Прошу помощь в оценке прочности перекрытия - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помощь в оценке прочности перекрытия

Прошу помощь в оценке прочности перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.05.2014, 19:17
Прошу помощь в оценке прочности перекрытия
Bonik
 
Регистрация: 17.05.2014
Сообщений: 6

Люди добрые, помогите неспециалисту оценить прочность перекрытия:
Строю себе погреб, сомневаюсь в прочности перекрытия.
Погреб 3 на 3 метра, толщина стен 25 см.
Положил "пустотки" 3*1,2 м так, что между ними остался неперекрытый промежуток шириной 1 м (плиты по ширине легли чуть за пределы стен).
Есть 2 двутавровых 27-х балки (марку точно определить не могу). Хочу их положить параллельно плитам в неперекрытом промежутке и залить пространство между балками бетоном 15 см + арматура, оставив проем под творило. Т.е. плиты продольно будут также опираться на полки балок.
Нагрузка на перекрытие: Пенополистирол 50 мм, сверху засыпка 1,2 м. глины. Зимой снег~ 1м.
Под серединой балок хочу поставить подпорные столбы (еще не решил какие).
Выдержит ли перекрытие?
Стоит ли ставить подпорные столбы, или без них достаточно прочности?
Только прошу не хохотать над моими "конструктивными решениями"
Просмотров: 5793
 
Непрочитано 18.05.2014, 20:02
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, можно просто посчитать. С метровым пролетом может там и момент будет нулевой, воспринимаемый бетоном или конструктивной арматурой..

Честно говоря, мне кажется, и трехметровая ЖБ плита не развалится от этого метра глины. Во-первых, грунт должен немного веса перераспределить куда-нибудь наверное (или не должен?). Во-вторых, 800 кг/м2 для неё - нагрузка на 6-метровую плиту допустимая наверное. А трехметровая (кстати, обрезанная шестиметровая или изначально такая?) должна явно больше держать при той же высоте и том же армировании. Раза в 4. А это уже 3200 кг/м2.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2014, 20:39
#22
Bonik


 
Регистрация: 17.05.2014
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Пустоты поперек пролета?
Либо я чего-то не знаю о пустотках, либо у тс что-то страшное произойдет
Пустоты вдоль пролёта (на фото у пустоток на боковых поверхностях круглые выемки - это не пустоты).

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А трехметровая (кстати, обрезанная шестиметровая или изначально такая?) должна явно больше держать при той же высоте и том же армировании.
Плита изначально трёхметровая, и возможно, что армирование сделано из расчета 800 кг/м.кв.
Bonik вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 23:03
#23
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Во-вторых, 800 кг/м2 для неё - нагрузка на 6-метровую плиту допустимая наверное. А трехметровая (кстати, обрезанная шестиметровая или изначально такая?) должна явно больше держать при той же высоте и том же армировании. Раза в 4. А это уже 3200 кг/м2.
По наклонному сечению не пройдёт.

p.s. зачем гадать?
-=Andrew=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прошу помощь в оценке прочности перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Запас прочности сборных плит перекрытия Dmitsan Конструкции зданий и сооружений 87 24.06.2021 01:57
Нужна помощь в расчете "двуслойного монолитного перекрытия с балочной клеткой и полостями" golova2yxa Железобетонные конструкции 1 06.04.2009 20:23
Строительство дома, нужна помощь с расчетом плиты перекрытия Сергей23 Разное 38 21.07.2008 22:39