Помогите доказать расчетом, что консоль вырвет из ж/б колонны вместе с анкерами.
Ermolina
 
Регистрация: 16.10.2013
Сообщений: 12

В спортзале повесили грушу на консольной конструкции.
Конструкция выдержит. А вот закрепили ее анкерами, которые точно вырвет.
Необходимо расчетом доказать ненадежность консоли, чтобы впоследствии усилить ее закрепление к колонне. Будет нехорошо, если кого-нибудь покалечит в спортзале.
Вес груши - примерно 100 кг, нужно учесть, что на ней может повиснуть человек весом примерно 100 кг.
Собственный вес конструкции - 160 кг.
Анкера - HILTI М16. Длина 140.
Колонна Ж/Б.
Подскажите какую расчетную схему использовать и какие формулы задействовать!

Изображения
Тип файла: jpg консоль-Model.jpg (94.2 Кб, 2013 просмотров)
Тип файла: jpg 1Model.jpg (70.1 Кб, 1868 просмотров)

Просмотров: 14178
 
Непрочитано 15.02.2014, 20:57
1 | #21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В случае сомнений производители работ проводят натур ныне испытания анкеров и составляют акт.
igr вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2014, 22:32
#22
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Если уже усё готово, как было сказано - испытайте натурой и успокойтесь. Если вдруг даже будут какие-то косяки вылезать - сразу по 2 анкера не вырвет. Можно до посинения прыгать на этом турнике-груше... А если даже допустить что вырвет - еще два снизу останется, которые включатся в работу после вырыва верхних.

На чём всё-таки основано ваше предположение что
Цитата:
точно вырвет
?

Постановка вопроса:
Цитата:
Необходимо расчетом доказать ненадежность консоли
мягко говоря не совсем корректна.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2014, 22:36
#23
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Дать дополнительную обойму из уголков и не вырвет.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 10:59
#24
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Дать дополнительную обойму из уголков и не вырвет.
Нафига обойма, если и без нее многократный запас прочности?
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 12:38
#25
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Ermolina Посмотреть сообщение
А вот закрепили ее анкерами, которые точно вырвет.
Ermolina так держать!
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Постановка вопроса:
Цитата:
Необходимо расчетом доказать ненадежность консоли
мягко говоря не совсем корректна.
Корректна,... и доказывается "Сооружения промышленных предприятий" областью применимости распорных анкеров... и не надо ничего считать
... не видели вы эти анкера через год эксплуатации
shifr вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 12:40
1 | #26
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Демоверсия Посмотреть сообщение
Нафига обойма, если и без нее многократный запас прочности?
Offtop: Это я еще стойки под консоль не предлагал...
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 13:47
#27
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Корректна,... и доказывается "Сооружения промышленных предприятий" областью применимости распорных анкеров...

Даже как-то комментировать не хочется...


Кстати, действительно, что за хилти: распор, химия? Если распор - просто подтянуть со временем. Прям какой-то детский сад- 100кг подвесить на 4 М16 страшно...


p.s. еще можно сбить з.с. и привариться к продольной арматуре колонн
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 14:06
#28
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


А я бы лучше добавил диагональ на плане "конструкции", а то ведь разболтает ее. А еще я бы принял нагрузку на раму от груши, такую чтобы порвалась сначала подвеска и упала только груша.
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2014, 21:10
1 | #29
bahil


 
Сообщений: n/a


Точно, без обоймы не пройдёт. А ещё лучше стойки поставить.
Какая груша? На этой штанге весь зал будет висеть - проверять выдержит или нет. Если это школа, то 30х50= 1500кг.
Вот на эту нагрузку и надо считать.
Если тренажёрный зал, то нагрузочка поболе будет. Offtop: Интересно, сколько амбалов весом 1,5 центнера может поместится на 6 метрах?
 
 
Непрочитано 16.02.2014, 22:11
2 | #30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Интересно, сколько амбалов весом 1,5 центнера может поместится на 6 метрах
часть амбалов может висеть на других амбалах, правда за пропаганду такого у нас уголовные дела заводить начали недавно...


Offtop: ЗЫ: предлагаю вместо консоли сварную балку до колонны в другом конце зала. А лучше ферму. И подпереть её стойками с шагом 0,3 метра. И гелиевых шариков в точке приложения веса груши. Причем с запасом - чтоб получилось преднапряжение и при повисании на груше человека система бы приходила в состояние, близкое к ненапряженному совсем. Зачем, кстати, люди висят на грушах? Я далек от бокса.
 
 
Непрочитано 17.02.2014, 17:41
#31
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
На этой штанге весь зал будет висеть
Так может табличку повесить "Больше дву одного не висеть! (администрация)".
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 18:29
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Так может табличку повесить
Дык потом от веса таблички усиление придумывать...
 
 
Непрочитано 17.02.2014, 18:51
#33
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Зачем, кстати, люди висят на грушах?
Тянет в прошлое
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2014, 19:28
#34
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,435


Если уж сильно охота перестраховаться, купите трос миллиметров 7 в диаметре и обмотайте вокруг колонны по верхней части. И на хорошие хомуты посадите. На снотворном сэкономите.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 17:56
#35
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
трос миллиметров 7 в диаметре и обмотайте вокруг колонны
Вы предлагаете колонну обмотать или грушу на трос подвесить?
Канат (типа "трос") диаметром 7 мм выдержит на разрыв 2930 кг это всего 20 амбалов по 150 кг. И что? Гора трупов и сверху груша. вот уж точно не до сна будет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Что то нехорошее чувство Ermolina уже три дня молчит, может груша упала
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 18:27
#36
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
может груша упала
Похоже не только груша, но и всё здание.Offtop: Видно много амбалов было
 
 
Непрочитано 18.02.2014, 19:44
#37
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,435


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Вы предлагаете колонну обмотать
Ну неужели еще и чертеж придется рисовать? Неужели физический смысл петли вокруг колонны по уровню верхних анкеров непонятен?
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
или грушу на трос подвесить?
Ну КАК? КАК можно из моего поста сделать такой вывод?
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Канат (типа "трос") диаметром 7 мм выдержит на разрыв 2930 кг это всего 20 амбалов по 150 кг.
Ну да, амбалы по 150 килограмм любят по двадцать человек запрыгивать на груши. Если брать коэффициент на динамику хотя бы 2, то можно подвесить только 10 амбалов. А это уже опасно. Такое количество амбалов нередко встречается, висящими на боксерских грушах в неволе.
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Гора трупов и сверху груша.
Скорее всего наоборот. Толпа амбалов на груше а сверху консоль из уголков.
Ermolina Мы волнуемся, вы где?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 18:18
#38
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 735


Pavel V не обижайтесь, надо же скрасить трагедию.
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
коэффициент на динамику хотя бы 2
Для людей коэффициент 4, амбалов 5, а где автор.
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
но и всё здание
Колонна, по всякому не упадет
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 19:11
#39
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Колонна, по всякому не упадет
Ну не скажи. Ермолиной то нет. А может амбалов от груши отгоняет?
 
 
Непрочитано 19.02.2014, 21:47
#40
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,435


Вызовите кто-нибудь скорую!