Непрочитано 29.06.2014, 12:01
Смещение верхней и нижней сетки относительно друг друга на пол клетки в фундаментной плите
Arrh
 
Придумываю и реализую (иногда работает)
 
Мск
Регистрация: 26.11.2008
Сообщений: 105

Смещение верхней арматурной сетки относительно нижней сетки на пол клетки в фундаментной плите ну или наоборот (нижней относительно верхней) :



Здравствуйте.

Плита толщиной 200мм с ребрами жесткости вниз 300мм.
Ячейки 200х200

Я не конструктор, но мне думается, что особого смысла в этом нет, но заказчик настаивает на смещении, да и гемморой с вертикальным армированием.

Разве что, если предположить, чтобы компенсировать выгибание плиты грунтом между стенами - своего рода более частый шаг арматуры 100х100 за счет смещения.

Оправдано ли такое смещение в принципе?



Спасибо.

Последний раз редактировалось Arrh, 29.06.2014 в 12:19.
Просмотров: 7038
 
Непрочитано 30.06.2014, 14:28
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Arrh Посмотреть сообщение
Если так подумать, то ребра вниз не позволяют фундаментной плите ездить, правда, не знаю на каких грунтах фундамент может перемещаться)
То есть это фактически не ребра жесткости, а антисдвиговые упоры? Тогда их применение еще более сомнительно.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
если так подумать, то по торчащим вверх ребрам сложновато полы делать
А если подумать еще лучше, то не так уж и сложно. Засыпал грунт вровень с ребрами - и делай полы по грунту.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 16:41
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а если еще подумать, то стяжка 20 мм по плите и армированная плита пола по грунту - разные деньги.
+ зарывать фундаментную плиту на бОльшую глубину, + обратная засыпка с послойным уплотнением, + еще всякие мероприятия...

Хотя когда это проектировщика волновало .
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смещение верхней и нижней сетки относительно друг друга на пол клетки в фундаментной плите



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Нарушение порядка положения объектов относительно друг друга. ProPeller AutoCAD 17 06.10.2015 15:38
Допустимое раскрытие швов между пустотными плитами перекрытий, допустимое смещение плит относительно друг друга Якорь Железобетонные конструкции 27 25.03.2013 12:58