Нужно ли в электрощитовой выполнять ДСУП?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2013, 15:06
Нужно ли в электрощитовой выполнять ДСУП?
KseniaSan
 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 67

В помещении электрощитовой (здание - ТЦ) по периметру была заложена полосовая сталь 40х4мм и вот эксперты пишут: обосновать ДСУП в электрощитовой (подтвердить расчетом п. 1.7.79 ПУЭ). До этого во всех проектах закладывал (по их же требованию), а теперь - обоснуйте.
Подскажите что написать, в голову ничего путного не приходит.
Просмотров: 16442
 
Непрочитано 23.09.2013, 19:27
#21
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Какая разница к какой "системе уравнивания потенциалов" принадлежит "контур рабочего заземления",
Как какая разница.
KseniaSan спрашивает о дополнительной системе уравнивания потенциалов (п.1.7.83 ПУЭ), а вы предлагаете ему делать основную систему уравнивания потенциалов (п.1.7.82, рис.1.7.7 ПУЭ).
Совершенно разные системы.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 06:35
#22
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Как какая разница.
KseniaSan спрашивает о дополнительной системе уравнивания потенциалов (п.1.7.83 ПУЭ), а вы предлагаете ему делать основную систему уравнивания потенциалов (п.1.7.82, рис.1.7.7 ПУЭ).
Совершенно разные системы.
Не, я ничего не предлагаю.
В одном из сообщений форумчанин Geniy_Dzydo написал: "Во всех проектах у нас на работе нарисована полоса по периметру - на мой вопрос а зачем, ответ был однозначный, так по ПУЭ положено - но в ПУЭ этого нет (ну может и есть мало ли )"
Поэтому я и ответил, что полоса по периметру - контур рабочего заземления в ПУЭ есть.

А по поводу "Какой разницы": А что основную систему уравнивания потенциалов в щитовой делать ненужно?
А если нужно всё равно, то какая разница?
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 12:06
#23
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Мы же разобрались какая разница... Для того, что бы замедлить (расширить границы) времени срабатывания защиты до 5с, для отстройки от пусковых токов. И вообще, внимательно еще раз прочти все сообщения gevg
Да, будут жить два контура рядом Offtop: (ну не совсем, конечно рядом, относительно), да об одном и том же по сути. Ну и что?! В ПУЭ (библии) же сказано! Значит делаем))
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2013, 14:08
1 | #24
gevg

Инженер
 
Регистрация: 01.03.2013
Ульяновск
Сообщений: 40


Зачем два контура рядом делать?
Согласно п.1.7.83 для СДУП могут быть предусмотрены специальные проводники (но не обязаны). И если магистраль заземления в виде стальной полосы удовлетворяет всем требованиям п.1.7.83, почему бы ее не использовать?
Собственно GSL_212140 об этом и писал.
gevg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 15:38
#25
KseniaSan


 
Регистрация: 18.03.2013
Сообщений: 67


Почему:
полосовая сталь - её со стены не сопрешь, новый щит повесил проводник под болт посадил.
40х4 - мне она больше нравится, удобно крепить к стене и приваривать к ней болты.
Обслуживающий персонал везде разный.
KseniaSan вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2013, 08:52
#26
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от gevg Посмотреть сообщение
Зачем два контура рядом делать?
Согласно п.1.7.83 для СДУП могут быть предусмотрены специальные проводники (но не обязаны). И если магистраль заземления в виде стальной полосы удовлетворяет всем требованиям п.1.7.83, почему бы ее не использовать?
Собственно GSL_212140 об этом и писал.
Именно об этом.
Возможно я недостаточно ясно выразил свою мысль?
gevg, спасибо за разъяснение.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужно ли в электрощитовой выполнять ДСУП?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно в проекте выполнять огнезащиту и биозащиту полов? SergKA Прочее. Архитектура и строительство 15 22.03.2019 13:52
Нужно ли выполнять спецификацию для раздела "Генплан" gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 12 10.12.2013 11:00
Нужно ли в больнице выполнять повышение огнестойкости всех перекрытий Андрей АВ Архитектура 3 09.04.2013 13:32
Какие разделы проектной документации нужно выполнять для пристройки лифтовой шахты max87 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.12.2012 14:49