симметричного нагружения и симметричной жесткости можно считать РД колонн разных этажей по разным формам. Но что-то мне подсказывает, что так беспроблемно не олучится сделать в произвольном случае.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Задачу можно решать и в относительных величинах.
Ее и нужно решать в относительных величинах. Абсолютная величина нагрузки на раму не влияет на величины РД.
румата вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 10:23
#1198
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Мы не виноваты, что у некоторых колонн будет большой запас
Постоянная нагрузка - 67. А КЗУ временной части - 120. Значит, на колонну - 120. Получается, что в предельном состоянии верхний этаж кто-то тянет вверх. Да, в результате нижние колонны не теряют устойчивость - с них же нагрузку сняли. И получается, что хуже всех верхним. Но цель же была дать реалистичное объяснение?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 10:45
#1199
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот и тут, в устойчивости - 0.622 что мне должно сказать?
Что при данной расчётной схеме, принятых сечения и нагружениях конструкция имеет запас 37,8%. Делать выводы и предпринимать ли дальнейшие действия - дело инженера.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Там видна суть моей претензии к формуле расчетной длины. И не только моей. И не только к "неправильной предельной гибкости"
А вот у меня претензий, кроме предельных расчётных длин нет. Вот результат расчёта в Скаде на устойчивость при силах P=25 (т) и их пропорциональном делении. Коэффициент использования приведен для расчёта в плоскости рамы для стали С245.

1-й случай загружений.
1-й ярус: Мю=1,029; lef=6,171; ki=0.777
2-й ярус: Мю=1,260; lef=7,558; ki=0.616
3-й ярус: Мю=1,782; lef=7,558; ki=0.471

Расчётные длины получились немного меньше, чем в предыдущем примере, поскольку любой ненагруженный элемент, стесняющий любые перемещения, снижает расчётные длины элементов системы - общая теория устойчивости, однако .

2-й случай загружений
1-й ярус: Мю=1,025; lef=6,152; ki=0.776
2-й ярус: Мю=3,243; lef=19,455; ki=0.462 (*)
3-й ярус: Мю=6,160; lef=33,696; ki=0.462 (*)

Опять ожидаемый результат: слабо нагруженные элементы ещё снизили расчетную длину стоек первого яруса. Два одинаковых коэффициента использования получились по причине исчерпания таблицы значений коэффициентов продольного изгиба при таких гибкостях. Для строк, помеченных (*) присутствует как раз проблема предельной гибкости, на которую я не собираюсь обращать внимания. Собственно, в реальном расчёте я проверю только стойку нижнего яруса, остальные меня не интересуют.

P.S. В предыдущем расчёте я брал для проверке по СП силу, большую, чем 25 (т), для приближения коэффициента использования к 100%. На расчётные длины это никак не повлияло.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 10:53
#1200
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Постоянная нагрузка - 67. А КЗУ временной части - 120. Значит, на колонну - 120. Получается, что в предельном состоянии верхний этаж кто-то тянет вверх. Да, в результате нижние колонны не теряют устойчивость - с них же нагрузку сняли. И получается, что хуже всех верхним. Но цель же была дать реалистичное объяснение?
Смысл поэлементных исследований - построение границы поверхности устойчивого равновесия (в координатах N1,N2...Nn) с целью убедиться, что наша конструкция находится внутри этой поверхности и устойчивость обеспечена (графический смысл имеет поверхность для трех стержней - можно построить графически в 3-д пространстве, или для 2-стержней - на плоскости будет кривая).
Это аналог поверхности прочности бетона с той разницей, что там поверхность строиться в пространстве главных напряжений. Тут нет больше никакого смысла, мы просто получаем точку на поверхности потери устойчивости, увеличивая одну или несколько координат.
Причем, вариантов выхода системы из равновесия будет бесконечное множество - поверхность будет непрерывной (как и у бетона, форма будет только другая).
Такой подход заложен в наши нормы (предельная поверхность устойчивости строится без оглядки на то, реально ли достижение подобного предельного состояния), я тут не виноват.
Подход с высшими формами потери устойчивости также далек от реальности - реально будет реализовываться только первая форма, остальные нужны чтобы оценить устойчивость менее нагруженных стержней.

Последний раз редактировалось nickname2019, 01.08.2023 в 10:59.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 11:34
#1201
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Грузим раму до почти потери устойчивости (95%) реалистичным пропорциональным возрастанием нагрузки во всех элементах (как нам велит делать IBZ).
Я велю так делать ??? Вроде, я наоборот, сомневаюсь и прошу меня убедить, а мне всё время подсовывают "гарнитур генеральши Поповой" . Степень загружения 90% - 95% есть расчётное состояние нормально спроектированных конструкций. В СНиП II-232-81* в пункте 1.9 даже содержалось требование о максимальном недонапряжении не более чем на 5% для составных сечений.

Ещё пара ехидных вопросов о пропорциональном росте.
1. Вот есть у нас простое здание без кранов, где из вызывающих в колоннах сжимающие силы есть только постоянная и снеговая нагрузки. Уровень использования колонн 99% (у меня есть такие). Увеличивать некуда. Посчитать на устойчивость по классической схеме нельзя?
2. В примере пункта 1 стаял снег, что пропорционально понизило продольные силы. Как это увязать с пропорциональным ростом или посчитать опять нельзя? О необходимости такого расчёта речи сейчас не идет.
3. Есть этажерка синтеза, расположенная в закрытом помещении. На ней расположено тяжелое оборудование, которое меняться не будет. Из переменных нагрузок тут один оператор, да изредка заходят 2 ремонтника, Уровень нагрузки колонн 70%. Те есть любой рост нагрузок физически невозможен. Будем пропорционально увеличивать? Или посчитать нельзя?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 12:13
#1202
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Я велю так делать ??? Вроде, я наоборот, сомневаюсь и прошу меня убедить, а мне всё время подсовывают "гарнитур генеральши Поповой" .
Тут нужно воспользоваться доказательством от противного (кого-то нужно избрать на роль противного) - Вы постоянно говорите о каком-то пропорциональном росте нагрузок, когда все вокруг понимают, что нагрузки расти не могут.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Степень загружения 90% - 95% есть расчётное состояние нормально спроектированных конструкций.
Коэффициент запаса общей устойчивости по СП не менее 1,3.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
1. Вот есть у нас простое здание без кранов, где из вызывающих в колоннах сжимающие силы есть только постоянная и снеговая нагрузки. Уровень использования колонн 99% (у меня есть такие). Увеличивать некуда. Посчитать на устойчивость по классической схеме нельзя?
Как Вы узнали, что колонны загружены на 99%? Вы каким образом получили предельное состояние, если всем известно, что увеличивать нагрузки нельзя? Нет! Забудьте про предельные нагрузки, они не существуют. Есть расчетные нагрузки и больше ничего нет. Авось не свалятся.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
2. В примере пункта 1 стаял снег, что пропорционально понизило продольные силы. Как это увязать с пропорциональным ростом или посчитать опять нельзя? О необходимости такого расчёта речи сейчас не идет.
Ничего не знаю. Если при расчетном снеге не свалились, то и после подтаивания не свалятся.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
3. Есть этажерка синтеза, расположенная в закрытом помещении. На ней расположено тяжелое оборудование, которое меняться не будет. Из переменных нагрузок тут один оператор, да изредка заходят 2 ремонтника, Уровень нагрузки колонн 70%. Те есть любой рост нагрузок физически невозможен. Будем пропорционально увеличивать? Или посчитать нельзя?
Опять Вы со своим увеличением нагрузок! Всем же очевидно, что увеличивать нагрузки нельзя, а значит предельных нагрузок не существует. Авось не свалятся.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 12:47
#1203
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вы постоянно говорите о каком-то пропорциональном росте нагрузок, когда все вокруг понимают, что нагрузки расти не могут.
То есть нагрузки расти не могут, но принцип пропорционального роста является основой теории, о чем здесь все говорят . Я же только задаю вопрос каким образом.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Коэффициент запаса общей устойчивости по СП не менее 1,3.
Этот коэффициент не имеет никакого отношения при проверке сечения по нормам. А там разрешается хоть 100% использование.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Как Вы узнали, что колонны загружены на 99%?
Расчет по нормам показал.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Всем же очевидно, что увеличивать нагрузки нельзя, а значит предельных нагрузок не существует.
А вдруг можно? А вдруг существуют .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 13:36
#1204
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А вот у меня претензий, кроме предельных расчётных длин нет.
А у меня - наоборот, есть. Расчетных длин 6м быть не может - это опять получается среднемалая гибкость. В ней глюко-Лейтесо-бага только на двух последних результатах видна.

У меня в схеме высота колонн - по 12м, это принципиально. Можно там по-быстрому смасштабировать схему по Z в 2 раза и перевыдать ответ? На предельные гибкости однозначно забиваем.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 01.08.2023 в 14:30.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 15:59
#1205
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Можно там по-быстрому смасштабировать схему по Z в 2 раза и перевыдать ответ?
1-й случай загружений
1-й ярус: Мю=1,014; lef=12,168; ki=1.809
2-й ярус: Мю=1,242; lef=14,902; ki=1.809
3-й ярус: Мю=1,756; lef=21,075; ki=1.809

2-й случай загружений
1-й ярус: Мю=1,012; lef=12,143; ki=1.809
2-й ярус: Мю=3,200; lef=38,400; ki=1.809
3-й ярус: Мю=5,543; lef=66,511; ki=1.809

Одинаковый коэффициент использования объясняется особенностью вычисления коэффициента продольного изгиба пункта 7.1.3 СП 16 в части ограничений его значения.

Вообще же анализ следует производить с сечениями, которые удовлетворяют требования норм. Иначе можно, и вправду, нарваться на "чудеса".

Последний раз редактировалось IBZ, 01.08.2023 в 16:23.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 19:54
#1206
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчет по нормам показал.
А как в нормах было получено предельное состояние? Или формулы для предельного состояния?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 20:41
#1207
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А как в нормах было получено предельное состояние? Или формулы для предельного состояния?
Для центрального сжатия по классическому Эйлеру с учетом несовершенств, определяемых 2-мя способами (см. СП 294)..
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 21:29
#1208
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для центрального сжатия по классическому Эйлеру с учетом несовершенств, определяемых 2-мя способами (см. СП 294)..
А как Эйлер получил формулу для критической силы?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 21:49
#1209
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А как Эйлер получил формулу для критической силы?
Здрасьте, приехали
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 22:16
#1210
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Здрасьте, приехали
"принцип пропорционального роста является основой теории, о чем здесь все говорят" - Вы не поймете, пока не докопаемся до истоков. Это лежит в самом-самом-самом основании.

Последний раз редактировалось nickname2019, 01.08.2023 в 22:26.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 03:06
#1211
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Одинаковый коэффициент использования объясняется особенностью вычисления коэффициента продольного изгиба
Что за обтекаемые формулировки? "Не украл, а просто взял, пока хозяин не видит". Надо говорить прямо: Коэффициент использования всех колонн по отдельности всегда одинаковый.
Это - буквально выполняется Требование2: "При потере устойчивости все элементы теряют устойчивость одновременно". Так завещал Лейтес.

А где же первое Требование1? А вот оно!

4.3.2 ...
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2. 6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы в целом Ɣs = 1.3
А оно что, тоже выполняется? Да, конечно! Скад его не показывает, так что ручками:
С учетом коэффициента Ɣs = 1.3 запас устойчивости рамы в целом равен:
Kуст = КЗУ/Ɣs = 0.71875 / 1.3 = 0.55288
Тогда коэффициент использования рамы в целом:
Кисп = 1/Куст = 1/0.55288 = 1.809
Коэффициент использования рамы в точности равен коэффициенту использования каждой колонны по отдельности.
Это буквально выполняется Требование1: "Все колонны теряют устойчивость не только одновременно, но и одновременно с рамой в целом". Так завещал Лейтес.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"чудеса
Что значит "чудеса"? Так завещал Лейтес.
1. Сначала мы подгоняем μ каждой колонны так, чтобы ее Кисп совпал с рамой.
2. Теперь при помощи этого μ проверяем - чему же равен Кисп колонны?
3. Они совпали! Это Чудо!
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
анализ следует производить с сечениями, которые удовлетворяют требования норм.
Для любого элемента, у которого приведенная гибкость более 3.8;4.4;5.8 (см. примечание к формуле 9), у которого φ вычисляется по формуле 7.6/λ², будет именно это чудо. Потому что так завещал Лейтес.

Отсюда и следует:







P.S.
Самый частый ответ на главный вопрос темы: "Так завещал Лейтес".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЗУ.png
Просмотров: 193
Размер:	9.0 Кб
ID:	257814  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 183
Размер:	9.6 Кб
ID:	257815  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 180
Размер:	7.2 Кб
ID:	257816  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 178
Размер:	7.3 Кб
ID:	257817  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 175
Размер:	5.7 Кб
ID:	257818  

Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 07:16
#1212
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вы не поймете, пока не докопаемся до истоков. Это лежит в самом-самом-самом основании.
Пальцем покажите .
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Что значит "чудеса"? Так завещал Лейтес.
Чудеса есть чудеса. Задайте сечение 35К1 и все коэффициенты использования получатся разными, поскольку мы не "налетим" на формулу Фи =7.6/λ².
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 07:24
#1213
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Чудеса есть чудеса. Задайте сечение 35К1 и все коэффициенты использования получатся разными, поскольку мы не "налетим" на формулу Фи =7.6/λ².
В смысле - если Лейтеса не читать, то и чудес не будет? А открыть книжку - и понеслось?

А если у меня таки 20К1 - отвечать:
- 20К1 - Это натягивание совы на глобус (с)
- 20К1 - Любой ученый, инженер и даже старшеклассник, увидев такую колонну, покрутили бы пальцем у виска и с жалостью посмотрели бы на заказчика. (с)
- 20К1 - Эта колонна откровенно шулерская! (с)
И отказываться от расчета!
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 07:53
#1214
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А если у меня таки 20К1 - отвечать:
- 20К1 - Это натягивание совы на глобус (с)
- 20К1 - Любой ученый, инженер и даже старшеклассник, увидев такую колонну, покрутили бы пальцем у виска и с жалостью посмотрели бы на заказчика. (с)
- 20К1 - Эта колонна откровенно шулерская! (с)
И отказываться от расчета!
Что значит, что у Вас такая, так спроектирована? А что касается ответов и действий, то они разные. На форуме отвечать следует именно так и предлагать заменить. На экспертизе - писать "отрицаловку" где присутствуют производные от слова "авария". При приема выстроенного объекта - побыстрее бежать подальше и не платить денег. Одним словом, требовать перерасчёта и замены.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 08:06
#1215
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
требовать перерасчёта и замены.
В смысле - если хоть в одной комбинации хоть одна колонна от недогруженности получает из Скада большое μ, и приведенную гибкость - более 4.4, (что значит реальную гибкость примерно за 120) - то все, отрицательное заключение?
Ну, там при реконструкции с верхнего этажа хлам скинули - и начались чудеса по Лейтесу - все, сразу авария верхнего этажа?

Повторю Главный Вопрос Темы:
- Никому не интересны равноустойчивые конструкции, у них все в порядке и с μ, и с проверками.
- Нужен ответ на вопрос - что делать с расчетной длиной, которую Лейтес понес в бесконечность, отчего все глюки и возникли?
- Ответ "Читать Лейтеса и юзать Скад" - не годится, именно они этот вопрос и вызывают.

Вот, например, совет "заменить колонну на 35К1" - это ведь уже не "просто предельная гибкость чутка неправильная", да? Это уже к основному расчету на прочность претензия получается? И кстати, если колонны верхнего этажа заменить на 30К1/35К1/40К1 - ответ не изменится. Расчетная длина еще подрастет, гибкость уйдет за 120 - и начинай сначала! А все второе теоретическое требование, которого в расчетах на прочность нет, а на устойчивость почему-то есть.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 02.08.2023 в 09:18.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 09:04
#1216
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пальцем покажите .
В этой теме Вам пальцем показывали раз пять, но Вы не поняли. Если я Вам еще раз покажу пальцем - Вы опять не поймете. Вам нужно самостоятельно пройти путь до понимания, по-другому не выйдет. Я могу подсказать направление, но итди туда Вам нужно самостоятельно.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 09:16
#1217
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
построение границы поверхности устойчивого равновесия (в координатах N1,N2...Nn) с целью убедиться, что наша конструкция находится внутри этой поверхности
На прошлом примере - промка под снегом. Каждая отдельно взятая колонна имеет μ = 0.7. Но в составе рамы - вдруг μ = 2.0. Как из этих поэлементных потом такое общее значение вытащить? По-моему, граничные случаи теории должны совпадать с очевидными частными решениями. Вот в многоэтажной раме хотя бы у нижней колонны поэлементный ответ с общим совпадает - тут поэлементный счет не проверит самую опасную нижнюю колонну по заведомо заниженной длине. А у промки - почему не так?

Прошлый раз ответ был - "надо раму на КЗУ проверить". Проблема в том, что это проверка на устойчивость - она при средних и малых гибкостях ту же ошибку дает, что и простой стержень: нелин там в разы хуже. При поэлементой проверке это ловится проверкой самой нагруженной колонны - у нее μ правильное, и нелин правильно учтется. А в промке как?
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Смысл поэлементных исследований - построение границы поверхности устойчивого равновесия
А два требования при этом выполняются?:
  1. Нельзя превышать первую критическую нагрузку на раму
  2. Все колонны теряют устойчивость одновременно
Если да - я все еще не представляю, как получить μ, отличающееся от Скада/Лейтеса - При Реальных Нагрузках.
А кто такие Нереальные Нагрузки? А те, что в непропорциональном расчете были - когда на все узлы 70т веса приходится, а на один - вдруг 170т взлетных. Ведь раз пошла такая пьянка - я даже еще круче могу нагрузки предложить:
Натяну μ=0.5 для любой колонны недорого. Кстати, как раз и получилась универсальная расчетная длина для всех схем без расчета! И это я еще силы только по концам колонны приложил, а мог бы и в четвертях - тогда и 0.25 получится.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это аналог поверхности прочности бетона
Я бы сказал - предельная поверхность бетона все-таки содержит все возможные варианты загружения. А тех, которые никогда не встретятся, чтобы по ним проверку сделать - среди них нет.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Такой подход заложен в наши нормы (предельная поверхность устойчивости строится без оглядки на то, реально ли достижение подобного предельного состояния)
Я это как-то не так вижу.

Вот есть расчет на прочность. Балка, сила в центре. Проверяю среднее сечение - получаю 240 МПа. Проверяю сечение в четверти - 120 МПа. Что это значит?
  1. Что показывает общий расчет балки:
    - Балка, какой у тебя запас прочности?
    - Никакого, хозяин! Четвертное сечение еще ничего, а среднее - совсем никудышное!
    - Балка , а если я тебе нагрузку удвою - что тогда?
    - Загнусь тогда, хозяин! Средним сечением клянусь! Вот усилишь его вдвое - тогда и вдвое выдержу!
    - Балка, а что если четвертное сечение уменьшить? Сэкономим!
    - Уменьшай, хозяин, только не сильнее чем вдвое, а то поломаюсь!
  2. Что показывает поэлементный расчет среднего сечения:
    - Среднее сечение, какой у тебя запас?
    - Никакого, хозяин, на 100% испольуюсь!
    - Сечение, а можно я нагрузку на балку увеличу?
    - Да ты че, я же загнусь тогда! Сказано же - нет запаса!
    - Сечение, а можно я тебя поуменьшу?
    - Ну, ты, хозяин, ваще двинулся? Нет же запасу, совсем!
  3. Что показывает поэлементный расчет четвертного сечения:
    - Четвертное сечение, какой у тебя запас?
    - В два раза, хозяин!
    - Сечение, а можно я нагрузку на балку удвою?
    - Да легко, хозяин, увеличивай!
    - Сечение, а если твой сосед - того?
    - Слушай, хозяин, твое сечение - ты с ним и разбирайся! Хошь - усиль, хошь - нагрузку переставь. Вылечишь болезного - тогда и приходи. Лично я тогда я и в 2 раза больше выдержу!
    - Сечение, а можно я тебе сталь втрое ухудшу, сэкономим?
    - Не, хозяин - только вдвое, запас же!
    - Сечение, а что твой сосед про то скажет?
    - Говорили же, хозяин, мне на него плевать, ему на меня! Каждый сам за себя отвечает!
Здесь нет "нереальных в принципе" состояний. Здесь есть обсуждение альтернативных вариантов - "а что, если". Но те, что "если" - они все реальные. И коэффициенты запаса просто позволяют эти варианты видеть. Я не пытаюсь уменьшить перегруз среднего сечения, подставив там опору, которой в реальности там нет и не будет. Из такого расчета получилось бы, что нагрузку вообще какую угодно можно ставить - опора все стерпит. Запроектирую так, а опоры нет, и что тогда?

И для сравнения, расчет "по завещаниям Лейтеса". Как выглядел бы расчет на прочность, если бы он был как на устойчивость:
  1. Что показывает общий расчет балки:
    - Балка, какой у тебя запас прочности?
    - Никакого, хозяин! Среднее сечение под завязку загружено. Сломается оно - и всему хана!
    - Балка , а если я тебе нагрузку удвою - что тогда?
    - Загнусь тогда, хозяин! Средним сечением клянусь!
    - Балка, а что если четвертное сечение уменьшить? Сэкономим!
    - Все сечения равны, хозяин, все ломаются сразу после среднего. Хоть в 10 раз четвертное усиль - не поможет: среднее сломается, и все за ним следом. А раз усиливать нет смысла, то и ослаблять - тоже.
  2. Что показывает поэлементный расчет среднего сечения:
    - Среднее сечение, какой у тебя запас?
    - Никакого, хозяин, на 100% испольуюсь!
    - Сечение, а можно я нагрузку на балку увеличу?
    - Да ты че, я же загнусь тогда! Сказано же - нет запаса!
    - Сечение, а можно я тебя поуменьшу?
    - Ну, ты, хозяин, ваще двинулся? Нет же запасу, совсем!
  3. Что показывает поэлементный расчет четвертного сечения:
    - Четвертное сечение, какой у тебя запас?
    - Такой же, как у среднего - на все сто!
    - Сечение, а ты не врешь! Ты же стоишь тут и ничего не делаешь!
    - Да как можно, хозяин! Я же за среднее держусь, оно упадет - и я следом! Не могу я больше выдержать, чем оно!
    - Сечение, а можно я нагрузку на балку удвою?
    - Да ни в коем случае, хозяин! Среднее сечение загнется - и я вместе с ним!
    - Сечение, а можно я тебе сталь втрое ухудшу, сэкономим?
    - Не, хозяин, я же такое же как все! Если среднее портить нельзя - то и меня тоже!
Вот этот расчет - абсолютно честный. Он за пределы реальности ни одного шагу не делает. Однако, в нем же что-то не так, да?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 257
Размер:	20.4 Кб
ID:	257819  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 09:48
#1218
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
И кстати, если колонны верхнего этажа заменить на 30К1/35К1/40К1 - ответ не изменится. Расчетная длина еще подрастет, гибкость уйдет за 120 - и начинай сначала! А все второе теоретическое требование, которого в расчетах на прочность нет, а на устойчивость почему-то есть.
Изменится, хотя и не сильно. Верхний этаж начнёт сильнее защемлять нижний и его расчетная длина уменьшиться(правда на копейки, но в СКАДе вы их увидите) - собственно поэтому то и у верхних этажей большая расчетная длина - потому что они нижнему этажу помогают, стесняя поворот верхних концов колонны 1 этажа. При равноустойчивости поворот верхних концов стеснять будут только непосредственно примыкающий ригель, а не все вышележащие колонны с их вышележащими ригелями.

Последний раз редактировалось forest1gr, 02.08.2023 в 09:56.
forest1gr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 09:50
#1219
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На форуме отвечать следует именно так и предлагать заменить. На экспертизе - писать "отрицаловку" где присутствуют производные от слова "авария". При приема выстроенного объекта - побыстрее бежать подальше и не платить денег. Одним словом, требовать перерасчёта и замены.
Когда не понимаешь причин появления "чуда" что нужно делать первым делом? Правильно - жечь всех ведьм. Ну, т.е. переводить теоретическую проблему теории устойчивости в практическую плоскость. Раз есть проблема, то нужно устранять ее следствие, а не причину. Так всегда поступать и проще всего и бестолковее всего. Точно так же, кстати, поступает 90% лечащих врачей.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 09:53
| 1 #1220
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
В этой теме Вам пальцем показывали раз пять, но Вы не поняли. Если я Вам еще раз покажу пальцем - Вы опять не поймете.
Да я старался, даже дополнительные вопросы задавал ... не ответили .
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вам нужно самостоятельно пройти путь до понимания, по-другому не выйдет. Я могу подсказать направление, но итди туда Вам нужно самостоятельно.
Да, да, направление подскажите, раз уж форум бессилен .

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Когда не понимаешь причин появления "чуда" что нужно делать первым делом? Правильно - жечь всех ведьм. Ну, т.е. переводить теоретическую проблему теории устойчивости в практическую плоскость.
Вот те раз, автор не помнит название своей темы. Или, может, СП занимается теоретическими исследованиями? А, понял, это чтоб враги не догадались .

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В смысле - если хоть в одной комбинации хоть одна колонна от недогруженности получает из Скада большое μ, и приведенную гибкость - более 4.4, (что значит реальную гибкость примерно за 120) - то все, отрицательное заключение?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Нужен ответ на вопрос - что делать с расчетной длиной, которую Лейтес понес в бесконечность, отчего все глюки и возникли?
В сотый раз (наверное, вполне реальное число) я бы посчитал наиболее нагруженную колонну, а остальные того же сечения просто бы игнорировал. И если бы я для этой колонны получил коэффициент использования более единицы, я бы тут же начал что-нибудь менять.

Последний раз редактировалось IBZ, 02.08.2023 в 10:05.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 10:07
#1221
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вот те раз, автор не помнит название своей темы. Или, может, СП занимается теоретическими исследованиями? А, понял, это чтоб враги не догадались*
Автор помнит, но коль этот разговор об основополагающих положениях теории устойчивости не прекращается, а новых способов вычисления РД пригодных для проверок по СП и их обсуждения нет, автору ничего не остается, как участвовать в этом разговоре.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 10:12
#1222
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Изменится. хотя и не сильно. Верхний этаж начнёт сильнее защемлять нижний и его расчетная длина уменьшиться
Взамен более жесткий верхний этаж будет меньше давать смещаться нагрузке сверху по первой форме - это разгрузка получается. Какой эффект победит - тот еще вопрос.

Но главное: инженер ожидает, что коэффициент запаса элемента покажет, насколько влияет этот элемент на результат. Если расчет показывает, что колонны верхнего этажа прекрасно работают и со 100% нагрузкой, и с 10% - то коэффициент должен меняться в десять раз, а не в десятом знаке. Иначе кому он нужен, такой коэффициент? В том-то к нему и претензия.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
я бы посчитал наиболее нагруженную колонну
Это же тестовая схема. Это тут все колонны одинаковые, все силы прям разные. А в реальной, при разных нагрузках и сечениях, - кто там как загружен, если у всех Кисп абсолютно один и тот же? Кого там усиливать, если что, а кого слабить? Эй, теория, где нормальный ответ вместо "мне все равно"? И в сотый раз - лучший в мире совет: Читай Теорию! Пусть и тебе станет Все Равно!
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 10:18
#1223
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Я бы сказал - предельная поверхность бетона все-таки содержит все возможные варианты загружения. А тех, которые никогда не встретятся, чтобы по ним проверку сделать - среди них нет.
Поверхность прочности тчжелого бетона (Гениев-Киссюк и т.д.) в координатах главных напряжений определена для всх возможных диапазонах изменения напряжений, в т.ч. она даст ответ и при σ1=σ2 = 1000000 МПа. Это просто математическая модель, также как модель устойчивости системы. У этой модели в определенном диапазоне есть практическое применение и практический смысл. При определенных нагрузках модель будет давать ответ, хотя практически эти нагрузки не смогут быть реализованы. От этого модель не становится неадекватной.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А два требования при этом выполняются?:
Нельзя превышать первую критическую нагрузку на раму
Я попытаюсь еще раз описать модель, но на более простом примере - две колонны с ригелем с нагрузкой в узлах по 10 тонн вниз (один этаж известной рамы).
Сколько вариантов есть вывести конструкцию из равновесия?
Очевидно, что бесконечное множество, которое определяется соотношениями между продольными силами в колоннах.

Обозначим усилие в первой колонне N.

Пусть усилие во сворой колонне будет N1=N (такое-же, одинаково загруженные колонны).
Увеличивая пропорционально нагрузку в двух колоннах мы получим один вариант потери устойчивости (в момент потери устойчивости рамы).

Пусть усилие во сворой колонне будет N2=0.2N.
Увеличивая пропорционально нагрузку в двух колоннах мы получим второй вариант потери устойчивости (в момент потери устойчивости рамы).

Пусть усилие во второй колонне будет N2=0.22N.
Увеличивая пропорционально нагрузку в двух колоннах мы получим третий вариант потери устойчивости (в момент потери устойчивости рамы).

Так как соотношения между усилиями в первой колонне и второй мы можем задавать произвольно (бесконечное число вариантов), то и количество вариантов потери устойчивости рамы буде бесконечным - вплоть до того, что одну из колонн можно сделать растянутой.

Таким образом на плоскости в координатах N1 и N2 можно нарисовать график, каждая точка которого будет соответствовать моменту потери устойчивости системы при определенных N1 и N2.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Все колонны теряют устойчивость одновременно
При бесконечно-большом наличии вариантов доведения системы до потери устойчивости в каждым из этих вариантов можно считать, что все колонны теряют устойчивость одновременно. Но в каждом из вариантов терять устойчивость будут разные колонны. И для каждой колонны можно подобрать свой максимально невыгодный вариант.

И если в реальной многоэтажной раме (при постоянных сечениях колонн) сломать верхнюю не выйдет без того, чтобы не сломалась нижняя (или вся рама) - от этого математическая модель не перестает быть адекватной.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если да - я все еще не представляю, как получить μ, отличающееся от Скада/Лейтеса - При Реальных Нагрузках.
А кто такие Нереальные Нагрузки? А те, что в непропорциональном расчете были - когда на все узлы 70т веса приходится, а на один - вдруг 170т взлетных. Ведь раз пошла такая пьянка - я даже еще круче могу нагрузки предложить:
Натяну μ=0.5 для любой колонны недорого. Кстати, как раз и получилась универсальная расчетная длина для всех схем без расчета! И это я еще силы только по концам колонны приложил, а мог бы и в четвертях - тогда и 0.25 получится.
Вы можете посчитать площадь круга, воспользовавшись формулой πи R2. Но когда выводилась формула, использовалась понятие бесконечно-малой величины. Реальную колбасу нельзя поделить на бесконечно-малые куски, но от этого математическая модель для подсчета площади поперечного сечения колбасы не перестает быть адекватной.

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 10:24.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 10:24
#1224
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Таким образом на плоскости в координатах N1 и N2 можно нарисовать график,
Сейчас этот график построен в тех четвертях, которые никогда не встретятся в реальности. Типа "N1 - сжимающая, но N2 - растягивающая". Как из этих четвертей извлечь сведения о той, которая в реальности таки есть, но которая принципиально не строится - где обе N сжимающие?

И опять напомню: общие идеи можно обсуждать бесконечно долго, их все равно никто полностью не поймет. Можно расчет в числах - промка под снегом, колонны малой гибкости, что-нибудь около 60-80. Как выглядит проверка, с методикой "рассматриваем только колонны поштучно"?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 10:49
#1225
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Как выглядит проверка, с методикой "рассматриваем только колонны поштучно"?
1. Доводим систему до 95% до критической путем пропорционального увеличения действующих нагрузок (или 98%, не знаю) - чтобы получить более-менее "реальное" начальное соотношение продольных сил в элементах.
2. Рассматриваем множество вариантов доведения системы до окончательной потери устойчивости, выбирая для каждой колонны наиболее невыгодный вариант - с минимальной критической силой для этой колонны.
3. По минимальной критической силе для каждой колонны вычисляем ее мю.

P.S. Это один из вариантов выхода системы на поверхность устойчивости.
Различные методы просто варьируют различные пути выхода на эту поверхность.
IBZ, например, настаивает на том, что выход на поверхность устойчивости достаточно ограничить пропорциональным увеличением всех нагрузок (достаточно п.1, но до 100%).

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 10:59.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 11:05
#1226
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
1. Доводим систему до 95% до критической путем увеличения действующих нагрузок (или 98%, не знаю).
2. Рассматриваем множество вариантов доведения системы до окончательной потери устойчивости, выбирая для каждой колонны наиболее невыгодный вариант - с минимальной критической силой для этой колонны.
3. По минимальной критической силе для каждой колонны вычисляем ее мю.
Как более удобный и быстрый вариант без "доведений до 95%".
1. Каждый сжатый стержень в составе рамы нагружаем изолированной сжимающей нагрузкой(щипцами) и вычисляем "изолированный" КЗУ каждого стержня в составе раме. Этот КЗУ по сути есть критическая сила стержня в составе раме, больше которой он не сможет воспринять в принципе как ни грузи раму.
2. Вычисляем норму нагрузки на раму путем поэлементного умножения КЗУ, вычисленных по п.1 на усилие сжатия от проектной РСН в каждом сжатом стержне.
3. Загружаем раму вычисленной по п.2 нормой состоящей из нормированных "щипцов" для каждого сжатого стержня. Решая задачу устойчивости при загружении такой нормой вычисляем расчетные длины пригодные для проверок по СП. В том числе и для проверок по ПГ.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 11:11
#1227
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как более удобный и быстрый вариант без "доведений до 95%".
1. Каждый сжатый стержень в составе рамы нагружаем изолированной сжимающей нагрузкой(щипцами) и вычисляем "изолированный" КЗУ каждого стержня в составе раме. Этот КЗУ по сути есть критическая сила стержня в составе раме, больше которой он не сможет воспринять в принципе как ни грузи раму.
На этом этапе КЗУ элементов будут зависеть от уровня нагрузки на раму. Мю для обычной рамы будут 0,7...0,8. Если раму довести до 95% от потери устойчивости и потом делать анализ - мю будет ближе к СП уже на этом этапе.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
2. Вычисляем норму нагрузки на раму путем поэлементного умножения КЗУ, вычисленных по п.1 на усилие сжатия от проектной РСН в каждом сжатом стержне.
3. Загружаем раму вычисленной по п.2 нормой состоящей из нормированных "щипцов" для каждого сжатого стержня. Решая задачу устойчивости при загружении такой нормой вычисляем расчетные длины пригодные для проверок по СП. В том числе и для проверок по ПГ.
Таким образом тоже можно выйти на поверхность устойчивости, только немного в другом месте.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 11:14
#1228
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Таким образом тоже можно выйти на поверхность устойчивости, только немного в другом месте.
Повехность устойчтвости таким образом получается автоматически по п.1
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 11:27
#1229
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Повехность устойчтвости таким образом получается автоматически по п.1
Насколько я понимаю, таким образом мы получаем одну точку на поверхности устойчивости (один набор соотношений N в стержнях). И эта точка близка к точке одновременной потери устойчивости всех стержней? Насколько я понял.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 11:33
#1230
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
На этом этапе КЗУ элементов будут зависеть от уровня нагрузки на раму.
Нет. Не будут зависеть. Будут зависеть только от геометрии рамы. Потому, что эти КЗУ вычисляются от единичной нагрузки на рассматриваемый стержень. Остальные нагрузки на раму в п.1 не участвуют.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, таким образом мы получаем одну точку на поверхности устойчивости
Точнее одну точку или вершину на границе поверхности устойчивости.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 11:41
#1231
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Точнее одну точку или вершину на границе поверхности устойчивости.
Мы, таким образом, вводим гипотезу, что на поверхности устойчивости системы существует одна точка, которая будет наиболее невыгодной для всех элементов системы.
Для случая с рамами в каркасе это, видимо, может быть так (а может быть и нет). Имхо, это точно не будет работать для общего случая, так как невыгодных точек может быть множество.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 11:50
#1232
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Мы, таким образом, вводим гипотезу, что на поверхности устойчивости системы существует одна точка, которая будет наиболее невыгодной для всех элементов системы.
Да, именно эта ниболее невыгодная точка из этой гипотезы определяется нормированным загружением по п.2. Эта же точка будет определять равноустойчивое состояние всех сжатых элементов и минимальный КЗУ из всех возможных вариантов нагружения системы.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Для случая с рамами в каркасе это, видимо, может быть так (а может быть и нет). Имхо, это точно не будет работать для общего случая, так как невыгодных точек может быть множество.
Этот метод универсален и подходит не только для рам в каркасе, но и для сегментных арок и т.п. топологий.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 11:59
#1233
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
1. Каждый сжатый стержень в составе рамы нагружаем изолированной сжимающей нагрузкой(щипцами) и вычисляем "изолированный" КЗУ каждого стержня в составе раме. Этот КЗУ по сути есть критическая сила стержня в составе раме, больше которой он не сможет воспринять в принципе как ни грузи раму.
2. Вычисляем норму нагрузки на раму путем поэлементного умножения КЗУ, вычисленных по п.1 на усилие сжатия от проектной РСН в каждом сжатом стержне.
3. Загружаем раму вычисленной по п.2 нормой состоящей из нормированных "щипцов" для каждого сжатого стержня. Решая задачу устойчивости при загружении такой нормой вычисляем расчетные длины пригодные для проверок по СП. В том числе и для проверок по ПГ.
Это из статьи какой или сами придумали?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 12:02
#1234
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да, именно эта наиболее невыгодная точка из этой гипотезы определяется нормированным загружением по п.2. Эта же точка будет определять равноустойчивое состояние всех сжатых элементов и минимальный КЗУ из всех возможных вариантов нагружения системы.
Вряд ли, или это верно для частных случаев. Нужно проверять. В сложной системе, где могут быть растянутые, ненагруженные элементы, а также "резинки от трусов" этот подход может не сработать.
Советские профессора мухлевали, чтобы упростить себе задачу, так как не было компьютеров. Когда появились компьютеры выяснилось, что толком программировать из них практически никто не умеет.
Имхо, сейчас можно рассматривать задачу в общем виде без упрощений.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 12:03
#1235
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это из статьи какой или сами придумали?
Это метод из статьи в #4 этой темы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 12:04
#1236
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это же тестовая схема.
А чего тогда на верх силу приложили. С бесконечной расчётной длиной было бы куда как интереснее .
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
IBZ, например, настаивает на том, что выход на поверхность устойчивости достаточно ограничить пропорциональным увеличением всех нагрузок (достаточно п.1, но до 100%).
Не надо мне приписывать того, чего я не говорил.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Автор помнит, но коль этот разговор об основополагающих положениях теории устойчивости не прекращается, а новых способов вычисления РД пригодных для проверок по СП и их обсуждения нет, автору ничего не остается, как участвовать в этом разговоре.
Вот пусть заинтересованные лица и откроют новую тему с соответствующим названием и перенесут туда часть "изысканий" из этой темы. Учитывая предпосылки и утверждения, прозвучавшие здесь, я туда и заглядывать не буду .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 12:05
#1237
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Нужно проверять.
Ну проверьте на схеме с резинкой от трусов. И на схеме с недавней этажеркой тоже проверьте. Ну и на какой угодно другой схеме тоже проверьте.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
В сложной системе, где могут быть растянутые, ненагруженные элементы, а также "резинки от трусов" этот подход может не сработать.
Не нагруженные и растянутые элементы не грузятся нормой. Они принимаются исключительно удерживающими.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 12:08
#1238
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не надо мне приписывать того, чего я не говорил.
Вы не осознаете того, что лежит в основе ваших предложений.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну проверьте на схеме с резинкой от трусов. И на схеме с недавней этажеркой тоже проверьте. Ну и на какой угодно другой схеме тоже проверьте.
Это не сработает, так как заисимость нелинейна. Вы вначале проверяете реакцию системы на изменения усилий в отдельных элементах, и прогнозируете дальнейшую работу, исходя из линейного принципа (принцип линейной суперпозиции элементов).
Но элементы будут влиять друг на друга и результат в конце будет другим, чем первый прогноз.
А чтобы сделать полную проверку - нужно сначала научиться находить наиболее невыгодную точку для каждого элемента в общем случае (чтобы было с чем сравнивать).
Сейчас мы просто получим результат, который сможем сравнить только с СП или другим результатом.
Истинный минимум мы не сможем найти.

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 12:17.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 12:50
#1239
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это один из вариантов выхода системы на поверхность устойчивости.
Я не математик-теоретик. Я ничего не понимаю в рассуждениях о многомерных поверхностях в пространстве нереальных возможностей.

Нужен конкретный пример, в числах. Не надо даже Скада, все уже знают, какие μ получатся - 0.7. Нужно несколько строк с трассировкой расчета и выводом. Колонны поэлементно - столько, рама в целом - столько.

Хочу увидеть, как эта теория ухитряется не пропустить проверку рамы в целом по случаю малой гибкости. Например, консоль 20К1, 4м, 90т.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А чего тогда на верх силу приложили
В моих схемах нет сил кверху. Я не верю, что через них можно получать вменяемые ответы. Единственная схема - по чужой методике, как иллюстрация, что так можно и произвольно маленькие μ насчитать.

Но я понимаю, откуда эта идея - это все Лейтес. Нельзя увязать две противоречащие друг другу предпосылки без дурацких расчетов. Противоречие обязательно попадет либо в дурацкое μ, либо в дурацкий Кисп, либо в дурацкие нагрузки. Разве что не проверяли идеи с дурацкими материалами, и дурацкой геометрией. Но ничего, до этого еще дойдет.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
С бесконечной расчётной длиной было бы куда как интереснее
У меня уже есть картинки с комплексным μ - выше по теме. Это достаточно интересно? А все Лейтес. Моих идей по μ тут еще не было - только по нелину.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 02.08.2023 в 13:08.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 13:15
#1240
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вы не осознаете того, что лежит в основе ваших предложений.
Ну конечно. А, кстати, каких именно?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В моих схемах нет сил кверху.
К верху и наверх - всё-таки разные вещи.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 13:26
#1241
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Offtop: Весело у вас тут.
На самом деле РД любых конструкций вычисляются достаточно просто. Если у кого возникнет проблема - обращайтесь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 14:07
#1242
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это не сработает, так как заисимость нелинейна. Вы вначале проверяете реакцию системы на изменения усилий в отдельных элементах, и прогнозируете дальнейшую работу, исходя из линейного принципа (принцип линейной суперпозиции элементов).
Ну расчет-то у нас линейный. Почему бы не применить к нему принцип суперпозиции.
Ах да, наверно я немного подзабыл и исказил метод Куликова.
В п.2 не нужно умножать КЗУ из п.1 на проектное усилие в каждом сжатом стержне. В место этого нужно единичную силу из п.1 умножить на КЗУ из п.1 и просуммировать такие критические силы в п.2.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 14:18
#1243
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
количество вариантов потери устойчивости рамы буде бесконечным - вплоть до того, что одну из колонн можно сделать растянутой.
Я так уже сделал. Даже лучше. Все колонны растянуты. Одна сжата. Вывод - μ можно брать всегда 0.5, без расчетов.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
можно считать, что все колонны теряют устойчивость одновременно
Из этого автоматически следует, что нельзя превысить первую форму, и что все коэффициенты запаса равны. То есть расчет "По Лейтесу" из поста 1217.

Если требовать пропорцинальности роста нагрузок - отсюда автоматически следует классическая формула μ.

Если разрешить менять соотношение нагрузок - мы просто получаем расчет по первой форме, но при абсолютно других нагрузках. Очевидно, при этом получаются абсолютно другие μ. Только какое они имеют отношение к заданному загружению?

В справке по Скаду этот метод заявлен для другого - для разделения нагрузок с разными Ɣf, чтобы тут немного дополнительного запаса найти. Такая расчет мне понятен.
Но он не превращает 100 в 1.

И самое главное - это все равно расчет на устойчивость. Просто Скад не показывает, какая комбинация нагрузок получилась в момент потери устойчивости. Показывал - было бы видно, что это нагрузки "не от этой схемы".
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
И для каждой колонны можно подобрать свой максимально невыгодный вариант.
Невыгодный - это же когда μ огромное. Такое уже находит Скад. А мы его пытаемся уменьшить. Стоит заявить "можно менять нагрузки как хочу, даже на растягивающие" - можно и μ получать "какие хочу". Хочу - 0.5. Хочу - еще меньше.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
когда выводилась формула, использовалась понятие бесконечно-малой величины
Говорят, даже Архимед пользовался интегрированием. Но как инженер - для получения результатов. А как математик - отрицал его, потому что не мог доказать.

Более-менее утрясли модель намного позже, когда догадались считать ответом таки конечную величину достаточной практической точности. И, когда эту точность не контролируют, возникают глюки, про которые все еще продолжают спорить - типа теорем об удвоении шара, или равных бесконечностей.

А глюки вылазят в самых неожиданных местах. Например, когда кто-нибудь добирается до теории, и начинает по ней что-то реальное мастерить: Генераторы и не такая уж сводимость

Так что я бы поостерегся в этой теме про бесконечность шутить. Мы явно какую-то подобную проблему огребли.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Scad.png
Просмотров: 78
Размер:	89.5 Кб
ID:	257834  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 02.08.2023 в 14:37.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 14:33
#1244
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если разрешить менять соотношение нагрузок - мы просто получаем расчет по первой форме, но при абсолютно других нагрузках. Очевидно, при этом получаются абсолютно другие μ. Только какое они имеют отношение к заданному загружению?
К заданному загружению "равноустойчивые и абсолютно другие мю" не будут иметь никакого отношения. Но для чего нам можеть быть нужно это отношение? Как в случае с проверкой устойчивости балки по ПФИ сэкономить не получится явно задав уровень приложения нагрузки и ее вид и расположение по длине. Поэтому просто имеем в виду тот факт, что мю наши, хоть и абсолютно другие, но наиболее годны для поэлементных проверок по СП. По причине того, что получены из рассмотрения самого невыгодного варианта загружения рамы. Ну хуже уже не придумаешь КЗУ для рамы, поэтому такое распределение мю в раме будет полностью безопасным и рациональным для практических расчетов. Хоть и не будет иметь почти никакого отношения с мю, вычисленными по фактическому варианту нагружения рамы.
Не знаю как еще понятней объяснить практическую пользу и смысл подмены скадовских мю на СПшные.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 14:49
#1245
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Но для чего нам можеть быть нужно это отношение?
Потому что таким задала его нам природа. Его нам и надо проверять. А что будет, если можно - см. картинку поста 1217 . Я получил μ = 0.5. А если там силы не по торцам колонны приложить, а сдвинуть в середку - "чтобы середку получше проверить", можно вообще μ в ноль свести. Если можно - почему ж нельзя? Вопрос же обсуждается - какой минимум? Я знаю ответ - пост 1217. Минимум μ равен нулю. Самая экономичная проверка. Потому что порвана связь с реальностью. Зато в "два противоречия имени Лейтеса" вписались.

Придется мне, видимо, свою версию в отдельную ветку выносить. Раз за много месяцев никто не понял вопроса, нет смысла дальше засорять тему. Но тогда, видимо, нет и смысла ее вообще писать.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 14:55
#1246
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
И самое главное - это все равно расчет на устойчивость. Просто Скад не показывает, какая комбинация нагрузок получилась в момент потери устойчивости.
Комбинацию мы же задаем? Одно загружение стабильное, а другое увеличиваем, пока не получим потерю устойчивости?
Скад вряд ли будет заниматься комбинаторикой.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Невыгодный - это же когда μ огромное. Такое уже находит Скад.
Вы опять пытаетесь анализировать мю. Это Ваше мю никак с критической силой в элементе не связано. Нужно брать "родное" мю которое соответствует пути нагружения до потери устойчивости рассматриваемого элемента. При поиске этого пути нужно учитывать силы в элементах, которые помогают рассматриваемому элементу потерять устойчивсоть.
Я тоже не математик, мне сложновато.
Видимо, поверхность устойчивости нужно численно продифференцировать, чтобы потом найти ближайший выход на эту поверхность из рассматриваемой точки (с расчетными нагрузками) с учетом "помощи" соседних элементов.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 15:16
#1247
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Истинный минимум мы не сможем найти.
Шикарный вывод, но при этом были рассуждения как бы нам это сделать, причем тема звучит так: Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.







Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это не сработает, так как заисимость нелинейна. Вы вначале проверяете реакцию системы на изменения усилий в отдельных элементах, и прогнозируете дальнейшую работу, исходя из линейного принципа (принцип линейной суперпозиции элементов).
Но элементы будут влиять друг на друга и результат в конце будет другим, чем первый прогноз.
А чтобы сделать полную проверку - нужно сначала научиться находить наиболее невыгодную точку для каждого элемента в общем случае (чтобы было с чем сравнивать).
Я один не понимаю что здесь несут?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Поэтому просто имеем в виду тот факт, что мю наши, хоть и абсолютно другие,
или вот этот вывод, всем понятен надеюсь
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 15:28
#1248
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
или вот этот вывод, всем понятен надеюсь
Не стесняйся, спрашивай что именно тебе не понятно. Велика вероятность, что тебе кто-то доходчиво объяснит.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 15:33
#1249
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
мю которое соответствует пути нагружения до потери устойчивости рассматриваемого элемента.
Открою Вам страшную тайну: история изменения нагружения вообще ни при чем. Расчётная длина в геометрически-стабильной системе будет зависеть исключительно от конечного (расчётного) распределения внутренних усилий. В прошлом веке нам показывали опыт потери устойчивости уголка. Его центрально нагружали через рычаг с помощью 3-х "блинов" резко разного веса, дающих в сумме критическую силу. При любой последовательности загружения устойчивость терялась одинаково при наличии всех 3-х грузов.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Я один не понимаю что здесь несут?
Не-а, не один. Но нам скоро укажут Путь
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 15:35
#1250
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не стесняйся, спрашивай что именно тебе не понятно. Велика вероятность, что тебе кто-то доходчиво объяснит.
Ну и что значит "мю наши", но тем не менее не наши? у меня от такой фразы конъюнктивный диссонанс возник, мне вот нужны только наши, а не наши мне не интересны
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 15:36
#1251
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Я один не понимаю что здесь несут?
Да чё тут непонятного? Чтобы найти мю, надо знать его значение.
Всё просто, как выеденное яйцо.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 15:37
#1252
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Потому что таким задала его нам природа.
Тогда в мюшки и трансцендентности вообще лезть нечего. Нужно брать самый естественный и природный способ расчета продольного изгиба в перемещениях безо всяких мю и фи.
А то берем за основу собственные числа, которых в природе не существует, но их производные величины должны соответствовать природе. Снова какая-то ущербная логика.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 15:41
#1253
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да чё тут непонятного? Чтобы найти мю, надо знать его значение.
дык, а я то думал, а оказывается все так просто
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 15:44
#1254
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Комбинацию мы же задаем? Одно загружение стабильное, а другое увеличиваем, пока не получим потерю устойчивости?
Так и есть. Но конечный результат - очевидно, тоже какая-то система нагрузок. При каких-то конкретных силах в узлах определитель занулился, и система потеряла устойчивость. И что это за силы - в интерфейсе не видно, там только постоянная, и начальная переменная. Но можно же догадаться. Если была постоянная с узловыми 67т, а Скад насчитал КЗУ 293 для переменной - значит, в верхем узле вниз тянет 67+293 = 360т. А узлом ниже - вверх тянет 293-67 = 226т. Можно сразу задать именно такую комбинацию в обычный расчет на устойчивость, и получить то же самое без лишней возни. Но так же не может располагаться нагрузка в реальности. Значит, мы нашли μ для какой-то посторонней задачи. Возможно, это значение даже подойдет для расчетов. А может, мы его слишком занизили, и пропустим важную проверку. И мне кажется, это надо еще проверять - отдельно и дополнительно.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Это Ваше мю никак с критической силой в элементе не связано
Да ведь оно не мое. Оно - Скада/Лейтеса. Оно подогнано так, чтобы проверка совпала с рамой - с общим КЗУ/1.3. И, даже когда мы делаем новый хитрый расчет в Скаде с раздельными загружениями - Скад все равно находит то самое теоретическое μ, просто теперь оно приравнялось к новому КЗУ рамы, при других нагрузках. А мы ведь еще какие-то левые приподнимающие силы задали, КЗУ рамы резко вырос. Точно можно по такому оптимистичному прогнозу считать? Это ведь совсем другие нагрузки. Был собственный вес - стала гравицаппа. Такого в реальности точно не будет.

У этого μ пока только одно достоинство - оно меньше исходного, чего все и хотят. Но как теперь проверить, что оно наоборот, не занижено? Я его тоже хочу понизить, но должна же быть и какая-то нижняя граница.

Вот пост 1217 - философская беседа инженера с собственной балкой. Вот есть проверка прочности - в ней все привычно, и глюков вроде не бывает. Кто такой коэффициент запаса в четвертном сечении? Это отношение нагрузки на балку при разрушении четвертного сечения, к реальной. А как же на балке может быть нагрузка под предел прочности четвертного сечения, если среднее при этом уже два раза поломаться должно было? А я предполагаю, что то сечение я как-то усилил, а потом уже балку грузил. Но ведь в реальности-то оно не усилено? Получается, коэффициент запаса там - это отношение нагрузки из альтернативной реальности, к нагрузке из нашей реальности? Но даже если так, обе реальности физически корректны, там нет липовых нагрузок. А почему? А потому, что они и не нужны. Если не пытаться затолкать обе нагрузки в одну реальность - то не придется и придумывать всяких "нереальных реальностей". И не нужны μ, в которые стыдливо запихивается разница между несущей колонны и несущей рамы. Ведь именно это и показывает μ по Лейтесу - насколько не совпадают рама и колонна по несущей, то есть это "размер брехни об одновременности разрушения". Когда рама с колонной равноустойчивы - брехни мало и коэффициент μ=1. Когда брехни много (колонна не загружена, а мы тупо твердим, что она все равно разрушается) - μ=∞. А там ведь другое должно сидеть. Но это другое из физического смысла надо извлекать. Из каких-то расчетов. Возможно, по аналогии с прочностью - расчетов с альтернативной реальностью: другая нагрузка, другое сечение, вибрационная нагрузка.

А попытки найти μ, так и не выйдя за первую критическую для рамы - это как расчет на прочность "по первому разрушенному сечению" - см. пост 1217. Это просто нарезание все тех же кругов. Берем реальную нагрузку - брехню приходится в μ ныкать. Хотим μ покрасивее - брехня перепрятывается в нагрузки глюкавые. И так до бесконечности.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Я тоже не математик, мне сложновато.
Потому и надо в цифирьках. Что в теории красиво - в цифирьках сразу лажу показывает.

Вот здесь никто не теоретик. А тема загажена, как курилка при кафедре философии. Сколько месяцев я пытался IBZ объяснить, что меня в μ не устраивает? Пока не уговорил один раз посчитать - все зря было. Одного раза хватило. Цифирьки - наше все!

Короче, где уже расчет промки под снегом?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 15:44
#1255
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Бахил начал реализовывать свою угрозу :
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если у кого возникнет проблема - обращайтесь.
----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Значит, мы нашли μ для какой-то посторонней задачи.
С этим трудно не согласиться.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Пока не уговорил один раз посчитать - все зря было.
То есть теперь я проникся? Вы вообще мои сообщения читаете или только на них отвечаете?
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 15:56
#1256
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
у и что значит "мю наши", но тем не менее не наши?
Я говорил о двух вариантах загружения рамы.
1. Фактическим распределением нагрузок суммарная величина которых - величина постоянная.
2. Теоретически существующим распределением нагрузок на раму при котором суммарная их величина равна суммарной величине фактических нагрузок. Но приводящая все сжатые элементы в равноустойчивое состояние по отношению друг к другу.

КЗУ или критическая сила рамы вычисленная по первому фактическому варианту загружения будет всегда большей чем по 2-му. Поэтому наши мю, вычисленные из первого, фактического варианта нагружения не будут совпадать, для всех элементов, с мю, вычисленными по 2-му.

Совпадать они не будут по причине ущербности логики, заложенной в основу механизма вычисления этих мю для систем сложнее шарнирноопертого стержня.

Вот я говорю, что и плевать, что они не будут совпадать. Смотреть нужно не на мю, а на величину критической силы при разных вариантах нагружения рамы постоянной суммарной нагрузкой. Очевидно, что самое плохое нагружение это нагружение с минимальным КЗУ. Вот его и нужно брать для вычисления расчетных длин.

Или все равно не ясно?
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 15:57
#1257
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Вот вам формула для мю:
Что тут непонятного?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 15:59
#1258
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот здесь никто не теоретик
Давно хочу задать вопрос: к реальному проектированию, где ента самая Мю считается раз в неделю, Вы имеете прямое отношение? Как здесь некоторые любят ставить вопрос, да или нет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
вот вам формула для мю:
Ну вот, теперь всё прояснилось. Спасибо, добрый человек.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:08
#1259
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
КЗУ или критическая сила рамы вычисленная по первому фактическому варианту загружения будет всегда большей чем по 2-му. Поэтому наши мю, вычисленные из первого, фактического варианта нагружения не будут совпадать, для всех элементов, с мю, вычисленными по 2-му.
не понятно, у меня есть одно загружение(пофик снеговое, постоянное) считаем что суммарное , вот для него мне нужно нормативное мю, какие блин еще варианты загружения? и как одно реальное загружение коррелируется с мнимым другим?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот вам формула для мю:
Да все понятно, теперь расскажи как Nкр найти, не зная мю
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:12
#1260
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В прошлом веке нам показывали опыт потери устойчивости уголка. Его центрально нагружали через рычаг с помощью 3-х "блинов" резко разного веса, дающих в сумме критическую силу. При любой последовательности загружения устойчивость терялась одинаково при наличии всех 3-х грузов.
Здесь есть только одна последовательность загружения - последовательное увеличение продольной силы в одном стержне. А вот если бы было два стержня, как-то связанных между собой, то вариантов потери устойчивости этой системы было бы бесконечное множество. И проблема состоит в поиске наиболее пригодного для расчета варианта.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Открою Вам страшную тайну: история изменения нагружения вообще ни при чем. Расчётная длина в геометрически-стабильной системе будет зависеть исключительно от конечного (расчётного) распределения внутренних усилий.
Есть три стержня, связанных как-то между собой четвертым, загруженных произвольной нагрузкой, под действием которой они не теряют устойчивость. И как найти конечное (расчётное) распределение внутренних усилий, от которых они потеряют устойчивость?

P.S. "история изменения нагружения вообще ни при чем" - что лучше: одеть каску на голову, а потом дать по голове или, сначала дать по голове, а потом надеть каску? История действий не важна?

А если на систему одновременно действует опрокидывающая и удерживающая нагрузка?
Неужели, если убрать удерживающую нагрузку, завалить систему, а потом приложить удерживающую - ничего не изменится?

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 16:19.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:13
#1261
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не понятно, у меня есть одно загружение(пофик снеговое, постоянное) считаем что суммарное , вот для него мне нужно нормативное мю, какие блин еще варианты загружения? и как одно реальное загружение коррелируется с мнимым другим?
Только хотел задать аналогичный вопрос. Нафига нам анализ неких гипотических ситуаций на манер "если бы у бабки были ...". А вот анализ нескольких реально-возможных ситуаций типа кран слева-кран справа, вполне уместен и применим на практике.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:13
#1262
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Да все понятно, теперь расскажи как Nкр найти, не зная мю
Элементарно:
Nкр =КЗУ*N
Не, неправильно. Или правильно?
Nкр это критическая сила при которой конкретная колонна теряет устойчивость.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 02.08.2023 в 16:38.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:19
#1263
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Есть три стержня, связанных как-то между собой четвертым, загруженных произвольной нагрузкой, под действием которой они не теряют устойчивость. И как найти конечное (расчётное) распределение внутренних усилий, от которых они потеряют устойчивость?
На хрена нам потеря устойчивости? Мы, наоборот, обязаны её предотвратить. Поэтому загружаем стержни одной или несколькими реально возможными комбинациями. Все остальные возможности практиков не интересуют.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Элементарно:
Nкр =КЗУ*N
По-мед-ле-нее, по-жа-луйста - я за-пи-сы-ваю.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 16:23
#1264
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
не понятно, у меня есть одно загружение(пофик снеговое, постоянное) считаем что суммарное , вот для него мне нужно нормативное мю, какие блин еще варианты загружения?
Нормативным мю для твоего фактического нагружения с недогруженными колоннами верхних этажей и будет являться расчетной длиной из мнимого равноустойчивого. По нормам ты же не раму проверяешь на устойчивость через мю, а отдельные колонны.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
и как одно реальное загружение коррелируется с мнимым другим?
Очень просто. В случае неравноустойчивого загружения колонн твоей фактической нагрузкой ты получишь зависимость вида - чем фактически более устойчива колонна, тем большая у нее расчетная длина. В пределе при отсутствии нагрузки на какую-то из колонн Мю будет равно бесконечности для этой колонны. Соответственно проверять более устойчивые колонны на больших расчетных длинах нет никакого смысла.

Проверять их нужно на вымышленную ситуацию одинаковой устойчивости по отношению ко всем остальным колоннам. Тогда не будет никаких проблем с ПГ и мюшки будут очень близки к нормативным.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:27
#1265
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Проверять их нужно на вымышленную ситуацию одинаковой устойчивости по отношению ко всем остальным колоннам. Тогда не будет никаких проблем с ПГ и мюшки будут очень близки к нормативным.
А что никак не соответствует фактической ситуации - пофигу.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 16:31
#1266
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Только хотел задать аналогичный вопрос. Нафига нам анализ неких гипотических ситуаций на манер "если бы у бабки были ...".
А нафига вычислять РСУ при расчете крановых нагрузок? Берите каждую комбинацию по длине пути и пролету крана и проверяйте.
А вообще, при таком подходе получается огибающая же из всех возможных мю получается. Это очень удобно. Не нужно рассматривать тысячи комбинаций нагружений с целью отыскать худшую. За раз вычисляем мнимую худшую и используем из нее мюшки для проверок по любой из реальных комбинаций.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:31
#1267
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По-мед-ле-нее, по-жа-луйста - я за-пи-сы-ваю.
я тоже веду стенограмму

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Nкр =КЗУ*N
а теперь как найти вот эту самую КЗУ?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:32
#1268
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По-мед-ле-нее, по-жа-луйста - я за-пи-сы-ваю.
Исправил, см. выше.

----- добавлено через 40 сек. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а теперь как найти вот эту самую КЗУ?
Это уже пройденный этап. Надо применять непосредственно силу от которой колонна теряет устойчивость.
Или считать по сертифицированным программам, как в СП написано.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 16:33
| 1 #1269
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что никак не соответствует фактической ситуации - пофигу.
Да, пофигу. И если кто-то сможет доказать, что не пофигу, извинюсь перед всеми и попрошу админов закрыть эту тему.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:37
#1270
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да, пофигу.
Именно с этим согласен. Распределение сил не имеет ничего общего с фактической ситуацией.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На хрена нам потеря устойчивости?
Попрошу не выражаться! Без неё никуда!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:42
#1271
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Надо применять непосредственно силу от которой колонна теряет устойчивость.
так возрашаемся к моему изначальному вопросу как найти эту силу не зная мю?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2023, 16:43
#1272
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
так возрашаемся к моему изначальному вопросу как найти эту силу не зная мю?
Из трансцендентного уравнения устойчивости. Я раньше чью-то методичку выкладывал. Там показано как это делается.
румата вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:44
#1273
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На хрена нам потеря устойчивости?
А система у нас только как проект на бумаге. И мы не знаем, сломается она или нет под нагрузкой.

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Мы, наоборот, обязаны её предотвратить. Поэтому загружаем стержни одной или несколькими реально возможными комбинациями. Все остальные возможности практиков не интересуют
Реально возможных комбинаций для потери устойчивости бесконечное количество. Я на один элемент могу одну часть приложить, на другой элемент - другую часть. Или сразу 100% нагрузки прикладывать на все элементы? А вдруг это не самый невыгодный вариант.
И какой вариант выбрать? Опять начнете предлагать пропорционально все нагрузки прикладывать пока система устойчивость не потеряет?

Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 16:51.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:49
#1274
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я раньше чью-то методичку выкладывал.
Мою наверное, но это же не для средних умов , проще ни как?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Опять начнете предлагать пропорционально нагрузки прикладывать пока система устойчивость не потеряет?
на фига нам это? у нас есть реальные комбинации скажем 5 штук(кран слева ,кран по середине, снег есть снега нет и т.д.), мнимые нам еще зачем?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:53
#1275
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а теперь как найти вот эту самую КЗУ?
Вот же непонятливый какой попался. Сразу видно не читал про "сипульки" в "Звездные дневники Иона Тихого" Станислава Лема . Кстати, всем рекомендую.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Реально возможных комбинаций для потери устойчивости бесконечное количество. И какую выбрать?
Соответствующую расчётной ситуации.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Опять начнете предлагать пропорционально нагрузки прикладывать?
Ага, пропорционально лунным приливам.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
у нас есть реальные комбинации скажем 5 штук(кран слева ,кран по середине, снег есть снега нет и т.д.), мнимые нам еще зачем?
Вполне достаточно комбинаций, дающих максимальное значения сжатия во всех элементах. С учетом реальных неравномерностей, к примеру, тех же кранов. Например, в однопролетном одноэтажном крановом здании я задам постоянную нагрузку, снег и кран в одном положении. Посчитав такую схему я получу для более нагруженной колонны Мю < 2, а для менее нагруженной больше Мю >2. Проверять сечение по всем канонам, в том числе по предельной гибкости, буду только для наиболее нагруженной колонны. Если кранов нет, всё ещё проще. Тут, правда, есть некоторые нюансы, не касающиеся впрямую расчётных длин, но здесь о них не буду.

Последний раз редактировалось IBZ, 02.08.2023 в 17:05.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:05
#1276
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вполне достаточно комбинаций, дающих максимальное значения сжатия во всех элементах.
Таких не бывает. Где-то растяжение, где-то сжатие. Какая-то комбинация (ветер) где-то сжимает, а где-то растягивает. Какая-то нагрузка рассматриваемый элемент догружает, а соседние - разгружает. И что делать?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:15
#1277
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вполне достаточно комбинаций, дающих максимальное значения сжатия во всех элементах.
Ну тогда о чем речь здесь на столько страниц, корректную мю можно найти только в удерживающих стержнях с помощью программ, в толкающих мы мю не найдем приемлемую мю для расчета, очевидно что удерживающими для многоэтажной рамы будут колонны нижнего яруса их и считаем, остальные делаются того же сечения по факту. Еще такой вариант при решении задачи устойчивости находится некий коэффициент-критического параметра нагрузки(в Старке так называется) к примеру 4. Если мы этот коэффициент умножим на фактическое усилие в стержне , то по логике это и будет критическая сила для того или иного стержня(колонны) в системе, ну и соответственно по формуле определяем мю для любого вертикального стержня или что-то не так?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Где-то растяжение
не интересует это от слова совсем для устойчивости
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:18
#1278
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ну тогда о чем речь здесь на столько страниц, корректную мю можно найти только в удерживающих стержнях с помощью программ, в толкающих мы мю не найдем приемлемую мю для расчета, очевидно что удерживающими для многоэтажной рамы будут колонны нижнего яруса их и считаем, остальные делаются того же сечения по факту. Еще такой вариант при решении задачи устойчивости находится некий коэффициент-критического параметра нагрузки(в Старке так называется) к примеру 4. Если мы этот коэффициент умножим на фактическое усилие в стержне , то по логике это и будет критическая сила для того или иного стержня(колонны) в системе, ну и соответственно по формуле определяем мю для любого вертикального стержня или что-то не так?
Все не так. Вы не сможете таким образом получить мю для поэлементной проверки верхних колонн многоэтажной рамы, так как они не будут соответствовать СП.

----- добавлено через 53 сек. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Все не так. Вы не сможете таким образом получить мю для поэлементной проверки верхних колонн многоэтажной рамы, так как они не будут соответствовать СП.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
не интересует это от слова совсем для устойчивости
Растянутые элементы могут играть роль "поддержки" для сжатых, что важно для устойчивости.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:20
#1279
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Таких не бывает. Где-то растяжение, где-то сжатие. Какая-то комбинация (ветер) где-то сжимает, а где-то растягивает. Какая-то нагрузка рассматриваемый элемент догружает, а соседние - разгружает. И что делать?
Для колонн, для которых мы, собственно, и используем Мю не бывает? Ну-ну. А для всяких ферм с расчётными длинами и так всё ясно по нормам. И вообще, перед тем как спорить, неплохо бы ознакомиться с пунктом 10.3.2 СП 16.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:23
#1280
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Все не так. Вы не сможете таким образом получить мю для поэлементной проверки верхних колонн многоэтажной рамы, так как они не будут соответствовать СП.

----- добавлено через 53 сек. -----

Растянутые элементы могут играть роль "поддержки" для сжатых, что важно для устойчивости.
Ну и каким образом мне получить для верхних стержней мю, чтобы соответствовало СП?

могут и играть роль растянутые, но на кой мне для них искать мю?

Вот методичка из определения рассчтеных длин по Старку, там честно признаются что не для всех стержней можно найти корректную мю.
Вложения
Тип файла: ppt Stability.ppt (2.75 Мб, 14 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:27
#1281
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для колонн, для которых мы, собственно, и используем Мю не бывает? Ну-ну. А для всяких ферм с расчётными длинами и так всё ясно по нормам. И вообще, перед тем как спорить, неплохо бы ознакомиться с пунктом 10.3.2 СП 16.
П. 10.3.2 относится только к колоннам (стойкам). Для колонн проблем нет, это элементарная задача. Есть проблемы со сложными структурными конструкциями, получение расчетных длин для которых не описано в СП.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:34
#1282
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Для колонн проблем нет, это элементарная задача.
Вот теперь тему точно можно закрывать. Только здесь мы что-то всё о колоннах, да о колоннах .
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Есть проблемы со сложными структурными конструкциями, получение расчетных длин для которых не описано в СП.
Так с ними проблем по нормам как раз и нет. А, впрочем, даешь структуры - непаханное поле для споров .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:42
#1283
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так с ними проблем по нормам как раз и нет.
Если не видите проблемы - это не значит, что их нет (см. вложение).

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ну и каким образом мне получить для верхних стержней мю, чтобы соответствовало СП?
Больше тысячи постов уже поиск решения занял.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Генеративный дизайн.jpeg
Просмотров: 42
Размер:	41.2 Кб
ID:	257836  
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:48
#1284
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если не видите проблемы - это не значит, что их нет (см. вложение).
Не-а, не вижу, никаких.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:57
#1285
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не-а, не вижу, никаких.
Основная проблема в том, что Вы подобную структуру не сможете ни нарисовать, ни посчитать, ни точно расчетные длины определить, ни на гибкость проверить.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:59
#1286
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вы подобную структуру не сможете ни нарисовать, ни посчитать, ни расчетные длины определить.
смелое заявление, а вы сможете?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 18:10
#1287
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
смелое заявление, а вы сможете?
Это не имеет отношения к теме. Я описал проблему. Она состоит в создании автоматического алгоритма генерации сложных конструкций. Для этого нужно иметь алгоритм быстрой автоматической оценки расчетных длин и параметров устойчивости (без заглядывания в СП и фантазий какую же расчетную длину принять для нижнего пояса фермы).
Я думаю, по делу мне больше добавить больше нечего. Всем пока. Уйду в работу на время.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 20:21
#1288
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Уйду в работу на время.
Попутного ветра!
Offtop: А што только навремя?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 03:10
#1289
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
в случае с проверкой устойчивости балки по ПФИ сэкономить не получится явно задав уровень приложения нагрузки и ее вид и расположение по длине.
Правда? А можно я КЗУ первой схемы определю из второй схемы? Там мю вроде как получше получается.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нужно брать самый естественный и природный способ расчета продольного изгиба в перемещениях безо всяких мю и фи.
Так фи - и есть результат расчета на продольный изгиб. В старом СНиПе это было сложнее, и от этого не совсем так. А в современных СП - на 100% так. Тесты-сравнения много раз выкладывал, даже в этой теме есть.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тогда в мюшки и трансцендентности вообще лезть нечего.
Никакие трансы с их цендентностями точно не нужны. Сегодня МКЭ рулит. В нем чистая алгебра. Тестовая задача с П-Рамой о двух шарнирах - система уравнений с 2 неизвестными. Любой может посчитать ручками и получить 100% совпадения с машинным счетом. Хочешь - теоретизируй, хочешь - проверяй свои теории в Скаде.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы вообще мои сообщения читаете или только на них отвечаете?
Конечно, читаю. Например, вот это вот:
Цитата:
писать "отрицаловку" ... производные от слова "авария" ... бежать подальше ... не платить денег .. требовать перерасчёта и замены...
не могу назвать иначе, как "проникся". Объявить мне выговор, глядя на собственноручно посчитанные результаты, по собственноручно посоветованной теории - это еще уметь надо.
Какая эмоция у девочки! Единственный случай, когда по грамматике два, по литературе три, а поставить хочется пять! (с) КВН
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что тут непонятного?
А можно объяснить результаты поста 1205, где использовалась эта замечательная формула?
В частности, ответить на вопрос - таки верхняя колонна недогружена в 10 раз, или загружена на все 100?
А то эта замечательная формула не замечает такого простого вопроса, как и все почитатели Лейтеса?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нафига нам анализ неких гипотических ситуаций на манер
Коэффициент запаса - это ответ, например, на вопрос "а гипотетически - во сколько раз я могу догрузить конструкцию?". Без ответа на этот гипотетический вопрос сам расчет никому не нужен.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Сразу видно не читал про "сипульки" в "Звездные дневники Иона Тихого" Станислава Лема . Кстати, всем рекомендую.
Зачем нам сепульки? У нас же Лейтес есть. Ведь μ - это стопроцентная сепулька:
  1. Заявляем, что колонна несет ровно столько же, сколько рама.
  2. Отсюда находим μ.
  3. Теперь из этого μ проверяем - сколько же несет колонна?
  4. Судя по мю - колонна несет ровно столько же, сколько рама!
  5. Все доказано - колонна несет ровно столько же, сколько рама! Доказано при помощи μ!
Наглядный пример, в исполнении мастера: Вопрос: что будет, если убрать нагрузку с колонн? Ответ: будет страшная авария! Колонну без нагрузки надо срочно усиливать!
1. Расчет
2. Вывод
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
к реальному проектированию, где ента самая Мю считается раз в неделю, Вы имеете прямое отношение?
Самое прямое. Иногда с тяжелыми железобетонными осложнениями. Прямо вот тема от реального объекта, где таки важно - μ равно 5 или уже 10?: Как правильно пользоваться пунктом 8.1.17 СП63.13330
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
они не будут соответствовать СП
Тут нет разработчиков СП. Никто не знает, как правильно по СП. Отдельные предложения в СП можно трактовать как "считайте по Лейтесу".
Но можно и наоборот - зацените заяву: в СП уже найдены неблагоприятные μ с запасом. Единица в колонне верхнего этажа - это неблагоприятно. А можно еще найти благоприятное - надо просто поискать хорошенько.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А для всяких ферм с расчётными длинами и так всё ясно по нормам.
Да ладно?! Какое, например, тут μ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 111
Размер:	12.6 Кб
ID:	257838  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 112
Размер:	75.7 Кб
ID:	257839  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 111
Размер:	9.3 Кб
ID:	257840  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 03.08.2023 в 03:20.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 07:53
#1290
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А можно я КЗУ первой схемы определю из второй схемы? Там мю вроде как получше получается.
Что значит мю лучшие получаются? Я говорил о минимуме критической силы. И если уж брать пример с балкой применительно к раме, то нужно брать самый неблагоприятный, по КЗУ, вариант нагружения. Это будет балка нагруженная в уровне верхнего пояса нагрузкой максимально сконцентрированно в пролете. И из этого состояния вычислять мю. При чем здесь получшие мю или похуже?
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 07:53
#1291
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Коэффициент запаса - это ответ, например, на вопрос "а гипотетически - во сколько раз я могу догрузить конструкцию?". Без ответа на этот гипотетический вопрос сам расчет никому не нужен.
То же самое показывает коэффициент использования. Только это окончательный приговор, бо учитывает несовершенства. А при наличии моментов КЗ это вообще ни о чем. И опять же, нужен этот коэффициент только для реальных ситуаций максимального нагружения - того, на которое будете проверять сечение.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Да ладно?! Какое, например, тут μ?
От Мю=1 и выше. Схема VIII таблица 24 СП 294.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вопрос: что будет, если убрать нагрузку с колонн? Ответ: будет страшная авария! Колонну без нагрузки надо срочно усиливать!
Сами спросили, сами ответили. Я, помниться, ничего подобного не утверждал, так что передергивать не надо.

Последний раз редактировалось IBZ, 03.08.2023 в 08:21.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 08:00
#1292
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Так фи - и есть результат расчета на продольный изгиб. В старом СНиПе это было сложнее, и от этого не совсем так. А в современных СП - на 100% так. Тесты-сравнения много раз выкладывал, даже в этой теме есть.
Ну и какой какой толк в фи без мю? Просто чтоб жизнь себе осложнить при наличии естественных результатов в виде напряжений и деформаций из нелинейного расчета продольного изгиба?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Никакие трансы с их цендентностями точно не нужны. Сегодня МКЭ рулит. В нем чистая алгебра. Тестовая задача с П-Рамой о двух шарнирах - система уравнений с 2 неизвестными. Любой может посчитать ручками и получить 100% совпадения с машинным счетом. Хочешь - теоретизируй, хочешь - проверяй свои теории в Скаде.
Ручками методом перемещений можно посчитать, но без решения трансцендентного уравнения устойчивости обойтись не получится. Хоть в МКЭ на компьютере, хоть ручками.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
...зацените заяву...
Давно заценили. Складывается впечатление, что писали эти перлы разные люди одинаково плохо понимающие то о чем пишут.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Заявляем, что колонна несет ровно столько же, сколько рама.
А если заявим, что рама несет ровно столько же, сколько колонна. Ничего не изменится? По-моему принципиально изменится.

----- добавлено через ~22 мин. -----
Даже немного не так. Заявим, что рама несет ровно столько сколько могут понести все колонны одновременно. Вот так будет правильно для поэлементной проверки колонн. А не для вычисления критической силы рамы.

----- добавлено через ~25 мин. -----
Хотя и для вычисления крит. силы рамы это заявление также будет верным. Но суть в том что критическая сила в таком случае будет определятся самым плохим вариантом загружения. Может быть совсем не похожим на фактическое.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 09:10
#1293
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
При чем здесь получшие мю или похуже?
Нас же не устраивает μ=10 в верхней колонне. Мы же хотим его уменьшить. И беремся менять нагрузки, со словами: "Ну и что, что в исходной схеме не так?". Ну тогда вот вариант:
Что - то мне эти μ=2 не нравятся, многовато. Хочу поменьше сделать. Применю прогрессивную методику порционных парциальных загружений:
Ну и что, что нагрузка не как в реальности? Теперь же нужная колонна устойчивость теряет первой - значит, именно такая нагрузка нам и нужна. И теперь μ=0.8.

А можно еще? Мы же сечение в заделке по факту проверяем. Чтобы получше уточнить сечение в заделке, спустим силу в колонне пониже:
Отлично! Теперь μ =0.5! Ну что, заделка, попала в переделку?

То есть в этой методике мне не нравится полный обрыв связи с реальностью. Если мы подгоняем μ - мы же должны как-то определить момент, когда уже хватит его уменьшать? А из каких соображений? Сколько нафантазируем - все наше? Должен быть способ физически правильного контроля. Но если он есть - что ж не из него ответ получать, почему сначала фантазии нужны?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
без решения трансцендентного уравнения устойчивости обойтись не получится. Хоть в МКЭ на компьютере, хоть ручками.
В МКЭ нет трансцендентности. В МКЭ коэффициенты интегрированием полиномов получают. По крайней мере, в популярных программах. Хотя и можно туда синусов насовать, в литературе такие матрицы тоже есть. И далее - решение системы 2x2, поиск собственных чисел, и т.п. Линейная алгебра, с квадратным уравнением максимум.

В ручном счете можно разложить матерные функции в степенной ряд, и удержать первые степени, которые и отправляются в расчет. Но проще сразу взять элементы из матриц в книжках по МКЭ.

Привести тут пример ручного счета под П-Раму?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А если заявим, что рама несет ровно столько же, сколько колонна. Ничего не изменится?
Тогда я скажу, что это первая попытка ответа на мой "Главный Вопрос Темы". Может, его теперь даже обсудить получится.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Заявим, что рама несет ровно столько сколько могут понести все колонны одновременно. Вот так будет правильно для поэлементной проверки колонн.
Моя версия ответа такая:
  1. Сколько несет рама - это худший результат из поэлементных.
  2. Сколько несет колонна - это ее личное дело.
Между этими двумя расчетами - принципиальная разница.

Когда я проверяю прочность на изгиб всех сечений неразрезной балки, и выбираю худшее - я делаю "общую проверку прочности". Тем самым я нахожу "наименее энергозатратную схему разрушения", и "первую форму потери прочности". Это аналог расчета рамы, и нахождения общего КЗУ, с ее первой формой. Это то, что находят Лейтес/Корноухов/Скад и т.д.

Когда я проверяю прочность отдельного сечения - я рассматриваю "альтернативную реальность". В ней все другие сечения, и даже рама в целом, почему-то не поломались. Почему - их личное дело. Позвали друзей и толпой справились. Мне оно не интересно. Я оцениваю влияние только этого элемента на общий результат. Но в физически корректной постановке. Никаких "заменим сжатие растяжением - ура, мю уменьшилось". Например, уменьшаю сечение и проверяю, несет ли колонна. И т.д. - тут нужны идеи и тесты.

Среди проверяемых поэлементно найдется и тот, из-за кого рама наворачивается. Он даст общий КЗП/КЗУ. В классике это "толкающий элемент". Но для всех остальных принудительное приравнивание к общему - это какая-то дурь. Именно эта дурь и сидит в бесконечных длинах. Из-за нее поэлемнтная проверка и является тавтологией, которую только слегка сглаживает нелин в средних гибкостях.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.png
Просмотров: 90
Размер:	10.5 Кб
ID:	257849  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 88
Размер:	11.0 Кб
ID:	257850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.png
Просмотров: 86
Размер:	11.1 Кб
ID:	257851  
Вложения
Тип файла: spr Test.SPR (32.1 Кб, 0 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 09:32
#1294
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Он даст общий КЗП/КЗУ. В классике это "толкающий элемент".
я приводил методу определения расчетных длин из Старка, там тоже по честному говорят, что для удерживающих элементов это дурь, поэтому корректно можно посчитать мю только для толкающих.


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Из-за нее поэлемнтная проверка и является тавтологией,
несколько страниц(дней) назад я говорил мысль на кой нам поэлементная проверка на устойчивость, если можно сделать расчет на устойчивость всей системы и все будет ОК или не ОК.


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Сколько несет рама - это худший результат из поэлементных.
не всегда так, элемент может и выключится из работы, но все остальные конструкции останутся устойчивыми, просто усилия перераспределятся по другому(справедливо для статически неопределимых систем). Кстати в этом и есть определенный запас для рассматриваемой конструкции в целом, т.к. нормы не допускают даже выключения одного элемента
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 09:36
#1295
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
для удерживающих элементов
Их можно точно выявить?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 09:44
#1296
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Их можно точно выявить?
В старке да, см.п.1280 методичку, возможно и в других программах тоже
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 09:55
#1297
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
То же самое показывает коэффициент использования.
Вот был Ваш расчет - пост 1174. Там был коэффициент использования 0.622 (я про него задавал вопрос - что он значит; я про него не забыл, я ответа ждал; я злопамятный). Если он показывает "то самое" - значит, я могу увеличить нагрузку в 1/0.622 = 1.6 раза?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
От Мю=1 и выше. Схема VIII таблица 24 СП 294.
Там написано про какой-то стержень с одной податливо-защемленной опорой.
А у меня ферма, все стержни строго шарнирные.
Если взять честные Cm=0, Cn=∞, получается μ=1.
Пойдет такой ответ?
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 10:09
#1298
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Применю прогрессивную методику порционных парциальных загружений:
Не увидел я там загружения парциальными силами. Окуда в парциальной норме взялось растяжение правой стойки?
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В МКЭ нет трансцендентности. В МКЭ коэффициенты интегрированием полиномов получают.
Да, в МКЭ транцендентность аппроксимируется алгебраикой, ну и что? Вычислять собственные значения надобность отпадает?
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 10:09
#1299
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вот методичка из определения рассчтеных длин по Старку, там честно признаются что не для всех стержней можно найти корректную мю.
Т. е. правильную мю? Или правильного мю в этом случае не бывает?

Последний раз редактировалось ingt, 03.08.2023 в 10:17.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 10:17
#1300
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Окуда в парциальной норме взялось растяжение правой стойки?
Оттуда же, откуда гравицаппа в примерах у nickname2019. Из идеи "реальность меня не волнует". А при какой реальной нагрузке верхняя колонна потеряет устойчивость раньше нижней - лично я не могу придумать.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вычислять собственные значения надобность отпадает?
Определитель системы 2x2 равен нулю. Это квадратное уравнение. Привести пример расчета П-Рамы? Будет кто-то по ней вручную теории строить?
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Их можно точно выявить?
Фишка с оценкой роли сколько-то лет назад появилась в Лире/Скаде/Старке. Вроде как между Лирой и Скадом даже срач был, какая правильнее.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
несколько страниц(дней) назад я говорил мысль на кой нам поэлементная проверка на устойчивость
Я с этой идеей год назад свои тесты и начал. Думал, в нелине объяснение - оказалось, нет. Но уже несколько месяцев не могу это объяснить окружающим. Еще лет 10, и сдамся .
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2023, 10:17
#1301
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если мы подгоняем μ - мы же должны как-то определить момент, когда уже хватит его уменьшать? А из каких соображений? Сколько нафантазируем - все наше?
Вы точно читали статью Куликова? Вас послушать - Куликов фантазер. Момент, когда хватит его уменьшать вычисляется через загружение рамы всеми критическими силами, вычисленными изолированно для каждого сжатого стержня в составе рамы. Этот момент характеризуется минимумом поддержки друг друга сжатыми элементами или ее полным отсутствием.
румата вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 11:18
#1302
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Их можно точно выявить?
"Самый толкающий" и "самый удерживающий элементы" легко выявляются вручную с помощью общей теории устойчивости . "Самый толкающий" будет иметь наибольший параметр устойчивости "v" в системе (минимальное Мю), а "самый удерживающий" - наименьший (максимально Мю). Для элементов с промежуточными значениями один и тот же элемент по отношению к другим может иметь как статус толкающего, так и удерживающего.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если он показывает "то самое" - значит, я могу увеличить нагрузку в 1/0.622 = 1.6 раза?
Ага, до 40 (т) на этаж.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если взять честные Cm=0, Cn=∞, получается μ=1.
Пойдет такой ответ?
Если взять, то пойдет.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да, в МКЭ транцендентность аппроксимируется алгебраикой
Уверены?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 11:34
#1303
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Самый толкающий" и "самый удерживающий элементы"
Как из них выбрать, для кого мю некорректны?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 12:17
#1304
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как из них выбрать, для кого мю некорректны?
Самый толкающий - для него однозначно всё корректно. Для остальных возможны варианты. Например для двухпролётной одноэтажной рамы с разными крайними и средней колоннами корректными, скорее всего, будут все данные. Для других случаев для расчёта на устойчивость можно использовать полученные расчётные длины, а для сравнения гибкости с предельной могут возникнуть проблемы.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 12:42
#1305
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Т. е. правильную мю? Или правильного мю в этом случае не бывает?
в каком случае не бывает? написано же для толкающих все нормально и приемлемо, для удерживающих бодайся сам как найти
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 12:46
#1306
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
для удерживающих бодайся сам как найти
ИБЗ уже написал, что все ясно только с одним КЭ из всей схемы. Поэтому теория толкающих годна только для мю ОДНОГО элемента из всей схемы.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 12:48
#1307
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
а для сравнения гибкости с предельной могут возникнуть проблемы.
вот пожалуйста решай для этого элемента как хочешь поэтому для спокойного сну, не забываем проверить на устойчивость всю нашу систему, тем более это сейчас не трудно, смотрим картинки(или анимацию) что у нас там болтается, именно картинки, а не что-то другое и делаем выводы для себя, а не надо ли нам это усилить как то?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
ИБЗ уже написал, что все ясно только с одним КЭ из всей схемы.
не с одним там ясно, а для тех где гибкость будет в пределах 120 условно и фактическая сила не во много много раз меньше критической, все остальное для практической проверки уже не годится. Поэтому и говорю дальше бодайся сам , лично я эту задачу пока не могу понять как корректно решить
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 12:59
#1308
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
ИБЗ уже написал, что все ясно только с одним КЭ из всей схемы.
А ещё он написал о легитимности применения всех Мю при расчётах на устойчивость для данной комбинации нагрузок .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 13:30
#1309
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А ещё он написал о легитимности применения всех Мю при расчётах на устойчивость
т.е. и при гибкости в 500 мы можем найти устойчивость стержня согласно норм? или таки есть какая то граница применения формул?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 13:52
#1310
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


ИБЗ считает, что мю из скада - это мю по нормам, а гибкость 500 при этом - это недоработка/ошибка норм.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 14:02
#1311
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вы точно читали статью Куликова?
Совершенно точно нет. Я пролистал все статьи год назад, и отправил все в конец списка "на будущее, ближе к пенсии". Вычитывать абстрактные теории - это годы надо тратить. Нет примера расчета - нет обсуждения. Я комментирую только расчет nickname2019 с "немного не такой нагрузкой": пост 1175; едиственный скачавший там схему - это я.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ага, до 40 (т) на этаж.
Но ведь это невозможно: в том же расчете у нижней колонны коэффициент использования k=0.988. И прямо в том же расчете черным по белому написано: Первыми устойчивость потеряют колонны именно первого этажа, И никак эту форму миновать не получится. Как только мы повысим нагрузку на 1.2% - рама потеряет устойчивость по первой форме.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если взять, то пойдет.
А Скад с Лейтесом на пару считают, что нет:
И самое смешное - вот сейчас я с ними согласен. Я даже скажу, что при некоторых условиях тот, кто посчитает строго по СП с μ=1, рискует сильно пролететь. А вот такое μ - именно то, что надо.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Уверены?
На все сто. От этого и приходится бить стержни по длине при расчетах на устойчивость: точности сплайна по двум точкам не хватает для приближения трансцендентных функций, надо промежуточные добавлять. Проверяется ручным счетом: сходимость с машиной - все знаки.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
элемент может и выключится из работы, но все остальные конструкции останутся устойчивыми
В П-Раме, с перегруженной и недогруженной стойками, у недогруженной - μ повышенное. Но, когда упадет первая колонна - упадет и вторая. Это очевидный пример схемы, когда Лейтес точно прав. Так же легко придумываются варианты, когда нет. Ответ явно сложнее, чем "просто да или просто нет". Вопрос - где граница.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mu.png
Просмотров: 131
Размер:	39.3 Кб
ID:	257870  
Вложения
Тип файла: spr Mu.SPR (31.3 Кб, 4 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 15:17
#1312
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В П-Раме, с перегруженной и недогруженной стойками, у недогруженной - μ повышенное. Но, когда упадет первая колонна - упадет и вторая. Это очевидный пример схемы, когда Лейтес точно прав. Так же легко придумываются варианты, когда нет. Ответ явно сложнее, чем "просто да или просто нет". Вопрос - где граница.
Попробуем порассуждать. (На самом деле, тут нет ничего нового. Почему-то в наших ВУЗах ничего подробно не объясняют.)

Рассмотрим систему из n стержней.
Пусть f(N1, N2...Nn)=0 - поверхность устойчивости системы из n стержней.
N1,N2...Nn - произвольные усилия в каждом из n стержней.
(условие f(N1, N2...Nn)=0 означает, что в этой точке система теряет устойчивость)
Это означает, что есть множество возможных комбинаций продольных усилий в элементах, когда система потеряет устойчивость.

При этом, для рассматриваемого i-го стержня также есть такие варианты потери его устойчивости, при которых КЗУ его локальной формы потери устойчивости будет минимальным среди всех элементов системы (при этом локальный КЗУ этого элемента будет близок или равен КЗУ системы) . Назовем такие формы потери устойчивости системы "родными" для рассматриваемого стержня. (наверняка есть какая-то терминология, я давно не читал литературу в этом направлении).
Таких вариантов форм для рассматриваемого i-го стержня также будет бесконечное количество. Пояснение - произвольно задавая стабильные нагрузки в системе (именно этих вариантов бесконечно много), мы увеличиваем нагрузку в рассматриваемом стержне до потере устойчивости системы. Таким образом, мы получаем много вариантов: произвольный набор соотношений сил в элементах + соответствующие этому набору критическую силу в исследуемом стержне.

А вот теперь в этом бесконечном наборе "родных" вариантов нужно найти МИНИМАЛЬНУЮ КРИТИЧЕСКУЮ СИЛУ для рассматриваемого i-го элемента.
Но есть несколько НО:
1. эта минимальная критическая сила может соответствовать фантастическому варианту загружения, который не реализуется на практике;
2. таких сил может быть несколько, равных или близких по значению друг-другу. Т.е. наличие одного минимума не гарантируется.

Как решить эту задачу?
Тут надо рассматривать реальные сценарии выхода системы на поверхность устойчивости, и среди этих сценариев выбирать минимальные Ncr для рассматриваемого i-элемента - и по этоим сценариям назначать мю и проверять устойчивость.

Поиск минимума математически означает приравнивание производной d f(N1, N2...Nn)/d Ni к нулю и поиск таких вариантов вектора [N1, N2...Nn], которые отвечают реальным сценариям нагружения и приводят к минимуму Ncr в рассматриваемом i-ом элементе (это нужно осмыслить, я мог неверно сформулировать).

Собственно, применяемые мною "клещи" - я примерно так и делал.
1. Сначала довел систему до околокритчиеского состояния - реализовал сценарий пропорционального возрастания ВСЕХ действующих нагрузок до 95% устойчивости (хотя тут можно учитывать временные/постоянные нагрузки, собственный вес не увеличивать и т.д.).
2. Взял производные путем приложения нескольких вариантов единичных сил (в i-ом стержне и в соседнем) и выполнил анализ отклика системы с определением минимального Ncr для стержня (так-то надо было производную брать по всем стержням, но я схалтурил).

Последний раз редактировалось nickname2019, 03.08.2023 в 15:53.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 15:37
#1313
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Как решить эту задачу?
В СП 16 сделали упрощающее допущение: рассматривать только комбинацию с макс. прод. силами.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 21:57
| 1 #1314
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...Почему-то в наших ВУЗах ничего подробно не объясняют...
Потому что это как объяснять особенности например влияния на траекторию движения ракеты со спутником марса от земли до марса давления солнечного ветра. Я конечно перегибаю со степенью сложности, но глубина проблемы от этого нисколько не уменьшается.
Тем не мене, в ВУЗах СССР (не во всех) были спецкурсы по динамике, по устойчивости и даже по стесненному кручению.
Всему есть предел. Устойчивость реального стержня все-таки больше устойчивость, чем посто некий изгиб...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2023, 22:27
#1315
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Устойчивость реального стержня все-таки больше устойчивость, чем посто некий изгиб...
без философии пожалуйста, а то начнется, а если стержень на один сантиметр ушел в сторону, он потерял устойчивость или нет, а если на пол метра в середине по параболе аля лук, потерял или нет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 00:01
| 1 #1316
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
без философии пожалуйста, а то начнется...
Пожалуйста: изгиб для проектировщика-инженера - это М=куэльквадрат на восемь, с последующим M/W. Так устроит для начала?
Допустим, да. Тогда вселюбые усложнения типа "если стержень на один сантиметр ушел в сторону, он потерял устойчивость или нет" становятся бессмысленными, так ведь? Так. Но каждый-любой, даже не ходивший на спецкурсы понимает, что таки существует явление стремительного наращения прогиба из-за СЖАТИЯ стержня, даже для изгибаемого поперечными обычными силами, когда добавляется N. Потому что в началах сопромата рассазывают про Эйлера и т.д...Это нормальные вещи. Так?
Допустим, так.
И когда некоторые умники начинают вещать, что нет никаких эйлеров, все сводится к нелинейным процессам изгиба, а вот авторы мю в СНиП знали чего-то такого, чего мы не знаем насчет мю, тут возникает вопрос: ты дурак что ли?
Явление потери устойчивости реально имеет быть место в жизни реальных конструкций, и оно суперсложное для систем, даже для стержневых. Я уж не упоминаю про ПФИ обычных балок...
Понятно? Философии нет?
Допустим, все воспринято. Тогда пофторно:
Цитата:
Устойчивость реального стержня все-таки больше устойчивость, чем посто некий изгиб...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 02:14
#1317
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Потому что в началах сопромата рассазывают про Эйлера и т.д...Это нормальные вещи. Так?
дык все так, но вот как при гибкости 500(аля лук) посчитать устойчивость, как мне Эйлер приказывает, ах нет не приказывает там тоже ограничение , я сори не знаю . То бишь как нам решить задачу с удерживающими стержнями, есть варианты? с толкающими разобрались вроде. Тут даже задача из практических целей, к примеру надо сэкономить и уменьшить сечение верхнего яруса, как принимать? только без ироний Ильнур, твое мнение?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Явление потери устойчивости реально имеет быть место в жизни реальных конструкций, и оно суперсложное для систем, даже для стержневых.
само собой, поэтому я и говорю, вроде все программы решают задачу устойчивости системы и в принципе нам этого достаточно, чтобы была решена задача устойчивости в целом

Я практик, но из этой темы книжечки тоже почитывать начал, стало интересно, по совету IBZ ( с уважением)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 04.08.2023 в 02:38.
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 05:20
#1318
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Рассмотрим систему из n стержней.
А почему бы и не рассмотреть?
  • Каждая отдельная порционная сила Ni дает результат μ=0.7.
    Как отсюда найти правильный ответ - μ=2?
    Можно по таким μ проверить устойчивость этой схемы?
  • Каждая отдельная порционная сила Ni дает результат μ=1.0.
    Как отсюда найти правильный ответ - "От трех до шести с конфискацией устойчивости"?
    Можно по таким μ проверить устойчивость этой схемы?
Прошлый раз был ответ: "Есть еще общая проверка устойчивости по п.4.3.2, с Ɣs=1.3".
На примере промки - это поможет? Вопрос с подвохом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Промка.png
Просмотров: 95
Размер:	10.4 Кб
ID:	257882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ферма.png
Просмотров: 97
Размер:	10.5 Кб
ID:	257884  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 07:08
| 1 #1319
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И когда некоторые умники начинают вещать, что нет никаких эйлеров, все сводится к нелинейным процессам изгиба, а вот авторы мю в СНиП знали чего-то такого, чего мы не знаем насчет мю, тут возникает вопрос: ты дурак что ли?
Явление потери устойчивости реально имеет быть место в жизни реальных конструкций, и оно суперсложное для систем, даже для стержневых. Я уж не упоминаю про ПФИ обычных балок...
Как Вы сами знаете, потеря устойчивости бывает двух видов: первого рода - бифуркация, и второго рода - неограниченное нарастание деформаций.
Выполняя расчёт устойчивости по Эйлеру для системы стержней мы ловим только бифуркацию. Именно поэтому нужна поэлементная проверка, т.к. элементы не являются идеально ровными, упругими и т.д.
Более того, есть авторы, которые считают, что потеря устойчивости первого рода невозможна в целом, т.к. нет в природе идеальных рам, загруженных только в узлах так, что изгибающие моменты отсутствуют. А если взять в учёт неточности изготовления и монтажа, то идеальных рам нет и подавно.
Предположим, что произошла бифуркация. Ну и что в этом страшного при условии, что перемещения имеют второй порядок малости по сравнению с поперечными размерами сечений, а напряжения не превысили предел пропорциональности?
Страшно будет если после бифуркации получим неограниченный рост этих перемещений и выход напряжений за предел пропорциональности.
Ровно поэтому, только нелинейный расчёт может дать правильный ответ. Минус нелинейного расчёта - геометрия должна соответствовать предполагаемой форме потери устойчивости для схемы в целом и каждого элемента в отдельности. А это уже сильно усложняет расчёт.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пиковский про устойчивость первого рода.png
Просмотров: 19
Размер:	116.4 Кб
ID:	257885  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 07:29
| 1 #1320
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Но ведь это невозможно: в том же расчете у нижней колонны коэффициент использования k=0.988.
Прошу прощения, написал глупость. Почему-то решил, что коэффициент 0,7 у меня для нижнего стержня. Можно ли увеличить усилие в верхнем стержне? Можно, но на сколько так сразу и не скажешь, поскольку никакой пропорциональности при этом не будет. Даже в случае "клещей".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 08:20
#1321
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
есть авторы, которые считают, что потеря устойчивости первого рода невозможна в целом, т.к. нет в природе идеальных рам
Ох уж эти ученые! Они, видимо, никогда не пробовали придерживать линейку рукой во время опыта с потерей устойчивости. Они никогда не подпирали падающее палочкой. Они, небось, и усиление скотчем отрицают.
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
только нелинейный расчёт может дать правильный ответ
Оба расчета умеют врать.
  • В расчете на прочность N/A = R результат защищен от случайностей дважды: один раз - коэффициентом надежности по нагрузке, второй раз - по материалу. Два раза по три девятки - общая гарантия шесть девяток.
  • В расчете на устойчивость N = π²EI/L² результат защищен только один раз - коэффициентом надежности по нагрузке. Чтобы не терять гарантию, туда добавляют Ɣs - чтобы получить шесть девяток вместо трех.
  • Нелинейный расчет в малых гибкостях совпадает с прочностью (6 девяток), а в больших - с устойчивостью (3 девятки). Кто делает только нелин - теряет гарантию в гибких конструкциях.
Не зря в нормах φ с двойной формулой. Слева Эйлер врет, справа - нелин. Такая вот у них борьба противоположностей.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Прошу прощения, написал глупость.
Это не глупость. Это суть вопроса. Этим вопросом меня достают столько, столько я тут расчеты выкладываю. Просто теперь мы поменялись местами. Не Нубий считает, а IBZ задает вопрос, а IBZ считает, а Нубий с вопросом лезет. Сейчас я отыграюсь за год унижений!

Вопрос: Если нельзя увеличивать нагрузку, то что показывает коэффициент запаса 1.6?

Если он "слишком теоретический", вот он же в практическом виде:
Я, Нубий, не доверяю IBZ. Я хочу проверить - например, сделать честный нелинейный расчет.
До какой нагрузки надо довести систему, чтобы подвердить, что у верхней колонны запас 1.6?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Можно ли увеличить усилие в верхнем стержне? Можно, но на сколько так сразу и не скажешь, поскольку никакой пропорциональности при этом не будет. Даже в случае "клещей".
Неужели в цифирьках таки стало видно, кто такой "непропорциональный рост нагрузок"? Цифирьки - наше все!
Кстати, клещи - это второй способ обойти вопрос; к сожалению, он нереалистичный. А первый - засунуть вопрос в μ, и сделать вид, что его не существует. И еще пару пока не предлагали.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 08:29
1 | 1 #1322
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Оба расчета умеют врать.
В расчете на прочность N/A = R результат защищен от случайностей дважды: один раз - коэффициентом надежности по нагрузке, второй раз - по материалу. Два раза по три девятки - общая гарантия шесть девяток.
В расчете на устойчивость N = π²EI/L² результат защищен только один раз - коэффициентом надежности по нагрузке. Чтобы не терять гарантию, туда добавляют Ɣs - чтобы получить шесть девяток вместо трех.
Нелинейный расчет в малых гибкостях совпадает с прочностью (6 девяток), а в больших - с устойчивостью (3 девятки). Кто делает только нелин - теряет гарантию в гибких конструкциях.
Не зря в нормах φ с двойной формулой. Слева Эйлер врет, справа - нелин. Такая вот у них борьба противоположностей.
Ещё раз напишу о подходе, который используют на западе: отклоняем в бок, делаем геомнелинейный расчёт, а по его результатам проверку по фи при lef=l.
Отклонениями ловим первую форму и несовершенства геометрии конструкции, проверкой по фи - в зависимости от гибкости элемента: изгиб стержня после бифуркации с учётом его погиби или саму бифуркацию.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 08:41
#1323
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


С пятницей, господа проектировщики!
Offtop: Я смотрю Ильнур подтянулся, дело пойдёт.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
а вот авторы мю в СНиП знали чего-то такого, чего мы не знаем насчет мю,
Да всё известно, просто некоторым товарищам в лом разбираться - гораздо проще кнопки тыкать.
Открываем любой букварь по строймеху и в начале главы про устойчивость: потеря устойчивости из-за податливости закреплений.
Но нынешним бакалаврам бесполезно что-либо объяснять. Ну не было у них таких курсов.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Если уж тыкать кнопки, то более перспективный подход находить мю из высших форм.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 04.08.2023 в 08:48.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 09:36
#1324
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Ещё раз напишу
Еще раз повторю возражение: очень странно привязывать расчетную величину к случайно примыкающим конструкциям. В основе выбора должна лежать механика. Совпадет с балками - хорошо, не совпадет - балки в топку.
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Отклонениями ловим первую форму и несовершенства геометрии конструкции, проверкой по фи - в зависимости от гибкости элемента: изгиб стержня после бифуркации с учётом его погиби или саму бифуркацию.
И теряем три девятки в гарантии на гибкой конструкции:
А по СП - не теряем. Если берем μ из Скада.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.png
Просмотров: 112
Размер:	27.5 Кб
ID:	257888  
Вложения
Тип файла: spr Test2.spr (32.3 Кб, 3 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 09:42
#1325
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Не зря в нормах φ с двойной формулой. Слева Эйлер врет, справа - нелин.
В чем конкретно нелин врет? В величине прогиба при больших гибкостях или в величине напряжений? Про девятки не нужно, я их не воспринимаю.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 09:42
| 1 #1326
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А по СП - не теряем. Если берем μ из Скада.
Так этот элемент будет разгружен от общего момента, возникшего на отклонениях. А зеркальный ему догружен.
Т.к. отклонение может быть как вправо, так и влево, то определять сечение будет именно догруженный элемент. У него какое мю?
гувиев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 09:44
#1327
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Кто делает только нелин - теряет гарантию в гибких конструкциях.
Откуда этот вывод? Ничего нелин не теряет в гибких конструкциях. Не выдумывайте.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
И теряем три девятки в гарантии на гибкой конструкции:
Гарантии чего? Все чудесатее и чудесатее, как говорила Алиса.

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
проверкой по фи - в зависимости от гибкости элемента: изгиб стержня после бифуркации с учётом его погиби или саму бифуркацию.
Я раньше выкладывал результаты нелинейного расчета мусолимой здесь этажерки. Там напряжения с СП совпали без доп проверок элементов с мю=1. Не нужна она эта доп проверка через фи при жестком сопряжении с ригелями. Только при шарнирном нужна для компенсации неучета локальной погиби. Ну и для проверки на устойчивость ПФИ в некоторых случаях. Только там фи, скорей всего, ни при чем будет.

Последний раз редактировалось румата, 04.08.2023 в 09:59.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 10:09
#1328
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В чем конкретно нелин врет?
В теории вероятности. В п.7.1.8 СП 294.2017 еще дополнение есть - на больших гибкостях пропадает влияние начальных искривлений. А они тоже защищены статистикой. Так что, возможно, и шесть девяток из девяти теряются. Кто не верит в теорию вероятности - может не использовать коэффициенты Ɣn, Ɣm, Ɣs, и далее по списку.
Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
элемент будет разгружен от общего момента
Эта рама теряет устойчивость не от того, что составляющие ее стержни гнутся. А от того, что одни растягиваются, другие сжимаются. Общий момент и локальные моменты тут - это разные формы потери устойчивости. Общее искривление - первая, локальный прогиб - вторая. Отсюда и μ, "которого не может быть" - он не от той формы, которую все ждут в ферме. Кто проверяет локально при μ=1, проверит "нелин+устойчивость" не по первой форме, и переоценит несущую. А общий нелин теряет коэффициент Ɣs=1.3.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 10:22
#1329
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В теории вероятности. В п.7.1.8 СП 294.2017 еще дополнение есть - на больших гибкостях пропадает влияние начальных искривлений.
Все страньше и страньше. Влияние искривлений на что пропадает? На надежность конструкции?
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 10:25
#1330
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Влияние искривлений на что пропадает?
На результат расчета. На больших гибкостях разница в начальных искривлениях слабо меняет ответ. А искривление - это все же физическая основа самого явления потери устойчивости. Можно скриптик свалять, который тупо статистику соберет для конструкций с разбросом свойств.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 10:27
#1331
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А общий нелин теряет коэффициент Ɣs=1.3.
Нелин теряет к-т 1.3. Да. И что с того? Вместо этого он дает превышение прогибов под нагрузкой и представление о зыбкости конструкции. Приведя прогибы по нелину в порядок получится к-т больший 1.3.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
На результат расчета.
На какие конкретно результаты? Прогибы/перемещения или напряжения/усилия?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Можно скриптик свалять, который тупо статистику соберет для конструкций с разбросом свойств.
Да при чем здесь разброс свойств? Он и в нелине и в эйлере одинаково учитывается. Вы же про влияние, заданных с учетом этого разброса, несовершенств говорите.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 10:36
#1332
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Все страньше и страньше.
я бы сказал все страшнее и страшнее, тут до девяток дошли, осталось до шестерок в числе три дойти и совсем плохо станет
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 10:44
#1333
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А общий нелин теряет коэффициент Ɣs=1.3.
А кто мешает сделать проверку устойчивости по Эйлеру для всей конструкции? Обычно с этого начинают...
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 11:05
#1334
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
кто мешает сделать проверку устойчивости по Эйлеру
Вот такие конструкции: https://dwg.ru/bsk/1613. Тут будет врать Эйлер. В тех фермах у мериканцев теоретическая дырка, в этих - у нас. Для гарантии надо совмещать. Кто формулы для стержней выводил - про это подумал.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 11:10
#1335
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
т.е. и при гибкости в 500 мы можем найти устойчивость стержня согласно норм? или таки есть какая то граница применения формул?
Прямых ограничений для центрального сжатия не предусмотрено, но таблица Д.1 составлена до гибкости Я=292,8. Для внецентренного сжатия данные приведены до Я=263.5. Видимо авторы предполагают, что при таких значениях любая реальная строительная конструкция попадет в эти границы. А в противном случае скорее всего потребуются большие сечения по другим основаниям.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вопрос: Если нельзя увеличивать нагрузку, то что показывает коэффициент запаса 1.6?
Что стержень верхнего яруса для данной схемы при приведенных нагрузках имеет такой запас и можно подумать об его уменьшении . Однако, это следует обсчитать, поскольку нижний стержень на пределе.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 11:15
#1336
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Кто формулы для стержней выводил - про это подумал.
Не про это он думал, когда формулы выводил. Он просто сравнивал критическую силу из нелина с Эйлеровой. При больших гибкостях эта сила из нелина стала совпадать с эйлеровой, но прогибы никто учитвать не стал по причине большой вычислительной сложности этого учета. Грубый нелин использоволься тогда, не то что сейчас. Поэтому и было решено оставить тот же к-т безопасности к Эйлеру 1.3 и для ограничения прогибов в диапазоне гибкостей полсле 80-100, что и для прочности в дипазоне 80-100. Другими словами посчитали, что нелин просто вычислительно не выгоден там где без проблем можно обойтись формулой эйлера. А не из-за того, что он там не работает или не то показыаает.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 11:19
#1337
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот такие конструкции: https://dwg.ru/bsk/1613. Тут будет врать Эйлер.
Только совсем безмозглому "проектанту" может прийти идея считать такую конструкцию на устойчивость.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 11:24
#1338
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А Скад с Лейтесом на пару считают, что нет:
Слишком мало информации. Программный файлик скиньте, пожалуйста.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 11:43
#1339
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Кстати, клещи - это второй способ обойти вопрос; к сожалению, он нереалистичный.
Это опять послезнание - мы знаем, что нижняя колонна упадет первой, поэтому нет смысла проверять верхнюю (нереалистично).
Но если верхняя колонна будет гибкая и будет терять устойчивость практически также как нижняя? Или чуть позже на 0,001% процент? Или на 1%? Верхнюю тоже не нужно проверять?
А если верхняя теряет устойчивость на 1% раньше нижней? Нижнюю проверять не будем?
А гибкость как проверить ВСЕХ элементов?
"Клещи" - это просто фактор для проверки элемента. Где-то он будет реалистичный, где-то не будет реалистичный. Пока не посчитаешь - не поймешь.
Если не пользоваться послезнанием, то нужно проверять по всем факторам.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 11:48
#1340
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Программный файлик скиньте, пожалуйста.
Во вложениях в постах 1131 и 1324.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Только совсем безмозглому "проектанту" может прийти идея считать такую конструкцию на устойчивость.
Это СП так требует. И без нелина тут переоценивается несущая. И, который раз: устойчивость - просто частный случай нелина. Уравнения нелина в малых деформациях автоматически превращаются в задачу устойчивости на каждом значении критической нагрузки. Формулы и машинные тесты - выше в теме. Кто не верит - берет учебник сопромата, разделы "устойчивость" и "продольный изгиб", и обводит коэффициенты тамошних формул в квадратные скобочки - типа, это матрицы 1x1. Собственно, мои формулы именно так и получены. Идея не моя, я просто написал программу (с).
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Грубый нелин использоволься тогда, не то что сейчас.
Раньше он был простым уравнением, а теперь стал матричным, слава компьютерам. Других отличий нет. См. абзац выше. Ну, и примеры ручного счета в МКЭ в теме. Например, для П-Рамы можно получить аналитически не только устойчивость, но и нелин.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
осталось до шестерок в числе три дойти и совсем плохо станет
Ответ сидит не в них. Это просто очередной промежуточный круг срача. Разница Эйлера и Нелина позволяет натянуть десяток-другой процентов расхождения в μ, и то только в среднегибких рамах.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 11:53
#1341
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Других отличий нет.
Есть. Сейчас можно(и я бы даже сказал - нужно) использовать нелин с учетом больших перемещений. Он будет всегда правильно вычислять деформации в отличии от нелина, постоенного на предположении малых деформаций
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 11:59
#1342
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
нужно проверять по всем факторам
Можно уже пример в числах: Система Номер Раз?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сейчас можно(и я бы даже сказал - нужно) использовать нелин с учетом больших перемещений.
Это чтобы вообще ничего конкретного нельзя было сказать, кроме теоретических изысков? Так тут вся тема как раз такими и забита.

Кстати, можно пример того, как этот нелин решит примитивнейшую задачу про запас прочности по моменту в четвертном сечении? Интересно - как он сумеет превысить "первую форму потери прочности"? После поста "у меня нелин что-то верхнюю колонну не считает", сдается мне, что он и с прочностью так же поступит. То мы только на устойчивость считать не могли, а теперь и на прочность разучимся.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 04.08.2023 в 12:05.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 12:12
#1343
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это чтобы вообще ничего конкретного нельзя было сказать, кроме теоретических изысков?
Нет. Это к тому, что нелин в малых перемещениях грубый(упрощенный) и далеко не всегда годится для оценки этих самых перемещений.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 12:36
#1344
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это чтобы вообще ничего конкретного нельзя было сказать, кроме теоретических изысков? Так тут вся тема как раз такими и забита.
Так и задумывалось с самого начала.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 12:41
#1345
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
нелин в малых перемещениях грубый(упрощенный)
Есть надежда, что пересчитав в другом нелине, мы поднимем устойчивость рамы в несколько раз, и от этого μ в несколько раз упадет?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 13:08
#1346
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Есть надежда, что пересчитав в другом нелине, мы поднимем устойчивость рамы в несколько раз, и от этого μ в несколько раз упадет?
Однозначно упадёт, по методу Selena-Nickname2019
forest1gr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 13:39
#1347
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Есть надежда, что пересчитав в другом нелине, мы поднимем устойчивость рамы в несколько раз, и от этого μ в несколько раз упадет?
Дались же вам эти нелинейные мюшки 0
Таких надежд нету. Но есть надежда на то, что в случае если продольная нагрузка вдруг завернет в петлю гибкий шест мы не только сможем увидеть эту петлю в числах, но и измерить ее достаточно точно. А вот грубый нелин просто даст километровые прогибы вместо петли. Это немного утрировано, но хорошо показывает преимущество тонкого нелина. Конечно, чем меньше будет прогиб шеста продольной нагрузкой, тем точнее таким грубым нелином он будет определяться
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 14:05
#1348
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Можно уже пример в числах: Система Номер Раз?
А результат какой нужен? Как в СП или правильный?
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 14:11
#1349
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А в противном случае скорее всего потребуются большие сечения по другим основаниям.
И каким основаниям, неужели предельная гибкость опять? и как это коррелируется с Вашими утверждениями что берите мю какая получилась и считайте на устойчивость, но забейте на предельную гибкость?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 14:15
#1350
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А результат какой нужен? Как в СП или правильный?
Лучшая теория - та, которая позволяет получать какие попало ответы!
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
если продольная нагрузка вдруг завернет в петлю гибкий шест мы не только сможем увидеть эту петлю в числах, но и измерить ее достаточно точно
Как в прошлой теме?
А измерять надо вдоль, или поперек?

Тема окончательно скатилась в какую-то схоластику.
Я не могу понять - реально присутствующие тупят на простых вопросах, или сюда просто развлекаться ходят.
Для развлечения она стала отнимать слишком много времени. Свои поиски далее я продолжу в офлайне.
Найду что интересное - создам отдельную тему, если будет не лень.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 14:26
#1351
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Тема окончательно скатилась в какую-то схоластику.
Дело в не теме, а в пробелах норм, нет решения для удерживающих стержней задачи устойчивости, вот и все...если я не прав можете выбить мне последний второй зуб была бы фраза в нормах что мю к примеру не более 3, как для ступенчатых колонн, то и не было бы проблем в решении и на мой субъективный взгляд это соответствовало бы действительности
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 15:08
#1352
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Дело в не теме, а в пробелах норм, нет решения для удерживающих стержней задачи устойчивости, вот и все...если я не прав можете выбить мне последний второй зуб была бы фраза в нормах что мю к примеру не более 3, как для ступенчатых колонн, то и не было бы проблем в решении и на мой субъективный взгляд это соответствовало бы действительности
Раньше была фраза "систему следует считать раскрепленной, если конструкция раскрепления не менее чем в 5 раз уменьшает горизонтальные перемещения"
Потом таки смогли разобраться, что это чушь. И убрали её, как не имеющую отношение к реальности.
Также и с ограничением мю. Чем искусственно директивно ограничивать мю, намного лучше пользоваться "щипцовыми" мю. Там хотя бы понятно за счёт чего они уменьшаются.
А так можно в нормах конечно установить любое мю. Да и Пи сделать любым целым числом отдельным постановлением правительства.

Последний раз редактировалось forest1gr, 04.08.2023 в 15:16.
forest1gr вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 15:37
#1353
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Лучшая теория - та, которая позволяет получать какие попало ответы!
В реальности я могу подобрать такую комбинацию "клещей", что смогу получить результирующие мю в очень большом диапазоне (включая 0,7 и 2). Они все будут правильные. Некоторые будут близки к СП. Мне кажется, что теоретически задачу мы решили.
Практически нужно глубоко лезть в программизм, чтобы автоматически иметь возможность подбирать все варианты "клещей".
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 15:40
#1354
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А измерять надо вдоль, или поперек?
Измерять можно как угодно. А вот от измерения такого результата на нелине в малых перемещениях стоит воздержаться. Затея так себе.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Я не могу понять - реально присутствующие тупят на простых вопросах, или сюда просто развлекаться ходят.
И то и другое одновременно

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
нет решения для удерживающих стержней задачи устойчивости, вот и все...если я не прав можете выбить мне последний второй зуб
Зубы бить не будем, но кое какие решения для вычисления мю всех удерживающих стержней все же есть. И в этой теме о них уже не раз было сказано.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Практически нужно глубоко лезть в программизм, чтобы автоматически иметь возможность подбирать все варианты "клещей".
Глубоко никуда лезть не нужно.
Нужно программно реализовать следующий алгоритм:
1. Выделить в схеме все продольно изгибающиеся стержни требующие вычисления фиксированной расчетной длины.
2. Создать столько единичных нагрузок-щипцов сколько стержней было выделено по п.1. Каждую нагрузку поместить в отдельное загружение.
3. Сделать программный линейный расчет на устойчивость по всем загружениям из п.2
4. Создать еще одно загружение, содержащее сумму нагрузок из всех вычисленных КЗУ в п.3
5. Сделать линейный расчет на устойчивость на эту суммарную нагрузку и вычислить расчетные длины для всех стержней из п.1.

Последний раз редактировалось румата, 04.08.2023 в 15:46.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 16:04
#1355
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
И каким основаниям, неужели предельная гибкость опять?
А что, других проверок нет?
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
как это коррелируется с Вашими утверждениями что берите мю какая получилась и считайте на устойчивость, но забейте на предельную гибкость?
Так и делаю, но только для сечений разных типов. Если одно сечение на 3 этажа, а нагрузка только нарастает, посчитаю только нижний элемент. Правда, при наличии "хитрых"изгибающих моментов, например, существенно больших на втором ярусе, чем на первом при меньшей продольной силе, придется проверять и это сечение.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Найду что интересное - создам отдельную тему, если будет не лень.
Давно пора.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
была бы фраза в нормах что мю к примеру не более 3, как для ступенчатых колонн, то и не было бы проблем в решении и на мой субъективный взгляд это соответствовало бы действительности
От тож
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 16:10
#1356
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А что, других проверок нет?
конечно есть, но нам как бы надо решить задачу устойчивости в первую очередь, разве нет?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Зубы бить не будем, но кое какие решения для вычисления мю всех удерживающих стержней все же есть. И в этой теме о них уже не раз было сказано.
я пока не понял как какие то фиктивные щипцы имеют отношение к реальности, может это не для средних умов
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 16:15
#1357
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
конечно есть, но нам как бы надо решить задачу устойчивости в первую очередь, разве нет?
Одних устойчивостей может быть 3: в плоскости, из плоскости и при наличии моментов в 2-х плоскостях. А иногда еще нужно проверять колонны на "Фи-балочное" - случай когда mef > 20. А ещё местная устойчивость.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 16:36
#1358
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в плоскости,
начнем с малого при расчетной длине равной 30м для 20К1, гибкость 352 получатся, колонны нижнего яруса 30К при расчётной длине 6метров к примеру Такое может быть? вполне стойки этажерок под оборудование как вариант
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 16:48
#1359
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Глубоко никуда лезть не нужно.
Нужно программно реализовать следующий алгоритм:
1. Выделить в схеме все продольно изгибающиеся стержни требующие вычисления фиксированной расчетной длины.
2. Создать столько единичных нагрузок-щипцов сколько стержней было выделено по п.1. Каждую нагрузку поместить в отдельное загружение.
3. Сделать программный линейный расчет на устойчивость по всем загружениям из п.2
4. Создать еще одно загружение, содержащее сумму нагрузок из всех вычисленных КЗУ в п.3
5. Сделать линейный расчет на устойчивость на эту суммарную нагрузку и вычислить расчетные длины для всех стержней из п.1.
Имхо, метод Куликова заключался в поиске такого варианта распределений мю, чтобы ими можно было пользоваться при любых вариантах внешней нагрузки.
Но это суть бессмысленно, так как трудозатраты на создание алгоритма поиска некоей "парциальной" нормы ничуть не меньше создания алгоритма оценки устойчивости произвольной системы при произвольных реальных нагрузках путем перебора реальных сценариев выхода на поверхность устойчивости.

Построение единственной модели, которая загружена таким образом, что все стержни теряют локальную устойчивость одновременно - это бессмысленно. Нужно проверять реально возможные способы нагружения. Невозможно одним способом загружения "нормой" заменить все возможные варианты. Это ничего не дает с практической точки зрения.

Последний раз редактировалось nickname2019, 04.08.2023 в 16:55.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 16:54
#1360
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
начнем с малого при расчетной длине равной 30м для 20К1, гибкость 352 получатся, колонны нижнего яруса 30К при расчётной длине 6метров к примеру Такое может быть? вполне стойки этажерок под оборудование как вариант
И что? Это будет означать с высокой долей вероятности, что элемент с сечением 20К1 очень слабо нагружен и потеря устойчивости ему не грозит.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 17:24
#1361
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Построение единственной модели, которая загружена таким образом, что все стержни теряют локальную устойчивость одновременно - это бессмысленно. Нужно проверять реально возможные способы нагружения. Невозможно одним способом загружения "нормой" заменить все возможные варианты. Это ничего не дает с практической точки зрения.
Еще как смысленно. Такое загружение, по сути, ни что иное, как приведение всех сжатых элементов к равноустойчивому сосотоянию с помошью непропорционального загружения всей рамы. Ну или Куликов просто дурак, раз додумался сформулировать такой бестолковый способ вычисления РД.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...трудозатраты на создание алгоритма поиска некоей "парциальной" нормы ничуть не меньше создания алгоритма оценки устойчивости произвольной системы при произвольных реальных нагрузках путем перебора реальных сценариев выхода на поверхность устойчивости.
Ну какие там трудозатраты? Пользователю нужно только указать все сжатые элементы. Все остальное автоматически посчитается. А можно даже без указания вручную запрограммировать. Ну подождать какое-то время прийдется.
Можно конечно и миллион расчетных комбинаций пересчитывать и сортировать критические параметры для одних и тех же стержней. Тут кому что по душе.
румата вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 20:18
#1362
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Как Вы сами знаете...только нелинейный расчёт может дать правильный ответ...
Вы не поняли, я не об этом. Я о том, что не нужно отказываться от термина "устойчивость". Неважного какого рода/типа процесс выгиба от продольного сжатия неважно насколько "кривого" стержня (или пластины) - но это не банальный поперечный изгиб.
Ну и насчет "поэлементной" проверки - мю это какраз приведение к эйлеру - шаг 1, а фи - приведение стержня из шага 1 к реальному стержню (готовый нелинейный расчет с учетом "кривостей") - шаг 2.
И все это - УСТОЙЧИВОСТЬ. А не банале изгибе...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 22:02
#1363
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Еще как смысленно. Такое загружение, по сути, ни что иное, как приведение всех сжатых элементов к равноустойчивому сосотоянию с помошью непропорционального загружения всей рамы. Ну или Куликов просто дурак, раз додумался сформулировать такой бестолковый способ вычисления РД.
Я Куликова плохо помню, он у нас не вел. Докладывали какие-то студенты на внутренних конференциях про равноустойчивость и вклад каждого стержня. Мне тогда было мало понятно.
Время было другое. Он пытался упростить задачу, чтобы было много вариантов не обсчитывать. Это тоже был выход.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2023, 03:04
#1364
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Дело в не теме
Дело в участниках, которые даже не пытаются проверять собственные теории. А обсуждение сводится к "Лейтес - это голова!", "По-вашему, Корноухов - дурак?". Рассуждения "Сколько дураков помещается на острие науки" - это и есть схоластика. Всем участникам темы можно выдавать звание "философ".

Примеры:
  • Цитата:
    Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
    была бы фраза в нормах что мю к примеру не более 3
    Когда вот же пример, c μ больше 3: Пост 1324. Кто не гонял тестовые задачки - не видел, что бывает μ больше 3.
  • Цитата:
    Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
    элемент с сечением 20К1 очень слабо нагружен и потеря устойчивости ему не грозит.
    Когда вот же пример, что грозит: Пост 1205. Собственноручно посчитанный, между прочим. Если любимая теория противоречит собственным расчетам - тем хуже для расчетов! Кстати, с началом очередного круга! Это надо обмыть!
  • Цитата:
    Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
    Построение единственной модели, которая загружена таким образом, что все стержни теряют локальную устойчивость одновременно - это бессмысленно.
    Когда вот же очевидный пример, что нет: Пост 1318. Не делай расчетов - теория не пострадает.
  • Цитата:
    Сообщение от румата Посмотреть сообщение
    Это немного утрировано, но хорошо показывает преимущество тонкого нелина.
    Когда вот же пример, что именно тонкий нелин не отвечает на вопрос: Пост 682. Несовпадение расчетов с теорией только подтверждает теорию.
Дальше искать примеры мне лень.
Все равно конкретные примеры в этой теме никому не интересны.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2023, 10:31
#1365
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
[*]Когда вот же очевидный пример, что нет: Пост 1318. Не делай расчетов - теория не пострадает.
Фразу "кошки бывают белые, черные, серые и других оттенков" нельзя опровергнуть, найдя одну серую кошку и остановившись на этом, утверждая, что нет, все кошки серые.
"Построение единственной модели, которая загружена таким образом, что все стержни теряют локальную устойчивость одновременно - это бессмысленно" означает, что парциальная система нагружений не является единственно верным подходом поиска формы потери устойчивости для произвольных конструкций. Для каких-то частных случаев, возможно, это будет работать.
Но чтобы найти такое нагружение, чтобы КЗУ локальной устойчивости КАЖДОГО стержня был равен КЗУ всей системы - это долгий итерационный процесс. Не получиться оценить реакцию незагруженной системы и на этой основе за один раз построить "парциальную" нагрузку.
Кроме того, "парциальный" метод противоречит СП, согласно которому расчетные длины следует находить с учетом комбинаций загружений, вызывающих максимальные продольные силы. Т.е. по СП нужно учитывать реально действующие нагрузки. "Парциальная" система нагружения строиться без учета действующих нагрузок.

Последний раз редактировалось nickname2019, 06.08.2023 в 08:32.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2023, 09:14
#1366
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Кроме того, "парциальный" метод противоречит СП, согласно которому расчетные длины следует находить с учетом комбинаций загружений, вызывающих максимальные продольные силы.
Так парциальная норма это и есть комбинация загружений, вызывающая максимальные продольные силы. БОльших продольных сил не вызовет никакая комбинация. Потому, что черт знает что имели в виду написатели комментариев к СП под "максимальными продольными силами". Очевидно же, что абсолютная величина нагрузки на раму, а соотвественно и абсолютные величины вн. продольных сил, не влияют на величину РД. На КЗУ всей системы влияют, а на РД ни грамма.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Вот если бы они написали про комбинацию, вызывающию максимально неблагоприятное для рамы соотношение продольных сил в стержнях - было бы все понятно. А так чушь какся-то.
румата вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2023, 10:54
#1367
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот если бы они написали про комбинацию, вызывающию максимально неблагоприятное для рамы соотношение продольных сил в стержнях - было бы все понятно. А так чушь какся-то.
А по мне, так всё верно написано. Расчётная длина рассматриваемого стержня будет больше при максимальной загрузке остальных стержней и при этом комбинация должна быть реальной. Обычно, составление такого РСН трудностей вообще не представляет, но в сложных случаях можно подсмотреть в РСУ. При этом может получиться для разных элементов и разные комбинации, но больше 3-х - 4-х комбинаций вряд выйдет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2023, 12:28
#1368
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так парциальная норма это и есть комбинация загружений, вызывающая максимальные продольные силы. БОльших продольных сил не вызовет никакая комбинация.
Нет. Например - в многопролетной раме мы можем загрузить одну колонну нагрузкой 50 т - ее удержат остальные и устойчивость не потеряется.
А можем ВСЕ колонны загрузить нагрузкой 40 т - и рама потеряет устойчивость.
Т.е. понятие "наиболее невыгодное сочетание" отличается от "сочетание, вызывающее максимальное продольное усилие". В СП говориться про максимальные усилия. Т.е. "парциальная" схема загружения не рекомендуется СП.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А по мне, так всё верно написано. Расчётная длина рассматриваемого стержня будет больше при максимальной загрузке остальных стержней и при этом комбинация должна быть реальной.
Я здесь согласен с IBZ в том, что нагрузка должна быть "реальной". Когда мы будем составлять "парциальную" нагрузку мы не будем учитывать действующие нагрузки, а будет строить абстрактную "норму". Соотвественно, никакие реальные сочетания нагрузок учитываться вообще не будут, кроме одного - некоторого абстрактного соотношения продольных сил.
Справедливости ради, для рам "парциальная" схема нагружения может иметь место (она похожа на реальный характер нагрузки), а для произвольных конструкций - нет.

Последний раз редактировалось nickname2019, 06.08.2023 в 12:49.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2023, 10:35
#1369
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Например - в многопролетной раме мы можем загрузить одну колонну нагрузкой 50 т - ее удержат остальные и устойчивость не потеряется.
А можем ВСЕ колонны загрузить нагрузкой 40 т - и рама потеряет устойчивость.
Так и какая РД будет более безопасной и правильной с т.з. проектирования? Вычисленная из приложения одной максимальной нагрузки в 50т на колонну или когда все колонны будут загруженны по 40т?
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Я здесь согласен с IBZ в том, что нагрузка должна быть "реальной". Когда мы будем составлять "парциальную" нагрузку мы не будем учитывать действующие нагрузки, а будет строить абстрактную "норму". Соотвественно, никакие реальные сочетания нагрузок учитываться вообще не будут, кроме одного - некоторого абстрактного соотношения продольных сил.
Реальные нагрузки не будут учитываться только при вычислении РД. Но они обязательно будут учитывться в поэлементной проверке на устойчивость.
Я реально не понимаю, в чем может быть проблема или опасность при проверке устойчивости колонны на действие фактической нагрузки по мю, полученным, из самомго неблагоприятного для рамы(и для колонны) нагружения? Объясните.

РД и форма, полученные из загружения парциальной нормой Куликова
Колонны 1-го этажа 6.467/6=1,078
Колонны 2-го этажа 6.685/6=1,114
Колонны 3-го этажа 6.713/6=1,119
У загружения парциальной нормой есть еще одно замечательное свойство. Оно избавляет от необходимости "рыскать" по высшим формам потери устойчивости при задании начальной погиби рамы.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчётная длина рассматриваемого стержня будет больше при максимальной загрузке остальных стержней и при этом комбинация должна быть реальной.
Т.е. подтвердить или опровергнуть мое утверждение, что РД стержня не зависит от абсолютной величины сжимающей стержень силы Вы не можете?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Справедливости ради, для рам "парциальная" схема нагружения может иметь место (она похожа на реальный характер нагрузки), а для произвольных конструкций - нет.
Хорошо, давайте рассмотрим примеры произвольных конструкций, где парциальная норма даст негодный результат. Предложите свой провальный тест для метода Куликова.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04. Рама расчетные длины Парциальная норма.PNG
Просмотров: 41
Размер:	8.5 Кб
ID:	257927  
Вложения
Тип файла: spr 04. Рама расчетные длины Парциальная норма.SPR (30.6 Кб, 2 просмотров)

Последний раз редактировалось румата, 07.08.2023 в 11:02.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 11:25
#1370
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так и какая РД будет более безопасной и правильной с т.з. проектирования? Вычисленная из приложения одной максимальной нагрузки в 50т на колонну или когда все колонны будут загруженны по 40т?
А так сразу и не скажешь. В зависимости от конкретной ситуации худшей может быть комбинация Мю=0,7 и N=50 (т) или Мю= 1,5 и N=40 (т).
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Я реально не понимаю, в чем может быть проблема или опасность при проверке устойчивости колонны на действие фактической нагрузки по мю, полученным, из самомго неблагоприятного для рамы(и для колонны) нагружения? Объясните.
Да причина та же самая, по которой коэффициенты надежности не берут для всех нагрузок в размере 2,5, а в сочетаниях временные нагрузки учитываются с коэффициентами меньшими единицы. Впрочем, один наш инженер говаривал: "Маленькая нагрузка - большая балка, большая нагрузка - балка ысчо больше ."
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. подтвердить или опровергнуть мое утверждение, что РД стержня не зависит от абсолютной величины сжимающей стержень силы Вы не можете?
Разве кто-то такое говорил? Дело не в абсолютной величине продольного усилия в рассматриваемом элементе, а в отношении сил во всех элементах системы. Причем зависимость не прямая, а под корнем.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2023, 11:48
#1371
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Дело не в абсолютной величине продольного усилия в рассматриваемом элементе, а в отношении сил во всех элементах системы. Причем зависимость не прямая, а под корнем.
Ну и о чем тогда "расчетные длины следует находить с учетом комбинаций загружений, вызывающих максимальные продольные силы."?
Где, в каких элементах сжемы, комбинация должна вызвать максимальные продольные силы самым неблагоприятным образом повлияющие на устойчивость рамы, а следовательно на величины РД?
А то, что дело в отношении сил во всех элементах системы это и ежику понятно.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да причина та же самая, по которой коэффициенты надежности не берут для всех нагрузок в размере 2,5, а в сочетаниях временные нагрузки учитываются с коэффициентами меньшими единицы.
Т.е. парциальная норма это к-т к нагрузкам 2,5? Ну хорошо, отмасштабируйте эту норму так, что бы получился к-т 0,25. На РД это никак не скажется. Да и комбинаторика к-тов надежности к нагрузкам при решении задачи устойчивости вообще не уместна по причине относительной, косвенной оценки, этой самой, устойчивости через безразмерный КЗУ.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А так сразу и не скажешь. В зависимости от конкретной ситуации худшей может быть комбинация Мю=0,7 и N=50 (т) или Мю= 1,5 и N=40 (т).
Скажешь конечно. Труба 244,5х3 при мю=0,7 вполне несет 50тонн. А вот при мю=1,5 нести 40 тонн уже не сможет. Совсем.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 11:52
#1372
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так и какая РД будет более безопасной и правильной с т.з. проектирования? Вычисленная из приложения одной максимальной нагрузки в 50т на колонну или когда все колонны будут загруженны по 40т?
Так как действующие нагрузки подразумевают вариативность, я думаю, что нужно рассматривать несколько вариантов.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Реальные нагрузки не будут учитываться только при вычислении РД. Но они обязательно будут учитываться в поэлементной проверке на устойчивость.
Я реально не понимаю, в чем может быть проблема или опасность при проверке устойчивости колонны на действие фактической нагрузки по мю, полученным, из самого неблагоприятного для рамы(и для колонны) нагружения? Объясните.
Имхо, наиболее невыгодная схема нагружения системы не означает, что это одновременно будет самый плохой случай для каждого элемента системы. Вероятнее всего, таких невыгодных схем будет несколько в зависимости от того, какой элемент мы рассматриваем.
Т.е. гипотеза о том, что существует точка, которая соответствует одновременно минимальному КЗУ системы и минимальным КЗУ во всех элементах системы - эта теорема не доказана. Наверняка можно получить отдельно минимальный КЗУ для системы при одних нагрузках, а минимальные КЗУ для каждого элемента будут наблюдаться при других нагрузках.
"Парциальная система" по Куликову - суть примерное приближение к этой точке.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. подтвердить или опровергнуть мое утверждение, что РД стержня не зависит от абсолютной величины сжимающей стержень силы Вы не можете?
Расчетная длина стержня зависит от действующих нагрузок (что отражено в СП). Путем натягивания совы на глобус (поиском некоторых путей достижения потери устойчивости без учета фактически действующих нагрузок) можно прийти к выводу, что не зависит. Тоже самое можно сказать про конструкции, которые работают в типовых условиях (например - колонны или стержни пространственных решетчатых конструкций по табл. СП).

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Хорошо, давайте рассмотрим примеры произвольных конструкций, где парциальная норма даст негодный результат. Предложите свой провальный тест для метода Куликова.
Я думаю, что это определение расчетных длин для нижнего пояса фермы, в части которого есть растяжение. Слету посчитать не могу, нужно время. Работа...

Последний раз редактировалось nickname2019, 07.08.2023 в 11:59.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2023, 11:56
#1373
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Я думаю, что это определение расчетных длин для нижнего пояса фермы, в части которого есть растяжение.
Т.е. для неразрезной фермы? Хорошо, придумайте такую ферму - обсчитаем ее по Куликову и сравним результаты с СП/СНиП.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Расчетная длина стержня зависит от действующих нагрузок (что отражено в СП).
Ну четче говорите раз уж начали. Так от величины действующих нагрузок зависит РД или от распределения сжимающих сил в стержнях системы?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Так как действующие нагрузки подразумевают вариативность, я думаю, что нужно рассматривать несколько вариантов.
Ну, ну. Рассматривайте, раз нужно. А мы в это время будем действовать решительно и эффективно

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Т.е. гипотеза о том, что существует точка, которая соответствует одновременно минимальному КЗУ системы и минимальным КЗУ во всех элементах системы - эта теорема не доказана.
Это не теорема, а аксиома. Как может существовать КЗУ системы меньший, чем тот, который определяется минимальным КЗУ при загрузке только отдельного элемента? Это же невозможно.
Или откуда может взяться КЗУ системы меньший, чем полученный путем нагружения этой системы соотношением одновременно всх критических нагрузкок отдельных сжатых элементов в составе этой системы?
Здесь нечего доказывать. Это аксиома.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 12:25
#1374
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Предложите свой провальный тест для метода Куликова.
Я не в курсе - правильно я понял пример расчета, или нет. Тут есть ошибки в схеме?

Консоль высотой 3x6=18м с расчетной длиной 36м. Консоль замаскирована - к ней пристроена неработающая рама. Но эта рама нарезает консоль на этажи. Есть этажи - надо искать длины по этажам.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cu.png
Просмотров: 138
Размер:	3.8 Кб
ID:	257936  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cu2.png
Просмотров: 136
Размер:	38.0 Кб
ID:	257937  
Вложения
Тип файла: spr Cu.SPR (32.2 Кб, 5 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 12:34
#1375
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну и о чем тогда "расчетные длины следует находить с учетом комбинаций загружений, вызывающих максимальные продольные силы."?
О том, что при таком загружении расчётная длина для рассматриваемого стержня будет максимально-возможной при расчётной нагрузке. Более того, при отсутствии неравномерностей загружений (снеговой мешок, краны) расчётная длина будет максимальной и для прочих стержней при полной реальности нагрузок.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Скажешь конечно. Труба 244,5х3 при мю=0,7 вполне несет 50тонн. А вот при мю=1,5 нести 40 тонн уже не сможет. Совсем.
В конкретном случае, конечно.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Т.е. парциальная норма это к-т к нагрузкам 2,5? Ну хорошо, отмасштабируйте эту норму так, что бы получился к-т 0,25. На РД это никак не скажется. Да и комбинаторика к-тов надежности к нагрузкам при решении задачи устойчивости вообще не уместна по причине относительной, косвенной оценки, этой самой, устойчивости через безразмерный КЗУ.
Цитата:
Вы всё понимаете так буквально?
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Т.е. гипотеза о том, что существует точка, которая соответствует одновременно минимальному КЗУ системы и минимальным КЗУ во всех элементах системы - эта теорема не доказана.
Вы будете смеяться, но это прямое следствие общей теории устойчивости . Чем больше нагружены все стержни данной системы, тем меньше они могут оказать поддержку рассматриваемому элементу. Если и последний имеет максимально возможную в данных условиях нагрузку, то это и будет худшей реальной комбинацией для заданных условий строительства.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 13:30
#1376
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы будете смеяться, но это прямое следствие общей теории устойчивости . Чем больше нагружены все стержни данной системы, тем меньше они могут оказать поддержку рассматриваемому элементу. Если и последний имеет максимально возможную в данных условиях нагрузку, то это и будет худшей реальной комбинацией для заданных условий строительства.
Все будет не так очевидно в случае, если догружение одного стержня означает разгружение другого.
Т.е. я говорил о том, что единственность "парциальной нормы" не гарантирована в общем случае. Надо считать, нужно время. Пока не найдем противоречащий случай, заключить точно ничего нельзя. Я просто свое мнение говорю.
По моему мнению, у каждого стержня может быть своя худшая "норма".
Вот у фермы - если грузим верхний пояс - мы разгружаем нижний (сжатие нижнего уменьшается), грузим нижний - тем самым разгружаем верхний.

Последний раз редактировалось nickname2019, 07.08.2023 в 13:37.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2023, 13:35
#1377
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Я не в курсе - правильно я понял пример расчета, или нет. Тут есть ошибки в схеме?
Пример понят был правильно, но идейные ошибки в схеме есть.
1) Усилие по длине постоянно от фактически действующей нагрузки. Следовательно и создавать парциальную нагрузку нужно было только в верхнем узле. Т.е. получается, что в данном случае парциальная норма совпадает с фактически действующей нагрузкой.
2) Если же Вы хотели получить самые правильнве расчетные длины не всей консоли, а поэтажно, то да - нужно было грузить парциальными силами консоль именно так как Вы это сделали. Тогда получается следующее:
- для участка консоли нижней трети консоли расчетная длина равна 13.03 м
- для среднего трети консоли расчетная длина равна 28.47 м
- для верхней трети консоли расчетная длина равна 40.29 м

Во втором случае тоже не получилось ничего негодного. Напротив все логично. Нижняя треть не может оказывать сушественной удерживающей поддержки верхним третям.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 38
Размер:	36.7 Кб
ID:	257940  
Вложения
Тип файла: spr Cu.SPR (33.2 Кб, 2 просмотров)
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 13:39
#1378
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Пример понят был правильно, но идейные ошибки в схеме есть.
1) Усилие по длине постоянно от фактически действующей нагрузки. Следовательно и создавать парциальную нагрузку нужно было только в верхнем узле. Т.е. получается, что в данном случае парциальная норма совпадает с фактически действующей нагрузкой.
2) Если же Вы хотели получить самые правильнве расчетные длины не всей консоли, а поэтажно, то да - нужно было грузить парциальными силами консоль именно так как Вы это сделали. Тогда получается следующее:
- для участка консоли нижней трети консоли расчетная длина равна 13.03 м
- для среднего трети консоли расчетная длина равна 28.47 м
- для верхней трети консоли расчетная длина равна 40.29 м

Во втором случае тоже не получилось ничего негодного. Напротив все логично. Нижняя треть не может оказывать сушественной удерживающей поддержки верхним третям.
Имхо, это не истинно "парциальная" схема. В истинно-парциальной локальный КЗУ каждого стержня должен быть равен общему КЗУ системы. Этого сложно в реальности добиться, тем более вручную. Скад, мне кажется, вообще локальные КЗУ не показывает, кроме самого минимального.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 14:06
#1379
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
идейные ошибки в схеме есть
А зачем тип КЭ заменен? Там именно шарнирные стержни - тип 1. Пристроенная рама не должна влиять на работу консоли. В этом весь смысл. Правильно работающая методика не должна покупаться на неработающие части схемы.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Напротив все логично
Кроме того, что это именно просто консоль. И странно насчитывать в ней длины в разы больше или меньше консольной. Логично здесь именно то, что длины испортились - парциальная нагрузка не совпадает с той, на которую расчет надо сделать. Причем очевидно занижается расчетная длина именно в самой загруженной части - нижней, да еще в 2 раза. Что за метод, который путает недогруженные части с перегруженными? Метод "по Скаду" хотя бы в запас привирает.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
В истинно-парциальной локальный КЗУ каждого стержня должен быть равен общему КЗУ системы. Этого сложно в реальности добиться, тем более вручную.
В смысле - в промке равномерного снега тяжело добиться?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 14:08
#1380
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Все будет не так очевидно в случае, если догружение одного стержня означает разгружение другого.
Откуда догружение? Мы приложили к системе теоретически максимально возможные нагрузки. Теперь может быть только их уменьшение (случай превышения расчётных нагрузок мы не рассматриваем). А с уменьшением нагрузки на любой стержень, кроме рассматриваемого, поддержка системой последнего только будет возрастать. Именно это и имеют в виду норы, говоря о максимальных усилиях во всех элементах. А вот можно ли получить худшую ситуацию, если разгружать именно рассматриваемый стержень? Особенно при внецентренном сжатии, где влияние момента может быть бОльшим, чем расчётная длина. Думаю, что такие ситуации принципиально возможны, но практическое ухудшение реально небольшое и компенсируется коэффициентами запаса, которые, прямо скажем, не маленькие.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2023, 14:28
#1381
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А зачем тип КЭ заменен?
Чтобы не было "чудес" из-за применения КЭ1. Мы же раму считаем, поэтому и стержни должны быть рамными с явно и правильно заданными шарнирами согласно нарисованной Вами же расчетной схеме..
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В этом весь смысл.
Вообще смысл не в этом.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Правильно работающая методика не должна покупаться на неработающие части схемы.
Если уж так рассуждать, то неработающие части схемы не нужно тащить в расчет и, тем более, проектировать. Тогда будет все действительно правильно.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Кроме того, что это именно просто консоль.
Это не консоль, а рама. По топологии так. То, что Вы в ней намеренно скрыли консоль - дело другое.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
И странно насчитывать в ней длины в разы больше или меньше консольной.
И где там расчетные длины в разы больше консольной?
- мю нижней трети 13,03/6 = 2,17
- мю средней трети 28,47/6 = 4,75
- мю верхней трети 40,29/6 = 6,72
Только на 8,5% больше консольной получились мю. Естественно при условии, что грузить Вы будете эти трети разными нагрузками.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Что за метод, который путает недогруженные части с перегруженными?
А где там у Вас недогруженные и перегруженные части? Я таких не увидел. Левая часть рамы нагружена постоянной по высоте нагрузкой. Нет ни скачков ни перепадов усилий. А норму вы создали такую, будто такие скачки есть. Чего Вы хотите от метода? Создавайте норму соответсвующую распределению усилий сжатия в стержнях и будет все хорошо. Почему бы тогда для каждого КЭ, на который разделена консоль не создать парциальные силы и просуммировать их в норму?

----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Откуда догружение?
От реконструкции, возможной пристройки или надстройки. Перегородки перенесли в пределах этажа с с одной стороны на другую. Да мало ли чего может произойти. За каждым изменением положения приложения нагрузки мю пересчитывать?
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 16:18
#1382
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В смысле - в промке равномерного снега тяжело добиться?
Равномерно-распределенный снег тут не при чем. "Парциальная" система не подразумевает загружение внешними нагрузками, а поиск абстрактной схемы нагружения, когда все стержни одновременно теряют локальную устойчивость, при этом система теряет устойчивость глобально (при этом КЗУ локальных стержней равно КЗУ системы).
Если для простой одноэтажной рамы такую схему построить может быть не очень трудно, то в общем случае, придется какие-то итерации проделывать.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Откуда догружение? Мы приложили к системе теоретически максимально возможные нагрузки.
Я подозреваю, что Вы не видите разницы между состоянием системы, загруженной расчетными нагрузками, и критическим состоянием.
nickname2019 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2023, 17:37
#1383
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
...в общем случае, придется какие-то итерации проделывать.
Ждем неразрезную ферму для тестирования метода Куликова.
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 17:45
#1384
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
От реконструкции, возможной пристройки или надстройки. Перегородки перенесли в пределах этажа с с одной стороны на другую. Да мало ли чего может произойти. За каждым изменением положения приложения нагрузки мю пересчитывать?
Именно так - каждый раз при более-менее значительных изменениях нагрузок надо перерасчитывать конструкцию, в том числе и расчётные длины. Можно только не учитывать стайку воробьев, поселившихся на чердаке .
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
"Парциальная" система не подразумевает загружение внешними нагрузками, а поиск абстрактной схемы нагружения, когда все стержни одновременно теряют локальную устойчивость, при этом система теряет устойчивость глобально (при этом КЗУ локальных стержней равно КЗУ системы).
Ключевое слово "абстрактной" . Именно поэтому я считаю данный подход неверным и противоречащим элементарной логике. Тем более, что потеря устойчивости первого рода может возникнуть и в одном элементе и даже без катастрофических последствий для системы в целом.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Я подозреваю, что Вы не видите разницы между состоянием системы, загруженной расчетными нагрузками, и критическим состоянием.
Подозревайте, лишь бы "органы" не подозревали .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 19:28
#1385
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Подозревайте, лишь бы "органы" не подозревали .
Разница между критическим состоянием и расчетным - это и есть та нагрузка, на которую следует увеличить расчетные нагрузки, чтобы система потеряла устойчивость. А вот пути увеличения могут быть разными. Поэтому и возможных критических состояний - множество.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 20:21
#1386
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Разница между критическим состоянием и расчетным - это и есть та нагрузка, на которую следует увеличить расчетные нагрузки, чтобы система потеряла устойчивость. А вот пути увеличения могут быть разными. Поэтому и возможных критических состояний - множество.
А если система не имеет запаса и находится "на грани" и увеличивать некуда? Совсем некуда. Тогда путей вообще нет?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2023, 22:25
#1387
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А если система не имеет запаса и находится "на грани" и увеличивать некуда? Совсем некуда. Тогда путей вообще нет?
Я шел в магазин. У меня были путь и цель. Потом я пришел в магазин. У меня больше нет пути и цели?
Смысл увеличения нагрузки - поиск критического состояния. Если система находится в критическом состоянии - это значит, что критическое состояние уже найдено, и нужно принимать решение - увеличивать сечения или оставить все как есть.
Также в критическом состоянии можно продифференцировать поверхность устойчивости по Ni, чтобы получить ту форму, по которой конструкция, вероятнее всего, потеряет устойчивость (в какую сторону это будет можно сделать с минимальными затратами).

Последний раз редактировалось nickname2019, 07.08.2023 в 22:35.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 02:26
#1388
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Мы же раму считаем
Мы считаем такую расчетную схему, какая она есть. А она есть именно такая - нагруженная консоль, и ненагруженная пристройка. Нельзя заменять реальную конструкцию выдуманной, "потому что у нас такая теория".
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
неработающие части схемы не нужно тащить в расчет
Они в другом загружении работают - когда консоль не нагружена. А мне надо посчитать консоль. "Не тащить в расчет" - это подгонка схемы под ответ, с целью отмазать теорию.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вообще смысл не в этом.
Вопрос был задан - найти пример схемы, где метод косячит. Вот это и есть пример. Правильная теория работает всегда, а не "только в схемах, которые нравятся". Если можно переделывать схемы как попало, то я вообще уже решил задачу нахождения μ.

Код:
[Выделить все]
import random

print("μ = %.3f" % random.uniform(0.5, 3))
Осталось подогнать схему так, чтобы μ получилось именно такое: можно менять жесткости, шарниры, нагрузки; добавлять и удалять стержни.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
И где там расчетные длины в разы больше консольной?
Как есть:
Сверху - на треть больше.
Снизу - в 2 раза меньше.

Как говорит Лейтес:
Сверху - ровно 2.
Снизу - ровно 2.

Как должно быть:
Сверху - насколько-то меньше.
Снизу - ровно 2.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А где там у Вас недогруженные и перегруженные части? Я таких не увидел.
При потере устойчивости консоль разрушается по моменту в заделке. В момент достижения предельного состояния в заделке сечения сверху недоиспользованы.
Лейтес хотя бы просто врет, что нет запасов, оттого к нему и претензии. А тут мне вообще предлагают усилить верх и ослабить низ.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Чего Вы хотите от метода?
От метода я жду, что для примитивной консоли он получит именно этот примитивный ответ. Я хочу видеть из расчета - где предел, а где запас. Если метод не справляется с консолью - зачем мне такой метод?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Создавайте норму соответсвующую распределению усилий сжатия в стержнях и будет все хорошо.
Если норма должна повторять нагрузку - зачем вообще выдумывать слово "норма"? Надо просто брать заданную нагрузку. И получить совет Лейтеса: сечения сверху обязательно должны быть такими же жирными, как снизу.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если для простой одноэтажной рамы такую схему построить может быть не очень трудно
Это примитивнейшая тестовая схема. Она именно для этого - протестировать, наконец, теорию. Если теория врет на простейшей схеме - в топку такую теорию. Можно уже посмотреть один раз в цифирьках - как из миллиона одинаковых ответов 0.7 получить на выходе правильный 2.0?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ключевое слово "абстрактной" . Именно поэтому я считаю данный подход неверным
Классика жанра: как найти перемещение в статически неопределимой схеме? Приложить единичную нагрузку в статически определимой. Подход неверный - потому что единичная нагрузка прикладывается не в исходной схеме, а в абстрактной, так ведь?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 04:22
#1389
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Посмотрел схемы Руматы и Нубия. Всё бьется один в один. Если поставить везде шарниры в рамных стержнях пристройки, результат тот же самый, что и для стержней ферм без шарниров. Если убрать не работающую шарнирную пристройку и оставить "голую" консоль. Ничего не меняется - те же РД и те же КЗУ. Неужели есть претензии к тому как СКАД расчетные длины простой одиночной консоли определяет? И чего ещё надо спрашивается. Видимо претензии направлены непосредственно к самой теории устойчивости. Но тут надо бы свою предложить для начала, а то непонятно, хотим отменить старую теорию, а новой то нет, а старая теория ещё и имеет наглость строго соблюдаться и работать, разве что песни не поёт и не советует какие сечения подставить и узлы зарисовать

Последний раз редактировалось forest1gr, 08.08.2023 в 04:28.
forest1gr вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 10:24
#1390
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
От метода я жду, что для примитивной консоли он получит именно этот примитивный ответ. Я хочу видеть из расчета - где предел, а где запас. Если метод не справляется с консолью - зачем мне такой метод?
Тут трудно не согласится, но надо внимательней посмотреть. Мне не понравился с первого взгляда ещё результат Мю=6 с лишним для шарнирной решетчатой консоли, но разбираться с этими числами пока нет времени.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это примитивнейшая тестовая схема. Она именно для этого - протестировать, наконец, теорию. Если теория врет на простейшей схеме - в топку такую теорию.
Впрямую это не тест теории, а тест программы, не более. И тут еще опять же надо разобраться с результатом.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Классика жанра: как найти перемещение в статически неопределимой схеме? Приложить единичную нагрузку в статически определимой. Подход неверный - потому что единичная нагрузка прикладывается не в исходной схеме, а в абстрактной, так ведь?
Не так. Основная схема строится по строго определенным правилам и поэтому, отнюдь, не является абстрактной. Кстати, единичную нагрузку можно прикладывать в статически неопределимой, а эпюры от нагрузки считать в определимой системе.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Смысл увеличения нагрузки - поиск критического состояния. Если система находится в критическом состоянии - это значит, что критическое состояние уже найдено, и нужно принимать решение - увеличивать сечения или оставить все как есть.
Отлично, а теперь Архстройнадзор заставил убрать один этаж и нагрузка пропорционально уменьшилась. Расчётные длины остались теми же или изменились.

Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Также в критическом состоянии можно продифференцировать поверхность устойчивости по Ni, чтобы получить ту форму, по которой конструкция, вероятнее всего, потеряет устойчивость (в какую сторону это будет можно сделать с минимальными затратами).
Эти слова ругательные, поэтому прошу ко мне их не применять .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2023, 10:56
#1391
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Это примитивнейшая тестовая схема. Она именно для этого - протестировать, наконец, теорию. Если теория врет на простейшей схеме - в топку такую теорию. Можно уже посмотреть один раз в цифирьках - как из миллиона одинаковых ответов 0.7 получить на выходе правильный 2.0?
Насчет того, что 2.0 "правильный " - это еще бабка надвое сказала. 2.0 можно получить используя комбинацию тестовых "клещей" в каждой колонне (все колонны одновременно грузятся клещами до потери устойчивости системы).
Я думаю, что это очевидный вывод. Поэтому схему не стал делать.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Отлично, а теперь Архстройнадзор заставил убрать один этаж и нагрузка пропорционально уменьшилась. Расчётные длины остались теми же или изменились.
Попробуйте сами ответить на этот вопрос и сделать правильный вывод.

Последний раз редактировалось nickname2019, 08.08.2023 в 11:42.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 02:20
#1392
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Поздравляю всех причастных с выходом изменения 5 к СП 16. Трубы обзавелись собственной уникальной теорией расчета на устойчивость. Теперь и за ней доедать (с).
Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Неужели есть претензии к тому как СКАД расчетные длины простой одиночной консоли определяет?
Когда теория утверждает, что все сечения тут одинаково правильные - надо что-то делать с теорией.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Основная схема строится по строго определенным правилам
Основная схема выбирается как попало - лишь бы не упасть. Да даже само умножение эпюр берется из абстрактных работ, которых нет в реальности. Однако, доказано, что ответ от этого не меняется. Если абстрактную схему считать легче, а ответ не меняется - надо считать абстрактную схему. У Лейтеса с Корноуховым по полкниги посвящено способам выдумывания абстрактных схем для расчета. Но там и доказательства эквивалентности приводятся.

А у нас тут нет теоретиков. Никто не докажет и не опровергнет построения руматы или nickname2019 теоретическими рассуждениями. Потому и обсуждать их нет смысла - время тратится, а толку ноль. Но можно прогнать тесты на простейших схемах. Если в теории накосячено - косяки в расчете всплывут сами.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
2.0 можно получить используя комбинацию тестовых "клещей"
Так это же исходная схема получится. Зачем тогда тратить время на миллион теоретических клещей, из которых потом один ответ - "слишком сложно, чтобы сказать что-то конкретное"? Кстати, второй раз получилась та же отмазка: "Ну, сначала-то мы по новой теории посчитаем, но в конце-то все равно по старой проверим".
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Насчет того, что 2.0 "правильный " - это еще бабка надвое сказала
Без бабок обойдемся. Какая схема дает более пессимистичный ответ? Если никакая - ответ верный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Console.png
Просмотров: 142
Размер:	14.8 Кб
ID:	257967  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SP16.png
Просмотров: 139
Размер:	56.2 Кб
ID:	257969  
Вложения
Тип файла: spr Console.SPR (33.4 Кб, 3 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 03:58
#1393
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Когда теория утверждает, что все сечения тут одинаково правильные - надо что-то делать с теорией.
Да в каком месте они правильные то? У первого стержня КЗУ=3,19 а у третьего 0,88. Я реально не могу понять о чём Вы. Ну понятно же что первый стержень устойчив, а третий нет. Теория устойчивости ведь это не о правильности сечений. А о том сможет ли заданная кем-то конструкция выстоять под нагрузкой.
forest1gr вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 04:02
#1394
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
не могу понять о чём Вы
Надо Кисп по устойчивости смотреть. Данные не заданы, у меня SCAD демка.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 05:54
#1395
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Надо Кисп по устойчивости смотреть. Данные не заданы, у меня SCAD демка.
Ну там конечно Кисп по устойчивости одинаковый для сечений всей стойки. Что правильно, это показывается реальное использование устойчивости данных стержней для системы в целом. А по прочности то недоиспользование отличается в разы. Оно то и показывает сильное недонапряжение при данных гибкостях. Если бы поэлементная проверка не учитывала устойчивость всей системы в целом - я бы например ей не доверял. Тем более что упругий КЗУ много чего не видит, и слава богу что на поэлементной в этом можно убедится ещё раз. Да и как сделать по другому мне не понятно.
Выходит если устойчивость теряет только низ консоли, то надо чтобы у нижнего сечения был РД=2, а у верхнего , который устойчивость вроде как не теряет(хотя почему это он не теряет, если его заваливает вместе со всем стержнем, для меня остаётся загадкой) пусть будет РД=0. а у стержня в разных сечения РД изменяется от 0 до 2. И чтобы добиться равноустойчивости придется делать не только стержни которые теряют устойчивость одновременно, но и чтобы стержни всеми своими сечениями(на всём своём протяжении) теряли устойчивость одновременно. Так чтоли? Дак тогда придётся делать стержни переменного параметрического сечения для расчета, я уж молчу как на практике из них потом строить, да и зачем. Ну уж нет, для меня точно лучше этой теорией пользоваться.

----- добавлено через ~20 мин. -----
По идее в геомнелине должно быть примерно, как вам надо - верхние сечения у стоек будут недонапряжены. В принципе этот факт может потенциально служить доказательством ущербности линейного(бифуркационного) подхода в расчете на устойчивости. Лично у меня есть подозрение, что от проблемы одинакового Кисп по устойчивости при линейном расчете на устойчивость не избавиться, потому что реальное распределение моментов по длине стержня не вычисляется. А значит он становится негодным полностью при достижении критической нагрузки. КМК.

Последний раз редактировалось forest1gr, 09.08.2023 в 06:25.
forest1gr вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 07:30
#1396
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
я уж молчу как на практике из них потом строить, да и зачем
Открыт принципиально новый тип кругов в теме! Сначала один комментатор требует удалить из схемы стержни рядом с консолью, а потом другой требует их добавить обратно! Это надо обмыть!
Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
По идее в геомнелине должно быть примерно, как вам надо
Опровержению этой идеи посвящен целый год моих постов темы. Идея опровергнута. Чтобы понять, в чем там прикол - надо прорешать задачи из моих постов. Попытки объяснить это "на пальцах" заняли несколько месяцев и полностью провалились. Я больше не буду пробовать.
Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
В принципе этот факт может потенциально служить доказательством ущербности линейного(бифуркационного) подхода
Подход несомненно абсолютно стопроцентно совершенно прав. Так же, как правы Лейтес, Корноухов, Скад и т.д. Именно так и надо считать критическую нагрузку на конструкцию в целом. Все вопросы - к поэлементным проверкам для всех элементов, кроме самого загруженного.
Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
есть подозрение, что от проблемы одинакового Кисп по устойчивости при линейном расчете на устойчивость не избавиться
Одинаковый Кисп - это аксиома теории устойчивости. Из этой аксиомы и получена классическая формула μ. Физический смысл формулы классического μ - обеспечить одинаковый Кисп для всех элементов, независимо ни от чего. Кто считает, что Кисп у разных элементов должен быть разный - берется спорить с Лейтесом. Нужно тестировать какие-то другие аксиомы.
Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
реальное распределение моментов по длине стержня не вычисляется
Старк вычисляет и показывает распределение моментов при потере устойчивости. Они, как и форма потери устойчивости, даются "с точностью до множителя". Но Кисп, полученный из таких моментов, на первый взгляд похож на то, что надо простому инженеру. Идея - "заморозить" форму в момент, когда сломался первый стержень, и в этом состоянии снимать напряжения в остальных.


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: STARK.png
Просмотров: 112
Размер:	26.1 Кб
ID:	257970  Нажмите на изображение для увеличения
Название: STARK2.png
Просмотров: 244
Размер:	46.7 Кб
ID:	257971  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 09.08.2023 в 07:43.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 07:51
#1397
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Старк вычисляет и показывает распределение моментов при потере устойчивости. Они, как и форма потери устойчивости, даются "с точностью до множителя". Но Кисп, полученный из таких моментов, на первый взгляд похож на то, что надо простому инженеру. Идея - "заморозить" форму в момент, когда сломался первый стержень, и в этом состоянии снимать напряжения в остальных.
Это только на первый взгляд, то что вам надо, или это реально, то что вам и надо? Интересует хотя бы эти данные из СТАРКа(который если я правильно понимаю выдаёт данные, которых я не видел в других программах) удовлетворяют ли ваши запросы, выдавая эти моменты? Или здесь тоже, чего то не хватает?
forest1gr вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 08:25
#1398
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
данные из СТАРКа(который если я правильно понимаю выдаёт данные, которых я не видел в других программах)
Можно, например, закрепить все узлы, и принудительно задать в них перемещения по форме потери устойчивости. Тогда эти же усилия покажет любая программа. Под Скад, наверное, скрипт можно свалять.
Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Это только на первый взгляд
На первый взгляд. Это такое поле для тестирования. Одна идея из нескольких альтернативных. Главный вопрос - не бывает ли так, что использование μ меньшего, чем классическое, приводит к потере опасной проверки для элемента. А если бывает - то всегда (тогда идею альтернативных μ хороним), или в некоторых случаях, которые можно проверить отдельно (тогда есть резервы для экономии, если уметь отличать такие случаи).

Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Или здесь тоже, чего то не хватает?
В этой теме конкретно не хватает тестовых схем.

Например, вопрос про крутильные формы. Чтобы крутильная форма была возможна, нужно, чтобы пояс был не закреплен из плоскости. А в раме он обычно в каждом этаже закреплен. Получается, что проверку крутильной формы нет смысла делать с μ > 1. С другой стороны, возможны и этажерки с узлами на болтах, которые не закрепляют от поворота - тогда μ > 1 возможны.

В СП упоминается ограничение расчетных длин для уменьшения прогибов. Есть ли схемы, где излишние прогибы от малых случайных нагрузок будут потеряны при занижении μ?

И т.д., и т.п. Теоретически удачная схема-контрпример может похоронить всю тему.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 09:04
#1399
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Попробуйте сами ответить на этот вопрос и сделать правильный вывод.
Предлагаете самообслуживание. А еще говорили, что тут объяснят. Эх ... .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 09:15
#1400
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Изм 5
Буквой m что там обозначено?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2023, 09:50
#1401
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вопрос был задан - найти пример схемы, где метод косячит. Вот это и есть пример. Правильная теория работает всегда, а не "только в схемах, которые нравятся".
Допустим, пример найден, хоть я с этим и не согласен. Значит правильнейшая теория расчета упругих систем методом перемещений, постороенная на предположении малости деформаций работает всегда? На больших перемещениях тоже работает? И в закритических состояниях тоже работает? Нужно ответить коротко "да" или "нет". Если "нет" - значит эта теория не правильная, а следовательно все скады, лиры и старки срочно нужно сдавать в утиль.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
От метода я жду, что для примитивной консоли он получит именно этот примитивный ответ. Я хочу видеть из расчета - где предел, а где запас. Если метод не справляется с консолью - зачем мне такой метод?
Вы можете ждать от метода чего угодно, даже чудес. Но чудес не бывает. Поэтому у этого метода, как и любого другого есть некоторые особенности и ограничения. Он не перебирает все возможные варианты приложения нагрузки к схеме. Он просто вычиляет самое плохое соотношение внутренних сил сжатия в схеме при заданном варианте приложения нагрузки и распределении жесткострей. Так вот при трехточечном варианте приложения нагрузки он показывает расчетные длины трей консоли для того, чтобы можно было реализовать поэлементую проверку на таком трехточечном варианте загружения.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
При потере устойчивости консоль разрушается по моменту в заделке. В момент достижения предельного состояния в заделке сечения сверху недоиспользованы.
Заделка и порное сечение в консоли одно, а участков три. И все три момента с участков суммируются в одну заделку. Чтобы вычислить консоль равного сопротивления нужно решать не задачу о собственных значениях, а выполнять статический расчет с учетом, как минимум, геометрической нелинейности в результате которого будут получены(а не проигнорированы или аппроксимированы) все компонетны НДС консоли.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 09:55
#1402
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Буквой m что там обозначено?
Видимо, это упреждающая ссылка на 6 изменение.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Если "нет" - значит эта теория не правильная
У теории малых перемещений можно задним числом проверить, уложилась ли она в собственные допущения. Если перемещения получились километр, значит, теория не работает. Собственно, этот вопрос автоматически возникает при просмотре моментов по первой форме потери устойчивости:
А у теории парциальных сил - какой критерий? Вот я посчитал расчетные длины, и вместо μ=10 получил μ = 0.5. Как теперь проверить, допустимое это значение, или нет? В теоретических рассуждениях "из рассмотрения поверхности вероятности неограниченных возможностей легко доказать, что все равно" я ничего не понимаю. Мне тут только одно очевидно: это не та схема, которую я хотел проверить.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так вот при трехточечном варианте приложения нагрузки он показывает расчетные длины трей консоли для того, чтобы можно было реализовать поэлементую проверку на таком трехточечном варианте загружения
И дает совет: верх надо усилить, низ можно ослабить. В примере с тремя консолями я так и сделал. Результат: от такого совета становится в 3.6 раза хуже, чем если поступить наоборот. Зачем мне такой полезный совет?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Чтобы вычислить консоль равного сопротивления нужно решать не задачу о собственных значениях
Если разрушение происходит от потери устойчивости - нельзя обойтись без расчета на устойчивость. Но в расчете на устойчивость нужен критерий важности элементов, вместо "Что основная колонна здания, что крючок под панамку на ней - всегда одного запаса прочности".

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 09.08.2023 в 10:15.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2023, 10:21
#1403
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
И дает совет: верх надо усилить, низ можно ослабить.
Низ нельзя ослаблять. Для низа мю=2,17 по парциальной норме. А верх не усиливать нужно, а грузить можно совсем чуть-чуть. Усиливать бесполезно и голову нужно все равно включать при использованиии любой теории.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если разрушение происходит от потери устойчивости - нельзя обойтись без расчета на устойчивость.
Точнее от продольного изгиба происходит разрушение, а не от потери устойчивости.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
У теории малых перемещений можно задним числом проверить, уложилась ли она в собственные допущения.
Можно прверить, но эта теория не работает на любых схемах. Значит она не правильная.
румата вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 10:32
#1404
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Главный вопрос - не бывает ли так, что использование μ меньшего, чем классическое, приводит к потере опасной проверки для элемента. А если бывает - то всегда (тогда идею альтернативных μ хороним), или в некоторых случаях, которые можно проверить отдельно (тогда есть резервы для экономии, если уметь отличать такие случаи).
Важный вопрос, что это за Мю. Если речь идёт о "щипцовых мю" по методу Selena-Nickname2019, то вроде проблем быть не должно исходя из их физической сущности, но они никому не интересны, кому не запрещено ограничивать предельную гибкость относительно небольшими значениями.
Или это Мю=1, аля метод прямого анализа. Тут западный опыт говорит о том, что проблемы там нет. Тем более что их кривые Фи - практически такие же как у нас.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Например, вопрос про крутильные формы. Чтобы крутильная форма была возможна, нужно, чтобы пояс был не закреплен из плоскости. А в раме он обычно в каждом этаже закреплен. Получается, что проверку крутильной формы нет смысла делать с μ > 1. С другой стороны, возможны и этажерки с узлами на болтах, которые не закрепляют от поворота - тогда μ > 1 возможны.
Ну Российский СП велит считать по расчетной длине. Значит формально брать мы его должны также. Мне тоже кажется что изгибно-крутильная форма, очень близка к ПФИ и должна также учитываться по геометрической длине(хотя бы реагировать на промежуточные закрепления). Думаю надо смотреть как этот вопрос решается в Еврокоде и AISC. Если они тоже берут расчетную длину значит, пока лучшего способа не изобрели.
forest1gr вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 11:18
#1405
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
На больших перемещениях тоже работает? Нужно ответить коротко "да" или "нет". Если "нет" - значит эта теория не правильная, а следовательно все скады, лиры и старки срочно нужно сдавать в утиль.
Нет, но Вы как-то мелкотравчато. Надо так: строительная механика - лженаука. И без всяких знаков вопроса как у меня в блоге .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 11:50
#1406
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Низ нельзя ослаблять. Для низа мю=2,17 по парциальной норме.
Для низа μ=1. Для верха μ=2.5. Оба раза никак не μ=2. Если не включать дурака и не заменять легкие шарнирные леса для обслуживания на жесткую раму того же сечения, что и тяжелогруженая обслуживаемая консоль.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
эта теория не работает на любых схемах. Значит она не правильная.
Эта теория работает на тех схемах, которые мне нужны - рамы с малыми деформациями. То, что она неправильная на тех схемах, которые мне не нужны - мне не интересно. Мои конструкции не гнутся в петли.

А с теорией, которую я не понимаю, и которая прямо с консоли начинает завираться - какой смысл играть? Чтобы ошибок побольше налепить?

Напоминаю, кстати: это всего лишь мой первый тест теории. И второй вообще - за год обсуждения. Если бы все философствующие тут по две-три схемки прикинули - очевидно, уже накидали бы аналогичных примеров с нестыковками. Чтобы не спорить "один тест совпал, второй - лажа полная, с вероятностью 50% теория работает".
Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
западный опыт говорит о том, что проблемы там нет
Там проблемы есть. Примеры приводил выше несколько раз - и в этой теме, и в других по расчетным длинам; лень опять искать, где это было, все равно этого никто не прочитает, и через 3 страницы опять будет пост про "а вот у американцев все правильно". Возможно, эти теории цитируют тут огрызочно, без важных оговорок.
Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Ну Российский СП велит считать по расчетной длине. Значит формально брать мы его должны также.
Хуже всего, если это просто взято в запас, потому что в крутильную форму не положили коэффициенты запаса. В балках, например, именно такая история. Тогда понижать μ нельзя вообще. Нельзя даже брать μ из СП, если оно меньше, чем по Скаду.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2023, 12:17
#1407
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Пацаны то и не знают. Что их небоскрёбы неправильно рассчитаны и стоят вопреки законам строительной механики. А Нубий даже их не желает предупредить, как у них скоро весь Нью-Йорк развалится. Нет ну это просто прекрасно конечно.
forest1gr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2023, 13:26
#1408
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Эта теория работает на тех схемах, которые мне нужны - рамы с малыми деформациями. То, что она неправильная на тех схемах, которые мне не нужны - мне не интересно. Мои конструкции не гнутся в петли.
Так и мне не нужны схемы в виде замаскированных консолей нагруженных поверху. Мне нужны рамы, фермы, арки и т.п. И мне тоже не интересно, что метод дает не правильные результаты на ненужных мне схемах. Я не проектирую конструкции в виде намеренно замаскированных под раму консолей.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А с теорией, которую я не понимаю, и которая прямо с консоли начинает завираться - какой смысл играть? Чтобы ошибок побольше налепить?
Играть не нужно. Не нравится - никто Вам ее не навязывает. Проектируйте консоли по своему комбинатору высших форм.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Нет, но Вы как-то мелкотравчато. Надо ... как у меня в блоге
Да куда нам бестолковым до Вашего уровня профессионализма и огромного, богатейшего расчетного опыта. Мы так, по мелочам сомневаемся.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.08.2023, 09:25
#1409
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Тема окончательно скатилась в какую-то схоластику.
Подкрепляю схоластику темы схоластикой от Степана Прокофьевича



Это к тому, что упрощенным нелином можно определить только критическую силу в случае стержней большой гибкости. Прогибы не получалось ограничить явно по причине отсутсвия возможности их вычислить через упрощенный нелинейный счет. Поэтому в СНиПе просто ввели т.к. к-т безопасности 1,3 к критической силе и чтоб уж совсем надежно было еще и гибкость ограничили. А то мало ли на какой гибкости может закончится "надежность" в виде к-та 1,3. Все остальные "выдумки" про повышенную вибрацию несмонтированных стержней только оправдания ради нежелания вычисления прогибов при расчетах на продольный изгиб.

Источник цитаты - Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 1. Элементарная теория и задачи. с.224
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-08-10 091332.png
Просмотров: 170
Размер:	111.3 Кб
ID:	257990  
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2023, 03:30
#1410
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
их небоскрёбы неправильно рассчитаны и стоят вопреки законам строительной механики
Ну вот! Даже три страницы ждать не пришлось!
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Источник цитаты - Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 1. Элементарная теория и задачи. с.224
Да кто ж так цитирует?! Вот как надо:
  • Следовательно, дважды два - шесть.
  • Или так:
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
упрощенным нелином можно определить только критическую силу
Про лин и нелин писать у меня уже мозоль на клавиатуре.
Пока участники не прекратят постить произвольные страницы из допотопной литературы, и не начнут прорешивать конкретные задачи - тема так и будет нарезать бесполезные бесконечные круги.
Лично я больше не вижу смысла не только оформлять сюда трассировки своих тестов, но и подбирать/прорешивать тесты для чужих методик из этой темы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: T1.jpg
Просмотров: 159
Размер:	28.4 Кб
ID:	258008  Нажмите на изображение для увеличения
Название: T2.jpg
Просмотров: 158
Размер:	28.2 Кб
ID:	258009  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Библия.jpg
Просмотров: 164
Размер:	80.9 Кб
ID:	258010  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нелин.png
Просмотров: 165
Размер:	218.6 Кб
ID:	258011  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2023, 04:10
#1411
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Ну мы поняли, что все известные нам методики неправильные, и вы это видите на самых простых примерах, вроде расчета простой вертикальной защемлённой консоли. А мы не видим совсем никогда и нигде. Меня интересует сейчас только одно - Вы для Себя Сами нашли правильную методику расчета? Которая бы давала нормальные и корректные результаты с Вашей точки зрения. Существует ли она в каких-нибудь книгах или программах? Или может хотя бы в ваших личных трудах и наработках? Или её нет даже у Вас и в своих тестах Вы её постоянно ищите?

Последний раз редактировалось forest1gr, 11.08.2023 в 04:17.
forest1gr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2023, 08:27
#1412
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Пока участники не прекратят постить произвольные страницы из допотопной литературы, и не начнут прорешивать конкретные задачи - тема так и будет нарезать бесполезные бесконечные круги.
Очень даже полезные круги. А то и дальше будем выдумывать борьбу противоположностей на гибких стержнях и рамах. Которой нет в действительности.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Лично я больше не вижу смысла не только оформлять сюда трассировки своих тестов, но и подбирать/прорешивать тесты для чужих методик из этой темы.
Тесты нужно прорешивать, но немного аккуратнее. Т.е. тестировать хотелось бы что-то более реальное чем сферические кони или резинки от трусов.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2023, 09:35
#1413
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754




Вот реальная схема из жизни. Можно ее потестировать методами нубия, никнейма, куликова и рассчитать нелинейно.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2023, 11:27
#1414
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Вообще ответ на вопрос в заголовке темы весьма прост: при наличии соответствующих схем в СП можно пользоваться ими, при их отсутствии - программным расчётом по классической теории с учетом его особенностей и последующим выбором рпсчётных элементов. Впрочем, программным расчётом можно пользоваться всегда - последний расчёт после назначения адекватных сечений будет вполне корректным. А то, что обсуждается здесь есть ни что иное как приближенные методы, служащие для оценки (впрочем, о чем это я ) полученных результатов, не более. К сожалению, единого метода по-видимому, не существует, поэтому разные системы следует считать разными методами, выбираемого на основании опыта. В материалах своих курсов по теме устойчивости я выделяю аж 11 типов систем со своими рекомендованными методами оценки.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2023, 12:03
#1415
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
сферические кони
Ответ, почему μ в ступенчатой колонне ограничивают - уже в сферические попал? "Не бывает, чтобы у консоли этажи были", да?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот реальная схема из жизни
Советы от человека, измученного тестированием:
  • Схема должна иметь известный ответ. Иначе как понять, правильный результат получился, или нет?
  • Если нелин - то в малых перемещениях, потому что именно такой зашит в формулах СП для стержня. Если взять "точный нелин" и получить для Эйлера μ не равное единице - какой в этом толк?
Мои тесты:
  1. Стержень Эйлера
  2. Консоль
  3. Рама с жесткими ригелями (по СП)
  4. Рама с мягкими ригелями (по СП)
В моих тестах ответы были известны. А тут, когда пять разных методик дадут пять разных ответов - кто победил?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
методами нубия
Нет никакого "моего метода". Есть тема, забитая от начала молитвами "нелин, приди, и всех спаси". Я протестировал нелин. Тестирование заняло год. Результат: невозможно получить расчетную длину по СП для верхней колонны рамы при реальных нагрузках. Включение галочки "закритические состояния" получает совпадение с СП только при учете высших форм. У такого расчета есть физическая интерпретация, по крайней мере для рамы с жесткими ригелями, где формы разных этажей практически независимы, как в схеме с резинкой от трусов. Для других схем закритические состояния вызывают вопросы, неоднозначные ответы, и требуют тестирования.

Я тестировал нелин в малых перемещениях, как в СП. Желающие могут повторить расчет в режиме максимальной честности - он обломается на том же самом. Но, чтобы обсудить, что с этим делать дальше, нужен еще кто-то, кому нелин покажет кукиш.

И кое-кому кукиш уже был продемонстрирован: пост 682. (до "комбинации (1261кН в каждый узел)" моя программа не может добраться). Румата, в чем причина этого кукиша? Это же готовая схема, она уже была посчитана, и нужный ответ известен. Сойдет за реальную задачу?
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2023, 14:53
#1416
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А тут, когда пять разных методик дадут пять разных ответов - кто победил?
Сравнивать нужно итоговые напряжения с учетом нормативного к-та продольного изгиба. За эталон брать напряжения из нелинейного расчета. Будет видно какой метод дает запас, а какой опасность перегруза.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Я протестировал нелин. Тестирование заняло год. Результат: невозможно получить расчетную длину по СП для верхней колонны рамы при реальных нагрузках. Включение галочки "закритические состояния" получает совпадение с СП только при учете высших форм. У такого расчета есть физическая интерпретация, по крайней мере для рамы с жесткими ригелями, где формы разных этажей практически независимы, как в схеме с резинкой от трусов. Для других схем закритические состояния вызывают вопросы, неоднозначные ответы, и требуют тестирования.
Предлагаю исключить из нелина упругие формы потери устойчивости. Совершенства задавать как локальные так и глобальные по еврокоду и оставить затею вычисления расчетных длин из нелинейного расчета. Потому, что закритическое состояние меняет исходное НДС полностью. Можно сказать выворачивает его наизнанку. Нет в этом практического смысла.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
И кое-кому кукиш уже был продемонстрирован: пост 682. (до "комбинации (1261кН в каждый узел)" моя программа не может добраться). Румата, в чем причина этого кукиша? Это же готовая схема, она уже была посчитана, и нужный ответ известен. Сойдет за реальную задачу?
Нелин мне не кукиш продемонстрировал, а фактическое распределение усилий в закритических состояниях.
Повторяю, до 1261кН мой расчет не смог добраться со сжатыми стойками третьего этажа. После какой-то нагрузки рама начала сворачиваться в бублик и колонны 3-го этажа стали балками, а верхний ригель стойкой. Дальше вообще стойки стали работать на растяжение с изгибом. Поэтому оценка расчетной длины верхних стоек в раме завернутой в бублик несбыточная мечта. Этаж нужно отделять от рамы и исследовать его отдельно ради оценки устойчивости отдельного этажа или колонны.

----- добавлено через ~35 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ответ, почему μ в ступенчатой колонне ограничивают - уже в сферические попал? "Не бывает, чтобы у консоли этажи были", да?
Так давайте ступенчатую консоль и тестировать. Тем более, что раньше я это уже пытался сделать.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2023, 17:34
#1417
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение


Вот реальная схема из жизни. Можно ее потестировать методами нубия, никнейма, куликова и рассчитать нелинейно.
Без всяких тестов, принимаем верхнюю часть из труб, как ригель зашемленный с колоннами(аналогично для фермы жестко соединенной с колоннами). Момент инерции ригеля ригеля(жесткостью раскосов пренебрегаем)=36,8х320х320+2х1435=3771190. Далее по скаду см вложение. Верхней на мой взгляд однозначно 1(аналогично когда колонны в плоскости связей). Соответственно нижней таки 2. Фишка в том не важно сколько пролетов будет, все-равно будет 2. А вот если натянуть резинку от трусов, то уже 9. Из практических соображений надо делать заделку, а не шарнир при опирании на фундамент, тогда и расчетная длина лучше станет, даже с резинкой от трусов меньше 2

С практической точки зрения, я думаю не ошибся в данном случае при определении мю и без всяких там нелинейнов и т.п.
Вложения
Тип файла: docx расчетная длина.docx (16.6 Кб, 14 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.08.2023, 17:43
#1418
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Без всяких тестов, принимаем верхнюю часть из труб, как ригель зашемленный с колоннами(аналогично для фермы жестко соединенной с колоннами). Момент инерции ригеля ригеля(жесткостью раскосов пренебрегаем)=36,8х320х320+2х1435=3771190. Далее по скаду см вложение. Верхней на мой взгляд однозначно 1(аналогично когда колонны в плоскости связей). Соответственно нижней таки 2. Фишка в том не важно сколько пролетов будет, все-равно будет 2.
Садитесь - два. Т.е. неуд.
румата вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2023, 17:46
#1419
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Садитесь - два. Т.е. неуд.
Ну тогда покажите класс, решение данной задачи с практической точки зрения, чтобы все сказали отлично, молодца
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2023, 17:53
#1420
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот реальная схема из жизни
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 00.png
Просмотров: 52
Размер:	1.28 Мб
ID:	258025
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2023, 04:06
#1421
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нелин мне не кукиш продемонстрировал
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
до 1261кН мой расчет не смог добраться со сжатыми стойками
То есть "абсолютно честный-пречестный нелин" не смог определить расчетную длину верхней колонны "по-честному". Для нижней смог, а для верхней - нет. Это называется "кукиш".
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
оценка расчетной длины верхних стоек в раме завернутой в бублик несбыточная мечта
Чего ж несбыточная-то? Даже без расчетов оценить можно. По Лейтесу. А честный нелин подтвердит. Рама ломается в колоннах нижнего этажа. Когда ломается нижний этаж, колонны верхнего загружены втрое слабее. Следовательно, μ не менее корня из трех - 1.7. И, хоть занажимайся в нелине кнопочек "учет больших перемещений", ответ не изменится - нельзя превзойти критическую нагрузку на раму, нельзя получить μ "около единицы". Нельзя использовать формулы из СП - Лейтес с нелином не велят. Это и есть физический смысл кругов в теме.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Этаж нужно отделять
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
давайте ступенчатую консоль и тестировать
Всеми четырьмя конечностями "ЗА"!
  • Чему равна расчетная длина верхней части ступенчатой колонны?
    μ = 2!
  • Чему равна расчетная длина пояса консольной фермы?
    μ = 1!
Мне нравится совет "в любой непонятной ситуации отделяй этаж"!
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Сравнивать нужно итоговые напряжения с учетом нормативного к-та продольного изгиба.
Ни в коем случае. Повторю: нормативный продольный изгиб - это интерполяция между обычным расчетом на прочность, и расчетом на устойчивость. Чем меньше гибкость - тем больше в ответе "логичной прочности", и меньше "глюкавой устойчивости". Чем больше гибкость - тем больше теории устойчивости в ответе, тем глюкавее μ. При гибкости "за 120" переключается формула φ, прочность из расчета окончательно пропадает, и остается чистая теоретическая устойчивость. Все рассказы про "нормативный коэффициент при реальных гибкостях" - это попытка выдать достижения теории прочности за достижения теории устойчивости, т.е. мухлеж. Фактически, это отказ разбираться с тем, откуда берутся глюкавые μ. Даже консоль для тестов надо выбирать так, чтобы расчетная гибкость любых частей была "за 120". А если лень подбирать сечения, можно просто проверки прочности делать строго по φ = π²/λ²/1.3.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
За эталон брать напряжения из нелинейного расчета.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
оставить затею вычисления расчетных длин из нелинейного расчета.
Ну и как же не обмыть очередной круг прямо в пределах одного поста!
Кто кукиш не видал - продолжит нарезать бесконечные круги в теме.
"Очень даже полезные круги" (с)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль1.png
Просмотров: 137
Размер:	2.7 Кб
ID:	258028  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль2.png
Просмотров: 133
Размер:	17.2 Кб
ID:	258029  
Вложения
Тип файла: spr Консольная ферма.SPR (33.8 Кб, 4 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2023, 07:15
1 | 1 #1422
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
То есть "абсолютно честный-пречестный нелин" не смог определить расчетную длину верхней колонны "по-честному". Для нижней смог, а для верхней - нет. Это называется "кукиш".
Нелин (хоть грубый хоть точный) не вычисляет расчетную длину. Вас кто-то обманул.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чего ж несбыточная-то? Даже без расчетов оценить можно. По Лейтесу. А честный нелин подтвердит.
Честный нелин не лейтеса подтверждает, а СП.
Вот результаты проверки нелина СП-шными расчетными длинами. Нагрузка на раму принята одинаковой на каждом этаже. Начальный перекос рамы принят по еврокоду.





Как видим совпадение очень даже хорошее. Да СП дает небольшой запас относительно нелина. Но совсем не такой какой даст Лейтес для верхних этажей. Если кто-то сомневается - может легко проверить лейтесовы РД на напряжениях из нелина.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Мне нравится совет "в любой непонятной ситуации отделяй этаж"!
Да, хороший совет. Только не "в любой непонятной", а "только в понятной" ситуации отделяй этаж.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Кто кукиш не видал - продолжит нарезать бесконечные круги в теме.
Получается у меня не видно кукишей, а у Вас полно. Тут что-то не так. Или ошибка в принципиальном подходе или расчетная. Думается первое.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ни в коем случае. Повторю: нормативный продольный изгиб - это интерполяция между обычным расчетом на прочность, и расчетом на устойчивость.
Я с этим не согласен и считаю это Вашей идейной ошибкой. Это не интерполяция. Это комбинация расчетов:
1) на прочность при продольном изгибе при гибкостях меньших ~100
2) на устойчивость по Эйлеру при гибкостях больших ~100

----- добавлено через ~14 мин. -----
Что еще можно сказать по поводу ущербности идеи вычисления РД через нелин:
1) на первый взгляд может показаться, что, действительно, обратным счетом это можно сделать
2) на второй взгляд становится очевидным, что РД полученные таким образом сильно зависят от способа и вида задания начальных несовершенств для нелинейного расчета
3) такая вариативность не может подтвердить правильность или ущербность нелинейных расчетов на устойчивость. нет никаких кукишей
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1-й.png
Просмотров: 130
Размер:	22.5 Кб
ID:	258031  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2-й.png
Просмотров: 129
Размер:	13.3 Кб
ID:	258032  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3-й.png
Просмотров: 127
Размер:	12.7 Кб
ID:	258033  Нажмите на изображение для увеличения
Название: test01.png
Просмотров: 127
Размер:	9.6 Кб
ID:	258034  

Последний раз редактировалось румата, 12.08.2023 в 07:25.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2023, 09:30
#1423
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Проверка по СП и сравнение с нелином
Такое сравнение корректно только если N/(ф*А*Ry) близко к единице, иначе большие несовпадения. По СП зависимость в проверке от нагрузки линейная, хотя она точно нелинейная, поэтому совпадение только в предельном случае.

Последний раз редактировалось ingt, 12.08.2023 в 09:36.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2023, 09:49
#1424
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Такое сравнение корректно только если N/(ф*А*Ry) близко к единице, иначе большие несовпадения.
Несовпадения будут только количественные (оно и понятно - чем меньше N, тем меньше влияние нелинейности), но не качественные, как при вычислении РД по скаду.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2023, 10:19
#1425
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
не качественные, как при вычислении РД по скаду.
Интересно, что же означает понятие "качественные отличия" ??
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2023, 11:08
#1426
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Интересно, что же означает понятие "качественные отличия" ??
Может неудачно выразился. Это означает, что напряжения в колоннах верхних этажей будут сильно переоценены.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2023, 11:26
#1427
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Может неудачно выразился. Это означает, что напряжения в колоннах верхних этажей будут сильно переоценены.
Можете считать меня каким угодно крючкотвором, но я всегда за точность формулировок. Напряжения в элементах не зависят от расчётных длин никак. Для центрального сжатия G=N/А и точка .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2023, 11:42
#1428
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Уменьшил нагрузку на раму в 2 раза. Разница по напряжениям с СП увеличилась на 1-5%. Можно сказать, что без изменений.



----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Напряжения в элементах не зависят от расчётных длин никак. Для центрального сжатия G=N/А и точка .
Здравствуйте приехали... Вы фи в формуле потеряли. Фи зависит от гибкости. Гибкость зависит от расчетной длины. Для центрального сжатия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: test02.png
Просмотров: 113
Размер:	9.3 Кб
ID:	258037  
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2023, 11:57
#1429
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Здравствуйте приехали... Вы фи в формуле потеряли. Фи зависит от гибкости. Гибкость зависит от расчетной длины. Для центрального сжатия.
Вот уж, действительно, приехали . Утверждения что величина N/(Fi*A) есть напряжение, я уже давненько не слышал. Вы всерьёз утверждаете, что именно такое значение покажет тензометр ??
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2023, 11:59
#1430
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Здравствуйте приехали... Вы фи в формуле потеряли. Фи зависит от гибкости. Гибкость зависит от расчетной длины. Для центрального сжатия.
Садитесь два , в задачи устойчивости сравниваются силы, а не напряжения , то бишь критическая с фактической , где в формуле 10 СП увидели там напряжение? короче неуд
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2023, 12:09
#1431
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Вы всерьёз утверждаете, что именно такое значение покажет тензометр ??
Да, тензометр именно эту величину в самом напряженном сечении и покажет при гибкостях до 120-200. Ну или близкую к ней. Иначе и быть не может. Но точно не N/A.
Вот, кстати, та самая качественно иная картина по напряжениям при применении РД из скада или Лейтеса при пропорциональном изменении нагрузок при вычислении РД.



Вывод - РД считанные по СКАДу могут очень сильно исказить реальность. В запас, конечно, но все равно очень сильно.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
в задачи устойчивости сравниваются силы, а не напряжения , то бишь критическая с фактической , где в формуле 10 СП увидели там напряжение?
В ответ остается только покрутить пальцем у виска.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: test03.png
Просмотров: 108
Размер:	14.1 Кб
ID:	258038  
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2023, 12:21
#1432
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да, тензометр именно эту величину в самом напряженном сечении и покажет при гибкостях до 120-200. Ну или
Пардон, тогда мне больше абсолютно нечего сказать .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2023, 12:25
#1433
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Фи снижает расчетное сопротивление до критического для удобства. В реальность же из за P-Delta эффекта картина обратная. Более сжатая часть сечения имеет напряжение намного выше чем N/A. Примерно оно как раз будет N/A делить на фи. Понятно что это только часть сечения. В реальности даже центрально сжатый стержень, с нагрузкой более 2/3 от максимальной по Фи начинает уходить в пластику теми волокнами где максимальные сжимающие напряжения. Ну естественно если речь не про гибкие стержни 7,6/лямбда^2

Последний раз редактировалось forest1gr, 12.08.2023 в 12:31.
forest1gr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2023, 12:28
#1434
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пардон, тогда мне больше абсолютно нечего сказать
Хорошо. Пожалуйста, расскажите как на самом деле распределяются напряжения при продольном изгибе по длине шарнирноопертого стержня. Стержня с начальной погибью равной l/750+i/20.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Фи снижает расчетное сопротивление до критического для удобства.
Да какая разница. Критическое напряжение по Элеру можно начинать считать совпадающим с реальным только при гибкостях больше ~80-100. И то с обязательным к-том безопасности 1,3. Т.е. нихрена оно эйлерово критическое напряжение(Ркр/А) не совпадает с реальным в наиболее употребимом при проектировании диапазоне гибкостей.

Последний раз редактировалось румата, 12.08.2023 в 12:36.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2023, 12:39
#1435
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да какая разница. Критическое напряжение по Элеру можно начинать считать совпадающим с реальным только при гибкостях больше ~80-100. И то с обязательным к-том безопасности 1,3. Т.е. нихрена оно эйлерово критическое напряжение(Ркр/А) не совпадает с реальным в наиболее употребимом при проектировании диапазоне гибкостей.
Ну я под критическим и имел ввиду то расчетное с Фи. Не знаю даже как его правильно назвать.
forest1gr вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2023, 17:45
#1436
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Стержня с начальной погибью равной l/750+i/20.
Смешались слоны, кони, СП, гемнелины , выйти из класса и еще раз подумать

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пардон, тогда мне больше абсолютно нечего сказать .
ну а что тут скажешь только...упс
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2023, 20:33
#1437
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
выйти из класса и еще раз подумать
Ну хорошо, расскажите неучу откуда в СП появился к-т фи? Каким образом и исходя из чего этот к-т был получен? Каким образом была вычислена критическая сила для стержней с гибкостью меньше 100? Я весь внимание.

Последний раз редактировалось румата, 12.08.2023 в 20:46.
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2023, 20:38
#1438
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну хорошо, расскажите неучу откуда в СП появился к-т фи? Каким образом и исхотя из чего этот к-т был получен? Я весь внимание.
Не скажу, лучше про напряжение при решении задачи устойчивости для стержневых элементов поподробнее и таки да, где решение задачи из поста 1413? а то хамить другим все мы можем, а потом а меня за шо
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2023, 20:43
#1439
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Не скажу
А я думаю просто не знаешь.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а то хамить другим все мы можем, а потом а меня за шо
И кому я нахамил? Объективная оценка твоего ответа расстроила? Сочувствую.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
где решение задачи из поста 1413?
Всему свое время. Мы куда-то спешим?

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
лучше про напряжение при решении задачи устойчивости для стержневых элементов поподробнее
Кому лучше?
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2023, 21:08
#1440
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Объективная оценка твоего ответа расстроила?
такие же объективные оценки и моих ответов, твоего бреда, про цензоры и т.п., которые покажут именно такое напряжение и не только моя заметь. Конструктивно: слышал такое определение формы потери устойчивости? т.е. твой стержень ушел вбок, изогнулся в петлю, бабочкой, ромашкой и т.д., но напряжения намного, много раз меньше R такое может быть?

теперь фи-это некий коэффициент приведения к критической силе Эйлера для упрощения задачи , как раз таки через расчетную длину, расчётное сопротивление и площадь по сути .

А если есть желание решать задачу устойчивости, решай как вот тут, здесь точно правильно, см. вложение, но это надо быть крутым математиком, чтобы для любой системы ее решить, потому в СП с запасом, как думается эмпирически и вввели этот коэффициент, впрочем могу ошибаться, но ни разу напряжение там ни при чем.

Про объективность моего ответа, докажи обратное и кстати уверен что из практических соображений я прав, с таким же успехом можно сказать что и колонны в связевом блоке мю не равно1, а также стойка любой фермы равно 1-это чушь собачья и тогда усе шеф пропало и должно упасть однозначно, причем все и сразу

----- добавлено через 43 сек. -----
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Кому лучше?
не мне же
Вложения
Тип файла: pdf MU-_75_Raschyet-ustoychivosti-ramy-metodom-peremeshcheniy.pdf (800.6 Кб, 26 просмотров)
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2023, 21:18
#1441
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
такие же объективные оценки и моих ответов, твоего бреда, про цензоры и т.п., которые покажут именно такое напряжение и не только моя заметь.
Offtop: Ты после водки портвейн не пил случайно?

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...потому в СП с запасом, как думается эмпирически и вввели этот коэффициент, впрочем могу ошибаться, но ни разу напряжение там ни при чем.
Точно не занешь. Но ахинею продолжаешь писать. Зачем?

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Про объективность моего ответа, докажи обратное и кстати уверен что из практических соображений я прав...
А что такое эти "практические соображения"?
румата вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2023, 21:35
#1442
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Точно не занешь.
Ладно ты все знаешь молодец, и напряжения точно будут такие и датчики именно их и покажут я в тебя верю, все решай задачу устойчивости через напряжения и забей на Ркр>P
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А что такое эти "практические соображения"?
точно такие же как и у тебя с шипцами и прочей ахинеей , я показал простое решение и уверен что если приму расчетную длину как сказал, усе будет в порядке и ни разу не упадет, а ты по той задачи не сказал ничего
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2023, 07:13
#1443
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
фи-это некий коэффициент приведения к критической силе Эйлера для упрощения задачи
Круче - только зявление "булки растут в булошной для упрощения питания"!
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Тут что-то не так. Или ошибка в принципиальном подходе или расчетная.
Конечно, в подходе. Чтобы определить запас прочности верхней колонны, надо сломать верхнюю колонну. Пока колонна не сломана - кто знает, какой у нее реально запас? А в честном нелине ломается нижняя.

Предложенные альтернативы:
  1. У Лейтеса предложение - "считаем, что запас у верхней колонны по-любому не меньше, чем у нижней, иначе первой сломалась бы верхняя".
    Это грубая оценка, отсюда и глюкавые μ.
  2. У Куликова/руматы предложение - "переставим нагрузки так, чтобы сломалась верхняя".
    Если нагрузки переставились вообще не так, как было - то это получилось μ настоящее, или липовое?
  3. У Скада/nickname2019 предложение - "рассмотрим рост нагрузки локально, чтобы сломать именно эту колонну".
    Появляются глюкавые антигравитационные нагрузки - это точно правильное μ?
Эти альтернативы не рискуют ломать нижнюю колонну первой. Лучше покалечить схему, чем такое.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Получается у меня не видно кукишей
Да ладно! А кто же тогда мне их под нос совал: эти 90т станут просто недостижимыми по причине "капута" колонн первого этажа. Собственно, тема просто забита комментариями к моим расчетам: "запрещаем ломать нижнюю колонну!". А взамен советчики почти всегда предлагают методику, которая просто делает вид, что нижней колонны не существует. Например, отрезать верхний этаж (румата). Или считать задачу в 2D (IBZ). Или брать μ по СП (Ильнур). Советчикам всегда можно ломать нижнюю колонну (или игнорировать первую форму, что то же самое), главное - этого просто не признавать. Делает расчет Нубий - достаем кукиш, делаем свой расчет - кукиш прячем. Получается, кукишей в теме видимо-невидимо!
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
1) на первый взгляд может показаться, что, действительно, обратным счетом это можно сделать
2) на второй взгляд становится очевидным, что РД полученные таким образом сильно зависят от способа и вида задания начальных несовершенств для нелинейного расчета
  • Вовочка, реши уравнение x+1=2!
  • Ответ x = 1, Мариванна!
  • Садись, Вовочка, два! Нельзя находить x обратным счетом из уравнения!
  • Надо отвечать "уравнение равно два, а иксов не существует".
  • Запомните, дети: x, полученный из уравнения, слишком сильно зависит от уравнения, поэтому он ненастоящий!
  • Что будет, если мы найдем x, а уравнение поменяется?!
  • И вообще, зачем нам какой-то x, если мы и так знаем, что уравнение равно два?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это не интерполяция. Это комбинация расчетов
Чем умнее формулировка, тем тяжелее из нее практический смысл извлекать. По графику φ(λ) видно, что слева - прочность, справа - устойчивость, а посередине - интерполяция. В стержне интерполяция криволинейная (скорее всего, можно подобрать сплайн по двум точкам с достаточной практической точностью). А в ПФИ балок вообще не парились, и в средних гибкостях настоящую линейную интерполяцию влепили. Такая формулировка гораздо проще, чем "комбинация из двух очень сложных расчетов". Из нее сразу видно, где искать приключения на свои тесты - справа по графику.

И сразу видно, что не так с постом 1422. Усилия в колоннах соотносятся как (1:2:3), и напряжения в расчете (6.79 : 14.09 : 21.75) - практически так же. Это расчет на прочность, а не на устойчивость. К расчетам на прочность претензий нет. А что будет, если на верхнем этаже поставить колонны такие же, как веселая консоль (см. ниже)?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как видим совпадение очень даже хорошее.
Это не смешно.
Вот смешно:

Консоль 20К1, L=7400мм, N=290кН, Ry=240МПа.
Погибь L/750+i/20=14800/750+85.44/20=24мм.
Напряжения 161 МПа. Прочность обеспечена, запас в 1.49 раза.



По табл. Д.1


Несущая способность 277 кН. Перегруз 5%.

Чтобы получить по СП такой же ответ, как по нелину (запас в 1.49 раза), надо взять для консоли



По табл. Д.1


Запас в 1.49 раза
Похоже, одной только консолью можно переломать все теории (кроме несгибаемого Лейтеса, конечно)!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Stark.png
Просмотров: 204
Размер:	92.6 Кб
ID:	258057  
Вложения
Тип файла: zip Console-Stark.zip (1.8 Кб, 0 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2023, 11:45
1 | 1 #1444
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чтобы определить запас прочности верхней колонны, надо сломать верхнюю колонну. Пока колонна не сломана - кто знает, какой у нее реально запас?
Так нам, в проектировании, по сути никогда не нужен истинный запас прочности. Нам нужна простая проверка на прочность верхней колонны. Для этого ее не нужно "ломать". Достаточно правильно вычислить экстемальные напряжения по длине верхней колонны. И сравнить их с расчетным сопротивлением.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А в честном нелине ломается нижняя.
В нелине она может ломаться, а может и не ломаться. Это смотря какой нелин(геом или физ+геом) и нагрузка на колонну.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Да ладно! А кто же тогда мне их под нос совал: эти 90т станут просто недостижимыми по причине "капута" колонн первого этажа.
Вот хоть убейте, не вижу здесь никакого кукиша.
  • Допустим у нас величина нагрузки на раму такая, что нижняя колонна оказывается в какой-то момент перенапряженной по расчету(геом нелин) или ломается (физ+геом нелин).
    Смотрим на напряжения в колоннах терьего этажа в этот момент. Благо нелин позволяет сохранять историю нагружения и отловить тот момент, когда нижней колонне приходит "капут".
    Видим, то что колонны 3-го этажа сильно недонапряжены в момент "капута" колонн 1-го этажа.
    Делаем вывод, что все колонны, ктоме колонн 1-го этажа, прочны и устойчивы при данном варианте нагружения.
В чем подвох? А подвох может быть только в том, что из такой проверки прочности я хочу получить "упругие" расчетные длины для "композитного" расчета на устойчивость по СП. Только вот нелин не композитный расчет, он честный и прямой. В нелине нет "минимальной критической силы из двух расчетов (по нелину и по Эйлеру)" как в СП. Именно поэтому не получится подменить одно другим на больших гибкостях.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вовочка, реши уравнение x+1=2!
Ответ x = 1, Мариванна!
Садись, Вовочка, два! Нельзя находить x обратным счетом из уравнения!
Надо отвечать "уравнение равно два, а иксов не существует".
Запомните, дети: x, полученный из уравнения, слишком сильно зависит от уравнения, поэтому он ненастоящий!
Что будет, если мы найдем x, а уравнение поменяется?!
И вообще, зачем нам какой-то x, если мы и так знаем, что уравнение равно два?
Вот Вам смешно (и мне тоже), а некорые вообще не считают величину N/фи*А напряжением. Вот фи*Ry*A силой считают, а N/фи*А за напряжение не признают.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
По графику φ(λ) видно, что слева - прочность, справа - устойчивость, а посередине - интерполяция. В стержне интерполяция криволинейная (скорее всего, можно подобрать сплайн по двум точкам с достаточной практической точностью).
Вот график. Где в нем интерполяция?

Вот точку пересечения вижу. Она однозначна для каждого отдельно взятого стержня. А интерполяции никакой не вижу.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот смешно:
Ничего смешного, как по мне.
У меня при действии 290кН получилось всего 134МПа. А критическая сила по СП 274,9 кН. Ну да ладно, суть не в этом. Суть ниже.
Ркр = 274.9*1,3 = 357,36 кН - истинная критическая Эйлерова сила без к-та "безопасности" 1,3. Есть сомнения?
Проверяем по формуле Эйлера Ркр = 3,14^2*206000*3846/(2*740)^2 = 356.99kN. Но что там с напряжением и прогибом при величине силы на реальный(L/750+i/20) стержень 0,99*Ркр? Никто не знает? Может честный тонкий нелин из старка покажет прогиб и напряжения при действии такой силы? Ладно, не будет его утруждать и напряжем другую программу.
Получаем прогиб консоли 925,4мм и критическое напряжение в заделке 927МПа.
Консоль перенапряжена силой весьма близкой к эйлеровой критической.
Пробуем подобрать силу так, чтобы напряжения в заделке не превышали 240МПа. Получаем 326,7кН. Именно столько такая консоль может выдержать из условия прочности. Но что прогибом при такой величине нагрузки? А с прогибом все плохо - 7400мм/190мм=39. Ни в какие ворота не лезет.
Пробуем подобрать силу так, чтобы прогиб давал хотя бы 1/110 от длины консоли, т.е ограничим прогиб силой так, что бы он был равен ~67мм. Сила подобралась и получилась равной 274,89кН.
И, о чудо, эта сила практически совпала с той, что Вы насчитали по СП. Да быть такого не может! Проверяем напряжения - 116 МПа в заделке.
Пробуем вычислить перенапряг относительно изначально принятой силы 290кН - 134МПа-116МПа/134МПа = 13%.
Аж 13% по напряжениям! Снова кукиш от нелина! Нет, это никуда не годится - нужно менять мю для консоли на 1,59!

----- добавлено через 39 сек. -----
Долго писал аж продублировалось.

Последний раз редактировалось румата, 14.08.2023 в 11:52.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2023, 11:45
#1445
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Чтобы определить запас прочности верхней колонны, надо сломать верхнюю колонну. Пока колонна не сломана - кто знает, какой у нее реально запас?
Так нам, в проектировании, по сути никогда не нужен истинный запас прочности. Нам нужна простая проверка на прочность верхней колонны. Для этого ее не нужно "ломать". Достаточно правильно вычислить экстемальные напряжения по длине верхней колонны. И сравнить их с расчетным сопротивлением.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А в честном нелине ломается нижняя.
В нелине она может ломаться, а может и не ломаться. Это смотря какой нелин(геом или физ+геом) и нагрузка на колонну.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Да ладно! А кто же тогда мне их под нос совал: эти 90т станут просто недостижимыми по причине "капута" колонн первого этажа.
Вот хоть убейте, не вижу здесь никакого кукиша.
  • Допустим у нас величина нагрузки на раму такая, что нижняя колонна оказывается в какой-то момент перенапряженной по расчету(геом нелин) или ломается (физ+геом нелин).
    Смотрим на напряжения в колоннах терьего этажа в этот момент. Благо нелин позволяет сохранять историю нагружения и отловить тот момент, когда нижней колонне приходит "капут".
    Видим, то что колонны 3-го этажа сильно недонапряжены в момент "капута" колонн 1-го этажа.
    Делаем вывод, что все колонны, ктоме колонн 1-го этажа, прочны и устойчивы при данном варианте нагружения.
В чем подвох? А подвох может быть только в том, что из такой проверки прочности я хочу получить "упругие" расчетные длины для "композитного" расчета на устойчивость по СП. Только вот нелин не композитный расчет, он честный и прямой. В нелине нет "минимальной критической силы из двух расчетов (по нелину и по Эйлеру)" как в СП. Именно поэтому не получится подменить одно другим на больших гибкостях.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вовочка, реши уравнение x+1=2!
Ответ x = 1, Мариванна!
Садись, Вовочка, два! Нельзя находить x обратным счетом из уравнения!
Надо отвечать "уравнение равно два, а иксов не существует".
Запомните, дети: x, полученный из уравнения, слишком сильно зависит от уравнения, поэтому он ненастоящий!
Что будет, если мы найдем x, а уравнение поменяется?!
И вообще, зачем нам какой-то x, если мы и так знаем, что уравнение равно два?
Вот Вам смешно (и мне тоже), а некорые вообще не считают величину N/фи*А напряжением. Вот фи*Ry*A силой считают, а N/фи*А за напряжение не признают.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
По графику φ(λ) видно, что слева - прочность, справа - устойчивость, а посередине - интерполяция. В стержне интерполяция криволинейная (скорее всего, можно подобрать сплайн по двум точкам с достаточной практической точностью).
Вот график. Где в нем интерполяция?

Вот точку пересечения вижу. Она однозначна для каждого отдельно взятого стержня. А интерполяции никакой не вижу.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот смешно:
Ничего смешного, как по мне.
У меня при действии 290кН получилось всего 134МПа. А критическая сила по СП 274,9 кН. Ну да ладно, суть не в этом. Суть ниже.
Ркр = 274.9*1,3 = 357,36 кН - истинная критическая Эйлерова сила без к-та "безопасности" 1,3. Есть сомнения?
Проверяем по формуле Эйлера Ркр = 3,14^2*206000*3846/(2*740)^2 = 356.99kN. Но что там с напряжением и прогибом при величине силы на реальный(L/750+i/20) стержень 0,99*Ркр? Никто не знает? Может честный тонкий нелин из старка покажет прогиб и напряжения при действии такой силы? Ладно, не будет его утруждать и напряжем другую программу.
Получаем прогиб консоли 925,4мм и критическое напряжение в заделке 927МПа.
Консоль перенапряжена силой весьма близкой к эйлеровой критической.
Пробуем подобрать силу так, чтобы напряжения в заделке не превышали 240МПа. Получаем 326,7кН. Именно столько такая консоль может выдержать из условия прочности. Но что прогибом при такой величине нагрузки? А с прогибом все плохо - 7400мм/190мм=39. Ни в какие ворота не лезет.
Пробуем подобрать силу так, чтобы прогиб давал хотя бы 1/110 от длины консоли, т.е ограничим прогиб силой так, что бы он был равен ~67мм. Сила подобралась и получилась равной 274,89кН.
И, о чудо, эта сила практически совпала с той, что Вы насчитали по СП. Да быть такого не может! Проверяем напряжения - 116 МПа в заделке.
Пробуем вычислить перенапряг относительно изначально принятой силы 290кН - 134МПа-116МПа/134МПа = 13%.
Аж 13% по напряжениям! Снова кукиш от нелина! Нет, это никуда не годится - нужно менять мю для консоли на 1,56!
румата вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2023, 12:16
#1446
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Так нам, в проектировании, по сути никогда не нужен истинный запас прочности.
Ты серьезно? в моем методе, по сути такой же подход, как и в в твоем, только ты мнимые нагрузки даешь, а я часть расчетной схемы по факту заменил на ригель по сути бесконечной жесткостью и получил рамы с классическим видом, далее можешь по скаду, можешь по справочникам подбирать, а ты хамить начал...более того к примеру в справочнике Старка про это и намекают про замену части схемы. А твой нелин с подгонкой под СП , это даже не сова на глобус, а про напряжения в задачи устойчивости стержневых систем- это просто дилетантский вопрос, поэтому с тобой и не хотят общаться
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2023, 12:41
#1447
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
А твой нелин с подгонкой под СП , это даже не сова на глобус
Особенно когда нихрена в этом нелине не понимаешь.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Ты серьезно?
Вполне. Чтобы сломать колонну даже расчетно-теоретически нужно серьезно поднапрячься. Установить критерии предельной деформации стали при "сломе" и т.п. непонятные совы на глобусах.
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
..в моем методе, по сути такой же подход, как и в в твоем, только ты мнимые нагрузки даешь, а я часть расчетной схемы по факту заменил на ригель по с бесконечной жесткостью и получил рамы с классическим видом..
Именно из-за того, что конечную жесткость ты заменил бесконечной я тебе неуд и нарисовал. Ничем не обоснованно заменил. Тщательнее нужно. Эта тщательность очень важна в вопросах устойчивости. Колонны нижнего яруса очень хорошо изгибают колонны колонны верхнего яруса. Более того колонны нижнего яруса удерживаются от опрокидывания только изгибной жесткостью колонн верхнего яруса.
Ничего другого от потери устойчивость нижние колонны не держит. Именно поэтому у стоек нижней части мю > 2.
Кроме того, что колоннам верхнего яруса нужно удерживать колонны нижнего, им еще и самих себя от потери устойчивости нужно удерживать. Именно поэтому у них будет мю > 1.
румата вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2023, 15:32
#1448
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Кроме того, что колоннам верхнего яруса нужно удерживать колонны нижнего, им еще и самих себя от потери устойчивости нужно удерживать. Именно поэтому у них будет мю > 1.
Не уверен, но подозреваю, что мю в расчетной программе получается из условия равноустойчивости рассматриваемого элемента с системой. Т.е. не всегда тут можно логику проследить.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2023, 17:01
#1449
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Особенно когда нихрена в этом нелине не понимаешь.
давай других судить не будем и сам судим не будешь, хорошо?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2023, 17:10
#1450
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
давай других судить не будем и сам судим не будешь, хорошо?
Конечно хорошо. Рассказывай, где ты увидел "подгон" моего нелина под СП?
румата вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2023, 17:33
#1451
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Рассказывай, где ты увидел "подгон" моего нелина под СП?
начальные погибы откуда взялись с последующим сравнением с формулой СП, в СП так и написано что надо считать? тем более что и цифры то не сходятся, не надо тянуть сову на глобус, а почему L/750? а если померить может L/100000 будет , а может L/20 будет получаться, поэтому я в эту хрень даже не лезу, в большинстве моментов это и не надо, когда высокое и гибкое сооружение к примеру мачта с перемещениями под метр, может и имеет смысл, а так с практической точки зрения и не надо. Далее из практики, реально на даче у тестя, строилось до меня стоит этажерка(пристрой к второму этажу ) с колоннам из тубы 60х40 на высоту 3 метра, по всем параметрам должно сложится, вот не падает и на все аргументы можно услышать ответ, но стоит же понимаешь.
И да если я этого не делаю-это не значит что не умею или не понимаю, я геомнелин имею ввиду
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 14.08.2023 в 17:40.
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2023, 17:49
#1452
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
начальные погибы откуда взялись с последующим сравнением с формулой СП, в СП так и написано что надо считать? тем более что и цифры то не сходятся, не надо тянуть сову на глобус, а почему L/750? а если померить может L/100000 будет , а может L/20 будет получаться
Да, в СП так и написано считать. Открывай СП 294.1325800.2017 и начинай читать. Внимательно начинай читать с п.7.1.7



----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
...по всем параметрам должно сложится, вот не падает и на все аргументы можно услышать ответ, но стоит же понимаешь.
Следуя этой логике вообще проектировать нет смысла. Постороил "на глазок" и не упало, значит хороший проектировщик. Упало - ничего не понимаешь в проетировании и нужно увольняться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SP294.png
Просмотров: 139
Размер:	70.5 Кб
ID:	258076  

Последний раз редактировалось румата, 14.08.2023 в 18:00.
румата вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2023, 19:41
#1453
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Да, в СП так и написано считать. Открывай СП 294.1325800.2017 и начинай читать. Внимательно начинай читать с п.7.1.7
Да там читай ни читай - не всё ясно. Искомые смыслы давно потерялись, статистические данные испарились, получился франкенштейн. Даже типы сечений по мнению авторитетных людей определены не верно...
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2023, 20:08
#1454
vrm77


 
Регистрация: 05.03.2014
Сообщений: 206


При расчете фронтальных стеллажных систем по EN 15512 принимают несовершенства L/350. Интересно, а какие несовершенства рекомендуют принимать по стальному еврокоду для промышленных и гражданских зданий и сооружений?
vrm77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2023, 20:53
#1455
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Shakaluka Посмотреть сообщение
Да там читай ни читай - не всё ясно. Искомые смыслы давно потерялись, статистические данные испарились, получился франкенштейн. Даже типы сечений по мнению авторитетных людей определены не верно...
Смыслы как раз остались верными. Вот абсолютные величины начальных несовершенств да, потерялись за коэффициентами альфа и бэта, срисованными с еврокода. И если в еврокоде типы сечений определены не верно, то и в СП 16 они также определены не верно.
СП



EN



Но в любом случае, при гибкости под 200 абсолютная величина начальной погиби очень мало влияет на величину критической силы. Поэтому L/500 или L/300 в итоге мало на что повлияет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SP01.png
Просмотров: 130
Размер:	46.8 Кб
ID:	258088  Нажмите на изображение для увеличения
Название: EN03.png
Просмотров: 129
Размер:	65.0 Кб
ID:	258089  

Последний раз редактировалось румата, 14.08.2023 в 21:18.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2023, 21:03
#1456
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от vrm77 Посмотреть сообщение
При расчете фронтальных стеллажных систем по EN 15512 принимают несовершенства L/350. Интересно, а какие несовершенства рекомендуют принимать по стальному еврокоду для промышленных и гражданских зданий и сооружений?
Начальный перекос всего каркаса по еврокоду принимают начиная от значения H/200 и выше. В зависимости от числа равнонагруженных колонн в ряду.



Локальные выгибы по еврокоду вроде такие.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: EN01.png
Просмотров: 130
Размер:	84.5 Кб
ID:	258086  Нажмите на изображение для увеличения
Название: EN02.png
Просмотров: 130
Размер:	27.5 Кб
ID:	258087  
румата вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2023, 05:18
#1457
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот Вам смешно (и мне тоже), а некорые вообще не считают величину N/фи*А напряжением.
Подозреваю, что в старом СНиПе она и не была впрямую напряжениями. Там могла быть и пластика, и упругая разгрузка, кто знает, расчетов в открытый доступ не положили, одно краткое описание в пособии. А теперь в СП 294 передрали описание из старого пособия, а в СП16 - формулы из еврокодов. Очевидно, теперь описание не соответствует формулам, потому что старые и новые значения φ отличаются, при одинаковых описаниях. На форуме уже много тестов есть, что если взять погибь из СП294, а φ - из СП16, то даже для стержня Эйлера не получится μ = 1. В примере с консолью этот глюк тоже участвует, они там втроем хулиганят - погибь, тип нелина, и устойчивость; причем все трое - в одну сторону, отсюда и μ = 1.5. А главное - всегда можно подобрать такую расчетную схему под нелин, чтобы напряжения все равно совпали с N/φA. Так что этот спор - тоже разновидность схоластики. И, чтобы ее поменьше было - надо брать нелин в малых перемещениях, и погиби , где - так ответы с СП будут совпадать. Потом уже можно брать "правильные погиби", и "правильный нелин", когда тесты нормальую сходимость покажут.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот график. Где в нем интерполяция?
Очевидно, она тут специально не показана. Слева отрезана прочность, справа - нормативная устойчивость. Показан один нелин, и тот в специально невнятном масштабе. Действительно, если спрятать то, что интерполируется - то где же будет интерполяция? Куда девается дырка от бублика, когда съедают бублик (с)?
Во вложении можно пощупать сплайн в автокаде.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Достаточно правильно вычислить экстемальные напряжения по длине верхней колонны. И сравнить их с расчетным сопротивлением.
Пример с консолью - примитивнейшая схема, где видно, что этого абсолютно недостаточно. Такой фокус работает только с прочностью. Потеря устойчивости гибких конструкций в том и состоит, что при нагрузке 290 запас по напряжениям в 2 раза, а при 330 уже все сломалось. Кто делает только проверку напряжений - вообще не замечает опасность потери устойчивости, и не может взять положенный запас 30% от этого значения.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Делаем вывод, что все колонны, ктоме колонн 1-го этажа, прочны и устойчивы при данном варианте нагружения.
Пример с консолью - примитивнейшая схема, где видно, что "нелином по напряжениям" проверяется только прочность, но не устойчивость.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ничего смешного, как по мне. ... У меня при действии 290кН получилось всего 134МПа.
Что соответствует расчету по СП с μ=1.45. При таком μ для консоли смеяться уже опасно - можно лопнуть.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Только вот нелин не композитный расчет, он честный и прямой. В нелине нет "минимальной критической силы из двух расчетов (по нелину и по Эйлеру)" как в СП. Именно поэтому не получится подменить одно другим на больших гибкостях.
Именно поэтому он и заявляет о полуторном запасе там, где уже пошел перегруз. Я ж специально нагрузку в этот диапазон затолкал. А если надо дублировать нелин устойчивостью - то обратно возникает исходный вопрос: как из устойчивости получить μ - там, где нелин не сработал?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нам нужна простая проверка на прочность верхней колонны. Для этого ее не нужно "ломать".
Для этого уже есть общий КЗУ. Если рама не потеряла устойчивость - значит, никто не потерял устойчивость. Например, не нужно подбирать никакие "парциальные нагрузки", чтобы вызвать потерю устойчивости именно этой колонны. Это именно логика Лейтеса. Одна проблема - у нее μ глючат. Именно из этой логики и получается формула с километровыми длинами.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну да ладно, суть не в этом. Суть ниже. ... критическая Эйлерова ... Получаем прогиб консоли ... Пробуем подобрать силу .... о чудо, эта сила практически совпала с той, что Вы насчитали по СП.
Ну разумеется, совпала! Я даже формулы выводил в аналогичной теме, что ограничение через Ɣs математически эквивалентно ограничению относительного прогиба. Разве что я считаю, что при потере устойчивости это первое предельное состояние, а не второе. Но прогибы - это уже дополнительные проверки, кроме напряжений. Недостаточно "просто посмотреть напряжения", так? В этом суть?

Для консоли двойной контроль (напряжения и перемещения) - отличный ответ.

Но дальше идет следующий вопрос - где смотреть перемещения? Например, в консольной ферме из примера выше за реальный μ пояса в нижней панели отвечает перемещение верхнего узла фермы - т.е. вообще с противоположного края конструкции. Тогда в раме для нижней колонны тоже надо смотреть перемещения по верху рамы? А что если перемещения по верху рамы вызваны потерей устойчивости верхнего этажа? А этажом ниже - смещения вызваны наполовину нижней колонной, а наполовину средней - как тогда μ между колоннами поделить?

Дальше - следующий: а если нужное начальное перемещение случайно оказалось не заданным? Тогда ведь оно не вызовет прогиб, и устойчивость опять потеряется. Прогиб ведь только в консоли смело по синусу берут, потому что наперед знают, какой надо. Я не случайно чудо-раму показывал, где первая форма не загружает вторую колонну начальным прогибом. В программах с автоматическими галочками "первая форма + погибь" облом случится.

Примитивная консольная схема только показывает факт наличия проблемы - и то, только потому что ответ не совпал с "общеизвестным". Очевидно, в сложной схеме эта проблема будет спрятана, как в раме с замаскированной консолью, и обломившимися на этом парциальными силами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Интерполяция.png
Просмотров: 131
Размер:	59.4 Кб
ID:	258096  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Интерполяция.dwg (173.9 Кб, 1 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 09:29
#1458
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Подозреваю, что в старом СНиПе она и не была впрямую напряжениями.
И в старом и в новом фи впрямую с напряжениями не свазан. Но что такое фи? И в старом СНиП и в новом СП это к-т продольного изгиба. Т.е. в случае центрального сжатия, где напряжения, по мнению некоторых проектировщиков, не могут отличаться от N/A не понятно откуда бетется продольный изгиб. Если бы им было понятно откуда он берется, то не было сомнений в том, что величина N/fi*A это напряжение в реальном(не совершенном геометрически) центрально сжатом стержне с учетом изгиба(продольного).
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Там могла быть и пластика, и упругая разгрузка, кто знает, расчетов в открытый доступ не положили, одно краткое описание в пособии. А теперь в СП 294 передрали описание из старого пособия, а в СП16 - формулы из еврокодов. Очевидно, теперь описание не соответствует формулам, потому что старые и новые значения φ отличаются, при одинаковых описаниях.
Всё так, но суть к-та продольного изгиба и способа его вычисления всё равно не меняется. Конечно, в СП294 присутсвуют какие-то математические неточности, но смысловая составляющая, приведенная там, верна.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
На форуме уже много тестов есть, что если взять погибь из СП294, а φ - из СП16, то даже для стержня Эйлера не получится μ = 1. В примере с консолью этот глюк тоже участвует, они там втроем хулиганят - погибь, тип нелина, и устойчивость; причем все трое - в одну сторону, отсюда и μ = 1.5. А главное - всегда можно подобрать такую расчетную схему под нелин, чтобы напряжения все равно совпали с N/φA. Так что этот спор - тоже разновидность схоластики.
Нет. Это не разновидность схоластики. Это принципиальное не понимание того, откуда может взятся изгиб в центрально сжатом стержне. В последнее время я вообще стал сомневаться, что именитые старожилы вообще понимают чем продольный изгиб отличается от поперечного и почему продольный изгиб это тоже самое, что и устойчивость стержня.
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Очевидно, она тут специально не показана. Слева отрезана прочность, справа - нормативная устойчивость.
Думается Вы не туда смотрели. Да, слева прочность не показана полностью. Но справа нормативная устойчивость показана полностью. Даже больше чем полностью. И точка пересечения нормативной прочности с нормативной устойчивостью там тоже есть.
Здесь тоже интерполяция?
https://disk.yandex.ru/i/Rd6YRwIwQa0YNA
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Пример с консолью - примитивнейшая схема, где видно, что этого абсолютно недостаточно. Такой фокус работает только с прочностью. Потеря устойчивости гибких конструкций в том и состоит, что при нагрузке 290 запас по напряжениям в 2 раза, а при 330 уже все сломалось. Кто делает только проверку напряжений - вообще не замечает опасность потери устойчивости, и не может взять положенный запас 30% от этого значения.
А я утверждаю, что тот кто делает только проверку напряжений, тот автоматом делает и проверку устойчивости. Всегда.
Что такое этот "положенный запас 30%"? Откуда он взялся? Что за явление такое - потеря устойчивости при недостаточном запасе в 29%? Будет ли она вообще эта потеря устойчивости в таком случае?
Ну давайте так - раз 30% недобора до Эйлера это осязаемая потеря устойчивости гибкого стержня, то это непременно должно быть выражено в увеличении нормативной расчетной длины консоли. Коль вы напряжения переводите в РД, то и силы тоже можно в них переводить. В данном случае переведем критическую силу консоли по СП в мю. С учетом выше сказанного и критической силы по СП в 274.9кН мю для рассматриваемой консоли должно быть равно 2.28. По формуле Эйлера именно так получается.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Именно поэтому он и заявляет о полуторном запасе там, где уже пошел перегруз.
Какой перегруз? В чем выражается этот перегруз, если напряжения далеки от расчетного сопротивления и бифуркации форм равновесия не наблюдается?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Для этого уже есть общий КЗУ. Если рама не потеряла устойчивость - значит, никто не потерял устойчивость. Например, не нужно подбирать никакие "парциальные нагрузки", чтобы вызвать потерю устойчивости именно этой колонны. Это именно логика Лейтеса. Одна проблема - у нее μ глючат. Именно из этой логики и получается формула с километровыми длинами.
Общий КЗУ не имеет смысла для оценки реальной устойчивости рамы при малых гибкостях. О чем Вы говорите? А РД слабонапряженных элементов полученные из ущербной логики Лейтеса и выраженные в напряжениях вообще не соответсвуют результатам нелинейного расчета. Поэтому и мю глючат и напряжения.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ну разумеется, совпала! Я даже формулы выводил в аналогичной теме, что ограничение через Ɣs математически эквивалентно ограничению относительного прогиба. Разве что я считаю, что при потере устойчивости это первое предельное состояние, а не второе. Но прогибы - это уже дополнительные проверки, кроме напряжений. Недостаточно "просто посмотреть напряжения", так? В этом суть?
Абсолютно верно. Суть именно в этом. Для гибких стержней и коснтрукций кроме напряжений нужно проверять еще и прогибы или деформации. И ничего из этого не вторично. И то и другое важно.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Для консоли двойной контроль (напряжения и перемещения) - отличный ответ.
Не только для консоли. И для рамы и консольной фермы. Никто проверки по 2-й ГПС не отменял.

----- добавлено через ~14 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Но дальше идет следующий вопрос - где смотреть перемещения? Например, в консольной ферме из примера выше за реальный μ пояса в нижней панели отвечает перемещение верхнего узла фермы - т.е. вообще с противоположного края конструкции. Тогда в раме для нижней колонны тоже надо смотреть перемещения по верху рамы? А что если перемещения по верху рамы вызваны потерей устойчивости верхнего этажа? А этажом ниже - смещения вызваны наполовину нижней колонной, а наполовину средней - как тогда μ между колоннами поделить?
Элементарно. Смотреть нужно как прогиб консоли вцелом так прогибы стерженьков ее состовляющих. Последнее по желанию или конкретной ситуации.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Дальше - следующий: а если нужное начальное перемещение случайно оказалось не заданным? Тогда ведь оно не вызовет прогиб, и устойчивость опять потеряется. Прогиб ведь только в консоли смело по синусу берут, потому что наперед знают, какой надо. Я не случайно чудо-раму показывал, где первая форма не загружает вторую колонну начальным прогибом. В программах с автоматическими галочками "первая форма + погибь" облом случится.
А если случайно доктор мне начнет делать укол шприцом без иголки? Что тогда?
Начальный перекос и относительные локальные выгибы должны быть непременно заданы. Это обязательное условие. Иначе смысл нелинейных расчетов продольного изгиба теряется.

Последний раз редактировалось румата, 15.08.2023 в 10:12.
румата вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2023, 10:12
#1459
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Здесь тоже интерполяция?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Думается Вы не туда смотрели.
Я в СП смотрю. И вижу, что в средних гибкостях - интерполяция между расчетом N/A и расчетом N/(π²A/1.3λ²). Причем ее с достаточной практической точностью можно заменить прямой - будет линейная интерполяция. Оба интерполируемых расчета намного проще, чем "честный-пречестный нелин". Проще расчет - проще закономерности видеть. А из "честного нелина" только десять лет теоретизирований получится.

А на исходной картинке - слева прочности нет. Справа - устойчивость из СП сравнивается с избыточно честным нелином, который дает несущую выше, чем оценка по критической силе из СП. Потому они в общую точку не справа выходят, а слева, где интерполировать нечего получается - микроскопический огрызок. А в СП зона интепроляции - большая часть диапазона.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Что такое этот "положенный запас 30%"? Откуда он взялся?
Из резкой нелинейности задачи устойчивости. В прочности напряжения 136 МПа - это ого-го какой запас по нагрузке. А в устойчивости это - "еще чуть-чуть - и все накроется".
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Смотреть нужно как прогиб консоли вцелом так прогибы стерженьков ее состовляющих.
Стерженьки в этой консоли не гнутся. Гнется консоль в целом. Если смотреть прогиб в уровне первого этажа - получится, что у первого этажа все ОК, когда на самом деле наоборот. А если смотреть на верх - это чьи перемещения, верхнего этажа или нижнего? К кому отнести потерю устойчивости и дополнительный коэффициент?
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 10:15
#1460
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Стерженьки в этой консоли не гнутся.
Ну это они у Вас не гнутся, а в реальности еще как гнутся.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А в устойчивости это - "еще чуть-чуть - и все накроется".
Что накроектся? Конкретно что произойдет с консолью через это "чуть-чуть"?
румата вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2023, 10:17
#1461
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну это они у Вас не гнутся
Можно таки тест прогнать? Без лишних теоретизирований? Схема под Скад лежит выше.
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 10:19
#1462
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Из резкой нелинейности задачи устойчивости.
Что за резкая нелинейность? Обычная всегда бывшая и будущая в будущем нелинейность. Обычная. Но зачем потребовалось ее обрубить на 30% нагрузкой? Чтоб по инерции с обрыва не упасть?

----- добавлено через 30 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Можно таки тест прогнать? Без лишних теоретизирований? Схема под Скад лежит выше.
Конечно. Немного позже обязательно это сделаю.
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 10:38
#1463
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Вот нашел формулу и старого стального СНиПа.



Здесь что с чем сравнивалось? Фактическая сила с критической или фактическое напряжение с максимально допустимым расчетным напряжением? Наверно все же критическая сила с Эйлером сравнивается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-08-15 103512.png
Просмотров: 264
Размер:	11.0 Кб
ID:	258099  
румата вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2023, 12:37
#1464
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Обычная всегда бывшая и будущая в будущем нелинейность. Обычная. Но зачем потребовалось ее обрубить на 30% нагрузкой? Чтоб по инерции с обрыва не упасть?
Нелинейности бывают разные (с)! Конкретно эта - с предельной нагрузкой, выше которой подняться нельзя. Это очень жесткое ограничение.

При расчете на прочность (примитивно-упрощенная модель): Приняли мы в расчете нагрузку N с коэффициентом надежности Ɣf. Это значит, что только в 0.001 случаях она может быть превышена. Но, чтобы конструкция разрушилась, надо еще, чтобы и прочность оказалась меньше: N/A>R. А на прочность у нас такой же коэффициент введен. То есть надо еще и 0.001 случай недостаточной прочности поймать. Шанс одновременного выпадения 0.000001.

При расчете на устойчивость: Выпал шанс превышения нагрузки 0.001. Какая против этого защита? N=π²EI/L². Модуль упругости не контролируется специально. Геометрия сечения не контролируется специально. Шансы поймать пониженный E или пониженный I велики. Вот и добавляется дополнительный коэффициент надежности.

А еще можно вспомнить, что природа потери устойчивости - геометрическая. Отклонилась конструкция - появились дополнительные моменты - выросли напряжения. В нелине учтены начальные погиби - это хорошо. Но ведь они без коэффициента надежности приняты. А ведь и случайные нагрузки могут добавить подталкивающего эффекта. Подталкивают слабо - а напряжения растут сильно, потому что вызываются большими расчетными нагрузками, а не маленькими случайными. При обычном расчете на прочность такого нет, малые нагрузки можно игнорировать. Проломить закрепленную кирпичную перегородку тяжело, а опрокинуть незакрепленную легко. Если не учитываются впрямую случайные малые нагрузки в дополнение к погибям - надо их как-то по другому учесть.

Нелинейный расчет при малых гибкостях автоматически сходится к расчету на прочность, а при больших - к расчету на устойчивость. Если лепить дополнительный коэффициент всегда - будет лиший запас в прочности. Не лепить никогда - потеряется в устойчивости. А чтобы лепить строго когда надо - надо и отличать, где граница. По одним только напряжениям ее не видно. Как границу увидеть? По гибкости? А гибкость по какому μ определить?

В аналогиях это звучит так: устойчивость - это и есть обрыв. Нельзя подходить к не огражденному обрыву ближе двух метров: споткнешься случайно - и улетишь вниз, так что запас нужен. А если обрыв огражден - запас 2м не требуется; требуется, чтобы ограждение выдерживало споткнувшегося. Огражденный обрыв - это прочность. А если идти вдоль обрыва, где ограждение все время понижается, когда надо уже и отойти подальше?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вот нашел формулу и старого стального СНиПа.
В старом пособии писали: "решение выполнялось в предположении малости перемещений по деформированной схеме с учетом пластических деформаций, а значение расчетной несущей способности принято равным предельному значению сжимающей силы". Однозначно, должны были потом запас накинуть. И получается, что в φ сидела пластика за вычетом запаса, да еще и с "недостаточно честным нелином". То ли можно в точности такую с тензометра снять, то ли нет - кто же его разберет. Понятно, что физический смысл - это именно напряжения под нагрузкой в изначально кривом стержне, который от нагрузки еще выгнулся. Но про тензометр я бы спорить не стал. Вот что формулы из современного СП нечестный нелин с правильными погибями абсолютно точно воспроизводит, и там напряжения именно такие получаются - это факт. В пятом изменении для устойчивости труб, кстати, тоже знакомые корни мелькают - однозначно, там тоже нечестный нелин сидит, только его еще раз по-новому записали, чтобы никто не догадался.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Конечно. Немного позже обязательно это сделаю.
Там ферма. Смещение узлов не вызывает искривлений в стержнях. А локальные искривления - это высшие формы, они тут не работают, ферма в целом теряет устойчивость раньше. Нелин покажет, что напряжения растут от сжатия пояса, а не от его локального изгиба. Но по одним напряжениям не понятно - подошли мы к потере устойчивости или нет. А перемещения, вызывающие дополнительно сжатие нижнего этажа, сами находятся на верхнем. Допустим, мы пишем свою программу МКЭ, где хотим автоматизировать расчет. Как она должна догадаться, что перемещения для нижнего этажа надо проверять сверху? А для второго этажа - собственные перемещения этажа надо вычесть из маковки? И на что программа должна эти перемещения поделить, чтобы относительный прогиб оценить - на высоту этажа, фермы, разность отметок? Как программа может догадаться, что высоту фермы надо удвоить?

Между прочим, этот вопрос и к простой консоли задать можно: почему для оценки опасности напряжений внизу консоли надо смотреть на перемещение вверху?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А если случайно доктор мне начнет делать укол шприцом без иголки? Что тогда?
Как что? Говорить "это просто теория такая"! Или "Достаточно проверить наличие шприца. Иголку проверять не обязательно"!. Или "американцы тоже без иголки колют, и никто не падает"!
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2023, 12:52
#1465
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Между прочим, этот вопрос и к простой консоли задать можно: почему для оценки опасности напряжений внизу консоли надо смотреть на перемещение вверху?
Скорее всего из-за того что именно это перемещение верха консоли и создаёт эти напряжения, передавая вниз консоли момент от сжимающей силы(именно этот феномен называется P-Delta эффектом или эффектом деформированной схемы). Или это опять глюкавая теория, которая своим кукишем уведёт нас на новый круг?

Последний раз редактировалось forest1gr, 15.08.2023 в 13:02.
forest1gr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 13:11
#1466
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Там ферма. Смещение узлов не вызывает искривлений в стержнях. А локальные искривления - это высшие формы, они тут не работают, ферма в целом теряет устойчивость раньше. Нелин покажет, что напряжения растут от сжатия пояса, а не от его локального изгиба.
У меня так не получается. Получается так, что напряжения растут и от сжатия пояса и локального его изгиба. Локальных искривлений по высшим формам не задавал.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
При расчете на прочность (примитивно-упрощенная модель): Приняли мы в расчете нагрузку N с коэффициентом надежности Ɣf. Это значит, что только в 0.001 случаях она может быть превышена. Но, чтобы конструкция разрушилась, надо еще, чтобы и прочность оказалась меньше: N/A>R. А на прочность у нас такой же коэффициент введен. То есть надо еще и 0.001 случай недостаточной прочности поймать. Шанс одновременного выпадения 0.000001.

При расчете на устойчивость: Выпал шанс превышения нагрузки 0.001. Какая против этого защита? N=π²EI/L². Модуль упругости не контролируется специально. Геометрия сечения не контролируется специально. Шансы поймать пониженный E или пониженный I велики. Вот и добавляется дополнительный коэффициент надежности.
Опять вероятности Ну ладно, чем к-т на прочность при стержнях малой гибкости отличается от к-та на прочность при стержнях большой гибкости? Если условится в обеих случаях прочность таки проверять. Модуль упругости и размеры поперечного сечения нигде не контролируются. Поэтому представляется, что и в том и в другом случае "обрыв" по прочности из диаграммы Прандтля одинаково опасен.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: test01.png
Просмотров: 43
Размер:	15.6 Кб
ID:	258105  
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 13:19
#1467
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Начальные погиби и перекос заданы так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: test02.png
Просмотров: 52
Размер:	11.6 Кб
ID:	258106  
румата вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2023, 14:41
#1468
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А еще можно вспомнить, что природа потери устойчивости - геометрическая. Отклонилась конструкция - появились дополнительные моменты - выросли напряжения.
Механизм продольного изгиба одинаков для стержней любой гибкости. То, что Вы называете устойчивостью и прочностью при продольном изгибе - одно и то же явление. С одной небольшой разницей. Для сильно гибких стержней в дополнение к расчету на прочность нужно еще проверять прогиб. Все ровно тоже, что и при поперечном изгибе. Только поперечный изгиб в упругой стадии работы стали линеен. А продольный изгиб - не линеен.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В аналогиях это звучит так: устойчивость - это и есть обрыв.
Прочность тоже обрыв. Нелинейный обрыв. Почему к нему можно подходить вплотную в стержнях малой гибкости, а в стержнях большой гибкости нужно отступать ровно на 30% я так и понял.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
В старом пособии писали:
В новом то же самое написано.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Однозначно, должны были потом запас накинуть.
Ничего там не было накинуто. И пластика не учитывалась через диаграмму работы стали.
румата вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2023, 18:10
#1469
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Вспомнилось тут.
Жил некогда Чжу, который учился убивать драконов. И отдал все, что имел, чтобы овладеть этим искусством. Через три года он достиг мастерства, но, увы, ему так и не представился случай проявить свое умение (Чжуан Цзы).
И тогда он начал учить других искусству убивать драконов (Рене Том).

Эпиграф к книге Т. Брекера и Л. Ландера "Дифференцируемые ростки и катастрофы". Москва, Мир, 1977
Собственно, вспомнил, так как есть куча книг по "Теории катастроф", которые могут иметь прямое отношение к вопросам в рассматриваемой теме (поверхности многомерные и т.д.).
Это к внеклассному чтению на лето, может кого-то заинтересует.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 05:11
#1470
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ничего там не было накинуто
Таблица 72. Гибкость 220, R240. Приведенная гибкость 7.58. Устойчивый φ=π²/λ²=0.171. В СНиП принято 0.135. Накинут старый добрый (новый злой) коэффициент 1.3.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
чем к-т на прочность при стержнях малой гибкости отличается от к-та на прочность при стержнях большой гибкости?
При больших гибкостях с ростом прочности стали φ падает ровно во столько же раз, во сколько растет R. Поэтому несущая по устойчивости вообще не зависит от прочности стали. Соответственно, коэффициент надежности по материалу начисто пропадает из расчета, в отличие от расчетов на прочность. Минус один уровень защиты. Была двойная защита - стала одинарная. Слабо такой тест для консоли сделать ручками, и посмотреть, как это выглядит в цифирьках?
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
и в том и в другом случае "обрыв" по прочности из диаграммы Прандтля одинаково опасен.
Если еще Прандтля вспомнить - совсем плохо будет. При изгибе за Прандтлем пластический момент запас дает. А при устойчивости за Прандтлем - резкое падение жесткости, рост перемещений, и разрушение. Вон, ученые мужи даже за предел пропорциональности выходить посыкивают, не то что за пластичность. Только нам, инженерАм, все пофигу.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Получается так, что напряжения растут и от сжатия пояса и локального его изгиба.
Потому что узлы не шарнирные. Тут можно запустить очередной срач на тему "почему фермы считают с шарнирными узлами". Но пусть уж будет как есть.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Локальных искривлений по высшим формам не задавал.
В длинной консольной шарнирной ферме локальное искривление - автоматически высшая форма. Без шарниров этого не видно. Чем умнее теория, тем сложнее видеть простые вещи (с) Я.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Для сильно гибких стержней в дополнение к расчету на прочность нужно еще проверять прогиб.
Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
Скорее всего из-за того что именно это перемещение верха консоли и создаёт эти напряжения,
Когда я говорил, что проверить прогиб - хорошее решение, это был сарказм. Чтобы понять, в чем тут сарказм - надо уже взять, и посчитать хоть один тест ручками до конца, а не продолжать второй год теоретизировать.

Ну и - где проверка прогиба? Нелин вижу. Напряжения вижу, прочность обеспечена, к прочности претензий нет. Не вижу проверки прогиба - что с устойчивостью?

Какой запас до потери устойчивости у нижнего этажа? Для этого ведь надо поделить перемещение на длину, да? А длину где взять? Умножить геометрическую длину на μ=2? А раз мы вычислим φ через μ, ворованное из справочника, то и обратным счетом получим из φ то самое μ из справочника - теория доказана? Ведь если не взять "неправильное μ=2 по Лейтесу", а взять "правильное парциальное μ=1", получится, что относительный прогиб не такой большой, критическая нагрузка вырастает в 4 раза, и μ падает с 3 до 1. Завсегда я получу μ такой, какой хочу?

А какой запас до потери устойчивости у верхнего этажа? Какое перемещение проверить? Наоборот, снизу - равно нулю, тогда запас бесконечный? Там же, сверху - тогда у верхнего и нижнего этажей запас одинаковый? Здравствуй, Лейтес, здравствуй, новый круг, здравствуй, невидимый кукиш от нелина?

И это мы еще не добрались до ступенчатых консолей, двойных консолей, разновысоких ступенчатых соединенных разнонагруженных консолей. Не говоря уже про оболочечные схемы или взаимовлияние с крутильными формами - вот там вопрос "покажь, где перемещение смотреть" веселый будет.
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Жил некогда Чжу, который учился убивать драконов.










Что творит эта нейросеть! Даже бесконечные круги есть! Откуда она про них узнала?

Полистал я тему от начала. Похоже, второй год одна и та же история.
Я уговариваю участников начать тестировать свои теории, на это уходит основное время.
В коротких перерывах между уговорами я делаю какие-нибудь тесты.
После чего все участники уговаривают меня прекратить тестирование.
Что вообще происходит-то?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 232
Размер:	115.8 Кб
ID:	258125  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 228
Размер:	82.4 Кб
ID:	258126  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 229
Размер:	80.4 Кб
ID:	258127  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 229
Размер:	90.9 Кб
ID:	258128  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.jpg
Просмотров: 230
Размер:	78.5 Кб
ID:	258129  

Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2023, 07:42
#1471
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Потому что узлы не шарнирные. Тут можно запустить очередной срач на тему "почему фермы считают с шарнирными узлами". Но пусть уж будет как есть.
Примыкание раскосов и стоек к поясам задано шарнирным. Пояса приняты неразрезные. Все как у Вас в скаде. И даже если пояса сделать разрезными, то каждый участок пояса все равно будеть продольно изгибаться. Т.е. принципиально ничего не изменится кроме распределения изгибающих моментов в поясах.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ну и - где проверка прогиба? Нелин вижу. Напряжения вижу, прочность обеспечена, к прочности претензий нет. Не вижу проверки прогиба - что с устойчивостью?
Давайте сначала определимся с шарнирностью узлов и разрезностью поясов. Но одно ясно сейчас - Ваше утверждение о том, что такая консоль теряет устойчивость целиком не верно. Горизонтальные перемещения верха консоли всего ~8мм в момент наступления капута одного из поясов. Пояса очень жесткие, прогибы получаются очень малыми на момент исчерпания ими нес. способности. Т.е. для такой жесткой фермы нет смысла мерять прогибы при продольном изгибе. А потому для ее расчета сгодится и грубый нелин или та сама пи-дельта.

----- добавлено через ~12 мин. -----
На всякий случай - критическая сила такой "консоли" по нелину получилась равной по 981кН на пояс в верхрих узлах.

----- добавлено через ~27 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
При больших гибкостях с ростом прочности стали φ падает ровно во столько же раз, во сколько растет R. Поэтому несущая по устойчивости вообще не зависит от прочности стали.
Давайте оставим на время фи и клише из советской, как Вы изволили выразиться, макулатуры про отсутсвие влияние прочности стали на устойчивость в случае большой гибкости стержней.
А вернемся к недавно считаной консоли гибкостью что-то ок 180. Если убрать к-т 1.3 и оставить авторитетного Эйлера как есть, то получается, что, кроме наличия большого прогиба, нелинейный расчет такой консоли ничем не должен отличаться и не отличается от расчета консоли с тем же поперечным сечением но с гибкость, допустим 80. Ну вообще ничем механически не отличается. И критическая сила получается и в том и в другом случае меньше эйлеровой. И критические напряжения ограничены расчетным сопротивлением наиболее употребимой в проектировании стали. Но почему-то при гибкости 180 нужно использовать к-т надежности 1.3, а при гибкости 80 надобность в нем отпадает?

----- добавлено через ~33 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
После чего все участники уговаривают меня прекратить тестирование.
Не совсем так. Вас уговаривают оставить идею вычисления РД из нелинейного расчета задним ходом как бессмысленную, а тестировать другие методы немного аккураттне, т.е. при тестировании быть ближе к реальности и не выдумывать резинки от трусов и прочих сферически непотребных схем.

----- добавлено через ~39 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А при устойчивости за Прандтлем - резкое падение жесткости, рост перемещений, и разрушение. Вон, ученые мужи даже за предел пропорциональности выходить посыкивают, не то что за пластичность.
Всё верно. Развитие пластики при расчетах на устойчивость еще стремительнее нарастания прогибов в гибких стержнях и рамах. Т.е. обрыв точно тааой как упругий бифуркационный. Если не круче. Но к этому обрыву в виде пластики почему-то подходят вплотную при малых прогибах, а от бифуркационного упругого при больших прогибах довольно далеко отступают.
румата вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 08:28
#1472
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Всё верно. Развитие пластики при расчетах на устойчивость еще стремительнее нарастания прогибов в гибких стержнях и рамах. Т.е. обрыв точно тааой как упругий бифуркационный. Если не круче. Но к этому обрыву в виде пластики почему-то подходят вплотную при малых прогибах, а от бифуркационного упругого при больших прогибах довольно далеко отступают.
У нас в советское время построена огромное количество башен связи с крестовыми раскосами, которые по гибкости по современным нормам не проходят от слова "никак". В таких раскосах (без предварительного напряжения) наблюдается закритическая работа одного раскоса (его частичное выключение из работы) при том, что второй раскос оказывается растянут. Если такую штуку считать в линейной стадии, то оба раскоса оказываются сжаты, при этом они оба или один из них теряет устойчивость.
Это решение позволяет очень существенно экономить сталь (старые башни оказываются более экономичны, чем если их проектировать в строгом соответствии современным СП).
Т.е. потеря устойчивости одного элемента в системе (закритическая его работа) раньше была в порядке вещей и для стержневых конструкций (крестовые связи между колоннами тоже из этой серии). Западные башни, кстати, в этом смысле оказываются более экономичны.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 08:43
#1473
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если такую штуку считать в линейной стадии, то оба раскоса оказываются сжаты
А при нелинейном (при попытке общей потери устойчивости) только один?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 08:53
#1474
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Полистал я тему еще раз. Уже второй год, как я ни от одного из участников не могу добиться расчета до конца ни по одной из проблемных схем. Всегда то силы поменяют, то жесткости, то бросят на полдороге со словами "дальше все и так ясно", то вообще главный вопрос в схеме начисто проигнорируют. Какой смысл мне продолжать подбирать схемы с проблемами, если до самой проблемы никто не хочет доходить? Я только трачу впустую время на уговоры, и ничего не успеваю сделать сам. Далее не вижу смысла участвовать в теме. Счастливых кругов всем оставшимся.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 09:37
#1475
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А при нелинейном (при попытке общей потери устойчивости) только один?
По факту, стержень не теряет устойчивость, а начинает работать в закритической стадии ("рамка" с крестами в целом устойчивость не теряет). Т.е. стержень имеет примерно постоянный отпор, равный своей критической нагрузке. При загружении системы дополнительную нагрузку воспринимает растянутый стержень вместе с распорками.
В этом смысле "закритический" стержень можно выбросить и заменить постоянной парой сил приложенных в точках крепления отброшенного стержня и равных критической нагрузке отброшенного стержня.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2023, 11:02
#1476
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
В этом смысле "закритический" стержень можно выбросить и заменить постоянной парой сил приложенных в точках крепления отброшенного стержня и равных критической нагрузке отброшенного стержня.
Деды скорее всего так не заморачивались, учитывали только один рабочий растянутый стержень. Закритика как пластический шарнир - после деформаций оставляет предельную силу неизменной?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.08.2023, 11:31
#1477
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Закритика как пластический шарнир - после деформаций оставляет предельную силу неизменной?
Нет, конечно. Но это ни на что существенно не влияет.
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2023, 18:03
#1478
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Закритика как пластический шарнир - после деформаций оставляет предельную силу неизменной?
Естественно = критической силе или больше.

Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Деды скорее всего так не заморачивались, учитывали только один рабочий растянутый стержень.
Тоже верно. Считали только один на двойное растяжение от горизонтальной нагрузки, наплевав на сжатый.
Вертикальные нагрузки для крестовых связей вообще не учитывались. См. любой букварь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2023, 21:46
#1479
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вертикальные нагрузки для крестовых связей вообще не учитывались.
Почему это в решетках колонн учитывается, а в связях нет?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2023, 07:17
#1480
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему это в решетках колонн учитывается, а в связях нет?
А в связях нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2023, 08:26
#1481
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


В СКАДе правЕльная работа крестовой связи моделируется введением одностороней связи в узел связи (если нагрузка знакопеременная, то в обе связи). Одностороння связь снабжается информацией об уровне "отключения" (в тонна-силах), обычно Nотключ равен несущей способности связи по устойчивости при сжатии. Отключении не значит обнуление достигнутого усилия в сжатой диагонали.
Если же крест из двух гибких тросов с преднатягом, то такое уже моделируется вантами.
Деды гибкие связи тоже умели рассчитывать на коленях, к слову...
Это все - нелиненйные расчеты.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2023, 09:37
#1482
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


По теме форума предлагаю молодым коллегам посмотреть файл и попробовать для указанных простых рам определить расчетные длины по СНиП (СП). Во второй раме предлагаю обратить внимание на ведомую стойку CD
Вложения
Тип файла: docx Расчетная длина-методы.docx (179.6 Кб, 55 просмотров)
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2023, 09:58
#1483
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Расчетная длина-методы.docx (179.6 Кб, 2 просмотров)
В RFEM решали через нелинейность или простой устойчивостью?

----- добавлено через ~18 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Во второй раме предлагаю обратить внимание на ведомую стойку CD
А так же на падение критической силы рамы при сокращении длины этой стойки (при поднятии нижней ее опоры).
ingt вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2023, 10:18 В RFEM решали через нелинейность или простой устойчивостью?
#1484
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Все расчеты в линейной постановке.
Юстиниан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2023, 11:38
#1485
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Во второй раме предлагаю обратить внимание на ведомую стойку CD
А чт она нее обращать внимание? Для нее мю=1. 3,68 - не верный результат
румата вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2023, 20:00
#1486
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Для второй рамы мю=2 для левой и 1 для правой.
А вообще это изменяемая система.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2023, 22:37
#1487
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для второй рамы мю=2 для левой и 1 для правой.
А вообще это изменяемая система.
Первое и третье утверждения принципиально не верны . Насчет единицы для правой стойки - может да, а может нет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2023, 01:55
#1488
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
предлагаю обратить внимание на ведомую стойку
О, новый участник в теме!
Посчитать, али поболтать?

Это скучная задача, которую тут мусолили много раз.
Вот веселая задача:

Как тут выглядит расчет по формуле 7?

Какое μ взять, и какие N и φ подставить в формулу?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.png
Просмотров: 190
Размер:	1.1 Кб
ID:	258559  
Нубий-IV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2023, 08:50
| 1 #1489
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Какое μ взять, и какие N и φ подставить в формулу?
Для нагруженной стойки смело принимать μ=1. Не нагруженная будет просто изгибаемой. Для нее РД не нужна.
А вообще данных для расчета не хватает. Поэтому остается только поболтать.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2023, 10:10
#1490
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не нагруженная будет просто изгибаемой. Для нее РД не нужна.
А усилие как в ней найти для назначения сечения и расчета ее базы?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2023, 12:00
#1491
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
А усилие как в ней найти для назначения сечения и расчета ее базы?
Лейтесом, никак иначе шутка, если что. Серьезно не знаете как найти момент в заделке удерживающей стойки? У IBZ в блоге было про подпорку столба и лженаучность строймеха. Это почти то же самое.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Насчет единицы для правой стойки - может да, а может нет.
Ну и какой смысл в вычислении РД для опрокидывающейся стойки?
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2023, 12:34
#1492
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну и какой смысл в вычислении РД для опрокидывающейся стойки?
Физического смысла нет. Это скорее потеря устойчивости второго рода - потеря отпорности системы. Но по результату итог один: невозможность эксплуатации. Видимо поэтому данный случай и объединен с классической эйлеровской устойчивостью. Ведь всегда будет существовать шарнирно закрепленный стержень другой длины, который потеряет устойчивость первого рода при той же заданной силе.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2023, 12:35
#1493
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Серьезно не знаете как найти момент в заделке удерживающей стойки?
Не знаю. Как?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Физического смысла нет. Это скорее потеря устойчивости второго рода - потеря отпорности системы. Но по результату итог один: невозможность эксплуатации. Видимо поэтому данный случай и объединен с классической эйлеровской устойчивостью. Ведь всегда будет существовать шарнирно закрепленный стержень другой длины, который потеряет устойчивость первого рода при той же заданной силе.
А чем это отличается от схемы с двуми консолями, где мю может быть любой?
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2023, 12:41
#1494
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не знаю. Как?
Ну можно расчетом с учетом геометрической нелинейности и начального перекоса.
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2023, 12:43
#1495
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Начальный перекос от жесткости удерживающей стойки будет зависеть?

Последний раз редактировалось ingt, 08.09.2023 в 13:01.
ingt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2023, 12:56
#1496
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Начальный перекос от жесткости удерживающей стойки будет зависить?
Нет. Он будет зависеть от предельных отклонений при монтаже. А от жесткости будет зависеть боковая поддержка шарнирной стойки
румата вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2023, 15:09
#1497
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Нубию-IV - инженеру и философу. Отвечать вопросом на вопрос неприлично. Из уважения к вашему статусу, я не поленился и посчитал примерчик по вашей схеме - файл прикрепил. Надеюсь, Вы ответите так же. Буду рад критике, только конструктивной, с расчетами и ссылками. И еще, смущает на этом форуме то, что много постов не в тему, которую предлагаю еще раз перечитать.
Вложения
Тип файла: docx Расчет для Форума.docx (380.8 Кб, 38 просмотров)
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2023, 15:32
#1498
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Юстиниан, посчитайте еще мю для такой схемы: две одинаковые независимые стойки-консоли, на одной сил сила 100 кн, на второй 10 кн, жесткости и длины примите любые.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2023, 18:18
#1499
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Ну можно расчетом с учетом геометрической нелинейности и начального перекоса.
Т. е. проверить устойчивость этой рамы без привлечения программной (софтовой) нелинейности невозможно? Через Фи, Фе невозможно проверить?

Последний раз редактировалось ingt, 08.09.2023 в 18:51.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2023, 19:48
#1500
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Не надо путать "мю" с общей потерей устойчивости.
И да, для шарнирного стержня всегда мю=1. Запомните, а лучше запишите.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 07:00
#1501
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Для нагруженной стойки смело принимать μ=1.
Я не думаю, что всегда будет = 1. Мб быть и 20 и 30.
Сегодня прочитал расчет с поста 1497, однако вчера выполнил приблизительно так же, но без дополнительного использования пособий.
Сначала нашел жесткость, отсек исследуемый стержень от рамы. Снизу повторил опору , сверху опора имеющая жесткость. Приложил какую-то сжимающую силу и нашел КЗУ стержня, используя расчетный комплекс.

Последний раз редактировалось Ziabz, 09.09.2023 в 07:28.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 07:09
#1502
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Мб быть и 20 и 30.
И даже бесконечности! Но причём тут мю стойки?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 09.09.2023 в 08:44.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 08:01
#1503
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Юстиниан, посчитайте еще мю для такой схемы: две одинаковые независимые стойки-консоли, на одной сил сила 100 кн, на второй 10 кн, жесткости и длины примите любые.
Ingt, дайте пожалуйста геометрию схемы без размеров. Я не понимаю слов о двух независимых стойках-консолях.
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 08:06
#1504
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-09-09_9-03-55.png
Просмотров: 8
Размер:	4.3 Кб
ID:	258598
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 09:21
#1505
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Не понимаю, чем вас не устраивает мю=2 согласно СП 16, п.10.3.3, табл.30. Или вы хотите, чтобы я прогнал пример на софте?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Я не думаю, что всегда будет = 1. Мб быть и 20 и 30.
Предлагаю посчитать и представить пример более или менее рациональной схемы (по жизни) с загруженной ведомой стойкой, для которой мю = 20, 30 или бесконечности, как хочет коллега Бахил.
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 09:48
#1506
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Для выше указанного примера это очень просто, чем меньше будет у верхней боковой опоры жесткость, (пружинная жесткость K/X, когда вырезаешь стержень), т.е. у рамы будет деформация больше от горизонтальной нагрузки, тем больше выйдет мю. Прикладываем любую горизонтальную силу к верху рамы, вычисляем прогиб верха колонны, силу делим на прогиб и получаем жесткость пружины опоры. Уменьшая пружинную жесткость - увеличиваем мю.

На самом деле сложно присоединиться к теме, в которой 1500 постов, возможно то, что я написал, об этом уже говорили... Скину картинку с МКЭ расчета.

Зная угловую и пружинную жесткость соединения стержня, можно определить, я так считаю, возможно ошибаюсь, расчетную длину любой стойки схемы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: test.jpg
Просмотров: 55
Размер:	164.7 Кб
ID:	258602  

Последний раз редактировалось Ziabz, 09.09.2023 в 10:26.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 11:48
| 1 #1507
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Зная угловую и пружинную жесткость соединения стержня, можно определить, я так считаю, возможно ошибаюсь, расчетную длину любой стойки схемы.
Увы. Этот метод полностью пригоден только для случая, когда все прочие элементы, кроме рассматриваемого, не нагружены.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 12:05
#1508
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


IBZ, хотелось бы увидеть больше конкретики. Не могли бы вы привести пример, где и как он будет непригоден? Как по мне, расчетная длина в вышеуказанном примере вообще не зависит от того, как загружены стойки. Ладно, скажем у вас КЗУ ближе к единице, загружайте все , как вашей душе угодно, однако проводите геометрически нелинейный расчет,
дабы оценить реальную жесткость соединений Горизонтальную силу для определении жесткостей соединений при проведении геометрически нелинейного расчета можно взять с какой-нибудь нормы (приблизительно 0.5% от силы сжатия стойки).

Последний раз редактировалось Ziabz, 09.09.2023 в 12:49.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 13:08
#1509
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Для выше указанного примера это очень просто, чем меньше будет у верхней боковой опоры жесткость, (пружинная жесткость K/X, когда вырезаешь стержень), т.е. у рамы будет деформация больше от горизонтальной нагрузки, тем больше выйдет мю. Прикладываем любую горизонтальную силу к верху рамы, вычисляем прогиб верха колонны, силу делим на прогиб и получаем жесткость пружины опоры. Уменьшая пружинную жесткость - увеличиваем мю.
В вашем примере МКЭ пока можно увидеть следующее:
1. Коэффициент расчетной длины ведомой стойки 9.07/5= 1,814
2. Жесткостей стоек не видно и сразу перепроверить вручную сложно
3. Идя обратным ходом от перемещения верха консольной стойки 11,6 см от 100кг, можно выйти на двутавр номером меньше 10, или квадратную трубу 90х3,5
4. Как будем обеспечивать предельную гибкость ведущей стойки при мю=2?
5. Уменьшение жесткости упругой опоры (по вашему пружинной жесткости) ведомой стойки означает уменьшение жесткости ведущей стойки (хотя куда ее еще уменьшать?) При этом необходимо оценить устойчивость рамы в целом. Поэтому и приходится говорить о рациональной конструкции, чтобы не доводить дело до абсурда.
Если можно, покажите сечения элементов, чтобы можно предметно перепроверить.
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 13:24
#1510
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801



Offtop: Жертвы болонской системы поднимают головы
Для левой 2 для правой 6,3, но правильно 2.
(100 и 10)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 13:28
#1511
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Там двутавр Ipe10ка, вы отгадали =)Вам не надо проверять мою раму, вы можете решить пример так, как сделал к слову я и сравнить мю.
"пружинной жесткости" - дословный перевод с английского, спс что поправили, да упругая опора. Ведущая стойка защемлена снизу, максимальный мю для нее может быть только- 2, а придельную гибкость в плоскости рамы за счет увеличения момента инерции (дабы увеличить радиус инерции) сечения для рассматриваемого примера, вероятнее всего вы клоните к тому, что предельная гибкость в примере и так завышена - не отрицаю.

Ну КЗУ - 4, на самом деле не абсурдная схема (мб быть просто вешалка ), соглашусь, да можно было привести в пример рабочую раму каркаса, однако это просто наброски вчерашней идеи и не более.
Там и схему, на которой уменьшена жесткость упругой опоры можно было вообще нагрузить 1кН-ом, дабы увидеть адекватный КЗУ.

Последний раз редактировалось Ziabz, 09.09.2023 в 13:35.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 14:11
#1512
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Или вы хотите, чтобы я прогнал пример на софте?
Да, покажет ли ваш софт мю=2 для обоих стоек?

Последний раз редактировалось ingt, 09.09.2023 в 14:22.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 14:20
#1513
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для левой 2 для правой 6,3, но правильно 2.
А можно показать, как для правой стойки получили 6,3?
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 14:48
#1514
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Если нагрузить колонны по-разному и они будут иметь одинаковые жесткости, и обе будут защемлены, и обоим задать горизонтальную силу в проценте от вертикальной то выйдет одинаковая упругая опора у обоих и мю вероятнее всего должен быть одинаковый...
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 15:14
#1515
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Cтойки высотой 5м из двутавра HE300A
== E F F E C T I V E L E N G T H F A C T O R S ==

CASE 1: P=100 kN

Elastic Critical Load Factor: 35.97

Member Length Pcrit Pey ky Pez kz
m kN kN kN
11 5.000 -3596.88 4982.17 0.00 14417.51 2.00


ASE 1: P = 10 kN

Elastic Critical Load Factor: 359.50

Member Length Pcrit Pey ky Pez kz
m kN kN kN
11 5.000 -3595.00 4982.17 0.00 14417.51 2.00

Подозреваю, что Я на молодежном сленге для Вас "динозавр" (советский инженер, да еще пенсионер). Поэтому извините за мой курс ликбеза: коэффициент расчетной длины не зависит от нагрузки или усилия. Он зависит от эйлеровой и критической сил и определяется как корень квадратный из их отношения: мю= sqrt (Pez/Pcrit). В западной проектной практике расчетная длина определяется как правило так. Поэтому предлагаю на калькуляторе проверить представленные данные софта, а затем взять книжки по сопромату-строймеху (можно в википедии) и прочитать что это такое и как они определяются.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Пост 1515 для Ingt 1512
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 15:33
#1516
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Юстиниан, консоли надо в одном файле делать, а не в разных.

Последний раз редактировалось ingt, 09.09.2023 в 15:52.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 15:52
#1517
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Нагрузку и усилие, если я не ошибаюсь, в посте 1507 подвели чисто из 1/(1-1/(Pcr/P)) и не более, для того что-бы верней оценить упругость опоры, геометрически нелинейный расчет.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 17:25
#1518
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
А можно показать, как для правой стойки получили 6,3?
Запросто:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 20:19
#1519
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
IBZ, хотелось бы увидеть больше конкретики. Не могли бы вы привести пример, где и как он будет непригоден? Как по мне, расчетная длина в вышеуказанном примере вообще не зависит от того, как загружены стойки.
Да куда уж конкретней - это прямая теория устойчивости . А если есть сомнения, возьмите простейшую однопролётную одноэтажную жестко опертую раму с шарнирным ригелем и загрузите одну из стоек более-менее реальной нагрузкой. Другую загружайте шагами от нуля до некого значениями (пока не надоест). Сами увидете как будет меняться расчетная длина первой стойки вопрек утверждению:
Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Поэтому извините за мой курс ликбеза: коэффициент расчетной длины не зависит от нагрузки или усилия.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 21:00
#1520
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


IBZ, вопрос вам в #1493 имеет ответ?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 21:44
#1521
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
IBZ, вопрос вам в #1493 имеет ответ?
Не усматриваю ничего общего между потерей устойчивости положения, искусственно заменяемой устойчивостью первого рода и потерей устойчивости консоли. Во втором случае Мю=2 без всяких вариантов, а что выдают программы, проблемы составителя расчётных схем и/или разработчиков .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2023, 23:05
#1522
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Т. е. если в СП 294 одну устойчивость искусственно заменяют другой - это нормально, несмотря на отсутствие в этом физического смысла. А если программа выдает расч. длины соответствующие крит. силе первому потерявшему устойчивость элементу (фактически устойчивость одного стержня "искусственно заменяют" устойчивостью другого) - это ненормально? Так? В чем тут разница, и там, и там "искусственно заменяют" то, что есть, тем чего нет?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 07:27
#1523
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Другую загружайте шагами от нуля до некого значениями (пока не надоест)
Ничего не изменится, если рама не чувствительна к потере устойчивости (КЗУ ближе к 1 )

Изменится только в том случае, если силу сжатия придется умножать на плечо от горизонтальных нагрузок.
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 10:53
#1524
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Т. е. если в СП 294 одну устойчивость искусственно заменяют другой - это нормально, несмотря на отсутствие в этом физического смысла. А если программа выдает расч. длины соответствующие крит. силе первому потерявшему устойчивость элементу (фактически устойчивость одного стержня "искусственно заменяют" устойчивостью другого) - это ненормально? Так? В чем тут разница, и там, и там "искусственно заменяют" то, что есть, тем чего нет?
Разница очень простая. В первом случае, используя предложенную методику, мы получим абсолютно верный результат в виде коэффициента использования, а во втором - откровенную ерунду для всех консолей, кроме одной.
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Ничего не изменится, если рама не чувствительна к потере устойчивости (КЗУ ближе к 1 )
Теория говорит об обратном, но ни читать её, ни просчитать примеры Вы не желаете. Дело Ваше.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 12:23
#1525
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Разница очень простая. В первом случае, используя предложенную методику, мы получим абсолютно верный результат в виде коэффициента использования, а во втором - откровенную ерунду для всех консолей, кроме одной.
Лукавите:
  1. И во втором случае тоже "абсолютно верный результат" - система из двух консолей не может работать, если хотя бы одна не устойчива, значит, и получающийся для неё коэффициент использования верный.
  2. И во втором И в первом случае тоже "откровенная ерунда" - проверять изгибную устойчивость стержня, который гнуться в данном случае в принципе не может. (Т. е. бессмысленно определять мю по Эйлеру, когда заведомо известно, что потери устойчивости по Эйлеру не происходит).
Может еще различие какое укажите?

Последний раз редактировалось ingt, 10.09.2023 в 13:37.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 12:35
#1526
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
И во втором случае тоже "абсолютно верный результат" - система из двух консолей не может работать, если хотя бы одна не устойчива, значит, и получающийся для неё коэффициент использования верный.
Две не связанные консоли не образуют единую систему в понимании строительной механики. А для отдельной консоли Мю=2 и никак иначе. Все прочие результаты есть абсолютнейшая чушь .
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
И во втором случае тоже "откровенная ерунда" - проверять изгибную устойчивость стержня, который гнуться в данном случае в принципе не может.
А тут вообще ничего не понял
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 13:12
#1527
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Две не связанные консоли не образуют единую систему
Через мю устойчивость одного стержня проверяется или "единой системы" в обоих случаях?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А тут вообще ничего не понял
Да, там первый и второй спутал, исправил. Т. е. бессмысленно определять мю по Эйлеру, когда заведомо известно, что потери устойчивости по Эйлеру не происходит.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в понимании строительной механики. А для отдельной консоли Мю=2 и никак иначе.
"В понимании строительной механики" мю шарнирного стержня какое?

Последний раз редактировалось ingt, 10.09.2023 в 13:42.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 14:18
#1528
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
ерез мю устойчивость одного стержня проверяется или "единой системы" в обоих случаях?
Устойчивость проверяется для одного стержня с учетом влияния на его расчётную длину всей системы.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Т. е. бессмысленно определять мю по Эйлеру, когда заведомо известно, что потери устойчивости по Эйлеру не происходит.
Так покажите нам на конкретном примере как надо.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
"В понимании строительной механики" мю шарнирного стержня какое?
Для одиночного стержня с линейно-несмещаемыми концами Мю=1. С упруго-смещаемыми концами 1=< Мю <= много-много . Смотрим Уманского, Лейтеса.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 14:21
#1529
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Расчет для Ziabz.docx
Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Там двутавр Ipe10ка, вы отгадали =)Вам не надо проверять мою раму, вы можете решить пример так, как сделал к слову я и сравнить мю.
----- добавлено через ~2 мин. -----
Расчет сделан на софте по вашей схеме с двумя вариантами ведущей стойки. Посмотрите ради любопытства.
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 14:46
#1530
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Устойчивость проверяется для одного стержня с учетом влияния на его расчётную длину всей системы.
Опять лукавите: в обоих случая эйлерова устойчивость одного стержня не зависит от другого.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так покажите нам на конкретном примере как надо.
Я не знаю как правильно, поэтому спрашивал об этом выше (румата ответил), но точно знаю, что использовать мю не равный 1, не только неправильно, но и бессмысленно.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Смотрим Уманского, Лейтеса.
СП 294 еще забыли.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 15:10
#1531
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Опять лукавите: в обоих случая эйлерова устойчивость одного стержня не зависит от другого.
Ну нет, так нет.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Я не знаю как правильно, поэтому спрашивал об этом выше (румата ответил), но точно знаю, что использовать мю не равный 1, не только неправильно, но и бессмысленно.
Ну ежели Вы не желаете пользоваться нормами и справочниками, тогда да, полный тупик . Очень впечатлило слово "точно" .
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
СП 294 еще забыли.
Это не строительная механика, о которой шла речь .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 15:22
#1532
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Смотрим Уманского, Лейтеса
За вами проверять надо, смотрим Уманского:Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-09-10_16-17-21.png
Просмотров: 78
Размер:	245.9 Кб
ID:	258609, мю=1 независимо от жесткости пружинок.
С Лейтесом уверены?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-09-10_16-41-24.png
Просмотров: 77
Размер:	824.1 Кб
ID:	258610
У Лейтеса тоже самое. Обманывать нехорошо.

Последний раз редактировалось ingt, 10.09.2023 в 16:50.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 16:07
#1533
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
За вами проверять надо, смотрим Уманского:
Смотрим. И что мы видим? По показанным стрелкам я совершено не понимаю Ваш вывод.
Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
У Лейтеса тоже самое. Обманывать нехорошо.
И где обман? Я, правда, имел в виду книгу Лейтеса "Устойчивость сжатых стальных стержней" 1954 года издания, страница 254
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 16:22
#1534
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Да, там первый и второй спутал, исправил. Т. е. бессмысленно определять мю по Эйлеру, когда заведомо известно, что потери устойчивости по Эйлеру не происходит.
Кроме случаев оценки гибкости растянутых стержней, которая тоже нормируется согласно СП. Т.е. растянутые стержни устойчивость не теряют, но мю для них получать надо.
Все более-менее просто, если условия закрепления таких стержней простые. Но в реальности закрепление подобных стержней может быть сложным, тогда придется считать устойчивость для растянутых стержней.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 16:22
#1535
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И где обман? Я, правда, имел в виду книгу Лейтеса "Устойчивость сжатых стальных стержней" 1954 года издания, страница 254
Тут тоже обманываете, т. к. и тут у Лейтеса мю=1 во всех случаях: Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2023-09-10_17-18-00.png
Просмотров: 60
Размер:	174.3 Кб
ID:	258611

----- добавлено через ~5 мин. -----
IBZ, есть еще источники, где вы видели мю неравный 1 для шарнирного стержня кроме СП 294, только без обмана?

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
И где обман?
Вот:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Для одиночного стержня с линейно-несмещаемыми концами Мю=1. С упруго-смещаемыми концами 1=< Мю <= много-много . Смотрим Уманского, Лейтеса.

Последний раз редактировалось ingt, 10.09.2023 в 16:38.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 20:22
#1536
Ziabz


 
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Теория говорит об обратном, но ни читать её, ни просчитать примеры Вы не желаете. Дело Ваше.
я б не советовал вам так себя вести =)

В том же еврокоде КЗУ берут как минимум 3 для расчета по расчетным длинам.
вероятнее всего , больше к данной теме не вернусь
Ziabz вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2023, 22:36
#1537
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
я б не советовал вам так себя вести =)
Бже, опять ... адью !
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2023, 07:51
#1538
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
В том же еврокоде КЗУ берут как минимум 3 для расчета по расчетным длинам.
"КЗУ" никакого отношения к "расчётным длинам" не имеет.
Offtop: Болонская система?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 01:58
#1539
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072


Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Буду рад критике, только конструктивной, с расчетами и ссылками
Вопрос только один - устойчивость этой схемы обеспечивается левой колонной. Если убрать левую колонну, схема вообще ничего держать не будет, оставшаяся правая шарнирная стойка упадет сразу. Так что надо проверить устойчивость/прочность левой консольной стойки. Как это сделать по формуле 7?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 08:01
#1540
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вопрос только один - устойчивость этой схемы обеспечивается левой колонной. Если убрать левую колонну, схема вообще ничего держать не будет, оставшаяся правая шарнирная стойка упадет сразу. Так что надо проверить устойчивость/прочность левой консольной стойки. Как это сделать по формуле 7?
Спасибо за ответ. Ценю Ваше уважение к СП16 и персонально к формуле7, хотя следует отметить, что там есть много другого, достойного Вашего внимания.
Предположим, у меня есть ответ на Ваш вопрос. Но учитывая приведенную Вами мою цитату о конструктивной критике, предлагаю представить свой пример
расчета, как это сделал Ziabz в посте 1506 ("респект" ему за это и "уважуха") для предметного разговора. Было бы хорошо, если при этом Вы учли положения
Раздела 4 СП16. Надеюсь, вместе мы подойдем к ответу на интересующий Вас вопрос.
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 16:47
#1541
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вопрос только один - устойчивость этой схемы обеспечивается левой колонной. Если убрать левую колонну, схема вообще ничего держать не будет, оставшаяся правая шарнирная стойка упадет сразу. Так что надо проверить устойчивость/прочность левой консольной стойки. Как это сделать по формуле 7?
Считать как раз надо правую шарнирную стойку, а левую использовать для определения жесткости пружинки сверху . Не, можно, конечно выйти из "сферического вакуума" и догрузить левую стойку хотя бы собственным весом. А уж теоретически самое правильное догрузить левую стойку и посчитать раму по деформированной схеме с начальными несовершенствами.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 17:33
#1542
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Считать как раз надо правую шарнирную стойку
И в случае, когда критична устойчивость на опрокидывание, а не по Эйлеру?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 18:12
#1543
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
И в случае, когда критична устойчивость на опрокидывание, а не по Эйлеру?
Да.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 18:35
#1544
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да.
Лейтеса и Уманского теперь не читаете? Они все врут?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 18:48
#1545
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Лейтеса и Уманского теперь не читаете? Они все врут?
Ответ "да" - это как раз из Лейтеса и Уманского .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 18:54
#1546
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


У Лейтеса и Уманского мю шарнирной стойки любое может быть, необязательно 1?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 19:49
#1547
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
У Лейтеса и Уманского мю шарнирной стойки любое может быть, необязательно 1?
Конечно нет. Просто Уманский получал деньги от количества знаков. Вон даже 2 случая придумывает и рассматривает, формулы какие-то дурацкие пишет, условия ставит. Нам такой подход чужд и враждебен. Надо было нарисовать одну схему и написать Мю=1,0 всегда .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 20:30
#1548
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Надо было нарисовать одну схему и написать Мю=1,0 всегда
Почему "надо было", где у него не так?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 20:50
#1549
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Почему "надо было", где у него не так?
А где так?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 20:56
#1550
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Посты 1532 и 1535.

Последний раз редактировалось ingt, 12.09.2023 в 21:24.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 21:03
#1551
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Посты 1532 и 1535.
Ну раз в постах написано, тогда конечно . А самому в таблички заглянуть и с формулами разобраться никак?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 21:26
#1552
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
в постах
Лукавите, там скины из ваших любых книг.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2023, 21:31
#1553
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Лукавите, там скины из ваших любых книг.
Да. И именно там я и предлагаю Вам разобраться. Как думаете, зачем там, например, формулы, ну ежели Мю всегда единица .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 07:22
#1554
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
И именно там я и предлагаю Вам разобраться.
Offtop: Не, не разберётся - 1:10. Болонская система против "разборок"! Только по готовым формулам.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 09:07
#1555
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,577


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Только по готовым формулам.
Так и готовые формулы в нормах (!!!) (СП 294) объявляются полнейшей ерундой .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 12:48
#1556
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да. И именно там я и предлагаю Вам разобраться. Как думаете, зачем там, например, формулы, ну ежели Мю всегда единица .
Ведом стойка-теория.docx

Ваша правда. Надеюсь, Ingt прочитает файл на английском с западной нотацией. Дальнейший спор выглядит бессмысленным.
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 13:49
#1557
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Это откуда? Первоисточник есть?
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 14:32
#1558
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Это откуда? Первоисточник есть?
R.Kindmann, M.Kraus
Steel Structures Design using FEM
2011 Wilhelm Ernst & Sohn, Verlag fur Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG

И в догонку Leaning column.docx
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 14:43
#1559
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
R.Kindmann, M.Kraus
Steel Structures Design using FEM
2011 Wilhelm Ernst & Sohn, Verlag fur Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG
Тут.

----- добавлено через 52 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Leaning column.docx
А это откуда? Отсюда.

Последний раз редактировалось ingt, 13.09.2023 в 15:06.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 15:41
#1560
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Тут.

----- добавлено через 52 сек. -----

А это откуда? Отсюда.
Structural Engineering Handbook
Ed. Chen Wai-Fah
Boca Raton: CRC Press LLC, 1999
Юстиниан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2023, 17:34
#1561
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Вложение 258678

Ваша правда. Надеюсь, Ingt прочитает файл на английском с западной нотацией. Дальнейший спор выглядит бессмысленным.

Юстиниан, и что из этого следует? Конечно расчетную длину можно выразить через критическую силу(параметр), но это вовсе не значит, что шарнирно опертый стержен будет продольно изгибаться. Поэтому в такой расчетной длине нет никакого смысла с точки зрения поэлементной проверки на продольный изгиб(фи из СП - это как раз к-т продольного изгиба зависящий от расчетной длины). Изгиба же никакого быть не может у прямой опрокидывающейся стойки. Хоть она и теряет устойчивость из-за не достаочной боковой поддержки. С чем там нужно еще разобраться и какую теорию нужно почерпнуть из книг с английской нотацией?
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2023, 17:55
#1562
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Юстиниан, и что из этого следует?
Следует принимать К=1 для всех колонн несвободных рам и для большинства колонн свободных.
Короче: "Овчинка выделки не стоит"(с)
Все остальные значения К(мю по нашему) связаны с потерей устойчивости положения.
Таков вывод буржуинский.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 07:41
#1563
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Юстиниан, и что из этого следует?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Следует принимать К=1 для всех колонн несвободных рам и для большинства колонн свободных.
Короче: "Овчинка выделки не стоит"(с)
Бахил прав. Учитывая, что нормы СП и западные рекомендации по расчету ведомых стоек совпадают, грамотный расчетчик разберется в этом вопросе. А случаи с мю>1 с Вашей позиции пойдут в запас.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
С чем там нужно еще разобраться и какую теорию нужно почерпнуть из книг с английской нотацией?
В посте 1482 я для затравки выложил файл, в котором привел расчет расчетной длины стоек для двух примеров из американского справочника, в котором помимо использования нескольких формул, ради сравнения и верификации привел результаты расчетов на 3 программах. Думал, по теме форума это заинтересует участвующих в нем "ГУРУ" в вопросах устойчивости и молодых инженеров. К сожалению повело немного в другую сторону. Предлагаю еще раз посмотреть этот файл, и обратить внимание на достаточно простые формулы Лемессурьера и Луи (последняя мне больше нравится), которые широко используются в западной практике. Описание в Structural Engineering Handbook Ed. Chen Wai-Fah Boca Raton: CRC Press LLC, 1999. Чуть позже выложу нужные извлечения, краткий перевод приведенных расчетов (если это необходимо). Идея в том, чтобы форумчане, у кого будет интерес и желание, на примерах из своей практики или произвольных посчитали по этим формулам и дали свои заключения. Надеюсь получить от этого общую пользу. Заранее спасибо.
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2023, 07:44
#1564
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Юстиниан, и что из этого следует? Конечно расчетную длину можно выразить через критическую силу(параметр), но это вовсе не значит, что шарнирно опертый стержень будет продольно изгибаться. Поэтому в такой расчетной длине нет никакого смысла с точки зрения поэлементной проверки на продольный изгиб(фи из СП - это как раз к-т продольного изгиба зависящий от расчетной длины). Изгиба же никакого быть не может у прямой опрокидывающейся стойки. Хоть она и теряет устойчивость из-за не достаточной боковой поддержки. С чем там нужно еще разобраться и какую теорию нужно почерпнуть из книг с английской нотацией?
По сути из-за того, что стержень теряет устойчивость принужденно, а не стеснённо этой пружиной и получается завышенное значение Мю. Которое всегда и выдаёт эйлеров расчет для недонагруженных стержней. С Мю=1 его проверять в постпроцессоре тоже можно лишь бы убедится, что КЗУ≥1,3 для всей системы. При повышении жёсткости пружины до равноустойчивости со стержнем Мю устремится к той самой единице.

Последний раз редактировалось forest1gr, 14.09.2023 в 07:57.
forest1gr вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2023, 08:40
#1565
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Structural Engineering Handbook Ed. Chen Wai-Fah Boca Raton: CRC Press LLC, 1999. Чуть позже выложу нужные извлечения
Выкладываю обещанное извлечение, если это еще интересно
Вложения
Тип файла: pdf Eff Length Factors-17-1999-извлеч.pdf (689.3 Кб, 80 просмотров)
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2023, 12:42
#1566
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
если это еще интересно
Если Корноухова на русском не читают, думаешь на англИцком прочтут?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2023, 14:06
#1567
Юстиниан


 
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если Корноухова на русском не читают, думаешь на англИцком прочтут?
Думал, что может быть аспиранты или продвинутые молодые инженеры прочитают. Если будет интересно, может Гуглом воспользуются?
Если Вам интересно, переведу нотацию и расчет. Наверно надо будет перевести и на наши обозначения.
Юстиниан вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2023, 15:05
#1568
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Напишите выводы.
ingt вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2023, 16:05
#1569
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Юстиниан Посмотреть сообщение
Если Вам интересно, переведу нотацию и расчет.
Всё уже давно переведено. Причём с русского на английский. Зачем нам обратный перевод?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2024, 05:40
1 | #1570
forest1gr


 
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71


[Structuristik]Определение расчетных длин в любых ситуациях
Наверно не будет лишним оставить эту ссылку здесь. Интересный метод получения расчетных длин. Требующий только программы решения уравнений. И вероятно пригодный для расчета по СП.

Последний раз редактировалось forest1gr, 15.04.2024 в 06:29.
forest1gr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2024, 08:59
1 | #1571
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от forest1gr Посмотреть сообщение
[Structuristik]Определение расчетных длин в любых ситуациях
Хороший материал. Можно сказать развите моего способа стержня с тремя упругими опорами. Еще мне понравилось мнение автора о проверках по предельной гибкости.
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? gdenisn Металлические конструкции 41 20.10.2016 06:37
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. TOWER SCAD 9 15.07.2009 07:46
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD Pilot729 SCAD 4 25.12.2006 12:36