Вроде бы статья близка к теме.
Раевский А.Н., Абрашитов Н.В. Использование различных форм потери устойчивости при расчете рамных каркасов одноэтажных промышленных зданий по деформированной схеме. Там в списке литературы есть: Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 25.07.2023 в 16:47. |
||||
![]() |
|
||||
Там много чего есть, в том числе и этот параметр. А самое главное, что после прочтения и осмысления этой литературы будет представление об очень многих вещах, связанных с устойчивостью, в том числе и о формулах из норм.
|
||||
![]() |
|
||||
Там есть эта формула как условие применимости табл. 31 СП 16.13330.2017?
|
||||
![]() |
|
||||
Нет. Но если Вы подставите в эту формулу параметры схем (силы, длины, жесткости), приведенных в СП, то получите именно такое условие. А вот почему - это в приведенную литературу. Только имейте ввиду, что кавалерийским наскоком тут не разобраться.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
|||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Еще один "не читал, но обсуждаю?"
Любой расчетчик предложит одну-другую альтернативную расчетную схему сходу, и еще несколько штук, малость подумав. Цитата:
Ну, один-то раз можно нарушить собственное нерушимое требование! Цитата:
Может, хоть один человек ответит на вопрос: как верхняя колонна выдерживает в 1.5 раза больше, чем рама по первой форме? Цитата:
Цитата:
- Учитель, объясни мне, что такое дзэн. - Чёрные тучи закрыли луну. Понял? - Нет. - Иди странствуй восемь лет. Ученик ушёл, пришёл через восемь лет. - Учитель, объясни мне, что такое дзэн. - Чёрные тучи закрыли луну. Понял? - Ну, да. - Что ты понял? - Ну, тучи - это зло. Луна - это... - Ничего ты не понял. Иди странствуй восемь лет. Ученик ушёл, пришёл ещё через восемь лет. - Учитель, объясни мне, что такое дзэн. - Чёрные тучи закрыли луну. Понял? - Понял. - Что ты понял? - Чёрные тучи закрыли луну. - Молодец. ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Это с какого такого перепугу? А вот с помойки я и вправду ничего не беру. А она не выдержит, но и не будет причиной аварии. Целью же расчёта на устойчивость является именно выявление такого "первопричинного" элемента. Последний раз редактировалось IBZ, 26.07.2023 в 08:07. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
Колонны у Вас одного сечения по высоте рамы. К каждому узлу ригель-колонна приложена одинаковая нагрузка. Соответственно колонны верхнего этажа являются менее нагруженными. Расчётные длины определены по формулам СП, т.е. на основе равноустойчивых ячеек. Это допущение методики. Но ячейки для данного случая не являются равноустойчивыми, т.к. имеют одинаковое сечение при разных продольных усилиях. Отсюда колонны верхнего этажа не влияют на устойчивость рамы. Вот если бы Вы решили задачу подбора и поставили ровно те сечения, что получаются на расчётных длинах по СП, а потом проверяли несущую способность, то этот результат был бы поинтереснее. При принятии данного метода определения расчётных длин при поэлементном расчёте авторы норм конечно же понимали, что такое первая (она же главная) форма потери устойчивости. Смею предположить, что далее они задались вопросом: "Что из себя должна представлять рама с наиболее оптимальным расходом материалов с точки зрения потери устойчивости". Ответ мог быть следующим: "Сечения колонн должны быть такими, чтобы в момент потери устойчивости по первой форме они исчерпывали свои резервы". Возможно из подобного рассуждения и родились равноустойчивые ячейки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Их смущает только то, что их анализатор, решающий устойчивость рамы нелинейно в лоб не способен гарантировано вычислить нормативное значение расчетной длины из закритической области работы рамы. Поэтому у них такие навязчивые вопросы по поводу адекватности норм в вопросах вычисления РД. Все стальное намеренный наброс и переливание из пустого в порожнее. Не понятно с какой целью.
Offtop: Не кормите тролля. |
|||
![]() |
|
||||
В Корноухове экв. ячейки, если их в скаде считать будет тоже самое. Просто некоторые хотят получать одинаковые результаты от экв. ячейки и от "обычного и самого правильного" расчета в скаде всего каркаса на устойчивость. У них это не получается и они обвиняют нормы в этом несовпадении (считая себя правыми). Очень удобно в скаде определять расч. длины "обычным способом", чтобы просто от этого отказаться.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Собственно со времён Эйлера в расчётах на устойчивость мало что изменилось.
В Лейтесе приведены выводы коэффициентов для матрицы жёсткости метода начальных параметров. Формы в Лейтесе это количество волн по длине стержня по мере возрастания N. Критической будет та N, которая поставляет минимум потенциальной энергии. Корноухов детально это рассматривает для различных случаев. В "сертифицированных комплексах" используется упрощённый метод начальных параметров под названием МКЭ, что позволяет довольно просто провести расчёт общей устойчивости в линейной постановке. Первая форма будет давать правильную мю для самого нагруженного стержня. Остальные формы (переходы определителя глобальной матрицы через 0) не понятно что. Может быть и можно их каким то образом "прикрутить".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 26.07.2023 в 08:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
(сценарий - это когда возмущающие силы, которые выводят систему из равновесия, увеличиваются согласно какому-то сложному закону). |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Интересно где это "нелинейно" реализовано?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Наверно возможно. Но пока никто не додумался. Иначе бы в этих "сертифицированных комплексах" появилась бы кнопочка "свободные длины".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Очередной раз задаю вопрос: а где, собственно, используется ошибочный с Вашей точки зрения сценарий пропорционального роста нагрузок? Согласитесь, без ответа на этот вопрос, оценивать верность/ошибочность сценариев не вполне корректно в принципе.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Такой сценарий не ошибочный, но он не дает самых опасных или невыгодных РД для всех сжатых элементов рамы. |
|||
![]() |
|
||||
Вопрос в другом: каким образом он используется. Что-нибудь вроде "в уравнении таком-то при этой гипотезе чем-то там можно пренебречь по такой то причине".
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Очевидно, что ни в каком уравнении он не используется. Фокус в том, что одни и те же уравнения дают разный результат в зависимости от варианта или способа нагружения рамы нагрузкой одной и той же величины. Если, к примеру, для балки можно выделить несколько вариантов приложения нагрузки (в уровне верхнего пояса, в уровне нижнего или по нейтральной линии), то в случае произвольной системы этого сделать практически невозможно. Поэтому прием, в котором от нагрузки на систему вообще абстрагируются, но вместо этого принимают предположение о равноустойчивости всех элементов системы оказывается наиболее простым и рациональным при вычислении РД регулярных рам. Хоть такой подход и нарушает принцип пропорционального роста нагрузок в системе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Также предположение о пропорциональном росте напряжений позволяет построить нелинейные деформационные теории "пластичности" бетона и железобетона, в отличии от теорий пластичности, в которых учитывается путь нагружения. Похожая неопределенность возникает при попытке получить предельные напряжения для элементарного ж.б. элемента при трехосном НДС, чтобы по этим напряжениям построить диаграмму деформирования с учетом трехосного НДС. Т.е. есть ясность, какие напряжения текущие, но не ясно, какие напряжения будут предельными (в какой точке элемент выйдет на поверхность прочности). В основном считают, что до напряжения с текущих до предельных возрастают линейно - это позволяет как-то решить задачу. Последний раз редактировалось nickname2019, 26.07.2023 в 10:50. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
СП 294:
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Сам смысл найденной формы потери устойчивости предполагает проп. рост усилий во всех КЭ (иначе количество вариантов нагружения и форм для них бесконечно). Последний раз редактировалось ingt, 26.07.2023 в 11:13. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Мне - не верите. Д.т.н., проф. Раевскому А.Н. - не верите. Видимо, дзен нельзя объяснить падавану, у которого нет опыта шестнадцати лет скитаний.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не только для физнелина, но и для геомнелина. |
|||
![]() |
|
||||
Я не не верю, а не вижу
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Если Вы вручную составите матрицу жесткости системы и будете искать ее собственные значения для решения задачи устойчивости, варьируемый при этом параметр - это и есть параметр возрастания нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Что Вы подразумеваете под матрицей жесткости? Матрицу трансцендентных коэффициентов при неизвестных метода перемещений? Если да, то не вижу использования параметра возрастания нагрузки.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
В МКЭ задача устойчивости сводится к задаче на собственные значения: [K+L*Kg]Ф=0, где К - матрица жёсткости, Kg - матрица геометрической жёсткости, которая зависит от продольных усилий в элементах, L - параметр устойчивости, Ф - матрица ординат (форм потери устойчивости).
Т.к. при Ф=0 задача не имеет смысла, то K+L*Kg=0. Расчёт заключается в подборе значения L, при котором выполняется условие K+L*Kg=0. Т.к. на L умножается Kg, которая зависит от продольных сил, то это и есть параметр изменения продольных усилий в системе при решении задачи потери устойчивости в МКЭ. Его же мы интерпретируем как коэффициент запаса устойчивости. Уравнение [K+L*Kg]Ф=0 - линеаризация более общего [K+Kg]{U}={P}, которое лежит в основе расчёта по деформированной схеме. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Только румата говорит не о линейном критическом параметре нагрузки, который всегда используется при решении линейной задачи устойчивости, а про способ вычисления расчетных длин без использования этого параметра для всей рамы. Ясно же, что этот параметр будет разным как для рамы целиком, так и для различных фрагментов этой рамы. Поэтому, по большому счету, от линейного параметра критической нагрузки никуда не денешься, но без такого параметра для всей рамы можно обойтись если принять условие равной устойчивости всех элементов или фрагментов рамы.
Последний раз редактировалось румата, 26.07.2023 в 12:44. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Молодец, всё правильно написал. В линейной алгебре это называется проблема собственных чисел и соответствующих векторов.
Ф - матрица столбцов собственных векторов. L - собственные числа, оно же КЗУ, оно же "рост нагрузки пропорционально одному параметру". Количество собственных чисел и соответствующим им векторов равно порядку матрицы К. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Нет, не получится. Можно загрузить раму так, чтобы в каждой стойке сила была близка критической. Попробуй посчитать в любой программе - получишь те же грабли.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Получится.
Цитата:
Ты тему вообще читаешь? Те же грабли, при нормированном нагружении, практически никогда не получишь. Не раз проверено. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Не знаю, вот пытаюсь выяснить ![]() Цитата:
Теперь Вы утверждаете, что используется. Тогда тот же вопрос: как конкретно? |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Если же Вам интересно как нормами игнорируется принцип пропорционального увеличения нагрузки на раму, можем продолжить обсуждение. Если что-то другое интересует - сформулирйте вопрос четче. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...%B0&rhsyns=%20 https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...%B0&rhsyns=%20 Базовым уравнением является именно [K+L*Kg]Ф=0. Как писал ранее, оно исходит из [K+Kg]{U}={P}. Решается упругая задача. Исходя из её решения определяются продольные усилия и Kg. Т.к. нагрузки {P} уже "сидят" в продольных усилиях, то для решения задачи устойчивости нужно найти ненулевые перемещения, соответствующие "замороженному" распределению усилий, т.е. [K+L*Kg]Ф=0. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Конечно есть. Можно загрузить всю раму парциальной нормой по Куликову. Как вычислить эту норму Теплых доходчиво рассказал в своем, хорошо Вам известном, вебинаре.
----- добавлено через ~15 мин. ----- Этот параметр устойчивость, кроме всего прочего, линеен по отношению к внешней нагрузке и внутренним усилиям в элементах системы. А раз так, то он им прямо пропорционален. Поэтому, если мы будем считать всю раму на устойчивость, то получим набор таких параметров, в котором параметр с минимальным значем будет характеризовать КЗУ всей рамы. В этом единственном параметре и заключается принцип пропорционального изменения нагрузки на всю раму. Если же мы будем вычислять этот парметр для правильно изолированного этажа рамы, то уже нарушим принцип пропорционального изменения нагрузки на всю раму, т.к. вся рама, в таком случае, будет подменена всем этажом. Если же мы будем вычислять этот парметр для правильно изолированной колонны ранее изолированного этажа рамы, то уже нарушим принцип пропорционального изменения нагрузки на изолированный этаж рамы. Можно продолжать дальше, но лучше остановится. Для понимания нормативного подхода и практичесих расчетов этого достаточно. |
|||
![]() |
|
||||
Тогда уж надо начинать с https://scadsoft.com/help/SCAD/ru/in...%B0&rhsyns=%20 Тут как раз о поиске нуля определителя матрицы.
Как это нет. Тогда нет и целой рамы при обычном статическом расчёте. Там в системе уравнений тоже все слагаемые касаются одного узла. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
А вот не нужно смешивать статический расчет в перемещениях с расчетом на собственные значения и все встанет на свои места.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Да вот так нет. Уравнениям "до фонаря" раму вы считате или отдельную ее стойку. А вот грамотному пользователю должно быть "не до фонаря". Потому как он понимает, что при статическом расчете можно легко изолировать отдельный элемент рамы так, что при его расчете отдельно усилия не будут отличаться от усилий в составе рамы. Но нельзя так сделать при расчете на устойчивость. КЗУ произвольного изолированного элемента всегда будет отличаться от КЗУ всей рамы, из которого вычисляются РД. Последний раз редактировалось румата, 26.07.2023 в 14:02. |
|||
![]() |
|
||||
Так смешивай - не смешивай, а собственные значения, помнится, имеет любая матрица. И в матрице метода перемещений при расчёте на устойчивость также присутствуют взаимовлияния как и в матрице статического расчёта, хотя они тут и сложнее.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Но если мы сделаем ту же манипуляцию при расчете КЗУ, то тот же КЗУ получим только в единственном случае равноустойчивости фрагментов рамы. В остальных КЗУ изолированной части не булет равен КЗУ рамы. Но Вы же вообще не обращаете внимание на такие "мелочи" как КЗУ при расчете РД по скаду. Наверно поэтому разговор наш выходит сложным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Можно просто изолировать один стержень без изоляции всего этажа (группы стержней). Либо рассмотреть группу, изоляция которой вызывает минимальное критическое усилие в рассматриваемом стержне (при потере устойчивости именно этого стержня), но это такое себе вычислительное развлечение.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Вам нужно вручную составить систему уравнений и ее решить для поиска критической силы для небольшой произвольной рамы. Другого пути для понимания, видимо, нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Сильно сомневаюсь. Буду признателен, если найдете время и покажете это расчетом, отделив третий этаж недавно рассмативаемой здесь рамы.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Цитата:
Цитата:
Но ни в коем случае не ексель! ----- добавлено через ~1 мин. ----- Но это не всё! Цитата:
А ты как хотел? Кто предлагает - тот и крайний.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() Пардон, но нет. Это достаточно трудоемко (хотя, наверное, проще, чем кажется, если чуток подумать), а самое главное, тратить время на конкретный пример, который по большому счету ничего не доказывает, просто лень. Формулы СП 294 и пособия ЦНИИПСК дают примеры для расчётов при ненагруженной поддерживающей конструкции. А вот формула 146 СП 16 учитывает и этот фактор. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ну на нет и суда нет. Тогда пока будем счить Ваши утверждения голословными.
Ну понятно, что трансцендентное уравнение нелинейно относительно параметра критической силы. Но можно же через это уравнение вычислять квадрат параметра, равного l*sqrt(N/EI). А уж квадрат(который тоже можно назвать параметром, абстагируясь от квадрата) точно линеен относительно нагрузки на раму (внутренних продольных сил). Ну и нагрузки на раму при расчете устойчивости обычно выражаются одна через другую линейно, т.е. пропорционально какой-то одной выбранной для расчета. Это и есть принцип пропорционального изменения нагрузки на всю раму при решении задачи устойчивости. Последний раз редактировалось румата, 26.07.2023 в 18:07. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Так до чего договорились то в итоге? если я для любой колонны кроме плоскости связей(где будет 1), возьму 2, то ничего не на...ся(в смысле не упадет) правильно? или может 3 сразу в запас?
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- И что тут нового-опровергающего? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Прям таки "никак"? А я думаю можно. Этот параметр специально возведен в квадрат ради представления решения дифференциального уравнения продольного изгиба в удобной для аналитических вычислений форме. А для численного решения это не та важно.
У корня же отсюда ноги растут. Абсолютно ничего нового. Тут показано использование принципа пропорционального изменения нагрузки на всю раму при решении задачи устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
А можно вместо "где-то послушать", например, почитать эту тему? Тут реальные расчетчики уже накидали методов. Что не мешает некоторым писать комментарии "реальные расчетчики не могут накидать методов".
С такого, что все мои расчеты - это обычные расчеты на устойчивость, либо нелинейные расчеты в Старке/Скаде, плюс формулы для ручного счета, совпадающего с нелинейным машинным. А раз там "все неправильно, и смотреть незачем", то:
Цитата:
А целью темы является вопрос - что делать со второпричинными, третьепричинными, и прочими маленькими причинными местами, где теорию явно заносит куда-то не туда. Цитата:
Мне нужен расчет реальной рамы, где в разных комбинациях/при реконструкции/конструктивно/итп нет никакой равноустойчивости. И тогда по разным теориям - плюс/минус полсотни тонн несущая - см. вопрос выше. Цитата:
... должен использовать наихудшее значение, а не наилучшее. То есть в верхней колонне μ=1.8 (по Скаду), а не μ=1.1 (по СП). СП - дура, Скад - молодец! Останется только вопрос - "а нет ли варианта загружения, когда μ будет еще больше?". Но мы на него тоже забьем, правда ведь? Потому что все знают, какой неприятный ответ можно дать на этот вопрос. Цитата:
Цитата:
Это уравнение с одним неизвестным - КЗУ. Когда Скад делает расчет на устойчивость, в строке состояния можно видеть процесс решения уравнения - КЗУ=2, 1, 0.5, 0.75, 0.625, ... - это явно идет двоичный поиск. А КЗУ - и есть тот самый параметр. Он масштабирует сразу всю матрицу N на одну величину. Никто не мешает разделить нагрузки на две части - постоянную Nconst и растущую Nvar. Будет уравнение [K] + Const*[Nconst] + КЗУ*[Nvar] = 0. Оно тоже с одним неизвестным, и решается так же. Вроде видел в рекламе Лиры этот режим расчета. Кто в Лире сидит - есть такое? Последний раз редактировалось Нубий-IV, 27.07.2023 в 05:55. |
|||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
И опять не об этом шла речь. Я возражал против возможности "проскочить" первую самую энергетически малозатратную форму. А Вы на законы физики не хотите обращать внимание и вовсю используете высшие формы. А что касается классиков, то я ничего против них не имею, считая их теорию научно обоснованной и реально годной для практических расчётов. А вот с предельной гибкостью ... |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
![]() Цитата:
-Нет. -А он есть. Т.е. если к-ты alfa будут для всех элементов одинаковыми, то только в таком случае будет общая пропорциональность? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Цитата:
И вот конкретно в примере из поста 731 - опорное сечение недогружено, или перегружено? Если недогружено - то как оно прошло самую энергетически малозатратную форму разрушения балки - по моменту в пролете? Цитата:
Именно это решение и следует из совета "считать, что нагрузки могут располагаться как угодно". Можно еще добиться растяжения в колонне - тогда μ вообще будет комплексное. Я, правда, не скажу сходу - лучше оно, чем бесконечность, или хуже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Стоял падаван на обрывистом острове и был счастлив (помечтаем об отпуске заодно). И захотел он узнать (любознательный падаван), какой коэффициент безопасности его положения (где он стоит) с точки зрения падения с обрыва. (Этот коэффициент падаван решил принять как расстояние от точки, где он стоит, до обрыва) И тут нарисовывается проблема - так как остров сложной формы, то (если мерить это расстояние в разные стороны) расстояние до обрыва получается разным для разных направлений. Можно бы было замерить эти расстояния по разным направлениям с каким-то шагом (например, через 30 градусов). Но падаван отрицает метод линейного возрастания своей пространственной координаты при поиске этих расстояний. Поэтому мы никогда не узнаем коэффициент безопасности падавана на острове. С другой стороны, многие знания означают многие печали... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Поэтому, когда я говорил об абстрагировании от нагрузок, то имел в виду вычиление РД исключительно из такого их произвольного расположения, при котором КЗУ всей рамы будет минимальным. Т.е. из предположения равноустойчивого состояния всех колонн рамы. Нравится Вам такой подход или нет, не важно. Но он существует и сведен в таблицу 31 СП 16.13330. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Математически это, видимо, будет практически эквивалентно рассмотрению вторых и других высших форм потери устойчивости. Т.е. варьируя способ нагружения рамы или рассматривая высшие формы потери устойчивости мы можем достигать одинакового результата. Имхо, это одно яйцо в профиль и в фас. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
- для каждого стержня определяется значения параметра устойчивости "v"; - для удобства счёта определяются относительные значения этого параметра; - обычным способом составляется уравнение метода перемещений, но коэффициенты тут получаются трансцендентными относительно "v; - из коэффициентов при неизвестных составляется матрица, записывается и раскрывается её определитель и приравнивается к нулю; - полученное уравнение, опять же траyсцендентное, решается методом попыток (обычно методом уполовинивания интервала); - определяется значение "v", принятое за единицу; - через ранее определенные соотношения "v" находятся все фактические значения "v" для всех элементов системы; - через соотношение Мю(i)=Пи/vi определяются коэффициенты расчётной длины для всех стержней системы; - при необходимости из исходного уравнения получаются все перемещения точек системы - форма потери устойчивости. Ну и где тут применение принципа пропорционального возрастания нагрузок?? Даже если программы и считают немного не так, то принцип ведь должен быть универсальным и его вполне уместно искать и в ручном расчёте ![]() Цитата:
В классической теории нет вообще никаких ограничений по гибкости - это наше изобретение. Стоит его модифицировать и 2/3 вопросов отпадут сами собой. |
||||
![]() |
|
||||
IBZ, что вам даст отсутствие "принципа пропорционального возрастания нагрузок"? Успокоенность, что скад считает мю СП?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Каждый расчет - это попытка расчета на нагрузку, которая пропорциональна какой-то начальной. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Это означает, что элемент не вибрирует от действия ветра, не вибрирует от динамических нагрузок, у него нет больших прогибов от собственного веса и т.д. Имхо, нормальный и годный критерий. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.07.2023 в 11:58. |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 27.07.2023 в 12:25. |
|||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
При поиске решения системы уравнений, когда вы вводите ОДИН КРИТЕРИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ.
Вы можете ввести ДВА КРИТЕРИЯ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ и их варьировать каким-то образом, решая систему уравнений. Вот тогда Вы выполните каминг-аут относительно стандартной пропорциональной теории. А сейчас Вы отрицаете вселенскую пропорциональность, находясь на позициях вселенской пропорциональности. |
|||
![]() |
|
||||
Странные какие-то выводы. Я говорил, что меня в первую очередь интересует расчётная длина для возможности произвести проверку сечения по нормам. А так это связанные величины - имея любую из них, раз плюнуть получить другую.
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Повторяю, это просто метод решения уравнения, не надо искать тут физической сущности. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
Нет. Физическая сущность сидит в методе построения уравнений - там фигурирует один параметр роста нагрузки. Вселенская пропорциональность имеет место. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Я даже больше скажу. Когда-то у меня был Скад - старый, еще без нелинейщины. И я перевел формулы устойчивой прочности из M-N в напряжения, которые можно посмотреть прямо в Скаде. Они дали возможность считать нелин по первой форме по результатам, полученным в программе без нелина. Подставляем напряжения из программы в формулы - получаем проверку прочности по СП, с точностью 3-4 знака. Формулы я показывал на форуме. Интересно было несколько лет читать комментарии "А где это у Лейтеса написано, что можно смотреть напряжения в Скаде?". Потом я пересел на Старк, с нелином. Но нелин в нем, правда, очень неудобный - с полдня возни с одной схемой, через Ёксель, блокнот, Word, опять Ёксель. Ляпнул ошибку - еще полдня переделок. И я перевел формулы продольного изгиба в МКЭ, чтобы считать нелин вручную, по результатам, полученным из расчета на устойчивость. Формулы - в этой теме. Сходимость - 3-4 знака. Опять интересно читать комментарии "А у Лейтеса ни про какой Старк не написано!". Отсюда же и мои тесты с высшими формами - гораздо проще посмотреть готовую высшую форму в исходной схеме, чем клепать сотни дополнительных схем под каждую колонну/загружение в методиках, предложенных в первых постах. За необходимость клепать сотни дополнительных схем я сразу отправляю эти методы в помойку - из практических соображений. Это просто оптимизация вычислений. Цитата:
То есть честный ответ на вопрос - моя рама не равноустойчива. Определение расчетной длины по СП невозможно. Правильная расчетная длина определяется расчетом в Скаде - 1.8. Верхняя колонна, несущая 30т, загружена настолько же сильно, как и нижняя, несущая 90т - в соотвествии с классической теорией устойчивости. Необходимо срочно усиливать верхнюю колонну - на ней все и держится, она же УДЕРЖИВАЮЩАЯ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Честный ответ - этажи или колонны рамы не равноустойчивы при принятом варианте загружения.
Возможно. Ничего плохого не произойдет, если Вы в поэлементный расчет колонн прмимете РД из СП. Даже для такого конкретного варианта нагружения рамы. Даже наоборот, нужно брать значение РД по СП, а не по скаду, т.к. по СП будет проверяться и устойчивость колонны, и, автоматом, рамы целиком при самом плохом варианте загружения(РД из минимально возможного КЗУ рамы). Ну немного не физично и не так как в скаде или в РГР по устойчивости плоских рамок, но зато надежно и рационально. Цитата:
Цитата:
Отлично. Ждем Ваших разъяснений и советов о том, как получить интересующую Вас расчетную длину без предварительного вычисления критической силы или КЗУ. Вот из КЗУ можно вычислить РД. А без знания КЗУ, кроме как по СП, как это еще можно сделать? Последний раз редактировалось румата, 27.07.2023 в 15:14. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Offtop: Цитата:
Offtop: Да так, развлекаюсь. Я не им что-то доказываю, а смотрю как они пытаются обосновать ответ на мой вопрос. Результат... но не будем о грустном. Э-э-э, я уже в п 1064 показал такую последовательность. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
А из какого? Вернее по какой форме.
Вообще то РД абсолютно не зависит от нагрузки. Простейший пример: шарнирный стержень. мю=1. А КЗУ зависит от приложенной силы и может варьироваться от 0 до бесконечности. То же самое и в составе рамы - РД зависит исключительно от изгибных жесткостей примыкающих стержней. Это ваши основные грабли - путать причину со следствием.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() Добавлю причем устойчивость проверить можно по всем формам, хоть тыщу и всем комбинациям и даже с учетом геометрической нелинейности, правда надо на ночь компьютер включить и пойти спать ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.07.2023 в 16:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Ибо анализы на сердце делает совершенно другой врач. Поэтому анализ отдельного стержня нужно делать отдельно - там формулы составляются по-другому. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Да ладно, к примеку в Старке можно проанализировать даже графически кому там плохо и даже с анимации где-кого колбасит аки камыш, если КЗУ меньше 1 получился или 1,3 как по правилам. А про формулы другие-это мю надо вставить в формулы видимо, дык все же стоит уже, за каким? По сути когда мы считаем отдельно каждый элемент на устойчивость через расчетную длину, это обратная задача проверку устойчивости системы, через каждый элемент, поэлементная проверка так сказать, но мы же решили сразу эту так сказать прямую задачу или не так?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 27.07.2023 в 17:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Из минимального, соответствующего 1-й форме. Но иногда можно и формами выше 1-й побаловаться. Но очень осторожно. Нет универсального способа их применения для практических целей.
Не абсолютно, а относительно не зависит. Т.е. от величины нагрузки на систему, да, не зависит. А вот от способа распределения этой нагрузки по площади/объему системы очень сильно зависит. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Что-то не вижу там спосба вычисления мю без вычисления(в обход) критической силы. Из критической силы рамы любой дурак сможет вычислить расчетную длину, а вот как быть когда Pкр не известна, т.е. без вычисления критического параметра, являющегося по сути критической силой? Т.е. того самого v или k(без привязки к условиям закрепления концов)? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Изначально какая перед нами стоит задача? правильно проверить устойчиво ли все или нет. Параметр мю, он же коэффициент расчетной длины принят для удобства(упрощения) расчета и придуман потому что нельзя было решить раньше(без машинного счета) уравнения устойчивости для всей системы, но теперь то можно, поэтому я и задаю вопрос, если все устойчиво(подчеркиваю все и каждый элемент в отдельности) иначе даже если один элемент будет не устойчив, расчет даст КЗУ меньше 1 для той или иной формы, зачем нам мю для каждого элемента? Вот пример решения для студентов простейшей рамы на устойчивость, но то простейшая рама и то решение достаточно сложно в ручную, а если все здание? поэтому и придумали коэффициент расчетной длины.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Блеск! Жаль только у авторов с русским языком проблемы.
А так вполне. Забыли только написать, что это называется "Метод начальных параметров" и есть второй корень. А теперь то же самое, но МКЭ. Слабо "реальным расчётчикам" без СКАДА/Старка?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Известно, что бревно таки прибыло в пункт В. Следует ли из этого, что алкаш по пути не потерял устойчивость? Вывод: Невозможно только по анализу общей устойчивости системы сделать вывод о достаточной устойчивости каждого ее элемента. Расчетные программы (SCAD - точно) автоматически делают анализ теоретической локальной устойчивости для элементов при анализе общей устойчивости системы. И SCAD выводит как КЗУ системы, так и минимальный КЗУ отдельного элемента в составе системы. Я не говорю сейчас про локальные проверки элементов по стальному СП. Их нужно делать дополнительно с использованием мю, полученных из анализа устойчивости (или из СП). Особенность: если SCAD выдал расчетные мю для стержней - ими можно пользоваться, так как на потерю локальной теоретической устойчивости стержни он уже проверил (но это не значит, что эти элементы пройдут проверку по формулам СП с использованием полученных мю). Особенность 2: поиск самых невыгодных сценариев загружения для какого-то стержня (и соотвествующего расчетного реального мю) является теоретической заморочкой, так как для реальной жизни мю прописаны в СП. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.07.2023 в 18:09. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Цитата:
Цитата:
Это одно и то же. Весело у вас тут, однако.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Мои силы иссякли. Пойду постучусь башкой об стену.
Upd. Вот что я имел ввиду - см. картинка. Слева - теряет устойчивость элемент, но система может нести нагрузку. Эта потеря устойчивости не связана с поворотом узлов системы. Справа - теряет устойчивость система (устойчивость теряет узел). В строительной практике нужно исключать оба случая. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.07.2023 в 18:25. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Мудрое решение.
Offtop: Печально всё это. Лучше попробуй решить вот это: Очень полезно для понимания сути.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 27.07.2023 в 18:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Истинно говорю Вам, Вы не поняли того, что написано в посте #1087. В рекомендованной Вами методичке этот случай не описан. С моей стороны объяснять насильно будет глупо.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Именно этот случай и описан - матрица второго порядка. Единственное отличие 1 параметр вместо двух.
И 2 формы потери устойчивости, что бы ты там не насочинял. С твоей стороны глупо наступать на одни и те же грабли. И методичку нашёл vedinzhener.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Ещё аналогичная литература: Шакирзянов Р.А., Шакирзянов Ф.Р. «Динамика и устойчивость сооружений», Казань, 2015. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Вы с Бахилом пытаетесь понизить порядок сложности решаемой задачи до приемлемого Вам уровня, вместо того, чтобы разобраться. Последний раз редактировалось nickname2019, 27.07.2023 в 22:29. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Ну или можно просто взять стержень не большой гибкости посчитать критическую силу через эйлер, А потом через фи - по фи она будет сильно меньше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Именно по существу как раз они одинаковые, и лишь только по значению разные. Если бы они были разными по существу, то не были бы "критическими". Значение парметров определяет именно критическая сила, а не расчетная длина. А то, что этот параметр можно представить как пи/мю лишь следствие однозначного и постоянного значения критической силы системы. Но не наоборот. Иначе формула Эйлера теряет всякий смысл.
Последний раз редактировалось румата, 28.07.2023 в 07:00. |
|||
![]() |
|
|||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Для всех "не читал, но обсуждаю" - подсказка: выше в теме есть примеры ручного счета в МКЭ и на устойчивость, и на геомнелин, плюс контроль в двух самодельных программах, плюс контроль в Старке.
Открыт новый метод понимания - не читая? Интересно, Лейтес тоже был понят этим прогрессивным методом? Цитата:
Да я и не пропускаю. И не я даю два противоположных ответа в пределах каждой пары постов, а то и прямо внутри одного. "Надо учитывать, что СП подразумевает 90т для определенных рам, но для неопределенных мы практически возьмем 50т, что соответствует расчету по Лейтесу - 90т. Что тут может быть непонятно?! " У Лейтеса уже горе от ума и ущербная логика? Интересно тема развивается. Цитата:
Цитата:
Есть некое ООО "Конь и лодыри". Конь пашет - семеро расчетной длиной машут. Но банкротство у всех наступает одновременно - когда конь от работы подохнет. Если нужно сделать проверку общей устойчивости ООО к банкротству - нужно учесть, сколько лодырей приходится на одного коня. Без учета лодырей конь не сдохнет, и КЗУ дата банкротства будет определена неверно. Если нужно сделать поэлементную проверку загруженности коня и лодырей - вспоминаем, что ООО - это общее дело. Расчетная длина KPI каждого работника - отношение сделанной работы к потраченному времени. У коня KPI хуже всех, он тратит слишком много времени на работу. У лодырей KPI достигает теоретического максимума - бесконечности, потому что потраченное время равно нулю. Лодыри получают звание "герой труда", а конь - выговор. Кто не верит - перечитайте полное собрание сочинений Лейтеса, там все написано. Когда прочитаете все книги по 3 раза - поймете, что это научно обоснованная методика, реально годная для практических расчетов. Цитата:
Мой вывод: там есть свои фишки, но главная проблема в другом. Общий вывод: там все так неправильно, что и читать нечего. Пусть кто-нибудь найдет все ошибки, и доложит, в чем конкретно они состоят. А мы пока перечитаем полное собрание сочинений Лейтеса. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Точно пользы больше будет ![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Думаю можно сделать, чтобы программа это всё и автоматически проверяла, сразу после расчета на устойчивость. Но мне например такие программы неизвестны. А вот при расчете пластинами или объёмниками - проблем быть не должно. КМК Последний раз редактировалось forest1gr, 28.07.2023 в 10:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() Ну и заява однако... ![]() Светлое решение. Хоть какая-то польза от темы. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Пользу от чтения макулатуры лучше всего демонстрирует отсутствие ответа на вопрос на протяжении десятка лет.
Чем больше перечитываешь макулатуру - тем больше не можешь ответить на вопрос. Все на чтение макулатуры! Чем больше каждый за десять лет не ответит на вопрос - тем больше пользы будет в теме! Цитата:
Та же рама, вид сбоку нагрузки горизонтально.Навернулась нижняя колонна - навернулись все:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Такой же, какой в расчетах на устойчивость подменяет настоящую длину на выдуманную.
Главное - теперь выводы при всех видах расчетов единообразны:
Первых нет и отстающих! Бег на месте - общеукрепляющий! Это предмет спора. Можно ввести коэффициент к размеру сечения, тогда он будет входить в площадь "в квадрате", и находить его придется из корня. Но тогда у момента сопротивления будет свой коэффициент - "в кубе". Или можно масштабировать по двум осям по разному - будут μx и μy. А еще можно подгонять проверку прочности - ту, что с полуторной степенью и пластическими коэффициентами, там еще варианты возможны. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Да тут все просто - с меня в аспирантуру трясли сопромат и философию. С тех пор у меня психологическая травма.
Гораздо лучше было бы, если бы стало понятно, чем отличается схема из поста 1101 от схемы из поста 1096? Я всего лишь повернул нагрузки на 90°. Что такого волшебного случилось при повороте, что все дружно заверещали: "Ну теперь-то Лейтеса не смотри, теперь Лейтеса в помойку"? Я тут специально эти круги демонстрирую. Жду, что кто-нибудь присоединится к обсуждению. Чтобы кто-нибудь еще версию ответа в задаче дал, а не отмазки: "ой, у меня компьютер такую схему не считает, я другую возьму, как в учебнике!", "ой, мне эта схема не нравится, такого у Лейтеса не написано!". Последний раз редактировалось Нубий-IV, 29.07.2023 в 15:27. |
|||
![]() |
|
||||
Вот открываем пост 1101 и что же видим? Тут используются формулы для откровенной подгонки. Вот получите такой же результат с использованием стандартной методики СП - будет предмет для разговора.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Тут используются формулы из поста 1096, просто множитель вводится не к длине, а к площади. Только теперь это почему-то "откровенная подгонка". А в 1096 это была "научно обоснованная теория, реально годная для практических расчетов".
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Твои примеры только показывают, что расчёт общей устойчивости не имеет никакого отношения к расчётным длинам.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
А как это ещё назвать.
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Это буквальное исполнение совета, который по десять раз в этой теме не дал только ленивый.
Это буквальный перевод идеи расчетной длины на проверку прочности, вместо проверки устойчивости. Это идеальная иллюстрация самого физического смысла расчетной длины в цифирьках. Это на 100% точное воспроизведение результатов расчета по "Научно обоснованной теории" из поста 1096. И главное - это абсолютно идентичные выводы: Все колонны, независимо от их сечения и усилий, имеют одинаковый запас прочности. И он не меняется ни от замены нагрузок, ни от замены сечений. Именно этот вывод получается при определении расчетных длин "По первой форме в Скаде" - см. пост 1096. То есть 1096 и 1101 - это буквально одинаковые расчеты. Разница только в одном:
Вот я уже несколько месяцев и пытаюсь добиться ответа хоть от одного - почему одна и та же логика у вас по четным постам работает, а по нечетным - не работает? Что там щелкает в голове при повороте стрелочек на схеме на 90°? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Вложение 257729Желаю поделиться оценкой сечений по ПС1, используя еврокод 3 и не используя расчетные длины. Для анализа сечения по изгибно-крутильной форме или моделировать его пластинками, или , если использовать стержневые элементы, то программа в которой вы работаете должна иметь 7 DOF.
Последний раз редактировалось Ziabz, 29.07.2023 в 18:54. Причина: Изгибно-крутильная, добавил разные КЗУ и разные напряжения |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
![]() Имхо, нет ничего зазорного в том, чтобы что-то не понимать. Век живи, век учись. Имхо, это нормально. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Они обоснованы доводами, которые приводятся прямо в этой теме, в каждом втором посте каждого советующего. Почему-то советующие при этом уверены, что доводы "все доказывают". Но через пост эти же доводы - уже "ущербная логика", "мошенничество" и т.д. Не помогают даже примеры расчета, когда одному и тому же советующему демонстрируются расчеты по его же советам - из четного и нечетного поста - разумеется, с прямо противоположными результатами. А на вопрос - "ну и какой тут расчет правильный?" советчик начинает мне доказывать, что это я идиот: "вот же в первом расчете нарушены правила из второго совета, а во втором расчете - из первого!". Даже цирк с конями (пост 1096) не помогает. Потому тема и нарезает круги уже который год.
Ровно до следующего поста, где будет посоветовано вернуть как было. Ну-ка, может под пивасик зайдет? Есть одна волшебная фраза. Ее тут в разных вариациях заявляли, но смысл у нее один:
Именно из этой фразы автоматически следует, что коэффициент запаса всех колонн рамы всегда одинаков, независимо ни от чего (при условии пропорционального роста всех нагрузок, разумеется). Если непонятно, какая связь - пример в цифирьках, из поста 1096.
Ну, кроме того, что там в формулах нет квадрата длины в знаменателе, и пришлось научный коэффициент μ присобачить к числителю, отчего он потерял корень и перевернулся вверх тормашками. Но можно было бы и наоборот - ввести тут коэффициент к размеру сечения, а не к длине, тогда он был бы вверх ногами и с корнем четвертой степени. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Цитата:
Но тебе бесполезно что-либо объяснять.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет из 1101 откровенно шулерский, поскольку в его основу положено понятие Эйлеровской критической силы не применимое при наличии изгиба - отсюда и все результаты можно смело "на гвоздик" (привет, Бахил). Не устаю повторять: из всего классического расчёта на устойчивость пользоваться следует исключительно расчётной длиной, а все проверки далее нужно производить по нормам.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Хороший ответ, как "Общая теория устойчивости".
Скад предполагает пропорциональный рост нагрузки при определении расч. длин указанный в СП 294? Да или нет? Может это причина несовпадения, а не "приближенность"? |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Там КЗУ получается порядка 300. Устойчивостью там и не пахнет - всё по прочности.
----- добавлено через 50 сек. ----- Да!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() О приближенности метода говорил сам Корноухов. Об этом же написано, помнится, и в СП 294. |
||||
![]() |
|
||||
Хорошо. ИБЗ признал (хотя нет, надо трижды спросить, чтобы да или нет получить), что скад использует пропорциональный рост, а нормы нет. Тогда на каком основании РД скадом определяете, если это нормам не соответствует?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,335
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 30.07.2023 в 13:53. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Можно ткнуть пальцем - где там Эйлерова критическая сила? Или обсуждение перешло в следующую фазу: от "не читал" до "проще выдумать что там написано, чем найти и прочитать"?
В юбилейный не-помню-какой-раз повторяю: в его основу положено то самое "доказательство", про которое по 10 раз успели написать в теме все видные теоретики. И оно абсолютно закономерно дало абсолютно идиотские результаты. Объясняю, в чем смысл этого расчета: это вопрос ко всем советчикам, с наглядным примером в цифирьках. Вопрос звучит так: Советчики, вы видите, что использование вашего совета дает идиотские результаты? Причем они одинаково идиотские в обоих случаях - что при расчете на устойчивость, что при расчете на изгиб. Можно уже на очередном месяце обсуждения понять вопрос и ответить на него как-нибудь коротко: Да/Нет/Непонял/ЕщеВарианты? А не рассказывать мне, что расчет по собственным же советам - идиотский, а потом продолжать советовать то же самое? |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Решения этого вопроса быть не может. Но не потому, что его нет, а потому, что Вы его намеренно не хотите видеть. В формулах же его нет, разные к-ты к одной силе это не пропорция, безразмерная величина не может быть по сути индетична размерной, КЗУ это не безразмерная критическая сила и т.д. и т.п. Поэтому жутко испугавшись такого сущностного раздрая в понятиях я таки включил "заднюю". А что мне еще оставалось делать?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Теперь Вы ответьте коротко. Вы понимаете, что такой идиоткий результат получается от идиотской не совсем удачной постановки задачи? Последний раз редактировалось румата, 31.07.2023 в 09:23. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Где посмотреть эту постановку? В заголовке только
Цитата:
Другие методы участникам неизвестны. Это же надо сколько "макулатуры" прочитать... А как известно:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Ну и на закуску расчёт общей устойчивости МКЭ:
(R - КЗУG(N))y=0, которое имеет решение, если det(R - КЗУG(N)) = 0, откуда получаем уравнение n-ой степени относительно КЗУ и, соответственно, n значений КЗУ и соответствующих форм y
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Раньше было. Что-то типа "несущая способность опорного сечения определяется несущей способностью балки". Или " устойчивость отдельной колонны определяется устойчивостью всей рамы". Почему бы не изменить постановку задачи наоборот, т.е. не ставить телегу впереди лошади? Типа "несущая сособность балки при изгибе определяется несущей способностью наиболее напряженного пролетного участка(cечения)". Или "устойчивость всей рамы определяется устойчивостью наиболее напряженной колонны в составе этой рамы". По всей видимости такая идиотская не совсем удачная постановка появилась потому, что так оказалось очень удобно формализовать задачу устойчивости.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
И где ты увидел "обычную математику"? Всё свелось к голимому нажатию кнопок в доступной программе.
А большинство вообще не понимают о чём речь, задавая вопросы типа... (но не будем о грустном). ----- добавлено через ~2 мин. ----- А как быть с расчётом на "прогрессирующее"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 31.07.2023 в 10:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Это у рамы критический день, критический час и критический момент. Не такой критический, как при потере устойчивости. Но типа того. Потому связанное с ней напряжение получает индекс CR. В конце концов, надо же это напряжение отличать от других.
А дальше - строгое выполнение теоретических указаний: У рамы поломалась нижняя колонна. Это - "энергетически самая малозатратная форма разрушения, и проскочить ее не удастся (с) не помню кто". Поэтому нагрузка на раму никак не может превысить ту, при которой ломается нижняя колонна. Следовательно, расчетной нагрузкой на раму является та, которая соответствует разрушению нижней колонны. Ни за что и никогда нельзя взять нагрузку на раму больше! Это невозможно! А еще "навернулся один элемент упали все (с) не помню кто". Следовательно, проверку прочности каждой колонны надо делать именно на эту нагрузку - критическую для рамы в целом. И несущая способность колонны при проверке должна точно этой нагрузке соответствовать. Одна проблема - если посчитать "в лоб", получится, что у колонн верхних этажей несущая способность больше, чем усилия в раме при разрушении нижней колонны. Грубо нарушен второй совет! Надо что-то делать! А что? А то же, что в теории устойчивости - надо заменить колонну на другую, у которой несущая способность совпадет с требуемой. Вводим поправочный множитель μ к площади и моменту сопротивления. Почему не к длине? Потому что нет длины в этих формулах! Подбираем μ так, чтобы несущая способность колонны совпала с нагрузкой - и готово! Запас прочности всех колонн получается строго одинаковый - мы его только что подогнали при помощи μ. В точности, как в расчетах на устойчивость! Оба совета выполнены! Нагрузка на раму не превышена, и все колонны разрушаются одновременно c первой! В этом смысл расчета. А теперь смысл вопроса: Так чем эта методика отличается от поэлементной проверки колонн после получения расчетных длин из Скада? Та же логика, та же подгонка несущей способности всех колонн под самую слабую, как итог - тот же одинаковый запас прочности во всех колоннах. Почему при расчете на устойчивость это - "научно обоснованная теория", а на изгиб - "ущербная логика"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ну если Вы не видите принципа пропорционального изменения нагрузки на раму при вычислении КЗУ, то идиотский результат в виде мю равном бесконечности при отсутствии нагрузки на колонну в составе рамы подавно не увидите. Это же совсем не очевидно и очень сложно осознать.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Цитата:
Но можно быть уверенным, что эксперт найдёт РСН, которую ты не учёл. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: IBZ, хорош прикалываться. Ты миллениалов в ступор вгоняешь. Миллениалы — это люди, родившиеся накануне Миллениума, во временном промежутке с 1984 по 2000 год (по другим данным — 1981 по 1996 год). Границы поколений зачастую размыты, поскольку само «поколение» — явление интуитивное. ... «Пророки» (появляются на свет к концу периода кризиса) — поколение бэби-бумеров (1944 — 1967). «Странники» (рождаются в эпоху подъема) — поколение Х (1967 — 1984).
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Это и в том и вдругом случае ущербная логика. И по-моему составители таблички 31 из СП это осознавали и попытались эту логику слегка облагородить сделав пригодной для практических расчетов отдельных колонн. Но ничего сильно хорошего из этого все равно не вышло. В смысле подмены сложной нелинейной задачи прочности при продольном изгибе не менее сложной задачей отыскания расчетных длин пригодных для проверок по СП.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Разве? Цитата:
Вот Вы любите употреблять термин "честный расчёт". Вот и сделайте его по расчётными длинами, полученным по плоской схеме, первой форме и с использованием методики СП. Гарантированно получите нормальный результат без ерунды, как в посте 1101. Что за глупость? Спасаясь от дикого кабана, Вы залезли на дерево и устроились на толстой ветке. Кабан оказался умным и подкопал корни, завалив всё дерево. Ваша ветка упала, но совсем не из-за того, что сломалась или потеряла устойчивость ![]() |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Расчёт устойчивости системы предполагает пропорциональный рост нагрузок.
Во вложении выкопировки из книг Корноухова и Пиковского. Классический Эйлер также предполагает рост нагрузок. Но он решает задачу так, что находит величину N при которой происходит бифуркация. Вывод о том устойчива или нет стойка базируется на элементарном сравнении больше или меньше. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Да бросте Вы эти глупости. Корноухов же "сам говорит, что вся его терия неточная", а Вы на него ссылаетесь. Нет его, нет этого принципа в задачах устойчтвости. Пиджак есть, а самого нет. Черти взяли...
|
|||
![]() |
|
||||
Я задаю вопрос, как именно используется этот постулат. Вот, например, уравнения методов сил и перемещений записываются на основании равенства нулю работы от реакций на перемещениях и работы внешних сил. В какие математические выкладки и как именно положен принцип пропорционального роста?
|
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
А Пиковский вот про расчётные длины, определённые из расчёта общей устойчивости.
Об этом, насколько понимаю, писал и Гемерлинг в соей статье из поста #7 https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=2005422&postcount=7. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- А лучше всего это демонстрирует МКЭ формулировка: [K-L*K(N)]Ф=0. Т.е. подбираются такие величины продольных сил L*K(N), при которых в отсутствии нагрузок имеются ненулевые перемещения Ф. |
|||
![]() |
|
||||
Согласен с автором. Потеря устойчивости может наступать как системы в целом, так и отдельных её элементов. Причем последний случай может и не вызывать потери устойчивости конструкции в целом, а может и вызвать. Практически же, естественно, такой случай тоже недопустим.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
гувиев, им хоть кол на голове чеши - им всё равно ничего не докажешь.
Если человек не знает простейшей математики - с ним бесполезно спорить. Тему можно закрывать. А то все эти круги бесполезны.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Так же, как и в остальных колоннах - N/A + M/W. Снимаю с эпюры усилия в нижней колонне, подставляю - и готово.
Но, раз нижняя колонна разрушается первой, ее напряжения теперь - эталон. Никому не разрешается превышать их (требование 1), и никому не разрешается иметь напряжения меньше (требование 2). Напоминаю: оба требования - не мои, я их только выполняю, чисто формально. То есть σcr тут - аналог критической нагрузки в расчете на устойчивость, только она тут не чистая, а на коэффициент перегруза умножена. Можно было бы нагрузки уменьшить на 8%, и была бы чистая "типа критическая", но мне было лень. То есть это полный аналог общего расчета на устойчивость. Я нахожу "наименее энергозатратный способ разрушения". А как нашел - под него все и равняю. Те же, что у Лейтеса. Кто ему позволил изменять длину колонны, умножая ее на μ? Этак у него получается, что колонна длиннее, чем на самом деле. Вот и я умножаю на μ. Длины в формулах у меня нет, умножаю что есть - площадь. И у меня получается, что площадь меньше, чем на самом деле - так же, как у Лейтеса колонна длиннее. И я, и Лейтес при помощи этого μ добиваемся одного и того же - выполняем два требования одновременно. Что будет, если не ввести μ?
Это принципиально расчет на прочность. Продольные силы тут слишком малы, чтобы какие-то μ по СП всерьез поменяли ответы. Процент-другой поправки будет, нет смысла терять время. Я именно для того и повернул силы. Цитата:
![]() И не надо уходить от ответа на главный вопрос: почему в этом расчете логика отказывает? Почему у Лейтеса именно эта логика - "научно обоснованный метод", а в посте 1101 - "шулерство" и "ущербная логика"? Почему рассуждения одинаковые, подгонка одинаковая, результаты подгонки одинаковые - а логика то работает, то не работает? Напомню, чего я так докопался до этой логики, и всех тут уже задолбал: из одновременного выполнения двух упомянутых требований и следует формула для μ - см. пост 1120. Если логика верна - и формула μ верна. Если логика не верна - надо менять формулу μ. Для задач устойчивости легко придумывается и схема, в которой логика верна (П-Рама с жестким риегелем), и схема, в которой точно не верна (П-Рама с резинкой от трусов). Должна быть и граница. Есть идеи, но требуют времени на тесты. А желающих поучаствовать нет, поскольку никто не понимает вопрос. Можно нарушить требование одновременности. Оно точно нарушается в малых и средних гибкостях. Это мои тесты в начале темы. Потому я и возился столько с искривлениями - пытался разницу вытащить. По факту не вышло, десяток-другой процентов не позволяет поменять μ со 100 на 1. Можно нарушить требование непревышения. Делают же так в расчетах на прочность, и никого не волнует. Вон - спорят даже, что так и надо. Собственно, любой, кто ищет μ "не 100, а 1", фактически признает это нарушение. И высшие формы, и вырезания этажей, и "взять μ из СП", и даже замена 3D-консоли на 2D - это фактически оно и есть, на разный лад. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Перед тем, как закрыть хочу поделится тем, как еврокод предлагает определять расчётную длину для жб колонн. Да, это не тоже самое что в стали) Там "честного" решения возможно и нет вообще.
Суть в следующем: есть раскреплённые и нераскреплённые рамы. Для раскреплённых расчётная длина определяется в зависимости от угловой жёсткости узла сопряжения с ригелями при линейно несмещаемых опорах. Для нераскреплённых - одна опора может "скользить" в горизонтальном направлении. В первом случае 0.5l<lef<l, во втором l<lef<a*l, где a может быть много больше 1. Вот такая ячейка))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~18 мин. ----- Обнулять жесткость линейной поддержки нужно именно в свободных рамах, для приведения каждой конкретной колонны к равноустойчивому состоянию по отношению ко всем остальным |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
Интересно, насколько корректным будет подход, если решать эту задачу через МКЭ с использованием геометрической матрицы жёсткости. Т.е. попытаться жёсткость горизонтальной пружины определить с учётом "загруженности" продольными усилиями элементов конструкции? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Конечно будет корректным. Вот только для вычисления снижения удерживающих жесткостей из-за наличия продольных сил простого способа я пока не нашел. Отчасти поэтому создал эту тему Последний раз редактировалось румата, 31.07.2023 в 13:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Особенность - потерять устойчивость может вся рама, а не элемент. Ну и нормально. Это, имхо, и будет нужная нам форма потери устойчивости для рассматриваемого стержня. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Чтобы считать то, что уже было и сравнивать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Задача состоит в определении расчетных длин методом nickname2019 для стоек всех этажей ----- добавлено через ~11 мин. ----- Здесь результаты для сверки с СП. |
|||
![]() |
|
||||
Во вложении говорится о выражении параметров в конкретной ситуациии для всех элементов через один общий: v1=v0*b1; v2=v0*b2 и т.д. При этом:
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Тогда уж "до кучи" стандартное решение в Скаде по первой форме и проверкой по СП из поста 916, Значение продольных сил принято Pz=25 (т) : - нижний этаж: lef=6.22 (м); Мю=1,04 - средний этаж: lef=7.62 (м); Мю=1,27 - верхний этаж: lef=10.78 (м); Мю=1,80 Берем эти расчётные длины и выполняем проверку по СП 16.13330.2017 в плоскости рамы, полагая стойки закрепленными из плоскости. - нижний этаж: коэффициент использования k=0.988 - средний этаж: коэффициент использования k=0.782 - верхний этаж: коэффициент использования k=0.622 Всё как и ожидалось: первыми устойчивость потеряют колонны именно первого этажа, И никак эту форму миновать не получится. Остальные можно было и не проверять. Такого расчёта я тщетно пытаюсь добиться от инженера-философа для случая наличия момента, которым (случаем) он якобы всем всё показывает, но он делает вид, что не замечает ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 31.07.2023 в 15:58. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Выполнил расчеты. Выводы кратко:
1. В нормально состоянии при Pz=25 т коэффициент запаса устойчивости системы получился 2,7 с копейками, поэтому мю у колонн получились низкие (поддержка соседних элементов высокая) Посчитал увеличивая нагрузку в каждой колонне: µ4 = 4,862/6 = 0,81 (нижняя колонна) µ5 = 4,884/6 = 0,814 (средняя колонна) µ6 = 4,737/6 = 0,789 (верхняя колонна) 2. Увеличил нагрузки узловые в 2,7 раза, чтобы приблизить систему к критическому состоянию. Посчитал увеличивая нагрузку в каждой колонне на этаже: µ4 = 6,175/6 = 1,029 (нижняя колонна) µ5 = 6,331/6 = 1,055 (средняя колонна) µ6 = 5,096/6 = 0,849 (верхняя колонна) 3. Этого показалось мало, поэтому увеличивал нагрузку сразу в двух колоннах на этаже до критического состояния (при общем коэффициенте 2,7) Посчитал увеличивая нагрузку одновременно в двух колоннах: µ4 = 6,223/6 = 1,037 (нижняя колонна) µ5 = 6,908/6 = 1,151 (средняя колонна) µ6 = 6,499/6 = 1,083 (верхняя колонна). Результаты сравнимы для случая, когда систему сначала доводим до околокритического состояния. Последний раз редактировалось nickname2019, 31.07.2023 в 21:08. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Надо формулировать так: - Я тщетно пытаюсь добиться от философа, чтобы он встал и сел одновременно. - Если он стоит - я говорю ему, что он шулер, потому что не сидит. - Если он сидит - я говорю ему, что он идиот, потому что не встал. - И так десять лет без перерыва, а он все никак не понимает. Здесь сидит мухлеж: результаты геометрически нелинейного расчета выдаются за расчет на устойчивость. Потому что гибкости колонн попадают в диапазон менее 130 - там формула фи подменяется с устойчивой на нелинейную. Я эту схему специально под нелин выбирал. Так что это уже не расчет "по Лейтесу". Нелин с Лейтесом и в разы могут разойтись. Чтобы показать, как Лейтес прав - надо считать эту схему: пост 1096. Там колонны по 12м, гарантированно всегда на чистую устойчивость проверяются. Можно тут ответ "по Скаду" посмотреть? И именно в двух версиях - с загрузкой верхних этажей, и без нее? Какой там процент использования колонн будет? Цитата:
Цитата:
Собственно, при этом вопрос появляется, который тестировать надо. Точно ли поэлементная проверка по уменьшенному μ не пропустит чего опасного? Не бывает ли так, что проверка по уменьшенному μ проходит, а "по Скаду/Лейтесу" - нет? Если так можно - безопасно брать уменьшенные μ - то отсюда автоматически следует и еще один способ вычисления расчетной длины - просто брать наименьшую, которая не портит проверку. Тут, может, и вообще без расчетных схем и уравнений обойтись получится. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 01.08.2023 в 05:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Если анализировать результаты #1175, то (предварительно) такие выводы. Чтобы примерно следовать логике СП (получать похожий результат) и, видимо, получать некий "запас" следует: 1. Вычислить КЗУ для системы с расчетными нагрузками 2. Увеличить все расчетные нагрузки до 95% от критических (умножить все нагрузки на 0,95 КЗУ) 3. Варьируя вариантами возрастания нагрузки в разных стержнях (тут вариантов будет много в общем случае), добиться минимальной критической силы для рассматриваемого элемента. Тут есть одно НО: при варьировании в обязательном порядке увеличиваем продольную силу в РАССМАТРИВАЕМОМ стержне + увеличение продольной силы в одном или нескольких других стержнях - так мы получаем "родную" форму потери устойчивости для стержня 4. Взять для расчета именно эту критическую силу и соответствующее мю Если увеличивать продольную силу в стержнях без доведения системы до околокритического состояния, то запаса, предусмотренного СП, не получается. Последний раз редактировалось nickname2019, 01.08.2023 в 05:42. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
И получишь мю от 0,5.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 01.08.2023 в 06:58. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
Без расчетных схем и уравнений теоретическая задача устойчивости не решается. Последний раз редактировалось румата, 01.08.2023 в 07:21. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Например:
КЗУ 1 13.07 КЗУ 2 14.70 Расчётные длины 13,07 1 Pkp= 1959.843 lz = 6.492 2 Pkp= 1959.870 lz = 6.492 3 Pkp= 1959.558 lz = 6.493 4 Pkp= 1306.871 lz = 7.951 5 Pkp= 2612.338 lz = 5.623 6 Pkp= 654.091 lz = 11.238 ----- добавлено через ~4 мин. ----- п.п. 1 и 2 для чего?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 01.08.2023 в 07:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Переводим систему в околокритическое состояние путем пропорционального увеличения всех нагрузок на систему (еще 5% и система потеряет устойчивость). Так как мы в любом случае систему доводим до околокритического состояния, то результат будет зависеть от соотношения сил в элементах, а не от их абсолютных величин. Грубо говоря, это поиск такого пути нагружения, чтобы расчетные длины соответствовали СП.
----- добавлено через ~5 мин. ----- По сравнению с СП - мало. С практической точки зрения, запас по устойчивости будет в любом случае, просто он будет разный. Цитата:
С точки зрения практики, возможно, имеет смысл пойти более простым путем, но нужен какой-то коэффициент запаса по устойчивости (но предпочтительнее в общем случае комбинации считать, имхо). Последний раз редактировалось nickname2019, 01.08.2023 в 07:32. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Цитата:
Короче, это путь в никуда. ----- добавлено через ~3 мин. ----- В СП длины зависят исключительно от соотношения погонных жесткостей ригелей и колонн. Копать надо в сторону податливости узлов.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Т.е. рассматривается N вариантов потери устойчивости, каждый из которых является максимально невыгодным для одного ее стержня. В посте #1175, мне кажется, получилось неплохое совпадение с СП? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Прикольно! А с какой версии в Скаде появилась эта фишка в расчетах на устойчивость?
В расчете. Задана очень хитрая схема. Я бы сказал, чересчур хитрая. Нагрузка сверху колонны компенсируется точно такой же нагрузкой снизу. От этого рама не получает дополнительных нагрузок, которые продолжили бы догружать нижнюю колонну. И от этого с ростом нагрузки нижняя колонна, которой оставалось чуть-чуть до потери сознания, так и стоит в полуобморочном состоянии. А пара сил сверху растет, пока недогруженная в разы верхняя колонна не станет лидером, и не упадет первой. Одна проблема - такая нагрузка соответствует гигантским клещам, которые осторожно сжимают колонну, стараясь не повредить остальную раму. Ну, или гравицаппе в основании колонны. А хотелось бы видеть реалистичное загружение - когда, например, нагрузка на этаж растет. Если задать такую нагрузку - расчетные длины моментально возвращаются в естественное состояние, даже несмотря на прогрессивную методику. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Даже по сравнению с СП мало. Не говоря про сравнение со скадом.
Над этим вопросом уже подумали. Кроме пути нормирования локального догружения каждой колонны не видится более простого решения такой задачи через вариации догружающих нагрузок |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
1. Грузим раму до почти потери устойчивости (95%) реалистичным пропорциональным возрастанием нагрузки во всех элементах (как нам велит делать IBZ). 2. Вводим малые возмущения в элементах и смотрим, что получается (как теряет устойчивость). |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
В принципе можно, но боюсь, что это "N" будет стремится к бесконечности в реальной конструкции.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
----- добавлено через 42 сек. ----- Нужно тестировать. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Попробую выкроить время. Это коэффициент использования сечения по СП для верхних стоек - отношение фактического напряжения к критическому. Последнее в случае центрального сжатия и внецентренного определяется совсем по разному. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Так без разницы - автоматическим будет он или не автоматическим - этот алгоритм один. Автоматизировать его можно написав свою программу или плагин для скада или для любой другой программы, у которой есть открытый API
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Схема с резинкой от трусов - просто самая примитивная иллюстрация. В ней фишка в том, что деформации одной колонны практически полностью теряются, пока доберутся до второй. От этого колонны ведут себя как независимые. Но ровно та же история, например, и с колоннами верхнего/нижнего этажа. Деформации колонны снизу затухают почти в ноль, пока дойдут до верха. В чем тут разница? Вот резинка и моделирует слабую зависимость этажей. Она подсказывает один из видов границ между случаями - если деформация по первой форме не вписывается в физически реалистичные допуски для того, чтобы поломать верхнюю колонну, значит, верхнюю колонну и не надо считать по первой форме. А надо по первой от начала, кто допуском вышел. Может, и другие границы есть.
Цитата:
Там видна суть моей претензии к формуле расчетной длины. И не только моей. И не только к "неправильной предельной гибкости". А в расчете на средних гибкостях нелин ее маскирует, и вместо "че за нафиг?" делает "ну и чо?". Цитата:
Вот и тут, в устойчивости - 0.622 что мне должно сказать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Должно сказать, что колонны 3-го этажа устойчивее только в 0.988/0.622=1.58 раза колонн 1-го этажа. Соответственно напряжены(загружены) колонны 3-го этажа всего в 1.58 раза меньше колонн 1-го этажа. Что не соответствует действительности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Задачу можно решать и в относительных величинах. Результат будет тот-же. Мы же получаем предельное состояние, чтобы сравнить с текущим. Мы не виноваты, что у некоторых колонн будет большой запас.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Ее и нужно решать в относительных величинах. Абсолютная величина нагрузки на раму не влияет на величины РД. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Постоянная нагрузка - 67. А КЗУ временной части - 120. Значит, на колонну - 120. Получается, что в предельном состоянии верхний этаж кто-то тянет вверх. Да, в результате нижние колонны не теряют устойчивость - с них же нагрузку сняли. И получается, что хуже всех верхним. Но цель же была дать реалистичное объяснение?
|
|||
![]() |
|
||||
Что при данной расчётной схеме, принятых сечения и нагружениях конструкция имеет запас 37,8%. Делать выводы и предпринимать ли дальнейшие действия - дело инженера.
Цитата:
1-й случай загружений. 1-й ярус: Мю=1,029; lef=6,171; ki=0.777 2-й ярус: Мю=1,260; lef=7,558; ki=0.616 3-й ярус: Мю=1,782; lef=7,558; ki=0.471 Расчётные длины получились немного меньше, чем в предыдущем примере, поскольку любой ненагруженный элемент, стесняющий любые перемещения, снижает расчётные длины элементов системы - общая теория устойчивости, однако ![]() 2-й случай загружений 1-й ярус: Мю=1,025; lef=6,152; ki=0.776 2-й ярус: Мю=3,243; lef=19,455; ki=0.462 (*) 3-й ярус: Мю=6,160; lef=33,696; ki=0.462 (*) Опять ожидаемый результат: слабо нагруженные элементы ещё снизили расчетную длину стоек первого яруса. Два одинаковых коэффициента использования получились по причине исчерпания таблицы значений коэффициентов продольного изгиба при таких гибкостях. Для строк, помеченных (*) присутствует как раз проблема предельной гибкости, на которую я не собираюсь обращать внимания. Собственно, в реальном расчёте я проверю только стойку нижнего яруса, остальные меня не интересуют. P.S. В предыдущем расчёте я брал для проверке по СП силу, большую, чем 25 (т), для приближения коэффициента использования к 100%. На расчётные длины это никак не повлияло. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Это аналог поверхности прочности бетона с той разницей, что там поверхность строиться в пространстве главных напряжений. Тут нет больше никакого смысла, мы просто получаем точку на поверхности потери устойчивости, увеличивая одну или несколько координат. Причем, вариантов выхода системы из равновесия будет бесконечное множество - поверхность будет непрерывной (как и у бетона, форма будет только другая). Такой подход заложен в наши нормы (предельная поверхность устойчивости строится без оглядки на то, реально ли достижение подобного предельного состояния), я тут не виноват. Подход с высшими формами потери устойчивости также далек от реальности - реально будет реализовываться только первая форма, остальные нужны чтобы оценить устойчивость менее нагруженных стержней. Последний раз редактировалось nickname2019, 01.08.2023 в 10:59. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Ещё пара ехидных вопросов о пропорциональном росте. 1. Вот есть у нас простое здание без кранов, где из вызывающих в колоннах сжимающие силы есть только постоянная и снеговая нагрузки. Уровень использования колонн 99% (у меня есть такие). Увеличивать некуда. Посчитать на устойчивость по классической схеме нельзя? 2. В примере пункта 1 стаял снег, что пропорционально понизило продольные силы. Как это увязать с пропорциональным ростом или посчитать опять нельзя? О необходимости такого расчёта речи сейчас не идет. 3. Есть этажерка синтеза, расположенная в закрытом помещении. На ней расположено тяжелое оборудование, которое меняться не будет. Из переменных нагрузок тут один оператор, да изредка заходят 2 ремонтника, Уровень нагрузки колонн 70%. Те есть любой рост нагрузок физически невозможен. Будем пропорционально увеличивать? Или посчитать нельзя? |
||||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Этот коэффициент не имеет никакого отношения при проверке сечения по нормам. А там разрешается хоть 100% использование. Расчет по нормам показал. Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
А у меня - наоборот, есть.
![]() У меня в схеме высота колонн - по 12м, это принципиально. Можно там по-быстрому смасштабировать схему по Z в 2 раза и перевыдать ответ? На предельные гибкости однозначно забиваем. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 01.08.2023 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
1-й ярус: Мю=1,014; lef=12,168; ki=1.809 2-й ярус: Мю=1,242; lef=14,902; ki=1.809 3-й ярус: Мю=1,756; lef=21,075; ki=1.809 2-й случай загружений 1-й ярус: Мю=1,012; lef=12,143; ki=1.809 2-й ярус: Мю=3,200; lef=38,400; ki=1.809 3-й ярус: Мю=5,543; lef=66,511; ki=1.809 Одинаковый коэффициент использования объясняется особенностью вычисления коэффициента продольного изгиба пункта 7.1.3 СП 16 в части ограничений его значения. Вообще же анализ следует производить с сечениями, которые удовлетворяют требования норм. Иначе можно, и вправду, нарваться на "чудеса". Последний раз редактировалось IBZ, 01.08.2023 в 16:23. |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
"принцип пропорционального роста является основой теории, о чем здесь все говорят" - Вы не поймете, пока не докопаемся до истоков. Это лежит в самом-самом-самом основании.
Последний раз редактировалось nickname2019, 01.08.2023 в 22:26. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Это - буквально выполняется Требование2: "При потере устойчивости все элементы теряют устойчивость одновременно". Так завещал Лейтес. А где же первое Требование1? А вот оно! 4.3.2 ... Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций, рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2. 6), должно быть не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы в целом Ɣs = 1.3 Kуст = КЗУ/Ɣs = 0.71875 / 1.3 = 0.55288 Тогда коэффициент использования рамы в целом: Кисп = 1/Куст = 1/0.55288 = 1.809 Коэффициент использования рамы в точности равен коэффициенту использования каждой колонны по отдельности. Это буквально выполняется Требование1: "Все колонны теряют устойчивость не только одновременно, но и одновременно с рамой в целом". Так завещал Лейтес. Что значит "чудеса"? Так завещал Лейтес. 1. Сначала мы подгоняем μ каждой колонны так, чтобы ее Кисп совпал с рамой. 2. Теперь при помощи этого μ проверяем - чему же равен Кисп колонны? 3. Они совпали! Это Чудо! Цитата:
Отсюда и следует:P.S. Самый частый ответ на главный вопрос темы: "Так завещал Лейтес". |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Чудеса есть чудеса. Задайте сечение 35К1 и все коэффициенты использования получатся разными, поскольку мы не "налетим" на формулу Фи =7.6/λ². |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
А если у меня таки 20К1 - отвечать: - 20К1 - Это натягивание совы на глобус (с) - 20К1 - Любой ученый, инженер и даже старшеклассник, увидев такую колонну, покрутили бы пальцем у виска и с жалостью посмотрели бы на заказчика. (с) - 20К1 - Эта колонна откровенно шулерская! (с) И отказываться от расчета! |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
В смысле - если хоть в одной комбинации хоть одна колонна от недогруженности получает из Скада большое μ, и приведенную гибкость - более 4.4, (что значит реальную гибкость примерно за 120) - то все, отрицательное заключение?
Ну, там при реконструкции с верхнего этажа хлам скинули - и начались чудеса по Лейтесу - все, сразу авария верхнего этажа? Повторю Главный Вопрос Темы: - Никому не интересны равноустойчивые конструкции, у них все в порядке и с μ, и с проверками. - Нужен ответ на вопрос - что делать с расчетной длиной, которую Лейтес понес в бесконечность, отчего все глюки и возникли? - Ответ "Читать Лейтеса и юзать Скад" - не годится, именно они этот вопрос и вызывают. Вот, например, совет "заменить колонну на 35К1" - это ведь уже не "просто предельная гибкость чутка неправильная", да? Это уже к основному расчету на прочность претензия получается? И кстати, если колонны верхнего этажа заменить на 30К1/35К1/40К1 - ответ не изменится. Расчетная длина еще подрастет, гибкость уйдет за 120 - и начинай сначала! А все второе теоретическое требование, которого в расчетах на прочность нет, а на устойчивость почему-то есть. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 02.08.2023 в 09:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
В этой теме Вам пальцем показывали раз пять, но Вы не поняли. Если я Вам еще раз покажу пальцем - Вы опять не поймете. Вам нужно самостоятельно пройти путь до понимания, по-другому не выйдет. Я могу подсказать направление, но итди туда Вам нужно самостоятельно.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Прошлый раз ответ был - "надо раму на КЗУ проверить". Проблема в том, что это проверка на устойчивость - она при средних и малых гибкостях ту же ошибку дает, что и простой стержень: нелин там в разы хуже. При поэлементой проверке это ловится проверкой самой нагруженной колонны - у нее μ правильное, и нелин правильно учтется. А в промке как? Цитата:
А кто такие Нереальные Нагрузки? А те, что в непропорциональном расчете были - когда на все узлы 70т веса приходится, а на один - вдруг 170т взлетных. Ведь раз пошла такая пьянка - я даже еще круче могу нагрузки предложить:Натяну μ=0.5 для любой колонны недорого. Кстати, как раз и получилась универсальная расчетная длина для всех схем без расчета! И это я еще силы только по концам колонны приложил, а мог бы и в четвертях - тогда и 0.25 получится. Я бы сказал - предельная поверхность бетона все-таки содержит все возможные варианты загружения. А тех, которые никогда не встретятся, чтобы по ним проверку сделать - среди них нет. Цитата:
Вот есть расчет на прочность. Балка, сила в центре. Проверяю среднее сечение - получаю 240 МПа. Проверяю сечение в четверти - 120 МПа. Что это значит?
И для сравнения, расчет "по завещаниям Лейтеса". Как выглядел бы расчет на прочность, если бы он был как на устойчивость:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Последний раз редактировалось forest1gr, 02.08.2023 в 09:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Когда не понимаешь причин появления "чуда" что нужно делать первым делом? Правильно - жечь всех ведьм. Ну, т.е. переводить теоретическую проблему теории устойчивости в практическую плоскость. Раз есть проблема, то нужно устранять ее следствие, а не причину. Так всегда поступать и проще всего и бестолковее всего. Точно так же, кстати, поступает 90% лечащих врачей.
|
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось IBZ, 02.08.2023 в 10:05. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Автор помнит, но коль этот разговор об основополагающих положениях теории устойчивости не прекращается, а новых способов вычисления РД пригодных для проверок по СП и их обсуждения нет, автору ничего не остается, как участвовать в этом разговоре.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Но главное: инженер ожидает, что коэффициент запаса элемента покажет, насколько влияет этот элемент на результат. Если расчет показывает, что колонны верхнего этажа прекрасно работают и со 100% нагрузкой, и с 10% - то коэффициент должен меняться в десять раз, а не в десятом знаке. Иначе кому он нужен, такой коэффициент? В том-то к нему и претензия. Это же тестовая схема. Это тут все колонны одинаковые, все силы прям разные. А в реальной, при разных нагрузках и сечениях, - кто там как загружен, если у всех Кисп абсолютно один и тот же? Кого там усиливать, если что, а кого слабить? Эй, теория, где нормальный ответ вместо "мне все равно"? И в сотый раз - лучший в мире совет: Читай Теорию! Пусть и тебе станет Все Равно! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
Сколько вариантов есть вывести конструкцию из равновесия? Очевидно, что бесконечное множество, которое определяется соотношениями между продольными силами в колоннах. Обозначим усилие в первой колонне N. Пусть усилие во сворой колонне будет N1=N (такое-же, одинаково загруженные колонны). Увеличивая пропорционально нагрузку в двух колоннах мы получим один вариант потери устойчивости (в момент потери устойчивости рамы). Пусть усилие во сворой колонне будет N2=0.2N. Увеличивая пропорционально нагрузку в двух колоннах мы получим второй вариант потери устойчивости (в момент потери устойчивости рамы). Пусть усилие во второй колонне будет N2=0.22N. Увеличивая пропорционально нагрузку в двух колоннах мы получим третий вариант потери устойчивости (в момент потери устойчивости рамы). Так как соотношения между усилиями в первой колонне и второй мы можем задавать произвольно (бесконечное число вариантов), то и количество вариантов потери устойчивости рамы буде бесконечным - вплоть до того, что одну из колонн можно сделать растянутой. Таким образом на плоскости в координатах N1 и N2 можно нарисовать график, каждая точка которого будет соответствовать моменту потери устойчивости системы при определенных N1 и N2. При бесконечно-большом наличии вариантов доведения системы до потери устойчивости в каждым из этих вариантов можно считать, что все колонны теряют устойчивость одновременно. Но в каждом из вариантов терять устойчивость будут разные колонны. И для каждой колонны можно подобрать свой максимально невыгодный вариант. И если в реальной многоэтажной раме (при постоянных сечениях колонн) сломать верхнюю не выйдет без того, чтобы не сломалась нижняя (или вся рама) - от этого математическая модель не перестает быть адекватной. Цитата:
Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 10:24. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
И опять напомню: общие идеи можно обсуждать бесконечно долго, их все равно никто полностью не поймет. Можно расчет в числах - промка под снегом, колонны малой гибкости, что-нибудь около 60-80. Как выглядит проверка, с методикой "рассматриваем только колонны поштучно"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
2. Рассматриваем множество вариантов доведения системы до окончательной потери устойчивости, выбирая для каждой колонны наиболее невыгодный вариант - с минимальной критической силой для этой колонны. 3. По минимальной критической силе для каждой колонны вычисляем ее мю. P.S. Это один из вариантов выхода системы на поверхность устойчивости. Различные методы просто варьируют различные пути выхода на эту поверхность. IBZ, например, настаивает на том, что выход на поверхность устойчивости достаточно ограничить пропорциональным увеличением всех нагрузок (достаточно п.1, но до 100%). Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 10:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
1. Каждый сжатый стержень в составе рамы нагружаем изолированной сжимающей нагрузкой(щипцами) и вычисляем "изолированный" КЗУ каждого стержня в составе раме. Этот КЗУ по сути есть критическая сила стержня в составе раме, больше которой он не сможет воспринять в принципе как ни грузи раму. 2. Вычисляем норму нагрузки на раму путем поэлементного умножения КЗУ, вычисленных по п.1 на усилие сжатия от проектной РСН в каждом сжатом стержне. 3. Загружаем раму вычисленной по п.2 нормой состоящей из нормированных "щипцов" для каждого сжатого стержня. Решая задачу устойчивости при загружении такой нормой вычисляем расчетные длины пригодные для проверок по СП. В том числе и для проверок по ПГ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Насколько я понимаю, таким образом мы получаем одну точку на поверхности устойчивости (один набор соотношений N в стержнях). И эта точка близка к точке одновременной потери устойчивости всех стержней? Насколько я понял.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Точнее одну точку или вершину на границе поверхности устойчивости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Мы, таким образом, вводим гипотезу, что на поверхности устойчивости системы существует одна точка, которая будет наиболее невыгодной для всех элементов системы.
Для случая с рамами в каркасе это, видимо, может быть так (а может быть и нет). Имхо, это точно не будет работать для общего случая, так как невыгодных точек может быть множество. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Этот метод универсален и подходит не только для рам в каркасе, но и для сегментных арок и т.п. топологий. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Советские профессора мухлевали, чтобы упростить себе задачу, так как не было компьютеров. Когда появились компьютеры выяснилось, что толком программировать из них практически никто не умеет. Имхо, сейчас можно рассматривать задачу в общем виде без упрощений. |
|||
![]() |
|
||||
А чего тогда на верх силу приложили. С бесконечной расчётной длиной было бы куда как интереснее
![]() Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ну проверьте на схеме с резинкой от трусов. И на схеме с недавней этажеркой тоже проверьте. Ну и на какой угодно другой схеме тоже проверьте.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не нагруженные и растянутые элементы не грузятся нормой. Они принимаются исключительно удерживающими. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Вы не осознаете того, что лежит в основе ваших предложений.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Но элементы будут влиять друг на друга и результат в конце будет другим, чем первый прогноз. А чтобы сделать полную проверку - нужно сначала научиться находить наиболее невыгодную точку для каждого элемента в общем случае (чтобы было с чем сравнивать). Сейчас мы просто получим результат, который сможем сравнить только с СП или другим результатом. Истинный минимум мы не сможем найти. Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 12:17. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Я не математик-теоретик. Я ничего не понимаю в рассуждениях о многомерных поверхностях в пространстве нереальных возможностей.
Нужен конкретный пример, в числах. Не надо даже Скада, все уже знают, какие μ получатся - 0.7. Нужно несколько строк с трассировкой расчета и выводом. Колонны поэлементно - столько, рама в целом - столько. Хочу увидеть, как эта теория ухитряется не пропустить проверку рамы в целом по случаю малой гибкости. Например, консоль 20К1, 4м, 90т. В моих схемах нет сил кверху. Я не верю, что через них можно получать вменяемые ответы. Единственная схема - по чужой методике, как иллюстрация, что так можно и произвольно маленькие μ насчитать. Но я понимаю, откуда эта идея - это все Лейтес. Нельзя увязать две противоречащие друг другу предпосылки без дурацких расчетов. Противоречие обязательно попадет либо в дурацкое μ, либо в дурацкий Кисп, либо в дурацкие нагрузки. Разве что не проверяли идеи с дурацкими материалами, и дурацкой геометрией. Но ничего, до этого еще дойдет. У меня уже есть картинки с комплексным μ - выше по теме. Это достаточно интересно? А все Лейтес. Моих идей по μ тут еще не было - только по нелину. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 02.08.2023 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Ах да, наверно я немного подзабыл и исказил метод Куликова. В п.2 не нужно умножать КЗУ из п.1 на проектное усилие в каждом сжатом стержне. В место этого нужно единичную силу из п.1 умножить на КЗУ из п.1 и просуммировать такие критические силы в п.2. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Если требовать пропорцинальности роста нагрузок - отсюда автоматически следует классическая формула μ. Если разрешить менять соотношение нагрузок - мы просто получаем расчет по первой форме, но при абсолютно других нагрузках. Очевидно, при этом получаются абсолютно другие μ. Только какое они имеют отношение к заданному загружению? В справке по Скаду этот метод заявлен для другого - для разделения нагрузок с разными Ɣf, чтобы тут немного дополнительного запаса найти. Такая расчет мне понятен.Но он не превращает 100 в 1. И самое главное - это все равно расчет на устойчивость. Просто Скад не показывает, какая комбинация нагрузок получилась в момент потери устойчивости. Показывал - было бы видно, что это нагрузки "не от этой схемы". Цитата:
Цитата:
Говорят, даже Архимед пользовался интегрированием. Но как инженер - для получения результатов. А как математик - отрицал его, потому что не мог доказать. Более-менее утрясли модель намного позже, когда догадались считать ответом таки конечную величину достаточной практической точности. И, когда эту точность не контролируют, возникают глюки, про которые все еще продолжают спорить - типа теорем об удвоении шара, или равных бесконечностей. А глюки вылазят в самых неожиданных местах. Например, когда кто-нибудь добирается до теории, и начинает по ней что-то реальное мастерить: Генераторы и не такая уж сводимость Так что я бы поостерегся в этой теме про бесконечность шутить. Мы явно какую-то подобную проблему огребли. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 02.08.2023 в 14:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Не знаю как еще понятней объяснить практическую пользу и смысл подмены скадовских мю на СПшные. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Потому что таким задала его нам природа. Его нам и надо проверять. А что будет, если можно - см. картинку поста 1217 . Я получил μ = 0.5. А если там силы не по торцам колонны приложить, а сдвинуть в середку - "чтобы середку получше проверить", можно вообще μ в ноль свести. Если можно - почему ж нельзя? Вопрос же обсуждается - какой минимум? Я знаю ответ - пост 1217. Минимум μ равен нулю. Самая экономичная проверка. Потому что порвана связь с реальностью. Зато в "два противоречия имени Лейтеса" вписались.
Придется мне, видимо, свою версию в отдельную ветку выносить. Раз за много месяцев никто не понял вопроса, нет смысла дальше засорять тему. Но тогда, видимо, нет и смысла ее вообще писать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Скад вряд ли будет заниматься комбинаторикой. Вы опять пытаетесь анализировать мю. Это Ваше мю никак с критической силой в элементе не связано. Нужно брать "родное" мю которое соответствует пути нагружения до потери устойчивости рассматриваемого элемента. При поиске этого пути нужно учитывать силы в элементах, которые помогают рассматриваемому элементу потерять устойчивсоть. Я тоже не математик, мне сложновато. Видимо, поверхность устойчивости нужно численно продифференцировать, чтобы потом найти ближайший выход на эту поверхность из рассматриваемой точки (с расчетными нагрузками) с учетом "помощи" соседних элементов. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Шикарный вывод, но при этом были рассуждения как бы нам это сделать, причем тема звучит так: Методы определения расчетных длин пригодных для расчетов на устойчивость по СП 16.13330. Ищем, делимся, обсуждаем.
![]() Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Не-а, не один. Но нам скоро укажут Путь ![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Тогда в мюшки и трансцендентности вообще лезть нечего. Нужно брать самый естественный и природный способ расчета продольного изгиба в перемещениях безо всяких мю и фи.
А то берем за основу собственные числа, которых в природе не существует, но их производные величины должны соответствовать природе. Снова какая-то ущербная логика. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
дык, а я то думал, а оказывается все так просто
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Да ведь оно не мое. Оно - Скада/Лейтеса. Оно подогнано так, чтобы проверка совпала с рамой - с общим КЗУ/1.3. И, даже когда мы делаем новый хитрый расчет в Скаде с раздельными загружениями - Скад все равно находит то самое теоретическое μ, просто теперь оно приравнялось к новому КЗУ рамы, при других нагрузках. А мы ведь еще какие-то левые приподнимающие силы задали, КЗУ рамы резко вырос. Точно можно по такому оптимистичному прогнозу считать? Это ведь совсем другие нагрузки. Был собственный вес - стала гравицаппа. Такого в реальности точно не будет. У этого μ пока только одно достоинство - оно меньше исходного, чего все и хотят. Но как теперь проверить, что оно наоборот, не занижено? Я его тоже хочу понизить, но должна же быть и какая-то нижняя граница. Вот пост 1217 - философская беседа инженера с собственной балкой. Вот есть проверка прочности - в ней все привычно, и глюков вроде не бывает. Кто такой коэффициент запаса в четвертном сечении? Это отношение нагрузки на балку при разрушении четвертного сечения, к реальной. А как же на балке может быть нагрузка под предел прочности четвертного сечения, если среднее при этом уже два раза поломаться должно было? А я предполагаю, что то сечение я как-то усилил, а потом уже балку грузил. Но ведь в реальности-то оно не усилено? Получается, коэффициент запаса там - это отношение нагрузки из альтернативной реальности, к нагрузке из нашей реальности? Но даже если так, обе реальности физически корректны, там нет липовых нагрузок. А почему? А потому, что они и не нужны. Если не пытаться затолкать обе нагрузки в одну реальность - то не придется и придумывать всяких "нереальных реальностей". И не нужны μ, в которые стыдливо запихивается разница между несущей колонны и несущей рамы. Ведь именно это и показывает μ по Лейтесу - насколько не совпадают рама и колонна по несущей, то есть это "размер брехни об одновременности разрушения". Когда рама с колонной равноустойчивы - брехни мало и коэффициент μ=1. Когда брехни много (колонна не загружена, а мы тупо твердим, что она все равно разрушается) - μ=∞. А там ведь другое должно сидеть. Но это другое из физического смысла надо извлекать. Из каких-то расчетов. Возможно, по аналогии с прочностью - расчетов с альтернативной реальностью: другая нагрузка, другое сечение, вибрационная нагрузка. А попытки найти μ, так и не выйдя за первую критическую для рамы - это как расчет на прочность "по первому разрушенному сечению" - см. пост 1217. Это просто нарезание все тех же кругов. Берем реальную нагрузку - брехню приходится в μ ныкать. Хотим μ покрасивее - брехня перепрятывается в нагрузки глюкавые. И так до бесконечности. Потому и надо в цифирьках. Что в теории красиво - в цифирьках сразу лажу показывает. Вот здесь никто не теоретик. А тема загажена, как курилка при кафедре философии. Сколько месяцев я пытался IBZ объяснить, что меня в μ не устраивает? Пока не уговорил один раз посчитать - все зря было. Одного раза хватило. Цифирьки - наше все! Короче, где уже расчет промки под снегом? |
|||
![]() |
|
||||
Бахил начал реализовывать свою угрозу
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- С этим трудно не согласиться. ----- добавлено через ~9 мин. ----- То есть теперь я проникся? Вы вообще мои сообщения читаете или только на них отвечаете? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Я говорил о двух вариантах загружения рамы.
1. Фактическим распределением нагрузок суммарная величина которых - величина постоянная. 2. Теоретически существующим распределением нагрузок на раму при котором суммарная их величина равна суммарной величине фактических нагрузок. Но приводящая все сжатые элементы в равноустойчивое состояние по отношению друг к другу. КЗУ или критическая сила рамы вычисленная по первому фактическому варианту загружения будет всегда большей чем по 2-му. Поэтому наши мю, вычисленные из первого, фактического варианта нагружения не будут совпадать, для всех элементов, с мю, вычисленными по 2-му. Совпадать они не будут по причине ущербности логики, заложенной в основу механизма вычисления этих мю для систем сложнее шарнирноопертого стержня. Вот я говорю, что и плевать, что они не будут совпадать. Смотреть нужно не на мю, а на величину критической силы при разных вариантах нагружения рамы постоянной суммарной нагрузкой. Очевидно, что самое плохое нагружение это нагружение с минимальным КЗУ. Вот его и нужно брать для вычисления расчетных длин. Или все равно не ясно? |
|||
![]() |
|
||||
Давно хочу задать вопрос: к реальному проектированию, где ента самая Мю считается раз в неделю, Вы имеете прямое отношение? Как здесь некоторые любят ставить вопрос, да или нет.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Ну вот, теперь всё прояснилось. Спасибо, добрый человек. |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
Да все понятно, теперь расскажи как Nкр найти, не зная мю ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
P.S. "история изменения нагружения вообще ни при чем" - что лучше: одеть каску на голову, а потом дать по голове или, сначала дать по голове, а потом надеть каску? История действий не важна? А если на систему одновременно действует опрокидывающая и удерживающая нагрузка? Неужели, если убрать удерживающую нагрузку, завалить систему, а потом приложить удерживающую - ничего не изменится? Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
Только хотел задать аналогичный вопрос. Нафига нам анализ неких гипотических ситуаций на манер "если бы у бабки были ...". А вот анализ нескольких реально-возможных ситуаций типа кран слева-кран справа, вполне уместен и применим на практике.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Элементарно:
Nкр =КЗУ*N Не, неправильно. Или правильно? Nкр это критическая сила при которой конкретная колонна теряет устойчивость.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 02.08.2023 в 16:38. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- По-мед-ле-нее, по-жа-луйста - я за-пи-сы-ваю. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Очень просто. В случае неравноустойчивого загружения колонн твоей фактической нагрузкой ты получишь зависимость вида - чем фактически более устойчива колонна, тем большая у нее расчетная длина. В пределе при отсутствии нагрузки на какую-то из колонн Мю будет равно бесконечности для этой колонны. Соответственно проверять более устойчивые колонны на больших расчетных длинах нет никакого смысла. Проверять их нужно на вымышленную ситуацию одинаковой устойчивости по отношению ко всем остальным колоннам. Тогда не будет никаких проблем с ПГ и мюшки будут очень близки к нормативным. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
А вообще, при таком подходе получается огибающая же из всех возможных мю получается. Это очень удобно. Не нужно рассматривать тысячи комбинаций нагружений с целью отыскать худшую. За раз вычисляем мнимую худшую и используем из нее мюшки для проверок по любой из реальных комбинаций. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
я тоже веду стенограмму
![]() а теперь как найти вот эту самую КЗУ?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Исправил, см. выше.
----- добавлено через 40 сек. ----- Это уже пройденный этап. Надо применять непосредственно силу от которой колонна теряет устойчивость. Или считать по сертифицированным программам, как в СП написано.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Именно с этим согласен. Распределение сил не имеет ничего общего с фактической ситуацией.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Попрошу не выражаться! Без неё никуда!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
так возрашаемся к моему изначальному вопросу как найти эту силу не зная мю?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
А система у нас только как проект на бумаге. И мы не знаем, сломается она или нет под нагрузкой.
Цитата:
И какой вариант выбрать? Опять начнете предлагать пропорционально все нагрузки прикладывать пока система устойчивость не потеряет? Последний раз редактировалось nickname2019, 02.08.2023 в 16:51. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Мою наверное, но это же не для средних умов
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- на фига нам это? у нас есть реальные комбинации скажем 5 штук(кран слева ,кран по середине, снег есть снега нет и т.д.), мнимые нам еще зачем?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Вот же непонятливый какой попался. Сразу видно не читал про "сипульки" в "Звездные дневники Иона Тихого" Станислава Лема
![]() Цитата:
Ага, пропорционально лунным приливам. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Вполне достаточно комбинаций, дающих максимальное значения сжатия во всех элементах. С учетом реальных неравномерностей, к примеру, тех же кранов. Например, в однопролетном одноэтажном крановом здании я задам постоянную нагрузку, снег и кран в одном положении. Посчитав такую схему я получу для более нагруженной колонны Мю < 2, а для менее нагруженной больше Мю >2. Проверять сечение по всем канонам, в том числе по предельной гибкости, буду только для наиболее нагруженной колонны. Если кранов нет, всё ещё проще. Тут, правда, есть некоторые нюансы, не касающиеся впрямую расчётных длин, но здесь о них не буду. Последний раз редактировалось IBZ, 02.08.2023 в 17:05. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Таких не бывает. Где-то растяжение, где-то сжатие. Какая-то комбинация (ветер) где-то сжимает, а где-то растягивает. Какая-то нагрузка рассматриваемый элемент догружает, а соседние - разгружает. И что делать?
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- не интересует это от слова совсем для устойчивости
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
----- добавлено через 53 сек. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Для колонн, для которых мы, собственно, и используем Мю не бывает? Ну-ну. А для всяких ферм с расчётными длинами и так всё ясно по нормам. И вообще, перед тем как спорить, неплохо бы ознакомиться с пунктом 10.3.2 СП 16.
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
могут и играть роль растянутые, но на кой мне для них искать мю? Вот методичка из определения рассчтеных длин по Старку, там честно признаются что не для всех стержней можно найти корректную мю.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
П. 10.3.2 относится только к колоннам (стойкам). Для колонн проблем нет, это элементарная задача. Есть проблемы со сложными структурными конструкциями, получение расчетных длин для которых не описано в СП.
|
|||
![]() |
|
||||
Вот теперь тему точно можно закрывать. Только здесь мы что-то всё о колоннах, да о колоннах
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Если не видите проблемы - это не значит, что их нет (см. вложение).
----- добавлено через ~1 мин. ----- Больше тысячи постов уже поиск решения занял. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Это не имеет отношения к теме. Я описал проблему. Она состоит в создании автоматического алгоритма генерации сложных конструкций. Для этого нужно иметь алгоритм быстрой автоматической оценки расчетных длин и параметров устойчивости (без заглядывания в СП и фантазий какую же расчетную длину принять для нижнего пояса фермы).
Я думаю, по делу мне больше добавить больше нечего. Всем пока. Уйду в работу на время. |
|||
![]() |
|
||||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Цитата:
Никакие трансы с их цендентностями точно не нужны. Сегодня МКЭ рулит. В нем чистая алгебра. Тестовая задача с П-Рамой о двух шарнирах - система уравнений с 2 неизвестными. Любой может посчитать ручками и получить 100% совпадения с машинным счетом. Хочешь - теоретизируй, хочешь - проверяй свои теории в Скаде. Конечно, читаю. Например, вот это вот: Цитата:
Какая эмоция у девочки! Единственный случай, когда по грамматике два, по литературе три, а поставить хочется пять! (с) КВН А можно объяснить результаты поста 1205, где использовалась эта замечательная формула? В частности, ответить на вопрос - таки верхняя колонна недогружена в 10 раз, или загружена на все 100? А то эта замечательная формула не замечает такого простого вопроса, как и все почитатели Лейтеса? Коэффициент запаса - это ответ, например, на вопрос "а гипотетически - во сколько раз я могу догрузить конструкцию?". Без ответа на этот гипотетический вопрос сам расчет никому не нужен. Цитата:
1. Расчет 2. Вывод Цитата:
Тут нет разработчиков СП. Никто не знает, как правильно по СП. Отдельные предложения в СП можно трактовать как "считайте по Лейтесу".Но можно и наоборот - зацените заяву: в СП уже найдены неблагоприятные μ с запасом. Единица в колонне верхнего этажа - это неблагоприятно. А можно еще найти благоприятное - надо просто поискать хорошенько. Да ладно?! Какое, например, тут μ? Последний раз редактировалось Нубий-IV, 03.08.2023 в 03:20. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Что значит мю лучшие получаются? Я говорил о минимуме критической силы. И если уж брать пример с балкой применительно к раме, то нужно брать самый неблагоприятный, по КЗУ, вариант нагружения. Это будет балка нагруженная в уровне верхнего пояса нагрузкой максимально сконцентрированно в пролете. И из этого состояния вычислять мю. При чем здесь получшие мю или похуже?
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
От Мю=1 и выше. Схема VIII таблица 24 СП 294. Сами спросили, сами ответили. Я, помниться, ничего подобного не утверждал, так что передергивать не надо. Последний раз редактировалось IBZ, 03.08.2023 в 08:21. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Давно заценили. Складывается впечатление, что писали эти перлы разные люди одинаково плохо понимающие то о чем пишут. ----- добавлено через ~17 мин. ----- А если заявим, что рама несет ровно столько же, сколько колонна. Ничего не изменится? По-моему принципиально изменится. ----- добавлено через ~22 мин. ----- Даже немного не так. Заявим, что рама несет ровно столько сколько могут понести все колонны одновременно. Вот так будет правильно для поэлементной проверки колонн. А не для вычисления критической силы рамы. ----- добавлено через ~25 мин. ----- Хотя и для вычисления крит. силы рамы это заявление также будет верным. Но суть в том что критическая сила в таком случае будет определятся самым плохим вариантом загружения. Может быть совсем не похожим на фактическое. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Нас же не устраивает μ=10 в верхней колонне. Мы же хотим его уменьшить. И беремся менять нагрузки, со словами: "Ну и что, что в исходной схеме не так?". Ну тогда вот вариант:
Что - то мне эти μ=2 не нравятся, многовато. Хочу поменьше сделать. Применю прогрессивную методику порционных парциальных загружений:Ну и что, что нагрузка не как в реальности? Теперь же нужная колонна устойчивость теряет первой - значит, именно такая нагрузка нам и нужна. И теперь μ=0.8. А можно еще? Мы же сечение в заделке по факту проверяем. Чтобы получше уточнить сечение в заделке, спустим силу в колонне пониже:Отлично! Теперь μ =0.5! Ну что, заделка, попала в переделку? То есть в этой методике мне не нравится полный обрыв связи с реальностью. Если мы подгоняем μ - мы же должны как-то определить момент, когда уже хватит его уменьшать? А из каких соображений? Сколько нафантазируем - все наше? Должен быть способ физически правильного контроля. Но если он есть - что ж не из него ответ получать, почему сначала фантазии нужны? Цитата:
В ручном счете можно разложить матерные функции в степенной ряд, и удержать первые степени, которые и отправляются в расчет. Но проще сразу взять элементы из матриц в книжках по МКЭ. Привести тут пример ручного счета под П-Раму? Цитата:
Цитата:
Когда я проверяю прочность на изгиб всех сечений неразрезной балки, и выбираю худшее - я делаю "общую проверку прочности". Тем самым я нахожу "наименее энергозатратную схему разрушения", и "первую форму потери прочности". Это аналог расчета рамы, и нахождения общего КЗУ, с ее первой формой. Это то, что находят Лейтес/Корноухов/Скад и т.д. Когда я проверяю прочность отдельного сечения - я рассматриваю "альтернативную реальность". В ней все другие сечения, и даже рама в целом, почему-то не поломались. Почему - их личное дело. Позвали друзей и толпой справились. Мне оно не интересно. Я оцениваю влияние только этого элемента на общий результат. Но в физически корректной постановке. Никаких "заменим сжатие растяжением - ура, мю уменьшилось". Например, уменьшаю сечение и проверяю, несет ли колонна. И т.д. - тут нужны идеи и тесты. Среди проверяемых поэлементно найдется и тот, из-за кого рама наворачивается. Он даст общий КЗП/КЗУ. В классике это "толкающий элемент". Но для всех остальных принудительное приравнивание к общему - это какая-то дурь. Именно эта дурь и сидит в бесконечных длинах. Из-за нее поэлемнтная проверка и является тавтологией, которую только слегка сглаживает нелин в средних гибкостях. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
я приводил методу определения расчетных длин из Старка, там тоже по честному говорят, что для удерживающих элементов это дурь, поэтому корректно можно посчитать мю только для толкающих.
несколько страниц(дней) ![]() не всегда так, элемент может и выключится из работы, но все остальные конструкции останутся устойчивыми, просто усилия перераспределятся по другому(справедливо для статически неопределимых систем). Кстати в этом и есть определенный запас для рассматриваемой конструкции в целом, т.к. нормы не допускают даже выключения одного элемента
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Вот был Ваш расчет - пост 1174. Там был коэффициент использования 0.622 (я про него задавал вопрос - что он значит; я про него не забыл, я ответа ждал; я злопамятный). Если он показывает "то самое" - значит, я могу увеличить нагрузку в 1/0.622 = 1.6 раза?
Там написано про какой-то стержень с одной податливо-защемленной опорой. А у меня ферма, все стержни строго шарнирные. Если взять честные Cm=0, Cn=∞, получается μ=1. Пойдет такой ответ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Не увидел я там загружения парциальными силами. Окуда в парциальной норме взялось растяжение правой стойки?
Да, в МКЭ транцендентность аппроксимируется алгебраикой, ну и что? Вычислять собственные значения надобность отпадает? |
|||
![]() |
|
||||
Т. е. правильную мю? Или правильного мю в этом случае не бывает?
Последний раз редактировалось ingt, 03.08.2023 в 10:17. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Оттуда же, откуда гравицаппа в примерах у nickname2019. Из идеи "реальность меня не волнует". А при какой реальной нагрузке верхняя колонна потеряет устойчивость раньше нижней - лично я не могу придумать.
Определитель системы 2x2 равен нулю. Это квадратное уравнение. Привести пример расчета П-Рамы? Будет кто-то по ней вручную теории строить? Фишка с оценкой роли сколько-то лет назад появилась в Лире/Скаде/Старке. Вроде как между Лирой и Скадом даже срач был, какая правильнее. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Вы точно читали статью Куликова? Вас послушать - Куликов фантазер. Момент, когда хватит его уменьшать вычисляется через загружение рамы всеми критическими силами, вычисленными изолированно для каждого сжатого стержня в составе рамы. Этот момент характеризуется минимумом поддержки друг друга сжатыми элементами или ее полным отсутствием.
|
|||
![]() |
|
||||
"Самый толкающий" и "самый удерживающий элементы" легко выявляются вручную с помощью общей теории устойчивости
![]() ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Если взять, то пойдет. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Уверены? |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Самый толкающий - для него однозначно всё корректно. Для остальных возможны варианты. Например для двухпролётной одноэтажной рамы с разными крайними и средней колоннами корректными, скорее всего, будут все данные. Для других случаев для расчёта на устойчивость можно использовать полученные расчётные длины, а для сравнения гибкости с предельной могут возникнуть проблемы.
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
в каком случае не бывает? написано же для толкающих все нормально и приемлемо, для удерживающих бодайся сам как найти
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
вот пожалуйста решай для этого элемента как хочешь
![]() ![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- не с одним там ясно, а для тех где гибкость будет в пределах 120 условно и фактическая сила не во много много раз меньше критической, все остальное для практической проверки уже не годится. Поэтому и говорю дальше бодайся сам ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
ИБЗ считает, что мю из скада - это мю по нормам, а гибкость 500 при этом - это недоработка/ошибка норм.
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Совершенно точно нет. Я пролистал все статьи год назад, и отправил все в конец списка "на будущее, ближе к пенсии". Вычитывать абстрактные теории - это годы надо тратить. Нет примера расчета - нет обсуждения. Я комментирую только расчет nickname2019 с "немного не такой нагрузкой": пост 1175; едиственный скачавший там схему - это я.
Но ведь это невозможно: в том же расчете у нижней колонны коэффициент использования k=0.988. И прямо в том же расчете черным по белому написано: Первыми устойчивость потеряют колонны именно первого этажа, И никак эту форму миновать не получится. Как только мы повысим нагрузку на 1.2% - рама потеряет устойчивость по первой форме. А Скад с Лейтесом на пару считают, что нет: И самое смешное - вот сейчас я с ними согласен. Я даже скажу, что при некоторых условиях тот, кто посчитает строго по СП с μ=1, рискует сильно пролететь. А вот такое μ - именно то, что надо. На все сто. От этого и приходится бить стержни по длине при расчетах на устойчивость: точности сплайна по двум точкам не хватает для приближения трансцендентных функций, надо промежуточные добавлять. Проверяется ручным счетом: сходимость с машиной - все знаки. В П-Раме, с перегруженной и недогруженной стойками, у недогруженной - μ повышенное. Но, когда упадет первая колонна - упадет и вторая. Это очевидный пример схемы, когда Лейтес точно прав. Так же легко придумываются варианты, когда нет. Ответ явно сложнее, чем "просто да или просто нет". Вопрос - где граница. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Рассмотрим систему из n стержней. Пусть f(N1, N2...Nn)=0 - поверхность устойчивости системы из n стержней. N1,N2...Nn - произвольные усилия в каждом из n стержней. (условие f(N1, N2...Nn)=0 означает, что в этой точке система теряет устойчивость) Это означает, что есть множество возможных комбинаций продольных усилий в элементах, когда система потеряет устойчивость. При этом, для рассматриваемого i-го стержня также есть такие варианты потери его устойчивости, при которых КЗУ его локальной формы потери устойчивости будет минимальным среди всех элементов системы (при этом локальный КЗУ этого элемента будет близок или равен КЗУ системы) . Назовем такие формы потери устойчивости системы "родными" для рассматриваемого стержня. (наверняка есть какая-то терминология, я давно не читал литературу в этом направлении). Таких вариантов форм для рассматриваемого i-го стержня также будет бесконечное количество. Пояснение - произвольно задавая стабильные нагрузки в системе (именно этих вариантов бесконечно много), мы увеличиваем нагрузку в рассматриваемом стержне до потере устойчивости системы. Таким образом, мы получаем много вариантов: произвольный набор соотношений сил в элементах + соответствующие этому набору критическую силу в исследуемом стержне. А вот теперь в этом бесконечном наборе "родных" вариантов нужно найти МИНИМАЛЬНУЮ КРИТИЧЕСКУЮ СИЛУ для рассматриваемого i-го элемента. Но есть несколько НО: 1. эта минимальная критическая сила может соответствовать фантастическому варианту загружения, который не реализуется на практике; 2. таких сил может быть несколько, равных или близких по значению друг-другу. Т.е. наличие одного минимума не гарантируется. Как решить эту задачу? Тут надо рассматривать реальные сценарии выхода системы на поверхность устойчивости, и среди этих сценариев выбирать минимальные Ncr для рассматриваемого i-элемента - и по этоим сценариям назначать мю и проверять устойчивость. Поиск минимума математически означает приравнивание производной d f(N1, N2...Nn)/d Ni к нулю и поиск таких вариантов вектора [N1, N2...Nn], которые отвечают реальным сценариям нагружения и приводят к минимуму Ncr в рассматриваемом i-ом элементе (это нужно осмыслить, я мог неверно сформулировать). Собственно, применяемые мною "клещи" - я примерно так и делал. 1. Сначала довел систему до околокритчиеского состояния - реализовал сценарий пропорционального возрастания ВСЕХ действующих нагрузок до 95% устойчивости (хотя тут можно учитывать временные/постоянные нагрузки, собственный вес не увеличивать и т.д.). 2. Взял производные путем приложения нескольких вариантов единичных сил (в i-ом стержне и в соседнем) и выполнил анализ отклика системы с определением минимального Ncr для стержня (так-то надо было производную брать по всем стержням, но я схалтурил). Последний раз редактировалось nickname2019, 03.08.2023 в 15:53. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Потому что это как объяснять особенности например влияния на траекторию движения ракеты со спутником марса от земли до марса давления солнечного ветра. Я конечно перегибаю со степенью сложности, но глубина проблемы от этого нисколько не уменьшается.
Тем не мене, в ВУЗах СССР (не во всех) были спецкурсы по динамике, по устойчивости и даже по стесненному кручению. Всему есть предел. ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Пожалуйста: изгиб для проектировщика-инженера - это М=куэльквадрат на восемь, с последующим M/W. Так устроит для начала?
Допустим, да. Тогда вселюбые усложнения типа "если стержень на один сантиметр ушел в сторону, он потерял устойчивость или нет" становятся бессмысленными, так ведь? Так. Но каждый-любой, даже не ходивший на спецкурсы понимает, что таки существует явление стремительного наращения прогиба из-за СЖАТИЯ стержня, даже для изгибаемого поперечными обычными силами, когда добавляется N. Потому что в началах сопромата рассазывают про Эйлера и т.д...Это нормальные вещи. Так? Допустим, так. И когда некоторые умники начинают вещать, что нет никаких эйлеров, все сводится к нелинейным процессам изгиба, а вот авторы мю в СНиП знали чего-то такого, чего мы не знаем насчет мю, тут возникает вопрос: ты дурак что ли? Явление потери устойчивости реально имеет быть место в жизни реальных конструкций, и оно суперсложное для систем, даже для стержневых. Я уж не упоминаю про ПФИ обычных балок... Понятно? Философии нет? Допустим, все воспринято. Тогда пофторно: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Я практик, но из этой темы книжечки тоже почитывать начал, стало интересно, по совету IBZ ( с уважением) ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 04.08.2023 в 02:38. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
А почему бы и не рассмотреть?
На примере промки - это поможет? Вопрос с подвохом. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
Выполняя расчёт устойчивости по Эйлеру для системы стержней мы ловим только бифуркацию. Именно поэтому нужна поэлементная проверка, т.к. элементы не являются идеально ровными, упругими и т.д. Более того, есть авторы, которые считают, что потеря устойчивости первого рода невозможна в целом, т.к. нет в природе идеальных рам, загруженных только в узлах так, что изгибающие моменты отсутствуют. А если взять в учёт неточности изготовления и монтажа, то идеальных рам нет и подавно. Предположим, что произошла бифуркация. Ну и что в этом страшного при условии, что перемещения имеют второй порядок малости по сравнению с поперечными размерами сечений, а напряжения не превысили предел пропорциональности? Страшно будет если после бифуркации получим неограниченный рост этих перемещений и выход напряжений за предел пропорциональности. Ровно поэтому, только нелинейный расчёт может дать правильный ответ. Минус нелинейного расчёта - геометрия должна соответствовать предполагаемой форме потери устойчивости для схемы в целом и каждого элемента в отдельности. А это уже сильно усложняет расчёт. |
|||
![]() |
|
||||
Прошу прощения, написал глупость. Почему-то решил, что коэффициент 0,7 у меня для нижнего стержня. Можно ли увеличить усилие в верхнем стержне? Можно, но на сколько так сразу и не скажешь, поскольку никакой пропорциональности при этом не будет. Даже в случае "клещей".
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
![]() Оба расчета умеют врать.
Это не глупость. Это суть вопроса. Этим вопросом меня достают столько, столько я тут расчеты выкладываю. Просто теперь мы поменялись местами. Не Нубий считает, а IBZ задает вопрос, а IBZ считает, а Нубий с вопросом лезет. Сейчас я отыграюсь за год унижений! ![]() Вопрос: Если нельзя увеличивать нагрузку, то что показывает коэффициент запаса 1.6? Если он "слишком теоретический", вот он же в практическом виде: Я, Нубий, не доверяю IBZ. Я хочу проверить - например, сделать честный нелинейный расчет. До какой нагрузки надо довести систему, чтобы подвердить, что у верхней колонны запас 1.6? Цитата:
![]() Кстати, клещи - это второй способ обойти вопрос; к сожалению, он нереалистичный. А первый - засунуть вопрос в μ, и сделать вид, что его не существует. И еще пару пока не предлагали. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Цитата:
Отклонениями ловим первую форму и несовершенства геометрии конструкции, проверкой по фи - в зависимости от гибкости элемента: изгиб стержня после бифуркации с учётом его погиби или саму бифуркацию. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
С пятницей, господа проектировщики!
Offtop: Я смотрю Ильнур подтянулся, дело пойдёт. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Открываем любой букварь по строймеху и в начале главы про устойчивость: потеря устойчивости из-за податливости закреплений. Но нынешним бакалаврам бесполезно что-либо объяснять. Ну не было у них таких курсов. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если уж тыкать кнопки, то более перспективный подход находить мю из высших форм.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 04.08.2023 в 08:48. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Еще раз повторю возражение: очень странно привязывать расчетную величину к случайно примыкающим конструкциям. В основе выбора должна лежать механика. Совпадет с балками - хорошо, не совпадет - балки в топку.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Так этот элемент будет разгружен от общего момента, возникшего на отклонениях. А зеркальный ему догружен.
Т.к. отклонение может быть как вправо, так и влево, то определять сечение будет именно догруженный элемент. У него какое мю? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Откуда этот вывод? Ничего нелин не теряет в гибких конструкциях. Не выдумывайте.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Гарантии чего? Все чудесатее и чудесатее, как говорила Алиса. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Я раньше выкладывал результаты нелинейного расчета мусолимой здесь этажерки. Там напряжения с СП совпали без доп проверок элементов с мю=1. Не нужна она эта доп проверка через фи при жестком сопряжении с ригелями. Только при шарнирном нужна для компенсации неучета локальной погиби. Ну и для проверки на устойчивость ПФИ в некоторых случаях. Только там фи, скорей всего, ни при чем будет. Последний раз редактировалось румата, 04.08.2023 в 09:59. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
В теории вероятности. В п.7.1.8 СП 294.2017 еще дополнение есть - на больших гибкостях пропадает влияние начальных искривлений. А они тоже защищены статистикой. Так что, возможно, и шесть девяток из девяти теряются. Кто не верит в теорию вероятности - может не использовать коэффициенты Ɣn, Ɣm, Ɣs, и далее по списку.
Эта рама теряет устойчивость не от того, что составляющие ее стержни гнутся. А от того, что одни растягиваются, другие сжимаются. Общий момент и локальные моменты тут - это разные формы потери устойчивости. Общее искривление - первая, локальный прогиб - вторая. Отсюда и μ, "которого не может быть" - он не от той формы, которую все ждут в ферме. Кто проверяет локально при μ=1, проверит "нелин+устойчивость" не по первой форме, и переоценит несущую. А общий нелин теряет коэффициент Ɣs=1.3. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
На результат расчета. На больших гибкостях разница в начальных искривлениях слабо меняет ответ. А искривление - это все же физическая основа самого явления потери устойчивости. Можно скриптик свалять, который тупо статистику соберет для конструкций с разбросом свойств.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Нелин теряет к-т 1.3. Да. И что с того? Вместо этого он дает превышение прогибов под нагрузкой и представление о зыбкости конструкции. Приведя прогибы по нелину в порядок получится к-т больший 1.3.
----- добавлено через ~2 мин. ----- На какие конкретно результаты? Прогибы/перемещения или напряжения/усилия? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Да при чем здесь разброс свойств? Он и в нелине и в эйлере одинаково учитывается. Вы же про влияние, заданных с учетом этого разброса, несовершенств говорите. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
я бы сказал все страшнее и страшнее, тут до девяток дошли, осталось до шестерок в числе три дойти и совсем плохо станет
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Вот такие конструкции: https://dwg.ru/bsk/1613. Тут будет врать Эйлер. В тех фермах у мериканцев теоретическая дырка, в этих - у нас. Для гарантии надо совмещать. Кто формулы для стержней выводил - про это подумал.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Не про это он думал, когда формулы выводил. Он просто сравнивал критическую силу из нелина с Эйлеровой. При больших гибкостях эта сила из нелина стала совпадать с эйлеровой, но прогибы никто учитвать не стал по причине большой вычислительной сложности этого учета. Грубый нелин использоволься тогда, не то что сейчас. Поэтому и было решено оставить тот же к-т безопасности к Эйлеру 1.3 и для ограничения прогибов в диапазоне гибкостей полсле 80-100, что и для прочности в дипазоне 80-100. Другими словами посчитали, что нелин просто вычислительно не выгоден там где без проблем можно обойтись формулой эйлера. А не из-за того, что он там не работает или не то показыаает.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Но если верхняя колонна будет гибкая и будет терять устойчивость практически также как нижняя? Или чуть позже на 0,001% процент? Или на 1%? Верхнюю тоже не нужно проверять? А если верхняя теряет устойчивость на 1% раньше нижней? Нижнюю проверять не будем? А гибкость как проверить ВСЕХ элементов? "Клещи" - это просто фактор для проверки элемента. Где-то он будет реалистичный, где-то не будет реалистичный. Пока не посчитаешь - не поймешь. Если не пользоваться послезнанием, то нужно проверять по всем факторам. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Во вложениях в постах 1131 и 1324.
Цитата:
Раньше он был простым уравнением, а теперь стал матричным, слава компьютерам. Других отличий нет. См. абзац выше. Ну, и примеры ручного счета в МКЭ в теме. Например, для П-Рамы можно получить аналитически не только устойчивость, но и нелин. Ответ сидит не в них. Это просто очередной промежуточный круг срача. Разница Эйлера и Нелина позволяет натянуть десяток-другой процентов расхождения в μ, и то только в среднегибких рамах. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Можно уже пример в числах: Система Номер Раз?
Цитата:
Кстати, можно пример того, как этот нелин решит примитивнейшую задачу про запас прочности по моменту в четвертном сечении? Интересно - как он сумеет превысить "первую форму потери прочности"? После поста "у меня нелин что-то верхнюю колонну не считает", сдается мне, что он и с прочностью так же поступит. То мы только на устойчивость считать не могли, а теперь и на прочность разучимся. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 04.08.2023 в 12:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Так и задумывалось с самого начала.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
![]() Таких надежд нету. Но есть надежда на то, что в случае если продольная нагрузка вдруг завернет в петлю гибкий шест мы не только сможем увидеть эту петлю в числах, но и измерить ее достаточно точно. А вот грубый нелин просто даст километровые прогибы вместо петли. Это немного утрировано, но хорошо показывает преимущество тонкого нелина. Конечно, чем меньше будет прогиб шеста продольной нагрузкой, тем точнее таким грубым нелином он будет определяться |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Лучшая теория - та, которая позволяет получать какие попало ответы!
Цитата:
Тема окончательно скатилась в какую-то схоластику. Я не могу понять - реально присутствующие тупят на простых вопросах, или сюда просто развлекаться ходят. Для развлечения она стала отнимать слишком много времени. Свои поиски далее я продолжу в офлайне. Найду что интересное - создам отдельную тему, если будет не лень. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Дело в не теме, а в пробелах норм, нет решения для удерживающих стержней задачи устойчивости, вот и все...если я не прав можете выбить мне последний второй зуб
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Потом таки смогли разобраться, что это чушь. И убрали её, как не имеющую отношение к реальности. Также и с ограничением мю. Чем искусственно директивно ограничивать мю, намного лучше пользоваться "щипцовыми" мю. Там хотя бы понятно за счёт чего они уменьшаются. А так можно в нормах конечно установить любое мю. Да и Пи сделать любым целым числом отдельным постановлением правительства. Последний раз редактировалось forest1gr, 04.08.2023 в 15:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
В реальности я могу подобрать такую комбинацию "клещей", что смогу получить результирующие мю в очень большом диапазоне (включая 0,7 и 2). Они все будут правильные. Некоторые будут близки к СП. Мне кажется, что теоретически задачу мы решили.
Практически нужно глубоко лезть в программизм, чтобы автоматически иметь возможность подбирать все варианты "клещей". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Измерять можно как угодно. А вот от измерения такого результата на нелине в малых перемещениях стоит воздержаться. Затея так себе.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Нужно программно реализовать следующий алгоритм: 1. Выделить в схеме все продольно изгибающиеся стержни требующие вычисления фиксированной расчетной длины. 2. Создать столько единичных нагрузок-щипцов сколько стержней было выделено по п.1. Каждую нагрузку поместить в отдельное загружение. 3. Сделать программный линейный расчет на устойчивость по всем загружениям из п.2 4. Создать еще одно загружение, содержащее сумму нагрузок из всех вычисленных КЗУ в п.3 5. Сделать линейный расчет на устойчивость на эту суммарную нагрузку и вычислить расчетные длины для всех стержней из п.1. Последний раз редактировалось румата, 04.08.2023 в 15:46. |
|||
![]() |
|
||||
А что, других проверок нет?
Цитата:
Давно пора. Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
конечно есть, но нам как бы надо решить задачу устойчивости в первую очередь, разве нет?
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Одних устойчивостей может быть 3: в плоскости, из плоскости и при наличии моментов в 2-х плоскостях. А иногда еще нужно проверять колонны на "Фи-балочное" - случай когда mef > 20. А ещё местная устойчивость.
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
начнем с малого при расчетной длине равной 30м для 20К1, гибкость 352 получатся, колонны нижнего яруса 30К при расчётной длине 6метров к примеру
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Но это суть бессмысленно, так как трудозатраты на создание алгоритма поиска некоей "парциальной" нормы ничуть не меньше создания алгоритма оценки устойчивости произвольной системы при произвольных реальных нагрузках путем перебора реальных сценариев выхода на поверхность устойчивости. Построение единственной модели, которая загружена таким образом, что все стержни теряют локальную устойчивость одновременно - это бессмысленно. Нужно проверять реально возможные способы нагружения. Невозможно одним способом загружения "нормой" заменить все возможные варианты. Это ничего не дает с практической точки зрения. Последний раз редактировалось nickname2019, 04.08.2023 в 16:55. |
|||
![]() |
|
||||
И что? Это будет означать с высокой долей вероятности, что элемент с сечением 20К1 очень слабо нагружен и потеря устойчивости ему не грозит.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Можно конечно и миллион расчетных комбинаций пересчитывать и сортировать критические параметры для одних и тех же стержней. Тут кому что по душе. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Ну и насчет "поэлементной" проверки - мю это какраз приведение к эйлеру - шаг 1, а фи - приведение стержня из шага 1 к реальному стержню (готовый нелинейный расчет с учетом "кривостей") - шаг 2. И все это - УСТОЙЧИВОСТЬ. А не банале изгибе... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Время было другое. Он пытался упростить задачу, чтобы было много вариантов не обсчитывать. Это тоже был выход. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Дело в участниках, которые даже не пытаются проверять собственные теории. А обсуждение сводится к "Лейтес - это голова!", "По-вашему, Корноухов - дурак?". Рассуждения "Сколько дураков помещается на острие науки" - это и есть схоластика. Всем участникам темы можно выдавать звание "философ".
Примеры:
Все равно конкретные примеры в этой теме никому не интересны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
"Построение единственной модели, которая загружена таким образом, что все стержни теряют локальную устойчивость одновременно - это бессмысленно" означает, что парциальная система нагружений не является единственно верным подходом поиска формы потери устойчивости для произвольных конструкций. Для каких-то частных случаев, возможно, это будет работать. Но чтобы найти такое нагружение, чтобы КЗУ локальной устойчивости КАЖДОГО стержня был равен КЗУ всей системы - это долгий итерационный процесс. Не получиться оценить реакцию незагруженной системы и на этой основе за один раз построить "парциальную" нагрузку. Кроме того, "парциальный" метод противоречит СП, согласно которому расчетные длины следует находить с учетом комбинаций загружений, вызывающих максимальные продольные силы. Т.е. по СП нужно учитывать реально действующие нагрузки. "Парциальная" система нагружения строиться без учета действующих нагрузок. Последний раз редактировалось nickname2019, 06.08.2023 в 08:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Вот если бы они написали про комбинацию, вызывающию максимально неблагоприятное для рамы соотношение продольных сил в стержнях - было бы все понятно. А так чушь какся-то. |
|||
![]() |
|
||||
А по мне, так всё верно написано. Расчётная длина рассматриваемого стержня будет больше при максимальной загрузке остальных стержней и при этом комбинация должна быть реальной. Обычно, составление такого РСН трудностей вообще не представляет, но в сложных случаях можно подсмотреть в РСУ. При этом может получиться для разных элементов и разные комбинации, но больше 3-х - 4-х комбинаций вряд выйдет.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
А можем ВСЕ колонны загрузить нагрузкой 40 т - и рама потеряет устойчивость. Т.е. понятие "наиболее невыгодное сочетание" отличается от "сочетание, вызывающее максимальное продольное усилие". В СП говориться про максимальные усилия. Т.е. "парциальная" схема загружения не рекомендуется СП. Цитата:
Справедливости ради, для рам "парциальная" схема нагружения может иметь место (она похожа на реальный характер нагрузки), а для произвольных конструкций - нет. Последний раз редактировалось nickname2019, 06.08.2023 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
Я реально не понимаю, в чем может быть проблема или опасность при проверке устойчивости колонны на действие фактической нагрузки по мю, полученным, из самомго неблагоприятного для рамы(и для колонны) нагружения? Объясните. РД и форма, полученные из загружения парциальной нормой Куликова Колонны 1-го этажа 6.467/6=1,078 Колонны 2-го этажа 6.685/6=1,114 Колонны 3-го этажа 6.713/6=1,119 У загружения парциальной нормой есть еще одно замечательное свойство. Оно избавляет от необходимости "рыскать" по высшим формам потери устойчивости при задании начальной погиби рамы. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Хорошо, давайте рассмотрим примеры произвольных конструкций, где парциальная норма даст негодный результат. Предложите свой провальный тест для метода Куликова. Последний раз редактировалось румата, 07.08.2023 в 11:02. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() Разве кто-то такое говорил? Дело не в абсолютной величине продольного усилия в рассматриваемом элементе, а в отношении сил во всех элементах системы. Причем зависимость не прямая, а под корнем. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Где, в каких элементах сжемы, комбинация должна вызвать максимальные продольные силы самым неблагоприятным образом повлияющие на устойчивость рамы, а следовательно на величины РД? А то, что дело в отношении сил во всех элементах системы это и ежику понятно. Цитата:
Скажешь конечно. Труба 244,5х3 при мю=0,7 вполне несет 50тонн. А вот при мю=1,5 нести 40 тонн уже не сможет. Совсем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
Т.е. гипотеза о том, что существует точка, которая соответствует одновременно минимальному КЗУ системы и минимальным КЗУ во всех элементах системы - эта теорема не доказана. Наверняка можно получить отдельно минимальный КЗУ для системы при одних нагрузках, а минимальные КЗУ для каждого элемента будут наблюдаться при других нагрузках. "Парциальная система" по Куликову - суть примерное приближение к этой точке. Цитата:
Я думаю, что это определение расчетных длин для нижнего пояса фермы, в части которого есть растяжение. Слету посчитать не могу, нужно время. Работа... Последний раз редактировалось nickname2019, 07.08.2023 в 11:59. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Или откуда может взяться КЗУ системы меньший, чем полученный путем нагружения этой системы соотношением одновременно всх критических нагрузкок отдельных сжатых элементов в составе этой системы? Здесь нечего доказывать. Это аксиома. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Я не в курсе - правильно я понял пример расчета, или нет. Тут есть ошибки в схеме?
Консоль высотой 3x6=18м с расчетной длиной 36м. Консоль замаскирована - к ней пристроена неработающая рама. Но эта рама нарезает консоль на этажи. Есть этажи - надо искать длины по этажам. |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Т.е. я говорил о том, что единственность "парциальной нормы" не гарантирована в общем случае. Надо считать, нужно время. Пока не найдем противоречащий случай, заключить точно ничего нельзя. Я просто свое мнение говорю. По моему мнению, у каждого стержня может быть своя худшая "норма". Вот у фермы - если грузим верхний пояс - мы разгружаем нижний (сжатие нижнего уменьшается), грузим нижний - тем самым разгружаем верхний. Последний раз редактировалось nickname2019, 07.08.2023 в 13:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
1) Усилие по длине постоянно от фактически действующей нагрузки. Следовательно и создавать парциальную нагрузку нужно было только в верхнем узле. Т.е. получается, что в данном случае парциальная норма совпадает с фактически действующей нагрузкой. 2) Если же Вы хотели получить самые правильнве расчетные длины не всей консоли, а поэтажно, то да - нужно было грузить парциальными силами консоль именно так как Вы это сделали. Тогда получается следующее: - для участка консоли нижней трети консоли расчетная длина равна 13.03 м - для среднего трети консоли расчетная длина равна 28.47 м - для верхней трети консоли расчетная длина равна 40.29 м Во втором случае тоже не получилось ничего негодного. Напротив все логично. Нижняя треть не может оказывать сушественной удерживающей поддержки верхним третям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
А зачем тип КЭ заменен? Там именно шарнирные стержни - тип 1. Пристроенная рама не должна влиять на работу консоли. В этом весь смысл. Правильно работающая методика не должна покупаться на неработающие части схемы.
Кроме того, что это именно просто консоль. И странно насчитывать в ней длины в разы больше или меньше консольной. Логично здесь именно то, что длины испортились - парциальная нагрузка не совпадает с той, на которую расчет надо сделать. Причем очевидно занижается расчетная длина именно в самой загруженной части - нижней, да еще в 2 раза. Что за метод, который путает недогруженные части с перегруженными? Метод "по Скаду" хотя бы в запас привирает. В смысле - в промке равномерного снега тяжело добиться? |
|||
![]() |
|
||||
Откуда догружение? Мы приложили к системе теоретически максимально возможные нагрузки. Теперь может быть только их уменьшение (случай превышения расчётных нагрузок мы не рассматриваем). А с уменьшением нагрузки на любой стержень, кроме рассматриваемого, поддержка системой последнего только будет возрастать. Именно это и имеют в виду норы, говоря о максимальных усилиях во всех элементах. А вот можно ли получить худшую ситуацию, если разгружать именно рассматриваемый стержень? Особенно при внецентренном сжатии, где влияние момента может быть бОльшим, чем расчётная длина. Думаю, что такие ситуации принципиально возможны, но практическое ухудшение реально небольшое и компенсируется коэффициентами запаса, которые, прямо скажем, не маленькие.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Чтобы не было "чудес" из-за применения КЭ1. Мы же раму считаем, поэтому и стержни должны быть рамными с явно и правильно заданными шарнирами согласно нарисованной Вами же расчетной схеме..
Вообще смысл не в этом. Цитата:
Это не консоль, а рама. По топологии так. То, что Вы в ней намеренно скрыли консоль - дело другое. Цитата:
- мю нижней трети 13,03/6 = 2,17 - мю средней трети 28,47/6 = 4,75 - мю верхней трети 40,29/6 = 6,72 Только на 8,5% больше консольной получились мю. Естественно при условии, что грузить Вы будете эти трети разными нагрузками. А где там у Вас недогруженные и перегруженные части? Я таких не увидел. Левая часть рамы нагружена постоянной по высоте нагрузкой. Нет ни скачков ни перепадов усилий. А норму вы создали такую, будто такие скачки есть. Чего Вы хотите от метода? Создавайте норму соответсвующую распределению усилий сжатия в стержнях и будет все хорошо. Почему бы тогда для каждого КЭ, на который разделена консоль не создать парциальные силы и просуммировать их в норму? ----- добавлено через ~15 мин. ----- От реконструкции, возможной пристройки или надстройки. Перегородки перенесли в пределах этажа с с одной стороны на другую. Да мало ли чего может произойти. За каждым изменением положения приложения нагрузки мю пересчитывать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Равномерно-распределенный снег тут не при чем. "Парциальная" система не подразумевает загружение внешними нагрузками, а поиск абстрактной схемы нагружения, когда все стержни одновременно теряют локальную устойчивость, при этом система теряет устойчивость глобально (при этом КЗУ локальных стержней равно КЗУ системы).
Если для простой одноэтажной рамы такую схему построить может быть не очень трудно, то в общем случае, придется какие-то итерации проделывать. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Я подозреваю, что Вы не видите разницы между состоянием системы, загруженной расчетными нагрузками, и критическим состоянием. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Разница между критическим состоянием и расчетным - это и есть та нагрузка, на которую следует увеличить расчетные нагрузки, чтобы система потеряла устойчивость. А вот пути увеличения могут быть разными. Поэтому и возможных критических состояний - множество.
|
|||
![]() |
|
||||
А если система не имеет запаса и находится "на грани" и увеличивать некуда? Совсем некуда. Тогда путей вообще нет?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Смысл увеличения нагрузки - поиск критического состояния. Если система находится в критическом состоянии - это значит, что критическое состояние уже найдено, и нужно принимать решение - увеличивать сечения или оставить все как есть. Также в критическом состоянии можно продифференцировать поверхность устойчивости по Ni, чтобы получить ту форму, по которой конструкция, вероятнее всего, потеряет устойчивость (в какую сторону это будет можно сделать с минимальными затратами). Последний раз редактировалось nickname2019, 07.08.2023 в 22:35. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Мы считаем такую расчетную схему, какая она есть. А она есть именно такая - нагруженная консоль, и ненагруженная пристройка. Нельзя заменять реальную конструкцию выдуманной, "потому что у нас такая теория".
Они в другом загружении работают - когда консоль не нагружена. А мне надо посчитать консоль. "Не тащить в расчет" - это подгонка схемы под ответ, с целью отмазать теорию. Вопрос был задан - найти пример схемы, где метод косячит. Вот это и есть пример. Правильная теория работает всегда, а не "только в схемах, которые нравятся". Если можно переделывать схемы как попало, то я вообще уже решил задачу нахождения μ. Код:
Как есть: Сверху - на треть больше. Снизу - в 2 раза меньше. Как говорит Лейтес: Сверху - ровно 2. Снизу - ровно 2. Как должно быть: Сверху - насколько-то меньше. Снизу - ровно 2. При потере устойчивости консоль разрушается по моменту в заделке. В момент достижения предельного состояния в заделке сечения сверху недоиспользованы. Лейтес хотя бы просто врет, что нет запасов, оттого к нему и претензии. А тут мне вообще предлагают усилить верх и ослабить низ. От метода я жду, что для примитивной консоли он получит именно этот примитивный ответ. Я хочу видеть из расчета - где предел, а где запас. Если метод не справляется с консолью - зачем мне такой метод? Цитата:
Цитата:
Классика жанра: как найти перемещение в статически неопределимой схеме? Приложить единичную нагрузку в статически определимой. Подход неверный - потому что единичная нагрузка прикладывается не в исходной схеме, а в абстрактной, так ведь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Посмотрел схемы Руматы и Нубия. Всё бьется один в один. Если поставить везде шарниры в рамных стержнях пристройки, результат тот же самый, что и для стержней ферм без шарниров. Если убрать не работающую шарнирную пристройку и оставить "голую" консоль. Ничего не меняется - те же РД и те же КЗУ. Неужели есть претензии к тому как СКАД расчетные длины простой одиночной консоли определяет? И чего ещё надо спрашивается. Видимо претензии направлены непосредственно к самой теории устойчивости. Но тут надо бы свою предложить для начала, а то непонятно, хотим отменить старую теорию, а новой то нет, а старая теория ещё и имеет наглость строго соблюдаться и работать, разве что песни не поёт и не советует какие сечения подставить и узлы зарисовать
Последний раз редактировалось forest1gr, 08.08.2023 в 04:28. |
|||
![]() |
|
||||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Я думаю, что это очевидный вывод. Поэтому схему не стал делать. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Попробуйте сами ответить на этот вопрос и сделать правильный вывод. Последний раз редактировалось nickname2019, 08.08.2023 в 11:42. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Поздравляю всех причастных с выходом изменения 5 к СП 16. Трубы обзавелись собственной уникальной теорией расчета на устойчивость. Теперь и за ней доедать (с).
Цитата:
Основная схема выбирается как попало - лишь бы не упасть. Да даже само умножение эпюр берется из абстрактных работ, которых нет в реальности. Однако, доказано, что ответ от этого не меняется. Если абстрактную схему считать легче, а ответ не меняется - надо считать абстрактную схему. У Лейтеса с Корноуховым по полкниги посвящено способам выдумывания абстрактных схем для расчета. Но там и доказательства эквивалентности приводятся. А у нас тут нет теоретиков. Никто не докажет и не опровергнет построения руматы или nickname2019 теоретическими рассуждениями. Потому и обсуждать их нет смысла - время тратится, а толку ноль. Но можно прогнать тесты на простейших схемах. Если в теории накосячено - косяки в расчете всплывут сами. Так это же исходная схема получится. Зачем тогда тратить время на миллион теоретических клещей, из которых потом один ответ - "слишком сложно, чтобы сказать что-то конкретное"? Кстати, второй раз получилась та же отмазка: "Ну, сначала-то мы по новой теории посчитаем, но в конце-то все равно по старой проверим". Без бабок обойдемся. Какая схема дает более пессимистичный ответ? Если никакая - ответ верный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Да в каком месте они правильные то? У первого стержня КЗУ=3,19 а у третьего 0,88. Я реально не могу понять о чём Вы. Ну понятно же что первый стержень устойчив, а третий нет. Теория устойчивости ведь это не о правильности сечений. А о том сможет ли заданная кем-то конструкция выстоять под нагрузкой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Выходит если устойчивость теряет только низ консоли, то надо чтобы у нижнего сечения был РД=2, а у верхнего , который устойчивость вроде как не теряет(хотя почему это он не теряет, если его заваливает вместе со всем стержнем, для меня остаётся загадкой) пусть будет РД=0. а у стержня в разных сечения РД изменяется от 0 до 2. И чтобы добиться равноустойчивости придется делать не только стержни которые теряют устойчивость одновременно, но и чтобы стержни всеми своими сечениями(на всём своём протяжении) теряли устойчивость одновременно. Так чтоли? Дак тогда придётся делать стержни переменного параметрического сечения для расчета, я уж молчу как на практике из них потом строить, да и зачем. Ну уж нет, для меня точно лучше этой теорией пользоваться. ----- добавлено через ~20 мин. ----- По идее в геомнелине должно быть примерно, как вам надо - верхние сечения у стоек будут недонапряжены. В принципе этот факт может потенциально служить доказательством ущербности линейного(бифуркационного) подхода в расчете на устойчивости. Лично у меня есть подозрение, что от проблемы одинакового Кисп по устойчивости при линейном расчете на устойчивость не избавиться, потому что реальное распределение моментов по длине стержня не вычисляется. А значит он становится негодным полностью при достижении критической нагрузки. КМК. Последний раз редактировалось forest1gr, 09.08.2023 в 06:25. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Открыт принципиально новый тип кругов в теме! Сначала один комментатор требует удалить из схемы стержни рядом с консолью, а потом другой требует их добавить обратно! Это надо обмыть!
![]() ![]() Цитата:
Цитата:
Старк вычисляет и показывает распределение моментов при потере устойчивости. Они, как и форма потери устойчивости, даются "с точностью до множителя". Но Кисп, полученный из таких моментов, на первый взгляд похож на то, что надо простому инженеру. Идея - "заморозить" форму в момент, когда сломался первый стержень, и в этом состоянии снимать напряжения в остальных. Последний раз редактировалось Нубий-IV, 09.08.2023 в 07:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
На первый взгляд. Это такое поле для тестирования. Одна идея из нескольких альтернативных. Главный вопрос - не бывает ли так, что использование μ меньшего, чем классическое, приводит к потере опасной проверки для элемента. А если бывает - то всегда (тогда идею альтернативных μ хороним), или в некоторых случаях, которые можно проверить отдельно (тогда есть резервы для экономии, если уметь отличать такие случаи). В этой теме конкретно не хватает тестовых схем. Например, вопрос про крутильные формы. Чтобы крутильная форма была возможна, нужно, чтобы пояс был не закреплен из плоскости. А в раме он обычно в каждом этаже закреплен. Получается, что проверку крутильной формы нет смысла делать с μ > 1. С другой стороны, возможны и этажерки с узлами на болтах, которые не закрепляют от поворота - тогда μ > 1 возможны. В СП упоминается ограничение расчетных длин для уменьшения прогибов. Есть ли схемы, где излишние прогибы от малых случайных нагрузок будут потеряны при занижении μ? И т.д., и т.п. Теоретически удачная схема-контрпример может похоронить всю тему. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
![]() Цитата:
Заделка и порное сечение в консоли одно, а участков три. И все три момента с участков суммируются в одну заделку. Чтобы вычислить консоль равного сопротивления нужно решать не задачу о собственных значениях, а выполнять статический расчет с учетом, как минимум, геометрической нелинейности в результате которого будут получены(а не проигнорированы или аппроксимированы) все компонетны НДС консоли. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Видимо, это упреждающая ссылка на 6 изменение.
![]() У теории малых перемещений можно задним числом проверить, уложилась ли она в собственные допущения. Если перемещения получились километр, значит, теория не работает. Собственно, этот вопрос автоматически возникает при просмотре моментов по первой форме потери устойчивости:А у теории парциальных сил - какой критерий? Вот я посчитал расчетные длины, и вместо μ=10 получил μ = 0.5. Как теперь проверить, допустимое это значение, или нет? В теоретических рассуждениях "из рассмотрения поверхности вероятности неограниченных возможностей легко доказать, что все равно" я ничего не понимаю. Мне тут только одно очевидно: это не та схема, которую я хотел проверить. Цитата:
Если разрушение происходит от потери устойчивости - нельзя обойтись без расчета на устойчивость. Но в расчете на устойчивость нужен критерий важности элементов, вместо "Что основная колонна здания, что крючок под панамку на ней - всегда одного запаса прочности". Последний раз редактировалось Нубий-IV, 09.08.2023 в 10:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Низ нельзя ослаблять. Для низа мю=2,17 по парциальной норме. А верх не усиливать нужно, а грузить можно совсем чуть-чуть. Усиливать бесполезно и голову нужно все равно включать при использованиии любой теории.
Цитата:
Можно прверить, но эта теория не работает на любых схемах. Значит она не правильная. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Или это Мю=1, аля метод прямого анализа. Тут западный опыт говорит о том, что проблемы там нет. Тем более что их кривые Фи - практически такие же как у нас. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Для низа μ=1. Для верха μ=2.5. Оба раза никак не μ=2. Если не включать дурака и не заменять легкие шарнирные леса для обслуживания на жесткую раму того же сечения, что и тяжелогруженая обслуживаемая консоль.
Эта теория работает на тех схемах, которые мне нужны - рамы с малыми деформациями. То, что она неправильная на тех схемах, которые мне не нужны - мне не интересно. Мои конструкции не гнутся в петли. А с теорией, которую я не понимаю, и которая прямо с консоли начинает завираться - какой смысл играть? Чтобы ошибок побольше налепить? Напоминаю, кстати: это всего лишь мой первый тест теории. И второй вообще - за год обсуждения. Если бы все философствующие тут по две-три схемки прикинули - очевидно, уже накидали бы аналогичных примеров с нестыковками. Чтобы не спорить "один тест совпал, второй - лажа полная, с вероятностью 50% теория работает". Там проблемы есть. Примеры приводил выше несколько раз - и в этой теме, и в других по расчетным длинам; лень опять искать, где это было, все равно этого никто не прочитает, и через 3 страницы опять будет пост про "а вот у американцев все правильно". Возможно, эти теории цитируют тут огрызочно, без важных оговорок. Хуже всего, если это просто взято в запас, потому что в крутильную форму не положили коэффициенты запаса. В балках, например, именно такая история. Тогда понижать μ нельзя вообще. Нельзя даже брать μ из СП, если оно меньше, чем по Скаду. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
Да куда нам бестолковым до Вашего уровня профессионализма и огромного, богатейшего расчетного опыта. Мы так, по мелочам сомневаемся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Подкрепляю схоластику темы схоластикой от Степана Прокофьевича
Это к тому, что упрощенным нелином можно определить только критическую силу в случае стержней большой гибкости. Прогибы не получалось ограничить явно по причине отсутсвия возможности их вычислить через упрощенный нелинейный счет. Поэтому в СНиПе просто ввели т.к. к-т безопасности 1,3 к критической силе и чтоб уж совсем надежно было еще и гибкость ограничили. А то мало ли на какой гибкости может закончится "надежность" в виде к-та 1,3. Все остальные "выдумки" про повышенную вибрацию несмонтированных стержней только оправдания ради нежелания вычисления прогибов при расчетах на продольный изгиб. Источник цитаты - Тимошенко С.П. Сопротивление материалов. Том 1. Элементарная теория и задачи. с.224 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Цитата:
Лично я больше не вижу смысла не только оформлять сюда трассировки своих тестов, но и подбирать/прорешивать тесты для чужих методик из этой темы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Ну мы поняли, что все известные нам методики неправильные, и вы это видите на самых простых примерах, вроде расчета простой вертикальной защемлённой консоли. А мы не видим совсем никогда и нигде. Меня интересует сейчас только одно - Вы для Себя Сами нашли правильную методику расчета? Которая бы давала нормальные и корректные результаты с Вашей точки зрения. Существует ли она в каких-нибудь книгах или программах? Или может хотя бы в ваших личных трудах и наработках? Или её нет даже у Вас и в своих тестах Вы её постоянно ищите?
Последний раз редактировалось forest1gr, 11.08.2023 в 04:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Тесты нужно прорешивать, но немного аккуратнее. Т.е. тестировать хотелось бы что-то более реальное чем сферические кони или резинки от трусов. |
|||
![]() |
|
||||
Вообще ответ на вопрос в заголовке темы весьма прост: при наличии соответствующих схем в СП можно пользоваться ими, при их отсутствии - программным расчётом по классической теории с учетом его особенностей и последующим выбором рпсчётных элементов. Впрочем, программным расчётом можно пользоваться всегда - последний расчёт после назначения адекватных сечений будет вполне корректным. А то, что обсуждается здесь есть ни что иное как приближенные методы, служащие для оценки (впрочем, о чем это я
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Ответ, почему μ в ступенчатой колонне ограничивают - уже в сферические попал? "Не бывает, чтобы у консоли этажи были", да?
Советы от человека, измученного тестированием:
Нет никакого "моего метода". Есть тема, забитая от начала молитвами "нелин, приди, и всех спаси". Я протестировал нелин. Тестирование заняло год. Результат: невозможно получить расчетную длину по СП для верхней колонны рамы при реальных нагрузках. Включение галочки "закритические состояния" получает совпадение с СП только при учете высших форм. У такого расчета есть физическая интерпретация, по крайней мере для рамы с жесткими ригелями, где формы разных этажей практически независимы, как в схеме с резинкой от трусов. Для других схем закритические состояния вызывают вопросы, неоднозначные ответы, и требуют тестирования. Я тестировал нелин в малых перемещениях, как в СП. Желающие могут повторить расчет в режиме максимальной честности - он обломается на том же самом. Но, чтобы обсудить, что с этим делать дальше, нужен еще кто-то, кому нелин покажет кукиш. И кое-кому кукиш уже был продемонстрирован: пост 682. (до "комбинации (1261кН в каждый узел)" моя программа не может добраться). Румата, в чем причина этого кукиша? Это же готовая схема, она уже была посчитана, и нужный ответ известен. Сойдет за реальную задачу? |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Повторяю, до 1261кН мой расчет не смог добраться со сжатыми стойками третьего этажа. После какой-то нагрузки рама начала сворачиваться в бублик и колонны 3-го этажа стали балками, а верхний ригель стойкой. Дальше вообще стойки стали работать на растяжение с изгибом. Поэтому оценка расчетной длины верхних стоек в раме завернутой в бублик несбыточная мечта. Этаж нужно отделять от рамы и исследовать его отдельно ради оценки устойчивости отдельного этажа или колонны. ----- добавлено через ~35 мин. ----- Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() С практической точки зрения, я думаю не ошибся в данном случае при определении мю и без всяких там нелинейнов и т.п. ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Ну тогда покажите класс, решение данной задачи с практической точки зрения, чтобы все сказали отлично, молодца
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
То есть "абсолютно честный-пречестный нелин" не смог определить расчетную длину верхней колонны "по-честному". Для нижней смог, а для верхней - нет. Это называется "кукиш".
Цитата:
Всеми четырьмя конечностями "ЗА"!
Цитата:
Ну и как же не обмыть очередной круг прямо в пределах одного поста! Кто кукиш не видал - продолжит нарезать бесконечные круги в теме. "Очень даже полезные круги" (с) ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
Вот результаты проверки нелина СП-шными расчетными длинами. Нагрузка на раму принята одинаковой на каждом этаже. Начальный перекос рамы принят по еврокоду. Как видим совпадение очень даже хорошее. Да СП дает небольшой запас относительно нелина. Но совсем не такой какой даст Лейтес для верхних этажей. Если кто-то сомневается - может легко проверить лейтесовы РД на напряжениях из нелина. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, хороший совет. Только не "в любой непонятной", а "только в понятной" ситуации отделяй этаж. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Получается у меня не видно кукишей, а у Вас полно. Тут что-то не так. Или ошибка в принципиальном подходе или расчетная. Думается первое. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
1) на прочность при продольном изгибе при гибкостях меньших ~100 2) на устойчивость по Эйлеру при гибкостях больших ~100 ----- добавлено через ~14 мин. ----- Что еще можно сказать по поводу ущербности идеи вычисления РД через нелин: 1) на первый взгляд может показаться, что, действительно, обратным счетом это можно сделать 2) на второй взгляд становится очевидным, что РД полученные таким образом сильно зависят от способа и вида задания начальных несовершенств для нелинейного расчета 3) такая вариативность не может подтвердить правильность или ущербность нелинейных расчетов на устойчивость. нет никаких кукишей Последний раз редактировалось румата, 12.08.2023 в 07:25. |
|||
![]() |
|
||||
Такое сравнение корректно только если N/(ф*А*Ry) близко к единице, иначе большие несовпадения. По СП зависимость в проверке от нагрузки линейная, хотя она точно нелинейная, поэтому совпадение только в предельном случае.
Последний раз редактировалось ingt, 12.08.2023 в 09:36. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Уменьшил нагрузку на раму в 2 раза. Разница по напряжениям с СП увеличилась на 1-5%. Можно сказать, что без изменений.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Здравствуйте приехали... Вы фи в формуле потеряли. Фи зависит от гибкости. Гибкость зависит от расчетной длины. Для центрального сжатия. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Да, тензометр именно эту величину в самом напряженном сечении и покажет при гибкостях до 120-200. Ну или близкую к ней. Иначе и быть не может. Но точно не N/A.
Вот, кстати, та самая качественно иная картина по напряжениям при применении РД из скада или Лейтеса при пропорциональном изменении нагрузок при вычислении РД. Вывод - РД считанные по СКАДу могут очень сильно исказить реальность. В запас, конечно, но все равно очень сильно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Фи снижает расчетное сопротивление до критического для удобства. В реальность же из за P-Delta эффекта картина обратная. Более сжатая часть сечения имеет напряжение намного выше чем N/A. Примерно оно как раз будет N/A делить на фи. Понятно что это только часть сечения. В реальности даже центрально сжатый стержень, с нагрузкой более 2/3 от максимальной по Фи начинает уходить в пластику теми волокнами где максимальные сжимающие напряжения. Ну естественно если речь не про гибкие стержни 7,6/лямбда^2
Последний раз редактировалось forest1gr, 12.08.2023 в 12:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Хорошо. Пожалуйста, расскажите как на самом деле распределяются напряжения при продольном изгибе по длине шарнирноопертого стержня. Стержня с начальной погибью равной l/750+i/20.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Да какая разница. Критическое напряжение по Элеру можно начинать считать совпадающим с реальным только при гибкостях больше ~80-100. И то с обязательным к-том безопасности 1,3. Т.е. нихрена оно эйлерово критическое напряжение(Ркр/А) не совпадает с реальным в наиболее употребимом при проектировании диапазоне гибкостей. Последний раз редактировалось румата, 12.08.2023 в 12:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Смешались слоны, кони, СП, гемнелины
![]() ![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- ну а что тут скажешь только...упс ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ну хорошо, расскажите неучу откуда в СП появился к-т фи? Каким образом и исходя из чего этот к-т был получен? Каким образом была вычислена критическая сила для стержней с гибкостью меньше 100? Я весь внимание.
Последний раз редактировалось румата, 12.08.2023 в 20:46. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
А я думаю просто не знаешь.
И кому я нахамил? Объективная оценка твоего ответа расстроила? Сочувствую. Всему свое время. Мы куда-то спешим? Кому лучше? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
такие же объективные оценки и моих ответов, твоего бреда, про цензоры и т.п., которые покажут именно такое напряжение и не только моя заметь. Конструктивно: слышал такое определение формы потери устойчивости? т.е. твой стержень ушел вбок, изогнулся в петлю, бабочкой, ромашкой и т.д., но напряжения намного, много раз меньше R такое может быть?
теперь фи-это некий коэффициент приведения к критической силе Эйлера для упрощения задачи , как раз таки через расчетную длину, расчётное сопротивление и площадь по сути . А если есть желание решать задачу устойчивости, решай как вот тут, здесь точно правильно, см. вложение, но это надо быть крутым математиком, чтобы для любой системы ее решить, потому в СП с запасом, как думается эмпирически и вввели этот коэффициент, впрочем могу ошибаться, но ни разу напряжение там ни при чем. Про объективность моего ответа, докажи обратное и кстати уверен что из практических соображений я прав, с таким же успехом можно сказать что и колонны в связевом блоке мю не равно1, а также стойка любой фермы равно 1-это чушь собачья и тогда усе шеф пропало и должно упасть однозначно, причем все и сразу ![]() ----- добавлено через 43 сек. ----- не мне же ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Цитата:
А что такое эти "практические соображения"? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Ладно ты все знаешь молодец, и напряжения точно будут такие и датчики именно их и покажут я в тебя верю, все решай задачу устойчивости через напряжения и забей на Ркр>P
точно такие же как и у тебя с шипцами и прочей ахинеей ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
![]() Конечно, в подходе. Чтобы определить запас прочности верхней колонны, надо сломать верхнюю колонну. Пока колонна не сломана - кто знает, какой у нее реально запас? А в честном нелине ломается нижняя. Предложенные альтернативы:
Да ладно! А кто же тогда мне их под нос совал: эти 90т станут просто недостижимыми по причине "капута" колонн первого этажа. Собственно, тема просто забита комментариями к моим расчетам: "запрещаем ломать нижнюю колонну!". А взамен советчики почти всегда предлагают методику, которая просто делает вид, что нижней колонны не существует. Например, отрезать верхний этаж (румата). Или считать задачу в 2D (IBZ). Или брать μ по СП (Ильнур). Советчикам всегда можно ломать нижнюю колонну (или игнорировать первую форму, что то же самое), главное - этого просто не признавать. Делает расчет Нубий - достаем кукиш, делаем свой расчет - кукиш прячем. Получается, кукишей в теме видимо-невидимо! ![]() Цитата:
И сразу видно, что не так с постом 1422. Усилия в колоннах соотносятся как (1:2:3), и напряжения в расчете (6.79 : 14.09 : 21.75) - практически так же. Это расчет на прочность, а не на устойчивость. К расчетам на прочность претензий нет. А что будет, если на верхнем этаже поставить колонны такие же, как веселая консоль (см. ниже)? Это не смешно. Вот смешно: Консоль 20К1, L=7400мм, N=290кН, Ry=240МПа. Погибь L/750+i/20=14800/750+85.44/20=24мм. Напряжения 161 МПа. Прочность обеспечена, запас в 1.49 раза. По табл. Д.1 Чтобы получить по СП такой же ответ, как по нелину (запас в 1.49 раза), надо взять для консоли По табл. Д.1 Запас в 1.49 раза ![]() |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
В нелине она может ломаться, а может и не ломаться. Это смотря какой нелин(геом или физ+геом) и нагрузка на колонну. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот точку пересечения вижу. Она однозначна для каждого отдельно взятого стержня. А интерполяции никакой не вижу. Ничего смешного, как по мне. У меня при действии 290кН получилось всего 134МПа. А критическая сила по СП 274,9 кН. Ну да ладно, суть не в этом. Суть ниже. Ркр = 274.9*1,3 = 357,36 кН - истинная критическая Эйлерова сила без к-та "безопасности" 1,3. Есть сомнения? Проверяем по формуле Эйлера Ркр = 3,14^2*206000*3846/(2*740)^2 = 356.99kN. Но что там с напряжением и прогибом при величине силы на реальный(L/750+i/20) стержень 0,99*Ркр? Никто не знает? Может честный тонкий нелин из старка покажет прогиб и напряжения при действии такой силы? Ладно, не будет его утруждать и напряжем другую программу. Получаем прогиб консоли 925,4мм и критическое напряжение в заделке 927МПа. Консоль перенапряжена силой весьма близкой к эйлеровой критической. Пробуем подобрать силу так, чтобы напряжения в заделке не превышали 240МПа. Получаем 326,7кН. Именно столько такая консоль может выдержать из условия прочности. Но что прогибом при такой величине нагрузки? А с прогибом все плохо - 7400мм/190мм=39. Ни в какие ворота не лезет. Пробуем подобрать силу так, чтобы прогиб давал хотя бы 1/110 от длины консоли, т.е ограничим прогиб силой так, что бы он был равен ~67мм. Сила подобралась и получилась равной 274,89кН. И, о чудо, эта сила практически совпала с той, что Вы насчитали по СП. Да быть такого не может! Проверяем напряжения - 116 МПа в заделке. Пробуем вычислить перенапряг относительно изначально принятой силы 290кН - 134МПа-116МПа/134МПа = 13%. Аж 13% по напряжениям! Снова кукиш от нелина! Нет, это никуда не годится - нужно менять мю для консоли на 1,59! ----- добавлено через 39 сек. ----- Долго писал аж продублировалось. ![]() Последний раз редактировалось румата, 14.08.2023 в 11:52. |
||||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
В нелине она может ломаться, а может и не ломаться. Это смотря какой нелин(геом или физ+геом) и нагрузка на колонну. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот точку пересечения вижу. Она однозначна для каждого отдельно взятого стержня. А интерполяции никакой не вижу. Ничего смешного, как по мне. У меня при действии 290кН получилось всего 134МПа. А критическая сила по СП 274,9 кН. Ну да ладно, суть не в этом. Суть ниже. Ркр = 274.9*1,3 = 357,36 кН - истинная критическая Эйлерова сила без к-та "безопасности" 1,3. Есть сомнения? Проверяем по формуле Эйлера Ркр = 3,14^2*206000*3846/(2*740)^2 = 356.99kN. Но что там с напряжением и прогибом при величине силы на реальный(L/750+i/20) стержень 0,99*Ркр? Никто не знает? Может честный тонкий нелин из старка покажет прогиб и напряжения при действии такой силы? Ладно, не будет его утруждать и напряжем другую программу. Получаем прогиб консоли 925,4мм и критическое напряжение в заделке 927МПа. Консоль перенапряжена силой весьма близкой к эйлеровой критической. Пробуем подобрать силу так, чтобы напряжения в заделке не превышали 240МПа. Получаем 326,7кН. Именно столько такая консоль может выдержать из условия прочности. Но что прогибом при такой величине нагрузки? А с прогибом все плохо - 7400мм/190мм=39. Ни в какие ворота не лезет. Пробуем подобрать силу так, чтобы прогиб давал хотя бы 1/110 от длины консоли, т.е ограничим прогиб силой так, что бы он был равен ~67мм. Сила подобралась и получилась равной 274,89кН. И, о чудо, эта сила практически совпала с той, что Вы насчитали по СП. Да быть такого не может! Проверяем напряжения - 116 МПа в заделке. Пробуем вычислить перенапряг относительно изначально принятой силы 290кН - 134МПа-116МПа/134МПа = 13%. Аж 13% по напряжениям! Снова кукиш от нелина! Нет, это никуда не годится - нужно менять мю для консоли на 1,56! |
||||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Ты серьезно? в моем методе, по сути такой же подход, как и в в твоем, только ты мнимые нагрузки даешь, а я часть расчетной схемы по факту заменил на ригель по сути бесконечной жесткостью и получил рамы с классическим видом, далее можешь по скаду, можешь по справочникам подбирать, а ты хамить начал...более того к примеру в справочнике Старка про это и намекают про замену части схемы. А твой нелин с подгонкой под СП , это даже не сова на глобус, а про напряжения в задачи устойчивости стержневых систем- это просто дилетантский вопрос, поэтому с тобой и не хотят общаться
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Особенно когда нихрена в этом нелине не понимаешь.
![]() Вполне. Чтобы сломать колонну даже расчетно-теоретически нужно серьезно поднапрячься. Установить критерии предельной деформации стали при "сломе" и т.п. непонятные совы на глобусах. Цитата:
Ничего другого от потери устойчивость нижние колонны не держит. Именно поэтому у стоек нижней части мю > 2. Кроме того, что колоннам верхнего яруса нужно удерживать колонны нижнего, им еще и самих себя от потери устойчивости нужно удерживать. Именно поэтому у них будет мю > 1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Не уверен, но подозреваю, что мю в расчетной программе получается из условия равноустойчивости рассматриваемого элемента с системой. Т.е. не всегда тут можно логику проследить.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
давай других судить не будем и сам судим не будешь, хорошо?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
начальные погибы откуда взялись с последующим сравнением с формулой СП, в СП так и написано что надо считать? тем более что и цифры то не сходятся, не надо тянуть сову на глобус, а почему L/750? а если померить может L/100000 будет , а может L/20 будет получаться, поэтому я в эту хрень даже не лезу, в большинстве моментов это и не надо, когда высокое и гибкое сооружение к примеру мачта с перемещениями под метр, может и имеет смысл, а так с практической точки зрения и не надо. Далее из практики, реально на даче у тестя, строилось до меня стоит этажерка(пристрой к второму этажу ) с колоннам из тубы 60х40 на высоту 3 метра, по всем параметрам должно сложится, вот не падает и на все аргументы можно услышать ответ, но стоит же понимаешь.
И да если я этого не делаю-это не значит что не умею или не понимаю, я геомнелин имею ввиду
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 14.08.2023 в 17:40. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Следуя этой логике вообще проектировать нет смысла. Постороил "на глазок" и не упало, значит хороший проектировщик. Упало - ничего не понимаешь в проетировании и нужно увольняться. Последний раз редактировалось румата, 14.08.2023 в 18:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
СП EN Но в любом случае, при гибкости под 200 абсолютная величина начальной погиби очень мало влияет на величину критической силы. Поэтому L/500 или L/300 в итоге мало на что повлияет. Последний раз редактировалось румата, 14.08.2023 в 21:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Локальные выгибы по еврокоду вроде такие. |
|||
![]() |
|
||||||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
Очевидно, она тут специально не показана. Слева отрезана прочность, справа - нормативная устойчивость. Показан один нелин, и тот в специально невнятном масштабе. Действительно, если спрятать то, что интерполируется - то где же будет интерполяция? Куда девается дырка от бублика, когда съедают бублик (с)?Во вложении можно пощупать сплайн в автокаде. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для консоли двойной контроль (напряжения и перемещения) - отличный ответ. Но дальше идет следующий вопрос - где смотреть перемещения? Например, в консольной ферме из примера выше за реальный μ пояса в нижней панели отвечает перемещение верхнего узла фермы - т.е. вообще с противоположного края конструкции. Тогда в раме для нижней колонны тоже надо смотреть перемещения по верху рамы? А что если перемещения по верху рамы вызваны потерей устойчивости верхнего этажа? А этажом ниже - смещения вызваны наполовину нижней колонной, а наполовину средней - как тогда μ между колоннами поделить? Дальше - следующий: а если нужное начальное перемещение случайно оказалось не заданным? Тогда ведь оно не вызовет прогиб, и устойчивость опять потеряется. Прогиб ведь только в консоли смело по синусу берут, потому что наперед знают, какой надо. Я не случайно чудо-раму показывал, где первая форма не загружает вторую колонну начальным прогибом. В программах с автоматическими галочками "первая форма + погибь" облом случится. Примитивная консольная схема только показывает факт наличия проблемы - и то, только потому что ответ не совпал с "общеизвестным". Очевидно, в сложной схеме эта проблема будет спрятана, как в раме с замаскированной консолью, и обломившимися на этом парциальными силами. |
|||||||
![]() |
|
|||||||||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
И в старом и в новом фи впрямую с напряжениями не свазан. Но что такое фи? И в старом СНиП и в новом СП это к-т продольного изгиба. Т.е. в случае центрального сжатия, где напряжения, по мнению некоторых проектировщиков, не могут отличаться от N/A не понятно откуда бетется продольный изгиб. Если бы им было понятно откуда он берется, то не было сомнений в том, что величина N/fi*A это напряжение в реальном(не совершенном геометрически) центрально сжатом стержне с учетом изгиба(продольного).
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Здесь тоже интерполяция? https://disk.yandex.ru/i/Rd6YRwIwQa0YNA Цитата:
Что такое этот "положенный запас 30%"? Откуда он взялся? Что за явление такое - потеря устойчивости при недостаточном запасе в 29%? Будет ли она вообще эта потеря устойчивости в таком случае? Ну давайте так - раз 30% недобора до Эйлера это осязаемая потеря устойчивости гибкого стержня, то это непременно должно быть выражено в увеличении нормативной расчетной длины консоли. Коль вы напряжения переводите в РД, то и силы тоже можно в них переводить. В данном случае переведем критическую силу консоли по СП в мю. С учетом выше сказанного и критической силы по СП в 274.9кН мю для рассматриваемой консоли должно быть равно 2.28. По формуле Эйлера именно так получается. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
Начальный перекос и относительные локальные выгибы должны быть непременно заданы. Это обязательное условие. Иначе смысл нелинейных расчетов продольного изгиба теряется. Последний раз редактировалось румата, 15.08.2023 в 10:12. |
||||||||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Я в СП смотрю. И вижу, что в средних гибкостях - интерполяция между расчетом N/A и расчетом N/(π²A/1.3λ²). Причем ее с достаточной практической точностью можно заменить прямой - будет линейная интерполяция. Оба интерполируемых расчета намного проще, чем "честный-пречестный нелин". Проще расчет - проще закономерности видеть. А из "честного нелина" только десять лет теоретизирований получится.
А на исходной картинке - слева прочности нет. Справа - устойчивость из СП сравнивается с избыточно честным нелином, который дает несущую выше, чем оценка по критической силе из СП. Потому они в общую точку не справа выходят, а слева, где интерполировать нечего получается - микроскопический огрызок. А в СП зона интепроляции - большая часть диапазона. Из резкой нелинейности задачи устойчивости. В прочности напряжения 136 МПа - это ого-го какой запас по нагрузке. А в устойчивости это - "еще чуть-чуть - и все накроется". Стерженьки в этой консоли не гнутся. Гнется консоль в целом. Если смотреть прогиб в уровне первого этажа - получится, что у первого этажа все ОК, когда на самом деле наоборот. А если смотреть на верх - это чьи перемещения, верхнего этажа или нижнего? К кому отнести потерю устойчивости и дополнительный коэффициент? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Ну это они у Вас не гнутся, а в реальности еще как гнутся.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Что накроектся? Конкретно что произойдет с консолью через это "чуть-чуть"? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Что за резкая нелинейность? Обычная всегда бывшая и будущая в будущем нелинейность. Обычная. Но зачем потребовалось ее обрубить на 30% нагрузкой? Чтоб по инерции с обрыва не упасть?
----- добавлено через 30 сек. ----- Конечно. Немного позже обязательно это сделаю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Вот нашел формулу и старого стального СНиПа.
Здесь что с чем сравнивалось? Фактическая сила с критической или фактическое напряжение с максимально допустимым расчетным напряжением? Наверно все же критическая сила с Эйлером сравнивается. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Цитата:
При расчете на прочность (примитивно-упрощенная модель): Приняли мы в расчете нагрузку N с коэффициентом надежности Ɣf. Это значит, что только в 0.001 случаях она может быть превышена. Но, чтобы конструкция разрушилась, надо еще, чтобы и прочность оказалась меньше: N/A>R. А на прочность у нас такой же коэффициент введен. То есть надо еще и 0.001 случай недостаточной прочности поймать. Шанс одновременного выпадения 0.000001. При расчете на устойчивость: Выпал шанс превышения нагрузки 0.001. Какая против этого защита? N=π²EI/L². Модуль упругости не контролируется специально. Геометрия сечения не контролируется специально. Шансы поймать пониженный E или пониженный I велики. Вот и добавляется дополнительный коэффициент надежности. А еще можно вспомнить, что природа потери устойчивости - геометрическая. Отклонилась конструкция - появились дополнительные моменты - выросли напряжения. В нелине учтены начальные погиби - это хорошо. Но ведь они без коэффициента надежности приняты. А ведь и случайные нагрузки могут добавить подталкивающего эффекта. Подталкивают слабо - а напряжения растут сильно, потому что вызываются большими расчетными нагрузками, а не маленькими случайными. При обычном расчете на прочность такого нет, малые нагрузки можно игнорировать. Проломить закрепленную кирпичную перегородку тяжело, а опрокинуть незакрепленную легко. Если не учитываются впрямую случайные малые нагрузки в дополнение к погибям - надо их как-то по другому учесть. Нелинейный расчет при малых гибкостях автоматически сходится к расчету на прочность, а при больших - к расчету на устойчивость. Если лепить дополнительный коэффициент всегда - будет лиший запас в прочности. Не лепить никогда - потеряется в устойчивости. А чтобы лепить строго когда надо - надо и отличать, где граница. По одним только напряжениям ее не видно. Как границу увидеть? По гибкости? А гибкость по какому μ определить? В аналогиях это звучит так: устойчивость - это и есть обрыв. Нельзя подходить к не огражденному обрыву ближе двух метров: споткнешься случайно - и улетишь вниз, так что запас нужен. А если обрыв огражден - запас 2м не требуется; требуется, чтобы ограждение выдерживало споткнувшегося. Огражденный обрыв - это прочность. А если идти вдоль обрыва, где ограждение все время понижается, когда надо уже и отойти подальше? В старом пособии писали: "решение выполнялось в предположении малости перемещений по деформированной схеме с учетом пластических деформаций, а значение расчетной несущей способности принято равным предельному значению сжимающей силы". Однозначно, должны были потом запас накинуть. И получается, что в φ сидела пластика за вычетом запаса, да еще и с "недостаточно честным нелином". То ли можно в точности такую с тензометра снять, то ли нет - кто же его разберет. Понятно, что физический смысл - это именно напряжения под нагрузкой в изначально кривом стержне, который от нагрузки еще выгнулся. Но про тензометр я бы спорить не стал. Вот что формулы из современного СП нечестный нелин с правильными погибями абсолютно точно воспроизводит, и там напряжения именно такие получаются - это факт. В пятом изменении для устойчивости труб, кстати, тоже знакомые корни мелькают - однозначно, там тоже нечестный нелин сидит, только его еще раз по-новому записали, чтобы никто не догадался. Там ферма. Смещение узлов не вызывает искривлений в стержнях. А локальные искривления - это высшие формы, они тут не работают, ферма в целом теряет устойчивость раньше. Нелин покажет, что напряжения растут от сжатия пояса, а не от его локального изгиба. Но по одним напряжениям не понятно - подошли мы к потере устойчивости или нет. А перемещения, вызывающие дополнительно сжатие нижнего этажа, сами находятся на верхнем. Допустим, мы пишем свою программу МКЭ, где хотим автоматизировать расчет. Как она должна догадаться, что перемещения для нижнего этажа надо проверять сверху? А для второго этажа - собственные перемещения этажа надо вычесть из маковки? И на что программа должна эти перемещения поделить, чтобы относительный прогиб оценить - на высоту этажа, фермы, разность отметок? Как программа может догадаться, что высоту фермы надо удвоить? Между прочим, этот вопрос и к простой консоли задать можно: почему для оценки опасности напряжений внизу консоли надо смотреть на перемещение вверху? Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Скорее всего из-за того что именно это перемещение верха консоли и создаёт эти напряжения, передавая вниз консоли момент от сжимающей силы(именно этот феномен называется P-Delta эффектом или эффектом деформированной схемы). Или это опять глюкавая теория, которая своим кукишем уведёт нас на новый круг?
Последний раз редактировалось forest1gr, 15.08.2023 в 13:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Прочность тоже обрыв. Нелинейный обрыв. Почему к нему можно подходить вплотную в стержнях малой гибкости, а в стержнях большой гибкости нужно отступать ровно на 30% я так и понял. ----- добавлено через ~4 мин. ----- В новом то же самое написано. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ничего там не было накинуто. И пластика не учитывалась через диаграмму работы стали. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Вспомнилось тут.
Жил некогда Чжу, который учился убивать драконов. И отдал все, что имел, чтобы овладеть этим искусством. Через три года он достиг мастерства, но, увы, ему так и не представился случай проявить свое умение (Чжуан Цзы). И тогда он начал учить других искусству убивать драконов (Рене Том). Эпиграф к книге Т. Брекера и Л. Ландера "Дифференцируемые ростки и катастрофы". Москва, Мир, 1977 Собственно, вспомнил, так как есть куча книг по "Теории катастроф", которые могут иметь прямое отношение к вопросам в рассматриваемой теме (поверхности многомерные и т.д.). Это к внеклассному чтению на лето, может кого-то заинтересует. |
|||
![]() |
|
||||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Таблица 72. Гибкость 220, R240. Приведенная гибкость 7.58. Устойчивый φ=π²/λ²=0.171. В СНиП принято 0.135. Накинут старый добрый (новый злой) коэффициент 1.3.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В длинной консольной шарнирной ферме локальное искривление - автоматически высшая форма. Без шарниров этого не видно. Чем умнее теория, тем сложнее видеть простые вещи (с) Я. Цитата:
Цитата:
Ну и - где проверка прогиба? Нелин вижу. Напряжения вижу, прочность обеспечена, к прочности претензий нет. Не вижу проверки прогиба - что с устойчивостью? Какой запас до потери устойчивости у нижнего этажа? Для этого ведь надо поделить перемещение на длину, да? А длину где взять? Умножить геометрическую длину на μ=2? А раз мы вычислим φ через μ, ворованное из справочника, то и обратным счетом получим из φ то самое μ из справочника - теория доказана? Ведь если не взять "неправильное μ=2 по Лейтесу", а взять "правильное парциальное μ=1", получится, что относительный прогиб не такой большой, критическая нагрузка вырастает в 4 раза, и μ падает с 3 до 1. Завсегда я получу μ такой, какой хочу? А какой запас до потери устойчивости у верхнего этажа? Какое перемещение проверить? Наоборот, снизу - равно нулю, тогда запас бесконечный? Там же, сверху - тогда у верхнего и нижнего этажей запас одинаковый? Здравствуй, Лейтес, здравствуй, новый круг, здравствуй, невидимый кукиш от нелина? И это мы еще не добрались до ступенчатых консолей, двойных консолей, разновысоких ступенчатых соединенных разнонагруженных консолей. Не говоря уже про оболочечные схемы или взаимовлияние с крутильными формами - вот там вопрос "покажь, где перемещение смотреть" веселый будет. Что творит эта нейросеть! Даже бесконечные круги есть! Откуда она про них узнала? Полистал я тему от начала. Похоже, второй год одна и та же история. Я уговариваю участников начать тестировать свои теории, на это уходит основное время. В коротких перерывах между уговорами я делаю какие-нибудь тесты. После чего все участники уговаривают меня прекратить тестирование. Что вообще происходит-то? ![]() |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- На всякий случай - критическая сила такой "консоли" по нелину получилась равной по 981кН на пояс в верхрих узлах. ----- добавлено через ~27 мин. ----- Цитата:
А вернемся к недавно считаной консоли гибкостью что-то ок 180. Если убрать к-т 1.3 и оставить авторитетного Эйлера как есть, то получается, что, кроме наличия большого прогиба, нелинейный расчет такой консоли ничем не должен отличаться и не отличается от расчета консоли с тем же поперечным сечением но с гибкость, допустим 80. Ну вообще ничем механически не отличается. И критическая сила получается и в том и в другом случае меньше эйлеровой. И критические напряжения ограничены расчетным сопротивлением наиболее употребимой в проектировании стали. Но почему-то при гибкости 180 нужно использовать к-т надежности 1.3, а при гибкости 80 надобность в нем отпадает? ----- добавлено через ~33 мин. ----- Не совсем так. Вас уговаривают оставить идею вычисления РД из нелинейного расчета задним ходом как бессмысленную, а тестировать другие методы немного аккураттне, т.е. при тестировании быть ближе к реальности и не выдумывать резинки от трусов и прочих сферически непотребных схем. ----- добавлено через ~39 мин. ----- Всё верно. Развитие пластики при расчетах на устойчивость еще стремительнее нарастания прогибов в гибких стержнях и рамах. Т.е. обрыв точно тааой как упругий бифуркационный. Если не круче. Но к этому обрыву в виде пластики почему-то подходят вплотную при малых прогибах, а от бифуркационного упругого при больших прогибах довольно далеко отступают. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Это решение позволяет очень существенно экономить сталь (старые башни оказываются более экономичны, чем если их проектировать в строгом соответствии современным СП). Т.е. потеря устойчивости одного элемента в системе (закритическая его работа) раньше была в порядке вещей и для стержневых конструкций (крестовые связи между колоннами тоже из этой серии). Западные башни, кстати, в этом смысле оказываются более экономичны. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Полистал я тему еще раз. Уже второй год, как я ни от одного из участников не могу добиться расчета до конца ни по одной из проблемных схем. Всегда то силы поменяют, то жесткости, то бросят на полдороге со словами "дальше все и так ясно", то вообще главный вопрос в схеме начисто проигнорируют. Какой смысл мне продолжать подбирать схемы с проблемами, если до самой проблемы никто не хочет доходить? Я только трачу впустую время на уговоры, и ничего не успеваю сделать сам. Далее не вижу смысла участвовать в теме. Счастливых кругов всем оставшимся.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
По факту, стержень не теряет устойчивость, а начинает работать в закритической стадии ("рамка" с крестами в целом устойчивость не теряет). Т.е. стержень имеет примерно постоянный отпор, равный своей критической нагрузке. При загружении системы дополнительную нагрузку воспринимает растянутый стержень вместе с распорками.
В этом смысле "закритический" стержень можно выбросить и заменить постоянной парой сил приложенных в точках крепления отброшенного стержня и равных критической нагрузке отброшенного стержня. |
|||
![]() |
|
||||
Деды скорее всего так не заморачивались, учитывали только один рабочий растянутый стержень. Закритика как пластический шарнир - после деформаций оставляет предельную силу неизменной?
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Цитата:
Цитата:
Вертикальные нагрузки для крестовых связей вообще не учитывались. См. любой букварь.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В СКАДе правЕльная работа крестовой связи моделируется введением одностороней связи в узел связи (если нагрузка знакопеременная, то в обе связи). Одностороння связь снабжается информацией об уровне "отключения" (в тонна-силах), обычно Nотключ равен несущей способности связи по устойчивости при сжатии. Отключении не значит обнуление достигнутого усилия в сжатой диагонали.
Если же крест из двух гибких тросов с преднатягом, то такое уже моделируется вантами. Деды гибкие связи тоже умели рассчитывать на коленях, к слову... Это все - нелиненйные расчеты.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
В RFEM решали через нелинейность или простой устойчивостью?
----- добавлено через ~18 мин. ----- А так же на падение критической силы рамы при сокращении длины этой стойки (при поднятии нижней ее опоры). |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
О, новый участник в теме!
Посчитать, али поболтать? ![]() Это скучная задача, которую тут мусолили много раз. Вот веселая задача: Как тут выглядит расчет по формуле 7? Какое μ взять, и какие N и φ подставить в формулу? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Лейтесом, никак иначе
![]() ----- добавлено через ~11 мин. ----- Ну и какой смысл в вычислении РД для опрокидывающейся стойки? |
|||
![]() |
|
||||
Физического смысла нет. Это скорее потеря устойчивости второго рода - потеря отпорности системы. Но по результату итог один: невозможность эксплуатации. Видимо поэтому данный случай и объединен с классической эйлеровской устойчивостью. Ведь всегда будет существовать шарнирно закрепленный стержень другой длины, который потеряет устойчивость первого рода при той же заданной силе.
|
||||
![]() |
|
||||
Не знаю. Как?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Начальный перекос от жесткости удерживающей стойки будет зависеть?
Последний раз редактировалось ingt, 08.09.2023 в 13:01. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
Нубию-IV - инженеру и философу. Отвечать вопросом на вопрос неприлично. Из уважения к вашему статусу, я не поленился и посчитал примерчик по вашей схеме - файл прикрепил. Надеюсь, Вы ответите так же. Буду рад критике, только конструктивной, с расчетами и ссылками. И еще, смущает на этом форуме то, что много постов не в тему, которую предлагаю еще раз перечитать.
|
|||
![]() |
|
||||
Юстиниан, посчитайте еще мю для такой схемы: две одинаковые независимые стойки-консоли, на одной сил сила 100 кн, на второй 10 кн, жесткости и длины примите любые.
|
||||
![]() |
|
||||
Т. е. проверить устойчивость этой рамы без привлечения программной (софтовой) нелинейности невозможно? Через Фи, Фе невозможно проверить?
Последний раз редактировалось ingt, 08.09.2023 в 18:51. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Я не думаю, что всегда будет = 1. Мб быть и 20 и 30.
Сегодня прочитал расчет с поста 1497, однако вчера выполнил приблизительно так же, но без дополнительного использования пособий. Сначала нашел жесткость, отсек исследуемый стержень от рамы. Снизу повторил опору , сверху опора имеющая жесткость. Приложил какую-то сжимающую силу и нашел КЗУ стержня, используя расчетный комплекс. Последний раз редактировалось Ziabz, 09.09.2023 в 07:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Предлагаю посчитать и представить пример более или менее рациональной схемы (по жизни) с загруженной ведомой стойкой, для которой мю = 20, 30 или бесконечности, как хочет коллега Бахил. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Для выше указанного примера это очень просто, чем меньше будет у верхней боковой опоры жесткость, (пружинная жесткость K/X, когда вырезаешь стержень), т.е. у рамы будет деформация больше от горизонтальной нагрузки, тем больше выйдет мю. Прикладываем любую горизонтальную силу к верху рамы, вычисляем прогиб верха колонны, силу делим на прогиб и получаем жесткость пружины опоры. Уменьшая пружинную жесткость - увеличиваем мю.
На самом деле сложно присоединиться к теме, в которой 1500 постов, возможно то, что я написал, об этом уже говорили... Скину картинку с МКЭ расчета. Зная угловую и пружинную жесткость соединения стержня, можно определить, я так считаю, возможно ошибаюсь ![]() Последний раз редактировалось Ziabz, 09.09.2023 в 10:26. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
IBZ, хотелось бы увидеть больше конкретики. Не могли бы вы привести пример, где и как он будет непригоден? Как по мне, расчетная длина в вышеуказанном примере вообще не зависит от того, как загружены стойки. Ладно, скажем у вас КЗУ ближе к единице, загружайте все , как вашей душе угодно, однако проводите геометрически нелинейный расчет,
дабы оценить реальную жесткость соединений ![]() Последний раз редактировалось Ziabz, 09.09.2023 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
Цитата:
1. Коэффициент расчетной длины ведомой стойки 9.07/5= 1,814 2. Жесткостей стоек не видно и сразу перепроверить вручную сложно 3. Идя обратным ходом от перемещения верха консольной стойки 11,6 см от 100кг, можно выйти на двутавр номером меньше 10, или квадратную трубу 90х3,5 4. Как будем обеспечивать предельную гибкость ведущей стойки при мю=2? 5. Уменьшение жесткости упругой опоры (по вашему пружинной жесткости) ведомой стойки означает уменьшение жесткости ведущей стойки (хотя куда ее еще уменьшать?) При этом необходимо оценить устойчивость рамы в целом. Поэтому и приходится говорить о рациональной конструкции, чтобы не доводить дело до абсурда. Если можно, покажите сечения элементов, чтобы можно предметно перепроверить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Там двутавр Ipe10ка, вы отгадали =)Вам не надо проверять мою раму, вы можете решить пример так, как сделал к слову я и сравнить мю.
"пружинной жесткости" - дословный перевод с английского, спс что поправили, да упругая опора. Ведущая стойка защемлена снизу, максимальный мю для нее может быть только- 2, а придельную гибкость в плоскости рамы за счет увеличения момента инерции (дабы увеличить радиус инерции) сечения для рассматриваемого примера, вероятнее всего вы клоните к тому, что предельная гибкость в примере и так завышена - не отрицаю. Ну КЗУ - 4, на самом деле не абсурдная схема (мб быть просто вешалка ![]() Там и схему, на которой уменьшена жесткость упругой опоры можно было вообще нагрузить 1кН-ом, дабы увидеть адекватный КЗУ. Последний раз редактировалось Ziabz, 09.09.2023 в 13:35. |
|||
![]() |
|
||||
Да, покажет ли ваш софт мю=2 для обоих стоек?
Последний раз редактировалось ingt, 09.09.2023 в 14:22. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
Если нагрузить колонны по-разному и они будут иметь одинаковые жесткости, и обе будут защемлены, и обоим задать горизонтальную силу в проценте от вертикальной то выйдет одинаковая упругая опора у обоих и мю вероятнее всего должен быть одинаковый...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
Cтойки высотой 5м из двутавра HE300A
== E F F E C T I V E L E N G T H F A C T O R S == CASE 1: P=100 kN Elastic Critical Load Factor: 35.97 Member Length Pcrit Pey ky Pez kz m kN kN kN 11 5.000 -3596.88 4982.17 0.00 14417.51 2.00 ASE 1: P = 10 kN Elastic Critical Load Factor: 359.50 Member Length Pcrit Pey ky Pez kz m kN kN kN 11 5.000 -3595.00 4982.17 0.00 14417.51 2.00 Подозреваю, что Я на молодежном сленге для Вас "динозавр" (советский инженер, да еще пенсионер). Поэтому извините за мой курс ликбеза: коэффициент расчетной длины не зависит от нагрузки или усилия. Он зависит от эйлеровой и критической сил и определяется как корень квадратный из их отношения: мю= sqrt (Pez/Pcrit). В западной проектной практике расчетная длина определяется как правило так. Поэтому предлагаю на калькуляторе проверить представленные данные софта, а затем взять книжки по сопромату-строймеху (можно в википедии) и прочитать что это такое и как они определяются. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Пост 1515 для Ingt 1512 |
|||
![]() |
|
||||
Юстиниан, консоли надо в одном файле делать, а не в разных.
Последний раз редактировалось ingt, 09.09.2023 в 15:52. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
IBZ, вопрос вам в #1493 имеет ответ?
|
||||
![]() |
|
||||
Не усматриваю ничего общего между потерей устойчивости положения, искусственно заменяемой устойчивостью первого рода и потерей устойчивости консоли. Во втором случае Мю=2 без всяких вариантов, а что выдают программы, проблемы составителя расчётных схем и/или разработчиков
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Т. е. если в СП 294 одну устойчивость искусственно заменяют другой - это нормально, несмотря на отсутствие в этом физического смысла. А если программа выдает расч. длины соответствующие крит. силе первому потерявшему устойчивость элементу (фактически устойчивость одного стержня "искусственно заменяют" устойчивостью другого) - это ненормально? Так? В чем тут разница, и там, и там "искусственно заменяют" то, что есть, тем чего нет?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Теория говорит об обратном, но ни читать её, ни просчитать примеры Вы не желаете. Дело Ваше. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Последний раз редактировалось ingt, 10.09.2023 в 13:37. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Через мю устойчивость одного стержня проверяется или "единой системы" в обоих случаях?
Да, там первый и второй спутал, исправил. Т. е. бессмысленно определять мю по Эйлеру, когда заведомо известно, что потери устойчивости по Эйлеру не происходит. ----- добавлено через ~20 мин. ----- "В понимании строительной механики" мю шарнирного стержня какое? Последний раз редактировалось ingt, 10.09.2023 в 13:42. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Для одиночного стержня с линейно-несмещаемыми концами Мю=1. С упруго-смещаемыми концами 1=< Мю <= много-много ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
Расчет для Ziabz.docx
Цитата:
Расчет сделан на софте по вашей схеме с двумя вариантами ведущей стойки. Посмотрите ради любопытства. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я не знаю как правильно, поэтому спрашивал об этом выше (румата ответил), но точно знаю, что использовать мю не равный 1, не только неправильно, но и бессмысленно. СП 294 еще забыли. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() Это не строительная механика, о которой шла речь ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Смотрим. И что мы видим? По показанным стрелкам я совершено не понимаю Ваш вывод.
И где обман? Я, правда, имел в виду книгу Лейтеса "Устойчивость сжатых стальных стержней" 1954 года издания, страница 254 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Все более-менее просто, если условия закрепления таких стержней простые. Но в реальности закрепление подобных стержней может быть сложным, тогда придется считать устойчивость для растянутых стержней. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- IBZ, есть еще источники, где вы видели мю неравный 1 для шарнирного стержня кроме СП 294, только без обмана? ----- добавлено через ~9 мин. ----- Вот: Последний раз редактировалось ingt, 10.09.2023 в 16:38. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.09.2021
Сообщений: 253
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Цитата:
Offtop: Болонская система?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,072
|
Вопрос только один - устойчивость этой схемы обеспечивается левой колонной. Если убрать левую колонну, схема вообще ничего держать не будет, оставшаяся правая шарнирная стойка упадет сразу. Так что надо проверить устойчивость/прочность левой консольной стойки. Как это сделать по формуле 7?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
Цитата:
Предположим, у меня есть ответ на Ваш вопрос. Но учитывая приведенную Вами мою цитату о конструктивной критике, предлагаю представить свой пример расчета, как это сделал Ziabz в посте 1506 ("респект" ему за это и "уважуха") для предметного разговора. Было бы хорошо, если при этом Вы учли положения Раздела 4 СП16. Надеюсь, вместе мы подойдем к ответу на интересующий Вас вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
У Лейтеса и Уманского мю шарнирной стойки любое может быть, необязательно 1?
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
Цитата:
Ваша правда. Надеюсь, Ingt прочитает файл на английском с западной нотацией. Дальнейший спор выглядит бессмысленным. |
|||
![]() |
|
||||
Это откуда? Первоисточник есть?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
R.Kindmann, M.Kraus
Steel Structures Design using FEM 2011 Wilhelm Ernst & Sohn, Verlag fur Architektur und technische Wissenschaften GmbH & Co. KG И в догонку Leaning column.docx |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Юстиниан, и что из этого следует? Конечно расчетную длину можно выразить через критическую силу(параметр), но это вовсе не значит, что шарнирно опертый стержен будет продольно изгибаться. Поэтому в такой расчетной длине нет никакого смысла с точки зрения поэлементной проверки на продольный изгиб(фи из СП - это как раз к-т продольного изгиба зависящий от расчетной длины). Изгиба же никакого быть не может у прямой опрокидывающейся стойки. Хоть она и теряет устойчивость из-за не достаочной боковой поддержки. С чем там нужно еще разобраться и какую теорию нужно почерпнуть из книг с английской нотацией? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801
|
Следует принимать К=1 для всех колонн несвободных рам и для большинства колонн свободных.
Короче: "Овчинка выделки не стоит"(с) Все остальные значения К(мю по нашему) связаны с потерей устойчивости положения. Таков вывод буржуинский.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
Цитата:
В посте 1482 я для затравки выложил файл, в котором привел расчет расчетной длины стоек для двух примеров из американского справочника, в котором помимо использования нескольких формул, ради сравнения и верификации привел результаты расчетов на 3 программах. Думал, по теме форума это заинтересует участвующих в нем "ГУРУ" в вопросах устойчивости и молодых инженеров. К сожалению повело немного в другую сторону. Предлагаю еще раз посмотреть этот файл, и обратить внимание на достаточно простые формулы Лемессурьера и Луи (последняя мне больше нравится), которые широко используются в западной практике. Описание в Structural Engineering Handbook Ed. Chen Wai-Fah Boca Raton: CRC Press LLC, 1999. Чуть позже выложу нужные извлечения, краткий перевод приведенных расчетов (если это необходимо). Идея в том, чтобы форумчане, у кого будет интерес и желание, на примерах из своей практики или произвольных посчитали по этим формулам и дали свои заключения. Надеюсь получить от этого общую пользу. Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
Цитата:
Последний раз редактировалось forest1gr, 14.09.2023 в 07:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2010
Сообщений: 33
|
Думал, что может быть аспиранты или продвинутые молодые инженеры прочитают. Если будет интересно, может Гуглом воспользуются?
Если Вам интересно, переведу нотацию и расчет. Наверно надо будет перевести и на наши обозначения. |
|||
![]() |
|
||||
Напишите выводы.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2022
Сообщений: 71
|
[Structuristik]Определение расчетных длин в любых ситуациях
Наверно не будет лишним оставить эту ссылку здесь. Интересный метод получения расчетных длин. Требующий только программы решения уравнений. И вероятно пригодный для расчета по СП. Последний раз редактировалось forest1gr, 15.04.2024 в 06:29. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 25.11.2016 08:27 |
Как трактовать указания СП 16.13330 "Стальные конструкции"? | gdenisn | Металлические конструкции | 41 | 20.10.2016 06:37 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |